větrání kotelny

Autor: Peter Priehoda
Datum: 23.06.2011 12:18
uživatel: 105361


Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně větrání kotelny v revidované normě TPG 908 02 část 7.6.2 kde jsou uváděny teploty timax=40°C, temax = 30°C, což je Δt = 10°C, ve výpočtu Vplet se však počítá s rozdílem teplot 5°C což má podstatný vliv na volbu doplňkového větrání. 4ím se tedy řídit pro stanovení Vplet a z toho vyplývající.

Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Josef Navrkal
Datum: 24.06.2011 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100022
reakce na ...
Dříve platná TPG 908 02 připouštěla v kotelně v letním období maximální teplotu tg=te+5 (°C), temax=30°C, tedy maximálně 35°C. Výpočet Vp let byl tedy logicky prováděn pro delta t 5K.
TPG 908 02 platná v současné době připouští v kotelně v letním období maximální teplotu tg=te+10 (°C), temax=30°C, tedy maximálně 40°C.
Domnívám se, že vzorec v článku 7.6.2 nových pravidel, s rozdílem teplot 5K, byl chybně převzat z původně platných TPG. Je logické počítat s teplotním rozdílem 10K.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.