Navrh vedeni vzduchotechniky

Autor: Ladislav Fiala
Datum: 04.01.2012 09:19
uživatel: 105026


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Zdravim, dostal jsem navrh vedeni vzduchotechniky, ktery prikladam nize.
Prijde mi to zbytecne klikate a dlouhe pro privodni potrubi v 1NP.
Zkusil jsem to predelat, tak aby prave priprovdni potrubi bylo co nejjednodussi a nekratsi.

Navrh vzduchotechniky pro 1NP
1NP_vzduchotechnika_navrh.jpg

Navrh vzduchotechniky pro 2NP - tady mi to asi prijde v pohode
2NP_vzduchotechnika_navrh.jpg

Moje uprava vzduchotechniky pro 1NP
1NP_vzduchotechnika.jpg


Jaky na to mate nazor?

Diky.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 04.01.2012 10:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Potrubí se snažte tahat tak aby bylo co nejkratší a co nejméně kolen a záhybů.
K tomu návrhu bych měl pár připomínek.
Odtah na WC bych dal nad mísu.
Odtah u vchodovejch dveří je kravina.
Odtah místnosti pod schody mi přijde zbytečný.
Místnost 1.02 bych taky možná zrušil.
Odtah ze špajzu mi přijde taky jako kravina (ve špajzu potřebujete spíše chladno - ten odtah vám do špajzu přivede z domu teplo)
Přívod v místnosti 1.11 je zbytečný.
Přívod v místnosti 1.08 nechte v rohu jak byl aby vzduch cestou přes místnost procházel největší trasou a mohl obsáhnout co nejvíce prostoru.

Výfuk a sání na fasádě by měli být dostatečně daleko od sebe aby se navzájem neovlivňovali.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.