Licotherm - poradna

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.01.2012 17:23
uživatel: 108390


Dobrý den,

Rád bych založil toto vlákno pro všechny uživatele kotle
AM Licotherm, kteří potřebují poradit s nastavením optimálního výkonu kotle, s čištěním, či jakýmkoliv jiným problémem.

Jako soukromá osoba tímto kotlem topím v rodinném domě se ztrátou cca 18 kW.
Jako jednatel distribuční firmy těchto kotlů provádím osobně uvedení do provozu a následný servis.
Díky tomu, že mi během let prošlo rukama již několik set těchto kotlů, mohu poskytnout fundovanou radu která může pomoci k ideálnímu provozu tohoto kotle.

Cílem tohoto vlákna je vytvořit jakýsi list FAQ (často kladené dotazy), a umožnit tak uživatelům kotle bezproblémový provoz.

V každém dotazu prosím specifikujte, jakým způsobem máte zapojen kotel. Zda používáte 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat, venkovní čidlo, atd...
Čím více informací poskytnete, tím lépe Vám mohu poradit.

Pokud jste uživatelem kotle Licotherm, a jste s kotlem spokojen, budu rád když přispějete do této diskuze třeba nastavením parametrů svého kotle.

S pozdravem,
Ing. Jiří Trčka, jednatel
JT POTOS s.r.o.
tel: 736 111 818

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Trčka15.01.2018 14:30
Jiří Trčka15.01.2018 14:27
Stanislav Vinklárek15.01.2018 11:56
Stanislav Jurča15.01.2018 11:27
Michal Papírník29.12.2017 13:11
Jiří Trčka29.12.2017 12:57
Michal Papírník29.12.2017 11:56
Michal Papírník29.12.2017 11:54
Jiří Trčka29.12.2017 10:33
Michal Papírník28.12.2017 19:16
Michal Papírník28.12.2017 19:16
Michal Papírník28.12.2017 19:16
Michal Papírník28.12.2017 19:16
Michal Papírník28.12.2017 19:15
Michal Papírník28.12.2017 19:15
Jiří Trčka25.12.2017 22:33
Jiří Sohr25.12.2017 19:44
Jiří Trčka25.12.2017 19:33
Jiří Sohr25.12.2017 15:56
Jiří Štekr18.12.2017 15:29
Jiří Trčka17.12.2017 15:48
Martin Roučka17.12.2017 13:12
Jiří Trčka17.12.2017 09:45
Jiří Trčka17.12.2017 09:38
Martin Roučka16.12.2017 12:02
Stanislav Vinklárek16.12.2017 10:00
Jiří Štekr16.12.2017 09:40
Jiří Štekr16.12.2017 09:40
fugas fugas15.12.2017 23:35
Martin Roučka15.12.2017 20:37
Jiří Trčka15.12.2017 16:55
Zbyněk Trčka14.12.2017 18:33
Petr Doleček04.12.2017 11:08
Jiří Trčka04.12.2017 10:27
Petr Doleček04.12.2017 08:56
Petr Doleček08.11.2017 17:06
Jiří Trčka08.11.2017 15:12
Petr Doleček08.11.2017 13:42
Jiří Trčka08.11.2017 12:54
Petr Doleček08.11.2017 10:18
Miloslav Řehoř24.10.2017 12:55
Jiří Trčka24.10.2017 11:35
Miloslav Řehoř24.10.2017 08:50
Josef Chudomsky12.10.2017 20:13
Jiří Trčka12.10.2017 19:56
Josef Chudomsky12.10.2017 19:31
Josef Chudomsky12.10.2017 19:31
Jiří Trčka07.10.2017 17:23
Luděk Pražák07.10.2017 16:35
Jiří Trčka04.10.2017 21:59
Miroslav Žídek04.10.2017 21:26
Jiří Trčka04.10.2017 15:02
Stanislav Vinklárek04.10.2017 10:34
Luděk Pražák04.10.2017 09:29
Jiří Trčka04.10.2017 08:02
Luděk Pražák03.10.2017 21:50
Jiří Trčka03.10.2017 20:47
Jiří Trčka03.10.2017 20:47
Luděk Pražák03.10.2017 18:50
Jiří Trčka17.09.2017 20:23
Kamil Kadlec17.09.2017 17:34
Kamil Kadlec17.09.2017 17:32
Josef Švamberk31.08.2017 16:32
Jiří Trčka31.08.2017 11:16
Josef Švamberk31.08.2017 10:05
Jiří Trčka03.08.2017 19:40
Václav Fígl03.08.2017 16:57
Jiří Trčka02.08.2017 20:55
Martin Roučka02.08.2017 14:54
Jiří Trčka15.05.2017 19:54
Zdeněk Klimpelle15.05.2017 17:18
Jiří Trčka02.05.2017 22:17
Kul Kul02.05.2017 19:52
Jaroslav Dítě26.04.2017 19:13
Jiří Ševčík25.04.2017 15:12
Jiří Trčka24.04.2017 17:22
Jiří Ševčík24.04.2017 16:06
Jiří Trčka24.04.2017 10:13
Jiří Ševčík23.04.2017 18:01
Jiří Trčka22.03.2017 21:40
Vladimír Křen22.03.2017 20:59
Vladimír Křen22.03.2017 20:55
Josef Chudomsky22.03.2017 20:33
Stanislav Vinklárek22.03.2017 14:09
Jiří Trčka22.03.2017 08:53
Jaroslav Dítě22.03.2017 08:23
Stanislav Vinklárek22.03.2017 08:18
Josef Chudomsky22.03.2017 08:07
Jaroslav Dítě22.03.2017 08:04
Jaroslav Dítě22.03.2017 08:04
Vladimír Křen22.03.2017 05:57
Josef Chudomsky21.03.2017 20:26
Věra Šejvlová07.02.2017 21:27
Věra Šejvlová07.02.2017 21:18
Jiří Trčka07.02.2017 17:16
David Rubeš07.02.2017 15:47
Věra Šejvlová07.02.2017 15:15
Petr Broža07.02.2017 12:13
Jiří Trčka07.02.2017 11:47
Petr Broža07.02.2017 09:02
Jiří Trčka26.01.2017 14:33
Věra Šejvlová26.01.2017 14:16
František Šturma20.01.2017 11:23
Jiří Trčka19.01.2017 15:06
František Šturma19.01.2017 13:32
Jiří Trčka19.01.2017 07:44
František Šturma19.01.2017 06:28
Radek Mojžíš09.01.2017 21:38
Jiří Trčka09.01.2017 18:17
Radek Mojžíš09.01.2017 15:54
Jiří Trčka08.01.2017 22:22
Věra Šejvlová08.01.2017 20:46
Věra Šejvlová08.01.2017 20:45
Jiří Trčka08.01.2017 20:07
Věra Šejvlová08.01.2017 19:33
DES des08.01.2017 19:25
Jiří Trčka08.01.2017 19:13
Věra Šejvlová08.01.2017 19:06
Jiří Trčka08.01.2017 15:12
Věra Šejvlová08.01.2017 12:11
Jiří Trčka08.01.2017 11:02
Věra Šejvlová08.01.2017 08:19
Jiří Trčka07.01.2017 20:35
Věra Šejvlová07.01.2017 20:24
Jiří Trčka06.01.2017 11:29
Karel MATUCHA06.01.2017 08:16
Miroslava Strouhalová03.01.2017 19:17
Jiří Trčka03.01.2017 18:34
Miroslav Částka03.01.2017 18:18
Miroslava Strouhalová03.01.2017 18:06
Jiří Trčka03.01.2017 17:46
Jiří Trčka03.01.2017 17:39
Honza Vašek03.01.2017 17:38
Jiří Trčka03.01.2017 17:33
Miroslava Strouhalová03.01.2017 17:30
Stanislav Vinklárek03.01.2017 17:26
Jiří Trčka03.01.2017 17:16
Jiří Trčka03.01.2017 17:08
Honza Vašek03.01.2017 17:00
Stanislav Vinklárek03.01.2017 15:26
Jiří Trčka03.01.2017 15:17
Jiří Trčka03.01.2017 15:00
Miroslava Strouhalová03.01.2017 10:58
Stanislav Vinklárek03.01.2017 10:55
Miroslav Částka03.01.2017 10:52
Miroslav Částka03.01.2017 10:51
Miroslava Strouhalová03.01.2017 10:47
Zdeněk Klimpelle03.01.2017 10:45
Miroslava Strouhalová03.01.2017 10:38
Stanislav Vinklárek03.01.2017 10:31
Miroslava Strouhalová03.01.2017 10:17
Stanislav Vinklárek03.01.2017 10:12
Miroslava Strouhalová03.01.2017 10:03
Jiří Trčka02.01.2017 22:08
Miroslava Strouhalová02.01.2017 20:42
Jiří Trčka02.01.2017 08:10
David Jelínek02.01.2017 00:56
Jiří Trčka01.01.2017 10:32
David Jelínek30.12.2016 22:00
Jiří Trčka23.12.2016 17:01
Lukáš Tačner23.12.2016 11:18
Jiří Trčka23.12.2016 10:31
Lukáš Tačner23.12.2016 09:29
Jan Bína20.12.2016 15:03
Jirka Soukup20.12.2016 10:23
Jirka Soukup20.12.2016 10:18
Jan Bína20.12.2016 08:50
Jirka Soukup20.12.2016 08:32
Jan Bína20.12.2016 06:31
Jana Roučková13.12.2016 20:09
Jiří Trčka13.12.2016 16:06
Jana Roučková13.12.2016 15:44
Jana Roučková13.12.2016 15:43
Jiří Trčka11.12.2016 14:39
Aleš Hrádek11.12.2016 14:23
Jiří Trčka10.12.2016 20:29
Aleš Hrádek10.12.2016 16:49
Jiří Trčka10.12.2016 16:18
Stanislava Brabcová10.12.2016 06:08
Zdenek Meister09.12.2016 09:53
Jiří Trčka08.12.2016 12:51
JIŘÍ ŠVARC08.12.2016 12:27
JIŘÍ ŠVARC08.12.2016 12:27
Jiří Trčka08.12.2016 00:20
Tomáš Gromus07.12.2016 22:15
Jiří Trčka03.12.2016 15:52
Jitka Novák03.12.2016 08:48
Lubomír Varecha30.11.2016 21:35
Jirka Soukup30.11.2016 13:29
Jiří Trčka30.11.2016 10:51
Tom Carbo30.11.2016 07:31
Michal Kaňa28.11.2016 12:26
Lukáš Dziadkowiec28.11.2016 12:24
Jiří Trčka28.11.2016 10:53
Milan Leszkow27.11.2016 23:33
Michal Kaňa27.11.2016 22:51
Lukáš Dziadkowiec27.11.2016 18:28
Milan Leszkow25.11.2016 14:55
Jiří Trčka25.11.2016 14:49
Jiří Trčka25.11.2016 14:43
Lubomír Varecha25.11.2016 11:23
Lukáš Dziadkowiec25.11.2016 09:08
Lukáš Dziadkowiec25.11.2016 08:26
Zdeněk Klimpelle24.11.2016 18:27
Jiří Trčka22.11.2016 17:53
Zdeněk Klimpelle22.11.2016 17:48
Martin Ducheček15.11.2016 10:53
Miroslav Částka15.11.2016 10:26
JIŘÍ ŠVARC15.11.2016 09:59
Jiří Trčka15.11.2016 09:39
Jiří Trčka15.11.2016 09:20
Miroslav Částka15.11.2016 09:05
Martin Ducheček15.11.2016 08:34
Jiří Trčka14.11.2016 17:39
fugas fugas14.11.2016 16:12
Jiří Trčka14.11.2016 14:57
Martin Ducheček14.11.2016 11:14
Martin Ducheček14.11.2016 11:14
Jiří Trčka10.11.2016 09:31
Jiří Trčka10.11.2016 08:31
Josef Chudomsky10.11.2016 05:50
Jiří Trčka09.11.2016 12:18
Josef Chudomsky09.11.2016 08:41
Jiří Trčka07.11.2016 21:47
MARTIN HÁZL07.11.2016 20:25
Jiří Trčka07.11.2016 20:03
MARTIN HÁZL07.11.2016 18:26
Jiří Šmarda04.11.2016 12:49
Jiří Šmarda04.11.2016 12:49
Jiří Trčka02.11.2016 18:55
Milan Leszkow02.11.2016 13:35
Jiří Šmarda02.11.2016 11:53
Jiří Trčka02.11.2016 11:34
Jiří Trčka02.11.2016 11:30
Jiří Šmarda02.11.2016 10:39
Miroslav Částka02.11.2016 07:17
Jiří Trčka24.10.2016 21:43
Marek Král24.10.2016 20:21
Jiří Trčka24.10.2016 19:31
Marek Král24.10.2016 18:04
Jiří Trčka23.10.2016 20:08
Jiří Trčka23.10.2016 20:01
Lubomír Varecha23.10.2016 18:27
Jozef Homola23.10.2016 16:54
Václav Švorc23.10.2016 16:32
Jiří Trčka20.10.2016 15:01
Pavel Krecek20.10.2016 14:26
Jiří Trčka20.10.2016 13:33
Vladimír Křen20.10.2016 10:49
Pavel Krecek20.10.2016 10:39
Vladimír Křen20.10.2016 09:53
Pavel Krecek20.10.2016 07:47
DES des19.10.2016 09:54
Jirka Soukup19.10.2016 09:20
Martin Haueisen12.10.2016 09:29
Radek Mlynář12.10.2016 09:03
Jiří Trčka11.10.2016 22:33
Martin Haueisen11.10.2016 20:50
Martin Haueisen11.10.2016 20:45
Jiří Trčka11.10.2016 15:24
Milan Leszkow11.10.2016 11:36
Petr Jánský11.10.2016 10:35
Jiří Trčka09.10.2016 17:33
Petr Jánský09.10.2016 09:13
Jiří Trčka09.10.2016 09:10
Petr Jánský08.10.2016 21:04
Martin Haueisen06.10.2016 15:02
Jiří Trčka06.10.2016 10:36
Martin Haueisen05.10.2016 20:45
Jiří Trčka05.10.2016 19:23
Martin Haueisen05.10.2016 18:53
Martin Haueisen05.10.2016 18:53
Jiří Trčka24.09.2016 23:35
JIŘÍ ŠVARC24.09.2016 17:37
Jiří Trčka06.09.2016 10:56
Martin Haueisen06.09.2016 09:36
Miroslav Žídek20.06.2016 13:44
Milan Leszkow20.06.2016 10:30
Jiří Trčka20.06.2016 10:14
Milan Leszkow20.06.2016 09:30
David Rubeš20.06.2016 04:41
Jiří Trčka19.06.2016 22:16
Milan Leszkow19.06.2016 21:41
Jiří Trčka19.06.2016 09:35
JIŘÍ ŠVARC18.06.2016 22:52
Vladimír Křen17.06.2016 09:33
Jiří Trčka16.06.2016 17:53
Topení Jonas16.06.2016 16:13
Jiří Trčka16.06.2016 13:39
Vladimír Křen16.06.2016 13:12
Topení Jonas16.06.2016 10:44
Jiří Trčka15.06.2016 22:02
Milan Leszkow15.06.2016 19:27
Jiří Trčka15.06.2016 17:34
Jirka Soukup15.06.2016 07:34
JIŘÍ ŠVARC13.05.2016 09:57
Jiří Trčka09.05.2016 17:17
Lukáš Dziadkowiec09.05.2016 15:13
Aleš Draslar09.05.2016 14:56
Aleš Draslar09.05.2016 14:56
Jiří Trčka09.05.2016 11:58
Aleš Draslar09.05.2016 09:07
Jiří Trčka09.05.2016 08:08
Aleš Draslar08.05.2016 22:38
Lukáš Dziadkowiec25.04.2016 09:25
Jiří Trčka19.04.2016 11:43
Lukáš Dziadkowiec19.04.2016 09:41
Jiří Trčka18.04.2016 22:37
Lukáš Dziadkowiec18.04.2016 20:31
Jiří Trčka20.02.2016 11:32
Andrej Vašek20.02.2016 09:12
Jiří Trčka17.02.2016 00:01
Aleš Draslar16.02.2016 21:14
Jiří Trčka15.02.2016 19:38
Aleš Draslar15.02.2016 14:47
Jiří Trčka11.02.2016 09:18
Jiří Trčka08.02.2016 20:23
Miroslav Potěšil08.02.2016 18:52
Milan Leszkow08.02.2016 13:58
Přemek Jež08.02.2016 07:31
Jan Dolejš07.02.2016 19:30
Jiří Trčka07.02.2016 18:10
Přemek Jež07.02.2016 18:01
Jiří Trčka06.02.2016 20:30
Jiří Trčka06.02.2016 20:24
Jiří Trčka06.02.2016 20:19
Jiří Trčka06.02.2016 20:11
Jiří Trčka06.02.2016 20:01
Milan Leszkow05.02.2016 11:19
Bedřich Pivoňka04.02.2016 22:37
Bedřich Pivoňka04.02.2016 19:40
Jan Dolejš04.02.2016 14:01
Martin Haueisen03.02.2016 19:55
Vlastimil Berbr31.01.2016 18:59
Jiří Trčka21.01.2016 19:56
Jan Bína21.01.2016 14:29
Jiří Trčka15.01.2016 22:42
Jan Dolejš15.01.2016 20:53
Jiří Trčka15.01.2016 18:54
Jiří Trčka15.01.2016 18:50
Milan Leszkow15.01.2016 16:25
Jiří Trčka15.01.2016 15:16
Jan Dolejš15.01.2016 15:01
Jiří Trčka14.01.2016 19:36
Jiří Trčka14.01.2016 19:20
Jiří Trčka14.01.2016 19:09
Jan Dolejš14.01.2016 14:39
Radek Mlynář14.01.2016 13:02
Kamil Kadlec14.01.2016 12:42
Jiří Trčka13.01.2016 16:24
Radek Mlynář13.01.2016 10:35
Jiří Trčka13.01.2016 10:03
Jan Bína12.01.2016 06:58
Jiří Trčka11.01.2016 19:01
Jan Bína11.01.2016 08:36
Jiří Trčka04.01.2016 22:50
Standa Prask04.01.2016 20:03
Standa Prask04.01.2016 19:45
Josef Brabec28.12.2015 22:31
Jiří Trčka28.12.2015 17:06
Josef Brabec28.12.2015 16:22
Jiří Trčka23.12.2015 16:46
Jiří Šmarda23.12.2015 16:41
Jiří Šmarda23.12.2015 16:41
Jiří Trčka23.12.2015 14:13
Jiří Šmarda23.12.2015 13:25
Jiří Trčka22.12.2015 17:12
Kamil Vágner22.12.2015 13:11
Jiří Trčka22.12.2015 09:09
Kamil Vágner21.12.2015 13:46
Jiří Trčka18.12.2015 15:25
Josef Brabec18.12.2015 11:43
Jiří Trčka17.12.2015 13:33
Michal Kaňa17.12.2015 12:52
petr bor15.12.2015 18:20
Jan Dolejš11.12.2015 13:40
Jiří Trčka11.12.2015 12:21
Jan Dolejš11.12.2015 10:54
Jiří Trčka10.12.2015 22:09
Jiří Trčka10.12.2015 21:49
petr bor10.12.2015 20:51
Jan Dolejš10.12.2015 20:22
Jiří Trčka10.12.2015 19:00
Jan Dolejš10.12.2015 17:33
Jan Dolejš08.12.2015 12:05
Andrej Vašek03.12.2015 19:19
Jiří Trčka03.12.2015 19:01
Jiří Trčka03.12.2015 18:59
Andrej Vašek03.12.2015 17:39
Jiří Trčka03.12.2015 17:15
Andrej Vašek03.12.2015 16:31
Jiří Trčka03.12.2015 16:01
Andrej Vašek03.12.2015 15:22
Jiří Trčka25.11.2015 11:28
Michal Kaňa25.11.2015 09:48
Jiří Čížek25.11.2015 06:39
Jiří Čížek25.11.2015 06:36
Jirka Soukup18.11.2015 21:33
Jiří Trčka18.11.2015 15:38
Jiří Václavík18.11.2015 14:22
Jiří Trčka16.11.2015 13:46
Milan Leszkow16.11.2015 12:38
Jiří Trčka13.11.2015 10:16
David Rubeš13.11.2015 09:55
Ludovít Brehovský13.11.2015 07:29
Andrej Vašek12.11.2015 22:54
Jiří Trčka12.11.2015 19:40
Andrej Vašek12.11.2015 18:42
Jiří Trčka12.11.2015 18:30
Andrej Vašek12.11.2015 18:18
Miroslav Žídek10.11.2015 14:05
Jiří Trčka10.11.2015 13:09
Miroslav Žídek10.11.2015 12:34
Miroslav Žídek10.11.2015 11:41
Jiří Trčka10.11.2015 11:10
Miroslav Žídek10.11.2015 10:58
Jiří Trčka10.11.2015 10:44
Miroslav Žídek10.11.2015 08:38
Jiří Trčka08.11.2015 01:07
Petr Sláva07.11.2015 23:48
Miroslav Žídek04.11.2015 11:45
Jiří Trčka04.11.2015 00:06
Miroslav Žídek03.11.2015 21:34
milan dos02.11.2015 19:38
Jiří Trčka02.11.2015 16:52
milan dos02.11.2015 16:11
Jiří Trčka02.11.2015 15:56
Jiří Čížek02.11.2015 14:11
Jiří Trčka02.11.2015 08:54
Miroslav Kořínek02.11.2015 07:11
Miroslav Kořínek02.11.2015 07:11
Jiří Trčka01.11.2015 14:56
Miroslav Kořínek01.11.2015 08:21
Jiří Trčka31.10.2015 18:24
Miroslav Potěšil31.10.2015 17:21
Jiří Trčka27.10.2015 14:04
Lukáš Dziadkowiec27.10.2015 13:16
Zdeněk Klimpelle22.10.2015 13:40
Jiří Trčka21.10.2015 18:20
Zdeněk Klimpelle21.10.2015 16:51
Jiří Trčka20.10.2015 20:01
Zdeněk Klimpelle20.10.2015 17:38
Jiří Trčka20.10.2015 16:32
Josef Švamberk20.10.2015 14:36
Jiří Trčka20.10.2015 12:56
Martin Engl20.10.2015 12:24
Jozef Homola17.10.2015 22:07
Jiří Trčka17.10.2015 21:53
Jozef Homola17.10.2015 20:31
Jiří Trčka17.10.2015 19:35
Zdeněk Klimpelle17.10.2015 18:57
Jozef Homola17.10.2015 18:34
Zdeněk Klimpelle17.10.2015 18:31
Jiří Trčka17.10.2015 18:16
Jiří Trčka17.10.2015 18:08
Zdeněk Klimpelle17.10.2015 17:09
Jiří Šmarda17.10.2015 15:32
Jiří Trčka14.10.2015 19:14
Zdeněk Klimpelle14.10.2015 17:03
JIŘÍ ŠVARC14.10.2015 09:48
Jiří Trčka14.10.2015 09:42
JIŘÍ ŠVARC14.10.2015 09:22
Jiří Trčka05.10.2015 21:48
Zdenek Manko05.10.2015 21:05
Jiří Trčka04.10.2015 14:26
JIŘÍ ŠVARC04.10.2015 14:17
Jiří Trčka04.10.2015 10:26
JIŘÍ ŠVARC04.10.2015 10:06
Jiří Trčka02.10.2015 21:36
JIŘÍ ŠVARC02.10.2015 16:00
Jiří Trčka29.09.2015 18:46
Zdeněk Klimpelle29.09.2015 17:50
Josef Brabec28.09.2015 21:27
Jiří Trčka28.09.2015 19:38
Jiří Trčka28.09.2015 19:34
Josef Brabec27.09.2015 19:35
JIŘÍ ŠVARC27.09.2015 18:41
Jiří Trčka26.09.2015 20:32
JIŘÍ ŠVARC26.09.2015 20:20
Jiří Trčka21.09.2015 11:50
JIŘÍ ŠVARC20.09.2015 18:33
Jiří Trčka20.09.2015 09:09
JIŘÍ ŠVARC17.09.2015 19:06
Zdeněk Klimpelle09.09.2015 14:06
Vojtěch Kohout01.09.2015 10:42
Martin Myška30.08.2015 11:44
Jiří Trčka30.08.2015 11:31
Martin Myška30.08.2015 11:12
Jiří Trčka30.08.2015 10:59
Martin Myška30.08.2015 09:31
Jiří Trčka24.08.2015 15:57
Zdeněk Klimpelle24.08.2015 14:01
Jiří Trčka23.08.2015 20:21
Zdeněk Klimpelle23.08.2015 19:12
Jiří Trčka20.08.2015 10:33
Jiří Trčka07.07.2015 08:50
Jiří Trčka06.07.2015 10:24
Jan Dolejš05.07.2015 21:11
Jiří Trčka29.06.2015 12:59
Franta Vrana29.06.2015 10:04
Zdeněk Klimpelle18.06.2015 07:46
JIŘÍ ŠVARC17.06.2015 21:02
Jan Dolejš17.06.2015 13:12
Zdeněk Klimpelle16.06.2015 18:48
Jan Dolejš12.06.2015 08:17
Pavel Zakus11.06.2015 20:49
Jan Dolejš11.06.2015 14:45
Vladimír Křen10.06.2015 05:49
Jiří Trčka09.06.2015 19:41
Jan Dolejš09.06.2015 19:35
Jan Dolejš09.06.2015 17:18
Jan Dolejš09.06.2015 17:12
Jiří Trčka09.06.2015 15:48
Jiří Trčka09.06.2015 15:38
Jiří Trčka09.06.2015 15:36
Vladimír Křen09.06.2015 15:27
Jan Dolejš09.06.2015 14:27
Vladimír Křen09.06.2015 14:01
Zdeněk Klimpelle09.06.2015 13:09
Jiří Trčka09.06.2015 12:14
Vladimír Křen09.06.2015 11:13
Jiří Trčka09.06.2015 10:48
Jan Dolejš08.06.2015 20:19
Jiří Trčka08.06.2015 14:30
Jan Dolejš08.06.2015 13:39
David Rubeš29.05.2015 12:13
Jiří Trčka28.05.2015 21:25
Jiří Trčka28.05.2015 20:09
David Rubeš28.05.2015 10:47
Jiří Trčka27.05.2015 16:48
František Hadaš27.05.2015 14:21
Jiří Trčka19.05.2015 17:21
Vyborny Vlastimil19.05.2015 15:28
Jiří Trčka03.05.2015 10:08
Josef Chudomsky02.05.2015 10:53
Jiří Šmarda22.04.2015 20:31
Radek Chrobok20.04.2015 18:40
Jiří Trčka20.04.2015 18:11
David Rubeš20.04.2015 15:30
Radek Mlynář20.04.2015 15:06
Pavel Zakus17.04.2015 10:57
Jiří Trčka17.04.2015 10:45
Jiří Šmarda17.04.2015 10:12
Radek Chrobok16.04.2015 22:56
Jiří Šmarda16.04.2015 07:23
Jiří Trčka15.04.2015 16:58
Stanislav Vinklárek15.04.2015 16:05
Kamil Vágner15.04.2015 15:33
Jiří Šmarda15.04.2015 13:33
Jiří Šmarda15.04.2015 13:28
Kamil Vágner15.04.2015 11:55
Vladimír Křen15.04.2015 11:38
Vladimír Křen15.04.2015 11:38
Jiří Trčka15.04.2015 08:43
Jiří Šmarda15.04.2015 08:20
Jiří Trčka13.04.2015 13:30
Jiří Šmarda13.04.2015 11:43
Jiří Trčka13.04.2015 08:27
Jiří Trčka13.04.2015 08:20
JIŘÍ ŠVARC11.04.2015 09:13
Jiří Šmarda10.04.2015 19:32
Jiří Trčka27.03.2015 22:53
Petr Kupczak27.03.2015 19:38
Jiří Trčka17.03.2015 13:56
Miloš Votruba16.03.2015 19:44
Jiří Trčka07.03.2015 17:16
Václav Švorc07.03.2015 15:47
Jiří Trčka05.03.2015 08:07
Václav Švorc04.03.2015 18:29
Jiří Trčka02.03.2015 17:47
Martin Engl02.03.2015 16:19
Jiří Trčka02.03.2015 15:28
Martin Engl02.03.2015 14:52
Jiří Trčka25.02.2015 10:24
Radek Chrobok24.02.2015 22:17
petr bor24.02.2015 16:48
Jiří Trčka10.02.2015 22:25
Josef Hylena10.02.2015 12:51
Jiří Trčka02.02.2015 10:56
JIŘÍ ŠVARC02.02.2015 09:02
Michal Maceček22.01.2015 17:11
Jiří Sohr22.01.2015 06:45
Jiří Sohr22.01.2015 06:45
Jiří Sohr19.01.2015 07:51
Jiří Trčka14.01.2015 10:59
Miroslav Potěšil14.01.2015 08:07
Jiří Trčka09.01.2015 10:57
Jiří Václavík09.01.2015 00:15
Martin Roučka07.01.2015 22:45
DES des07.01.2015 12:25
Jiří Trčka07.01.2015 12:00
Martin Roučka07.01.2015 11:19
Jiří Trčka07.01.2015 08:52
Martin Roučka07.01.2015 01:02
Jiří Trčka30.12.2014 14:28
Josef Hylena30.12.2014 10:32
Jiří Trčka29.12.2014 20:17
Martin Busta29.12.2014 13:17
Jiří Trčka29.12.2014 10:45
Jiří Trčka26.12.2014 18:30
Petr Kastovsky25.12.2014 15:49
Martin Busta24.12.2014 13:38
Jiří Trčka22.12.2014 13:37
Kamil Vágner20.12.2014 09:34
Jiří Trčka15.12.2014 09:28
Jiří Petrlík14.12.2014 23:20
Jiří Trčka08.12.2014 10:07
Josef Brabec07.12.2014 20:57
Jiří Trčka07.12.2014 20:23
Josef Brabec07.12.2014 16:23
Jiří Trčka07.12.2014 16:10
Josef Brabec07.12.2014 09:36
Jiří Trčka05.12.2014 21:52
Michal Maceček05.12.2014 21:04
Aleš Draslar05.12.2014 12:40
Kamil Kadlec05.12.2014 10:09
Jiří Trčka04.12.2014 23:19
Petr Homolka04.12.2014 19:30
Jiri Hendrych03.12.2014 08:38
Josef Brabec02.12.2014 20:40
Josef Brabec02.12.2014 19:59
Jiří Trčka02.12.2014 19:52
Josef Brabec02.12.2014 18:27
Jiří Trčka02.12.2014 18:16
Aleš Draslar02.12.2014 17:48
Josef Brabec02.12.2014 17:37
Jiří Trčka01.12.2014 15:36
Aleš Draslar01.12.2014 13:29
Miroslav Potěšil26.11.2014 17:20
Miroslav Potěšil26.11.2014 17:20
Miroslav Potěšil26.11.2014 17:20
Jiří Trčka26.11.2014 13:29
Jiří Trčka26.11.2014 13:28
Jiří Trčka26.11.2014 13:27
Jiří Trčka26.11.2014 13:27
Miroslav Potěšil26.11.2014 07:15
Jan Papa24.11.2014 22:46
Jiří Trčka24.11.2014 21:16
jaroslav Šalý24.11.2014 20:19
Jan Papa24.11.2014 19:58
Jaroslav Gertner12.11.2014 17:41
Jiří Trčka12.11.2014 15:06
Miroslav Kořínek12.11.2014 12:53
Jiří Trčka12.11.2014 12:20
Miroslav Kořínek12.11.2014 10:38
Miroslav Kořínek12.11.2014 10:37
Jiří Trčka03.11.2014 19:34
JIŘÍ ŠVARC03.11.2014 19:02
Jiří Trčka24.10.2014 11:11
Jiří Pánek24.10.2014 08:27
Jiří Trčka24.10.2014 07:55
Jiří Pánek24.10.2014 07:26
Pavel Pavel23.10.2014 15:56
Jiří Trčka23.10.2014 13:49
Jiří Trčka23.10.2014 13:43
Pavel Pavel23.10.2014 13:15
Lukáš Havlíček23.10.2014 12:44
Jiří Trčka23.10.2014 12:23
JIŘÍ ŠVARC23.10.2014 10:37
Josef Klimpelle22.10.2014 19:16
Jiří Trčka21.10.2014 20:32
Josef Klimpelle21.10.2014 20:04
Jiří Trčka21.10.2014 19:54
Josef Klimpelle21.10.2014 18:41
Radek Chrobok20.10.2014 19:58
Jiří Trčka17.10.2014 18:53
Radek Chrobok16.10.2014 21:39
Jiri Hendrych16.10.2014 13:42
Jiří Trčka16.10.2014 08:36
Jiri Hendrych15.10.2014 14:54
Jiri Hendrych15.10.2014 14:54
Jiří Trčka25.09.2014 00:30
Adam Fikejs24.09.2014 22:05
DES des16.09.2014 10:25
JIŘÍ ŠVARC15.09.2014 16:25
Jiří Trčka14.09.2014 20:08
DES des14.09.2014 19:21
JIŘÍ ŠVARC14.09.2014 18:56
Josef Klimpelle26.08.2014 20:10
Jiří Trčka26.08.2014 19:56
Josef Klimpelle26.08.2014 17:25
Jiří Trčka03.07.2014 10:23
Vyborny Vlastimil03.07.2014 08:38
Jiří Trčka30.06.2014 16:11
Vyborny Vlastimil30.06.2014 15:45
Jiří Trčka18.05.2014 22:41
Lukáš Jarolímek18.05.2014 21:35
Jiří Trčka08.04.2014 13:04
JIŘÍ ŠVARC07.04.2014 21:59
Jiří Trčka06.03.2014 17:52
Petr Pyszko06.03.2014 09:29
Josef Švamberk05.03.2014 22:54
Vyborny Vlastimil05.03.2014 22:16
Jiří Trčka26.02.2014 14:07
Vladimír Křen13.02.2014 10:51
Jiří Trčka13.02.2014 10:09
Barbora Vašáková12.02.2014 19:57
David Masař06.02.2014 20:53
Petr Pyszko06.02.2014 12:12
Jiří Trčka03.02.2014 21:26
Barbora Vašáková03.02.2014 20:54
Jiří Trčka03.02.2014 15:20
Petr Pyszko03.02.2014 11:10
Petr Pyszko31.01.2014 11:54
Jiří Trčka30.01.2014 18:20
Petr Pyszko30.01.2014 16:22
Petr Pyszko30.01.2014 16:09
Kamil Kadlec30.01.2014 15:40
Jiří Trčka30.01.2014 13:43
Petr Pyszko30.01.2014 11:14
Jiří Trčka30.01.2014 09:01
Jiří Trčka30.01.2014 08:50
Petr Pyszko30.01.2014 00:00
Petr Pokorný29.01.2014 20:06
Barbora Vašáková29.01.2014 19:49
Jiří Trčka29.01.2014 16:33
Miroslav Potěšil29.01.2014 13:59
Jiří Trčka29.01.2014 12:41
Miroslav Potěšil28.01.2014 19:45
Jiří Trčka26.01.2014 09:58
Jiří Trčka26.01.2014 09:44
Kamil Kadlec24.01.2014 10:26
Kamil Kadlec23.01.2014 20:12
Barbora Vašáková23.01.2014 19:52
Vojtěch Kohout23.01.2014 15:14
Kamil Kadlec23.01.2014 08:43
Radek Chrobok22.01.2014 22:01
Vojtěch Kohout20.01.2014 13:42
Jiří Trčka11.01.2014 09:04
Kamil Kadlec10.01.2014 18:24
Jiří Trčka09.01.2014 09:05
Pepe Reina09.01.2014 08:01
Jiří Trčka08.01.2014 18:50
JIŘÍ ŠVARC08.01.2014 17:28
Jiří Trčka19.12.2013 07:48
Jiří Pánek19.12.2013 07:38
Jiří Trčka19.12.2013 07:22
Jiří Pánek19.12.2013 07:03
Jan Radek11.12.2013 18:58
Jan Radek11.12.2013 18:56
Jiří Trčka11.12.2013 18:47
Petr Broža11.12.2013 13:21
Radek Hess11.12.2013 08:12
Jiří Trčka10.12.2013 22:06
Jiří Trčka10.12.2013 21:56
Jiří Trčka10.12.2013 21:50
Radek Hess10.12.2013 21:21
Jan Radek10.12.2013 19:13
Monika Jírovcová10.12.2013 18:25
Jiří Trčka10.12.2013 08:15
Jan Radek09.12.2013 19:37
Jiří Trčka07.12.2013 17:22
Radek Hess05.12.2013 22:41
Stenly Topič15.11.2013 11:42
Jiří Trčka13.11.2013 14:50
Jan Papa12.11.2013 21:49
Radek Chrobok07.11.2013 21:50
Jakub Závazek05.11.2013 11:55
Josef Kotlar04.11.2013 19:42
Jiří Trčka04.11.2013 09:43
Jakub Závazek04.11.2013 09:23
Jiří Trčka03.11.2013 19:22
Jakub Závazek03.11.2013 18:18
Jiří Trčka03.11.2013 13:38
Radek Mlynář02.11.2013 16:14
Jiří Trčka24.10.2013 08:46
Radek Mlynář24.10.2013 07:19
Jiří Trčka23.10.2013 20:15
Radek Mlynář23.10.2013 09:24
Jiří Trčka18.10.2013 17:44
Zdeněk Voják18.10.2013 13:05
Josef Klimpelle18.10.2013 10:00
Jiří Trčka18.10.2013 07:47
Jiří Trčka18.10.2013 07:43
Josef Klimpelle18.10.2013 00:18
Radek Radek17.10.2013 21:29
Jan Radek17.10.2013 18:52
Jiří Trčka17.10.2013 17:02
Stenly Topič17.10.2013 14:02
Josef Klimpelle17.10.2013 11:15
Jiří Trčka17.10.2013 09:06
Radek Radek17.10.2013 00:11
Jiří Trčka16.10.2013 23:38
Radek Radek16.10.2013 22:37
Radek Chrobok15.10.2013 20:34
Martin Haueisen14.10.2013 08:59
David Rubeš14.10.2013 07:47
Stenly Topič14.10.2013 07:13
Jiří Trčka10.10.2013 17:30
Radek Mlynář10.10.2013 16:47
JAN NOVOSAD09.10.2013 07:49
Jiří Trčka08.10.2013 09:32
JAN NOVOSAD08.10.2013 08:15
Stenly Topič20.09.2013 07:49
Jiří Trčka19.09.2013 19:53
Jakub Závazek19.09.2013 09:53
Jiří Trčka18.09.2013 23:14
Jakub Závazek17.09.2013 20:03
Josef Švamberk17.09.2013 19:25
Vlastimil Miláček17.09.2013 18:39
Petr Jirák17.09.2013 17:59
Jiří Trčka17.09.2013 17:40
Jiří Trčka17.09.2013 17:30
Michal Martynek17.09.2013 07:15
DES des16.09.2013 20:20
paja sedl12.09.2013 12:32
Jiří Trčka12.09.2013 11:51
Radek Radek11.09.2013 21:00
Radek Radek11.09.2013 20:57
paja sedl11.09.2013 09:20
Jiří Trčka11.09.2013 09:17
paja sedl11.09.2013 09:08
Jiří Trčka11.09.2013 08:59
paja sedl11.09.2013 06:22
Radek Radek10.09.2013 20:50
Jiří Trčka08.09.2013 17:56
JIŘÍ ŠVARC08.09.2013 09:13
paja sedl08.09.2013 08:34
Radek Radek07.09.2013 20:21
Jiří Trčka05.09.2013 17:59
Karel Plaček05.09.2013 11:06
Jiří Trčka04.09.2013 23:34
Jiří Trčka04.09.2013 23:21
Marcela Kovářová04.09.2013 22:11
Robert Planička04.09.2013 21:38
Petr Jirák19.08.2013 15:30
Jiří Trčka19.08.2013 15:03
Petr Jirák16.08.2013 02:11
Jiří Trčka30.05.2013 16:28
JAN NOVOSAD30.05.2013 09:28
Jiří Trčka05.05.2013 18:19
Radek Chrobok05.05.2013 16:48
Jiří Trčka29.04.2013 22:09
Radek Škach29.04.2013 20:35
Jiří Trčka29.04.2013 08:24
Jiří Trčka28.04.2013 22:57
milan dos28.04.2013 22:41
Jiří Trčka28.04.2013 21:20
paja sedl28.04.2013 19:50
Radek Škach28.04.2013 15:50
Jiří Trčka24.04.2013 17:32
JAN NOVOSAD24.04.2013 08:45
Josef Klouda13.04.2013 10:55
Jiří Trčka12.04.2013 18:24
Franta Balsa12.04.2013 17:48
Kamil Kadlec12.04.2013 11:50
Jiří Trčka12.04.2013 10:49
paja sedl12.04.2013 00:38
Franta Balsa11.04.2013 21:23
Josef Klouda10.04.2013 07:55
Martin Haueisen29.03.2013 06:33
Bohdan Janda28.03.2013 19:26
paja sedl27.03.2013 23:19
Martin Haueisen27.03.2013 23:11
Zdenek Meister21.03.2013 19:55
Bohdan Janda21.03.2013 19:27
Bohdan Janda21.03.2013 19:05
Zdenek Meister21.03.2013 08:38
Bohdan Janda20.03.2013 23:26
Zdenek Meister20.03.2013 20:42
Josef Musil20.03.2013 20:10
Zdenek Meister20.03.2013 17:56
Zdenek Meister20.03.2013 17:52
Josef Musil20.03.2013 17:47
Radek Radek20.03.2013 15:15
Jiří Trčka20.03.2013 14:49
Zdenek Meister20.03.2013 14:31
Jiří Trčka20.03.2013 13:24
Zdenek Meister20.03.2013 09:51
Jiří Trčka17.03.2013 21:30
Bohdan Janda17.03.2013 16:48
Petr Nový17.03.2013 16:24
Radek Chrobok16.03.2013 07:43
David Rubeš15.03.2013 20:58
paja sedl15.03.2013 20:46
Radek Chrobok15.03.2013 19:29
Jiří Trčka15.03.2013 17:38
paja sedl15.03.2013 16:10
Franta Balsa15.03.2013 14:30
Stenly Topič12.03.2013 14:09
Jiří Trčka11.03.2013 13:11
JAN NOVOSAD11.03.2013 11:55
Jiří Trčka11.03.2013 11:36
JAN NOVOSAD11.03.2013 10:53
Jiří Trčka11.03.2013 00:29
JAN NOVOSAD10.03.2013 20:29
Jiří Trčka10.03.2013 14:45
Jiří Trčka10.03.2013 14:37
paja sedl09.03.2013 23:12
paja sedl09.03.2013 22:58
JAN NOVOSAD09.03.2013 22:38
paja sedl09.03.2013 11:03
JAN NOVOSAD09.03.2013 09:15
Radek Chrobok08.03.2013 19:47
Jiří Trčka03.03.2013 19:08
Jiří Trčka03.03.2013 18:54
paja sedl03.03.2013 17:17
Jakub Závazek03.03.2013 17:13
Bohdan Janda03.03.2013 17:12
Zorka Horká03.03.2013 16:43
Zorka Horká03.03.2013 16:42
Bohdan Janda03.03.2013 16:32
paja sedl03.03.2013 16:02
Zorka Horká03.03.2013 15:56
paja sedl03.03.2013 15:44
Zorka Horká03.03.2013 15:33
paja sedl03.03.2013 15:24
Zorka Horká03.03.2013 15:18
paja sedl03.03.2013 15:16
Zorka Horká03.03.2013 15:11
Zorka Horká03.03.2013 15:11
paja sedl03.03.2013 15:05
Zorka Horká03.03.2013 15:01
paja sedl03.03.2013 14:57
Zorka Horká03.03.2013 14:55
paja sedl03.03.2013 14:53
Zorka Horká03.03.2013 14:51
Jan Dolejš27.02.2013 19:44
Jiří Trčka11.02.2013 17:12
Kamil Kadlec11.02.2013 15:14
Jiří Trčka11.02.2013 12:48
František Hadaš11.02.2013 12:31
Kamil Kadlec10.02.2013 21:27
Jiří Trčka10.02.2013 20:42
Jiří Sohr10.02.2013 20:29
milan dos10.02.2013 09:26
milan dos10.02.2013 09:21
Jiří Trčka09.02.2013 23:11
Jiří Sohr09.02.2013 20:10
Jiří Trčka09.02.2013 19:48
ZDENĚK ŠIMÍČEK09.02.2013 19:21
Jiří Trčka09.02.2013 18:06
Zorka Horká09.02.2013 12:44
Jiří Trčka09.02.2013 00:22
Václav Bártl08.02.2013 21:17
paja sedl08.02.2013 20:47
Bohdan Janda08.02.2013 20:37
paja sedl08.02.2013 19:36
Bohdan Janda08.02.2013 19:23
Jiří Sohr08.02.2013 19:09
Jiří Sohr08.02.2013 18:45
Bohdan Janda08.02.2013 00:01
Jiří Trčka07.02.2013 22:03
Jiří Sohr07.02.2013 21:10
Bohdan Janda07.02.2013 19:34
Josef Gondek07.02.2013 19:23
Josef Švamberk07.02.2013 19:13
Josef Gondek07.02.2013 19:00
Jiří Trčka07.02.2013 18:52
Josef Švamberk07.02.2013 18:20
Jiří Trčka07.02.2013 17:43
Josef Gondek07.02.2013 17:25
Josef Švamberk07.02.2013 17:05
Jiří Trčka07.02.2013 17:00
Josef Gondek07.02.2013 16:35
paja sedl07.02.2013 16:19
Josef Gondek07.02.2013 16:13
paja sedl07.02.2013 16:11
Josef Gondek07.02.2013 16:06
Josef Švamberk07.02.2013 16:00
Josef Gondek07.02.2013 15:45
Jiří Trčka05.02.2013 15:07
JIŘÍ ŠVARC05.02.2013 14:37
Jiří Trčka01.02.2013 12:57
Josef Švamberk01.02.2013 12:46
Jiří Trčka30.01.2013 17:28
ZDENĚK ŠIMÍČEK29.01.2013 20:07
Jakub Závazek29.01.2013 10:34
Radek Chrobok28.01.2013 21:04
Josef Švamberk28.01.2013 20:29
Jiří Sohr28.01.2013 19:24
Radek Chrobok27.01.2013 21:00
Jiří Trčka25.01.2013 17:35
Josef Švamberk25.01.2013 16:42
Jiří Trčka25.01.2013 00:01
paja sedl24.01.2013 22:07
Josef Švamberk24.01.2013 21:41
Jiří Trčka24.01.2013 17:46
Josef Švamberk24.01.2013 13:36
Karel Koutek22.01.2013 19:55
milan dos09.01.2013 18:33
Robert Planička09.01.2013 17:08
Jiří Trčka09.01.2013 15:01
Robert Planička09.01.2013 12:45
Radek Chrobok06.01.2013 22:06
Vladimír Křen05.01.2013 07:28
Jiří Trčka05.01.2013 00:51
JIŘÍ ŠVARC04.01.2013 20:35
Jakub Závazek04.01.2013 11:10
Jiří Trčka04.01.2013 10:31
Bohdan Janda04.01.2013 00:04
Bohdan Janda03.01.2013 23:59
Jiří Trčka03.01.2013 18:13
JIŘÍ ŠVARC03.01.2013 13:57
Bohdan Janda02.01.2013 03:00
Jiří Trčka02.01.2013 00:36
Jiří Sohr01.01.2013 20:37
Jiří Trčka01.01.2013 13:28
Jiří Sohr01.01.2013 12:55
Josef Klouda29.12.2012 19:14
jan ligotsky29.12.2012 19:00
Bohdan Janda23.12.2012 22:31
David Zdeněk23.12.2012 18:20
Jiří Trčka23.12.2012 17:42
Josef Klouda23.12.2012 17:09
Jiří Trčka23.12.2012 15:47
David Zdeněk23.12.2012 15:10
Jiří Trčka23.12.2012 15:04
David Zdeněk23.12.2012 14:22
Radek Chrobok17.12.2012 19:32
Jiří Trčka17.12.2012 00:29
milan dos16.12.2012 19:53
paja sedl15.12.2012 19:35
Bohdan Janda15.12.2012 18:23
paja sedl15.12.2012 18:13
Bohdan Janda15.12.2012 18:08
Jiří Trčka15.12.2012 15:33
Jiří Trčka15.12.2012 15:26
Jiří Trčka15.12.2012 15:20
Bohdan Janda15.12.2012 10:36
Bohdan Janda15.12.2012 10:26
Martin Haueisen15.12.2012 08:49
Bohdan Janda15.12.2012 01:24
Josef Klouda15.12.2012 00:15
Radek Radek14.12.2012 23:54
Bohdan Janda14.12.2012 23:45
Radek Radek14.12.2012 23:41
Bohdan Janda14.12.2012 23:38
Bohdan Janda14.12.2012 23:31
Bohdan Janda14.12.2012 23:20
David Rubeš14.12.2012 23:10
Bohdan Janda14.12.2012 23:02
David Rubeš14.12.2012 22:40
Radek Radek14.12.2012 22:29
David Rubeš14.12.2012 22:14
Radek Radek14.12.2012 22:06
Bohdan Janda14.12.2012 21:09
Martin Haueisen11.12.2012 10:50
Jiří Trčka11.12.2012 10:37
Martin Haueisen11.12.2012 10:29
Kamil Kadlec07.12.2012 16:13
Radek Chrobok06.12.2012 21:07
Bohdan Janda04.12.2012 18:21
Martin Haueisen04.12.2012 08:46
milan dos04.12.2012 02:10
Martin Haueisen03.12.2012 08:52
milan dos02.12.2012 22:22
Jiří Trčka02.12.2012 15:26
Radek Chrobok02.12.2012 14:55
Bohdan Janda01.12.2012 21:32
paja sedl01.12.2012 20:13
Martin Haueisen01.12.2012 18:54
Martin Haueisen01.12.2012 16:21
Bohdan Janda01.12.2012 15:20
milan dos01.12.2012 12:27
Bohdan Janda30.11.2012 23:14
Bohdan Janda30.11.2012 23:07
Bohdan Janda30.11.2012 22:53
Josef Klouda30.11.2012 18:54
Radek Chrobok30.11.2012 18:40
Radek Chrobok30.11.2012 18:19
milan dos30.11.2012 17:56
Josef Klouda30.11.2012 16:34
Martin Haueisen30.11.2012 07:57
Jiří Trčka29.11.2012 23:21
Radek Chrobok29.11.2012 22:24
Radek Chrobok29.11.2012 22:09
Jiří Trčka28.11.2012 16:54
Ondřej Ondra28.11.2012 16:18
Vladimír Křen26.11.2012 15:00
Vladimír Křen26.11.2012 14:49
Jiří Trčka26.11.2012 14:45
David Rubeš26.11.2012 14:40
petr kocina26.11.2012 14:27
Marcela Kovářová26.11.2012 13:36
petr kocina26.11.2012 13:16
Vladimír Křen26.11.2012 12:43
petr kocina26.11.2012 12:33
Marcela Kovářová26.11.2012 08:28
Jan Rieger25.11.2012 22:32
Jiří Trčka25.11.2012 14:33
Radek Radek25.11.2012 11:52
Jiří Trčka25.11.2012 11:05
Jiří Trčka25.11.2012 11:00
milan dos25.11.2012 10:57
David Rubeš24.11.2012 22:08
Bohdan Janda24.11.2012 21:58
Bohdan Janda24.11.2012 21:48
Kamil Kadlec24.11.2012 21:31
Radek Radek24.11.2012 21:13
Jiří Trčka24.11.2012 19:38
Jiří Trčka24.11.2012 19:33
milan dos24.11.2012 14:09
Vladimír Křen24.11.2012 13:58
milan dos24.11.2012 10:57
David Rubeš24.11.2012 09:43
milan dos24.11.2012 09:31
děda Eda24.11.2012 09:27
David Rubeš24.11.2012 09:12
milan dos24.11.2012 08:20
Bohdan Janda23.11.2012 22:58
Jan Rieger23.11.2012 21:59
David Rubeš23.11.2012 15:59
Vladimír Křen23.11.2012 15:03
Marcela Kovářová23.11.2012 14:44
Vladimír Křen23.11.2012 14:31
Marcela Kovářová23.11.2012 13:28
milan dos22.11.2012 12:54
Josef Klouda22.11.2012 12:35
Mirek Sima22.11.2012 11:36
Josef Klouda22.11.2012 10:49
Mirek Sima22.11.2012 09:25
Josef Klouda19.11.2012 15:32
Mirek Sima19.11.2012 13:10
Jiří Trčka19.11.2012 09:24
Josef Klouda18.11.2012 23:15
Radek Škach18.11.2012 18:50
Bohdan Janda18.11.2012 12:37
Bohdan Janda18.11.2012 12:06
Petr Balatka18.11.2012 10:37
Josef Klouda18.11.2012 09:20
Petr Balatka18.11.2012 08:38
Josef Klouda18.11.2012 00:08
Josef Klouda17.11.2012 23:21
Petr Balatka17.11.2012 19:43
Jiří Trčka17.11.2012 16:42
Bohdan Janda17.11.2012 12:03
Bohdan Janda17.11.2012 11:37
Bohdan Janda17.11.2012 11:03
Bohdan Janda17.11.2012 10:53
paja sedl17.11.2012 10:42
Josef Klouda17.11.2012 09:50
Mirek Sima17.11.2012 09:25
Josef Klouda17.11.2012 07:01
Bohdan Janda16.11.2012 23:14
Josef Musil16.11.2012 17:55
Jiří Trčka16.11.2012 16:02
paja sedl15.11.2012 20:05
Mirek Sima15.11.2012 18:41
Jiří Trčka15.11.2012 14:43
Jiří Trčka15.11.2012 14:29
Jiří Trčka15.11.2012 14:15
Mirek Sima15.11.2012 09:05
Pavel Osadník15.11.2012 08:56
Mirek Sima15.11.2012 08:54
Jiří Trčka14.11.2012 22:37
Václav Bártl14.11.2012 21:40
milan dos14.11.2012 17:17
milan dos14.11.2012 17:08
Josef Musil14.11.2012 16:49
Radek Chrobok13.11.2012 19:05
milan dos13.11.2012 11:29
Josef Musil13.11.2012 07:08
milan dos13.11.2012 00:05
milan dos12.11.2012 23:59
Josef Klouda12.11.2012 23:27
milan dos12.11.2012 23:24
Jiří Trčka12.11.2012 23:01
Josef Musil12.11.2012 22:55
Jiří Trčka12.11.2012 22:54
Josef Musil12.11.2012 22:49
Martin Haueisen12.11.2012 22:44
milan dos12.11.2012 22:40
milan dos12.11.2012 22:15
Jiří Trčka12.11.2012 22:11
Radek Chrobok12.11.2012 21:45
milan dos12.11.2012 21:30
Radek Chrobok12.11.2012 20:42
Bohdan Janda08.11.2012 22:56
Jiří Trčka05.11.2012 21:51
Mirek Sima05.11.2012 20:15
Jiří Trčka05.11.2012 13:48
Michal Martynek05.11.2012 09:50
Jiří Trčka31.10.2012 18:48
paja sedl31.10.2012 16:24
Josef Kotlar31.10.2012 14:47
paja sedl31.10.2012 10:52
Josef Kotlar31.10.2012 10:12
Jiří Trčka29.10.2012 17:19
Michal Martynek29.10.2012 10:26
Jiří Trčka23.10.2012 07:55
Štefan Hovorka23.10.2012 04:24
Jiří Trčka14.10.2012 15:46
Josef Klouda14.10.2012 13:44
Jiří Trčka14.10.2012 10:39
Štefan Hovorka14.10.2012 09:36
Bohdan Janda05.10.2012 20:25
Bohdan Janda05.10.2012 19:55
Martin Haueisen05.10.2012 19:19
Bohdan Janda05.10.2012 19:13
Bohdan Janda05.10.2012 18:58
Jiří Trčka05.10.2012 18:48
Bohdan Janda05.10.2012 18:26
Bohdan Janda05.10.2012 18:08
paja sedl05.10.2012 17:51
Martin Haueisen05.10.2012 17:44
Bohdan Janda05.10.2012 17:35
Martin Haueisen05.10.2012 16:27
Bohdan Janda05.10.2012 16:14
Miroslav Potěšil04.10.2012 16:34
Martin Haueisen04.10.2012 10:00
Jiří Trčka03.10.2012 17:06
milan dos03.10.2012 16:55
Stefan Energy03.10.2012 16:31
paja sedl03.10.2012 16:09
Martin Haueisen03.10.2012 13:46
paja sedl03.10.2012 13:37
Martin Haueisen03.10.2012 12:12
Jiří Trčka03.10.2012 11:39
Miroslav Potěšil02.10.2012 20:14
Pavel Zakus23.09.2012 20:46
Jiří Trčka23.09.2012 19:00
Martin Haueisen23.09.2012 14:05
Jiří Trčka23.09.2012 10:17
Pavel Zakus21.09.2012 13:16
paja sedl21.09.2012 09:24
Martin Haueisen21.09.2012 08:13
Martin Zeman18.09.2012 08:56
Radek Chrobok18.09.2012 08:49
Jiří Trčka17.09.2012 10:23
paja sedl15.09.2012 19:31
Martin Zeman15.09.2012 17:38
Martin Zeman15.09.2012 17:33
Radek Radek15.09.2012 11:04
paja sedl15.09.2012 10:47
Martin Zeman15.09.2012 10:06
Stefan Energy15.09.2012 09:55
paja sedl15.09.2012 09:24
Martin Zeman15.09.2012 07:44
Radek Radek14.09.2012 23:55
Martin Zeman14.09.2012 23:43
Václav Urban09.08.2012 16:07
Jiří Trčka09.08.2012 15:07
paja sedl09.08.2012 14:30
Václav Urban09.08.2012 13:26
Marcel Sedláček26.07.2012 17:19
paja sedl26.07.2012 14:18
Marcel Sedláček26.07.2012 13:56
David Rubeš25.07.2012 20:17
paja sedl25.07.2012 19:32
Marcel Sedláček25.07.2012 18:33
mlsalekk mlsalekk25.07.2012 17:31
Jiří Trčka25.07.2012 13:44
Jiří Trčka25.07.2012 13:25
paja sedl25.07.2012 13:15
mlsalekk mlsalekk25.07.2012 12:57
Martin Haueisen25.07.2012 12:29
Marcel Sedláček25.07.2012 12:12
Jiří Trčka13.07.2012 15:47
Josef Klouda13.07.2012 12:36
Josef Klouda13.07.2012 12:30
Martin Haueisen13.07.2012 12:27
Bohdan Janda13.07.2012 12:13
Josef Klouda13.07.2012 12:11
Martin Haueisen13.07.2012 11:52
Josef Klouda13.07.2012 11:46
Bohdan Janda13.07.2012 11:04
Martin Haueisen13.07.2012 10:14
Jiří Trčka13.07.2012 09:58
Josef Klouda12.07.2012 19:53
Jiří Trčka07.06.2012 13:28
Radek Chrobok05.06.2012 10:03
Jiří Trčka05.06.2012 09:07
Radek Chrobok04.06.2012 13:50
paja sedl01.05.2012 12:33
David Rubeš01.05.2012 12:19
paja sedl01.05.2012 11:31
milan dos30.04.2012 23:42
paja sedl30.04.2012 21:22
David Rubeš30.04.2012 18:19
Radek Radek30.04.2012 15:07
milan dos30.04.2012 14:55
Radek Radek30.04.2012 14:51
David Rubeš30.04.2012 13:58
milan dos30.04.2012 13:33
paja sedl29.04.2012 13:00
Václav Urban29.04.2012 12:01
Jiří Trčka28.04.2012 19:05
Jiří Trčka28.04.2012 18:52
Jiří Trčka28.04.2012 18:50
paja sedl28.04.2012 17:02
Josef Musil28.04.2012 14:44
Josef Musil28.04.2012 14:35
Jakub Závazek28.04.2012 10:30
paja sedl28.04.2012 00:12
Václav Urban27.04.2012 23:00
Radek Radek27.04.2012 18:57
David Zdeněk27.04.2012 15:42
Radek Radek26.04.2012 23:13
David Zdeněk26.04.2012 18:34
Radek Radek25.04.2012 21:36
Radek Radek25.04.2012 21:35
Radek Radek25.04.2012 21:32
milan dos25.04.2012 20:44
David Rubeš25.04.2012 13:17
milan dos24.04.2012 23:02
Bohdan Janda24.04.2012 21:36
Radek Radek24.04.2012 21:27
milan dos24.04.2012 19:40
Radek Radek24.04.2012 07:55
milan dos24.04.2012 07:33
Kamil Kadlec24.04.2012 06:38
milan dos23.04.2012 17:37
Radek Radek22.04.2012 23:00
milan dos22.04.2012 21:52
Václav Urban21.04.2012 19:40
Stenly Topič19.04.2012 07:28
milan dos16.04.2012 11:59
Stenly Topič16.04.2012 11:56
milan dos16.04.2012 11:52
Radek Chrobok16.04.2012 10:29
Pavel Zakus16.04.2012 08:26
Radek Radek12.04.2012 22:40
Radek Chrobok12.04.2012 19:55
Jiří Trčka07.04.2012 08:31
Jiří Trčka07.04.2012 08:21
Petr Frieda06.04.2012 21:02
mlsalekk mlsalekk06.04.2012 17:50
Jiří Trčka02.04.2012 19:34
Kamil Kadlec01.04.2012 15:27
Jakub Závazek01.04.2012 09:53
Radek Chrobok01.04.2012 00:26
Josef Musil29.03.2012 20:33
Jiří Trčka27.03.2012 09:51
Jiří Pánek27.03.2012 08:03
Jiří Trčka27.03.2012 00:11
Bohdan Janda26.03.2012 23:34
Bohdan Janda26.03.2012 23:29
Jiří Pánek26.03.2012 20:24
Kamil Kadlec26.03.2012 17:39
Bohdan Janda26.03.2012 17:05
Jakub Závazek26.03.2012 15:05
Stenly Topič26.03.2012 14:24
Martin Haueisen26.03.2012 08:17
Pavel Zakus25.03.2012 21:09
Josef Musil24.03.2012 10:47
Bohdan Janda23.03.2012 12:29
Kamil Kadlec22.03.2012 13:08
Pavel Zakus22.03.2012 09:36
Jiří Trčka22.03.2012 00:14
Bohdan Janda21.03.2012 23:46
Kamil Kadlec21.03.2012 16:20
Josef Pelak21.03.2012 15:58
Josef Musil21.03.2012 14:39
Josef Musil21.03.2012 13:59
Josef Musil21.03.2012 13:02
Bohdan Janda20.03.2012 22:36
David Rubeš20.03.2012 19:40
Josef Musil20.03.2012 18:47
David Rubeš20.03.2012 14:46
Josef Musil20.03.2012 12:34
Josef Musil20.03.2012 12:26
Vladimír Křen20.03.2012 11:28
Jiří Trčka20.03.2012 11:14
Josef Musil20.03.2012 10:57
milan dos20.03.2012 10:52
Josef Musil20.03.2012 10:32
Jiří Trčka20.03.2012 10:00
Bohdan Janda20.03.2012 00:31
Jiří Trčka19.03.2012 23:36
Jiří Trčka19.03.2012 23:03
Kamil Kadlec19.03.2012 22:49
David Rubeš19.03.2012 22:14
Josef Musil19.03.2012 22:14
Jiří Trčka19.03.2012 20:55
Jiří Trčka19.03.2012 20:51
Josef Musil19.03.2012 19:44
Jiří Trčka19.03.2012 15:07
Jakub Závazek19.03.2012 14:53
Jiří Trčka19.03.2012 12:15
Jakub Závazek19.03.2012 11:47
Bohdan Janda19.03.2012 11:34
Bohdan Janda19.03.2012 11:26
milan dos19.03.2012 11:25
Jakub Závazek19.03.2012 11:09
milan dos19.03.2012 10:59
Jakub Závazek19.03.2012 10:06
Jiří Trčka19.03.2012 10:06
Jiří Trčka19.03.2012 09:59
milan dos19.03.2012 09:55
Jakub Závazek19.03.2012 08:34
milan dos19.03.2012 07:51
David Masař18.03.2012 22:18
Jakub Závazek18.03.2012 21:52
Radek Chrobok18.03.2012 09:35
Jiří Trčka16.03.2012 18:15
Jiří Trčka16.03.2012 18:13
Martin Haueisen16.03.2012 13:58
Martin Haueisen16.03.2012 13:56
Stenly Topič16.03.2012 13:44
Jiří Trčka16.03.2012 11:21
Jiří Trčka16.03.2012 11:10
Bohdan Janda16.03.2012 03:11
Bohdan Janda16.03.2012 02:47
Radek Chrobok15.03.2012 17:22
Martin Haueisen15.03.2012 13:44
Jiří Trčka14.03.2012 15:38
Josef Pelak14.03.2012 10:33
Josef Pelak14.03.2012 10:03
Bohdan Janda14.03.2012 09:24
Jiří Trčka14.03.2012 09:02
Josef Pelak13.03.2012 23:11
Bohdan Janda13.03.2012 22:02
Josef Pelak13.03.2012 21:26
milan dos12.03.2012 19:23
Bohdan Janda12.03.2012 19:09
Jiří Trčka10.03.2012 17:41
Radek Radek10.03.2012 12:07
Jiří Trčka10.03.2012 11:29
Radek Radek10.03.2012 10:42
Jiří Trčka10.03.2012 00:14
Radek Radek09.03.2012 21:43
Martin Bzonek09.03.2012 14:34
Radek Radek08.03.2012 23:01
Jiří Trčka08.03.2012 18:47
Martin Bzonek08.03.2012 13:24
Bohdan Janda08.03.2012 12:50
Martin Bzonek08.03.2012 11:53
Bohdan Janda07.03.2012 10:38
Radek Radek07.03.2012 00:30
Bohdan Janda06.03.2012 13:10
Bohdan Janda26.02.2012 22:53
milan dos26.02.2012 20:06
Jiří Trčka26.02.2012 11:37
Radek Chrobok26.02.2012 10:42
Karel Plaček25.02.2012 23:17
Jiří Trčka25.02.2012 22:35
milan dos25.02.2012 15:25
Jiří Václavík25.02.2012 13:58
milan dos25.02.2012 13:35
Jiří Václavík25.02.2012 08:57
mlsalekk mlsalekk23.02.2012 21:54
Jiří Trčka23.02.2012 18:48
mlsalekk mlsalekk23.02.2012 18:09
Bohdan Janda21.02.2012 00:20
Bohdan Janda21.02.2012 00:07
milan dos20.02.2012 22:27
Kamil Kadlec20.02.2012 19:34
Bohdan Janda14.02.2012 22:18
Jiří Trčka14.02.2012 20:12
milan dos14.02.2012 18:49
milan dos14.02.2012 18:46
Václav Urban14.02.2012 17:26
Bohdan Janda14.02.2012 14:41
Bohdan Janda13.02.2012 16:18
Jiří Trčka13.02.2012 09:59
Josef Musil12.02.2012 23:09
Josef Musil12.02.2012 22:43
Jiří Trčka12.02.2012 20:10
Václav Urban12.02.2012 15:13
LiborSměja ESEL12.02.2012 11:21
LiborSměja ESEL12.02.2012 10:21
Jiří Trčka12.02.2012 09:45
Radek Radek11.02.2012 23:19
Lubos Malik11.02.2012 22:42
Radek Radek11.02.2012 22:25
Lubos Malik11.02.2012 21:57
Radek Radek11.02.2012 21:38
Jiří Trčka11.02.2012 21:13
Lubos Malik11.02.2012 20:44
Josef Musil11.02.2012 19:49
Radek Radek11.02.2012 11:04
Lubos Malik11.02.2012 01:42
Václav Bártl10.02.2012 22:12
Bohdan Janda10.02.2012 20:19
LiborSměja ESEL10.02.2012 17:57
Jiří Trčka07.02.2012 15:04
Bohdan Janda07.02.2012 13:17
Bohdan Janda07.02.2012 11:58
Kamil Kadlec07.02.2012 11:07
Jiří Trčka07.02.2012 10:53
Kamil Kadlec07.02.2012 09:35
Bohdan Janda07.02.2012 01:07
Bohdan Janda07.02.2012 00:57
Bohdan Janda06.02.2012 23:43
milan dos06.02.2012 22:12
Kamil Kadlec06.02.2012 21:19
Jiří Trčka06.02.2012 18:30
Jiří Trčka06.02.2012 18:25
milan dos06.02.2012 18:17
Radek Radek06.02.2012 17:31
milan dos06.02.2012 17:13
David Rubeš06.02.2012 16:28
Vladimír Křen06.02.2012 16:16
Radek Radek06.02.2012 16:01
milan dos06.02.2012 15:33
Jiří Trčka06.02.2012 15:25
Bohdan Janda06.02.2012 14:02
David Rubeš06.02.2012 13:03
Jiří Trčka05.02.2012 22:05
Bohdan Janda05.02.2012 20:42
David Zdeněk05.02.2012 17:38
Jiří Trčka05.02.2012 16:54
David Zdeněk05.02.2012 16:32
Jiří Trčka05.02.2012 14:51
David Zdeněk05.02.2012 11:35
Bohdan Janda03.02.2012 19:31
Pepe Reina03.02.2012 10:22
Jiří Trčka02.02.2012 22:14
Bohdan Janda02.02.2012 22:03
Bohdan Janda02.02.2012 21:30
Radek Radek02.02.2012 21:21
Bohdan Janda02.02.2012 20:26
Josef Musil31.01.2012 16:20
Radek Radek31.01.2012 01:07
LiborSměja ESEL30.01.2012 17:47
Jiří Trčka29.01.2012 22:35
Radek Radek29.01.2012 16:25
Radek Radek29.01.2012 16:06
milan dos29.01.2012 13:54
Jiří Trčka29.01.2012 13:42
Radek Radek29.01.2012 12:02
Jiří Trčka29.01.2012 00:11
Radek Radek28.01.2012 21:23
milan dos28.01.2012 20:59
Radek Radek28.01.2012 19:45
Jiří Trčka28.01.2012 16:16
Radek Radek28.01.2012 14:30
Jiří Trčka28.01.2012 11:40
Jiří Trčka28.01.2012 11:29
milan dos27.01.2012 22:54
David Rubeš27.01.2012 21:19
milan dos27.01.2012 20:59
David Rubeš27.01.2012 20:09
David Rubeš27.01.2012 20:03
Radek Radek27.01.2012 19:48
milan dos27.01.2012 19:44
milan dos27.01.2012 19:34
David Rubeš27.01.2012 18:07
Radek Radek27.01.2012 17:53
Jiří Trčka27.01.2012 15:04
Radek Radek26.01.2012 23:21
Jiří Trčka26.01.2012 00:31
Bohumil Knytl25.01.2012 17:55
Jiří Trčka24.01.2012 20:25
milan dos24.01.2012 17:19
Kamil Kadlec24.01.2012 13:25
Jiří Trčka23.01.2012 23:46
David Masař23.01.2012 21:50
Jiří Trčka23.01.2012 18:47
Martin žák23.01.2012 18:28

