Opláštění výtahové šachty

Autor: Vladimír Buk
Datum: 04.02.2010 19:51

Připravujeme pro panelový dům 10PN modernizaci (výměnu) osobního výtahu. Máme nabídku na 900 tis. Kč bez opláštění šachty.
Nabízí se použít materiál Fermacel, Cetris, sádrokarton, případně nový materiál na čs. trhu-deska USP. Existuje nějaký předpis na pevnostní podmínky materiálu pro opláštění ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Miroslav Sázovský25.09.2017 10:38
ing. Zdenka Baláčová30.05.2010 23:30
Petr Kratochvil29.05.2010 23:18
Jitka Vodičková14.03.2010 21:28
Václav Vaněk08.03.2010 18:59
Jaroslav Němec02.03.2010 00:13
Eva Bezdíčková18.02.2010 14:09
Václav Vaněk04.02.2010 20:39

Příspěvky
Autor: Miroslav Sázovský
Datum: 25.09.2017 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100205
reakce na ...
Dobrý den,
do budoucna, pokud by někdo potřeboval pomoci s návrhem zasklení do výtahů, tak vám ho mohu provést podle EN 81-1 a nové En 81-20. Navrhování zasklení se věnuji již od roku 2006. Můj email:

Autor: ing. Zdenka Baláčová
Datum: 30.05.2010 23:30 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Jen jednu připomínku a to nejdůležitější . Pokud budete chtít oplášťit Vaši výtahovou šachtu tak nejdůležitější je statický výpočet a posouzení stavu Vaší šachty . Taky se Vám může stát , že do současné ocelové konstrukce - nosné šachty a nebo ohrazení - nenosné šachty bude hmotnost nového opláštění a silové účinky nového výtahu větší než je únosnost stávajísí šachty . Vždy vyžadujte certifikáty o možnosti použití opláštění . Pozor fermacell vyhovuje pouze v síle 12,5mm. Co se týče skla v izolačním dvojskle, tak venkovní musí být z dosahových stran bezpečnostní Conex .

Autor: Eva Bezdíčková
Datum: 18.02.2010 14:09 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pěkný den, prosím o informaci. V květnu 2OO6 společenství vlastníku rozhodlo, vyměnit výtah, odbornou firmou. Opláštění zůstalo původní a je to silné pletivo v rámu s oky 25X25mm. Nyní přišla zpráva od firmy, která předělávala výtah, že máme nechat předělat opláštění.Jaké normy se vstahují na tento požadavek a je to vůbec nutné. děkuji Bezdíčková Eva

Autor: Jitka Vodičková
Datum: 14.03.2010 21:28 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Ještě bych se připojila s konkretnějším dotazem k paní Bezdíčkové- jaká je předepsaná požární odolnost opláštění výtahová šachty-dům má 9PN, opláštění předpokládáme s desek FERMACEL tl. 10-12mm.

Autor: Petr Kratochvil
Datum: 29.05.2010 23:18 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Nejsem hasič, tak si dovolím napsat jen dohady ... Před opláštěním šachty neměl výtah požární odolnost žádnou a jednalo se o stejný požární úsek, jako schodište, ve kterém je umístěn (předpokládám, že je v zrcadle schodiště, když má opláštění po celé výšce). Domnívám se, že nemá cenu snažit se opláštěním oddělit požární úseky a snažit se z výtahu udělat výtah evakuační.
Podle mého názoru opláštění má jen dva účely. První - odstranit pletivo, aby hloupé osoby na schodišti nemohly přijít k úrazu strkáním čehokoliv (prstů, klacků ...) dovnitř šachty (číslo ani název normy si nepamatuji, musel bych se podívat v práci). Druhý - oddělit technologii výtahu od špíny na schodišti a zajistit jí tak lepší provozní podmínky. Vlastně, ještě je zde třetí účel - estetika. Přece jen, opláštěná šachta ve světlé barvě vypadá lépe, než černé pletivo s dvacetiletým nánosem prachu. Vlastně, tím je dán ještě čtvrtý účel - zmenšené riziko požáru. Takové chuchvalce prachu, nasáklé mastnotou z vodítek, hoří neuvěřitelně rychle.

