Tepelná ztráta a měrná potřeba na vytápení kWh/m2/rok

Autor: Pavel Fejt
Datum: 12.01.2010 15:12

Mám dotaz, když si v projektu zateplení přečtu že dům má energetickou náročnost na vytápění 39kWh/m2/rok kolik je maximální TZ při -12/+20 ??

RD má čistou vytápěnou plochu 180m2.

Díky za převodní výpočet.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Straka04.05.2010 08:30
Jan Husák28.04.2010 09:02
Vlastimil Poděbradský26.04.2010 23:35
Petr Lukáš12.01.2010 19:02

Příspěvky
Autor: Petr Lukáš
Datum: 12.01.2010 19:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Asi 4kW.

Autor: Vlastimil Poděbradský
Datum: 26.04.2010 23:35 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
A mohu se zeptat jaký byl postup výpočtu?

Autor: Jan Husák
Datum: 28.04.2010 09:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vychází to mírně nad 3kW podle tvaru podkrovních místností.
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody

Autor: Jaroslav Straka
Datum: 04.05.2010 08:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Je to tak. Klasickou výpočetní metodou DPZO vychází tepelná ztráta cca 3,6 kW. Pokud je však hodnota 39 kWh/m2rok uvedena z výpočtu zelená úsporám, pak se do ní promítly i tepelné zisky z oslunění a pobytu osob. Tepelná ztráta pak bude nejspíš lehce nad 4 kW. Nejlépe bude zeptat se přímo zpracovatele výpočtu. Určitě byl jeho výpočet objektivní.

odpovědět na původní příspěvek