Poradna Zelená úsporám /

111504. výpočet tepelných ztrát

Autor: Miroslav Hajšman
Datum: 04.10.2009 21:33

Dobrý den,
v projektu našeho zatím nepostaveného RD máme roční měrnou spotřebu tepla cca 42 kW/m2. Já s tímto výpočtem od projektankty nesouhlasím a proto píšu svůj dotaz.
Pro lehký náhled uvedu některá data z výpočtu od projektantky :
podlaha : U = 0.174 + 0.03 = 0.204 W/m2/K, (dopor. 0.3)
obv.stěna : U = 0.121 + 0.03 = 0.151 W/m2/K, (dopor. 0.2)
strop : U = 0.097 + 0.03 = 0.127 W/m2/K, (dopor. 0.2)
Zvolena přirážka 0.03, protože nezná detailní vazby mezi konstrukcemi. Odtud plyne tepená ztráta 3.0kW.
Zisky z oslunění 1.1 MWh.
Odtud plyne dle projektankty měrná ztráta na vytápění cca 42kW/m2/rok.
Na jakém základě se určují přirážky ke koeficientům prostupu tepla ?
Jak se počítají zisky z oslunění ?
Platí to co je v projektu a nebo se o dotaci rozhoduje na základě výpočtu, který provede někdo jiný a je jedno co je v projektu ?
Pokud já laicky vezmu v potaz, že se jedná o dřevostavbu, bungalov 125m2 s trojskly, vzduchotechnikou a rekuperací tepla s tloušťkami izolací 15cm v podlaze, 28cm obv. stěna, 35cm strop, tak si nedovedu představit opatření, abych se dostal na poloviční měrnou spotřebu tepla, abych se dostal na pasivní standard.... vím, že neznáte detaily projektu, ale selským rozumem bych řekl, že nikde nějaká zásadní chyba není, tak přece nemohu zdvojnásobit tloušťky izolací, abych se na pasivní standard dostal ???
Děkuji za odpověď.
M. Hajšman

Chronologický seznam příspěvků
Jiří Šinogl 04.01.2010 15:02
Jiří Šinogl 04.01.2010 15:00
Jarda Jarda17.12.2009 20:58
Petr Zahradník - SEVEn09.10.2009 15:28

Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 09.10.2009 15:28 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
přirážky se určují na základě způsobu zabudování konstrukce - výskyt tepelných mostů atd. Normy doporučují "obvyklé" hodnoty pro různé typy staveb. Pro velmi dobře provedené detaily u pasivních domů je doporučeno podle TNI 73 0329 číslo 0,02 W/m2K.
Odpověď na to, jak se počítají zisky z oslunění rozhodně přesahuje rámec tohoto fóra, je potřeba oslovit projektanta nebo jiného odborníka (např. energetického auditora).
Energetický posudek je součástí projektové dokumentace, k tomu všemu se přidává krycí list technických údajů. Všechny tyto dokumenty musí být v souladu, takže musí platit všechno.
Možná je určité nedorozumění v použitých pojmech - spotřeba a potřeba tepla. Konkrétní hodnoty je potřeba řešit přímo s projektantem.


VEŘEJNÁ DISKUSE K DOTAZU

Autor: Jarda Jarda
Datum: 17.12.2009 20:58 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Zahradniku,
Vase odpoved se mi nezda uplne korektni. Pokud napr. pouziji vypoctovou hodnotu lambda z CSN 73 0540-3 pro vypocet R a nasledne U, tak tato hodnota uz v sobe zahrnuje vlivy zabudovani, vlhkosti atp.
Napr. Zdivo z CDm tl. 375 mm ma lambdu charakteristickou 0,52 a lambdu vypoctovou 0,69.

Takze pro vypocet U cka jiz pouzivam navysene hodnoty

Autor: Jiří Šinogl
Datum: 04.01.2010 15:00 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane,
pouzivate hodnoty spravne ale jeste existuji vlivy linearnicha a bodovych mostu a ty tam nemate. Proto se pripocitavaji fixne nebo pro kazdy zvlast vypoctem...

Autor: Jiří Šinogl
Datum: 04.01.2010 15:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
především se jedná o bungalow a tento má jen jednu polahovou plochu a ve finále vycházejí špatně. Obdobný dům ale 2podlažní by vyšel daleko lépe..