Dobrý deň
Potreboval som zistiť tepelný odpor tehlového múru širokého 37,5 cm postaveného z tehál CDm spájané vápennou maltou. Podľa údajov na stránke tehelne http://www.myjavskatehelna.sk/index.php?… mi vypočítali tepelný odpor steny na R = 2,11 m2.K/W.
Chcel som si zmerať tento tepelný odpor, aby som si overil či údaj na stránke tehelní je správny.
Zmeral som teplotu vzduchu v miestnosti, vnútorného povrchu steny a vonkajšieho vzduchu:
22,5 °C / 19,5 °C / -11 °C
Mám lacný izbový teplomer. Teplotu som meral:
1) v opačnej strane miestnosti ako je okno,
2)
a) v strede obvodového múru, teplomer som otočil smerom k múru a podržal na ňom vankúš 10 minút,
b) priložil som teplomer na stenu smerom k stene a prilepil lepiacou páskou.
V oboch prípadoch som namerla tú istú teplotu 19,5 ˚C, preto predpokladám ž emeranie bolo presné.
3) na vonkajšej parapete na kraji, čím ďalej od gamatky.
Pomocou programu na stránke https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp… som vypočítal tepelný odpor steny pre prestup tepla vedením RN = 2,5 m2.K/W a celkový odpor pre prestup tepla RT = 2,8 m2.K/W.
Prikladám obrázok výpočtu.
Myslíte že meranie a výpočet je správny?