Poradna Zelená úsporám /

111236. Dílčí opatření - výměna oken

Autor: Richard Michalík
Datum: 17.09.2009 08:04

Dobrý den,

Tento rok byly vyměněny okna a vstupní dveře v celém RD. Při výpočtu Uw těchto výplní otvorů podle normy ČSN 730567 vyšlo průměrně 1,24 W/(m2K). I kdyby při výpočtu došlo ke snížení potřeby tepla o 20% na dotaci pro dílčí opatření by nebyl nárok ( požadované Un<=1,2).
1) Je tedy jediné řešení pro možnost získání dotace provést komplexní zateplení nebo je ještě nějaké řešení?(s využitím těchto oken)
2) Počítají se do výměny výplně otvorů i garážová vrata v částečně vytápěném místnosti?(pro dílčí opatření)

Děkuji Richard Michalík

Příspěvky
Autor: Zuzana Šestáková-SEVEn
Datum: 17.09.2009 18:47 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
1) v případě komplexního zateplení není kladena podmínka na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla, ale stačí dodržet hodnoty požadované (Vaše okna). V tomto případě, ale musíte splnit hodnotu měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 podlahové plochy za rok.
2) ano počítají, protože do celkové energetické bilance se započítávají vytápěné i temperované části domu