dakon kompakt ck 24

Autor: Olin Cvrček
Datum: 05.01.2011 09:08
uživatel: 103348


Dobrý den,
včera se mi pobláznil kotel, na termostatu mám nastaveno 22stu.,tlak ukazuje 1,2bar,v místnosti 19 stup.,kotel se nahodí na pár vteřin a zase zhasne a jede jen čerpadlo,tak jsem zkontroloval tlak v exp.nadobě bylo tam 0,3, tak jsem to dofoukl na 1,1baru.kotel se jednou nahodil a zase to samé.tak jsem připustil vodu na tlak 1,4 a rozjel se, opět jen jednou a opět jede jen čerpadlo.Kotel stále jen vrtí čerpadlo a spína na pár vteřin a zase zhasne.Nevím už co s tím do čeho se pustit mám podezření na tlakové čidlo.Teplá voda funguje normálně.Možná jen zavzdušněný kotel, teda doufám?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Tomáš Albrecht
Datum: 02.02.2012 09:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108531
reakce na ...
Tak jsem tu měl opraváře na ten samý problém co máte vy,a byl to špatný havaryjní termostat.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem: