PUR PIR isolace

Autor: Jiří Jordán
Datum: 25.08.2011 13:17
uživatel: 106047


Dobrý den,
rozhoduji se při rekonstrukci rodinného domu využít izolaci nad krokve. Mohl by mi někdo poradit, jaký je rozdíl mezi izolací PIR a PUR a má někdo zkušenosti s materiály Puren Protect WLS(prodejce Jitrans), Unipir (Pama) a Bramac Therm Top 120. Jaké jsou rozdíly mezi těmito materiály. Rovněž by mne zajímalo jaká je dostatečné tloušťka tohoto materiálu ( uvažuji 120 či 140 mm) a v neposlední řadě zda preferovat desky s integrovanou hydroizolací či aplikovat samostatnou folii.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
František Šrámek04.01.2012 21:45
Jozef Homola04.01.2012 21:24
František Šrámek04.01.2012 21:10
Martin Hofman02.12.2011 20:42
Andrej Sazonov02.12.2011 11:48
Jozef Homola25.08.2011 15:45
Jiří Jordán25.08.2011 13:44
Jozef Homola25.08.2011 13:27

Příspěvky
Autor: Martin Hofman
Datum: 02.12.2011 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107714
reakce na ...
Dobrý den,

v zásadě jsou vhodné obě tloušťky izolace, pokud není problém ve financích, tak upřednostněte 140 mm.
Zkuste se podívat třeba i na dektrade mají nadkrokevní systém navrženy z izolace PIR.
Nakašírovaná folie či samostatná je otázka vkusu a osobních preferencí. Osobně bych asi volil samostatnou :)
V každém případě si dejte pozor na správně provedené detaily - obzvláště vikýře a střešní okna. Střešní okna zvolte kvalitní a instalaci do "tepelných límců"

V každém případě nadkrokevní izolaci fandím, tak ať se Vám to povede.

Autor: Jozef Homola
Datum: 25.08.2011 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
PIR a PUR izolace jsou co se týká tepelných parametrů dobré ale časem obvykle se zhorší. To znamená letité jsou o něco horší. Mají význam v technické praxi a jsou nepoměrně dražší. Pokud vám nečiní číst něco v AJ, tak obsah mé záložky poskytuji.

http://www.brufma.co.uk/what_is_pir_pur.htm
http://www.epic.uk.com/assets/epic_identification_and_disposal2.pdf
http://www.dctech.com.au/brands/PIRtuffR.php
http://www.pur.bayer.com/BMS/BMS_Resource_Center.nsf/id/WebsiteIndependent_Herstellung_von_Polyurethan-Hartschaumsto/$file/en_PU21012_en.pdf

Autor: Jiří Jordán
Datum: 25.08.2011 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106047
reakce na ...
Pokud hovoříte o tom, že se časem zhorší vlastnosti těchto materiálů, jaký je časový horizont tohoto zhoršení? A jak je rozdílný od minerální vaty či ESP. Děkuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 25.08.2011 15:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
EPS a minerální vata jsou s časem stabilní ale hmoty vypěnované plynem s menší vodivostí než vzduch časem podléhají změnám. Největší změny se dějí během prvních 3 let.

Autor: František Šrámek
Datum: 04.01.2012 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108151
reakce na ...
Pane, dovoluji si odporovat u stálosti izol. vlastností minerálních vat. Leda v laboratoři, to ano, ale na 99% střech ne !

Autor: Jozef Homola
Datum: 04.01.2012 21:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
A můžete vysvětlit, co se s nimi stane?

Autor: František Šrámek
Datum: 04.01.2012 21:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108151
reakce na ...
slehnou, zvlhnou, zcupují je kuny.

Autor: Andrej Sazonov
Datum: 02.12.2011 11:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103259
reakce na ...
Výrobci pur pěn udávají 2 údaje: initial (počáteční) po aplikaci (lambda cca 0,022) a agged (časem) po cca 2 měsicích (lambda cca 0,028). Čím menší objemová hmotnost, tím větší změna koeficientu tepelného odporu

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.