Příspěvky
Autor: Stanislav Jurča
Datum: 15.01.2018 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126963
reakce na ...
Kotel Licotherm používám od 2009 bez větších problémů, letos jsem chtěl vyzkoušet černý ořech 2. Sice to tu na fóru moc lidi nechválili ale mě se s tím topí dobře, úměrně jsem změnil parametry (On z 10 na 6 a Rh ze 4 na 6) a jede to v podstatě normálně. Výměník je trochu víc od sazí, chtělo by to ještě doladit ale neprojevila se tvorba zpečenců nebo nespáleného paliva (jen minimálně). Neřešil jsem cenu, koupil jsem paletu drahého pytlovaného uhlí jen abych odzkoušel funkčnost, pokud by se v budoucnu naskytla možnost koupit větší množství volně loženého černého ořechu už bych se nebál do toho jít.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 15.01.2018 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Doufám že se pan Trčka k topení černým uhlím a kalům - viz níže - vyjádří.

Nicméně černý ořech jste skutečně bral jako drahý experiment?? Můžete srovnat ekonomiku provozu s hnědým o2?? Já zkoušel černouhelné kaly - jsou levnější než hnědý o2, ale nejsem přesvědčený že hořák Benekov - předpokládám že je to vlastně hořák Ling vše spálí a ekonomika bude lepší než u hnědého o2 ....

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2018 14:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Co se týče kalů, tak s těmi nemám osobní zkušenost.
Ing. Lyčka (výrobce hořáků LING) je však nedoporučuje.
Zdůvodňuje to vysokou prašností kalů a jejich spékavostí.
Prach se také snadno ventilátorem rozfouká po kotli, a neshoří jak by měl.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2018 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Černé uhlí se pro spalování v automatických kotlích většinou necertifikuje, takže není uvedeno na štítku kotle jako vhodné palivo.
Je to tím, že když vezmu standardní ceny tohoto paliva, tak vzhledem k výhřevnosti vyjde dráž než uhlí hnědé. Výrobce musí platit ve zkušebně poměrně značnou sumu za každé zkoušené palivo, a jen málo lidí černým uhlím v automatech topí. Pravděpodobně se jim to tedy nevyplatí zkušebně platit.

Jinak ale v Licothermu černé uhlí spalovat lze.
Je třeba snížit podávání o cca 1/3 oproti uhlí hnědému, a přidat mírně vzduchu.
Přesně jak jste to udělal Vy.
Seženete-li černé uhlí O2 za dobrou cenu, není problém jej použít.

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.12.2017 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Pro radu potřebuji následující informace.

Jaký regulátor má kotel osazen? (LH-REG nebo RENES 01)
Renes vypadá takto: viz obrázek

Pokud má osazen LH-REG, máte u kotle doplňkový regulátor Adex Comfort? Obrázek viz strana 5 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

A pokud máte Adex Comfort, je tento regulátor spojen s kotlem kabelem?

Autor: Michal Papírník
Datum: 29.12.2017 11:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý den, ano mám Adex Comfort a kotel je s ním propojen kabelem, děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.12.2017 12:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotel reaguje na pokyn k topení od Adexu Comfort.
Ten se pro spuštění kotle rozhodne v případě, když na základě údajů od pokojového termostatu vyhodnotí teplotu topné vody jako nedostatečnou.

Kotel tedy netopí na teplotu, kterou si nastavíte na kotlové regulaci, ale na teplotu kterou mu určí Adex Comfort.
Ten vydá pokyn k topení jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. Tím se udržuje kotlová teplota níže, a jsou menší ztráty.

Pokud se Vám zdá, že je nástup topení pomalý, máte 2 možnosti jak to vyřešit.

1) Zvedněte výkon kotle takto: ON = 10 // OFF = 30 // RH = 7

2) Kabel který spojuje adex s kotlem vyjměte. V adexu nechte svorky volné a v kotli je nahraďte klemou. (kusem drátu kterým pevně spojíte svory)
V tomto případě bude kotel topit na teplotu PT kterou mu nastavíte, a nebude řízen Adexem. Tak zajistíte okamžitou zásobu horké vody pro topení, ale za cenu zvýšených ztrát kotle do okolí.

Autor: Michal Papírník
Datum: 29.12.2017 13:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Vyzkouším, děkuji moc za ochotu a radu.

Autor: Michal Papírník
Datum: 29.12.2017 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý den, ano mám Adex Comfort a kotel je s ním propojen kabelem, děkuji

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Michal Papírník
Datum: 28.12.2017 19:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126837
reakce na ...
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.

Autor: Jiří Sohr
Datum: 25.12.2017 15:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111789
reakce na ...
Mám Licotherm Am 24 Bio.

Nastavené parametry:
Pt 84
On 7
Off 36
Ut 40
Uc 40
Rh 3
Hy3
Dt 3
Df 3
předpokládaný výkon dle vzorce On/Off * 60 je 11,7 kW
spotřeba je cca 60 kg peletek standard denně při okolních teplotě 0°C

Dotaz:

Potřebuji zvýšit výkon kotle na 17 kW, změním:
On 7
Off 25
ostatní parametry stejné.

Myslel jsem, že dojde ke zvýšení výkonu, ale pouze narostla spotřeba.
Je ještě nějaká vazba na Rh?

Spaluji větší množství paliva, ale přísun vzduch zůstal stejný, ve výsledku došlo ke zhoršení účinnosti.

Díky za radu.

Jiří Sohr

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.12.2017 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Otáčky ventilátoru RH nastavte na 7, a ventilátor otevřete na polovinu. tj klapka na kolmo (2,5 škvíry)
Vzduch musí odpovídat množství přisunutého paliva.
Nedostatek vzduchu poznáte tak, že kotel začne více tvořit saze, případně dehet.
Vypočtený výkon je pouze orientační. Záleží na kvalitě paliva, atd...

Jinak, spotřeba 60 kg denně je poměrně značná, opravdu spálíte 4 pytle peletek denně?
60 kg pelet odpovídá trojpatrovému nezateplenému domu.

Autor: Jiří Sohr
Datum: 25.12.2017 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111789
reakce na ...
Dobrý den.

Zkusím to. Spotřeba je normální. Dům 285 m2, tepelná ztráta 26 kW, topím na 23-24°C. Dům starší, nezateplen.

Sohr

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.12.2017 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ok, na tak velký dům je to v normě.
Mám podobně velký, taktéž nezateplený dům, jen nové okna.
Osvědčilo se mi nastavení On 10 / OFF 30.

Autor: Jiří Štekr
Datum: 16.12.2017 09:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126760
reakce na ...
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.

Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 16.12.2017 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
A jaká je/byla kotlová teplota ?? Možná je pouze zanesené sítko před čerpadlem a čerpadlo neodvede tep. energii včas z kotle a ten se přetopí ...;-)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2017 09:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokuste se vysledovat při jaké teplotě kotel spadne do stavu HT.
Např. tak, že ručně zavřete ventil a počkáte až kotel dosáhne teploty kdy spadne do havárie. (ručně do kotle přiložte nějaké dřívka, nebo nechte kotel hořet v ručním režimu dokud se nepřetopí)

Pokud kotel přejde do stavu HT na 105°C, je problém v cirkulaci, a máte vadné některé z čerpadel, nebo ucpaná sítka na nich.

Pokud kotel přejde do stavu HT dříve, např při 90°C, máte vadný havarijní termostat.

V obou případech musíte kontaktovat svého topenáře, nebo se pokusit vyměnit vadné díly sám.
V případě potřeby můžeme zaslat sadu pro výměnu havarijního čidla. Cena je 490,- kč bez DPH a obsahuje jak termostat, tak hlavní kotlové čidlo a kabely pro připojení na řídící regulaci.

Autor: Jiří Štekr
Datum: 18.12.2017 15:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126760
reakce na ...
Děkuji, kotel přejde do havarijního stavu při ca 95°C. Patrně bude špatný havarijní termostat, kontaktoval jsem topenáře pane Hrabě, který zítra nebo ve středu přijede závadu odstranit.
Někuji za rachlou reakci.
Jiří Štekr

Autor: Jiří Štekr
Datum: 16.12.2017 09:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126760
reakce na ...
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.

Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?

Autor: Zbyněk Trčka
Datum: 14.12.2017 18:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126751
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. chtěl jsem se zeptat,asi před 5ti lety jsme od Vás koupili AM24 a topíme uhlím ořech2 . Do teď spokojenost ,ale letos,zůstává nedohořelé uhlí.Nevím jestli je to kvalitou uhlí nebo je chyba jinde.Nastavení mam jak jste jíž dřív zde doporučoval děkuji Trčka

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.12.2017 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Špatné spalovaní je pravděpodobně způsobeno nedostatečné vyčištěným kotlem. Pod roštem uvnitř kotle najdete na hořáku servisní otvor. Je přichycen čtyřmi šrouby. Otevřete jen a vyberte všechen prach. Dále zkontrolujte zadní sběrač kotle a kouřovod. Jakmile se upraví průchod vzduchu kotlem zlepší se spalovaní.

Autor: Petr Doleček
Datum: 04.12.2017 08:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Přeji hezký den pane Trčko,

chtěl jsem se Vás zeptat, proč můj kotel Licotherm Carbo2, topí tzn. běží ventilátor i šnek a jsou zaplá obě čerpadla i když je na kotli termostat vyp?
V místnosti kde termostat se nachází je už požadovaná teplota natopena, na kotli na displeji je termostat vyp a kotel pořád topí.
Chápu, že termostat posílá údaje do kotle v 10 min intervalu, že kotel topí ješte 10 min po té co vypne termostat ( mám to také tak nastaveno, že topení vypnout po 10 min), ale kotel topí třeba i 13 min, pak vypne šnek i ventilátor ale čerpadlo pořád běží a 4 cestný ventil se servomotorem je pořád otevřený a pouští např. 42 teplou vodu do radiatorů, pak vypne i čerpadlo zavírá se ventil, přechází na letní režim, vše stojí asi 2 min a pak zapne pokojový termostat a kotel opět začne topit, tohle se nepravidelně opakuje.

Děkuji za upřesnění proč se tohle tak děje? Co mám kde nastaveno špatně?

Děkuji moc za odpověď

Doleček

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.12.2017 10:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nastaveno máte vše správně.
Kotel udržuje komfortní teplotu topné vody.
Pokud by kotel topit přestal, a voda v radiátorech by vychladla, klesla by Vám teplota v místnosti. Regulace se stará o to, aby teplota byla udržena bez kolísání.

Jednodušší systémy, na které jste pravděpodobně zvyklý z minula, zapínaly a vypínaly kotel podle toho za byla překročena teplota nastavená na termostatu. To způsobovalo kolísání teplot v radiátorech, potažmo v místnosti.

Regulace ADEX RENES 01, která řídí Váš kotel, však udržuje teplotu bez kolísání. Tepelná pohoda je tedy vyšší. Spotřeba paliva je přitom stejná jako u jednoduché regulace. (průměrná teplota je stejná u obou systémů, jen u toho našeho nekolísá)

Jinak čerpadlo topného okruhu vypne po uplynutí doběhu který si nastavujete v posledním kroku programování.
Pokud jej však nastavíte na méně než 11 minut, může se při dlouhém cyklu stát, že termostat dá pokyn k topení prakticky minutu po tom co se zastavilo čerpadlo. To se potom znovu rozjede.
Aby jste se tomuto vyhnul, nastavte doběh na nejméně 12 minut.

Autor: Petr Doleček
Datum: 04.12.2017 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Děkuji moc za informaci,
nastavím na 12 min a uvidím jestli nebude tak často čerpadlo spínat.

Přeji moc hekzý den a vánoční atmosféru :-)

Petr Doleček

Autor: Petr Doleček
Datum: 08.11.2017 10:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2., chtěl jsem se Vás zeptat na spotřebu uhlí v násypce, vytápím větší dům a na termostatu honeywell mám nastaveny dva teplotní stupně když nejsem doma temperaci na 18 stupňů a po 15 hodině na 21 stupnů.
Uhlí v násypce mi vydrží cca 7 dní, popelník vysypu jednou za 3-4 dny, myslíte si že spotřeba uhlí je v normě, nebo mám raději topit celý den na jednu teplotu kdy spotřeba by ještě klesla?
Dále jsem nastavil šnek na chod 5 sekund a prodleva 70 sekund, ventilátor 85%, když jsem přidal chod nebo ubral prodlevu, přišlo mi, že v popelníku sem tam jsou i kousky ještě neshořelého uhlí.
Dále jsem se chtěl zeptat, když mám na termostatu nastaveno 21 stupňů a teplota v místosti je už natopena, na termostatu pořád svítí plamínek(topení) a kotel pořád běží a není schopný natopit např na 22 aby vypnul, přijde mi, že po natopení pouští malo teplé vody do raditorů.
Poslední dotaz:čtyřcestný ventil ESBE, mám nad kotelnou koupelnu a říkám si když ho ručně otevřu např. na 1/3 teplá voda se mi automaticky tlačí do radiatoru v koupelně i bez zaplého čerpadla, takže pořád mám teplé radiatory, mohu nechat ESBE takto nastavený a bude pak sám otevirat na vyšší teplotu jak ja mu nastavím ručně?

Děkuji moc za odpovědi a omlouvám se za tak rozsahlé texty.

S pozdravem

Petr Doleček

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.11.2017 12:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud vydrží násypka na 7 dní, tak to je spíše podprůměrná spotřeba. Záleží samozřejmě na počasí a tepelných ztrátách objektu, ale na běžný dům vydrží násypka cca 5 dní.
Nastavení teplot mám doma obdobně jako Vy.

Nastavení paliva máte velmi nízko. Nastavte posun šneku na 10 vteřin, a prodlevu na 40 vteřin. Pokud máte neshořelé uhlí, zkontrolujte zda je kotel dostatečně vyčištěn. U carba 2 také nezapomeňte vyjmout trvale zadní šamotovou desku. (tu těsně nad vstupem do kouřovodu)

Termostat Honeywell udržuje teplotu přesně na nastavené hodnotě. Pokud by vytopil dům na 22, byla by někde chyba. Plamínek nemá žádnou vazbu na kotel. Pouze Vás upozorňuje, že se regulátor nachází v aktivním pásmu. To je od -1,5°C do + 0,5°C od nastavené hodnoty. Plamínku si prostě nevšímejte.
To že kotel nevypne je způsobeno tím, že máte příliš nízko nastaven jeho výkon. (5 na 70 je pod spodní doporučenou hranicí)

Předpokládám že na ventilu Esbe máte servomotor Esbe, jinak by regulace ztrácela smysl. Pokud motor otevřete ručně, ztratí kotel možnost řídit teplotu topné vody a také možnost hlídat si vratnou vodu. Takže toto rozhodně nedělejte.
Chcete-li posílat teplou vodu do radiátorů i při vyplém termostatu, nastavte si to pomocí křivek na kotli.
viz kapitola 6.3 na straně 11 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Teplotu která se posílá trvale do radiátorů bez ohledu na termostat určuje spodní křivka.

