ohřev bojlerem, v nouzi plynem |
Autor: Michal Holub Datum: 15.11.2011 17:20 | uživatel: 107568
| Zdravím, primární ohřev vody plánujeme el. bojlerem (cca 200l), dovedu si představit, že pár dní do roka teplá voda dojde a nebude se nám chtít čekat na teplou vodu a budeme chtít hned. Představuju si to tak, že někde u kotle bude páčka "použít kotel" když ji přepnu, tak bude teplou vodu vyrábět kotel (jako průtokáč). Kotel máme v plánu kondenzační, značku nějakou českou, jsme limitovaní rozměry kdy půdorys kotle i s instalací se musí vlézt do 60x60 cm (výška může být jakákoliv). Co mi poradíte, nebo jsou i jiné alternativy? Díky, Michal
odpovědět na příspěvek |
|
| Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat. |
| Chronologický seznam příspěvků |
|
| Příspěvky |
Autor: Petr Lukáš Datum: 17.11.2011 16:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Úplně nejlepší varianta, je mít D25 a vodu ohřívat plynem. Sazba D25 sice není žádná výhra, ale pořád lepší aspoň D25 než mít jen D02, což je pomyslný drát do oka... Do NT se vždycky dá něco z domácnosti přesměrovat...
|
|
 | Autor: melkor unlimited Datum: 18.11.2011 07:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | A vyplatí se to ekonomicky? Včetně stálých plateb za rezervovaný výkon? Nebo Vás hřeje jenom ten "pocit" že máte levnější kWh? PS: Nelze jednoznačně a globálně prohlásit, že některý z tarifů je absolutně nejlepší pro všechny. Kdo zná spotřebu své domácnosti a její strukturu, tak si může s dostatečnou přesností spočítat, který tarif je pro dané období "nej". ALE musí si to přepočítat při každé změně. A někdo se jednouše nechce přizpůsobovat rozložení NT/VT.
|
|
 | Autor: Petr Lukáš Datum: 18.11.2011 09:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | I kdybyste neměl žádný ohřev TUV a domácnost (např. ohřívající vodu přes plyn a topení taky přes plyn - tj. jen běžná spotřeba) běžela samovolně zkrátka namísto D02 v D25, tak budete platit prakticky to samé, rozdíl je jen pár stovek Kč... Příklad: Domácnost POUZE s běžnou spotřebou, ČEZ, 3x25A, D02: VT (vše): 3568kWh/rok Paušál: 1512Kč/rok VT: 16573Kč/rok celkem: 18085Kč/rok Domácnost POUZE s běžnou spotřebou, ČEZ, 3x25A, D25: VT: 2988kWh/rok NT: 580kWh/rok VT+NT (vše): 3568kWh/rok Paušál: 2160Kč/rok VT: 15569Kč/rok NT: 1100Kč/rok celkem: 18829Kč/rok Domácnost POUZE s běžnou spotřebou, ČEZ, 3x25A, D25, ***pračka, sušička a myčka přesměrována do NT***: VT: 2140kWh/rok NT: 1428kWh/rok VT+NT (vše): 3568kWh/rok Paušál: 2160Kč/rok VT: 11148Kč/rok NT: 2711Kč/rok celkem: 16020Kč/rok Z čísel je zřejmé, že i kdyby vědomé přesměrování aspoň nějakés spotřeby do NT bylo jen v minimální míře (alespoň 290kWh ročně přesunout z časů VT do NT, tj. například jen myčku nádobí programovat tak, aby umyla v době NT v noci), tak se D25 zkrátka finančně vyplatí... No a úplně nejlepší je mít sazbu D35 (ale tu je velmi velmi obtížné získat). I kdybyste nikam nic nepřesměrovával, a jel samovolně stejným stylem jako u D02, tak platíte jen kolem 13564Kč ročně.
|
|
 | Autor: melkor unlimited Datum: 22.11.2011 07:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Vloudila se Vám tam drobná chybiška ... Chybí cena za plyn (paušála + spotřeba). Ale jinak je to přesně to, o čem jsem psal. Je potřeba si to spočítat pro svou domácnost a své potřeby. Přílišná generalizace nemusí být vždy optimální.
|
|
Autor: Laďa Jaskva Datum: 15.11.2011 18:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. No, pokud to ještě plánujete, tak si rovnou naplánujte, že si pořídíte nepřímoohřívaný bojler a ten budete nahřívat pomocí KK. Zkuste se podívat na KK s integrovaným zásobníkem teplé vody. A zde bych si troufl tvrdit, že 100 l je dostattečných i pro 5 člennou rodinu. Jaký kotel vyberete je Vaše volba, ale z hlediska ceny vychází celkem dobře Thermona s modelem THERM 17 KDZ 10, ktrý jr stacionární : http://www.thermona.cz/kotel-therm-17-kdz-5-17-kdz-10 Na internetu se dá sehnat za nějakých 41.000 Kč, včetně 20% DPH. ( například na www.gas.cz ho majitel sežene, i když ho zatím nemá v nabídce za 40.794 Kč bez dopravy ). Jinak to Vaše řešení je minimálně podivné a neekonomické. S pozdravem Laďa
|
|
 | Autor: Michal Holub Datum: 15.11.2011 18:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107568 reakce na ... | No bojler jsme chteli hlavne z dovodu mit nizky tarif, beru to tak, ze to co dam navic za mene ekonomicky ohrev elektrinou usetrim nizkym tarifem. Moje reseni je pouze pro pripad, ktery muze nastat 5x do roka. Proste ted se nam jednou za cas stane ze voda dojde a kdyby bylo moznost teto nouzovky bylo by to super
|
|
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 15.11.2011 19:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. U ohřevu teplé vody získáte sazbu D25, případně D26. A tam je ten nízký tarif převážně v noci. Takže s nějakou zásadní úsporou za elektriku bych raději ani nepočítal.Ale možná to Váš dodavatel bude mít ve Vaši lokalitě nastaveno pro Vás příznivěji, ale to bych spíše vyloučil. S pozdravem Laďa
|
|
 | Autor: Michal Holub Datum: 15.11.2011 19:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107568 reakce na ... | Mame D25...je to 4 hodiny v noci a 4 hodiny odpoledne. V noci jsme zvyklí programovat pračku, myčku a odpoledne se to taky hodí
|
|