Poradna Zelená úsporám /

111266. Součinitel prostupu tepla oken

Autor: Richard Michalík
Datum: 18.09.2009 07:45

Dobrý den,

Při výpočtu součinitele prostupu tepla oken Uw podle ČSN 730567 vyšlo průměrně 1,24 W/(m2K). V této normě jsem nikde nenašel na kolik desetinných míst by se měl výsledek zaokrouhlit. Je možné že by se mohl zaokrouhlit na 1 desetinné místo a výsledek by pak vyšel 1,2 W(m2K)? Hlavně se mi jedná o splnění doporučené hodnoty Un=1,2 jako jeden z požadavků pro dílčí opatření v programu Zelená úsporám.

Děkuji

Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 22.09.2009 01:12 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
zaokrouhlování součinitelů prostupu tepla popisuje ČSN 73 0540-2, kde se ale píše jen o způsobu zaokrouhlování požadovaných a doporučených hodnot, nikoliv konkrétních vypočtených/naměřených hodnot materiálů a skladeb. I kdyby se postupovalo stejně, v intervalu od 0,4 do 2,0 W/m2K se zaokrouhluje na pětisetiny, u Vás tedy bohužel na 1,25W/m2K.