Autor: Petr Doleček
Datum: 08.11.2017 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Děkuji moc pane Trčko,
vše nastavím tak jak mi radíte, ješte bych se vrátil k těm topným křivkám, tyto křivky mi otevřou regulátor ESBE? Protože pokud ESBE je otočený úplně vpravo(zavřený) a nepustí teplou vodu do radiatorů tak mi to moc radiatory nenatopi a je jedno jestli je vyple cerpadlo a termostat, spiš jsem mel na mysli, že si mohu např na večer kolem 18 hodiny nezávisle na zaplém čerpadle a termostatu uvolnit ventil ESBE a teplá voda se mi sama do radiatoru vytlačí.

Děkuji za odpověď

Doleček

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.11.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Ano, otevře.
Kotel bude udržovat minimální teplotu v radiátorech dle spodní křivky.
Nastavíte-li např. spodní křivku na 35°C, bude servo pootevřené natolik, aby do systému proudila voda o této teplotě.
Dobu po jakou bude teplota udržována při vypnutém termostatu nastavíte v dalším kroku.

Otevřením serva v ručním režimu znemožníte provoz regulace, a budete jej muset jít zase zacvaknout až budete chtít topit.

Doufám že si rozumíme a máte ventil osazen servomotorem.
Nebo ovládáte ventil jen ručně?
Servomotor vypadá takto:

Autor: Petr Doleček
Datum: 08.11.2017 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126447
reakce na ...
Pane Trcka,
diky moc za vse komentare ted uz vsemu rozumim, ano mam servomotor dle obrazku to je presne on a hned vyzkousim spodni krivku.

Dekuji za Vase odpovedi a myslim ze mluvim za vsechny, jsme radi ze jste vytvoril tuto diskuzi a radite nam nezkusenym jak vyuzit tyto suprove kotle na maximum ☺

Hezky vecer

Petr Dolecek

Autor: Martin Roučka
Datum: 15.12.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobry den pane Trčka,mam kotel licotherm AM 24 s vymenikem 30KW a chtěl bych se zeptat proč když nastavím na adexu comfort 03, Tmin 35stupňů vydrží takto pootevřeny 4cestny ventil po rozepnuti pokojoveho termostatu EB BPT21 se servem esbe cca pul dne pak přijdu do kotelny a servo je uplně uzavřene,oběhove čerpadlo take stoji.Na adexu svíti ze servo zavíra.Pritom primarní okruh je natopeny na nastavenych 55stupňů.Kotel natopeny na 80stupňů.Za 4cestnym ventilem mam 2 větve jedna do radiatoru přes oběhove cerpadlo adruha do nove podlahovky přes servoventil s cerpadlem řízene vlastní regulaci.Když pak zvednu na pokojovem trmostatu teplotu tak se servo otevre cerpalo sepne.Děkuji za radu.

Autor: fugas fugas
Datum: 15.12.2017 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dobrý den, pane Roučka, pokud je termostat rozepnut na víc než 6 hodin regulátor se přepne na letní režim, zpátky do zimního se regulátor přepne sepnutím termostatu.
F.F.

Autor: Martin Roučka
Datum: 16.12.2017 12:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko, děkuji za Vaše cenné rady. A dále bych se chtěl zeptat, jaké by bylo nejrozumnější řešení zamezit přechodu na letní provoz z důvodu potřeby vytápění podlahového topení na 35°C. Děkuji Roučka

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2017 09:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Bohužel máte zřejmě systém chybně zapojen.
Podlahovku máte připojenu k okruhu radiátorů, takže není možné nastavovat její teplotu zvlášť, aniž by nehřály také radiátory.
Správně by Váš systém měl vypadat takto: (viz obr. 4 na straně 8)
http://potos.cz/htm/navody/RENES_AM.pdf
Při tomto zapojení lze nastavit do podlahy trvale požadovanou teplotu, a termostatem řídit jen radiátory.
(Nevím jakou máte kotlovou regulaci, podle toho by mohlo elektrické zapojení vypadat trošku jinak)

Pokud potřebujete situaci řešit nouzově, bez změny zapojení trubek, pak postupujte takto:
1) Osaďte všechny radiátory termohlavicemi (včetně místnosti s termostatem)
2) Nastavte hlavice na požadovanou teplotu, aby nebylo v místnostech horko
3) Na pokojovém termostatu nastavte programem časy, kdy chcete aby topila podlahovka. V těchto časech nastavte požadovanou teplotu na maximum co termostat umožňuje.

Výsledek bude ten, že budete podlahovku řídit termostatem, a radiátory termohlavicemi.

Autor: Martin Roučka
Datum: 17.12.2017 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pane Trčka zde přikladam foto meho připojeni.momentalne uz 1.5dne nepřeslo do letniho režimu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2017 15:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Máte obě větve (radiátory i podlahovku) připojeny na jeden 4-cestný ventil. Pokud vypne pokojový termostat na déle než 24 hodin, přestanou topit obě větve.

Tento systém může být v pořádku, pokud nepožadujete samostatné topení do podlahovky bez radiátorů.

Jestliže chcete topit jen do podlahovky, máte systém zapojen nedostatečně a musíte postupovat podle návodu výše, případně upravit zapojení.

Případně pokud to Váš pokojový termostat umožňuje, nastavte jednou za 24 hodin požadavek topení na vysokou teplotu na dobu aspoň 15 minut. Tím se resetuje počitadlo letního režimu, a podlahovka i radiátory budou hřát na teplotu T-MIN i při vypnutém termostatu.

Autor: Miloslav Řehoř
Datum: 24.10.2017 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126318
reakce na ...
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2. Loňská topná sezona spokojenost, ale nyní se kotel neustále přetápí, přechází do útlumu a čtyřcestný ventyl pouští do topného okruhu pouze vodu o tepolotě do 40 stupňů. Nastavení setjné jako v loňské topné sezoně, teplota topení cílená nastavená na 78 stupňů. Nevím, kde je chyba a prosím o radu.

Děkiuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2017 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Stiskněte tlačítko OK -> INFO a zjistěte, jakou udává kotel hodnotu: "Teplota topení cílená"

Toto je teplota kterou se kotel snaží poslat do radiátorů.
Pokud tato teplota není dosažena a zároveň je kotel přetopen, (82°C a více) zkontrolujte zda pracuje kotlové čerpadlo.

Pravděpodobně nefunguje cirkulace topného okruhu a kotel má studený vrat. (můžete zjistit také v INFU "teplota vratné vody".
Pokud je teplota vratné vody pod 60°C, nebude ventil otvírat.

Opravte nebo vyměňte kotlové čerpadlo.

Autor: Miloslav Řehoř
Datum: 24.10.2017 12:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126318
reakce na ...
Vážený pane Trčko, máte pravdu, kotlové čerpadlo bylo nefunkční. Po jeho opravě již vše funguje jak má.
Moc děkuji za radu.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Dobry den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu

- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.10.2017 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Co nazýváte jednotkou Adex?
Kotel který vlastníte je řízen regulátorem LH-REG, viz strana 9 zde:
http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf

Regulátory Adex jsou doplňková zařízení určená k hlídání vratné vody a ke komfortnímu řízení teploty topné vody.
viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

Jestli to chápu správně, bavíte se tedy o regulaci LH-REG která Vám na displeji kotle zobrazuje teplotu 75°C, přestože teplota vody v trubce nad kotlem je na 60°C.
Běžná odchylka od teploty v kotli a v trubce je cca 5 až 8°C, a je způsobena prouděním vody kotlem.
Berte také v potaz, že špatně může měřit i teploměr na trubce.

Pokud jste došel k závěru že je vadné hlavní kotlové čidlo, můžete si objednat nové za cenu cca 200 kč. (přesnou cenu zjistím na požádání)
Jeho výměna je však mírně složitější. Je třeba nadzvednout horní kryt kotle a pod izolací najdete čidlo. Dobře se podívejte jak je uchyceno, a stejně tak zapojte nové.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
ano jedna se o LH-REG v kotli.
Teplotu jsem meril 3 ruznymi teplomery a na vystupu byl rozdil az 16st
s odchylkou pripojenych teplomeru 1st
dekuji za info s pozdravem chudomsky

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 12.10.2017 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Doy den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu

- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky

Autor: Luděk Pražák
Datum: 03.10.2017 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Dobrý den, Pane Trčko.

Mám kotel AM26 Carbo s řídící jednotkou Renes01, 4cestný směšovací ventil se servopohonem, čerpadlo kotle a čerpadlo topného okruhu. Zapojení kotle je totožné se schématem v manuálu k řídící jednotce Renes01 na straně 2, ale bez pokojového termostatu a venkovního čidla.
Teplota kotle 74°C
Chod šneku 8 sec. a prodleva 55 sec.
Ventilátor 65%, doběh 40 sec. a útlum 30 min.
Teplota cílená 36°C (topný okruh)
Teplota vratné vody 65°C

Po takovémto nastavení kotel cykluje 8 min. hoří a 8 min. stojí, když stojí tak běží obě čerpadla a takhle se to opakuje celých 24 hodin a po 2 dnech provozu se mě zdá, že kotel se hodně zanáší. Kotel je úplně nový nainstalovaný 2 dny. Je toto nastavení dobře a nevadí, že kotel takhle cykluje po 8 minutách ?. Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.10.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na regulaci RENES 01 nelze nastavit kotlovou teplotu, ani teplotu vratné vody. Tyto hodnoty si určuje regulátor automaticky podle požadavků na topení. (Kotlovou teplotu lze nastavit ručně jen pokud jedete na nouzový režim, což nelze doporučit)
Stejně tak spínání ventilátoru (cyklování) je dáno odběrem energie do topení. Velmi pochybuji že je jeho spínání pravidelné jak píšete. Spíše se bude náhodně měnit podle toho jaká je teplota v domě.
Občasné vypnutí ventilátoru nemá na vznik sazí extrémní vliv.

Kotel nastavte na vyšší výkon takto:
Chod šneku : 10
Prodleva : 40
Ventilátor 75 procent a 3 škvíry na klapce
Doběh 40 sec, útlum 30 min

Pokud nemůžete nebo nechcete používat pokojový termostat, nezbude Vám než využít režim "Na Vlastní Program".
Viz strana 15 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf

Zkontrolujte že kotel nejede v nouzovém režimu.
Ve stejném návodě na straně 8 se dozvíte jak vstoupit do servisního nastavení. Zkontrolujte že "REŽIM KOTLE" je nastaven na "AUT"

Kotel bude posílat do radiátorů takovou teplotu, jakou mu v daném čase naprogramujete. Toto je vhodná regulace pro firemní provozy, haly, atp. Pro rodinné domy vřele doporučuji pokojový termostat Honeywell.

Zanášení kotle sazemi je běžná věc, zvláště pokud topíte uhlím.
Saze čistíte pouze v trubkovém výměníku.
Interval čištění by u uhlí měl být cca 7 až 14 dní.
Trubky se nesmí prachem ucpat. Jemná vrstva prachu nevadí.
(do 1 cm)

Pokud máte kotel "CARBO 2", vyjměte ze zadního sběrače rovnou šamotovou desku a nechte ji venku. Když se podíváte shora zadním otvorem do kotle, musíte vidět kouřovod. Tato deska je určena pouze pro velké výkony. Při nízkých způsobuje zrychlené zanášení výměníku.
U tohoto kotle musí být připojena nerezová hadička se sekundárním vzduchem z hořáku do šamotové komory. Zkontrolujte že ji topenáři připojili.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.10.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
................................................

Autor: Luděk Pražák
Datum: 03.10.2017 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Režim kotle je nastaven na AUT. Ale na úvodní obrazovce svítí MAN.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 08:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Manuální režim značí, že máte natvrdo nastavenou teplotu do radiátorů po celý den stejně.

Nejprve vstupte do menu (OK) a vyberte položku TOPNÝ OKRUH
Potom zvolte NA VLASTNÍ PROGRAM a dále postupujte podle návodu na straně 15 zde http://www.potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf

Až naprogramujete požadované teploty na celý týden, uložte nastavení tlačítkem OK.

Nakonec stiskněte tlačítko RUKA a zvolte místo položky manuál položku NA VLASTNÍ PROGRAM.

Takto můžete alespoň ručně naprogramovat změny teplot během dne.
(Lepší volbou by byl pokojový termostat)

Autor: Luděk Pražák
Datum: 04.10.2017 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Pane Trčko děkuji moc za radu kotel jsem naprogramoval na celý týden. Ještě ohledně toho pokojového termostatu honeywell. Je jedno jaký objednám nebo musí být určitý typ ?. Je několik druhů CM207, 707, 92, atd. Ještě jednou děkuji.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 04.10.2017 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Dobrý den pane Pražáku. Ohledně termostatu je v podstatě jedno který si koupíte (pokoj. termostat "jen" měří teplotu a spíná/rozepíná), ale z praxe s programováním termostatu Honeywell 91 bych tuto značku rozhodně nedoporučil - ten dotyčný termostat neumí česky, logika nastavování je šílená, hysterezi má jen 0,5C atd.
Po cca 2 letech jsem zakoupil český výrobek PT21 a to je jiná liga - umí samozřejmě česky, i ten stručný návod - jedna strana A4 brzy odložíte, hystereze je nastavitelná až do 0,1C atd.; cena na netu pod 1000 Kč - viz:
https://www.elektrobock.cz/digitalni-termostaty/c19

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 15:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
K regulaci typu ADEX, ke které patří také Váš RENES 01 je výrobcem doporučen termostat Honeywell RF 727 (bezdrát) nebo CM 707 (drát).

Termostat je sice dražší než píše pan Vinklárek, ale umí toho mnohem více než jen spínat a rozpínat podle teploty.

Výše uvedené termostaty pracují v desetiminutových cyklech, kdy podle toho zda teplota v místnosti klesá či stoupá, upravují délku svého sepnutí v daném intervalu. S tím počítá regulátor RENES 01, a podle délky sepnutí v dané desetiminutovce je schopen vypočítat teplotu topné vody tak, aby Vám teplota vzduchu v místnosti nekolísala.

Ostatní termostaty dokážou pouze sepnout pokud je zima, a rozepnout pokud je teplo. RENES 01 s nimi pracuje tak, že pokud sepnou jede na plný výkon, a pokud rozepnou, přestane topit. To má za následek značné kolísání teplot v radiátorech, a potažmo i teploty v domě.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 04.10.2017 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
pro porozumění, jak termostat vlastně pracuje doporučuji velmi zajímavý popis http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/PopisCM.pdf

Mám Honeywell 707. Osobně bych šel do bezdrátového (možnost změnit referenční místnost + lehčí instalace, žádné kabely). Jen jsem ho nemohl prodat :))

Ideální je zkombinovat termostat i s venkovním čidlem a nebát se experimentovat - třeba když je přechodné období - venku relativné teplo), tak jet jen na ekviterm, když je zima - kombinace ekvi + termostat.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2017 21:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Velmi názorně vysvětlená funkce termostatů Honeywell.
Děkuji za Váš odkaz.

Jen dodám, že pokud máte regulaci ADEX Comfort, RENES 01 nebo RENES AM, nedochází k přímému spínání zdroje/čerpadla dle termostatu.
Naše regulátory přijmou desetiminutový cyklus a na základě jeho délky ( a změny oproti minulé desetiminutovce) vypočítají a udržují stálou teplotu topné vody tak, aby systém nemusel příliš často spínat/vypínat čerpadlo/zdroj a přitom udržel přesně požadovanou teplotu nastavenou uživatelem.
Prodlužuje se tak také životnost komponent systému, a zvyšuje se tepelná pohoda.

Uff, dlouhá věta:)

Autor: Luděk Pražák
Datum: 07.10.2017 16:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126179
reakce na ...
Dobrý den,
tak dnes jsem nainstaloval pokojový termostat Honeywell RF 727 dle vašich rad v téhle diskuzi. Děkuji všem kdo se připojili. Dozvěděl jsem se od vás spoustu informací a možná ještě zkusím to venkovní čidlo (uvidíme jak bude vše pracovat). Jenom bych se chtěl zeptat jestli je zapotřebí nějak přenastavit ten termostat, než je nastavení z výroby (mimo programu, ten mám nastaven podle sebe). Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.10.2017 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Předpokládám že čas a datum jste si nastavil.
Jinak není nic třeba měnit.

Pokud dáváte přednost značení času 0-24 hodin, místo přednastavené 12AM a 12PM, můžete čas přenout takto:
Vypněte termostat (OFF)
Stiskněte zároveň 3 tlačítka:
šipku doprava / šipku doleva / informace (velké I)
nastavte místo 12, 24 a potvrďte OK.
Zapněte termostat na MAN nebo AUTO.

Autor: Kamil Kadlec
Datum: 17.09.2017 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, zlobí mě tento regulátor. Na začátku sezony se nechce chytit. Po zapnutí kotle jsou všechny ledky bez života. V loni se chytil až po několika minutách po zapnutí a potom už jel až do jara, letos mi zhasnul asi po půlce topení první den. Po lehkém poklepáním na CMK (centrální mozek kotle, ten bílý krám) obživl. Vidím rok 2010 tak to asi bude jeden z posledních modelů s relátkama, nemýlím se? Děkuji

Autor: Kamil Kadlec
Datum: 17.09.2017 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Samozřejmě kromě těch ledek se to projevuje tak, že šnek ani ventilátor nejedou.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.09.2017 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud nenaskočí ani ledky, bude chyba pravděpodobně v trafu.
Pokud nám zašlete regulátor můžeme trafo vyměnit.
Oprava bude stát do 1000,- kč a bude to trvat cca 7 dní.

Nebo si můžete koupit novou regulaci s triaky, která má navíc funkce Dt/Df (snižování výkonu kotle při přiblížení se k požadované teplotě)
Tato stojí 3064,- kč bez DPH a je možno ji poslat ihned.

Zavolejte mi na 736 111 818 abychom se domluvili na dalším postupu.

Autor: Josef Švamberk
Datum: 31.08.2017 10:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111948
reakce na ...
Přeji dobrý den ,mám dotaz na čištění ventilátoru a potrubí k hořáku u kotle AM24,topím uhlím.Zdá se mě,že ventilátor má menší výkon než dříve.Kotel mám 8 let.
Děkuji za Vaše odpovědi
kotelník Pepa

Autor: Jiří Trčka
Datum: 31.08.2017 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro dobrou průchodnost vzduchu do hořáku je nutné čistit nejméně jednou ročně hlavu hořáku. Vyjměte okýnko na hořáku které uvidíte spodními dvířky kotle. Je přichyceno 4mi šrouby č.13.
Vymeťte pořádně popel, a okýnko znovu uzavřete.
Pokud již máte kotel 8 let, stálo by za to odmontovat také ventilátor (4x šroub č. 10) a vysát ho vysavačem. Zároveň můžete pročistit také trubku na kterou je ventilátor připevněn.

Dále můžete přetmelit rošt kotle. Pokud je rošt dobře zatmelen, vzduch proudí přimo do hořeniště a stačí ho menší množství než když je vyfukován kolem nezatmeleného roštu do okolí.

Samozřejmě zkontrolujte klapku na ventilátoru (zda není příliš přivřena) a také nastavení rychlosti otáček na regulaci kotle.

Autor: Josef Švamberk
Datum: 31.08.2017 16:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111948
reakce na ...
Dobrý den ,pane Trčka děkuji za rady ,vše čistím a jednalo se o tu rouru od ventilátoru.Za 8n let provozu vše OK jednou měněn šnek ,drát 12mm10cm v uhlí a prasknul šamot .(šrouby nejsou 13 a 10 to jsou velikosti klíče, omlouvám se za opravu)
Přeji pěkný den
kotelník Pepa

Autor: Martin Roučka
Datum: 02.08.2017 14:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobry den prosim o radu,hledam řešeni mam automat licotherm AM24 s rozšířeným vyměnikem na 30kw v dvougeneracním dome,pouzivame ho uz 4roky a spokojenost,jenže postupem času se provaděly usporne opatřeni typu zatepleni stropu,fasady a momentalně realizujeme v přízemí podlahove vytapění s komletni vyměnou stoupaček do mědi a tak bude kotel nejspíš strašně silny jelikoz uz lonskou zimu jsme topily na pomerně nízky vykon,tak by mě zajimalo nejlepší řešeni jestli je nějaka možnost sníženi vykonu kotle,či vyměny vyměniku za slabší 24nebo 16kw nebo kotel řešit prodejem nebo zda by to šlo vyřešit akumulační nadrží.Děkuji za radu, topenař mě přemlouva k tep.čerpadlu ale ja bych rad zustal u licothermu jsem s nim spokojeny.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.08.2017 20:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nemyslím, že je nutné měnit kotel.
Licotherm je obecně hodně přizpůsobivý kotel.
Jeho výkon se dá nastavit ve velkém rozmezí.
Nastavte regulaci na jeho minimální výkon, a nechte jej cyklovat.
Zkuste např:
PT 80
ON 7
OFF 50
RH 5
Klapku na ventilátoru dejte na polovinu

Předpokládám že máte instalován Adex Comfort a pokojový termostat.
Tím zajistíte že kotel nebude přetápět objekt. (nastavíte teplotu na termostatu)
Na Adexu si zkontrolujte nastavení havárie (symbol trojuhelníku).
Měla by být nastavena na cca 92°C, aby včas reagovala na případné přetopení.

Autor: Václav Fígl
Datum: 03.08.2017 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122323
reakce na ...
V tomto případě cyklování nevadí?? Co tak tady pozoruji, tak slůvko "cyklování " je považováno některými "staršími lidu" téměř za sprosté slovo.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.08.2017 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Každý automat cykluje.
Někdy méně často, někdy častěji.
"Cyklus" značí období od doby kdy sepne ventilátor, do doby kdy vypne.
Čím je tento "cyklus" delší, tím lépe. (z hlediska spotřeby paliva a čistoty kotle)
Pokud by ale kotel jej nonstop,a cyklus by byl nekonečný, tak to značí že má kotel slabý výkon a není schopen dům vytopit ani při neustálém chodu.
Nastavování parametrů je tedy jakýsi pokus najít ideální kompromis.

Ve výše uvedeném případu se jedná o dobře zateplený dům, a proto je třeba stáhnout výkon na minimum, abychom co nejvíce prodloužili jeden "cyklus". I při tomto nízkém výkonu ale musí kotel dům vytopit a vypnout.

U kotle Licotherm není kratší cyklus na závadu z hlediska životnosti kotle. Nemá totiž automatické zapalování.

Někteří jiní výrobci kteří zapalují pelety elektricky, požadují instalaci akumulačních nádrží. To proto, aby jeden "cyklus" byl dlouhý pokud možno 12 a více hodin. U těchto kotlů totiž při startu každého "cyklu" dochází ke žhavení elektrody, což by bez akumulace stálo spoustu elektrické energie.

Ještě závěrem: mám několik spokojených zákazníků kteří v penzionech topí kotlem Licotherm v létě ve 30°vedrech, a ohřívají užitkovou vodu pro ubytované hosty. Zde kotel jede cca 4 hodiny denně (hlavně večer) a zbytek dle stojí v útlumu. I tak se těmto lidem vyplatí ohřev vody kotlem na uhlí/pelety, oproti elektrickému nebo plynovému ohřevu který používali dříve. Z toho jasně plyne, že i vytápění domu o ztrátě 6 kW není pro náš kotel problém.
Samozřejmě, pokud někdo staví novostavbu o ztrátě 2 až 3 kW, neobtěžoval bych se instalací kotle na pelety, ale pořídil bych za pár korun kotel na elektriku. Při tak malé ztrátě bych to na účtu za elektriku nejspíš ani nepoznal :)

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 15.05.2017 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím pana Trčku.Chci se zeptat co se mne stalo.Měl jsem na termostatu zapnutý letní režim v násypce na uhlí se mne na stěně u motoru objěvily kapky vody ale už se to zase ztratilo.Věděl by jste co to způsobilo.Děkuji moc Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.05.2017 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vodu v sobě obsahuje uhlí. Někteří "uhlobaroni" dokonce uhlí kropí, aby tolik neprášilo při nakládání na auta, a tím také zvyšují jeho hmotnost.
Voda se potom při provozu kotle vypařuje, a při delších útlumech kondenzuje na stěnách násypky.
To značí že máte násypku dobře utěsněnu, což je v pořádku.
Pokud není vody moc, a šnek dole neplave ve vodní lázni, neměl by to být problém. Násypka je ošetřena Komaxitem, který vodě odolá.

Autor: Kul Kul
Datum: 02.05.2017 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102267
reakce na ...
Dobrý den,
mám se sousedem Licotherm am 24 (já r.v.2009 a on r.v. 2014).
Moje nastavení pro Pelety:
Pt=77
ON=10
OFF=50
Ut=30
Ue=45
Rh=7
Hy=7
Dt=3
Df=5

On má nastavení On=12 a OFF=40

Mi pořád tvrdí že to moje nastavení je špatné a kotel se mi ničí. Natápím akumulační nádrž a z toho to jde do podlahovky.
Má soused pravdu že to nastavení je tak špatné?
Díky za radu

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.05.2017 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nastavení kotle máte správně.
Jen Hysterezi bych snížil na 2°C .
Kotel má velkou setrvačnost a po 7°C dlouho trvá než se vzpamatuje z poklesu teploty.

Na životnost kotle má vliv hlavně teplota vratné vody. Měla by být při provozu kotle vždy nad 55°C.

Nastavení posuvu pelet či uhlí nemá na životnost vliv.
Má ovšem vliv na emise a účinnost.
On 10 a OFF 40 je standardní nastavení pro střední výkon.
Pro výpočet orientačního výkonu použijte vzorec :
ON/OFF * 60 = kW

Autor: Jiří Ševčík
Datum: 23.04.2017 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125143
reakce na ...
Zdravím, má někdo typ na jednoduchou regulaci TUV k udržení teplé vody v bojleru? Kotel AM 42, přívod přímo od kotle k bojleru a zpět, při teplotě nad 60 st je v provozu kotlové čerpadlo. Problém je v tom, že pokud systém nahřeje TUV v kombi-bojleru např. na 70 st a potom poklesne teplota v systému např. na 50 st tak systém nahřátou vodu v bojleru zase ochladí. Existuje nějaký jednoduchý regulátor (čidlo) k instalaci na přívod k bojleru, který by při poklesu teploty topné vody zastavil přívod do bojleru a při zvýšení otevřel? . S díky za typ Sevcik

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.04.2017 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotel máte zřejmě špatně zapojen.
Podívejte se na správné zapojení zde, a požadujte je po svém topenáři.
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf
Pro Váš model doporučuji zapojení "Systém 2" na straně 8,9.
Případně přesnější (ale dražší) variantu "Systém 1" na straně 6,7.

Autor: Jiří Ševčík
Datum: 24.04.2017 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125143
reakce na ...
Díky za Vaši rychlou reakci pane Trčka, sorry špatně a neúplně jsem položil dotaz. Systém je ovl. ekvit. regulací Vaillant, ovšem ten na TUV nemá vliv, ohřívač TUV jsem zatím do systému nezařadil. Jde mi pouze o to, že vývod do bojleru je přímo u kotle a zpátečka jde zpět bez jakéhokoliv omezení, jsou tam pouze ventily které jsou otevřené. Přece topná voda musí pokud nemá žádné omezení bez problému chodit přes bojler a nad 60 st je hnaná přes kotl. čerpadlo. Domníval jsem se, že je tam vzd. pytel ale není - takže je možné aby se ucpala t.vložka v bojleru? Setkal jste se s tím někdy? Předpokládám, že jiná závada tam nemůže být. Montáž kotle jsem dělal v r. 2007, ze začátku kotel trošku zlobil, znám se s p. Lyčkou takže jsme to nějak potom dali dohromady a zatím snad vše chodí jak má. Raději připojím snímek kotle. S díky Sevcik

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.04.2017 17:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Bohužel jsem nepochopil kde je problém.
V prvním příspěvku jste psal, že bojler je nabíjen dostatečně, a jako problém jste uvedl jeho ochlazování do radiátorů. (systému)

Nyní píšete, že bojlerem neprotéká voda vůbec.

Nejlepší bude, pokud porovnáte svoje zapojení s těmi doporučenými.
Tak zjistíte kde je problém.

Nebo mi můžete nakreslit jednoduché schéma jak máte kotel, bojler a topný okruh připojen. Na základě toho budu moci určit kde je problém.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 26.04.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Napadá mě jedině příložný termostat a zonový ventil. Termostat na přívodní trubku a vypínací teplotu na nějakých 65. Ventil použít s uzavřením bez proudu. Pokud od kotle poklesne teplotra pod nastavenou, tak termostat přeruší napájení a ventil uzavře.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 21.03.2017 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Fotogalerie:
Přeji pěkný den. V současnosti mám zapojen kotel viz priloha pres termostaticky ventil esbe .
Bohuzel ale musim abych natopil bojler na pozadovanou teplotu poustet do systemu vodu o teplote cca 60st celsia.
rad bych ale za zapojeni bojleru zapojil do systemu jeste jeden ventil kterym by stacilo poustet vodu o nizzsi teplote . jakym 3cestny ventil bych mel pouzit ?
- Dojde ke snizeni spotreby uhli v jarnich a podzimnich mesich ?
dekuji za info

Autor: Vladimír Křen
Datum: 22.03.2017 05:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Chcete snížit teplotu topné vody na vstupu do radiátorů. To bude chtít další oběhové čerpadlo ale další ventil už je zbytečný. Čerpadlo instalujete na vratném potrubí od radiátorů a za čerpadlem instalujete odbočku kterou napojíte do teplé větve před radiátory. Kotlem budete řídit výkon (trojcestný ventil mu bude držet teplotu na vstupu) a radiátorový okruh si nastaví teplotu jaká bude odpovídat okamžitému výkonu. Původní zapojení odpovídá trvalému provozu kotle na plný výkon. Pokud bude kotel modulovat tak není zajištěn dostatečný průtok všemi místy topného systému.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 22.03.2017 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Fotogalerie:
RE - "..... radiátorový okruh si nastaví teplotu ..."
Jestli jsem dobře pochopil pane Křene, tak asi myslíte regulaci na radiátorech ?? Např. termohlavice ?

Předpokládal jsem že se tazatelovo schema doplní o směšovací 3cv + radiátorové čerpadlo - viz známé schema s 2x 3cv na obrázku.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 22.03.2017 20:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Při zapojení kotle s trojcestným ventilem pouze s kotlovým oběhovým čerpadlem je množství topné vody na vstupu do radiátorového okruhu definováno teplotním spádem mezi vstupem topné vody před trojcestným ventilem, výstupem z kotle a výkonem kotle. Pokud je výkon kotle a radiátorů stejný bude průtok oběma systémy stejný při jmenovitém výkonu celého systému. Pokud kotel moduluje svůj výkon při poklesu výkonu kotle klesne též výkon radiátorů ale postupně s poklesem výkonu se začnou radiátory rozdílně prohřívat. Zpravidla topí nejlépe radiátory s nejkratší potrubní trasou. Dochází k takovému poklesu rychlostí v topném systému že se rychlosti proudění dostávají do oblasti laminárního proudění. Termostatické hlavice sice poněkud omezují průtok v radiátorovém systému ale zároveň snižují teplotu vratné topné vody na výstupu z radiátorů. Tím opět dochází k poklesu množství na výstupu z kotle.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 22.03.2017 20:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Ještě doplním že ve schématu musí být zapojen boiler tak jak je nakreslen protože přes něj jsou vyrovnávány rozdílné průtoky jednotlivými systémy.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 22.03.2017 08:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Řešil jsem obdobný problém. přikládám moje řešení. Obrázek je v PDF, tak nevím jeskli se zobrazí.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 22.03.2017 08:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
nezobrazil. muzete mi ho prosim poslat emailem . chudomsky@centrum cz
dekuji

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 22.03.2017 08:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Řešil jsem obdobný problém. přikládám moje řešení. Obrázek je v PDF, tak nevím jeskli se zobrazí.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 22.03.2017 08:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Pokud máte W7 a vyšší tak obrázek z pdf vystřihněte pomoci programu Výstřižky a uložte jako jpg.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 22.03.2017 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Fotogalerie:
Obrázky jsem ještě nevkládal,tak že snad teď.Radiátorový okruh a ohřev TUV na jedno čerpadlo.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.03.2017 08:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Doporučená zapojení pro kotle na pevná paliva s bojlerem, která zajistí dostatečnou teplotu TUV.

A) Levnější varianta zapojení s trojcestným ventilem
http://potos.cz/htm/drevokotel/obr3.pdf

B) Komfortní varianta zapojení s regulací ADEX
http://potos.cz/htm/drevokotel/obrenergo.pdf

Tato zapojení jsou platná pro starší typy kotlů AM Licotherm a Energo.
Pokud máte novější kotel s regulací RENES, zapojení najdete zde:
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 22.03.2017 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
jedna se o 2patrovy rodinny dum s prodejnou a 5ti byt. jednotkami
regulaci jsem vyresil osazenim termohlavic. jde mne jen o to abych do systemu posilal vodu o nizsi teplote. rozvod je udelan v PEX .
existuje tricestni ventil na kterem bych si mohl manualne nastavit topnou vodu ?

dekuji za info

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.03.2017 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Trojcestný ventil pracuje na bimetalickém principu, a je schopen regulovat teplotu pouze jednoho výstupu.
Pokud jej otočíte tak, aby reguloval teplotu do radiátorů (60°C), nebude hlídat vratnou vodu do kotle a ten zkoroduje.

Vhodným řešením je regulace ADEX COMFORT R, která může pracovat v autonomním režimu bez pokojového termostatu i bez venkovního čidla.
Tato regulace zajistí teplotu vratné vody do kotle, a pošle do radiátorů teplotu kterou si nastavíte na regulátoru. (je možno měnit od 20 do 80°C). Navíc po dosažení teploty v radiátorech pošle kotel ihned do útlumu.
Viz: http://potos.cz/htm/drevokotel/obrenergo.pdf

Kromě toho budete mít pořešen také ohřev užitkové vody, který bude mít přednost před topením. V případě, že nastavíte teplotu do radiátorů na minimum, bude se ohřívat pouze bojler. (např. v létě)
Návod k regulátoru zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

Autor: Jiří Ševčík
Datum: 25.04.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125143
reakce na ...
Díky za reakci pane Trčka, jen vysvětlím nejasnosti: jelikož nebyl kotel delší dobu v provozu a několik let plánuji něco provést s regulací TUV, která není doposud zapojená v systému, tak jsem předevčírem položil první dotaz týkající se regulace. Až poté jsem ale zjistil, že je cirkulace TUV nefunkční a napsal jsem další dotaz aniž jsem bral zřetel na první dotaz. Za to se omlouvám. Dnes jsem problém vyřešil, byla to banální závada, bylo seklé kotlové čerpadlo, spoléhal jsem bohužel na kontrolku na display kotle, takže problém je vyřešen. Žádná signalizace mimo kontrolky na čerpadlech bohužel neexistuje a mohlo mně to napadnout - moje chyba. S díky za vstřícnost S.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 07.02.2017 15:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, můžete mi prosím říct jestli není velká spotřeba uhlí - Bílina ořech2, kotel Licotherm Carbo2. Chodím přikládal do kotle každý druhý den a denně spotřebuji 4 uhláky - vážila jsem je a v každém je 8 kg, takže denně spotřebuji 32 kg uhlí. Samozřejmě že jak byly velké mrazy, tak se protopilo víc - cca 6 uhláků - 48 kg. Doma máme teplotu na 22 stupňů (velký starý nezateplený dům - 7 místností,+ 2 koupelny a 2 velké chodby, pouze nová okna).
Děkuji Šejvlová

Autor: David Rubeš
Datum: 07.02.2017 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Spotřeba paliva je mnohdy národním sportem,kde se každý předhání,kolik že protopil uhlí.Čím méně tak je pak vítěz.Když vám napíšu,že v mrazech jsem protopil 30kg a v domě bylo 25°C,řekne vám to něco?Z venkovní teplotou při zachování stejné teploty v domě,musí stoupat spotřeba,to je dané ztrátami,které kotel dohání.Pokud se vám zdá spotřeba velká,pak snižte ztráty a nebo topte plynem,to pak budete počítat.Nemyslím si,že TZ okolo 8-10kW na velký barák je moc.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 07.02.2017 21:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den, k Vaší mírně ironické odpovědi bych chtěla podotknou to, že právě proto, že se všude píše že do kotle přiloží na podzim a na jaře mají ještě půlku násypky. Ptám se hlavně proto, abych zjistila, jestli nedělám nějakou chybu a jestli ano, tak se chci propracovat dál. Samozřejmě že časem počítáme se zateplením půdy a dalšími opatřeními na snížení ztrát. Neni to ale levné, a tak to nejde najednou. Kotel máme prvním rokem a tak se učím.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.02.2017 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkontrolujte si zda máte vytažen šamot vzadu nad kouřovodem, jak jsem zde již psal.
Dále zkontrolujte prostor za přední rovnou šamotovou deskou, zda není ucpán prachem.
Ventilátor musí nasát kůži, když přiložíte prsty ke škvírám.
Jestliže necítíte jeho tah, bude kotel někde ucpaný.

Pokud je kotel dobře vyčištěn, a dobře táhne, se spotřebou již mnoho nenaděláte. Leda dům více zateplit.

Spotřeba 30 kg paliva denně je běžná.
Ve velkých mrazech -15°C stoupá ke 40 kg/den.

Při takového spotřebě by jste měla mít spotřebu cca 6 tun ročně, což odpovídá nezateplenému rodinnému domu.
Roční spotřebu nelze počítat prostým násobením, protože 30kg Vám kotel bere jen v lednu a únoru. V březnu, prosinci, atp budete třeba na 15 kg.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 07.02.2017 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. Děkuji za předešlé i současnou odpověď. Šamoty mám vyndané, kotel se výborně čistí a tah je výborný. Stejně i nastavení kotle. Potřebovala jsem jenom se ujistit, že je spotřeba standartní, což jste mi potvrdil. Kolegyně v práci mají také ten kotel jako my a když jsem říkala kolik stopíme, tak se mně snaží přesvědčit, že to co stopíme za den mají na dva dny a že něco dělám špatně. Teď vím, že topíme normálně. Nad zateplením domu uvažujeme, ale nejdřív na to musíme našetřit.
Ještě jednou děkuji za pomoc a přeji hezký den.

Autor: Petr Broža
Datum: 07.02.2017 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114934
reakce na ...
Dobry den,mužete mi někdo sdelit rozměry roštu pro spalovani dřeva v kotli am licotherm am 24,dekuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.02.2017 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Skládá se ze dvou kusů.
Větší je 375 x 375 mm
Menší je 375 x 145 mm.

Autor: Petr Broža
Datum: 07.02.2017 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114934
reakce na ...
Děkuji za odpověď p.Trčka

Autor: František Šturma
Datum: 19.01.2017 06:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124434
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko. Chtěl bych Vás požádat o radu.
Mám Licotherm AM 24 BIO který provozuji první sezonu.
Při spalování pelet http://www.biomac.cz/pelety-8-bukove-svetle/
a po natopení systému nebo přechodu termostatu do útlumového režimu
dochází k prohoření pelet do šneku podavače. Při automatickém režimu se zdá být vše v pořádku.

Nastavení kotle je :
PT:75
ON:8
OFF:50
Rh:7
Klapka na ventilátoru otevřena na cca 50 procent.

Otázka je co bych měl změnit aby nedocházelo k prohoření pelet do podavače pokud je kotel v útlumovém režimu?

Děkuji za odpověď

Šturma František

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.01.2017 07:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Co myslíte prohořením? Dojde k zatopení pelet vodou?
V útlumu může dojít k tomu, že pelety zahoří na úroveň šnekovnice.
Nesmí ale dojít k vytečení pojistné nádobky s vodou.
Pokud je toto Váš případ, postupujte takto:

1) Zkontrolujte zda je dobře utěsněno víko násypky. Pokud je guma ve víku špatně nasazena, vytvoří se zpětný tah. Víko musí být rovně. Je-li šikmo, povolte vzadu panty a srovnejte.

2) Zkontrolujte že topenář nanesl tmel na přírubu mezi násypku a hořák. (stejný důvod jako bod 1)

3) Zkracujte parametr UT (doba útlumu) tak, aby k prohoření nedošlo. Minimální hodnota je 15. (doporučuji 25, a pokud nebude stačut postupně zkracovat)

Autor: František Šturma
Datum: 19.01.2017 13:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124434
reakce na ...
Pelety zahořely až do šneku ale k zalití vodou nedošlo protože jsem ručně spustil podavač a pelety posunul do hořáku. V souvislosti s možnými netěsnostmi mě napadá že vycházel kouř v místě uložení šneku na straně motoru.

A dobu útlumu mám už nyní na 15 minut.

Večer zkontroluji případné netěsnosti jak jste mi poradil.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.01.2017 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud Vám nepomůže přetěsnění násypky, budete muset instalovat omezovač tahu.
viz : http://www.potos.cz/htm/omezovac.pdf

Do omezovače bych se pouštěl až v případě, že pelety opravdu prohoří až k nádobě s vodou.

Autor: František Šturma
Datum: 20.01.2017 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124434
reakce na ...
Díky za rady. Srovnal jsem víko na násypce aby těsnění pěkně dosedlo kam má a dotáhl matky u pantů víka. Nastavil jsem parametr UT na 25 min a zdá se že už je vše v pořádku.

Autor: Radek Mojžíš
Datum: 09.01.2017 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124340
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko.
Kotel Licotherm AM 24 mám nainstalovaný a provozuji jej od roku 2007, vč 17/2007. Kotel je řízený Regulací Adex comfort s venkovním čidlem a v bytě je pokojový termostat Honeywell.
Po úvodních peripetiích s dvojí výměnou řídící jednotky pracuje vcelku spolehlivě.
Kotlem vytápím byt - sekundární okruh přes čtyřcestný ventil, na primárním okruhu mám bez samostatných čerpadel napojen kombinovaný boiler na přípravu TUV a podlahové topení zimní zahrady. Tam je také termostat zapojený do stejných kontaktů v regulaci jako bojler. Vlivem stárnutí (můj předpoklad) se snižuje tepelná izolace dvojskel zimní zahrady a při větších mrazem mám problém udržet tam minimální požadovanou teplotu 12°C. Podlahové topení ohřeje pouze cca 75cm široký pás po obvodu, dále je už podlaha studená. Přemýšlel jsem o instalaci čerpadla pro tuto větev, ale jsem si vědom, že bez dalšího čtyř(tří)cestného ventilu a regulace to asi nebude vhodné. V diskuzích čtu, jaký pokrok hlavně v regulaci byl proveden u nových Locothermů. Doporučil by jste mi spíš rozšířit stávající řídící soustavu o další regulaci pro zimní zahradu nebo by se vzhledem ke stáří vyplatilo investovat do modernizace řízení kotle. Druhý dotaz je k bojleru. Je v řídící elektronice nových kotlů počítáno s řízením výroby TUV? Tedy aby se nabíjely na požadované teploty a ne na kotlové, resp. aby se nevybíjely při poklesu kotlové teploty? Pokud není uvažuje se o tom? Jsem si vědom, že můj dotaz je poněkud rozsáhlejší, ale možná nejsem sám, kdo přemýšlí jak 9-ti letý kotel AM24 provozovat spolehlivě dalších 9 let.
Děkuji
Mojžíš

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.01.2017 18:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Není mi úplně jasné kde jsou umístěna čerpadla.
Máte jedno v topném okruhu, a druhé v kotlovém okruhu?
Pokud ano, mělo by pomoci zapnout to kotlové na nejvyšší rychlost, a nemusíte instalovat dodatečné pro zahradu ani pro bojler.
Máte-li ovšem zimní zahradu na kotlovém okruhu, nevím jak dokážete udržet teplotu vratné vody? Chtělo by to obrázek zapojení.

