Poradna Zelená úsporám /

111883. výměna vchodových dveří

Autor: Karol Auermuller
Datum: 22.10.2009 11:39

Náš klient na svém RD vyměňuje všechna okna a vchodové dveře. Dodané okna mají Uw = 0,84 , ale vchodové dveře pouze 1,4 W/m2.K.
Původní vchodové dveře z 50 let mají Ud cca 2,8 W/m2.K.
Jde o to, jak zařadit vchodové dveře do energetického výpočtu (A 2), pro výpočet měrné potřeby tepla před a po výměně.
Prakticky jsou možné 3 varianty:
1) použít U před výměnou ve výši 2,8 a po výměně rovněž 2,8
2) použít U před výměnou ve výši 2,8 a po výměně 1,4
3) použít U před i po výměně ve výši 1,4 W/m2.K,
Vzhledem k tomu, že varianta 2.) je v přímem rozporu se Směrnici č.9 ( do úspor lze započíst dveře jen v případě, že jejich U je min.1,2), jsme připravili výpočet s použitím 3.varianty,
i když ji lze vytknout jisté nepřesnosti. Za důležité však považujeme skutečnost, že přímo neovlivňuje procento úspory tepla a zohledňuje skutečnost, že v RD jsou osazeny nové dveře s U=1,4.
1.varianta , je podle nás vyloženě absurdní , protože je nepravdivá, naprosto si nevšímá nových dveří a výrazně snižuje úsporu tepla na vytápění. Je to však varianta, kterou prozatím nezávazně , prosazuje konzultant ze SKŽP.
Prosím o stanovisko.

Chronologický seznam příspěvků
Vít Lelek26.10.2009 15:11
Petr Zahradník - SEVEn23.10.2009 09:42

Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 23.10.2009 09:42 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
varianty 1 a 3, jak je popisujete, se v % úspoře tepla budou lišit jen kosmeticky, ale i ten drobný rozdíl může být rozhodující pro dosažení potřebných %. Logicky důležitější ve chvíli realizace je nově vzniklý stav, který by měl být správně vyčíslen (tedy s novými parametry). Finální slovo má ale samozřejmě SFŽP.


VEŘEJNÁ DISKUSE K DOTAZU

Autor: Vít Lelek
Datum: 26.10.2009 15:11 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
K variantě 2: V případě, že volíte u původních vchodových dveří U = 2,8 W.m-2.K-1, počítáte s ještě docela kvalitními dveřmi. V případě dřevěných dveří s jedním sklem, které se u staré zástavby běžně vyskytují, je třeba počítat s U = 4,0 W.m-2.K-1. Výměna za dveře s U = 1,4 W.m-2.K-1 pak znamená u RD úsporu 1 až 3 %.
U vchodových dveří lze z technického hlediska jen obtížně dosáhnout hodnoty U pod 1,2 W.m-2.K-1. Toho si jsou zřejmě vědomi autoři programu Zelená úsporám, protože do Seznamu výrobků a technologií zapisují vchodové dveře s U vyšším než 1,2 (do 2,0). Jen se o nich zapomněli zmínit v příloze I/2 směrnice č. 9/2009.