Poradna Zelená úsporám /

111371. započítatelná plocha u BD

Autor: Petr Kovář
Datum: 25.09.2009 18:56

Rád bych se zeptal na započítatelnou plochu pro výpočet dotace u BD. Mám dva dotazy:
1) Při výpočtu měrné potřeby lze budovu počítat jako jednu zónu ( samozřejmě bez sklepu v 1.PP a půdy) a do této zóny zahrnout též vnitřní schodiště + výtah s uvažováním teploty v tomto prostoru 20C ( do výpočtu zahrnout ztrátu tímto prostorem) a pak zpětně uvažovat celkovou plochu jako plochu bytů včetně plochy schodiště ?
2) Pro výpočet dotace m2*peníze, dá se do této plochy zahrnout též společné schodiště, které je temperováno prostupem tepla z bytů ?

Příspěvky
Autor: Karel Pitelka
Datum: 15.10.2009 14:41 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Jedná se o veškerou vytápěnou a částečně vytápěnou plochu objektu a to buď přímo, nebo nepřímo přes okolní místnosti na normou stanovenou návrhovou hodnotu teploty pro daný typ prostoru. Zda místnost je či není vytápěna rozhoduje projektant na základě projektu či prohlídky a popisu objektu. Místnost, která se započítává do podlahové plochy musí být obýváná resp. užívána uživatelem objektu tj. musí splňovat normy a hygienické požadavky pro daný typ místnosti. O splnění těchto podmínek rozhoduje též projektant.
Celková vnitřní podlahová plocha se rozumí od vnitřních stran obvodových stěn včetně plochy pod vnitřními stěnami a příčkami. Podlahová plocha prostorů, které procházejí přes více podlaží (např. schodiště), se započítává v každém podlaží.
V převážné většině případů platí, že podlahová plocha pro výpočet měrné potřeby tepla na vytápění EA odpovídá podlahové ploše pro získání podpory.
Pokud se v objektu nacházejí prostory, které nejsou určeny k trvalému bydlení (komerční a jiné využití) a objekt splňuje podmínku, že více jak 50% plochy je určeno pro bydlení, nahlíží se na tyto prostory ve vztahu k podlahové ploše také jako na prostory pro bydlení.
Výpočet stanovení podlahové plochy (všechny prostory musí splňovat výše uvedené podmínky)
Podlahová plocha = plocha komerečních prostorů + plus plocha jednotlivých bytových jednotek resp rodinného domu ( max. však 120 m2 resp. 350 m2) + plocha společných prostor.