Poradna Zelená úsporám /

111674. Tepelné čerpadlo pro vytápění bez přípravy TUV

Autor: Blanka Hoftychová
Datum: 13.10.2009 21:22

Místo vytápění elektrokotlem ve stávajícím objektu plánujeme ještě letos tepelné čerpadlo vzduch/voda zapsané v SVT. Přípravu TUV zatím provozujeme v nerezovém zásobníku s elektrodohřevem (vhodný pro solární soustavu) a tento nebude na tepelné čerpadlo zapojen. TUV chceme řešit následující rok formou instalace solárních kolektorů opět s dotací (bez možnosti bonusu - to víme). Může vzniknout problém s přiznáním dotace, pokud tepelné čerpadlo řeší pouze vytápění?

Příspěvky
Autor: Pavel Kárník
Datum: 14.10.2009 14:36 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Instalace tepelného čerpadla a jeho dotace budou úplně v pořádku (C1/C2.) Instalace solárního systému pro ohřev teplé vody bude také v pořádku (C3) s nižší dotací. Problém s dotací může nastat v případě, že použijete již zabudovaný nerezový zásobník, který nebude registrovaný v seznamu výrobků.