Dobrý den.
Jsme Společenství vlastníků jednotek domu o 12 bytových jednotkách. Dům je o třech nadzemním podlažích a jednom podzemním podlaží, provedené částečně pod úrovní terénu. V podzemním podlaží se nacházejí sklepy a společné místnosti domu a 7 garáží.
Objekt je cihelný o tl. obvodového pláště cca 400 mm, provedený z cihelných materiálů CDm, střecha je valbová, se střešním pláštěm tvořený pálenou krytinou na laťování.
V blízké budoucnosti uvažujeme o revitalizaci domu, spočívájící se zateplením obvodového pláště s provedením výměny oken a balkonových dveří v plášti, zrušením stávajícíhc balkonů a jejich nahrazení představenými lodžie z prefabrikovaných prvků, s provedením opravy střechy, spočívající s výměnou střešní krytiny a pojistné hydroizolace. Neuvažujeme s provedením zateplení podhledů v 1.podzemním podlaží a podlahy na půdě.
V sdoučasné době jsou již provedený výměny oken a balkonových dveří ve všech bytových jenotkách, zbývá provést výměnu oken u místností v 1.podzemním podlaží, vstupních dveří a lodžiových stěn ze dvorní strany, z prostoru schodišt. Není uvažováno rovněšž s výměnou garažových vrat, stávající vrata jsou ocelová dvoukřídlová
Prtosím o sdělení, zda provedením výše uvedených stavebních úprav máme možnost zíkat nejakou dotaci v rámci kampaně "zelená úsporám", prosím o sdělení případných vyhlášek či zákonů, související s případnou revilatalitaci našeho domu.
Děkuji za odpověď K l v a č Ivo

Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 22.09.2009 00:22 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
lze předpokládat, že se chystanými opatřeními bude možné dostat na parametry kategorie A.2 s předpokládanou alespoň 20% úsporou. Pokud byla výměna již měněných oken dokončena po 1.4.2009 a splňují doporučenou hodnotu Uw=1,2W/m2K, pak lze i tyto výplně zahrnout do výpočtu úspory a tak se dostat do vyšší kategorie.
Pokud nebude provedeno zateplení podlahy půdy nebo alespoň stropu suterénu, nepředpokládám, že by se dalo dosáhnout na kategorii A.1 (celkové zateplení).
Konkrétní přesnější odhad by byl možný na základě přesnějších informací o budově.