Se standardní regulací pro jeden okruh RENES 01 se s přesným řízením TUV nepočítá. Teplota se udržuje na nastavené teplotě nebo výše.

Pokud si objednáte RENES AM, který je určen pro 2 až 6 okruhů, tak ten již umí řídit teplotu v bojleru přesně.
viz návod a nákresy zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_AM.pdf

Kvalita regulace RENES AM je shodná s kvalitou regulace ADEX COMFORT R. Vzhledem k tomu, že již máte jeden okruh řízen, vyjde levněji dokoupit druhý adex comfort, než kotel kompletně předělávat na novou regulaci.

Pokud jsem Vás dobře pochopil, potřebujete dva řízené okruhy + přesné nabíjení bojleru. Prohlédněte si zapojení na straně 24 (system 10) zde: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

Autor: Radek Mojžíš
Datum: 09.01.2017 21:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124340
reakce na ...
Dobrý den Pane Trčko. Děkuji za odpověď.
Ano máte pravdu. Jak primární, tak sekundární okruh mají svá čerpadla. Zvyšování otáček (výkonu) čerpadla na primárním okruhu pomáhalo v minulosti, nyní již to nestačí. Samozřejmě jsem se pokoušel hledat i jiné možné příčiny nižšího výkonu pro zimní zahradu jako je zavzdušnění, znečištění filtru před čerpadlem a podobně.
Na případnou výměnu (modernizaci) řízení kotle jsem se ptal mimo jiné s ohledem na stáří resp. očekávanou životnost stávající elektroniky.
A na řízení přípravy TUV zase s ohledem na nebezpečně vysokou teplotu teplé vody při snaze zvýšit výkon topení v zimní zahradě zvyšováním kotlové teploty.
Ještě jednou Vám děkuji za názory.
R. Mojžíš

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 07.01.2017 20:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, chtěla bych se zeptat - máme kotel Licotherm Carbo2 na uhlí ořech2 bílina prvním rokem, a tak to ještě moc neumím- nyní jak jsou mrazy, tak jsem chtěla zvýšit výkon kotle, nyní mám doba chodu 7/ doba prodlevy 70/ a otáčky ventilátoru 65 - jak mi nastavili topenáři. Dala jsem to na 8/60/65 a najednou se mi začalo kouřit z násypky (neprohořívalo, ale čoudilo). Při vrácení na 7/70/65 kouření přestalo. Dál mně překvapilo, že mi plamen šel moc nahoru - skoro až k horním dvířkám. Můžete mi prosím poradit co dělám špatně? Nevím co jsem udělala za chybu. Máme venkovní čidlo. Zdá se mi, že mám radiátory skoro vlažné a chtěla bych trochu vyšší teplotu.
Prosím o radu a vysvětlení pro laika, sice topenáři mně poučili, ale nenapadlo mně se na moc věcí vyptat, a tak to "chytám" na zdejším fóru. Děkuji za radu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.01.2017 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Při takovém nastavení není divu že kotel netopí.
Parametry nastavte takto:
Doba chodu šneku: 10 sekund
Dobra prodlevy: 35 sekund
Doba útlumu: 30 minut
Chod ventilátoru : 80 procent
Klapku otevřít naplno (uhlí)

Dále pro jistotu opakuji radu platnou pro všechny uživatele kotle Carbo 2.
Vytáhněte z kotle přední rovnou šamotovou desku a nechte ji trvale venku. (za středními dvířky).
Tím vznikne prostor aby jste mohli jednou za čas shrnout prach do otvoru který tam vznikne. Pohrablem které jste ke kotli dostali se tak snadno zbavíte prachu i bez vysavače. Z horního patra shrnete prach dozadu, a poté ze spodního patra do otvoru v šamotu. Při čištění vypínejte ventilátor.

Ještě důležitější je odebrat šamotovou desku která je položena těsně u vstupu do komínu. Je přístupná shora přes servisní otvor kotle. (2x křídlová matka)
Tato šamotka prodlužuje spalinovou cestu kotlem, ale v 90 procentech případů topíte kotlem na nízké (méně než 20 kW) výkony, a proto není potřeba.
Tato cihlička při nízkých výkonech způsobuje extrémní zanášení zadní části kotle až dojde k ucpání spalinové cesty. To způsobuje nedokonalé spalování uhlí až dehtování kotle. Jejím odstraněním vznikne zkrat, a potom stačí kotel vzadu čistit 1x ročně a uhlí je krásně spáleno.

Pokud nebudete moct najít zmíněné šamoty, zavolejte mi až budete v kotelně a já Vás navedu po telefonu. 736 111 818

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 08:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den, moc děkuji za rychlou odpověď. Nastavení udělám podle Vaší rady. Ale to vyndání těch šamotových desek - kotel je vevnitř horký a zvlášť ta šamotová deska vzadu u komína bude hůře přístupná. Mám kotel odstavit na nějakou dobu aby vychladl a na jak dlouho? Vysavač na horký popel už mám objednaný, tak jestli je potřeba ty šamotové desky vyndavat. Dále pán co nám instaloval kotel (technik topenář) mi řekl, že při čištění mám kotel vypnout tím zeleným tlačítkem, vyčistit spalinové cesty (ty dírky s točenými železy) a odstranit popílek. Pak mám opět kotel zapnout. Popel vybírám normálně za chodu.
Omlouvám se že se tak rozpisuji, a ještě jednou moc děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.01.2017 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotel odstavte na dobu než šamotky schládnou natolik, aby jste je byla schopna vyndat v rukavicích. Důležitý je hlavně ten vzadu u kouřovodu. Pokud jej tam necháte, kotlem neproudí vzduch a uhlí nebude hořet.

Ten přední doporučuji vyndat proto, aby jste viděla kolik prachu je za ním, a případně jej mohla snadno odstranit i za provozu kotle.
Pokud totiž topíte už několik měsíců, je téměř jisté že je kotel ucpaný prachem.

Čištění výměníku (trubek) provádějte pravidelně cca 1x za 14 dní nebo dle potřeby. Při čištění vypínejte kotel. Nezapomeňte po skončení zase zapnout :)

Pokud šamot vyndáte, a kotel budete mít vyčištěn, vytopí Vám radiátory na 70°C během hodinky. Rozhodně se to vyplatí udělat hned, než celý leden mrznout.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, moc děkuji za radu. Hned zajdu kotel vypnout a počkám až nebudou ty šamoty horké. Jenom ještě - kotel máme z dotace, a nebude se brát to vyndání šamotů jako neoprávněny zásah? Nevyznám se, a tak se raději ptám abych neudělala něco špatně a kotel nerozbila. Tu klapku je myšleno ten ventilátor dole mezi kotlem a násypkou? Zatím jí máme otevřenou na 3 otvory - jak mi nastavil technik při zapojování kotle.
Ještě jeden dotaz - jak dlouho může být kotel vypnutý, aby opět sám naskočil - abych nemusela vše znova nastavovat - to bych asi nezvládla. Ptám se i proto, kdyby nešla elektrika, jestli se nemusím bát.
PS. ještě ten zadní šamot - na kotli jsem našla ty kličky a tak vím kudy se tam dostanu, ten šamot budu vyndavat horem? Někudy dolem to nejde? Nejsem nejvyšší tak abych se nezaklínila v kotli, nebo abych něco nerozvrtala.
Nevíte prosím jestli je v našem kraji Plzeňský kraj, okres Tachov nějaký technik, který by mi to ještě překontroloval a poradil mi? Děkuji moc.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.01.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kontrola z kraje ověřuje že kotel je v 5. třídě ekodesign. Pravděpodobně budou chtít také revizi kotle, kde Vám revizní technik potvrdí že máte vše v pořádku.
Revizní technici jsou k nalezení zde: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=35
Vyberte si toho nejbližšího.

Klapku na ventilátoru na 3 škvíry stačí, pokud kotel nedehtuje. Nejste-li schopna rozeznat jak kotel pracuje, raději otevřete klapku naplno. Tím nic nezkazíte.

Kotel vydrží bez elektřiny cca 8 hodin. Potom je nutno provést znovu zátop. Bát se nemusíte, kotel jednoduše vyhasne.

Šamot musíte vyjmou zhora, ale je malý a váží cca 2 kila. Neměl by to být problém. Je možné že jej již vyndali topenáři, kteří tam kotel montovali. Ideální je tyto problémy konzultovat s nimi, protože jen oni vědí co Vám s kotlem provedli :)
Pokud sundáte vzadu kryt, musí být okem vidět vstup do komínu. (vemte si baterku) Jestliže vidět není, zakrývá ho právě ten šamot který musíte odstranit.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den, moc děkuji za velkou pomoc - vše se povedlo - doma je až nezvykle horko. Šamoty jsem vyndala - šlo to výborně. Jenom mám obavu, protože plamen je nějak moc vysoký - šlehá až k výměníkům. Mohu ho nějak snížit nebo to nevadí? Co vlastně ovlivňuje výši plamene abych to mohla regulovat na menší, nebo větší.?
Je možné snížit teplotu radiátorů na 40 stupňů, nebo tam má být 80 stupňů jak máme nastaveno?
Dále prosím o vysvětlení značek - PT, ON, OFF, UT? Až budu vědět, tak budu diskuzi lépe rozumět.

Jinak moc a moc děkuji za pomoc. Šejvlová

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.01.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Plamen má výšku podle množství paliva které se přikládá.
Může šlehat až do výměníku, nevadí to.

Teplota v radiátorech se nastavuje sama, dle požadavku pokojového termostatu nebo venkovního čidla.
Jak regulujete teplotu v domě? Máte pokojový termostat?
Jestli ne, požádejte Vašeho topenáře aby jej nainstaloval.
Nastavíte si teplotu na pokojovém termostatu, a až bude splněna, kotel sám ztlumí výkon a teplota v radiátorech poklesne.

Značky jsou pro starší kotle, které mají regulátor LH-REG.
Na Vašem kotli tyto značky již nejsou použity.
PT : teplota kotle, u Vás se nedá nastavit, je počítána automaticky
ON : Doba chodu šneku
OFF : Doba prodlevy
UT : Doba útlumu

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den, děkuji, moc jste mně uklidnil s tím plamenem. Máme venkovní čidlo a topenáři, kteří mi kotel instalovali mi říkali že je buď venkovní čidlo, nebo pokojový termostat. Radili mi venkovní čidlo, tak jsem je poslechla. Teď když pročítám forum, tak se spíš přikláním k pokojovému termostatu. Nejsem tak dobrá na to to regulovat sama. Můžete mi prosím poradit jaký termostat, který bych dokázala dobře obsluhovat? Domluvila bych se s topenáři, kteří mi instalovali kotel a dělali revizi a nechala si ho připojit.
Teplotu v domě jsem regulovala tím, že jsem měnila výkon kotle - snižovala nebo zvyšovala, nebo přivřela radiátory.
Děkuji Šejvlová

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.01.2017 20:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Venkovní čidlo samo o sobě funguje dobře pouze tehdy, máte-li od projektanta spočítány topné křivky. To prakticky nikdo nemá, a topenáři to spočítat neumějí.
Proto doporučuji pokojový termostat. Čidlo nemusíte odpojovat, bude spolupracovat s termostatem.
Doporučuji koupit pokojový termostat Honeywell RF 727, který regulace Vašeho kotle zná a umí s ním dobře spolupracovat.
Není sice úplně nejlevnější, ale z hlediska tepelné pohody se vyplatí.
Navíc je jednoduchý na obsluhu.
Viz: http://www.potos.cz/htm/navody/Honeywell%20CM%20727%20RF.pdf

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý večer, děkuji za radu. Dívala jsem se na ten pokojový termostat Honeywell RF 727, ale našla jsem Honeywell CM 727 RF za 2565,- Kč. Typuji, že je to ten který myslíte. Cena by nevadila, hlavně když to bude dobře fungovat. Není tam problém se vzdáleností a sílou zdí? Máme velký dům a silné zdi. Když si termostat koupím tak mi ho připojí ti topenáři nebo na koho se mám obrátit? A to pak už nebudu muset nic štelovat na kotli? (Samozřejmě mimo čištění, vynášení popela a přikládání).
Ještě jednou moc děkuji za rady a za velkou pomoc.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.01.2017 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Má dosah 200 metrů.
Pokud by byl problém se signálem, tak vysílačka lze posunout na kabelu tak daleko od kotle, aby signál dosáhl kam potřebujete. Je to otázka kvalitního elektrikáře/instalatéra.

Jestli Vám to nainstalují, to se musíte zeptat těch topenářů :)

Umět to určitě budou.

Autor: DES des
Datum: 08.01.2017 19:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114134
reakce na ...
Jen doplním pana Trčku.
Asi vám také šlo o to zdali se konfigurace kotle, všechny ty parametry co jste si tam pracně nastavili, zdali se při výpadku elektřiny nevymažou nebo nepřenastaví na default.

Nemusíte se obávat, konfigurace zůstane uložená po libovolně dlouhou dobu bez přívodu elektřiny.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 08.01.2017 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Ano, opravdu jsem myslela jestli se nevyresetuje nastavení. Děkuji.

Autor: Karel MATUCHA
Datum: 06.01.2017 08:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124282
reakce na ...
Pěkný den, cca půl roku mám kotel Licotherm AM 24 Bio na peletky. Postupně laboruji s optimálním nastavením kotle, tak aby byla optimální tepelná pohoda a spotřeba peletek. V dokumentaci je uvedeno, že přibližný výkon kotle se dá vypočítat jako ON/OFF*60. přibližně stejného výkonu se tak dá dosáhnout několika nastavením. Např. 10/40*60=15kW nebo 15/60*60=15kW. Jaké nastavení je pro kotel výhodnější z hlediska účinnosti, životnosti, spotřeby? Jaký nastavený výkon je pro kotel obecně nejoptimálnější?
Děkuji. Matucha

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.01.2017 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Parametr ON by neměl být vyšší než 10 sekund. Jinak se totiž velké množství paliva najednou nestihne zplynovat, a způsobuje to tmavší dým z komínu.

Optimální nastavení záleží na ztrátách domu a použitém palivu.
Používáte-li kvalitní dřevěné pelety, mělo by Vám stačit nastavení 10/40.
Pokud nebudete spokojen s výkonem kotle, (dům má velkou ztrátu) můžete postupně snižovat parametr OFF dokud nebudete spokojen s výkonem. Jakmile jednou takto nastavíte optimální výkon, není již třeba jej měnit.

Obecně platí, že nejmenší ztráty (nedopalem atd) jsou v případě, že kotel provozujete na cca 50 procent jeho jmenovitého výkonu.
tj 10/40 pro kotle 24 kW.

Autor: Honza Vašek
Datum: 03.01.2017 17:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124258
reakce na ...
Dobrý den Pane Trčka, chtěl jsem se zeptat, známý má přestavbu na litinový kotel Viadrus U26 od Ling Krnov, chtěl jsem se zeptat na nejvhodnější nastavení hořáku. Topí uhlím Ořech II Ledvice. Kotel je 5ti článkový a zda je v něm větší spotřeba, než v plechovém kotli.






Děkuji s pozdravem Vašek

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nastavení záleží na schopnosti kotle pobrat výkon hořáku.
Tělesa od Viadrusu z litiny jsou určeny na spalování koksu a černého uhlí. Tato paliva hoří velmi krátkým plamenem, a vysokým žárem.
Jsou tedy vhodné do litinového kotle.

Naproti tomu hnědé uhlí, které spalujete v hořáku LING, má plamen velmi dlouhý. Proto potřebuje velké těleso obložené šamotem, které je schopno plamen pobrat a přenést jeho energii do vody.
V litinovém kotli Vám velká část energie uteče do komínu.

Pokud chcete optimalizovat spotřebu v litinové přestavbě, musíte hořák hodně tlumit, aby plamen nebyl dlouhý.
Nastavte proto např: PT 80 / ON 10 / OFF 50
Ovšem v tomto nastavení nemusí být kotel schopen pokrýt spotřebu domu. (výkon cca 12 kW)
Pokud budete nuceni zkracovat prodlevu OFF aby se zvedl výkon, uteče poměrně značná část energie komínem.

Autor: Honza Vašek
Datum: 03.01.2017 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124258
reakce na ...
děkuji za odpověď, ještě bych se chtěl optat, koukal jsem na stránky Viadrusu a ty do těchto výměníků prodávají do spalinových cest turbolátory a kolem stěn výměníku šamotovou vyzdívku a nad plamen deflektor. Tím nechci propagovat firmu Viadrus,ale zeptat se vás, jako odborníka, zda by tato koupě komponentů nebyla tak ztrátová do komínu. Předem děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 17:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
U Viadrusu dobře vědí, kde mají jejich kotle rezervy. Proto nabízejí tyto nadstavbové prvky pro starší přestavby.
Pokud sousedovi nebude stačit nastavení ON 10/ OFF 50 tak bych rozhodně do nabízeného šamotu a turbulátorů šel.
Nebude to sice tak kvalitní jako konstrukčně řešený automat, (Licotherm, Benekov, Rojek....... atd) ale alespoň se tomu přiblíží.

Autor: Miroslav Částka
Datum: 03.01.2017 10:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Dobrý den, potřeboval bych poradit s nastavením.
AM Carbo 2 - nastavení. regulace Renes 01, čtyřcestný ventil. Topím uhlí. Ořech 2, Mám vytáhnuté šamoty vzadu a vepředu.

Řízeno PT Honeywell.

Potřeboval bych pochopit co má vliv z nastavení na dobré spalování a účinnost.

Používám pouze, čas chodu šneku / prodleva a dále přístun vzduchu. Nyní 10/50/75

K čemu např. jsou křivky ? Můžu tím něco měnit co uvidím, že má smysl. Při změně modulace také asi nic extra nezměním.

Jediné co jsem ještě nastavil je natápění TUV. Nyní např že chci natápět jen od Pondělí do Pátku od 15:00 - 21:00 na 60C a o víkendu od 8:00 - 21:00 na 60C.

Ale stejně nevím co je optimální nastavení pro kotel. CO bych měl mít nastaveno jako BEST PRACTICE . A od toho se odvíjet a např. jen zvedat dobu chodu šneka.

Dále co je lepší. Udržovat teplotu podle PokojovéhoTermostatu i přes noc např. na 21C a odpoledne nastavit na 23,5C a nebo to dát třeba i na 19C. Zdá se mi, že to pak hrozně dlouho trvá než ten dům natopím.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 15:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na dobré spalování má vliv hodně věcí, a nejenom nastavení kotle.
Je nutné zajistit přístup čerstvého vzduchu do kotelny. (kyslík)
Přikládat suché uhlí, nikoliv včetně sněhu:) (jak už jsem také viděl)
Mít kotel řádně vyčištěn, včetně spalinových cest.
atd atd.

Co se týče nastavení , tak to Vaše je celkem v pořádku.
Pokud se Vám zdá, že kotel pomalu reaguje na požadavek termostatu, snižte prodlevu z 50 na 40, případně i níže. Zvednete tak výkon kotle.
Nechoďte ale pod 30 vteřin, potom se již uhlí nestíhá dobře spalovat.

Křivky (bez venkovního čidla přímky) udávají toto:
Horni křivka: Maximální povolená teplota do radiátorů (ochrana proti opaření)
Spodní křivka: Minimální požadovaná teplota do radiátorů, a to i v případě že je vypnutý pokojový termostat.
Tepelná pohoda je součtem vjemů, z nihž jeden je teplota vzduchu, a druhý je teplota okolních ploch. Proto Vám bude příjemněji když necháte radiátory trvale hřát na 30°C, a vzduch bude jen 21°C, než když jsou radiátory studené a vzduch má 23°C.
Nastavení křivek nelze nějak doporučovat, záleží na stylu topení a každý uživatel si nakonec najde svůj způsob který mu vyhovuje.
Pokud nastavujete spodní křivku na více než 20°C, nezapomeňte v dalším kroku nastavit také jak dlouho má být tato teplota po vypnutí termostatu udržována. (např. 12 hodin)

TUV: Já osobně mám TUV trvale na 60°C. Ale to je čistě osobní věc, a nemá to vliv na chod kotle.

Kotel nastavte tak, aby se uhlí dobře spalovalo a aby kotel reagoval dostatečně rychle na požadavky termostatu. Poté již do nastavení nezasahujte. Dobrý start je ON 10 / OFF 40 / UT 30 / ventilátor 75 procent

Termostat programujte tak, aby nebyly skoky teplot větší než 2°C. Jinak hrozí riziko že kotel nebude schopen dostatečně rychle reagovat.

Doporučil bych vyzkoušet provoz s nastavením spodní křivky na 30°C po dobu 12 hodin. Tepelná pohoda vzroste, a možná díky tomu stáhnete termostat z 23,5 na 21,5. Ušetříte tak na palivu. (protože každý stupeň navíc = 6 procent paliva navíc)

Autor: Miroslav Částka
Datum: 03.01.2017 18:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Děkuji za info. Vyzkouším. Zatím od 1.listopadu jsem protopil cca 3tuny ořechu 2. Do 6ti tun se asi nevejdu. Ale jak jsem psal. Topil jsem přes noc na 21,5C a přes den na 23,5C. Okna mám 3skla, ale bohužel ještě ne všude. Až budou i ty, tak věřím, že se také dostanu na 6t.

Autor: Miroslav Částka
Datum: 03.01.2017 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Smazáno

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 02.01.2017 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Dobrý večer, máme kotel Licotherm AM 24 na pelety a potřebovali bychom poradit optimální nastavení, když je pod nulou, kolem nuly a nad nulou. Chtěli bychom v tomto kotli topit dřevem v jarních a podzimních měsících, dá se? Nebo je to nějaké úskalí? Zdá se nám, že máme strašně velkou spotřebu peletek. Kotel má 4 cestný ventil s Adexem, pokojový termostat, bez venkovního čidla. Termostat máme nastavený na 21,5 st. Tepelnou ztrátu domu neznáme. Máme starší patrový dům o rozloze 231 m2, obvodové zdivo nezateplené. Děkujeme za odpověď. MS

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.01.2017 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nastavení kotle: PT 80 / ON 10 / OFF 40 / UT 30 / UE 40 / Hy 2 / RH 7 / DT = DF = 5
Nastavení Adexu Comfort: Tmin 30 / Tmax 70 / Havárie 90 / Vločka 55
Nastavení je shodné pro všechny teploty. Ventilátor otevřít na 2,5 škvíry.

Dřevem topit lze, pokud máte rošt. Přejdete-li na dřevo, nastavte pokojový termostat na 30°C ať kotel nebrzdí, a teplotu v domě regulujte jen množství přiloženého dřeva. (budete li kotel řídit termostatem při topení dřevem, hrozí že bude dehtovat)
Ostatní nastavení neměnit.

Specifikujte prosím "strašně velkou spotřebu".
Starší velké nezateplené domy běžně berou 3 pytle pelet denně. (včetně ohřevu teplé vody)
Novostavby se v pohodě vejdou pod dva pytle.

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Dobrý den, díky moc za odpověď. No s tou spotřebou. Bývalí majitelé nám tvrdili, že přisypávají pelety jednou za 3-4 dny, no a my přisypáváme každý den 2 25kg pytle. Takže to je v pořádku? Tak to nechápu, jak tady vytápěli... My fakt nevíme. S kotlem topíme 2 měsíce. Vodu kotlem neohříváme.
A s tím roštem na dřevo, můžete nám ještě poradit, jak to vyměnit? Popřípadě na co si dát pozor? Děkuji moc MS

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 03.01.2017 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
" ... přisypávají pelety jednou za 3-4 dny ..." Možná jste paní Mirko bývalé majitele špatně pochopila - přisypávali jednou za 3-4 dny, ale do prázdné násypky ;-)

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 10:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Nám by ale ty dva pytle na 4 dny nevydržely... Psala jsem, že topíme s tím kotlem 2 měsíce, tak tomu ještě nerozumíme. Tak se nedivte mým dotazům ;-)

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 03.01.2017 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Váš kotel detailně neznám, ale 50 kg pelet je celá násypka ???

ps: našel jsem níže info o topení dřevem:

Autor: Josef KlimpelleDatum: 26.08.2014
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda můžu topit v lic.24 dřevem, když nemám zespoda na výměníku cihly. Dále by mě zajímalo, kde bych mohl do tohoto kotle zakoupit rošt na dřevo a potřebuji-li ještě nějaké důležité informace ohledně topení dřevem, tak prosím i o ty. Děkuji.

Autor: Jiří TrčkaDatum: 26.08.2014 19:56
Šamot pod výměníkem není pro topení dřevem potřeba. Při topení dřevem je dobré spotřebovat veškeré palivo ze šneku kotle, aby nedošlo k jeho samovznícení od hořícího dřeva. ideální je počkat až kotel spotřebuje zásobu paliva v násypce a vyhasne. Potom vytáhnete šamotovou klenbu, vložíte místo ní rošt, a topíte dřevem. Při topení dřevem necháte zapnutý ventilátor, aby si kotel mohl regulovat teplotu. Šnek vypnete, jinak by jel zbytečně naprázdno. Retortu ničím nepřikrývejte, zamezilo by to přístupu vzduchu. Zbytky dřeva budou kromě popelníku padat i do litinové retorty, což však nijak nevadí. (pří další zátopu uhlím/peletou se popel vytlačí do popelníku) Rošt můžete objednat zde: potos.cz/?pg=cenik

Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/121277-licotherm-poradna?idtext=1397#text1397

ALE POZOR - nevím zda máte stejný typ kotle. Počkejte si raději na odpověd p. Trčky.

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Jé super, díky moc. Ano počkám. Ne to není celá násypka. Když ji nasypeme celou, vydrží cca 2 dny. A vy topíte peletami?

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Teď se koukám, že jsem to špatně napsala. Omlouvám se :-) Nám celá násypka vydrží cca 2 dny a jim 3-4. To záleží na kolik se vytápí stupňů?

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 03.01.2017 10:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Obecně se kdysi tvrdilo, že pokud ponížíte vytápění domu o -1C tak ušetříte 6% paliva. Ale možná Vám již bude zima a spotřebujete více rumu :-)

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Máme malé dítě, takže snižovat teplotu nemůžeme, jen mě to zajímalo. Díky moc za informace ;-)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vše co bylo napsáno výše platí.

Jinak, pokud kotel spaluje uhlí tak, že nejsou pevné kusy v popelníku, znamená to že veškerá energie z paliva byla předána do prostoru kotle.
Zkuste kotel provozovat s nastavením které jsem Vám doporučil alespoň 7 dní, aby jste mohli porovnat spotřebu, zda se snížila.

Spotřeba 50kg uhlí /den je opravdu nadprůměrná, ale není nereálná.
Spotřebu ovlivňuje významně také větrání. Pokud už větráte, udělejte průvan a vyměňte pouze vzduch, co nejrychleji. Jakmile necháte otevřené okno delší dobu, promrzá zdivo a to je potom těžké vytopit.

Z dlouhodobých průměrných teplot v roce je v lednu vždy nejvyšší spotřeba.
Vezmeme-li leden jako 100 procent, potom:
V prosinci a únoru bude spotřeba o 10 procent nižší,
V listopadu a březnu o 30 procent nižší,
a konečně v říjnu a dubnu o 50 procent nižší.
Vycházím z průměrných ročních teplot , jedná se o odhady, nechytejte mne prosím za slovo :)
http://www.meteo.jankovic.cz/zaznamy/rok-2015/

Proto není třeba panikařit z velké lednové spotřeby. Je nutno počkat a vyhodnotit celoroční spotřebu paliva.
Pokud máte opravdu spotřebu celých 50kg/den, potom Vaše celoroční spotřeba bude někde okolo 7,5 tuny. Při ceně 3500kč/tuna to máte cca 26 000,- kč. ročně.

Je pravda, že takový spotřeba je nadprůměrná. Zákazníci mi běžně udávají spotřebu pro starší velké domy cca 6 tun ročně.
Pro novostavby kolem 4 tun.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 03.01.2017 15:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Paní má ALE pelety, takže zaplatí mnohem více za topení - pokuste se vyjádřit ještě jednou.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
V tom případě si stačí dosadit cenu, za kterou nakupují pelety.
Běžná cena za dřevní peletu je 5000,- kč.
Tedy 7,5 x 5000 = 37 500,- kč./rok

Ovšem ta se neprodává v pytlích 25 kg, aspoň u nás ne.
Takže předpokládám že se jedná o méně výhřevné pelety s příměsí za lepší cenu.
Předpokládám, že si každý umí spočítat jednoduchou násobilku :)

V každém případě bude cena nižší, než kdyby jste místo pelet topil plynem či elektřinou.

Chcete-li ušetřit na palivu, zateplete dům, vyměňte okna, či topte na nižší teplotu. Kotel nemůže za to, že okny táhne a zdi jsou promočené deštěm a sněhem. Kolik přesně ušetříte po zateplení Vám spočítá projektant který bude navrhovat zateplení.
Obecně se dá říct, že jen výměnou oken ze starých obyčejných na nová troj-skla klesne spotřeba o třetinu.
Pokud dáte i patnáctku polystyrén, bude spotřeba poloviční.

Já ale nejsem zastáncem bunkrů které nedýchají. Doma mám kvalitní troj-skla , ale fasádu jsem nechal klasickou bez zateplení. Raději přihodím ročně tunu pelet navíc, než riskovat plíseň.

Jakou spotřebu za rok máte Vy, pane Vinklárek?

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 03.01.2017 17:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Spotřebu mám dosti velkou - 100q O2 u baráku s tepelnou ztrátou cca 20kW. Kotel mám ale K35 (plecháč na dřevo) + polskou přestavbu 27kW UNI od Kovarsonu.

Na jaře budu montovat B14 od Benekovu. Slibuji si úsporu paliva alespoň 20% = 20q (účinnost plecháče K35 při topení dřevem je dle zkušebny až 71%, u B14 při topení O2 až 94%). Snad můj předpoklad úspory vyjde ....

ps: jinak díky za ten tip na výměnu oken - nečekal bych 33% úsporu na topení - budu o výměně oken velmi uvažovat.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
10 tun je opravdu hodně, i na Kovarson přestavbu.
Myslím že Váš odhad úspor kolem 20 procent splníte s přehledem, spíše ušetříte ještě více. Záleží také na kvalitě zapojení a regulace, aby kotel nepřetápěl když není třeba.

Záleží samozřejmě na ploše oken a těsnosti těch původních.
Ohledně oken, zde je přesnější pojednání od experta z MPO.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/46253

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Dobry den, ja ale psala,ze topime peletami. Plati tedy i vyse uvedene nastaveni kotle? Dekuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano, nastavení je stejné pro uhlí i dřevní pelety.
Jaké pelety máte? Jsou značkové?

Obyčejné neznačkové pelety z dovozu (ukrajina atp) jsou často šizeny příměsí, a jejich výhřevnost zdaleka nedosahuje deklarovaných 18 MJ/Kg.
To by mohlo vysvětlovat jejich velkou spotřebu.
Kolik jste zaplatila za kilogram peletek?

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Meli jsme tady od jednoho mistniho vyrobce a nebyly spatne. A ted jsme objednali u Biomacu ty A1. A ja jsem zenska zmatena. Psala jsem vsude 25kg pytel a pritom myslela 15 :-D Ale i tak teda spotrebujeme cca 2 pytle denne. Okna mame 2- skla a zdi 50. Strecha zateplena. Takze jsme premysleli nad tim rostem na drevo,ze v tech slabych mesicich bychom topili drevem.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.01.2017 18:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tak to jsme úplně někde jinde.
Musíte udávat přesné informace, protože jinak není možné rozumně odpovídat.

30 kg/den při průměrné teplotě -5°C je velmi dobrá spotřeba.
Ročně tak protopíte odhadem 5 tun, což v penězích dělá 25 000,- kč.

Navíc není pravda, že protopíte zásobník za 2 dny.
Do zásobníku vejde 11 pytlů, takže Vám vydrží 5 dní.
Nechápu tedy, kde je problém.

Autor: Miroslava Strouhalová
Datum: 03.01.2017 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124196
reakce na ...
Ano,omlouvam se za nepresne informace. Uvidime, jak to bude s tim nastavenim,co jste nam poradil. Ale moc jste nam pomohl. Dekuji moc. MS

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 03.01.2017 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Zdravím.Mohu nabídnout řošt na dřevo stáří 1 rok.Již jsem stopil všechno dřevo a už ho nepotřebuji.Máte-li zájem

Autor: Lukáš Tačner
Datum: 23.12.2016 11:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123438
reakce na ...
Děkuji za informaci. Objednávku jsem odeslal.
Ještě bych se zeptal jestli nemáte kontakt na nějakého revizáka na kotle Licotherm v oblasti středočeský kraj (Doljní Jirčany 252 44) Případně kde by se dal kontakt sehnat.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.12.2016 17:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Revizní technici jsou k nalezení zde: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=35

Šamotky zašleme po novém roce.

Autor: Lukáš Tačner
Datum: 23.12.2016 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123438
reakce na ...
Dobrý den. Mám kotel Licother AM 24 a potřeboval bych koupit nové šamoty nad hořák. Ale v ceníku náhradních dílů od agromechaniky je tam uvedeno více druhů keramiky. Mohl by jste mi tedy poradi a připadně jak to objednat?? Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.12.2016 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na kotel AM 24 Licotherm potřebujete keramickou klenbu, za 410,- kč bez DPH kus.
Problém je, že tyto šamoty je třeba posílat na paletě přepravní službou.
Pošta nám je pravidelně rozbíjí.
Doprava tedy vyjde na 350,- kč. bez ohledu na množství. (resp. do 8 kusů)

Proto doporučuji objednat rovnou 3 ks najednou, nebo si pro šamot přijet.
Objednávat můžete na
Uveďte prosím celou adresu a kontaktní telefon.

Autor: David Jelínek
Datum: 30.12.2016 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124228
reakce na ...
Dobrý den,

prosím o radu s nastavením kotle Licotherm am 42. Je ve velkém opraveném domě, radiátory s termo hlavicemi, mám pouze 3 cestný ventil, regulátor Adex nemám údajně je zbytečný, počet radiátorů 36, spálím 90% násypky na den, čistit turbulátory 1x týdně, zdá se mi, že se moc zanáší a žere uhlí.

nastaveno pt 76 on16 of45 ut45 rh7 hy3 dt a df5

Je možné provozovat na teplotu pt75, popřípadě niší? Vratka je na cca50=55 stupňi

Předem moc děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 01.01.2017 10:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Záleží na termoventilu který Vám nainstalovali.
Provozní teplota kotle musí být nastavena o 20°C více, než hlídá trojcestný bimetalický ventil. Předpokládám že hlídá teplotu na 55°C, proto je nutné kotel provozovat na 75°C.

Kdyby jste měl instalován Adex a dvě čerpadla, byl by dům vyhříván rovnoměrně. Nyní s bimetalickým ventilem je horká voda "posouvána" trubkami a nemůže volně cirkulovat. To má za následek, že první radiátor v řadě je vařící, kdežto poslední je studený. Proto musí kotel jet velmi dlouho aby prohřál a uspokojil všechny radiátory.

Toto zvedá spotřebu paliva, protože první pokoj je brzy přetopen kdežto v posledním je stále zima, a kotel proto musí stále topit. (v prvním pokoji sice zavřou hlavice, ale rozpálené radiátory pokoj přetopí a způsobí další zbytečné ztráty energie)

S Adexem by jste mohl nastavit, že do domu bude proudit např. teplota 45°C, a tak by jste zajistil, že nedojde ke zbytečnému přetápění a plýtvání. (pokojový termostat nemusíte používat)
Teď s bimetalickým ventilem nemáte jinou možnost než posílat 75°C.

Tolik tedy k velké spotřebě paliva.

Nastavení kotle zkuste toto:
PT = 75 / ON = 10 / OFF = 24 / UT = 40 /
RH = 8 (3 škvíry na vent.)
Hy = 2 / UE = 40 / DT = DF = 5

Pokud nebude kotel stíhat, můžete zkrátit parametr OFF až na 20.

Autor: David Jelínek
Datum: 02.01.2017 00:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124228
reakce na ...
Je možné čtyřcestný ventil a Adex namontovat dodatečně? děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.01.2017 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Znamená to zásah do trubek, tzn vypustit vodu a upravit trubky.
Možné to samozřejmě je.
Doporučení zapojení s Adexem zde:
http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf

Autor: Jan Bína
Datum: 20.12.2016 06:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...
Dobrý den, nemáte někdo prosím fotku poskládání šamotu v kotli Carbo 2?? děkuji mnohokrát.

Autor: Jirka Soukup
Datum: 20.12.2016 08:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
Dobrý den,poskládání cihel je v návodu.

Autor: Jan Bína
Datum: 20.12.2016 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...
Bohužel v návodu to není uvedeno, na stránkách výrobce a JP POTOS jsem též nic nenašel :(

Autor: Jirka Soukup
Datum: 20.12.2016 10:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
Zdravím,posílám foto sestavení keramiky Carbo 2.Jestli chcete,napište mi email a pošlu Vám celý návod.

Autor: Jirka Soukup
Datum: 20.12.2016 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
Nevím,proč se fotka nezobrazila,tak napište email nebo telefon a já Vám to pošlu

Autor: Jan Bína
Datum: 20.12.2016 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...


Autor: Jana Roučková
Datum: 13.12.2016 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124094
reakce na ...
Dobrý den,prosim o radu ohledně nastavení kotle am 24 s rozšířením na 30kw. Optimalní nastavení PT,ON,OFF,UT.Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.12.2016 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nevím, jakou máte ztrátu domu, takže zkuste toto:
PT = 80 // ON = 10 //OFF = 40 // UT = 40(pro uhlí) 25(pro pelety)
RH = 7 // Hy = 2 // DT=DF=5
Pokud se Vám bude zdát, že kotel nestíhá dům dostatečně rychle vytopit, můžete zkracovat parametr OFF postupně až na minimum 20.

Autor: Jana Roučková
Datum: 13.12.2016 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124094
reakce na ...
děkuji

Autor: Jana Roučková
Datum: 13.12.2016 15:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124094
reakce na ...
Dobrý den,prosim o radu ohledně nastavení kotle am 24 s rozšířením na 30kw. Optimalní nastavení PT,ON,OFF,UT.Děkuji.

Autor: Aleš Hrádek
Datum: 10.12.2016 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123684
reakce na ...
Dobrý den,
mám dotaz jak má být správně směrována kovová "hadice" , zřejmě přívod sekundárního vzduchu k plameni u kotle carbo 2.
Druhý dotaz je jaká je správná barva plamene při spalování.
A nakonec jaké jsou optimální hodnoty pro regulační přímky sluníčko a měsíček /pokojový termostat/

Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.12.2016 20:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nerezová trubka má být zaústěna do otvoru v šamotu která je k tomu určena. Je umístěna na straně blíže k zásobníku.

Barva plamene je různá a souvisí s teplotou, potažmo aktuálně dodávaným výkonem. Závisí na nastavení ON/OFF parametrů, a aktuálním odběru topení.

Horní přímka určuje maximální teplotu kterou povolíte do topení.
Pro podlahovku volte 45°C, pro radiátory 60-70 dle potřeby.

Spodní přímka určuje teplotu, kterou bude kotel udržovat v radiátorech pokud pokojový termostat vypne.
Doporučuji 36°C. V dalším kroku potom nastavujete dobu, po jakou se tato teplota udržuje. Doporučuji 60 minut.

Autor: Aleš Hrádek
Datum: 11.12.2016 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123684
reakce na ...
Fotogalerie:
Děkuji za odpověď. Ta hadice má být tedy takto do plamene. Ještě jsem hledal tu desku kterou vytáhnout vzadu pod dvojitým deklem. Neměl by jste foto.

Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.12.2016 14:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Trubka má být do otvoru pro ni určenou, viz šipka na obrázku.

Fotku desky vzadu nemám, topím verzí BIO...
Ale je tam jenom jedna jediná, a pokud ji vytáhnete, uvidíte díru do komína. Je umístěna přímo nad vstupem do kouřovodu v zadní části kotle. Bude zapadaná prachem a proto není na první pohled vidět. Prostě tam šáhnete a vytáhnete jedinou pohyblivou věc :)

Autor: Stanislava Brabcová
Datum: 10.12.2016 06:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124056
reakce na ...
Dobrý den,
mám nově naistalovaný kotel Licotherm Carbo 26 II a prosím o informaci,kolik má být na ukazateli vody.Mám tlak při vytápění 1,5,kdy se má voda doplnit?
Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.12.2016 16:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tlak se pro rodinné domy dává za studena na 1 až 1,2 BAR.
Při topení, když voda teplem expanduje, se může tlak vyšplhat až ke 2 BAR. Čím větší expanzní nádoba tím menší změna tlaku při topené.

Vodu dopouštějte pokud možno za studena na požadovanou hodnotu.
Pokud dopouštíte za tepla, dělejte tak pomalu aby nedošlo k šokovému ochlazení kotle.

Autor: Věra Šejvlová
Datum: 26.01.2017 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124310
reakce na ...
Dobrý den, je potřeba aby tlak na expanzní nádržce byl - jak píšete za studena 1 až 1,2? My máme za tepla 1,2 tlak. Je tím nějak ovlivněna účinnost kotle nebo teplota radiátorů? Nastavoval nám to technik co nám dělal revizi kotle. Máme tedy dopustit vodu do 1,5 BAR? Samozřejmě pozvolna, aby nedošlo k tomu šokovému ochlazení kotle.
Za tepla myslím 45 C teplou vodu do radiátoru.

Děkuji Šejvlová

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.01.2017 14:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud máte dostatečně velkou expanzní nádobu, je možné že tlak udrží na konstantní hodnotě.
Zkontrolujte tlak až budou radiátory i kotel studené.
Pokud bude pod 1 BAR, tak vodu dopusťte.

Tlak vody v systému nemá vliv na účinnost kotle. Pokud je však velmi nízký (pod 1 bar za studena) mohou být některé radiátory bez vody a potom netopí. Při nízkém tlaku se také voda dříve vaří, takže se radiátory mohou zavzdušnit.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 08.12.2016 12:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,mohu kotel 26 carbo trvale provozovat bez tubulátorú?Děkuji

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 08.12.2016 12:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,mohu kotel 26 carbo trvale provozovat bez tubulátorú?Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.12.2016 12:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano můžete.
Pokud však pojede kotel na výkon více než 12 kW, hrozí zbytečná ztráta energie přes komín...

