3x 1,5 CYKY

Autor: Antonín Rais
Datum: 19.12.2011 10:53
uživatel: 107990


Dobrý den, mám dotaz. Na půdě mám zásuvky napojené na 3x1,5 CYKY a jistič 10A. A chtěl bych se zeptat co mi ten kabel utáhne a jestli nějak pomůže když tam dám jistič 16A?

Když to shrnu tak bych se chtěl zeptat jestli mi to utáhne Televizi a PC s monitorem?

Děkuji :)

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
melkor unlimited20.12.2011 07:32
Antonín Rais19.12.2011 11:24
svaton tesko.cz19.12.2011 11:12

Příspěvky
Autor: melkor unlimited
Datum: 20.12.2011 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Ano. Předradit kabelu 3x1.5 vedenému na půdě jistič 16A pomůže ....

... k rychlejší destrukci objektu požárem.



PS:
Těch 10A poskytuje výkon 2300W, což by mělo stačit na libovolnou v současnosti použitelnou kombinaci PC + TV alespoň 2-krát.

Autor: svaton tesko.cz
Datum: 19.12.2011 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
tech vasich sestav TV + PC s monitorem to utahne 5x a jeste u toho budete svitit. 16A jistic tam nedavejte pokud neni potreba. http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27111

Autor: Antonín Rais
Datum: 19.12.2011 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107990
reakce na ...
Děkuji, to je super :)

odpovědět na původní příspěvek