Poradna Zelená úsporám /

112615. panelový dům - podpora A.1

Autor: Ing. Petr Martínek
Datum: 02.12.2009 09:39

Dobrý den, mám dotaz ohledně kompletního zateplení panelového bytového domu pro získání podpory A.1: Bytový dům má část nevytápěný suterén a část suterén s výměníkovou stanicí CZT pro dalších 10 okolních bloků (panelových domů). Je nutné v oblasti podpory A.1 zateplovat strop nevytápěného suterénu a strop suterénu s výměníkovou stanicí pakliže splním podmínky celkové měrné roční spotřeby tepla na vytápění max. 55kWh/m2 a minimální úspory 40%. Narážím totiž na fakt, že v dokumentu "Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti v programu ZÚ - oblast podpory A" je pro A.1 v odrážce Posouzení tepelně technických vlastností je napsáno, že všechny zateplované části obálky budovy splňují alespoň normou předepsané požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U jednotlivými konstrukcemi a stávající strop suterénu tuto podmínku nesplňuje. Děkuji za odpověď

Příspěvky
Autor: Zuzana Šestáková-SEVEn
Datum: 04.12.2009 15:34 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
předepsané požadované hodnoty součinitele prostupu tepla je nutné splnit pouze u konstrukcí, které se zateplují resp. vyměňují. Pokud dosáhnete 40% úspory a měrné potřeby tepla na vytápění pod 55 kWh/m2rok bez zateplení stávajícího stropu suterénu tuto podmínku (dosažení alespoň požadovaných hodnot u) splnit nemusíte.