Autor: Tomáš Gromus
Datum: 07.12.2016 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124039
reakce na ...
Dobrý večer,
v průběhu roku jsem si nechal vyměnit starý kotel na tuhá paliva za nový Licotherm 24 bio. Provozuji od 4.10.2016. Dnes mně začalo kouřit z pod zásobníku na peletky. Čím by to mohlo být, kde jsem udělal chybu?? Děkuji za radu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.12.2016 00:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkontrolujte následující:

1) Víko násypky je dobře uzavřeno, těsnění sedí na železe, uzávěr je řádně dotažen. Pokud je víko bokem, povolte panty a víko srovnejte.
Násypku udržujte plnou, palivo tvoří odpor zpětnému tahu.

2) Příruba hořáku na které stojí násypka je zatmelena kamnářským tmelem tak, aby si nemohl kotel přes toto místo přisávat vzduch.

3) Kruhový rošt v kotli je zatmelen. Kamnářským tmelem 1200°C. Poznáte to tak, že rošt nelze snadno vyjmout a nelze s ním otáčet. (původně byl na hořáku jen položen)

4) Kotel je za provozu uzavřen, včetně víka násypky.

5) Nastavení parametru DOBA ÚTLUMU není na pelety vyšší než 25 minut, a na uhlí než 30 minut.

6) Výkon kotle je nastaven ve středním pásmu, pro AM 24 nastavte ON = 10 // OFF = 40

7) Ventilátor musí odpovídat nastavenému výkonu. Pro hodnoty z bodu 6. nastavte otáčky na 60%, a otevřete na 2,5 škvíry klapku.

8) Zajistěte volný přistup čerstvého vzduchu do kotelny větracím otvorem, nebo trvale otevřenou ventilačkou okna

Pro prohořívání pelet pod zásobník a pro kouření kolem šneku jsou kritické podzimní měsíce s teplými dny, kdy kotel většinu dne stojí v útlumu. Nejdůležitějším parametrem který ovlivňuje prohořívání je parametr DOBA UTLUMU. Obecně, čím méně kvalitní palivo používáte, tím menší musí být.
Např. pri spalování obilí jej doporučuji nastavit pouze na 12 minut.
Chce to vyzkoušet, co bude vyhovovat pro Váš komín.
Jistou útěchou může být, že jakmile se do nastavení trefíte, už jej nebudete muset nikdy měnit.

Pokud jste provedl všechny kroky a problém není vyřešen, můžete si objednat speciální GUFERO, které se nasadí na hřídel a pomůže tak toto místo utěsnit.

Autor: Jitka Novák
Datum: 03.12.2016 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123986
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko,
chtěla bych Vás poprosit o info ohledně kotle Licotherm AM24.
Po zapnutí regulace po 5-ti vteřinách, se vypne.
Předem děkuji za radu
Pěkný den
J.N.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.12.2016 15:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
K identifikaci závady potřebuji více informací, zavolejte na 736 111 818.

Autor: Tom Carbo
Datum: 30.11.2016 07:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123958
reakce na ...
Dobrý den p. Trčka,
mám jeden dotas ohledně tavné pojistky u šneku. Kolik tavného lepidla se do pojistky (trubičky) dává?
Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 30.11.2016 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Používejte vosk z tavné pistole, nebo recyklujte ten který tam již je. (nahřátím)

Vosku dejte cca 3/4 hloubky matice, aby zůstaly volné aspoň 2 závity na uchycení.

Autor: Michal Kaňa
Datum: 27.11.2016 22:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121177
reakce na ...
Pěkný den všem,

rád bych se zeptal, čím, jak a kde čistit kotel Licotherm AM 24 BIO:

- čím - pochopil jsem, že dodaným nářadím ne
- jak - pochopil jsem, že "škrábat" ne
- kde - stačí jen kam se dostanu z horních dvířek, nebo i střední, i spodní dvířka

Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.11.2016 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Výměník kotle (trubkovnice) dodaným kartáčem, dle potřeby. Doporučuji 2x do měsíce. Vždy po vyčištění výměníku vzadu za kotlem "spláchnout" pomocí páky.

Prach usazený na šamotech shrnout dozadu pomocí dodané škrabky. Interval 2x do měsíce. (zabere jen minutku)

Boky kotle nečistit vůbec, nebo jen zlehka omést metličkou.

Popelník vynášet dle potřeby.

Jednou za rok vyčistit vzduchové cesty pod hořákem.
(okýnko 4x šroub č. 13.)

Dodané nářadí je pro čištění kotle určeno, a nechápu proč by jste jej neměl používat. Řešilo se tu jen to, že občas někdo "oškrabuje" kotel hrubou silou i po bočních a zadní stěně. Tento kotlový plech lze železem "odřít" a postupně tak snižovat jeho sílu. Proto se boky kotle prostě nečistí, nebo jen ometou metličkou pokud na tom trváte. Já osobně na boky a zadek kotle nasáhnu, dokud neskončí sezóna.
Trubkový výměník je z tvrzené oceli, kterou kartáč nedokáže poškodit.

Autor: Michal Kaňa
Datum: 28.11.2016 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121177
reakce na ...
Pěkný den pane Trčka,

předem se omlouvám, už se mi večer do textu otázky nedostalo, že jsem myslel jak čistit právě boky kotle, z toho plynulo to, že ne dodaným nářadím.

Děkuji za odpověď.

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 25.11.2016 09:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Vyřešení přístupu sekundárního vzduchu přímo do plamene.

Dovolím si sdílet svou zkušenost, která je výsledkem boje s nedokonalým spalováním peletek za některých okolností.

Motivace:
Bojoval jsem s neustálým laděním klapek dle aktuálního rozpoložení popela. Jednou to byly saze na stěnách a výměnících. Pak nedokonalé spálení peletek (tzn. občas zůstal malý spečenec). Kotel pracoval perfektně, to ano, ale jako technik jsem viděl rezervy. Kotel mám monitorovaný pomocí modulu SDS-BIG. Čidlo otáčení na podavači, kotlovém tělese, teplotní čidla na každé větvi trubky, čidlo teploty vody v bojleru a venkovní čidlo. Hodnoty se grafují pomocí cacti pro archivaci. Každou subjektivní změnu bych měl být tedy schopen podpořit výchylkami v grafech.

Řešení #1:
Zde jsem od p. Trčky dostal radu ohledně přívodu sekundárního vzduchu přes škvíru servisního otvoru hořáku. Díru třeba odhadnout, já jsem nakonec skončil u 3mm (vložený šroubek M3 na středu horní hrany). Toto řešení mělo mírný efekt. Důvody a dopady se dají zde dohledat. Nicméně pro snížení množství sazí to chtělo opravdu hodně otevřít klapku čímž se zvýšila teplota spalin do komína.

Krok stranou #1:
Mimo výše uvedených problémů jsem se taktéž potýkal s prohoříváním paliva do hořáku, nakonec jsem musel skončit na době útlumu 10 minut což spotřebě nepřidalo a problém stejně nevyřešilo. Naivním výpočtem jsem spočítal pasivní tah kotle cca 30pa a letos instaloval regulátor tahu. Domnívám se, že jeho funkce jsou podceňovány a nedocenitelné. Ačkoliv se může zdát, že téměř nepracuje (zatím je teplo) tak kotel najednou úplně změnil chování v útlumovém režimu. Délku útlumu jsem mohl zvýšit až na 40 minut aniž by palivo kleslo pod rovinu hořáku.

Řešení #2:
Letos proběhla kontrola kotle dle nových podmínek a ačkoliv se mi nezamlouvá její podoba, děkuji p. Ing. Jiřímu Menšíkovi za konzultaci. Pootevřený servisní otvor zhatil a doporučil na dvířka navaření 1/2" trubky směřující do plamene. Trubku na konci mírně zploštit na trysku.
Nebudu to protahovat, jsem líný, svařovat se mi nechtělo. Koupil jsem nerezový vlnovec. Do dvířek vyvrtal díru a vlnovec přišrouboval 1/2" prodloužením. Vlnovec má velkou plochu a do plamene tryská vzduch ohřátý téměř na teplotu vzduchu v kotlovém tělěse. Od doby instalace je na stěnách po týdnu bez čištění jen lehký světlý poprašek v tloušťce cca 2/10mm. Grafy ukazují ve srovnatelném 5ti denním období snížení výkonu kotle o cca 1kW.

Licothem AM24, jedna z prvních verzí (2006), dřevěné peletky.
2p starý rodinný dům se šikmou střechou, nezateplená půda. Ohřev TUV a vytápění. Na kotli ekvitermní regulátor R3V napojen na 4-cestný ventil. V domě obývané místnosti mají elektronické bezdrátové termohlavice eq3-MAX.
Aktuální nastavení on-10, off-40, pt=90, doba útlumu=40, ventilátor=6, klapka na cca 6. škvíře.

Fotografie jsem dělal bezprostředně před a po instalaci. Následně jsem ještě rozšiřoval výstup trysky. Byl chybně zploštělý na cca 1mm, rozšiřoval jsem na cca 3mm.

Třeba zde uvedený postup bude někomu k užitku. Já plánuji instalaci ještě jednoho takového vlnovce. Cena úpravy cca 80Kč (Hornbach).

Autor: Lubomír Varecha
Datum: 25.11.2016 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122174
reakce na ...
Fotogalerie:
Rojek to má vyřešený takhle,normálně to tam nemám, ale pro ukázku teď při čištění a rozběhu jsem to tam dal. Je to dobrý používat při nekvalitním uhlí jinak to potřeba není

Autor: Milan Leszkow
Datum: 25.11.2016 14:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den,
mohl byste prosím popsat jaký program (nastavení/zapojení) máte na R3V a jak se v takovém zapojení chová kotel - jak dlouho běží, na jakou teplotu topí vodu atd.
Děkuji

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 27.11.2016 18:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Dobrý den,
používám ekvitermní regulaci podle venkovní teploty (program č. 4). Termostat je nahrazen propojkou. Ačkoliv termostat mám, tak jej nepoužívám jelikož dům je 2p a v každé místnosti chci jinou teplotu. Teplotu místnosti dokonale řídí termohlavice. Pro náš dům je vhodná ekvitermní křivka č. 15-17. Max. teplotu vody mám nastavenu na 55st.C. 200L bojler dračice se zvládá natápět parazitickým prouděním tzn. termostat pro natápění bojleru a zapínání primárního okruhu mám vypnutý. Sekundární okruh čerpadlo Grundfos Alpha 2 v automatickém režimu, často jede na 5-15W. R3V má časový program kdy na noc snižuji teplotu vody postupně o 4 stupně ve dvou krocích (23, 00) a následně vracím (4, 5). Digitální termohlavice maji nastaveno 23 stupnu v obyvanych mistnostech (letos si pritapime kvuli nejakym prechozenym nemocem). Nemohu uveřit, že s novým sekundárním vzduchem a celodenním topením všude máme tepelný výkon průměrně pouze 6,1kW.


Přikládám grafy za posledních 48h.
http://fii.cz/exjstyk
http://fii.cz/ythrqeb
http://fii.cz/wmqcgwjy
http://fii.cz/qyazk

Autor: Milan Leszkow
Datum: 27.11.2016 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Přemýšlím také, zda nepřepnu kompletně do ekvitermní regulace.Dům má jedno patro, podsklepeno, ale bez výrazného zateplení, takže každá místnost chladne jinak a každá má jiný požadavek na teplotu. V kotli Carbo mám RENES 01 ten umí ekviterm s programem. Možnost definovat denní program komfort/útlum/off a definici dvou křivek - komfort a útlum, kde komfort křivka počítá topnou vodu např. 52 a útlumová pak sníženou např 38 (záleží na posunu).

Při běhu na ekviterm a komfortní křivku je k dispozici stále topná voda o vyšší teplotě a termohlavice (obyč) drží teplotu v místnostech, útlumová pak temperuje okruh. Výhodu vidím v tom, že kdykoliv (pokud je nastaven komfort) můžu zvýšit teplotu v místnosti otevřením hlavice - mám v okruhu vyšší teplotu vody.

Zapojením PT k ekvitermu mohu dolaďovat křivku (tedy kotel to dělá sám) dle požadované teploty v referenční místnosti. Najít ale optimální umístění PT a teplotu je na dlouho.

Jelikož nemám čítače jako vy, tak zatím nemůžu říct, jak se to přesně chová a odhadnout jaká bude spotřeba uhlí pokud to pojede pouze na ekviterm a program anebo ekviterm spolu s PT a program.

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 28.11.2016 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Než jsem měl senzory, měl jsem jediný zdroj informací tabulku plnění, kterou jsem aktualizoval při doplňování kotle: http://fii.cz/wddhz.
Nicméně toto je asi použitelné jen při plnění z pytlů / kbelíků.

Pokud chcete vyzkoušet dočasně jedno řešení, tak jednoduchý digitální counter a k němu připojeno jazýčkové relé (takové se používá v cyklocomputech). Toto zapojíte stejně jako byste připojoval cyklocomputer ke kolu. Každý den si ve stejnou hodinu opíšete stav "elektroměru". http://fii.cz/ohagehaj

Absolutně nejprimitivnější mě napadá na rotor šneku připásat nejlevnější pedometr (takový co má kuličkový spínač). Při troše štěstí bude jedna otáčka přesný počet "kroků". http://fii.cz/ekikati

Pak stačí jen odečíst počet "kroků" které bylo potřeba k vyprázdnění kotle a vydělit množství paliva / počet kroků. a víte že 1 otáčka.

Pokud mám dobře spočítáno, tak na 1Kg 6mm peletek je potřeba 4,644 otáček. Výše uvedené hračky jsou za 100 či 20Kč a hotovo budete mít za hodinu.

Autor: Zdenek Meister
Datum: 09.12.2016 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112801
reakce na ...
Dobrý den pane Dziadkowieci, v lednu mi budou montovat Carbo 2. Máme také 2 patra v domě a v každém patře i místnostech chceme rozdílné teploty. Rád bych s vámi probral víc do detailu vaše zapojení a zkušenosti. Prosím, pošlete mi na email telefon, zavolal bych vám. Děkuji moc. Zdenek Meister

Autor: Jirka Soukup
Datum: 30.11.2016 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
zdravím,tak jsem si udělal podobnou úpravu a konečně mi kotel dobře spaluje.Mám letos hodně mouru v uhlí a tato úprava mi pomohla při spalování,ještě si hraju s polohou trubičky,trochu to ztrhává plamen,ještě chci zkusit udělat kruh z trubky a vyvrtat do něj 2mm otvory směrem do středu,domnívám se ,že by hoření mohlo být klidnější.Dále by mě zajímalo,jestli má Rojek nějakou regulaci toho přívodního vzduchu do těch vlnovců?

Autor: Lubomír Varecha
Datum: 30.11.2016 21:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122174
reakce na ...
Rojek žádnou regulaci vzduchu do těch vlnovcu nemá,jde to přímo z přívodu k hořáku

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 24.11.2016 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím.Pane Trčko děkuji za odpověd.Přestavil jsem dle Vás posun 10 prodleva 40.Je to lepší ale já nemám do kotelny žádný přísun čerstvého vzduchu.Žádné okno jenom vzduch z chodby.Zdá se mne že kotel lépe hřeje a je menší spotřeba.Dříve jsem měl přísun 6 a prodleva 30.Tet je to lepší.Co bych měl ještě nastavit.Zatím moc děkuji a jsem s pozdravem. Klimpelle.

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 25.11.2016 08:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
I za cenu toho, že mě místní koumunita vypíská se musím podivit nad tím, jak si někteří představují provoz kotle na tuhá paliva. Přívod čerstvého vzduchu ke kotli je přímo kritický, pevně věřím, že máte v kotelně detektor kouře a CO jelikož pak je již statistickou chybou kdy se z kotelny jednou již nevrátíte. Docela by mě zajímalo, jestli toto zajímalo autorizovené techniky, kteří kotel zapojovali. Vzhledem ke svým zkušenostem nechápu jak toto mohl přehlédnout revizní technik při letošní kontrole a každoročně kominík. Náš kominík se ptá a ačkoliv jsem odpůrce letošní plošné kontroly již všech kotlů, tak revizního technika zajímala i světlost všech trubek a stav filtračních armatur (či jak se jim říká) natož tak kruciální záležitost jako volný či nucený vstup čerstvého vzduchu do kotelny.
Musím ocenit trpělivost p. Trčky, který trpělivě odpovídá na otázky typu proč mi kotel kouří či nespaluje 100% vše na prášek, venku je 10 stupňu a mám nastaveno 10/30 a 70st.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.11.2016 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Přísun vzduchu do kotelny je samozřejmě zásadní věc pro spalování.
Nejsem si však jist zda přímo ohrožuje na životě uživatele. (pokud tedy není kotelna úplně vzduchotěsná...)

Ale divil by jste se, s čím se občas jako revizní technik setkávám. Kotle jsou zapojeny na tlakovou expanzní nádobu, BEZ POJIŠŤOVACÍHO VENTILU, případně je ventil až na topném okruhu oddělený několika kulovými ventily. Při zavření takových ventilů je potom otázka času kdy praskne vak v expanzní nádobě, a někde praskne radiátor či hůř, bouchne kotel. To pak jsou vždy zprávy na TV NOVA a noviny mají zase o čem psát.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.11.2016 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Teď už nastavením mnoho nezmůžete.
Další krok je vyřešit přísun čerstvého vzduchu.
Nemusíte mít okno přímo v kotelně, stačí např. v té chodbě, a zrušit dveře do chodby. Nebo alespoň odmontovat práh v těchto dveřích, či vyřezat "kočičí" průlez.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 22.11.2016 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím pane Trčka.Chci se zeptat .Mám kolel Carbo 26 a je brzo zanesený.Mám malý tah komína a regulační klapku Esreko.Čistím kotel každých 14 dnů.Je možné to nějak nastavit aby se to tak nezanášelo.Děkuji Zdeněk.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.11.2016 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud máte malý tah komínu, nepoužívejte omezovač tahu.
Naopak, tahu komína pomůžete tak že vyjmete turbulátory z kotle a tím snížíte odpor.
Můžete také zkusit více otevřít klapku na ventilátoru.
Zkontrolujte, zda do kotelny proudí čerstvý vzduch z venku. (trvale otevřené okénko nejméně 10*10 cm.)

Dále pomáhá kratší doba přikládání, např. Chod = 10, prodleva = 40

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 15.11.2016 09:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,při spalování se mi dělají dost velké spečence,zkoušel jsem měnit nastavení,ale výsledek stejný,takže nejspíš to bude uhlím?Letos zkouším mostecký hrášek,je hodně drobný,ale topí dobře.Nastavení mám zatím 10/55 vent. 75% 3 škvíry carbo am 26

Autor: Miroslav Částka
Datum: 15.11.2016 09:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Jaký vysavač na popílek máte odzkoušený? Na jak dlouho dáváte kotel do útlumu než začnete vysávat. Jak jsem psal níže. Za cca týden, mám vrstvu popílku na vrchní šamotové desce až ke dvířkům. Představa, že bych každý týden měl vypínat kotel a počkat až vychladne, abych mohl vytahat šamoty. nic moc :( Mám Licotherm AM26 Carbo 2.
Dále bych se chtěl zeptat, když mi při topení kotel dělá částečně škvařence. Tak je potřeba co udělat. Zajímá mě jak optimálně nastavit dobu přísunu uhlí a následné prodlevy.
Děkuji
Částka Miroslav

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.11.2016 09:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
DŮLEŽITÉ PRO VŠECHNY UŽIVATELE NOVÉHO KOTLE CARBO 2

Vzhledem k tomu, že tento kotel musí splňovat extrémně vysoké požadavky na emise prachu do ovzduší s palivem hnědé uhlí, byl kotel vybaven extrémním množstvím šamotových vložek.
Ve zkušebně je to sice krásné, ale pro běžného uživatele je velmi náročné takový kotel neustále čistit.
Proto chci dát jednu podpultovou radu kterou od výrobce nedostanete.

Vytáhněte z kotle přední rovnou šamotovou desku a nechte ji trvale venku. (za středními dvířky).
Tím vznikne prostor aby jste mohli jednou za čas shrnout prach do otvoru který tam vznikne. Pohrablem které jste ke kotli dostali se tak snadno zbavíte prachu i bez vysavače. Z horního patra shrnete prach dozadu, a poté ze spodního patra do otvoru v šamotu. Při čištění vypínejte ventilátor.

Ještě důležitější je odebrat šamotovou desku která je položena těsně u vstupu do komínu. Je přístupná shora přes servisní otvor kotle. (2x křídlová matka)
Tato šamotka prodlužuje spalinovou cestu kotlem, ale v 90 procentech případů topíte kotlem na nízké (méně než 20 kW) výkony, a proto není potřeba.
Tato cihlička při nízkých výkonech způsobuje extrémní zanášení zadní části kotle až dojde k ucpání spalinové cesty. To způsobuje nedokonalé spalování uhlí až dehtování kotle. Jejím odstraněním vznikne zkrat, a potom stačí kotel vzadu čistit 1x ročně a uhlí je krásně spáleno.


Doma mám kotel Licotherm BIO, takže nemůžu dát fotky. Pokud se někomu bude chtít, může nafotit tyto šamoty a jejich umístění a přidat je sem na fórum pro ostatní.

Snad to zodpovědělo i Váš dotaz.

Autor: Miroslav Částka
Datum: 15.11.2016 10:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Mockrát děkuji za radu :)

Autor: Martin Ducheček
Datum: 14.11.2016 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111585
reakce na ...
Dobrý den,
chystám se přestavět kotelnu. Mám automatický kotel Licotherm AM 15. Nově bude zapojen pomocí adexu R a čtyřcestného ventilu se servem. V systému mám zásobník tv a dva topné okruhy (rodinný dům a samostatný objekt garáže, kde by se topilo v podstatě jen aby tam nemrzlo). Můžete mi poradit jaký systém zapojení použít aby vše fungovalo jak má. Nevím jaké schema by se dalo pro adex R použít. Napadlo mě použít schema č.1 a do kotlového okruhu napojit okruh do garáže s vlastním čerpadlem a termostatem umístěným v garáži, který by zapínal čerpadlo. Druhou možností je nechat okruh do garáže napojit do topného okruhu rd a osadit jen radiátory v garáži termostatickými hlavicemi (ty jdou myslím nastavit min. pouze na 7 stupňů jestli se nepletu a mě by stačili klidně jen 2°C. ). Můžete mi poradit jaký systém a proč, popř jestli to nejde ještě jinak lépe. Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.11.2016 14:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Schema číslo 1 je dobrá volba.
Radiátor v garáži (předpokládám že je jen jeden a s malým výkonem)
připojte dle obrázku.
Radiátor osaďte termohlavicí. (méně něž 5°C nelze doporučit, protože pak hrozí promrzání trubek které může vést až k prasknutí potrubí)

Okruh v garáží bude vyhříván kotlovým čerpadlem, takže nemusíte instalovat speciální čerpadlo. (úspora nákladů)
Je nutné dodržet přesně odbočky pro okruh v garáži dle nákresu.
tam: (nejříve bojler, potom garáž, potom ventil)
zpět: (nejdříve ventil, potom garáž, čerpadlo, zpětná klapka, vratka z bojleru, kotel.)

viz:

Autor: fugas fugas
Datum: 14.11.2016 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dobrý den, jak donutim vodu aby tekla do radiatoru s termoventilem a ne jenom přes 4- cestný ventil neznámé dimemze ?

F.F.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.11.2016 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Termoventil jednoduše nastavíte tak, aby radiátor vydával teplo které potřebujete. Pokud jej necháte otevřen na maximum, nebude odpor o mnoho větší než u 4-cestného venilu, takže radiátor bude hřát.
Pokud se ukáže, že odpor termoventilu je vysoký, může jednoduše zvednout otáčky čerpadla na kotlovém okruhu.
V nejhorším případě, pokud bude radiátor např. připojen 15mm trubkou, lze termoventil sundat úplně a ponechat radiátor trvale otevřen.

Tazatel uvedl že mu stačí udržovat pouze minimální teplotu, takže předpokládám že nepotřebuje posílat do radiátoru 80°C.

Navíc dávat čerpadlo kvůli jednomu radiátoru v garáži, a ještě doplněné termostatem, mi přijde příliš drahé. I když je to samozřejmě dokonalé řešení.

Autor: Martin Ducheček
Datum: 15.11.2016 08:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111585
reakce na ...
Děkuji za radu. V objektu garáže (s dílnou) budou 3 radiátory, takže ztráta nebude úplně minimální (plocha cca 60 m2 - tep. ztráty ještě neznám). V 90% času se bude objekt jen temperovat ale rád bych, aby tam bylo občas i teplo když tam budu něco dělat ;). Myslíte že i tak je napojení na kotlový okruh optimální volba. děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.11.2016 09:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Kdybych si to dělal doma, tak bych odpověděl že ano. Dle mých zkušeností se voda na okruhu s čerpadlem dostane jak do bojleru, tak do případného radiátoru. Zkrat přes ventil samozřejmě má vyšší průtok, ale to by nemělo vadit pokud čerpadlo pojede dostatečně rychle.

V případě problému se dá kdykoliv doinstalovat na červenou trubku další dodatečné pomocné čerpadlo, které zapojíte na stejné svorky jako kotlové.

Chápejte to tak, že se Vám snažím poradit ekonomické řešení které funguje. Pokud chcete dokonalý systém který navrhuje projektant, tak se koukněte zde: (plynový záložní kotel si můžete smazat pokud jej nemáte)

Autor: Martin Ducheček
Datum: 15.11.2016 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111585
reakce na ...
Moc děkuji za vaše rady. Vyzkouším ekonomičtější variantu.

Autor: Martin Ducheček
Datum: 14.11.2016 11:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111585
reakce na ...
Dobrý den,
chystám se přestavět kotelnu. Mám automatický kotel Licotherm AM 15. Nově bude zapojen pomocí adexu R a čtyřcestného ventilu se servem. V systému mám zásobník tv a dva topné okruhy (rodinný dům a samostatný objekt garáže, kde by se topilo v podstatě jen aby tam nemrzlo). Můžete mi poradit jaký systém zapojení použít aby vše fungovalo jak má. Nevím jaké schema by se dalo pro adex R použít. Napadlo mě použít schema č.1 a do kotlového okruhu napojit okruh do garáže s vlastním čerpadlem a termostatem umístěným v garáži, který by zapínal čerpadlo. Druhou možností je nechat okruh do garáže napojit do topného okruhu rd a osadit jen radiátory v garáži termostatickými hlavicemi (ty jdou myslím nastavit min. pouze na 7 stupňů jestli se nepletu a mě by stačili klidně jen 2°C. ). Můžete mi poradit jaký systém a proč, popř jestli to nejde ještě jinak lépe. Děkuji

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 09.11.2016 08:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
Přeji pěkný den.
Vlastnim kotel Licotherm 42 s rozsirenim na 48.
Chtel bych se zeptat v soucasnosti vytapim vytapim objek na cca 25kw viz nastaveni od vyrobce
70stc / on=15 /off35/ut30/ue40
bohuzel se mi ale stava ze palivo neshori vsechno a nespanele pada do popelniku
musel jsem ponizit dobu ON=10 a off na 40
mam pocit jakoby ventilator nefoukal silne.
nechavam ventilator plne otevreny.
chtel bych se zeptat zda je mozne dodat silnejsi ventilator a zda by toto reseni pomohlo, pripadne privest externi vzduch do ventilatoru

zkousel jsem toto i pro plny vykon kotle na cca 42 kw stim ze kotel byl casteji vypinan a problem je stejny

dekuji za radu s pozdravem chudomsky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.11.2016 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkontrolujte toto:

1) Do kotelny je zajištěn přístup čerstvého vzduchu trvale otevřeným oknem/ větracím otvorem.

2) Prostor v hlavě hořáku (vzduchové cesty) jsou vyčištěny a bez prachu. (okýnko uvnitř kotle pod litinovým roštem na kterém hoří palivo)

3) Rošt je zatmelen kamnářským tmelem a drží pevně v misce. (nelze jej snadno rukou vyndat)

Jakmile toto vše budete mít splněno, nastavte kotel ON=10 // OFF = 30 a vyzkoušejte. Mělo by spalovat bez problémů. Kotel by měl zvládat i provoz na On=10/Off=20 při plném výkonu.

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 10.11.2016 05:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
dekuji za odpoved
1/vzduch je priveden
2/zkontroloval sem pruduchy vypadaji ze jsou bez prachu
3/rost drzi

stale ale dochazi pri nastaveni 10/30 k vytvareni oharkku
ventilator mam na otvoru
mohu nejak zvysit otacky ventilatoru
dekuji chudomsky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.11.2016 08:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
V nastavení kotle lze nastavit rychlost ventilátoru.
V případě nouze lze také odmontovat klapku z ventilátoru.
Toto ovšem nedoporučuji.

Problém bude spíše v posuzování "oharků".
Pokud najdete v popelníku větší kousky "uhlí", zkuste je rozdrtit mezi prsty na prach. Jestliže se Vám to povede, jedná se o vyhořelé uhlí které je pouze spečené.
Teprve pokud najdete v popelu pevný kus který nelze rozdrtit, jedná se nespálené uhlí.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.11.2016 09:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kontrolou průduchů myslíte výměník?

Je třeba vybrat popel z hlavy hořáku, jak jsem popisoval výše....

Autor: MARTIN HÁZL
Datum: 07.11.2016 18:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108361
reakce na ...
DOBRÝ DEN PANE TRČKA...
POTŘEBUJI PORADIT..MÁM LICOTHERM AM 24,VŠE BEZ PROBLÉMU,AKORÁT SE CHCI UJISTIT,ŽE MAM KOTEL SPRÁVNĚ NASTAVEN...
VYTÁPÍM STARÝ DUM(PO REKONSTRUKCI ZATEPLENÉ STROPY BEZ VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ) TOPENÍ V PODLAZE CCA 110M(SMĚŠOVAČ NASTAVEN NA 30STUPNU) A 3KS RADIÁTOR +2KS ŽEBŘÍKY...3CESTNÝ VENTIL ESBE+ ADEX COMFORT....
ALE K VĚCI JDE MI HLAVNĚ O KOTEL A JEHO NASTAVENÉ HODNOTY(TOPÍM 2 OŘECH LEDVICE) POKUD NEJSOU MRAZY JAKO TED 7.11.2016(MÁM NÁSIPKU NA 6-7DNÍ... MÁM KOTEL NA 70ST,A JEHO DALŠÍ HODNOTY MĚ HODNĚ ZAJÍMAJÍ + JAKÉ NASTAVIT AŽ PŘIJDOU MRAZÍKY TAK TEDY TED MÁM NASTAVENY HODNOTY....ON-25,OF-50,UT-60,UE-55,RH-10,HY-2,PT-3,PF-5.......VĚTRÁK NA 3 DIRCE.....PORADTE JAK NASTAVIT SPRÁVNĚ NA TOTO POČASÍ(PODZIM-JARO) A JAK PŘENASTAVIT NA ZIMU....DĚKUJI MOC HÁZL-ZDICE

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.11.2016 20:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Přechodné období do 0°C :
PT = 75 // ON = 10 // OFF = 40 // UT = 40 // RH = 7
ostatní hodnoty máte dobře

Až klesnou teploty pod nulu, můžete přidat výkon:
PT = 80 // ON = 10 // OFF = 30 // UT = 40 // RH = 8
ostatní hodnoty stejně jako předtím.

Autor: MARTIN HÁZL
Datum: 07.11.2016 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108361
reakce na ...
Děkuji pane trčka...Jinak větrák na 3 zdířce(kolmo) POŘÁD..??!!Ještě vytápím bojler 250l bude tedy nastavení stačit?!Házl

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.11.2016 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Mělo by.
Pokud ne, můžete postupně snižovat prodlevu OFF, až na minimum 20
Klapka pořád na 3 škvíry.

Autor: Miroslav Částka
Datum: 02.11.2016 07:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123719
reakce na ...
Dobrý den,
mám Licotherm am 26 carbo 2. 4cestný ventil, 2 čerpadla, pokojový termostat honeywell. Topím Ořech 2 hnědý.
Dnes jsem otevřel vrchní dvířka kotle a zjistil že tam je spousta popílku. ALe netuším jak ho vysypat. Kam ? Turbulátory jsou vpohodě. To propadne dozadu do čistící komory.Vytáhnu je a pročistím otvory kartáčem. Ale to co je před nima na keramice. A proč se ho tam tolik udělalo.

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 02.11.2016 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den mám Carbo 26 a minulý rok bylo všechno v pohodě. Kotel jsem čistil 1x za měsíc. Ale letos jsem otevřel ventilátor naplno, otáčky ze 70% na 80. A každý týden to musím čistit včetně keramiky na dvířkách. Turbulátory a vůbec celý kotel. Může to byt uhlím? Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2016 11:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kvalita a čistota uhlí má vliv na tvorbu popílku. Čím více prachu a malých částeček, tím více popílku. Mostecké uhlí tvoří např. až 3x tolik popela oproti Bílině.

Zkuste ještě zkontrolovat zda oproti loňsku nemáte nové těsnější okna, či nové dveře do kotelny. Kotel potřebuje také přísun čerstvého vzduchu do kotelny.

V přechodových obdobích kdy kotle jedou na malé výkony je také vhodné vytáhnout turbulátory z výměníku. Vrátíte je až začne mrznout.

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 02.11.2016 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
No to je ono! Proti loňsku mam mnohem Vic uhlí a je skoro u stropu a tak tam nejde tolik vzduchu. To bude to spravne. Mam Bilinu také v uhlí to není. Děkuji vytáhnu ještě Turbulátory.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 02.11.2016 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Je nějaké doporučení do - do kW kdy turbolátory mít vyndané?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2016 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Je to hodně individuální.

Pokud máte komín s velkým tahem (výška 8+ metrů a průměr 200mm)
měl by jste mít turbulátory vždy uvnitř aby redukovali tah.

Jestliže máte komín s nízkým tahem a kotel se hodně zanáší prachem, či dokonce kouří, turbulátory vyndejte.

Stejně tak při nízkých výkonech můžete turbulátory vyndat. (např. ON=10 / Off=60

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 04.11.2016 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Komín mam s dost velkým tahem ale proto mám na komínů regulátor tahu komína. Tak nevím. Ale je jiste ze to zanášení dela málo vzduchu. Takže něco s tim uhlím udělám. Díky

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 04.11.2016 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Komín mam s dost velkým tahem ale proto mám na komínů regulátor tahu komína. Tak nevím. Ale je jiste ze to zanášení dela málo vzduchu. Takže něco s tim uhlím udělám. Díky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2016 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
U kotle Carbo 2 je obecně horší přístup k čištění horní šamotové vrstvy.
Doporučuji pořídit si vysavač na popel (cca 1000 kč) a popel jednou měsíčně ze šamotu odsát.
Nemáte-li vysavač, je třeba vytáhnout rovnou přední šamotovou desku a pak popel shrnete dopředu a dolů do popelníku.

Vrstva popílku na šamotu nijak nebrání přenosu tepla do vody. Stačí ji odstranit až dosáhne cca 2 cm.

Autor: Marek Král
Datum: 24.10.2016 18:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123646
reakce na ...
Dobrý večer chtěl bych se zeptat na moje nastavení kotle licotherm am24 s čtyřstupňová ventilem a ovládáním adex comfort r,a termostatem cm 727
Teď spalují dřevěné pelety průměr 6mm
Aktuální nastavení:
Pt:70
On:20
Of:40
Ut:25
Ue:40
rH:6
HY:2
dt:5
df:5
Nastavení škvíry ventilátoru bych potřeboval poradit.
Za odpovědi děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2016 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro pelety stačí 2 a půl škvíry. Tj klapka na kolmo.

Pokud potřebujete takto vysoký výkon, volte spíše ON = 10 / OFF = 20
Množství paliva za minutu je stejné, ale při pozvolnějším přikládání se tolik nekouří z komínu.
Jestliže stačí nižší výkon, zkuste ON = 10 / Off = 30. Pro většinu i velkých domů je to dostatečné.

Autor: Marek Král
Datum: 24.10.2016 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123646
reakce na ...
Děkuji vyzkoušim nastavit nižší výkon,tim se i sníží spotřeba? ještě bych se chtěl zeptat jestli nějak měnit nastavení teď třeba pro venkovní teploty kolem 10 stupňů a jiné nastavení až bude větší zima.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2016 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Spotřeba je ideální při středním výkonu. Tj 50 procent jmenovitého výkonu kotle.
Pokud máte AM 24 Licotherm, tak úsporné nastavení je 10/40
Je však možné že Vám to nevytopí. Klidně nechte i 10/30

Autor: Václav Švorc
Datum: 23.10.2016 16:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119206
reakce na ...
Dobrý den,

poprosil bych Vás o radu ohledně AM 26 Carbo. Mám pokojovýtermostat Honeywell CM 727.

Modelová situace: kotel ukazuje teplotu vody v topení 36C. Temostat vypnutý. Při sepnutí termostatu se na kotli objeví cílená teplota vody v topení 85C. Kotel začne natápět, ventil Esbe začne otevírat teplou vodu do systému. Po cca 4 minutách je voda v topném systému cca 42C. Jako topná cílená se místo 85C najednou objevuje na kotli 38. Kotel se vypíná a esbe přivírá teplou vodu do domu na požadovanou 38.

Je to v pořádku? Jeví se mi to jako zbytečné natápění a tím pádem vyšší spotřebování paliva než je nutné.

Děkuji za info..

V.Švorc

Autor: Jozef Homola
Datum: 23.10.2016 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Podle mne se tento typ pokojového termostatu (PI) pro spínání kotle na tuhá paliva vůbec nehodí. Jedině tak na spínání pouze oběhového čerpadla u odděleného hydraulického okruhu. Má danou fixní časovou frekvenci spínání bez ohledu na teplotu. On vlastně dopočítává jak dlouho tedy kolik minut poběží v příštím cyklu. Ovšem tento běh je vždy kratší než daný časový úsek 10 minut. Viz údaje z návodu.

Autor: Lubomír Varecha
Datum: 23.10.2016 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122174
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
A pomůže tohle přednastavení v servisním menu? Viz. Foto
Jde to upravit až na 12cyklu po 5minutách

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.10.2016 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Viz odpověď pro pana Švorce

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.10.2016 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jedná se o stav kdy kotel přechází z letního režimu (byl delší dobu vypnut) do zimního režimu.
Regulátor neví, zda uživatel zvedl teplotu na termostatu o mnoho stupňů či jen o půl stupně. Proto nasadí maximální povolenou teplotu kterou jste si nastavil při programování kotle. (můžete snížit, doporučuji 65°C)
Pokud nevíte jak postupovat, zkuste návod nebo mi zavolejte na 736 111 818.

Díky PID termostatu Honeywell se však do 10 minut dozví, o kolik se teplota aktuální liší od požadované. Zřejmě zjistil že jen o málo, (1°) a proto snížil cílenou teplotu. (právě díky tomu, že Honeywell je sepnut jen X minut z 10ti, a podle toho poznáme rozdíl)

Z hlediska spotřeby paliva je úplně jedno jaká je teplota cílená, protože kotel do 10 minut zkoriguje stav na správnou teplotu.
Kotel nemá za tak krátkou dobu šanci se nějak významně rozjet aby dům přetopil a zvýšil tak spotřebu.

Pokud je Vám v domě příjemně, a není horko, nedošlo ani ke ztrátě paliva. (zbytečné ztrátě)

Autor: Pavel Krecek
Datum: 20.10.2016 07:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123609
reakce na ...
Dobrý den, mám kotel Licotherm AM24,čtyřcestný ventil, bez regulace Adex, s termostatem CM727RF, topím uhlím. Mám nastavené hodnoty PT 80; ON 8; OFF 35; UT 40; Ue 40; RH 7; Hy 3; Df 5; Dt 3; (ventilátor je na 3 škvíry otevřen). Teplota vody v topném okruhu cca 42st. Mám problém s teplotou vratné vody, která je o cca 25-30st. nižší než teplota vody na kotli. Lze to nějakým nastavení ovlivnit, aby tento rozdíl byl mezi 20-25st. O možnosti pořízení Adexu pro vyřešení tohoto problému vím. Děkuji moc za radu.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 20.10.2016 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Vratka z radiátorů je nezajímavá. Důležitá je teplota vstupní vody do kotle.

Autor: Pavel Krecek
Datum: 20.10.2016 10:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123609
reakce na ...
Vratnou vodou jsem samozrejme myslel teplotu vstupni vody do kotle.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 20.10.2016 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Když nemáte regulaci, musíte jí nahradit. Je to o ručním nastavení.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.10.2016 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Velký rozdíl výstupu z kotle a vratu do kotle je způsoben absencí kotlového čerpadla. Voda samotížně jen obtížně prochází přes 4-cestný ventil který je přiškrcený.

Chcete-li vyrovnat teplotu na výstupu a vratu kotle, pořiďte si čerpadlo na kotlový okruh. Stačí když poběží na nejnižší otáčky, což u moderních čerpadel znamená spotřebu cca 5 W.

Správně by jste měl mít také čerpadlo na topném okruhu, aby měly všechny radiátory stejnou teplotu.

Regulace Adex a servo potom pomohou s hlídáním vratu na 60°C, a zároveň zastaví topení bez nutnosti běhat neustále do kotelny a zavírat ventil ručně.

viz: http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf

Autor: Pavel Krecek
Datum: 20.10.2016 14:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123609
reakce na ...
Je tedy reseni 4-cestny ventil vice otevrit, aby to nebylo tak priskrcene (samozrejme tedy asi za cenu vyssi spotreby)? Je nejaka doporucena teplota vody v topnem okruhu, nebo jde jen o to, aby "vytopila" dum? Cerpadlo na topnem okruhu mam a termostaticke hlavice v kazdem pokoji (v mistnosti s termostatem naplno otevrene).

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.10.2016 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud ventil otevřete více, pravděpodobně tím podchladíte vratku ještě více, protože se bude o to víc vracet studená voda z radiátorů.
Řešením je pouze zařídit aby voda v topném okruhu dostatečně cirkulovala. Tzn čerpadlo.

Jestliže z nějakého důvodu čerpadlo nechcete, musíte se smířit s tím že kotel budete honit na vysokou teplotu. Jinak nezajistíte teplotu vratu 55°C.

Autor: Radek Mlynář
Datum: 12.10.2016 09:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114333
reakce na ...
Dobrý den s ohledem na požadavek povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 se chci zeptat kdo je certifikovaně oprávněn provádět tyto kontroly kotlů LicoTherm pro Ústecký kraj.
Montáž mi před 3 mi lety prováděl pan Tibor Törok z Teplic na doporučení pana Trčky, mám ho oslovit i v této věci ?

Děkuji
Radek Mlynář

Autor: Martin Haueisen
Datum: 12.10.2016 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Autor: Jirka Soukup
Datum: 19.10.2016 09:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
zdravím,jsem z Bíliny a taky jsem hledal někoho na revizi,pan Torok bude dělat revize až příští rok,jsem domluvený s panem Pettrichem ze Žatce,ten je bude dělat v listopadu a prosinci.

Autor: DES des
Datum: 19.10.2016 09:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114134
reakce na ...
Podle mě naprostá zbytečnost.
Ale pokud někomu nějaký kus papíru dá dobrý pocit, tak proč ne.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 11.10.2016 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz k zapojení pokojového termostatu. Starý jsem vyměnil za Honeywell CM 707, ale není mi jasné zapojení do adexu comfort 06. Jak z návodu k termostatu, tak ani z návodu k adexu nejsem schopný zjistit, jestli má být propojena svorkovnice A v termostatu se svorkovnicí 9 v adexu a B s 10 a nebo A s 10 a B s 9. Poradil by mi někdo jak to má být správně a nebo je to jedno?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.10.2016 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Je to jedno, jedná se o jednoduché spínání kontaktu.

