rozvod vody z PVC-U fa Nibco

Autor: Marek Kaloč
Datum: 18.10.2011 15:04
uživatel: 107207


Dobrý den,

chtěl bych znát Váš názor na plastové potrubí PVC-U od firmy Nibco. Jedná se o použití pro páteřní rozvod(1.PP pod stropem) studené vody v nově budované nemocnici(2.PP-7.NP). V projektu byl původně navržen pozink, pak byl požadavek na plast(zvolil jsem tedy PPr PN20 jako u ostatních rozvodů, tj. teplé vody a cirkulace) a teď mě stavba uhání, že chce použít potrubí PVC-U od Nibca. Díval jsem se na stránky výrobce a vadí mi pár věcí:
1. je to polský výrobek (netuším, zda je certifikován, případně u jaké instituce musí být provedena certifikace v ČR, tzn. zda se může korektně používat na stavbách v ČR?)
2. výrobce nemá tlakovou řadu PN20 (v projektu je dimence potrubí až do DN100), ale pouze tlak PN15.
Můj dotaz zní:
Mám vyhovět stavbě, povolit daný druh potrubí a být v klidu či se tomu bránit, jak? Mé obavy pramení z toho, že se jedná o nemocnici = velmi drahé přístroje a případná havárie by byla dost nepříjemná.

Děkuji za reakci

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jan Krejčí16.02.2012 13:17
Miroslav Samek16.02.2012 10:19
Petr Stoll18.10.2011 16:48
svaton tesko.cz18.10.2011 15:29

Příspěvky
Autor: Jan Krejčí
Datum: 16.02.2012 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100236
reakce na ...
Srovnávejte chladnokrevně technické parametry PPr/PVC-U, když už z úvahy vypadly neplastové systémy. Pokud jsou minimálně rovnocenné - tlaková odolnost, životnost, požárně bezpečnostní parametry (!) atd. a je k dispozici certifikát a prohlášení o shodě, tak záměně, podle mě, nic nebrání. Zvláště pro lepené systémy by asi mělo význam i nějaké osvědčení použití lepidla pro systémy na pitnou vodu.

Nenechte se ukecat - Vaše jméno bude pod techickým řešením, nikoho jiného. Vy jste v tomto případě určitým garantem kvality.

Autor: Miroslav Samek
Datum: 16.02.2012 10:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108809
reakce na ...
Dobrý den,

systém NIBCO je plně certifikován a používat v ČR cca 20 let.
V případě dotazů můžete kontaktovat naší firmu.
Škrampal spol. s r.o.

Autor: Petr Stoll
Datum: 18.10.2011 16:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý den, při montáži záleží na dodržení správného technologického postupu, uložení potrubí, a také na instalaci vhodných kompenzátorů.

Čas od času se proto setkávám s reklamacemi ohledně netěsnosti, což jsou právě ony důsledky.

http://www.titan-plastimex.cz/Produkty/soubory_ke_stazeni/navody%20tabulky/Technicka%20prirucka%20PVC.pdf

http://www.kto.cz/s1.htm

http://www.kto-hulin.cz/index.php?main_page=index&cPath=9_10_64_437&zenid=a241c5e58e9da64668130bd74469a14f

http://www.glynwed.cz/filemanager/files/file.php?file=6219

POUŽITÍ

Široké použití našich instalací:
jedno- i vícepatrové rodinné domy
kancelářské budovy
obchodní centra
nemocnice a laboratoře
hotely a rekreační centra
památkové objekty
bazény
hodpodářské budovy
potravinářský průmysl
chemický průmysl
jiné průmyslové provozy

http://www.nibco.com.pl/site/nibco_cz/zastosow.html
http://www.nibco.com.pl/site/nibco_cz/pvc_c.html
http://www.nibco.com.pl/site/nibco_cz/pvc_u.html

Autor: svaton tesko.cz
Datum: 18.10.2011 15:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
vy se bojite napsat email do firmy Nibco a zeptat se jich na certifikaci?

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.