Jako poslední větu si jen dovolím podotknout, že kromě výše uvedených materiálů se k opláštění používá také sklo (fyzicky jsem neviděl, ale nabídku jsem dostal - s tím, že statický výpočet na to mají a z hlediska bezpečnosti jimi dodávané lepené sklo prý vyhovuje) a plech (mám ocelové lamely barvené komaxitem, ale viděl jsem i plechová "psaníčka" 150 x 150 a také nevypadala špatně).

Autor: Václav Vaněk
Datum: 04.02.2010 20:39 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý večer,
pokud budete opravdu vyměňovat opláštění ( ohrazení) výtahové šachty, tak je odpověď na Váš dotaz jednoduchá. O tom, jakou pevnost stěn musí splňovat provedení šachty se dočtete v čl. 5.3.1.1 ČSN EN 81-1.
Cituji:
5.3.1.1
"Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny šachty takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly 300 N kolmo ke stěně z jedné nebo druhé strany v libovolném místě, rovnoměrně na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm² odolaly tomuto zatížení:
a) bez trvalé deformace
b) s pružnou deformací do 15 mm."

konec citátu.

Uvedl jsem odpověď na dotaz, který se týkal pouze pevnosti stěn výtahové šachty.
Teď jenom musíte prověřit, který z Vámi uváděných materiálů dané podmínky splňuje. Prověřte " Prohlášení o shodě "výrobce materiálu, který musí tyto hodnoty garantovat.

Mohou však existovat i další požadavky (požární odolnost, odolnost proti vandalům atd).

Obsáhlejší odpověď můžete obdržet od Inspekčního orgánu, který provedl Inspekční prohlídku výtahu podle ČSN EN 81-80 a který se jistě stávajícím ohrazením výtahové šachty zabýval z pohledu potřeby odstranit všechna bezpečnostní rizika.
Václav Vaněk

Autor: Jaroslav Němec
Datum: 02.03.2010 00:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Rád bych se připojil do diskuze ohledně pevnosti stěn výtahových šachtet. Jaký máte pane Vaňku názor na pevnost stěn prosklených ocelových konstrukcí v exteriéru. Kolem prohlubně do 2,5 m a na nástupištích do 3,5 m je použito bezp. sklo Connex, všude jinde "pouze" izolační dvojsklo (4+16+4). Rozměr tabulí skla cca. 1,8 × 1,5 m. Dle mého názoru toto sklo uváděné zatížení dle ČSN EN 81-1 bod 5.3.1.1. nesplňuje. Neměla by být takováto šachta správně opláštěna Connexem všude, aby se zabránilo možné "trvalé deformaci" (rozbití) obyčejného skla při např. servisní činnosti na kleci výtahu ? Za Váš názor předem děkuji.

Autor: Václav Vaněk
Datum: 08.03.2010 18:59 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den pane Němec,
správně uvádíte potřebu provedení šachty v její spodní části, pokud je běžně přístupná osobám ( a také vandalům) a je provedena z bezpečnostního skla včetně potřebných výšek takovéhoto skla.
Co se týče použití skla " nad" touto částí výtahu, pak je nutno ověřit, zda použité - vámi uvedené "izolační dvojsklo" splňuje požadavky právě uvedené v čl. 5.3.1.1. ČSN EN 81-1. To se nedá po montáží vyzkoušet a je nutno akceptovat prohlášení výrobce skla. Je zapotřebí uvažovat s místy běžně přístupnými osobám ve spodní - vnější části šachty. To se v žádném případě nedá prohlásit o vnitřku šachty - ta je přístupná pouze osobám s příslušnou kvalifikací a ze své praxe neznám případ, kdy by bylo poškozeno sklo z vnitřní strany - ze šachty. O ostatních případech vím.
Vaněk

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce SvětPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvatele