Překlady nad stavebním otvorem

Autor: Michal Plevač
Datum: 14.01.2012 07:42
uživatel: 107853


Dobrý den.
Mezi dvěmi místnostmi chci dělat otvor o šířce 2,6m. Síla stěn je 40cm. Jako překlad plánuji 3x I nebo U profil 160mm. Je nutno mezi profily dát beton, nebo stačí jen vyzdít popř nic nedávat. Jedná se o vepřovici. Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Emil Novák
Datum: 05.02.2012 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108561
reakce na ...
Nevím, zda už nemáte hotovo,pokud ne, předpokládám že nad plánovaným průvlakem není mnohatunová konstrukce (u domu z vepřovic to nepředpokládám). Klidně by stačil i profil 14, mezi profily zasuňte nějaké ztracené bednění( příčkovku Ytong, cihlu, heraklit apod.) a zalejte betonem. Ale ten beton není nutný, z mého pohledu ale nejlepší. V místě osazení profilů na vepřovice je třeba vytvořit zpevněné lože (zase beton), aby ty profily netlačily bodově na měkké zdivo.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.