Autor: Petr Jánský
Datum: 08.10.2016 21:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123504
reakce na ...
Dobrý den, potřeboval by jsem poradit s optimálním nastavením kotle. mám kotel AM 26 Licotherm. Tento kotel již vlastníme třetí topnou sezonu. Dva roky po sobě jsem měl smůl na uhlí, bylo samý mour. Letos máme krásné úhlí (ořech 2). Avšak narazil jsem na problém s nastavením podmínek pro spalování. Teď mám nastaveno doba běhu šneku 10sec, prodleva 65sec a ventilátor běží na 100proc. Avšak stane se mi, že uhlí neprohoří po celé ploše hořáku. Každých cca. 6hod, když jdu kotel okouknout, tak mi v hořáku hoří jen uhlí z cca. 50proc. a zbytek je jen nespálené uhlí, které se vytlačuje ven a padá do popelníku. Díky za radu jak optimálně kotel nastavit

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.10.2016 09:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud kotel provozujete již třetí sezónu, pravděpodobně máte totálně ucpané vzduchové cesty.
Vzduch se stěží protlačuje do krajních otvorů a na druhou stranu hořáku se nedostane.

Sundejte víčko z hlavy hořáku a odstraňte poctivě veškerý popel aby vzduch mohl zase proudit. Tuto údržbu provádějte jednou ročně vždy po skončení sezóny.
Víčko najde když otevřete spodní dvířka kotle. Je přichyceno 4mi šrouby velikost "13".

Autor: Petr Jánský
Datum: 09.10.2016 09:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123504
reakce na ...
Děkuji za odpověď, ale než jsem začal topit, tak jsme měli u kotle servisního technika a tuto operaci provedl

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.10.2016 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud uhlí hoří pouze na polovině roštu, která je blíže k ventilátoru, máte buď zanesenou hlavu hořáku, nebo nekvalitně zatmelený či nasazený rošt.
Je-li totiž komora plná prachu, vzduch se dere jen nejkratší cestou a nerozdělí se do všech otvorů.
Stejně tak, pokud máte např. šikmo nasazený rošt, nebo není dostatečně zatmelen, nedostane se vzduch do zadních otvorů.

Nespoléhal bych na servisního technika, a ještě jednou osobně zkontroloval zmíněné okýnko na čištění hlavy hořáku. (spodními dvířky)

Dále zkuste zda je litinový rošt nasazen vodorovně, a zda dosedá na litinovou retortu. Pokud se Vám zdá že je rošt křivo, vysoko, či má jiný problém, vyklepněte jej ven pomocí kusu dřeva nebo gumového kladiva. Rošt dobře očistěte, naneste kamnářský tmel
(viz návod strana 6 nahoře) http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf
a nasaďte tak, aby dosedl těsně na litinové koleno. (retortu)
Zešikmenou hranu natočte směrem k hořáku.

Nastavení Vašeho kotle je celkem v pořádku.
ON 10 a OFF 60 jsou standardní hodnoty pro nízký výkon. (cca 10 KW)

Autor: Petr Jánský
Datum: 11.10.2016 10:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123504
reakce na ...
Děkuji za reakci, vše překontroluji, jak jste popsal. Ještě se chci zeptat, zda-li problém nemůže způsobovat špatná kvalita uhlí. Když vybírám popel, tak některé kusy již spáleného uhlí jsou nedokonale spálené. Poznám to tak, když uhlí rozlomím, tak uvnitř ve středu je ještě normální uhlí.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 11.10.2016 11:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den,
měl jsem podobný problém minulou sezónu, když jsem s kotlem poprvé topil. Nakonec se nespálené kousky vyřešili dostatečným otevřením okna v kotelně = čerstvý vzduch. Takže určitě zkuste to vyčištění, zatmelení, ať to fouká kam má a přísun čerstvého vzduchu do kotelny.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.10.2016 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Přísun čerstvého vzduchu do kotelny je zásadní.
Kotel potřebuje pro svůj provoz přísun venkovního vzduchu otvorem cca 10x10 cm. (okno na ventilačku, sundané prahy pod dveřmi, atp.)

Nekvalitní uhlí může mít vliv na množství popela a výkon kotle.
Nebude ale způsobovat Váš problém s hořením pouze na jedné straně roštu.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 11.10.2016 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den. Podle mně je to na 90% ten zanesený směšovač pod hořákem. Dnes jsem řešil stejný problém. Kotel je v této sezoně v provozu cca 3 týdny. Směšovač jsem měl vyčištěný a i po tak krátké době provozu byl plný a hořelo to jen na polovině hořáku. Někdy mi vydrží nezanesený i půl sezony, než ho musím vyčistit a někdy jen pár týdnů. Podle mně je to množstvím mouru v uhlí. Když je ho tam hodně, tak se směšovač zanese rychleji. Jinak ještě k tomu spalování uhlí, resp. nespalování některých kousků. Tento problém spojený s výše popsaným zanášním směšovače sem řešil v první, možná i druhé sezoně co jsem měl kotel v provozu (již si to přesně nepamatuju). Neustále jsem měl směšovač plný a popel byl plný pořádně neshořelého uhlí. Nakonec jsem to vyřešil tak, že sem pustil ventilátor na plné otáčky a otevřel jsem ho na všechny škvíry. Od té doby je problém víceméně vyřešen. Plus tedy ještě poštelování jednotlivých nastavení kotle. Ale víceméně to bylo hlavně o tom ventilátoru.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 05.10.2016 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den. Mám AM15, Adex Comfort 06, čtyřcestný ventil. Na kotli je nastavena kotlová teplota 70, na adexu je maximální teplota pro přehřátí nastavena na 95, primární okruh je natopen na 70 a na adexu svítí kotntrolka s nuceným ochlazováním (trojúhelník). Kontrolka svítí i po vypnutí a zapnutí adexu. Je někde chyba? Může být adex poškozen? Předevčírem se mi kotel samovolně vypnul, ale adex jsem nekontroloval, tak nevím, jestli už to přehřátí svítilo předevčírem.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 05.10.2016 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud dříve vše fungovalo správně, (adex je tedy správně nastaven) a nyní Vám stále svítí kontrolka přehřátí kotle, bude pravděpodobně poškozeno červené čidlo.
Při přerušení na červeném čidle je odpor nekonečný a adex to vyhodnotí jako vysokou teplotu.
Budete potřebovat náhradní čidlo (125,- kč bez DPH) a to potom vyměnit . Jedná se o čidlo umístěné na výstupu z kotle. (tam kde je voda nejteplejší)
Pokud si na výměnu netroufnete sám, požádejte svého topenáře.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 05.10.2016 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Díky za radu. Čidlo jsem z primární trubky odmontoval a kontrolka přestala svítit. Nejspíš se tam něco hnulo a začalo zase fungovat. Takže sem ho namontoval nazpátek. Nicméně čidlo, resp. všechny tři pro jistotu vyměním. Jestli předpokládám správně, tak ty čidla mají svojí životnost a dochází u nich k únavě materiálu a je čas od času zapotřebí je vyměnit?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.10.2016 10:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Čidla jsou odporová, a při vysokých teplotách nad 105°C může dojít k jejich poškození. Nejnáchylnější je právě to červené čidlo, které měří nejteplejší vodu na výstupu z kotle.
Zvláště pokud se kotel přetopí, hrozí riziko poškození čidel.
Drtivé většině uživatelů čidla vydrží po dobu životnosti kotle. (více než 15 let).
Můžete si objednat čidla do zásoby, ale nemyslím že je nutné měnit je preventivně.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 06.10.2016 15:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
OK, vyměním tedy jen to poškozené. Děkuji za radu.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 05.10.2016 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den. Mám AM15, Adex Comfort 06, čtyřcestný ventil. Na kotli je nastavena kotlová teplota 70, na adexu je maximální teplota pro přehřátí nastavena na 95, primární okruh je natopen na 70 a na adexu svítí kotntrolka s nuceným ochlazováním (trojúhelník). Kontrolka svítí i po vypnutí a zapnutí adexu. Je někde chyba? Může být adex poškozen? Předevčírem se mi kotel samovolně vypnul, ale adex jsem nekontroloval, tak nevím, jestli už to přehřátí svítilo předevčírem.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 24.09.2016 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,musí se hořák tmelit každý rok?chtěl jsem ho sundat a drží zatím pevně,nebo mám použít hrubší sílu?
Děkuji Švarc

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.09.2016 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Rošt není třeba tmelit více než jednou. (při uvedení kotle do provozu)
Pokud jste jej již odtrhl, je třeba litinu očistit do hladka a znovu nanést tmel.

Autor: Martin Haueisen
Datum: 06.09.2016 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den. Chci se podělit se svojí zkušeností s provozem a zároveň vznést dotaz. Po cca 5-ti letech provozu mi v prostředku prorezla šnekovnice, resp. tyč, na které je navařena spirála, která tlačí uhlí k hořáku. Zjistil jsem, že se prošoupala špička této duté tyče, následně se do ní natlačilo uhlí a vlivem vlhkosti zevnitř vyrezla. Kotel po každé sezoně čistím a šnekovnici s motorem a převodovkou vyndavám, ale prošoupané špičky jsem si nevšimnul. Takže doporučením pro Agromechaniku je, aby se v budoucnu na tento detail (špička té nosné tyče) zaměřili. Nicméně můj dotaz je, kde a za kolik objednat novou šnekovnici pro AM 15? Předem děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.09.2016 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Šnekovnice by měla v kotli na uhlí vydržet cca 7 let.
Pokud se Vám uhlí dostalo do vodící tyče, je možné že jste měl nějaký hůře svařený kus.

Novou šnekovnici můžete objednat na
Uveďte prosím rok výroby kotle, a pokud je to možné tak přiložte fotku výrobního štítku hořáku. (nikoliv kotle)
Jestliže štítek již není čitelný, vyfoťte celý kotel zepředu.
(Existuje více druhů šnekovnic, dle roku výroby a dle délky hořáku.)

Cena nové šnekovnice je 2200,- kč bez DPH + poštovné

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 18.06.2016 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobry den,nemate zkusenosti s topenim hnedeho uhli hrasku?zrnitost by mela byt 5-10 mm

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.06.2016 09:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Horáky kotlů Licotherm jsou určeny ke spalování pelet o průměru 6-20 mm, a uhlí velikosti Ořech 2 nebo Hrášek. (černé i hnědé)
Z hlediska technického tedy nebude problém.
Někteří naši zákazníci spalují černý polský "Ekohrášek" a nehlásí žádné problémy. Předpokládám že s hnědým to bude obdobné.
Já osobně mám zkušenost pouze se spalováním hnědého ořechu 2, a s různými typy pelet.
Pokud Vám neporadí někdo další z diskutujících, považoval bych za rozhodující cenu za kterou palivo pořídíte. Hořák by měl toto uhlí spalovat bez problémů.

Ještě se zmíním že hořáky nejsou určeny pro spalování KOKSU, který je příliš tvrdý a šnek si s ním neporadí.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 15.06.2016 19:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den,
mám Carbo 26 a nyní po první sezóně se chci zeptat na stav kotle. Po odstavení jsem kotel vyčistil - ometl vevnitř saze ale vrstvu dehtu jsem neškrábal, jak je doporučeno. Nicméně tato vrstva se mi samovolně na vetších plochách loupe a plech pod ní se potahuje rzí. Na některých plochách drží a neodkrývá plech. Kotelna, kde je kotel umístěn je vlhčí - staší dům, avšak větrám. Nebylo by vhodné nečím odloupaná místa natřít a zamezit tak tvorbě rzi?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.06.2016 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Rez tvoří přirozenou ochrannou vrstvu která zabrání dalšímu poškozování plechu. Rez tedy neškrábejte.
Dehet se občas může odloupnout, avšak neměl by se olupovat i plech pod ním.
Nátěry vnitřku kotle se nedoporučují, protože nepřežijí první zátop. (teplota spalin uvnitř kotle dosahuje více než 800°C)
Síla plechu kotlů Licotherm je 6mm, takže pokud se Vám každý rok oloupe vrstvička cca 0,3mm, je to v pořádku. (životnost cca 20 let)

Dá se zakoupit také náhradní kotlové těleso, takže až Vám kotel poteče, za cca 30 000,- kč můžete koupit náhradní a topit dalších cca 20 let. (hořák, izolace, regulace atd zůstává stejná)

Autor: Topení Jonas
Datum: 16.06.2016 10:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119306
reakce na ...
To jsou zajímavé vysoce odborné argumenty.:-) Pravdivé?? Toto raději komentovat nebudu.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 16.06.2016 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Stačí se zeptat s čím máte problém.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 16.06.2016 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Odborná odpověď na výše uvedený dotaz by zabrala menší diplomovou práci.
Snažím se odpovědi formulovat tak, abych zbytečně věc nekomplikoval.
Člověk prostě potřebuje ujištění, že to co zažívá se svým kotlem je věc běžná, a projde si jí mnoho dalších lidí aniž by se jejich kotel poškodil více než je normální. (stejný jev jsem zaregistroval u svého kotle doma)

Pokud máte na věc jiný názor, nebo ještě lépe, pokud máte řešení které zabrání rezivění kotlového plechu v letních měsících, budu rád když nám to sdělíte.

Autor: Topení Jonas
Datum: 16.06.2016 16:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119306
reakce na ...
1. teplota 800°C je nesmysl, to je možná těsně nad plamenem,
2. počítat 6mm/0,3 je také blbost, myslíte si, že 1mm silný rezavý plech vydrží tlak 1,5bar?
3. řešení aby nerezavěl v létě kotel je více.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 16.06.2016 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
1) Já jsem přece nespecifikoval že plech má teplotu 800°C. Psal jsem že teplota spalin uvnitř kotle má tuto teplotu, což je pravda. Při průchodu kotle se spaliny ochlazují, a na kouřovodu mají cca 130°C.
Ovšem pořád to stačí k tomu, aby nátěr shořel.

2) Máte pravdu, toto zjednodušení jsem trošku přehnal. Co chtěl básník říci je to, že odlupování mikroskopických vrstev plechu je standardní součástí stárnutí kotle, a není se třeba znepokojovat.

3) Rád bych slyšel aspoň jedno řešení které používáte. Mě doma kotel v létě také rezaví, a neřeším to. Budu rád, když nám poradíte co s tím. Pokud vím, tak žádný výrobce nedoporučuje údržbu vnitřku kotle proti reznutí. Považuje se to za standardní stárnutí výrobku, a i s tímto "poškozením" kotel bezproblémů vydrží deklarovanou životnost.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 17.06.2016 09:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Teplota povrchu kovu spalovací komory je vždy dána tepelným zatížením.
Měnil jsem zplynovací kotel po 15 letech provozu nikoliv pro netěsnost ale pro morální zastarání.
Vždy je nutné instalovat takový topný systém který zajistí maximální dobu provozu kotle v optimálních podmínkách. Pokud tato podmínka není splněna je zde další diskutující s prorezlým kotlem.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 19.06.2016 21:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5
Dobrý večer
přikládám foto.
Kotel je zapojen přesně dle výrobce - schéma s ohřevem TUV, 4cestný ventil atd. Myslím, že byl provozován optimálně, k podchlazování nedocházelo.
Děkuji za analýzu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.06.2016 22:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jaké palivo používáte? Ta bílá barva vypadá jako dusičnany ze slámových pelet... případně palivo s velkým obsahem korozivních látek. (dusičnanů)

Řešení Vašeho problému neznám, jak jsem již psal výše.
Předpokládám že nadměrná koroze vzniká nekvalitním palivem.
V kotlovém plechu problém být nemůže, protože těchto kotlů běží již tisíce v ČR.
Nejrychleji kotle korodují při spalování peletek z hnojené Biomasy.
Např. farmář který v něm topil zkaženým obilím, měnil těleso kotle již po 8 letech. Vzhledem k tomu, že toto obilí by však jinak musel zaorat, neměl s tím problém. Za cenu kotlového plechu (cca 30 000) topil prakticky 8 let odpadem který měl zadarmo.

Zvažte proto zda nezměnit dodavatele paliva pro Váš kotel.
Můžete mi napsat Vaši adresu na
Dám Vám kontakty na lidi z okolí, kteří mají také kotel Licotherm.
Můžete se jich poptat jaké palivo a kde, nakupují.

Autor: David Rubeš
Datum: 20.06.2016 04:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Tento jev se děje u kotle,který odstavíte na léto a po několika týdnech po odstavení se část zanešené vrstvy oloupe.Je to dáno vlhkostí která ve starších a právě i třeba mírně vlhkých sklepů panuje.Pak stačí jen smetáčkem omést a vrstva zanešeného popílku či dehtu se očistí až na samotný kotlový plech.Předpokládám,že kotel je na léto odstaven.Setkal jsem se s ním už párkrát.Máte dvě možnosti-neřešit to nebo po očištění místa stříknout slaboučkým filmem např.konkoru.Po najetí na teplotu se to samo vypálí.Já osobně vylučuji vliv paliva.Ten kotel valí asi jen uhlí.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.06.2016 10:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Souhlasím s panem Rubešem.
Hlavně se nepokoušejte seškrábat rez z kotle. Jen by jste odhalil další vrstvu plechu, která by začala znovu reznout.
Berte tento jev jako vlastnost zařízení.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 20.06.2016 10:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Ok, děkuji všem za posouzení.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 20.06.2016 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den, celou sezónu byl používán výhradně a pouze ořech 2 Bílina od firmy CDpaliva.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 20.06.2016 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
mám to samé uhlí uhlí od té samé firmy, jako kolega a kotel vypadá uvnitř takto. Saze jsem jen lehce seškrabal kovovou "škrabkou", co byla u kotle....

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 13.05.2016 09:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,mám za sebou první sezonu s am 26 carbo,a zde přidávám pár zkušeností.Vytápím cca 180 m2 plus ještě tři malé radiátory ve sklepě a bojler.Zapojení kotle je 4 cest.ventil se servem a prostorový bezdrátový termostat.Topit jsem začal 1.10.2015, a spotřeba do teď 60q uhlí.První várka uhlí most 40q ,druhá ledvice 25q(ještě něco zůstalo).Řekl bych ,že kotel topil na oba druhy srovnatelně,akorat z ledvic cca o půlku míň popela,a průduchy se tolik nezanášely.Nastavení jsem měl téměř celou zimu 10/60 vent 70%,pouze když byl pár dní větší mráz tak jsem upravil na 10/50.Co se týče komfortu tak je to nesrovnatelné,předtím dakon dor 25 max,téměř každý den se zatápělo,ke kotli se chodilo tak 6x denně,i jednou v noci,a v domě byla nestabilní teplota.Nyní jsem občas pročistil tabulátory a doplnil uhlí,jinak uhlí jsem radši doplňoval téměř každý den,nasypal jsem 1-2 kýble,protože jak se to sypalo jen z malé výšky tak to tolik nepráší a je to otázka cca pěti minut,ale každému vyhovuje něco jiného.Ještě dodám spotřebu s dakonem,cca 40q ořechu 2 a cca 4-5 m3 dřeva

Autor: Aleš Draslar
Datum: 08.05.2016 22:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Dobrý den,
mám kotel AM24. Minulý týden jsem si všiml, že z komína se docela kouří, což se dříve nedělo (nebylo prakticky vidět, že se topí)). Rozhodl jsem se proto kompletně vyčistit celý kotel včetně hořáku. Také jsm při té příležitosti vyčistil komín. Nicméně po zatopení kotel stále kouří a zjistil jsem, že hořák dokonce nestačí spalovat veškeré palivo (uhlí). Původní nastavení bylo ON 10 OFF 40 RH 5, 3 škvírky na ventilátoru a fungovalo to takto bezproblémově. Evidentně hořák nemá dostatek vzduchu, tak jsem zkusil změnit nastavení na ON 10 OFF 55 RH 10, plně otevřený ventilátor. Trochu to pomohlo, palivo se alespoň stíhá spálit, nicméně kdybych přidal větší výkon(více paliva) již stíhat nebude. V čem může být problém? Vyloučil bych neprůchodnost vzduchových cest (vyčištěno), hořák je utěsněný. Mohl nějak odejít ventilátor nebo je problém někde jinde? Moc děkuji za rady.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.05.2016 08:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Zkontrolujte zda jste čistil tyto prvky kotle:
1) Kouřovod mezi kotlem a zděří komína
2) Zadní sběrač kotle kam padá popel pči čištění výměníku kartáčem
3) Výměník (trubky)
4) Vzduchovou komoru v "hlavě" hořáku, přístupnou přes obdélníkové okýnko dole pod hořákem.
5) Napečenec uvnitř retorty (litinové koleno) který se vyskytuje cca 5cm pod ürovní roštu
6) V extrémních případech můžou být zaneseny také otvory sekundárního vzduchu viz foto.
7) Ve zvláštních případech můžou být zaneseny také lopatky ventilátoru. Je třeba sundat škrtící klapku a hadříkem očistit nebo vyfoukat.

Pokud máte vše vyčištěno, je možné že v teplém počasí které nyní panuje klesl tah Vašeho komínu pod rozumnou hranici, a kouř se hromadí v kotlovém tělese a odchází v "hloučcích" a nepravidelně, proto má tmavší barvu.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 09.05.2016 09:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Děkuji za odpověď,
jak by napečenec uvnitř retorty ovlivnil přívod vzduchu? Jen se ptám, retortu jsem zkontroloval a je čistá.
Jinak kromě bodu 6 jsem vše vyčistil a zkontroloval. V zanešení by tedy problém být neměl. Co se tahu komína týče, tam by také problém být neměl, nemám ho sice jak změřit, ale při otevření dvířek komína je tah hned cítit, také při otevření dvířek kotle je vidět, že kouř i prach jde hned do komína. Při otevření středních dvířek (u hořáku) je tento prostor zakouřený, ale ihned po otevření se vyčistí.

Ventilátor má nějakou vlastní regulaci otáček nebo je regulován kotlem? Je možné, že regulace nefunguje správně? Případně je možné, že ventilátor nemá správný výkon? Jaká je životnost ventilátoru (kotel je vyr. 09/2009)?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.05.2016 11:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ventilátor je regulován pomocí napětí přes regulátor kotle.
Navíc máte možnost jej regulovat pomocí klapky ručně.
Životnost ventilátoru je cca 20 let.

Pokud si myslíte že je problém tmavšího kouře způsoben opravdu přísunem vzduchu, a ne třeba jen méně kvalitním palivem, či venkovní teplotou, můžete zkusit odstranit klapku z ventilátoru úplně.
(ventilátor bez klapky se používá pro kotle o výkonu 60 kW)

Doladit množství potom lze elektronicky přes regulátor.

Napečenec může bránit sekundárnímu vzduchu ve správném proudění palivem. V některých případech mohou být přední dva otvory i ucpány.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 09.05.2016 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Kouř bych ani neřešil, ale hořák při původním nastavení na 15 kW (ON 10, OFF 40) nespaloval palivo, neshořelé padalo do popelníku, navíc celý kotel byl po pár dnech celý zanesený vrstvou sazí. Proto předpokládám, že to souvisí s nedostatkem vzduchu a jediné co mě již napadá je závada buď ventilátoru nebo regulace, samozřejmě ještě zkontroluji přívod sekundárního vzduchu.

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 09.05.2016 15:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Dovolím si reagovat i když jsem z "lidu" a ne technická podpora. Fakta, která jsem pochopil jsou, že kotel začal znenadání někdy v týdnu 24.4. - 30.4. kouřit, přičemž předtím to nedělal. Vše jste vyčistil, ale kotel si kouří stále dál.
Pokud budu předpokládat standardní instalaci, a tedy, že nevytápíte bazén tak se kotel prostě dostal mimo efektivní tepelný výkon. Neuvedl jste Vaši lokalitu, jakou máte aktuální tepelnou ztrátu. ale vzhledem k tomu, že je již pozdní jaro a navíc topíte uhlím...

U vás tudíž dva stavy.
1. Roztápění kotle: V tomto režimu kotel vždy více kouří než v teplém stavu. Teprve se roztápí, podavač jede na max. výkon, palivo není dosušováno jako v ustáleném provozu.
2. Jakmile je dosažena kotlová teplota, ale nezaručen odběr tepla, kotel spadá do útlumu, kde zcela logicky kouří a každých XX minut, které máte nastaveno vypouští nejdříve nahromaděný kouř.

Možná mi neco uniklo, ale pokud nemáte zaručen odběr tepla tak kotel nedonutíte aby pracoval úsporně (nečoudil) jakýmkoliv nastavením či škrcením.

(Vlastníme AM24 od r. 2006, topilo se jak uhlím, tak nyní jen peletkama)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.05.2016 17:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud topíte i v tomto počasí, kdy je venku +20°C, bude kotel pravděpodobně 90 procent času v útlumu. To způsobuje nedokonalé hoření a tvorbu sazí.
Nemůžete-li kotel z nějakého důvodu vyhasnout, (ohřev TUV) budete muset snížit výkon kotle na jeho minimum. To je jediný způsob jak zamezit nespalování paliva po dlouhých útlumech, kdy kotel vychladne.

Nastavte parametr ON = 6 // OFF = 60, a ventilátor na 50 procent. (2 škvíry)

Autor: Aleš Draslar
Datum: 09.05.2016 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Kouř bych ani neřešil, ale hořák při původním nastavení na 15 kW (ON 10, OFF 40) nespaloval palivo, neshořelé padalo do popelníku, navíc celý kotel byl po pár dnech celý zanesený vrstvou sazí. Proto předpokládám, že to souvisí s nedostatkem vzduchu a jediné co mě již napadá je závada buď ventilátoru nebo regulace, samozřejmě ještě zkontroluji přívod sekundárního vzduchu.

Autor: Jirka Soukup
Datum: 15.06.2016 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
Dobrý den,mám kotel carbo am 26,chci se zeptat,jak se čistí otvory v retortě,případně,jak se retorta(litinové koleno)dá vyndat z hořáku.Otvory pro sekundární vzduch jsou schované v hořáku a není k nim přístup, ani není možná kontrola,jestli jsou zanešené.S pozdravem Jiří Soukup

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.06.2016 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Otvory pro sekundární vzduch umístěné uvnitř litinového kolena nepotřebují údržbu. Jsou profukovány ventilátorem který zamezí jejich zanešení.
Litinové koleno není možné uživatelsky vyndat z hořáku. Není to nutné, a tato akce se neprovádí ani při servisní či revizní kontrole kotle.
Vyžadovalo by to kompletní demontáž všech částí hořáku.

Čistěte pouze jednou ročně prach přes servisní okénko v hlavě hořáku. (4 šrouby č. 13)
A pokud topíte peletami, tak jednou ročně osekejte napečenec v horní části litinového kolena (retorty).
U kotle Carbo 2 také jednou ročně vymeťte prach z povrchu šamotových cihel. (vytáhne se přední rovná deska a prostor vymetete)

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 18.04.2016 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Chtěl bych se zeptat ostatních na zkušenosti s deformací šneka. Mám s tím problém každoročně, kdy se šnekovice vždy mírné na konci ohne. Musel jsem ji nechat předloni i provařit, jelikož byla na nosné ose navařena jen sporadicky. Vždy se mírně ohla jak osa tak šnekovice o několik desítek stupňů. Bohužel neustálým rovnáním již konec natolik zkřehnul, že další oprava je již nemožná. V ose je trhlina a pohledem je z tenoučného plechu. Naštěstí je již konec sezóny, takže je dostatek času pro objednání nové.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 18.04.2016 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Životnost šnekovnice ovlivňuje hodně věcí.
Kvalita paliva, množství paliva které kotlem projde za sezónu...

Jako uživatel můžete životnost prodloužit takto:
- Nenechávejte palivo ve šnekovnici pokud kotel odstavíte na dobu delší než 7 dní.
- Pravidelně čistěte retortu od napečenců, alespoň 2x za sezónu (platí pro pelety)
- Při topení uhlím zajistěte, aby nebylo vyloženě mokré.. (sníh atd)

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 19.04.2016 09:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Děkuji za odpověď, bohužel se dívám, že se zde nepřiložily obrázky.
http://fii.cz/bgfwv
http://fii.cz/wzuvty
http://fii.cz/aagcwpnj
http://fii.cz/bkpkwm

Nevím jak v minulosti, ale poslední roky co bydlím na objektu, tak hořák kromě po sezóně čistím i jednou v průběhu. Topíme peletkama Mader A1. Největší riziko ale ale stejně konec sezóny, kdy při vysoké venkovní teplotě ekviterm přiškrtí ventil a kotel je většinu času v ůtlumu, to se začíná pomalu nabalovat námaha na konec šnekovice, která se pomalu ohýbá, tím jak se vyhne jen o desetiny mm, tak tím začíná drolit peletky a zvyšují se síly na škek a ta se ohýbá více a více, více drolí, až se úplně zasekne. S počtem narovnávání konec konstrukce měkne a ohýbá se o to více. Dle mého názoru měla být vodící tyč pevnější, odhadem je tloušťka 1mm.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.04.2016 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vodící tyč je od roku 2013 silnější, než byla původně.
Nevím z jakého roku máte kotel.
Pokud si od nás objednáte nový typ šnekovnice, měl by vydržet déle než ty z roku 2012 a starší.

Aktuální cena šnekovnice pro Licotherm je 2 200,- kč bez DPH + poštovné.

kontakt : nebo 736 111 818

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 25.04.2016 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Chtel bych podekovat za rychle zaslani snekovice. Novejsi model ma viditelne robustnejsi provedeni. Skoda, ze jsem to nevedel drive, usetril bych si hodiny svarovani a ohybani pri oprave puvodni.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 15.02.2016 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda je možné v AM 24 Licotherm spalovat pelety ze sena či slámy. Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.02.2016 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano, spalovat je můžete.

Nevýhodou těchto pelet je jejich nízká výhřevnost, (vyšší spotřeba oproti dřevěným peletám) a jejich vysoká popelnatost.
U dřeva jste na cca 1 procentu popela, u slámy je to cca 20 procent.
Tj vynášet popelník každý den.

Dále kvůli nižší výhřevnosti nedosáhnete jmenovitého výkonu kotle, což ale u běžného rodinného domu nevadí. Většinou jsou ztráty do 18 kW, což lze dosáhnout i s rostlinnými peletami.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 16.02.2016 21:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Děkuji za odpověď. S vyšší spotřebou a větším množstvím popela počítám, nižší výkon také není problém (postačí mi cca 15-16 kW). Spíše mi jde o životnost kotle, jestli se nějak zásadně nesníží.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.02.2016 00:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Záleží na tom, z jakého pole pochází biomasa.
Pokud bylo pole hnojeno dusičnany, bude těleso kotle trpět chemickou korozí. Pak je jeho životnost zhruba poloviční oproti dřevu, (cca 10 let místo 20)

Nadměrné množství dusíkatých látek v palivu poznáte tak, že se kotel uvnitř potáhne bílou barvou, místo klasicky šedé nebo černé.

Nejvíce je to vidět pokud se topí přímo zkaženým obilím, které obsahuje hodně dusíkatých látek. Přesto se to některým zemědělcům vyplatí.
Sice po 10 letech musejí koupit nový svařenec, (cca 25 000,- kč)
ale palivo mají prakticky zadarmo.

Otázka tedy je, jestli máte pelety za tak nízkou cenu, aby se Vám to vyplatilo.
My jsme schopni dodat kvalitní dřevní peletu ze smrkového dřeva včetně dopravy do 120km zdarma (od Valašských Klobouk), za 4,90/kg včetně DPH.
(doprava zdarma platí od 4 tun)

Autor: Andrej Vašek
Datum: 20.02.2016 09:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko dnes ráno jsem koukal na pořad v čt na pořad polopatě a tam představovala firma VIADRUS automatický kotel AW3 ecodesign.Tak jsem koukal na konstrukci kotle a přišlo mně že je to kopírka licothermu am-24 pana Ličky. Jaký je váš dojem. Děkuji za odpověd a přeji hezký den.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.02.2016 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano, těleso opravdu vypadá jako okopírovaný Licotherm.
Ovšem je tam pár drobností které budou hrát roli při údržbě a životnosti. Nehledě na hořák, který je polské provenience.
Nechci se tady rozepisovat a porovnávat kotle, protože vy to mohlo vyvolat vášně a zahltit fórum ....
Pokud se rozhodujete mezi tímto kotlem a Licothermem, rád Vám telefonicky řeknu svůj názor v čem spatřuji výhodu našeho kotle.
Případně mi napište na email

Ovšem dnes odjíždím na dovolenou, takže na email odpovím až za týden.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.02.2016 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zajímavý článek ohledně kotlíkových dotací lze najít zde:

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/13783-opet-problemova-kotlikova-dotace-mel-pan-ministr-pravdu

Ve stručnosti se zabývá tzv "samoověřováním" kotlů, kdy si někteří výrobci vystavují "certifikáty" na kotle samostatně, bez řádných testů ve zkušebně.
Pro uživatele to zřejmě mít dopad nebude, protože člověk vybírá kotel na dotaci ze seznamu který byl schválen.
Je ale dost možné, že to časem povede k výraznému osekání seznamu dotovaných kotlů.

Kotle Licotherm jsou v seznamu zaregistrovány Autorizovanou Osobou, což je v našem případě "Státní zkušebna Brno"
Certifikáty ke stažení zde: potos.cz

Článek je sice trošku delší, ale podle reakcí dole je vidět že někomu šlápl na kuří oko.

Autor: Přemek Jež
Datum: 07.02.2016 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114695
reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se nechá v automatickém kotli Licotherm carbo (splňující normu Ekodesign) topit také kusovým dřívím. Děkuji za odpověď

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.02.2016 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano, je to možné.
Je potřeba dokoupit litinový rošt stejně jako u předchozích verzí kotle Licotherm. Jen přestavba na dřevo je malinko obtížnější, protože v kotli je mnohem více šamotu.

Upozorňuji, že pokud máte kotel na dotaci, je používání roštu porušením podmínek za kterých Vám byla dotace přiznána. Kotel je ve standardním provedení dodáván bez roštu.
Při případné kontrole kdy Vás chytnou jak topíte dřevem, Vám může být dotace odebrána.

Autor: Přemek Jež
Datum: 08.02.2016 07:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114695
reakce na ...
Děkuji za informaci. Samozřejmě bych topil dřevem až po 8 letech. /udržitelnost projektu/

Autor: Bedřich Pivoňka
Datum: 04.02.2016 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121852
reakce na ...
Dobrý den,
AM 24, 7 let provozu bez poruchy, dnes přestal vypínat posuv
paliva, hrne ho tam pořád.
Nevíte o někom na servis těchto kotlů v okolí Slaného ?
Děkuji Pivoňka tel. 603866372

Autor: Bedřich Pivoňka
Datum: 04.02.2016 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121852
reakce na ...
Dobrý den, sháním kontakt na servis kotle Licotherm AM 24,
Slaný, Kladno,
děkuji Pivoňka, 603866372

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.02.2016 20:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud máte na kotli takto závažnou poruchu, je lepší rovnou volat servis.
Přece jen tohle není firemní fórum a čtu jej jen občas.

Váš problém je velmi pravděpodobně způsoben vadným relé na řídící jednotce kotle.
Máte dvě možnosti řešení:

1) Demontovat řídící jednotku kotle a zaslat ji na opravu (zvládnete s jedním křížovým šroubovákem, poradím po telefonu)
Cena takové opravy je od 500 do 1000 korun, dle závady.
Nevýhoda je že netopíte cca 7 dní než balík dojde k nám a zase zpět.

2) Objednat novou řídící jednotku za 3064,- kč bez DPH, a jednoduše starou vyměnit. Výhoda je rychlost, nevýhoda cena.
V nových jednotkách již nejsou relé, ale triaky, které vydrží cca 10x větší počet sepnutí.

Ozvěte se mi na 736 111 818, a domluvíme se na řešení.

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 08.02.2016 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Zdravim. Co když použiju řídící jednotku od jiného výrobce?
Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.02.2016 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
To je na Vás.
Po záruce můžete zkoušet co uznáte za vhodné.
Já bych to však neriskoval.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 04.02.2016 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
já bych chtěl navázat na moji předchozí diskusi s p.Trčkou na téma modifikace výkonu šneku u AM24.Já tedy v lednu pokračoval v hraní si s nastavením parametrů kotle on/oF,HY,dt a dF a došel jsem k těmto závěrům, tedy nevím jestli jsou správné, ale já si nemám s kým povídat, tak aspon to řeknu Vám tady.Při ladění těchto parametrů jsem vycházel z toho, myslím, že p.Trčka to citoval, že na spotřebu má vliv,jestli spaliny v komíně nekouří a množství vzduchu skrz ventilátor se také nemá přehánět kvůli zbytečnému ochlazování kotlového tělesa. Takže já to aby mě komín při přidávání paliva nekouřil se
snažil dosáhnout parametrem HY, dále abych při přikládání šnek ze začátku víc přikládal a ke konci zvolnil jsem řešil parametry dt,dF, tedy moje nastavení pro ono lednové rozmezí venkovních teplot od -10 C do +10C bylo 8/35,Pt= 80 C,HY=3,dt=3,dF=5 a
(ventilátor je na 3 škvíry otevřen)
pro průměrnou teplotu venku 0 C se mě podařilo vyrovnat dobu v min, kdy šnek přikládá a kdy se kotel ochlazuje na 20min oproti 20 min. Samozřejmě podle klesající a stoupající venkovní teploty se poměr těchto veličin mění, třeba při -8C, to přikládalo déle než se to ochlazovalo a při + 8 C naopak.Myslíte si, že má smysl ladit tento poměr, já tedy samozřejmě jsem tepelnou pohodu uvnitř domu ladil změnou teploty otopné vody skrze posun ekviterní křivky, tedy přidáním či zvýšením teploty(já nemám prostorový měřič,takto to dělám skrze fiktivní kolečko dole na regulaci), tak abych dosáhl pohody.Bohužel nemám automatickou korekci(pokojová jednotka je pro mě drahá) ekv. křivky, takže to dělám já ručně a dospěl jsem k tomu, že toto rozpětí venkovních teplot zvládnu zatím na 3 kroky nastavení pro rozmezí v rozsahu mých 6 stupnů(na kolečku regulace) a přičemž rozsah teplot otopné vody jdoucí nahoru je zhruba od 48 C(pro -10C) až po 42 C(+8C), což mě připadlo jako minimum komfortu v místnostech.Takže já jsem spokojen, komín vůbec nekouří(ani při začátku přikládání, což při HY=5, na chvíli dělal) a já se ted chystám dlouhodobě změřit jakou tenhle režim má spotřebu uhlí.Já totiž si uhlí pytluju po 25kg přímo u prodejce uhlí sám a vozím na vozíku, takže mám přehled kolik sypu do násypky.Jan Dolejš.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.02.2016 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vaše nastavení je v pořádku.
Kotel by měl topit cca 50 procent dne, ale neberte to jako dogma.
Není v lidských silách neustále přenastavovat nastavení podle toho jak se mění venku teplota.
Pokud řešíte hlavně úsporu paliva, myslím že Vaše současné nastavení je maximálně úsporné. (pohybujete se ve středním pásmu výkonu kotle)
Nyní už můžete spořit jen tím, že budete méně větrat nebo topit na nižší teplotu. Nějaké to kilo ušetří také delší noční útlum, který se většinou programuje na pokojovém termostatu.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 07.02.2016 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
p.Trčko, myslím, že máte pravdu v tom, jestli něco uspořím,tak asi jedině skrze onen útlum v noci nebo v době, kdy nejsem přímo v místnostech.Já tedy mám ekv.regulaci atmos a doted
jsem jen vlastně využíval jen režim den/noc, já ho mám možnost
nastavit a mám to v rámci od 0:00 do 24:00 jako blok 6:00 -22:00(den), zbytek (před šestou a po 22hod) je noc, rozdíl mám možnost nastavit ručně na tlačítkách komfort a útlum, tedy v fiktivních stupních Celsia.Já při tomhle pozorování mám rozdíl 4 stupně a takovýhle režim skutečně vede k nižší spotřebě(i já to viditelně cítím,byt odhaduji). No a regulace atmos poskytuje možnost programovat až 3 bloky, takže já asi rozbiji ten souvislý denní blok(6-22hod) na 3 bloky asi takto podle toho co přes den dělám(já už jsem starý muž:-)) a takže těch 24 hod rozbiji těmi bloky tak, že původní noc zůstane a ten původní den budu mít od 6 do 9 den, potom 9-12 já bud kolo nebo dílna-kutil, potom 12 až 14hod vařím,obědvám, pak zase 14 až 18hod sport,kolo,dílna a
večer od 18 do 22hod večeře,TV apod., takže potom já budu v těch 3 blocích topit na komfortní teplotu tj. 6-9, druhý blok 12-14,
třetí večer 18-22hod, no a všechny ty mezi bloky(od 0 do 24) to bude topit na útlumovou teplotu.No a chtěl bych si potom dlouhodobě vyhodnotit jestli to přinese nějakou úsporu a potom vám tady sdělím své výsledky.Jan Dolejš

Autor: Martin Haueisen
Datum: 03.02.2016 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107011
reakce na ...
Dobrý den, nevím, jestli se to tu už neřešilo ... jestli ano, tak se dopředu omlouvám. Dned jsem viděl v televizních novinách reportáž o tom, že se na kotle na tuhá paliva musí od letošního roku nechat udělat revize. Co je horší, tak zatím jsou revizáci jen od jednoho výrobce a revizují jen kotle daného výrobce. Nevíte jak je to s Licothermem? Je případně někde nejaký kontaklist? Konkrétně jsem ze západních Čech.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.02.2016 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tento problém Agromechanika právě řeší.
Je třeba oslovit topenáře kteří od nás pravidelně kotle odebírají, a zaslat jim příslušné papíry aby mohli kotle prohlížet "oficiálně".
Prozatím máme servisní střediska které kotle opravují, ale nemají potřebné papíry na vystavení revizních dokumentů.

Zatím se můžete obracet buď přímo na výrobce, viz agromechanika.cz (Čechy)
nebo na distributora
potos.cz (Morava)

Předpokládám že v dohledné době bude těchto servisních míst přibývat.

Autor: Vlastimil Berbr
Datum: 31.01.2016 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121803
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka,

chtěl bych se zeptat, zda budete v nejbližší době někde vystavovat kotle (ideálně západní nebo střední Čechy). Případně i jinde.
Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.02.2016 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nejbližší výstava které se budeme účastnit je http://www.aquatherm-praha.com/

Autor: Jan Bína
Datum: 21.01.2016 14:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, mám na Vás dotaz ohledně prohoření šnekem do zásobníku.
Při přerušení dodávky el. energie na cca 8, jestli je lepší vyhrnout žhavé uhlí z hořáku vyhrábnout jej mimo hořák, a po zapnutí el. energie znovu zapálit hořák nebo žhavé ponechat v hořáku bez vyhrnování??

