Schema řídící desky Protherm. |
Autor: Stanislav Melaga Datum: 07.02.2009 08:52 | Zdravím, mohl by někdo poskytnout schema řídící desky (plošného spoje) kotle Protherm Rejnok, ale starší model s ovládacim panelem na přední straně svisle vlevo (né uprostřed). Standa.
odpovědět na příspěvek |
|
| Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat. |
| Chronologický seznam příspěvků |
|
| Příspěvky |
Autor: Stanislav Melaga Datum: 17.02.2009 07:17 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Zdravím, upřesňuji údaje o řídící desce, jedná se o verzi 1/94, je to vyleptáno v rohu desky. Stanislav Melaga.
|
|
| |
| |
 | Autor: Stanislav Melaga Datum: 08.02.2009 09:48 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Zdravím, desku nemám momentálně po ruce, ale vlivem zkratu odešli nejaké součástky a zmizel kus plošných spojů. Paradoxní na tom je ,že majitel koupil novou desku a po zapnutí se stalo to samé, pak teprve přišel za mnou. Zítra budu mít desku v ruce a pak se ozvu. Dík za ochotu. Stanislav Melaga.
|
|
 | Autor: Jakub Bejšovec Datum: 01.11.2009 18:39 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobry den, chtel bych Vas pozadat o radu. Mam nainstalovany Protherm Rejnok 18ku. Pul roku jel na 100% pak vyplivla pojistka co je na ovladacim panelu pod trafem (hodnota 1.6A) a to zpusobem doslova strelnym, sklo se roztavilo uplne a onen plastovy drzak pojistky se tez rozletl na drobotinu. Toto jsem opravil pripajenim shodneho soklu a po vlozeni nove pojistky (a kontrole i tech ostatnich nad trafem) se na kotli pouze rozsviti zelena kontrolka site, ale kotel nezapne ani jednu topnou spiralu at uz po sepnuti HDO ani po sepnuti prostoroveho termostatu. Nevim cim to. Nedokazal by nekdo prosim poradit? Zaruka neni, kotel byl demontovan z demolovaneho domu po povodni, kotel vodou neprosel.
|
|
 | Autor: Jakub Bejšovec Datum: 04.11.2009 06:48 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Tak problem jsem vyresil, bylo potreba na ovladaci desce vymenit optoclen CNY-17F-3. Soucastka za 10 korun znehodnoti kotel za 18 tisic.
|
|
| |
 | Autor: Jakub Bejšovec Datum: 04.11.2009 14:27 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Na privodu ze sloupu jsou prepetovky, ktere jedou stale, takze prepeti asi ne, ale je pravda ze jednu noc elektrika vypadla a zase se nahodila (v cele vesnici) asi desetkrat za sebou, vzdycky to spadlo na par vterin pak na deset minut bezelo a pak to zase spadlo. To pry bylo zpusobeno prepinanim transformacnich stanic na ceste do vesnice aby pry byla zajistena dodavka. Ale verte rutakum.
|
|
 | Autor: Jaromír Sladký Datum: 08.11.2009 17:50 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Nevím jaké přepěťovky máte, ale asi při 300V ještě nevybaví a pokud přepojovali trafa a stala se nějaká chybka tak je možné, že fázová napětí se rozhodila.
|
|
 | Autor: tomas Taranza Datum: 04.02.2012 10:08 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108584 reakce na ... | dobry den, zlobi mi kotel a zjistil jsem ze je neco s ovladaci deskou. Mate jeste schema na st6-8? Nemohl byste mi to poslat? Kotel stale hreje, a nevypina i kdyz by mel (termostat je nastaveny na 18 st a realna teplota je 23) i kdyz jsem termostat odpojil, kotel nezhasne. Taky deska nereaguje na vselijake prepinani ovladacich prepinacu (rezim zima leto, atd) Dekuju Taranza
|
|
 | Autor: tomas Taranza Datum: 05.02.2012 09:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108584 reakce na ... | dobry den, prosim Vas, nemohl byste mi poslat schema ST6-8 na muj maiol taranzat gmail.com? dekuji
|
|