Poradna Zelená úsporám /

112688. U okna

Autor: Tomáš Chrust
Datum: 07.12.2009 17:01

Dobrý den, tepelný prostup okna udávaný výrobcem v technickém listu je vždy stanoven na okně určité velikosti a určitého poměru rámu a skla. V případě, že U skla je výrazně nižší než U rámu, může docházet k poměrně významným změnám U celého okna v závislosti právě na změně jeho velikosti a poměru rám/sklo. Reálné U okna se tak může výrazně vzdálit od U z technického listu.

Jaké U v tomto případě použít pro a) výpočet tepelné ztráty objektu, b) vyplnění žádosti pro ZU? Je nutné pracovat s U na základě technického listu výrobku, nebo je možné jej upravit dle reálného poměru rám/sklo?

Díky,

Příspěvky
Autor: Petr Zahradník - SEVEn
Datum: 28.12.2009 14:47 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den,
podle informací ze SFŽP je možné přepočítávat hodnotu Uw pro konkrétní použitá okna (Do krycího listu se pak uvede pouze průměrná hodnota). Pokud se nepřepočítávají, pak se pro všechna použije hodnota uvedená v SVT na webu Programu. Stejné je to s výpočtem ztrát - buď přesně, každé okno samostatně, nebo hodnota ze SVT.