Díky za Vaši odpověď
JB

Autor: Jiří Trčka
Datum: 21.01.2016 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud víte předem že výpadek bude delší než osm hodin, raději uhlí vyhrábněte. Jestliže se jedná o kratší výpadek, nemusíte to řešit, kotel se vzpamatuje sám.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 14.01.2016 14:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
mám problém s porozuměním funkce modifikace výkonu pro regulátor LH_REG kotle AM24.Po přečtení návodu pro obsluhu,který je na webu JT Potos jsem si nebyl jistý protože pro vysvětlení použití parametrů dt a dF je v příkladu rozpor mezi vlastní rovnicí viz oF-dF a číselným příkladem 40s-5s=45s,přičemž se mě zdá, že vlastní text v této části příkladu je spíš v souladu, než vlastní jakoby rovnice.Takže se ptám a uvádím to na vlastním příkladu zda použití aplikaci této modifikace jsem porozuměl.Včera odpoledne jsem si ke kotli sednul na další dobu a pozoroval jeho chování při běžném provozu(otopný okruh,ohřev TUV jsou řízeny regulací ATMOS), kdy moje hodnoty týkající se použití modifikace výkonu jsou Pt=80 C,on=8,oF=40,...HY=2,dt=5,dF=5...a když se kotel natopil na 80 C a potom se při poklesu na 78 C, znova zaplo přikládání tak jsem si změřil čas, který kotel spotřeboval do dalšího nahřátí na PT,tedy 80 C, kdy se přikládání zastaví a zjistil,jsem, že těchto 30min(při běžné obsluze otopného okruhu, nastaveno na regulaci ATMOS tak, aby mě pocitově v místnostech nebyla zima a ohřev TUV je v jinou dobu) se skládá zhruba časově prvních 20min, kdy Pt ještě z 78 C klesá na 76 C a teprve potom se zastaví překmit do nižších teplot a za dalších 10min se kotel nahřeje ze 76 C na 80 C.Na mě to celý dělá dojem, že kdybych zkraje těch 30min měl možnost intenzivněji přikládat,(tj. při tom poklesu ze 78 na 76 C),že by se mě tenhle čas zkrátil(těch 20min na mín) a potom
až by se to vracelo zpátky, bych pomocí hodnot dt a dF zpomalil cykl on/oF. Navíc pokud to takhle funguje bych zmenšil i překmit teplot při dosažení 80 C(u mě při tomto provozu to jde jen na 81 C). Tudíž já bych běžně v zimě nadsadil výkon on/oF,třeba 8/35 a parametry dt=2,dF=5 a spoléhal na to, že regulace by zkraje přikládala vyšším výkonem a při tom návratu při přechodu přes Pt-dt(80-2) by se mě přidalo oF+dF(35+5).Myslíte, že to takhle funguje? Jan Dolejš

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.01.2016 19:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano máte pravdu, Vaše úvaha je správná a můžete kotel takto nastavit.
(O parametr dF se prodlouží prodleva v přikládání a zpomalí se tím množství paliva proudícího do kotle. Tím se zabraňuje překmitu teploty přes nastavenou PT. )

Děkuji za upozornění na chybu v návodu. Ve vzorci má být samozřejmě 40s+5s=45s :)

Budu muset kontaktovat výrobce aby chybu odstranil.

Ps: Jste první kdo si za cca 5 let co se tento návod tiskne této chyby všiml. Jsem rád že aspoň někdo čte návod opravdu poctivě :)

Autor: Jan Dolejš
Datum: 15.01.2016 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
P.Trčka dík za kompliment:-), ale víte co mě není jasné, jak se ta logika chová, třeba to jestli to přidání dF je jen při průchodu
té hodnoty, no a při tom mém nahoře fiktivním nastavení HY=2 mě to skrze Pt-dt(80-2,tedy 78) prochází 2x, jednou v okamžiku, když
zabere přikládání a potom, když se to vrací.Fakt je, že bych si mohl pomoct tím, že bych nastavil HY=3, tedy by to začlo na 77 C a jelo by do nižších teplot a při návratu by to zabralo.Ale to už si mohu odzkoušet sám.Já totiž celé toto pozorování chování mého hydraulického (topenářského)zapojení kotle AM24 ve spojitosti s ekviterní regulací ATmos ACD01(myslím,že to je Honeywell ) dělal hlavně kvůli asi netypickému zapojení ohřevu boileru pro ohřev TUV,kdy kotlová voda se mění vrací zpátky z boileru hned zpátky za 3cestným rozdělovacím ventilem, který mám řízen dvoubodovou regulací EMO T(předtím jsem to měl ručně pomocí termohlavice s kapilárou) a zapojeno společně s čidlem teploty v jímce boileru, přímo regulací ATmos, no a já se
chtěl za normálního zatížení komplet toho topení v domě přesvědčit, jestli ten ohřev TUV mě natolik neochladí kotlovou vodu,která asi při tom neštastném zapojení se vrací na vstup
teplé kotlové vody do Laddomatu, kde by to mělo smíchávat kotlovou vodu s vratnou větví z otopného okruhu.No a já chtěl vědět jestli po smíchání nepůjde zespodu do kotle mín než 55 C. No a zjistil jsem, že mě to nikdy nekleslo pod 60 C. Ale řeknu pro kotel a přikládání je to makačka, Pt spadne až na 69 C(já při 68 C vypínám otopný okruh,tedy já ne, regulace Atmos), ale přes hodinu(80 min jede) furt přikládá než to vyžene na 80 C, ještě, že to je jen jednou za den nebo po vaně).Totéž bylo i přitom, když po vykoupání klesne teplota TUV a ono mě to začne automaticky nahřívat TUV na takovou tu udržovací 40 C teplotu, jinak já nahřívám automaticky denně (10-12hod) ji na 54 C, kvůli mytí nádobí. No a ted bych se chtěl věnovat tomu, zda bych programováním různých časových programů si nemohl nastavovat pro různá časová denní období požadovanou v mém případě fiktivní teplotu tak abych skrze paralelní posun ekviterní křivky ušetřil palivo, protože jsem vypozoroval, že tohle vede k úspoře paliva.Jan Dolejš.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2016 15:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Regulátor zvyšuje parametr OFF o dF (snižuje přísun paliva) jakmile dosáhne teplota kotle hodnoty PT - dT. Takto snížený přísun paliva trvá po celou dobu dokud neklesne teplota kotle pod PT - dT. Potom se parametr OFF vrací do nastaveného.

Máte-li např. OFF=40 , PT = 80, dT = 2, dF = 5 :
Dokud kotel nedosáhne teploty 78, je prodleva OFF 40 vteřin.
Jakmile kotel dosáhne 78, prodleva OFF je 45 vteřin a zůstane tak pořád, pokud teplota PT neklesne znovu pod 78.

Jestliže chcete zabránit propadu teploty při nenadálém odběru TUV, nastavte vyšší výkon kotle a zároveň nastavte výraznější snížení modulací.
tedy pro daný příklad nastavte: OFF = 30, PT = 80, dT = 2, dF = 10

Co se týče podchlazení kotle vratkou z bojleru, tak toto není příliš reálné. Chvilkový pokles teploty vratu na hodnotu kolem 50°C není na škodu. (30 minut). Potom již bude určite bojler znovu nahřátý.
Problém koroze vzniká při trvale nízkém vratu pod 50°C. (mnoho hodin až dní.)

Autor: Milan Leszkow
Datum: 15.01.2016 16:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den,
platí toto i pro regulaci RENES01 v režimu kotle AUT?
Případně jak se chová modulace v RENES01?
Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2016 18:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano platí to stejně i pro RENES 01 s jedním rozdílem.
U RENES nemůžete nastavit parametr PT. (teplota kotle)
Tento je vypočítán a nastaven automaticky dle požadavků pokojového termostatu, bojleru, atd..

Autor: Milan Leszkow
Datum: 05.02.2016 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Zdalipak lze získat nějaká strojová data z RENES01? Třeba sériovým portem, připojením pinů .... Bylo by to zajímavé vidět jak se regulátor chová v čase, jak vypočítává teploty, uplatňuje modulaci, točí šnekem atp.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.02.2016 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vývojové diagramy a zdrojové kódy jsou majetkem firmy KTR s.r.o. , která tyto regulace vyvíjí. Jsem si jistý, že si je cení na statisíce korun :)

Autor: Milan Leszkow
Datum: 08.02.2016 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
To je jasné :). Asi to vyznělo jinak. Nešlo mi o algoritmy ale o nějaké data v čase. že by se pak z toho dal kreslit graf.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 15.01.2016 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
p.Trčko děkuji za vysvětlení, zatím se mě zdá,že to chápu a mohu-li mám ještě jeden dotaz, který vyplynul z toho mého souvislého pozorování kotle a týká se parametru HY.Já, když jsem někdy přede 3 dny to začal zkoumat měl nastavenu HY=5 a teprve potom na základě Vašeho doporučení(tady několikrát v diskusi, že větší HY je vhodná pro léto apod. jsem tedy druhý den sledování to změnil na HY=2 a když jsem si jen tak letmo vyhodnocoval chování celého toho topení prakticky za stejných podmínek(ext.teplota a můj pocit uvnitř místnosti domu, tedy já to hlavně posuzuji podle teploty otopné vody,která jde nahoru),tak se mě ten cykl kotle, který přidosažení teploty Pt začne vlastně útlumem až do doby (kdy teplota je Pt-HY) a tento čas je T1 a potom vlastně kotel přikládá po dobu T2 až to je zase Pt, mě se prostě poměr těchto dob pro HY=5 zdál z hlediska spotřeby uhlí podstatně výhodnější(úspora) než téže poměr pro HY=2. Já tedy to moc nerozbíral, představte si, že pto HY=5 byla T1=40min(tedy kotel vydržel živit ten dům teplem) a potom jen T2=25 min přikládal aby dosáh Pt=80 C. No a pro HY=2 ty doby byly T1=18min a T2=22min.Já ztoho usuzuji, tedy
jen ze sumární doby cyklu, vlastně hlavně z doby přikládání,kdy se spotřebovává uhlí, že ten režim pro HY=5 musí být úspornější.Jen ale nevím, zda ta větší doba útlumu nevede k zanášení kotle,komína apod.Tedy dlouhodobě jsem to nevyhodnocoval,ale přišlo mě podstatně výhodnější, že kotel pro HY=5 sice klesl až na 72 C(skoro), ale potom roztopil za 25min,
což pro roztopení pro HY=2 a jeho roztopení T2=22min, při poměrech pro T1 obou hysterezí 40ku18 v min se mě zdá značná úspora.Tak to jen na okraj a je možný, že to nějak špatně vidím,ale něco mě nutí jestli bych si to dlouhobě nezkusil:-).Jan Dolejš.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2016 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
S úsporami je to ošidné. Logika říká, že dům má spotřebu paliva přímo úměrnou tepelným ztrátám.
Hysterze dle mého názoru na spotřebu nemá vliv.

Jediné co prokazatelně může ovlivnit spotřebu je množství vzduchu dodávaného do kotle. Pokud je opravdu velký nadbytek vzduchu oproti palivu, dochází k ochlazování kotlového tělesa proudícím vzduchem který není spalován a neprodukuje teplo.

Samozřejmě ale můžete nastavovat kotel dle libosti.
Já si doma s kotlem také pořád "hraji" :)

Autor: Radek Mlynář
Datum: 13.01.2016 10:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114333
reakce na ...
Zdravím všechny majitele kotlů značky Licotherm. Zhruba po dvouletém bezproblémovém fungování kotle Licotherm AM24 na uhlí Ledvice se mi minulý týden stala zvláštní událost, která se vyznačovala neustálým natápěním do radiátorů. Podotýkám, že zrovna minulý týden nebyla žádná velká zima. Zapojení kotle pomocí 4 ventilu ovládaného Servo pohonem ESBE přes ADEX a termostat Honeywell přesně dle doporučení výrobce a také pana Trčky.
Co se týče výše zmiňované anomálie : Adex neustále posílal impulsy servu k zavření, protože neměl od termostatu pokyn k natopení naopak měl zavřít (vzhledem k tomu, že doma bylo přetopeno!) ovšem větev nad servem byla stále horká, řešil jsem stále termostat, ale nakonec jsem zjistil, že se vyšrouboval šroub v servu ESBE. Pravděpodobně po dvou letech pohybů doleva, doprava se povolil i přes to, že byl natřen modrým LOCTITE. Musel jsem ESBE (pouze tělo serva) sundat a ventil ručně otočit doleva (ZAVŘENO) a znovu nasadit a utáhnout.
Toto je moje osobní zkušenost o kterou se chci s Vámi podělit pokud něco podobného stane i u Vás. Jenom pro informaci opticky a pohledově nebylo nic poznat :-)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.01.2016 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
S tímto jsem se ještě nesetkal, aby se povolil šroub serva samovolně.
Pravděpodobně to bude mít něco společného s lepením šroubu.
Šroub serva se má dotahovat zlehka, aby motor mohl chodit lehce i v ručním režimu. Pokud jej dotáhnete maximální silou, je velmi těžké servem v ručním režimu pohnout. Potom je možné, že motor postupně šroub ukroutil a povolil.

Doporučuji tedy dotáhnout střední silou bez lepidla.

Autor: Kamil Kadlec
Datum: 14.01.2016 12:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Nerozumím jak to myslíte. Přece mezi servem a ventilem zajišťuje přenos kroutícího momentu ten plastový hexa bazmek, který se nasazuje na ventil. Šroub je tam jenom od toho, aby servo nespadlo na zem.

Nicméně mám podobný problém. Kotel ani neprovozuju v letním režimu, jelikož mi jde teplá voda do domu, přestože by měl být ventil uzavřen. Usoudil jsem, že ventil dokonale netěsní a přestože čerpadlo radiátorového okruhu stojí tak nějakým způsobem kotlové čerpadlo protlačí vodu do radiátorů. Projevuje se to tím, že vratná trubka na radiátoru je teplejší než ta topná. Všiml jsem si toho u jednoho radiátru ale jiné jsem nezkoušel. Podotýkám, že je to v době, kdy je termostat na off. Když je třeba topit a čerpadlo topného okruhu jede tak je všechno v pořádku. Ale dělá to neplechu na podzim a na jaře když je tepleji. No nic, to je moje zkušenost.

Autor: Radek Mlynář
Datum: 14.01.2016 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114333
reakce na ...
Pane Kadlec dovolím si Vám oponovat, že jedinou funkcí šroubu je aretovat servo aby nespadlo. Zkusil jste si ho vyšroubovat ? TEn šroub vede skrz ten Vámi jmenovaný bazmek a přitlačuje ho spolu s tělem serva k ventilu. Pokud se povolí může ten "bazmek" ztratit přítlačný kontakt s ventilem a tudížse protáčí volně.
Snad jsem to popsal trochu srozumitelně.
Ještě bych chtěl podotknout, že u mě montáž prováděla odborná firma na doporučení pana Trčky a rozhodně jsem si nevšiml, že by někdo z montérů aplikoval LOCTITE na šroub tzn. že to muselo být již takto asi od výrobce.

Radek Mlynář

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.01.2016 19:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Popsal jste to přesně. Dotáhnete-li šroub příliš silně, plastový díl tlačí velkou silou na tělo serva a brání jeho pohybu. Energie motoru se potom přenáší na šroub a ten se zřejmě povolil. Rozhodně šroub ničím nenatírejte ani jej nelepte. Viz návod k servu od ESBE.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.01.2016 19:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Váš problém s ohřevem zpátečky topení při zavřeném servu je jednoznačně způsobem chybně nasazeným servomotorem.
V zavřeném stavu při správně nasazeném servu není možné aby se voda dostala do topného okruhu ani jednou z trubek.

Můžete se pokusit opravit si servo sám.
Sundejte servo z ventilu a podívejte se jak je nastaven plastový unašeč. "tj bazmek" :)
Unašeč otočte rukou tak, aby zkosená hrana směřovala PŘESNĚ na střed topné trubky do domu. (to je ta s čerpadlem)
Nyní v ruce nastavte servomotor pomocí kolečka PŘESNĚ na střed stupnice.
Opatrně nasaďte servo na unašeč. Nesmíte servem při nasazování pootočít!
Vložte šroub a dotáhněte střední silou. Při dotahování šroubu dojde k pootočení serva, ale to již nevadí, protože je v ten moment pevně spojeno s unašečem.
Nasaďte ovládací kolečko a zatlačte jej. (aby servo mohlo fungovat)

Snad jsem to napsal srozumitelně. Pokud s tím bude problém zavolejte až budete mít servo sundané.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.01.2016 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ještě mne napadla jedna možnost proč se šroub povolil.
Je možné že jste měl obráceně nasazený plastový unašeč.
hlubším otvorem je třeba jej nasunout na trn, a kratší ponechat pro servo.
Bohužel topenáři mají s nastavováním a montáží servomotorů často problémy.

Autor: Jan Bína
Datum: 11.01.2016 08:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den pane Trčka.

Přibližně před týdnem nám byl zprovozněn kotel AM Carbo 26, v této souvislosti bych na Vás měl několik dotazů odhleně provozu kotle.

1. Dotaz ohledně nastavení:
Nastavení jsme provedli společně s topenářem, nicméně jsem si jej upravil dle dočtených doporučení zde na fóru.
šnek: ON 10s, OFF 40s,
ventilátor: otáčky 35%, doběh: 40s, útlum 30 min
Modulace: odchylka 5 C, faktor 5s.
Topné křivky: 65/30
3,5 okénka na ventilátoru

Dotaz: Při provozu kotle stoupá z komína kouř tmavé barvy. Komín máme vložkovaný keramickou vložkou d =200 mm, výška 10 m, přísun vzduchu do kotelny je zabezpečen otevřenou ventilací okna poblíž kotle. Uhlí: Bílina.
Jak mám přibližně upravit nastavení??


2. Dotaz na šamotovou vystýlku:

Kotel nám byl přivezen začátkem listopadu 2015, před transportem do kotelny z něj byly vyndány šamoty, aby nedošlo během transportu k jejich poškození. Bohužel jsme si původní seskládání nevyfotili a teď řešíme správné uložení šamotových dílců. S tímto problémem bude asi spojen problém, že plamen při provozu kotle olizuje zadní stěnu a výměník. (Pozn.: 3 ks dílců v kotli jsou uloženy těsně u dvířek!)
Foto stávajícího stavu uložení v kotli + díly co zbývají..:)

Dotaz: prosím o radu, jak správně umístit dílce do kotle??


Děkuji Vám za Vaše rady.:)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.01.2016 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro nastavený posun paliva máte příliš málo vzduchu. Proto jde tmavý dým. Nastavte ventilátor na 80 procent, 3 až 4 otevřené škvíry.

Píšete že máte kotel Carbo, ale na fotografii je jasně vidět AM Licotherm BIO. Tyto kotle se liší množstvím a tvarem instalovaného šamotu, jinak jsou shodné.

U kotle 24 BIO (ekodesign) což je Váš kotel, máte 5ks šamotových oblouků, a 4 ks rovných cihel.
První 3 oblouky máte správně.
Další dva oblouky patří dozadu položené tak, aby se nejdelší stranou dotýkaly zadní stěny kotle. Vzadu v kotli je "polička" která je podrží aby nespadly. Jsou umístěny na sobě.
Dvě kratší rovné desky potom postavíte po bocích kotle po stranách.
Dvě delší rovné potom položíte na ně, aby vytvořili "horní patro".
Vznikne jakýsi "tubus" kterým protéká plamen.

Mám tento kotel doma, takže jak se k tomu dostanu, vyfotím a fotky přiložím.

Autor: Jan Bína
Datum: 12.01.2016 06:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121568
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, děkuji Vám za cenné rady, přenastavil jsem otáčky a zbytek oblouku s deskami vložil do kotle a paráda. Moc děkuji za Vaše rady!!:)
JB

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.01.2016 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Fotogalerie:
Přikládám fotky šamotu v kotli Licotherm BIO, ekodesign.

Autor: Standa Prask
Datum: 04.01.2016 19:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121477
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane Trčka.
Mám k vám dotaz ohledně zapojení kotle Licotherm 24,mám ho zapojený na trojcestný ventil a chtěl bych ho zapojit nejspíš s adexem a venkovním čidlem pro řízení trojcestného ventilu .Můj dotaz je co potřebuji dokoupit k mému zapojení přikládám schema plus foto.
Dále jak zapojit Adex a propojit . Bojler mám regulovaný trojcestným ventilem s příložným čidlem přikládám foto
Ještě se zeptám na nastavení rychlosti čerpadel kotlového okruhu někdy se mi stává že mi přetlačí teplou vodu do topení i když čerpadlo okruhu topení je vypnuté čerpadlo kotle na II čerpadlo topení II při čerpadlu kotle na I se mi zdá že teplota topení stoupá pomalu .
Děkuji Prask  

Autor: Standa Prask
Datum: 04.01.2016 20:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121477
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6
Přikládám slíbené fotky .

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.01.2016 22:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Bohužel Vaše zapojení neodpovídá žádnému z doporučených pro Licotherm.
Viz : http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf

Můžete zkusit kontaktovat firmu KTR která děla regulace Adex, zda by pro Vás neměly nějaké individuální řešení.

Druhou možností je nechat si předělat topenářem trubky tak, aby bylo zapojení regulovatelné.
viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf
Strana 4: regulované nabíjení bojleru
Strana 6: neregulované nabíjení, ale s regulací výstupu teploty pitné vody.

Autor: Josef Brabec
Datum: 28.12.2015 16:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý večer pane Trčka, prosím o radu na nastevení kotle AM15 na pelety. Děkuji Brabec.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.12.2015 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Záleží jaký potřebujete od kotle výkon.
Můžete zkusit PT=80 / ON = 8 / OFF = 50 / UT = 30 / RH = 7 / Hy = 2 / DT=DF=5

Pokud kotel nebude stíhat vytápět, zkracujte prodlevu OFF.

Autor: Josef Brabec
Datum: 28.12.2015 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Děkuji,máme novostavbu zed 44cm nezatepleno. Ještě jednou děkuji. Brabec Přeji vám v novém roce hodně zdraví a pracovních ůspěchů.

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 23.12.2015 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. Mám k Vám (jako k odborníkovi) spousty dotazů, ke svému novému kotli Carbo 26. Topím s ním první sezónu. Já ty dotazy očísluji, aby jste se neztratil a klidně prosím jen odpovídejte pod čísly. Předem Vám moc děkuji. Nastavení kotle mám: on-10s., oF-45s. Ut-90min., UE-40s., rH-70%, 3 a 1/2 díry, odchylka 5 stup., Faktor 15s. Toto jsem opsal dole z kotle. S tím šnekem jsem si hrál, protože mi přišlo, že občas je uvnitř uhlí nespálené. V příloze máte napsáno, jaká je orientace a rozložení našeho domu. Ten kotel topí sporadicky. Je to také možná dáno tím, že ještě nebyla pořádná zima. Mám také regulátor tahu kotle, protože jsem měl strach, aby to uhlí neprohořelo do násypky. Ten tah je hrozně velký. Dříve jsem vymetal komín a téměř všechno létalo zpět do komína. I teď když čistím kotel, tak se to vrací. Takže jsem to nastavil na asi 19 Pa. V každém případě, mi ještě uhlí neprohořelo. No a teď konečně k dotazům.
1. V návodu se píše, že se na kotli udělá dehtová vrstva a já kotel čistím jen košťátkem, jak je uvnitř všechno suché. Proč prosím?
2. Přijde mi že na stěnách kotle jsou spíše než dehet rezavé skvrny. Neškodí to kotli?
3. Za den mi spotřebuje kotel na rozlohu mého domu 24 kg denně a to i s ohřátím teplé vody, je to hodně?
4. Mám nějak změnit nastavení, aby kotel více jel? Protože za den mi zatopí třeba jen 4x. Což se mi zdá málo. A nezvedne se mi tím spotřeba?
5. Jak to udělat abych dosáhl co nejlepšího nastavení? Na které hodnoty se zaměřit?
6. Hysterezi na termostatu mám 0,5 stupně. Je to v pořádku?
7. Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci je 3 stupně. 22 - 19. To je také v pohodě?
Jsem s kotlem velice spokojený. Jednou za týden nasypu plnou násypku a už si jen programuju termostat. Takže je to v pohodě. Ale nechci škodit kotli. Chtěl bych ho mít co nejdéle. (vím že každý) Poraďte mi prosím. Děkuji velice Šmarda

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.12.2015 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
1) Nerozumím dotazu. Pokud se ptáte jak kotel čistit, tak na boky a stěny používejte pouze smetáček, a na výměník (trubky) ocelový kartáč dodaný s kotlem.

2) Rezavé skvrny se mohou první rok provozu objevit. Důležité je neodírat rez kartáčem nebo smetákem. Působí jako ochranná vrstva proti dalšímu rezavění. Časem se rez potáhne vrstvičkou dehtu která zamezí přístupu kyslíku a tím i dalšímu rezavění.

3) Běžná spotřeba na rodinný dům včetně ohřevu TUV pro 4 lidi jsou dva pytle, tedy 30 kg. Záleží na teplotě v místnosti, teplotě venku, četnosti větrání, zateplení, atd. Spotřeba 24 kg je tedy spíše nižší než běžný průměr.

4) Pokud topíte uhlím, máte nastavení celkem v pořádku. Upravil bych ale dobu útlumu. 90 minut je hodně a kotel by mohl při delším výpadku vyhasnout nebo prohořet pod zásobník. Na uhlí doporučuji 40 až 50 minut. Spotřeba je ovlivněna hlavně odběrem domu, nastavení má jen minimální vliv.

5) Důležitý je poměr palivo/vzduch. Kotel musí mít přístup k čerstvému vzduchu s kyslíkem. Vaše nastavení je v pořádku.
Při správném nastavení kotel nedehtuje, tvoří se pouze prach.

6) Myslíte pokojový termostat? My doporučujeme termostaty Honeywell, které ve spolupráci s RENES 01 dokáží přesně určit teplotu topné vody pro udržení nastavené teploty v místnosti. Hysterezi tedy nepoužívají. Pokud máte jiný termostat, nastavte jej tak jak Vám to vyhovuje. Časté spínání kotli nijak nevadí.

7) Nastavení termostatu je zcela na Vás. Nemá vliv na životnost kotle.
Z hlediska tepelné pohody je důležité, aby příliš neprochladly stěny domu. Potřebujete totiž potom pocitově vyšší teplotu vzduchu aby jste se cítil pohodlně. Proto je dobré nastavovat nočním útlum maximálně o 3°C níže než denní teplotu.

Pro životnost kotle je důležité dodržet doporučené zapojení s ochranou zpátečky. viz:
http://potos.cz/?pg=ling

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 23.12.2015 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
No k prvnímu dotazu. Mel jsem strach ze se mi netvoří ta dehtová vrstva. Proto jsem se ptal proc. Celý kotel mi zapojil určite dobře pan Svoboda. Toho jistě znáte. Takže si myslím že zapojen je dobře. Ano termostat pokojový. Mám BPT21. To asi nemá velký vliv. S kotlem spolupracuje dobře. Jen jsem měl strach jestli ty prodlevy mezi topenim nejsou dlouhé. Jestli se to potom zbytečně dlouho nenatápí. Jestli to kotli neva tak v pořádku. A u nás výpadky elektřiny jsou minimálně a minimální. Takže změním dobu na kratší prodlevu. Také spotřeba je dobrá. To je fajn. Tak Vám moc děkuji. I v tento čas za ochotu odpovědět. Ještě že tu jste. Díky Šmarda

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.12.2015 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ta dehtová vrstvička je hodně tenká, a v návodu je to uvedeno proto, aby to lidé neškrábali. Hrubým čištěním bočních stěn se snižuje životnost kotle. Jestliže máte kotel čistý a bez dehtu, tím lépe. Boční stěny potom vůbec nečistěte.

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 23.12.2015 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
No k prvnímu dotazu. Mel jsem strach ze se mi netvoří ta dehtová vrstva. Proto jsem se ptal proc. Celý kotel mi zapojil určite dobře pan Svoboda. Toho jistě znáte. Takže si myslím že zapojen je dobře. Ano termostat pokojový. Mám BPT21. To asi nemá velký vliv. S kotlem spolupracuje dobře. Jen jsem měl strach jestli ty prodlevy mezi topenim nejsou dlouhé. Jestli se to potom zbytečně dlouho nenatápí. Jestli to kotli neva tak v pořádku. A u nás výpadky elektřiny jsou minimálně a minimální. Takže změním dobu na kratší prodlevu. Také spotřeba je dobrá. To je fajn. Tak Vám moc děkuji. I v tento čas za ochotu odpovědět. Ještě že tu jste. Díky Šmarda

Autor: Kamil Vágner
Datum: 21.12.2015 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118344
reakce na ...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat p. Trčky popř. dalších majitelů Licotherm na použití ventilu TUV (doporužení značky a typu) pro AM 15, 4C ventil, Adex R, TTUV, okruh TUV samospádem v 1" Fe trubkách. Zapojení viz. http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf (bez čerpadla v kotlovém okruhu - okruh v 6/4" Fe trubkách). Topný (radiátorový) okruh v Cu s čerpadlem.

Za Vaše názory a rady předem děkuji.

Kamil Vágner

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.12.2015 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Používáme tento ventil: http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-dvoucestny-sf20-2

Pro samotíž zvolte co největší průměr.

Autor: Kamil Vágner
Datum: 22.12.2015 13:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118344
reakce na ...
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Předpokládám že tento ventil je při napětí otevřen, bez napětí uzavřen. Přemýšlel jsem spíše o takovem ventilu, který je bez napětí otevřen a přii napětí uzavřen (kvůli výpadku proudu a přehřátí kotle). Připojen by mohl být třeba přes rozepínací kontakty stykače na výstup TUV Adexu nebo přímo na svorky ovládající čerpadlo topného (radiátorového) okruhu. Při druhé variantě by běželo buď čerpadlo topného okruhu nebo byl otevřen ventil TUV, to znamená během dne by topily radiátory a přes noc se nahříval bojler a kotel by měl rovnoměrnější odběr tepla a možná by i klesla spotřeba uhlí. Nejsem si však jist, jestli se má úvaha ubírá správným směrem.

Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.12.2015 17:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ovládání mnou doporučeného ventilu se provádí pomocí Adexu TTUV (950,- kč). Čidlo dáte do jímky bojleru, a připojíte silový kabel k ventilu.
Pokud teplota bojleru poklesne pod nastavenou mez, ventil otevře a bojler se nabíjí stávajícím kotlovým čerpadlem, případně samotížně.

Výhodou je, že bojler má konstantní nastavenou teplotu a je možné jej nabíjet nezávisle na požadavku termostatu topení.

Vámi navrhované řešení by znamenalo, že budete buď nabíjet bojler, nebo topit do domu. Obojí najednou by nešlo. To nepovažuji za dobré řešení.

U kotlů Licotherm není problém ani několikadenní útlum, aniž by se kotel nějak přehříval. Ochranu proti přetopení případně řeší Adex Comfort.

Autor: Josef Brabec
Datum: 18.12.2015 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka,chci se zeptat jak často se má čistit kotel mám AM24 topím uhlím. Děkuji brabec.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 18.12.2015 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Výměník kotle je třeba čistit dle potřeby tak, aby nebyl zanesen prachem. Záleží na kvalitě uhlí, tahu komínu, a dalších parametrech.
Většinou postačí čistit kotel jednou měsíčně, pokud se Vám zanáší hodně, tak častěji.
Čím častěji výměník vyčistíte, tím vyšší bude mít kotel účinnost.

Autor: Michal Kaňa
Datum: 17.12.2015 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121177
reakce na ...
Pěkný den pane Trčko,

rád bych se zeptal na stav kotle, jestli je to v pořádku:

- kotel PT 73, ON 10, OFF 40, HY 3, DT 3, DF 5
- Adex T-MIN 30
- kotel je v útlumu přes Adex (termostat je vypnutý), pravděpodobně už delší dobu
- na kotli je teplota 98
- teplota primárního okruhu je 90
- tlak primárního okruhu 1,4

Zaráží mne že při PT 73, může teplota vystoupat až na 98.

A ještě jedna otázka - při tomto stavu je slyšet jak v primárním okruhu probíhají bublinky vzduchu. Honí je pak čerpadlo. Je to v pořádku?

Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.12.2015 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Při velmi dlouhém útlumu je možné že teplota vystoupá ke sto stupňům.
Stává-li se Vám to pravidelně, doporučuji snížit havarijní teplotu na Adexu (třetí zleva) na 90°C.
Adex potom bude dříve vychlazovat kotel do topení, a zabráníte tak varu vody. (bublinky)

Můžete také snížit celkový nastavený výkon kotle. Zdá se, že Váš dům nepotřebuje tolik tepla, takže můžete zkusit nastavit ON = 10 / OFF = 60

Autor: Jan Dolejš
Datum: 11.12.2015 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
já mám zase dotaz ohledně toho relé pro šnek,p.Trčka vy níže doporučujete těm starším regulacím, které nemají dt,dF preventivní výměnu, a moje chybující regulace tyto parametry má, znamená to, že tam už nemám relé nebo co mě to vlastně na tom šneku zlobí?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 11.12.2015 12:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Dt a Df parametry byly zavedeny někdy v roce 2008.
Triakové regulace potom během roku 2010.
Pokud máte někdo regulaci bez Dt/Df, je tam poměrně velké riziko spečení relé. (regulátor je r.v. 2007 a starší) Proto doporučuji výměnu.

Ve Vašem konkrétním případě máte pravděpodobně r.v. 2008 nebo 2009, a máte tedy již parametry Dt/Df, ale stále ještě Reléový spínač.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 11.12.2015 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Děkuji p.Trčka,
myslím, že tímto jsem otázky kolem mého relé vyčerpal.:-)

Autor: petr bor
Datum: 10.12.2015 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119122
reakce na ...
Dobrý den, firmou mi byl nainstalován kotel licotherm carbo 26 kw, funguje bezvadně, jen je problém se šnekem, při dopravě uhlí se venku pod zásobníkem objevuje mour, šner patrně netěsní a uvolňuje prach. Je možná nějaká náprava? U nového kotle bych čekal prachotěsnost alespoň zpočátku. Děkuji Bor

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.12.2015 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud mour propadává opravdu z prostoru pod zásobníkem, a není to jen zbytek po přikládání uhlí, máte pravděpodobně poškozené sibralové těsnění servisních víček na hořáku.

Odšroubujte obě víčka a zkontrolujte, zda není sibral navlhlý (např. od uhlí) nebo jinak poškozený.

Nový si můžete objednat na
Případně zkuste řešit se svým dodavatelem jako reklamaci.

Autor: petr bor
Datum: 15.12.2015 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119122
reakce na ...
Děkuji, nechám to prověřit firmou která mi to montovala.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 10.12.2015 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
já navazuji na svůj minule popsaný problém se šnekem a prvně dík p.Trčkovi, regulátor přišel a asi(ono to už druhý den funguje k mé spokojenosti) zítra to vyměním, no a za druhé přeci jen dotaz ohledně toho stále se točícího šneku při
přikládání. Přejde regulátor až zjistí, že teplota kotlové vody
je pod 50 C a uplynula určitá doba do režimu STOP(viz manuál KTR) , vyhlásí to a je schopen (bez ručního zásahu zvenku na
hmatníku či vypinacích tlačítkách na panelu) zastavit přívod
napájení šneku(i ventilátoru)? nebo není schopen díky tomu
asi vadnému relé nic s tím udělat a dojde k totálnímu přesunu
uhlí ze zásobníku do popelníku skrze šnek anebo je donekonečna se točící šnek ještě něčím chráněn?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.12.2015 19:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
U starších regulátorů LH-REG jsou pro spínání šneku používány relátka.
Tato mají omezený počet sepnutí, a po jisté době (cca 8 let) začne hrozit jejich spečení. (záleží na vytížení kotle)
Starší regulátor s relátky poznáte tak, že regulace neobsahuje parametry Dt a Df.

Pokud dojde ke spečení relé, záleží v jaké poloze. Pokud v poloze vypnuto, kotel vyhasne protože nedostává palivo.

Pokud v poloze zapnuto, běží šnek trvale a dojde k udušení ohně množstvím paliva. Regulace sice dává pokyn vypni, ale spečené relé to neumožní. Šnek se vypne až po určité době, kdy se přehřeje motor a zabere tepelná pojistka na motoru.
V případě, že by kotel nevyhasl a jeho teplota stoupla na 105°C, vypne se hlavní jistič pomocé havarijního termostatu a šnek se také zastaví.

Obecně bych každému s regulací bez parametrů Dt a Df doporučil preventivně regulaci vyměnit. Ale chápu že cena 3064,- kč bez DPH za nový regulátor není malá.
Pokud se závada vyskytne, lze také starý regulátor opravit a relátka vyměnit. Tato operace se vejde do 1000,- kč.

Novější regulace obsahuje dva nové parametry Dt a Df, které pomáhají přesněji udržet zvolenou kotlovou teplotu a snižují tak spotřebu paliva.
Kromě toho používají ke spínání šneku TRIAK namísto RELÉ. Tento prvek vydrží cca 10x větší počet sepnutí než se poškodí. (Tj místo 8 let, vydrží 80 let, což zdaleka přesahuje životnost kotle)

Autor: Jan Dolejš
Datum: 10.12.2015 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
ještě k tomu relé na na šneku,p.Trčka já jsem laik na relé apod..co se tedy s mým relé pro šnek stalo, když mě se po tom zjištění,že šnek nejde zastavit,podařilo ho po dvou opakovaných zapnutí/vypnutí rozchodit tak, že ted vlastně už třetí den spíná a rozpíná k mé spokojenosti. To to spečení při onom sepnutí zmizelo nebo co se na té spínací ploše odehrává?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.12.2015 21:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Při impulzu přes relé dojde k uvolnění jiskry, která speče relé v jedné z poloh. Opakovaným pokusem o sepnutí může dojít k uvolnění a relé se jeví jako funkční. Je však již poškozené, a je otázkou dnů, maximálně týdnů, než znovu selže.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 08.12.2015 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den,
mám v provozu od r.2008 Licotherm AM24, ted dopoledne mě kotel v automatickém režimu nevypíná pohon šneku, já si toho všimnul až asi po 2hod, kdy mě skoro vyhasl hořák. Po rozném
vypínaní a manipulaci s regulací,tedy jen přepínaní mezi ručním a automatickým režimem apod. a po znovu zapálení jsem dospěl k názoru, že regulace, když kotel přepnu do autom.režimu jen jednou chodí normálně, někdy i víckrát, tedy vypne šnek, ale potom se zase šnek nevypne a musím to já přepnout.Jinak v ručním režimu vše funguje normálně, no a v automatickém to
po chvíli vypínání zase někdy nevypne.Jan Dolejš

Autor: Andrej Vašek
Datum: 03.12.2015 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko,

chtěl bych se sváma poradit ohledně mého třicestneho ventilu esbe který mám ovládaný ručně.Chtěl bych Dokoupit servopohon,ele nevím jak to funguje ani s jakým komponentem. Prosim o radu jaký servo a to nejednoduší zapojení a nejlevnější varianta. Schéma zapojení už jsem sváma konzultoval. Předem moc děkuji za odpověd. A.Vašek

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.12.2015 16:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro regulaci pomocí stávajícího termostatu budete potřebovat dokoupit Adex Comfort R, a Servopohon Esbe.
Pokud máte zájem o dodávku materiálu, případně i včetně instalace, napište mi prosím na .
Rád Vám sestavím nabídku na míru. (uveďte adresu a telefon)

Pokud jste zručný kutil, můžete si od nás koupit komponenty se slevou, a podle nákresu který Vám zašlu regulaci sám nainstalovat.

Autor: Andrej Vašek
Datum: 03.12.2015 16:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Děkuji za odpověd,ale adex jsi bohužel zatím před vánoci nemohu dovolit. Není nějaký servopohon u kterého bych zadal teplotu třeba 50stupňu a to by šlo do baráku.Já mám problém ten že když není odběr tak čerpadlo na ladomatu mě to přetlačí přes to čerpadlo za třicestným ventilem a tlačí to co je nastaveno na kotli třeba 80stupňu. Děkuji za odpověď. A.Vašek

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.12.2015 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Omezte si teplotu na ručně řízeném trojcestném ventilu.
Jeho přivřením zamezíte tomu, aby byl dům přetápěn.
Dále píšete, že máte pokojový termostat.
Pokud jej připojíte na svorky kotle k tomu určené, můžete po natopení domu vypnout kotel. (letní režim)

Servo je pouze motor. Regulace mu říká kdy má otvírat a kolik.

Autor: Andrej Vašek
Datum: 03.12.2015 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Děkuji za odpověď termostat mám zapojen jak píšete ten vypne kotel a čerpadlo na kotlovem okruhu.A po chvilce se vypne čerpadlo na velkém okruhu který mám přes příložný termostat. Mně jde spíše o to jestli s regulací adex ušetřím nějaké palivo. Mám dvougenerační barák asi 250 m k tomu bojler 125l dražice.Stopim 8-9tun ořech 2 ledvice tak nevim jestli je to hodně. Zajíma mě jak je to s tou kotlíkovou dotací jestli na to dosahnem když už tuto emisní třidu splňujem. Kotel neni na vjeky taky zaslouží vyměnu. Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.12.2015 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Palivo určitě ušetříte, protože dům nebude přetápěn. Kolik, to nejsem schopen odhadnout, protože nevím jak kvalitně nyní regulujete ruční trojcesťák.

Spotřeba je vždy hodně individuální a závisí na teplotě na kterou topíte, jak často větráte, a na celkovém zateplení domu.

Spotřeba 8 tun je však hodně nadprůměrná. Starší nezateplené rodinné domy mají spotřebu nejčastěji mezi 4 a 6 tunami.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.12.2015 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na kotlíkovou dotaci nárok nemáte, protože již máte ekologický automatický kotel.
Dotace se vztahují pouze na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním.

Autor: Andrej Vašek
Datum: 03.12.2015 19:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Pane Trčko moc vám děkuji za odpovědi, o adexu budu přemišlet přiští rok. S Pozdravem.A.Vašek

Autor: Michal Kaňa
Datum: 25.11.2015 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121177
reakce na ...
Pěkný den pane Trčko i všem ostatním kotelníkům,

jsem čerstvým majitelem kotle AM 24 Bio a vůbec celého topení od kotle až do posledního radiátoru, dosud jsme topili lokálními kamny. Takže s vědomostmi začínám od nuly a jsem velmi rád, že jsem našel tuto diskusi. Poděkování patří všem co zde přispívají.

Zapojení dle http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf. AM 24 Bio, ADEX Comfort R, 4C ventil ESBE, servo, pokojový termostat Auraton 2030, termostatické hlavice na radiátorech. Bojler je ale zapojen až v topném okruhu "jakoby další radiátor" (pozůstatek z minulosti, netřeba rozebírat). Dále je zapojena v topném okruhu podlahovka, rozdělovač+sběrač jako komplet s čerpadlem (IVAR Unimix).

Vše funguje, ale chce to vyladit.

