Požární dveře

Autor: Pavel Nezbeda
Datum: 03.02.2011 20:15
uživatel: 103887


Dobrý den.
Mám takový dotaz: musí být v bytovém domě (postaveném v r. 1963 - takový ten 3 patrový, cihlový, celkem 9 bytů), osazeny v bytech vchodové dveře PROTIPOŽÁRNÍ? Snažil jsem se nastudovat nejrůznější vyhlášky a zákony, komentáře na internetu, ale výklady jsou nejednoznačné. Někdo tvrdí, že ano, někdo říká, že vzhledem ke stáří objektu (kdy platily jiné nařízení) nemusí. Z vyhlášek také nejsem moudrý. Neřešil jste někdo podobný problém? Děkuji.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: chytrá makovice
Datum: 15.02.2011 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104079
reakce na ...
V objektech postavenych pred ucinnosti norem CSN 73 0802 (04), tj. pred rokem 1977 pozarni dvere byt nemusi.

Jediny pripad kdy by tam byt mely je, ze v objektu v dobe ucinosti norem 730802 probehla rekonstrukce a pozarni dvere tam byly nekym navrzeny.

Pokud jsou dvere stavajici tak pozarni nejsou.

odpovědět na původní příspěvek