Moje první otázka je spíše obecná: je vhodné umístit pokojový termostat do místnosti s podlahovkou (+ je tam i radiátor s ruční hlavicí)? Předpokládám, že podlahovka má velkou setrvačnost a než vystydne, aby zapnul termostat, tak místnosti bez podlahovky budou rychleji studené.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.11.2015 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud máte topení správně navrženo, mělo by být jedno kde termostat umístíte. Volil bych obývací pokoj, kde trávíte nejvíce času a potřebujete nejvyšší komfort.
Jestliže budete mít problém s rychlejším chladnutím místností bez podlahovky, nastavte na ADEXu R parametr T-MIN na 35°C.
Tím zajistíte temperování radiátorů i při vypnutém termostatu.

Dále můžete omezit nahřívání podlahovky na směšovači přiškrcením jednotlivých okruhů.

Autor: Jiří Václavík
Datum: 18.11.2015 14:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118556
reakce na ...
Dobrý den,
Asi se to tady už řešilo, ale jak zálohovat napájení kotle AM42, aby to vydrželo cca 24 hodin?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 18.11.2015 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Automatické záložní zdroje pro kotle vyrábí firma astip.cz
Jedná se o poměrně drahá zařízení, kdy včetně autobaterie která je ke zdroji připojena zaplatíte přes 10 000 korun. Výdrž na jednu autobaterii je ovšem pouze několik hodin, v závislosti na nastavení kotle.

Obecně nemá smysl kotle Licotherm zálohovat. Po výpadku proudu jsou schopny se samy bez zásahu obsluhy rozběhnout i po osmi hodinách. (záleží na použitém palivu)

Za tuto dobu nevychladne dům natolik, aby se vyplatilo pořizovat záložní zdroj za desetitisíce. Navíc Vám takový zdroj prodlouží chod kotle řádově o max. 10 hodin.

Pokud se rozhodnete pro záložní zdroj, vybere takový který je schopen utáhnout minimálně 240W. Kotel má sice nižší spotřebu, ale časté spínání motoru šneku by mohly slabší zdroj zlikvidovat.

Autor: Milan Leszkow
Datum: 16.11.2015 12:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121110
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko,
mám AM 26 Carbo a připadá mi, že by nebylo ke škodě, přidat izolaci kotle v zadní části. Konkrétně na vnější v části výměníku a kouřovodu. Podlě mě ja tam zbytečný únik tepla do prostoru. Jaký máte na to názor? Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 16.11.2015 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Výměník kotle je zaizolován celý. Pokud máte na mysli zadní část sběrače spalin, jedná se pouze o nezavodněný plech určený ke sběru prachových částic. Jeho izolací bychom žádné teplo neušetřili, protože tam není voda do které bychom teplo předali.
Kouřovod si samozřejmě zaizolovat můžete, a dokonce je to i doporučeno výrobcem. (trubka mezi kotlem a zděří do komínu)

Obecně větší výměník již nemá smysl instalovat, protože kotel je konstruován tak, aby posílal za běžného provozu na komín cca 160°C. Tím zaručujeme, že se nejedná o kotel kondenzační, a je možné jej instalovat na nevložkované komíny.

Autor: Jirka Soukup
Datum: 18.11.2015 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119976
reakce na ...
Dobrý den,taky jsem se tímto zabýval a zaizoloval ,obložil,jsem celý kotel zezadu 10cm skelnou vatou,zvýšila se mi teplota spalin v komíně asi o 15 oC,dále se mně srážela vlhkost v násypce,tu jsem taky zaizoloval ze 3 vnějších,bočních, stran 2cm polystyrenem a je po rosení.

Autor: Andrej Vašek
Datum: 12.11.2015 18:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko,

měl bych na Vás dotaz ohledně zapojení mého kotle AM-24. Kotel mám zapojený s ladomatem, patronou na 60 stupňů. Z toho mám zapojený bojler s elektroventilem, který při dosažení teploty zavře okruh bojleru. Dále mám třícestný ventil ESBE, který zatím ovládám ručně. Za ventilem mám čerpadlo na teplé vodě GRUNFOS ALPA 2. Na radiátorech jsou hlavice + pokojový termostat. Při dosažení teploty,termostat vypne anebo zavřou hlavice čerpadlo se stáhne autoadaptem na 3W a netlačí. Chtěl bych od Vás poradit, jak tento systém nejlépe ovládat nebo zda mám něco ještě vylepšit. Jestli toto zapojení vyhovuje kotli a celému systému. Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Vašek A.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.11.2015 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
S tímto zapojením toho již moc nenaděláte.
Cenově Vás muselo vyjít mnohem dráž než čtyřcestný ventil s Adexem, a musíte ovládat ventil ručně.
Navíc čerpadla pořád běží.

Pokud se někdy rozhodnete zapojení předělat na doporučené, viz : http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Získáte výhodu zcela automaticky řízeného ventilu.
Čerpadla se budou vypínat, pokud bude kotel v útlumu. (prodloužení životnosti čerpadel a úspora el. en.)
Budete moci nastavovat MIN/MAX teploty v radiátorech.
Kotel bude při vypnutém termostatu snižovat svoji teplotu, čímž šetří palivo.
Budete moci pro řízení používat termostat bez nutnosti přenastavovat termohlavice na jednotlivých radiátorech.

Autor: Andrej Vašek
Datum: 12.11.2015 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Děkuji za odpověď, já jsem tento kotel koupil už opotřebovaný za 30.000Kč kompletně s ladomatem a ventilem. Chtěl jsem se ještě zeptat, zda je kotel dostatečně chráněn proti korozi a co říkáte na čerpadlo GRUNFOS ALPA 2. Děkuji. Vašek A.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.11.2015 19:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Z hlediska ochrany proti korozi není s Ladomatem problém.
Grundfos ALPHA 2 patří k tomu lepšímu co lze dnes na trhu čerpadel pořídit.
My při našich instalacích běžně používáme levnější variantu ALPHA 2L, která nemá autoadapt. Při regulaci pouze s pokojovým termostatem bez termohlavic není tato funkce potřeba.

Ve Vašem zapojení s termohlavicemi je však důležitá. (čerpadlo běží pořád a automaticky snižuje rychlost při uzavření hlavic)

Autor: Andrej Vašek
Datum: 12.11.2015 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121082
reakce na ...
Pane Trčka moc vam děkuji za vaš čas ktery jste mě věnoval. Příští novy kotel budu jednat s vámi protože jste odborník na pravém mistě. Takovych lidí je dnes málo. Naschle . Vašek.A

Autor: David Rubeš
Datum: 13.11.2015 09:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Pane Trčka,provozoval jsem automat na uhlí 8 let,zapojeno přes Adex Numira,řízení nabíjení TUV přes modul TTUV,servo Esbe,4CV 2x čerpadla,pokojový termostat.Řízení pohodové pouze nastavit v obýváku teplotu,ovšem zcela nesouhlasím s tvrzením,že regulace např.Adex sníží či ušetří palivo.Po přebudování kotelny byl automat napojen na aku nádrže,výsledkem byla cca stejná spotřeba jen s tím rozdílem že kotel se čistil 2x za sezonu.Lepší automat ovládá čerpadlo po dosažení teploty vody a po určité době při neodběru tepla vypíná.Jedná se ale o kotel s otočným roštem,které má sice svoje neduhy-násypka nad tělesem ale podle zkušeností opravdu jednoduchý a výborný kotel.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.11.2015 10:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
My jsme zde řešili Adex VS Ladomat.

Regulace Adex , případně i RENES , vypínají čerpadlo pokud není odběr tepla.
Ladomat nechává čerpadlo sepnuté nonstop pokud je v kotli teplota vyšší než jste si nastavil na příložném termostatu. (úspora elektřiny u adexu)

RENES 01 či Adex vypínají kotel pokud není odběr. Tzn kotel padá do útlumu, a neudržuje si provozní teplotu. (menší ztráty do okolí, úspora paliva) oproti ladomatu, který s kotlem nekomunikuej vůbec.

Spotřeba paliva je jen těžce porovnatelná, protože nikdy není zima 2x stejná. Vycházím tedy ze ztrát tepla do okolí, případně ze spotřeby el. energie. Např. nádrže akumulační, bez ohledu na izolaci, mají nějaké ztráty. A tím roste spotřeba paliva. Proto u kotlů Licotherm akumulaci nedoporučuji.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 10.11.2015 08:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Dobrý den, mám AM26 Carbo (kotlový okruh je samotíž, čerpadlo topení zapojeno do Adexu), 4C ESBE ventil + Adex comfort 06 a včera namontovaný Honeywell 707. Při montáži jsem nebyl doma, a večer si všiml, že není zapojen kabel mezi Adexem a kotlem. Podle dokumentace je tam možné propojení - na Adexu kontakty 17+18 (kam to připojit do kotle si nejsem úplně jistý, ale určitě to nebude problém). Co přesně to propojení dělá? Kotel jsem kvůli teplému počasí odstavil, takže není problém to dodělat. Díky za radu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.11.2015 10:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotel Carbo by měl obsahovat regulaci RENES 01.
K této regulaci není třeba dokupovat Adex Comfort. Zvládne regulovat celý systém samostatně.
Možná máte nějaký atyp, osazený starším regulátorem LH-REG, ke kterému je adex potřeba.

Abych Vám mohl poradit, potřebuji vědět jaký regulátor řídí Váš kotel. Podívejte se na potos.cz a na stránce dole vidíte kotel Carbo. Má Váš kotel tuto regulaci? (černo červená s displejem)

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 10.11.2015 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. Ano, kotel opravdu řídí Adex Comfort 06 (loni jsme ho spolu s ESBE ventilem kupovali k starému Atmosu). Takže jsme neobjednali kotel s Renes 01. Kotel má tedy "pouze" LH-REG. Domlouvali jsme se přímo přes Lhenice.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.11.2015 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Adex Comfort 06 je možné propojit s regulací LH-REG za předpokladu, že nemáte bojler.
Pokud totiž propojíte Adex s Kotlem, bude kotel padat do útlumu při rozepnutém pokojovém termostatu. To by znamenalo, že bojler nebude nahříván.

Jestliže bojler nemáte, můžete propojit svorky 17 a 18 na adexu se svorkami 17 a 18 na regulaci kotle.

Existuje i varianta jak řídit nabíjení bojleru samostatně v letním režimu při vypnutém termostatu. Musel by jste dokoupit ADEX TTUV (cena 950,- kč bez DPH). Jeho čidlo dáte do jímky v bojleru, a připojíte jej na svorky 11 a 12 do adexu.
Potom si můžete dovolit propojit kotel s adexem, protože TTUV dokáže přes adex sepnout kotel jen pro nabíjení bojleru.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 10.11.2015 11:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Bojler nemáme (výhledově bude - až doslouží původní), takže to zapojím podle Vaší rady.

Možná se pletu (kotel mám jen krátce a zatím se snažím vše co nejlépe pochopit - tak se omlouvám za možná stupidní dotaz), ale myslel jsem, že když je termostat rozepnutý, tak kotel padá do útlumu. A jen jednou za 40 minut (Ut) nahrne uhlí, aby neprohořelo ke šneku. Proto mě zajímalo, jak se liší provoz se spojeným Adexem a kotlem od nezapojeného. Aktuální provoz byl, že když vypne termostat, tak se uzavřel 4C ventil, "kotel topil pro sebe" a udržoval nastavených 75°.

Jsou svorky 17 a 18 na regulaci kotle nějak označené? Kryt regulace jsem ještě neměl sundaný.

Jinak do budoucna: jde bez větších problémů vyměnit LH-REG za RENES 01? Kolega z práce ho má, a je to luxusní řízení "z jednoho místa". O nastavování teploty ani nemluvím. Žádné šroubováčky. (ale v současné době to opravdu nehoří - jsou jiné priority)

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 10.11.2015 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
já věděl, že jsem to někdy četl (ta diskuse je ale strašně obsáhlá...). Že by to propojení ADEX >> kotel bylo vysvětleno ve Vašem příspěvku "Datum: 28.04.2013 21:20". Pak by to co jsem měl doteď nebyl "útlum", ale pouhé udržování teploty na kotli.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.11.2015 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Svorky jsou očíslovány. S nalezením správných by neměl být problém.
Jak říkáte, kotel se Vám udržuje na nastavené teplotě PT.
Jakmile Adex propojíte s kotlem, spadne kotel v rozepnutém termostatu do útlumu. (přiloží jednou za 40 minut)
Tento přechod nemusí nastat ihned. Adex může požadovat jistou teplotu kotle pro temperování, pokud tak určí jeho program. Záleží jak máte nastaven parametr T-MIN na adexu.

Výměna regulace LH-REG za RENES 01 je sice možná, ale rozhodně není jednoduchá. Znamená to vyměnit horní plech kotle Licotherm spolu s regulací. Cenově cca 7000 bez DPH.
Pokud máte regulaci LH-REG s ADEX Comfort, nezískáte výměnou žádnou přidanou hodnotu. Kromě většího displeje.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 10.11.2015 14:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
pane Trčka, moc děkuji za všechny rady. Myslím, že to je naprosto vyčerpávající. Tmin mám v tomhle počasí na 20° - v zimě uvidíme.

Autor: Petr Sláva
Datum: 07.11.2015 23:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121034
reakce na ...
Dobrý večer,
měl bych dotaz k regulaci a servopohonu 4CV. Mám Carbo 26 s Renes 01 a topenář instaloval ESBE 651 - 60sec namísto 661 120sec (což jsem zjistil z návodu regulace až později). Systém jako takový funguje, ventil směšuje, okruhy fungují. Nemůže být ale s tím rychlejším otevíráním/zavíráním vůči kotli nějaký problém?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.11.2015 01:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
RENES posílá impuls pro otevření serva v určité délce. např. 4 sekundy.
Esbe 661 které by mělo být instalováno, se otevře na 4/120 z maxima.
Esbe 651 se otevře na 4/60 z maxima, což je 2x více.
Regulace pomocí serva 651 je tedy méně přesné, a neuhlídá teplotu vratu, potažmo teplotu radiátorů, tak přesně jako 661.
Systém ovšem bude fungovat.

Záleží na Vás, zdali budete tento nižší komfort akceptovat. Já bych trval na výměně za předepsaný výrobek.

Autor: Jiří Čížek
Datum: 02.11.2015 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120987
reakce na ...
Dobré odpoledne pane Trčka.Mám menší dotaz jsem majitelem licotrmu am 15 a hořák je ling 25 řídící jednotka renes. Topím dvacet dnů a všev pohodě nejlepší spokojenost,ale snad naschvál jednadvacátý den prohořívání uhlí k zásobníku v kotelně bílo. Teďten dotaz okolo hřídele šnekovnice a nosiče motoru fouká ven jemný prach, není možné žese tudy může přisávat vzduch a prohořívat uhlí.Nastavení jsem měl 9s přikládání 40s pauza ventilátor na 60 procent. Nyní to mám upravené 16 40 100 a clonka 2,5 škvíry abudu vidět jak to dopadlo až přijdu z práce. Dík za opověd Jirka

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2015 15:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkontrolujte následující:

1) Víko násypky je dobře uzavřeno, těsnění sedí na železe, uzávěr je řádně dotažen. Pokud je víko bokem, povolte panty a víko srovnejte.

2) Příruba hořáku na které stojí násypka je zatmelena kamnářským tmelem tak, aby si nemohl kotel přes toto místo přisávat vzduch.

3) Kruhový rošt v kotli je zatmelen. Kamnářským tmelem 1200°C. Poznáte to tak, že rošt nelze snadno vyjmout a nelze s ním otáčet. (původně byl na hořáku jen položen)

4) Kotel je za provozu uzavřen, včetně víka násypky.

5) Nastavení parametru DOBA ÚTLUMU není na pelety vyšší než 20 minut, a na uhlí než 30 minut. (majitelé AM 24 a 42 si mohou dovolit časy o deset minut prodloužit, protože jejích hořák je delší)

6) Výkon kotle je nastaven ve středním pásmu, pro AM 15 nastavte ON = 7 // OFF = 40

7) Ventilátor musí odpovídat nastavenému výkonu. Pro hodnoty z bodu 6. nastavte otáčky na 50%, a otevřete na 2 škvíry klapku.

8) Zajistěte volný přistup čerstvého vzduchu do kotelny větracím otvorem, nebo trvale otevřenou ventilačkou okna

Pokud jste provedl všechny předchozí body, a problém přetrvává, nainstalujte na kouřovod omezovač tahu. Váš komín pravděpodobně značně přesahuje doporučený tah 20Pa, a tahá si vzduch přes ventilátor i když tento stojí.

Pro prohořívání jsou kritické podzimní měsíce s teplými dny, kdy kotel většinu dne stojí v útlumu. Nejdůležitějším parametrem který ovlivňuje prohořívání je parametr DOBA UTLUMU. Obecně, čím méně kvalitní palivo používáte, tím menší musí být.
Např. pri spalování obilí jej doporučuji nastavit pouze na 12 minut.
Chce to vyzkoušet, co bude vyhovovat pro Váš komín.
Jistou útěchou může být, že jakmile se do nastavení trefíte, už jej nebudete muset nikdy měnit.

Autor: Jiří Čížek
Datum: 25.11.2015 06:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120987
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka děkuji za vyčerpávající odpovědi. Ještě jsem dodělal regulátor tahu do komína a při větrném počasí uplně perfektní. Díky Jirka

Autor: milan dos
Datum: 02.11.2015 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100397
reakce na ...
Tam co vám to fouká je jako ucpávka gumový O kroužek, ten zřejmě netěsní
,delalo mi to taky. Abych to nemusel celé rozdělávat,jen jsem povolil tři sroubky,které drží O kroužek a místo něho jsem tam natlačil silikonový tmel. Musí se namastit hřídel ,aby se nepřilepila, po zavadnuti stáhnout šroubky. Mam to tak asi čtyři roky a od té doby je po problému co popisujete.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2015 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Toto je samozřejmě také řešení, ovšem pokud nebudou provedena správně opatření proti prohořívání, je možné že časem zabere pojistka proti prohoření a šnekovnice se zaplní vodou.

Pokud je totiž kotel správně nastaven a komín má odpovídající tah, hoří palivo v retortě (litinové kotleno) a nikoliv v rovině šneku.
Pokud je totiž palivo až dole, ventilátor tlačí část vzduchu do protisměru a hlavně při rozhoření po delší době v útlumu se kouř tlačí zpět kolem O kroužku.

Takže silikon jako zlepšovák ano, ale až po kontrole těsnosti a při správném nastavení regulace.

Autor: milan dos
Datum: 02.11.2015 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100397
reakce na ...
Samozřejmě máte pravdu, vše musí těsnit, ale netěsnost kolem hřídele se mi podařilo odstranit až tím tmelem a od té doby nevím, že mám kotel :-)

Autor: Ludovít Brehovský
Datum: 13.11.2015 07:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121088
reakce na ...
Nechci rušit diskuzi, ale mám ten samý problém s profukováním kouře kolem hřídele chci požádat pana milan dos o kontakt aby mi poradil jak na ten silikonový kroužek. Ono se tam nedá dostat šroubovákem pro vyšroubování kroužku děkuji 606612125

Autor: Jiří Čížek
Datum: 25.11.2015 06:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120987
reakce na ...
Milane dík za odpověď pustím se nato těsnění po sezoně zatím to mám ucpané hadříkem Jirka

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 02.11.2015 07:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Jakého typu jsou čidla? Odporová nebo termočlánky? Jen pro zopakování. Odpor je dán vztahem: R=ro.l/S .

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 02.11.2015 07:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Jakého typu jsou čidla? Odporová nebo termočlánky? Jen pro zopakování. Odpor je dán vztahem: R=ro.l/S .

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.11.2015 08:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Čidla používaná pro Adex, potažmo Licotherm, jsou odporová.
Strandardní délka čidel je 1,5 metru.
Lze je prodloužit až na 20 metrů bez ztráty přesnosti měření.

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 01.11.2015 08:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Odpor vodiče je dán též jeho délkou.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 01.11.2015 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Maximální povolené prodloužení čidla je 20 metrů.
Platí pro všechny čidla pro regulace ADEX i kotle Licotherm.

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 31.10.2015 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Zdravim. Měl bych dotaz: K zapojení čidla venkovní teploty jsem použil vodič CYLY- 2x 0,75 namísto 2x 0,35, nevadí to?
Díky za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 31.10.2015 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Silnější kabel nevadí, má nižší odpor.
Nesmíte použít slabší.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 21.10.2015 16:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Pane Trčka moc děkuji ale neodpověděl jste mne jest-li ubrat na tom regulátoru vzduchu nebo je to dobře na 15. Ještě jest-li mě dáte paranetry na 22kw. Ještě jednou děkuji že se zabýváte témto tématům a nám tím pomáháte.S pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 21.10.2015 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Regulátor tahu nemá na tvorbu sazí vliv. Jedná se o přisávání vzduchu za kotlem, na kouřovodu. Navíc S-reko není náš výrobek, takže nevím jaké stupnice používají. Náš kotel potřebuje ideálně tah 20 Pa.
Pokud je tedy to číslo 15 v Paskalech, nastavte jej na 20.

22 kW nastavíte např. takto:
On = 10
Off = 27

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 22.10.2015 13:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Ještě jednou děkuji za info.S pozdravem Klimpelle

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 20.10.2015 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Přeji stálé zdraví pane Trčko. Chci se zeptat.Topím Carbo 26kw.Topím nepřetržitě od 22,00 na 21 stupnů do 15,00 pak na 24 stupnů. Mámkomínový regulátor tahu nastaven na 15 značka esreko.Klapka se otevírá do půlky i když nám nalý tah a komín 8m.Kotel mám za 3dny plný černého prachu i tulburátory jsou plné.Stačí to jen oméct a krásně to spadne.Je to tak dobře nebo mám ubrat na komínovém tahu. Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.10.2015 20:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Boj se sazemi je běh na dlouhou trať.
Někdo s nimi nemá problém vůbec, a někdo se jich nemůže zbavit.
Každý kotel na pevná paliva tvoří saze. U paliva jako peleta by jste měl kotel Licotherm čistit cca 2x měsíčně. Stačí výměník, stěny kotle čistit netřeba. U uhlí pak pravděpodobně jednou týdně.
Vzhledem k jednoduchosti čištění tohoto kotle by to neměl být problém.

Aby se sazí tvořilo co nejméně, zkontrolujte následující:
a) Kotel musí při hoření dosahovat teploty 70 a více stupňů.
b) Vratná voda musí být nad 55°C.
c) Výkon kotle musí být ve stanovených mezích. (8 až 26 kW)
d) Ventilátor musí dodávat dostatečné množství vzduchu pro spalování. (dle výkonu)
e) Do kotelny musí být přiveden studený vzduch z venkovních prostor, a to nejméně otvorem 10x10 cm, trvale otevřeným. (postačí také ventilačka na okně)
f) palivo musí být co nejvíce suché (nenechávat uhlí na dešti)
g) Výkon kotle by měl být nastaven tak, aby kotel hořel po co nejdelší dobu, než přejde do útlumu. Začněte nízkým výkonem, cca 10 kW, a postupně zvyšujte pokud to nestačí.
h) Rošt na hořáku musí být řádně zatmelen, aby vzduch směřoval do paliva, nikoliv kolem na stěny kotle
i) Hlava hořáku nesmí být ucpána prachem (čistit jednou ročně)

Autor: Josef Švamberk
Datum: 20.10.2015 14:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111948
reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz na nastavení adexu ( T min. T max a K min , K max).
Jde o ušetření paliva a rychlejší ohřátí vody v topení. Topím celodeně
večer od 21 do 6 hod. na 21 a ráno od 6 do 10 na a od 14 do 21hod.
na 24 stupňů. Topím uhlí bílina kotel licotherm AM24.
Děkuji za odpovědi.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.10.2015 16:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Parametry na Adexu Comfort jsou z leva do prava tyto:
T-MIN : Teplota v radiátorech při vyplém termostatu po dobu 24 hodin (poté radiátory vychladnou úplně)

T-MAX : Maximální povolená teplota v radiátorech

Havárie (symbol trojúhelníku) : Teplota kotle, při které dojde k otevření ventilu a vychlazaní kotle do radiátorů.

Vratná voda (symbol vločky) : Teplota, kterou požadujete na vratu do kotle. (ochrana proti korozi)

Úspora paliva je nejvyšší, pokud nastavíte T-MIN na 10°C. V tomto nastavení se po vypnutí termostatu ventil zavře úplně, a radiátory vychladnou. Někomu ovšem může vadit, že v zimním období radiátory studí. (přesto že vzduch má požadovanou teplotu) a proto je zde možnost nastavit komfortní teplotu. (např. 35°C)

Rychlejší ohřev vody v topení po předchozím útlumu je záležitostí kotle, nikoliv regulace Adex.
Pokud po zvýšení teploty na termostatu reagují radiátory pomalu, a požadujete rychlejší nátop, musíte zvýšit výkon kotle.
Pro Licotherm 24 KW začněte na nastavení :
ON = 10 ; OFF = 40

Pokud je výkon nedostatečný, zkracujte prodlevu OFF po 5 tak dlouho, dokud nebude výkon odpovídat Vašim požadavkům.
(Vždy nechte kotli alespoň hodinu aby se na nové nastavení adaptoval, než začnete hodnotit)

Maximální výkon pro kotel AM 24 dostanete při nastavení
ON = 10 ; OFF = 25
Další zkracování prodlevy sice přinese částečně navýšení výkonu nad 24 KW, ale za cenu nadměrných ztrát tepla do komínu.

Autor: Martin Engl
Datum: 20.10.2015 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119180
reakce na ...
Dobrý den, mám bezdrátový pokojový termostat Honeywell CM 727 a před týdnem nově nainstalovanou regulaci Adex comfort R+Esbe. Na termostatu mám zadanou požadovanou teplotu, ale termostat vždy vytopí místnost na teplotu menší o 1 °C a poté už jen udržuje pokojovou teplotu jako kdyby dosáhl požadované teploty. Nebo začne přitápět až když teplota klesne o víc než 1°C než je požadovaná. Vždy je mezi požadovanou a aktuální teplotou na displeji termostatu rozdíl 1°C. Chtěl bych se tedy zeptat, čím to může být způsobené. Před instalací regulace (pouze 4cestný ventil) fungoval termostat v pořádku.
Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.10.2015 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Honeywell CM 727 má desetiminutové cykly, ve kterých je sepnutý určitou dobu podle toho, jak moc se liší požadovaná teplota od reálné, a zda teplota v posledním cyklu rostla či nikoliv.
Adex Comfort (případně i RENES 01) dokáží z délky cyklu určit jakou teplotu topné vody nastavit, aby byla udržená pokojová teplota požadovaná uživatelem a nekolísala.

Termostat Honeywell má dále funkci zaokrouhlování, kdy upravuje teplotu teprve až dojde ke změně celého "půl stupně".
Nevidíte tedy na displeji, zda teplota reálně roste či klesá o desetinky °C. Adex Comfort však tyto změny zaznamenává, a počítá s nimi při určení teploty topné vody.

Adex se tedy teplotou v pokoji limitně přibližuje Vámi nastavené teplotě, a nepřekročí ji. Čím déle necháte termostat beze změn, tím více se Adex přiblíží požadované teplotě.

Při zapojení termostatu přímo na svorky kotle, bez Adexu, dochází k přímému spínání čerpadla a kotle, a teplota tak nejen dosáhne, ale i překročí Vámi nastavenou teplotu. Toto překročení však nevidíte, díky zaokrouhlovací funkci termostatu CM 727.

Regulace přes Adex je tak přesnější, a úspornější vzhledem ke spotřebě paliva. (nedojde k překmitu teploty)

Rada na závěr.
Pokud se Vám zdá že je v domě chladněji než jste byl zvyklí, jednoduše přidejte na termostatu 0,5°C nahoru. Adex si zvedne limitu ke které se přibližuje, a Vy se budete cítit pohodlněji.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 17.10.2015 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Děkuji za odpověd´Mám termostat 727 takže mohu používat venkovní čidlo ale jak.Děkuji moc Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.10.2015 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Venkovní čidlo může používat každý bez ohledu na termostat.
Vzhledem k typu termostatu který používáte, ale není venkovní čidlo nutné. Nepřináší žádnou přidanou hodnotu do systému regulace.
Termostat Honeywell CM 727 dokáže podávat kotli takové informace, že ten nastavuje teplotu topné vody tak, jako by jste čidlo používal.
(měří změnu teploty v čase, a podle toho upravuje teplotu topné vody)

Proto Vám znovu doporučuji čidlo odpojit a nepoužívat.

Pokud přesto chcete venkovní čidlo nechat zapojeno, je třeba aby jste nastavil na regulaci kotle správné ekvitermní křivky. Pro správné nastavení je nutné znát teplotní spád Vašeho topného systému, atd..
Správné nastavení křivek je poměrně náročné, a nelze snadno poradit univerzální řešení.
O nastavení křívek pojednává např. tento článek:
http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.10.2015 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Dotaz na pana Trčku.

Jste si jistý, že termostat upravuje teplotu vody? Pokud tomu tak je uvítám vysvětlení, protože žiji v domění, že se jedná o PI regulaci.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.10.2015 21:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Honeywell CM 727 je opravdu PI regulace.

Ovšem pokud jej připojíte na kotel Licotherm s regulací RENES 01 nebo Adex Comfort (06 nebo R) , berou tyto regulátory v potaz dobu sepnutí PI regulátoru, a podle délky tohoto cyklu upravují teplotu topné vody.

CM 727 má desetiminutové cykly ve kterých je sepnutý určitou dobu, podle toho jak mnoho se požadovaná teplota liší od reálné, a zda teplota v posledním cyklu rostla či nikoliv.
Adex , případně RENES, dokáži z délky cyklu určit, jakou teplotu topné vody nastavit, aby byla udržena pokojová teplota požadovaná uživatelem.

Vzhledem k tomu, že na toto fórum chodí uživatelé kotlů Licotherm, nepovažoval jsem za nutné upozornit na to, že ve spolupráci s jiným kotlem s jinou řídící jednotkou to takto pracovat nebude.
U konkurenčních kotlů s jinou regulací než je Adex Comfort nebo RENES je venkovní čidlo potřeba.

Snažím se odpovídat pokud možno co nejsrozumitelněji, a vysvětlovat PI regulaci pro běžné uživatele mi přijde zbytečně komplikované :)

Mimochodem děkuji za radu ohledně přenastavení hodin u CM 727. Toto byla i pro mne novinka .

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.10.2015 22:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Děkuji za vysvětlení.
PI regulaci znám ale nevěděl jsem, že je tam nějaký další regulátor schopný měnit teplotu vody. Otázkou je zda se mění výkon kotle ale to už nebudeme řešit.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 17.10.2015 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím .Mám pokojový termostat Hanovel 727 a nemohu tam dát odpolední čas což mě obtěžuje při nastavení týdeního provozu.Byl jsem u příbuzných ty mají tento termostat ale na elektriku ačas tam mají odpolední jak má být.Jde to nějak doprogramovat nebo mám horší termostat.Dále si nevím rady jak nastavit kotel na ekvivalent.Jak mám rospoznat kdy topit podle venkovní teploty a jak nastavit vypínání.Když se ochladí tak to musím přeprogramovat.To asi nezvládnu.Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.10.2015 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Honeywell CM 727 RF používá pro dopolední čas označní AM (Ante Meridiem) které vidíte na displeji vedle hodin. Pro odpolední čas potom PM (Post Meridiem). Jedná se o anglosaské značení času.
Německý výrobce to zřejmě považuje za dostatečné.
Horší termostat určitě nemáte. kvalitu termostatu jistě nelze hodnotit jen podle zobrazení hodin :)

Pokud máte termostat Honeywell CM 727 RF, venkovní čidlo vůbec nepoužívejte a odpojte jej. Jedná se o zbytečnou duplicitní regulaci, která ničemu neprospěje. Zjednodušíte si život, a budete nastavovat pouze pokojový termostat.
Díky jeho diferenciálnímu řízení budete mít v radiátorech vždy jen takovou teplotu, aby dům nebyl přetopen ani podchlazen.

Autor: Jozef Homola
Datum: 17.10.2015 18:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zkuste to podle obrázku. Mělo by to jít i na 24

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 17.10.2015 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Děkuji.Je to perfektní.Už to mám naprogramované.Je vidět že ještě lidé mají filipa i když se to v manuálu nepíše děkuji moc a jsem s pozdravem Klimpelle.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 14.10.2015 17:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím Pana Trčku.Topím letos prvně v Likoterm carbo 26.Mám takový dotaz.Topím odpoledne od 14hod do večera 20.00hod na 23 stupnů.Ráno od4,30 hod do 8,00hod na 20 stupnů.Je lépe topit takhle nebo topit stéle. Mám ventilátor na 60 otáček a 3,5 škvíry.Do topení pouštím 60 stupnů. S děkovným pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.10.2015 19:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Noční útlum je vhodný pro úsporu paliva.
Před ranním vstáváním kotel naprogramujete aby zavčas přitopil, a pokles teploty v noci ani nezaznamenáte.
Maximální rozdíl mezi denní a noční teplotou doporučuji 3°C.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 14.10.2015 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,
tak jsem v kotli am 26 spálil 100 kg uhlí za 7 dní,a byl z toho popelník a půl popela,není to moc?Je to mostecké uhlí.Nemám např. zkusit přidat víc vzduchu,mám 3 škvíry.Jinak kotel zatím předčil moje očekávání,předtím dakon večer zatopit,dům se vždy přetopil na 25 st.,ráno zima,teď se ráno probudím- teploučko,večer přijdu domů-teploučko.Teď se trochu ochladilo,tak to vypadá,že těch 100 kg vydrží 5 dní.Vytápím cca 180 m2 den 22,5 st. noc 21 st

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.10.2015 09:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Spotřeba paliva je velmi individuální, a záleží především na zateplení domu.
Spotřeba 100 KG za 7 dní je však spíše nižší než průměr.
Při standardní spotřebě 4 tun / rok by jste takovým tempem vydržel topit 280 dní, což je více než dost pro zimní období.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 14.10.2015 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Se spotřebou jsem spokojený,jenom jestli to množství popela je normální.Vím,že ledvice by na tom byly asi lépe

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 17.10.2015 15:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, já topím také CARBO 26 a za 7 dní mám spotřebu 125 kilo průměrně. A je fakt, že mám ledvické a je toho jeden popelník. Ale stejně mi to přijde velká spotřeba. Netopí se tak často a 280 dní v roce topit při 4 stupních nebudu. Za poslední týden, kdy se výrazně ochladilo, mi stoupla spotřeba na 170 kg. Jsem totiž maniak a každý uhlák si vážím. Je to moje první topná sezóna a chci zjistit jestli se dá něco s tou spotřebou dělat, či nikoli. Ale vyznat se v tomto (pro mě) složitém systému, je hodně těžký úkol. Vím co jak funguje, ale ty vypínací doby a vratná voda a hystereze a doběh vody a další a další hodnoty, to je složitější než mlátička na cibuli. Chci se ještě pane Trčka zeptat. Mám taky spečence, ale více je toho volného popela. Ale ten spečenec je velký a je pevný. Koukal jsem dovnitř a někde jsou uprostřed tmavé proužky nestopeného uhlí. Měl jsem škvíru na 4,5 teď ji mám na 2,5. Bude to lepší? Navíc mám i regulátor tahu komína, protože mám tah neuvěřitelný. Vymetám spodní popelník a ten jemný prach se vrací. Nechce se mu na lopatu. A ještě bych chtěl vědět, zdali je opravdu největší útlumová doba 90 minut. Nešlo by to nějak prodloužit? Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.10.2015 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Množství vzduchu je třeba regulovat podle typu paliva a podle nastaveného výkonu. Pro střední výkon kolem 15 kW použijte 3 škvíry.

Maximální doba útlumu 90 minut je nastavena schválně, jako mezní
doba aby nedošlo k prohoření paliva pod zásobník.
Doporučuji raději 40 minut na uhlí, 30 na pelety.

Autor: Zdenek Manko
Datum: 05.10.2015 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120716
reakce na ...
Dobrý večer pane Trčka.Od září topím kotlem AM 26 Carbo.Zatím jsem velice spokojen.Potřeboval bych ale poradit,jak mám nastavit v obrazovce topení vypnout-po vypnutí pokojového termostatu za:mám nastavenu 1 hodinu. Po uplynutí této doby přejde kotel do letního režimu.Po zapnuti pokojového termostatu začne kotel opět topit.Nevím, jestli je to tak dobře, nebo jestli mám nastavit delší čas.Mám PT a čidlo TUV. Venkovní čidlo nemám.Děkuji za radu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 05.10.2015 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tento údaj určuje, jak dlouho bude kotel po vypnutí termostatu topit na udržovací teplotu.
Udržovací teplotu nastavíte o obrazovku dříve. Jedná se o spodní křivku.

Tato teplota slouží k tomu, aby radiátory po vypnutí termostatu okamžitě nevychladly. Někomu vyhovuje pokud radiátory vlaží pokud možno stále, takže si nastaví spodní křivku na 35°C, a doběh na 24 hodin.

Jiný si zvolí maximální úsporu paliva, a nastaví spodní křivku na 20°C, a doběh na 15 minut.

Je to na Vás :)

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 02.10.2015 16:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,jak mám nastavit am 26 carbo na 10 kw?V návodu je pouze nastavení naa 5 a 15 kw.Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.10.2015 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Orientační vzorec pro výpočet výkonu u kotlů Licotherm je:
(ON / OFF) * 60 = kW.

Přičemž parametr ON doporučuji nastavit na 10 vteřin.
Při delším posuvu se zbytečně kouří z komínu kvůli přisunu velkého množství paliva, a při kratším zase namáháte motor krátkými cykly.

Tedy, chcete-li dosáhnout cca 10 kW, nastavte parametr
OFF = (ON * 60) / kW
OFF = (10 * 60) / 10
OFF = 60 vteřin.

Pozor, u kotle Carbo nenastavujte výkon pod 8 kW. Při delším provozu na takto nízký výkon by došlo k podchlazení výměníku a následně zadehtování komínu. Pohybujte se v rozmezí 8 - 30 kW.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 04.10.2015 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,šnek jsem nastavil ON 10s OFF 60s,ventilátor na 60 % a tři škvíry,doběh 50 s útlum 40 min,uhlí na hořáku dělá takové malé bílé spečence,popel není úplně prach,ale spečence se rozpadají,uhlí je mostecké

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2015 10:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud spečence samovolně přepadávají do popelníku, a po poklepání se rozpadají, jedná se o dobře spálené uhlí.
Problém by byl, pokud by ve spečenci zůstalo pevné jádro nespáleného uhlí, nebo pokud by dosahovaly takové velikosti že ucpou hořák a spalování se zastaví.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 04.10.2015 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
A když by se mi stalo,že je uhlí nespálené jak mám potom postupovat?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.10.2015 14:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud budete mít správně nastaven kotel, tak se to nestane.

Postup by byl takový, že se upraví nastavení krokování šneku a ventilátor tak, aby k nedopalu nedocházelo.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 03.11.2015 21:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den pane Trčka. Předem díky za všechny rady, které tu píšete. Jsem čerstvým (14 dní) majitelem AM26 Carbo a tohle vlákno mi opravdu pomohlo. Nastavl jsem kotel podle rad z fóra na 10kW: On 10s, Of 60s, Ut 40 min a rH 6 (zdál se mi velký plamen, tak experimentuji s rH 5).
V manuálu psali, že při malám výkonu (což asi 10kW bude) doporučují vyndat turbulátory, a posunout keramiku katalyzátorů o nějaké 2 cm od sebe. To jsem provedl, ale zdá se mi plamen moc dlouhý. Lehce se dotýká výměníku. Je to tak v pořádku, nebo berou výkon ještě nižší? Udělal jsem radši pár fotek. Díky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.11.2015 00:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Šamot dejte k sobě, a co nejvíce dopředu.
Zavřením dvířek by se měl šamot posunout tak aby licoval s keramikou dvířek.
Plamen nesmí dosahovat na výměník. Jednak se kotel více opotřebovává, a také máte zbytečně vysokou teplotu na komínu. tzn spotřeba paliva stoupne.

Varianta s oddálenými šamoty a vytaženými turbulátory se používá pouze v případech, kdy z nějakého důvodu komín vlhne, dehtuje, a potřebuje zvýšit teplotu spalin.

Pokud se budete pohybovat v certifikovaném rozmezí výkonu, což je pro Carbo 8-30 kW, nechte šamot i turbulátory ve standardní poloze.

Jinak nastavení regulace které používáte je v pořádku.
Plamen se musí za provozu stáčet pod šamoty, a jen minimálně může olizovat zadní stěnu kotle.
Při plném výkonu potom dosahuje plamen spodní části výměníku.
Nikdy však nesmí dosáhnout do trubkovnic kde jsou turbulátory.
Pokud by se tak stalo, máte hořák nastaven na výkon vyšší než 30 kW, a veškerý přebytečný výkon ujde komínem.

Autor: Miroslav Žídek
Datum: 04.11.2015 11:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114655
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. Děkuji za vysvětlení. Jak je vidět, pouhé čtení manuálu nestačí :) Šamoty jsou už u sebe a turburátory zasunuté. Na spalování ani tah komína si naštěstí nemohu stěžovat. Sice se mi vytvářejí, zde již zmiňované, spečence (asi) popela, ale jdou v rukavici lehce rozdrtit na prášek.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 29.09.2015 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím pana Trčku. Začal jsem přitápět dřevem u Carbo 26kw.Dal jsem pokojový termostat na 30 stupnů a ventilátor na automat jak píšete dole.Kotel se mě natopil na 80 stupnů topení 68stupnů a ventilátor vypnul.Mám to tak nechat nebo ho pustit na přímo.Děkuji za odpověd´.Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.09.2015 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ventilátor nechte v automatickém režimu.
Vypnul se, protože je celý systém přetopen.
Do radiátoru proudí voda o teplotě 68°C což je zřejmě maximum které jste si naprogramoval na regulátoru.
Radiátory nestíhají teplo pobrat.

Doporučuji v příštím cyklu přiložit méně dřeva, aby k tomuto stavu nedošlo.

Pokud by jste zapnul ventilátor "na silu", došlo by k přetopení kotle a ten by spadl do havárie. (odpojil by nouzově jak šnek tak ventilátor)

Autor: Josef Brabec
Datum: 27.09.2015 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý večer,pane Trčka prosím vás o radu na předběžné nastavení kotle AM24-licoterm letos skusím uhlí. Stráta je do 10,kw. Děkuji Brabec

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.09.2015 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
ON = 10
OFF = 40
ventilátor otevřít na 3 škvíry
UT = 40

Jediný rozdíl oproti peletám je v množství vzduchu, které by mělo být u uhlí vyšší.
Můžete také prodloužit dobu útlumu UT, protože uhlí vydrží žhavé déle než peleta.

Autor: Josef Brabec
Datum: 28.09.2015 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Děkuji.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 17.09.2015 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,mám kotel am 26 carbo,a chtěl bych zkusit přitápět dřevem.Potřeboval bych poradit, jak mám kotel nastavit.Mám 4 cest.ventil,servo a pokojový termostat.Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.09.2015 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Klapku na ventilátoru otevřete na maximum.
Vytlačte zbytky paliva ze šnekovnice a vypněte ji.
Na roštu rozdělejte oheň a přikládejte dřevo podle potřeby.

Doporučuji nastavit na pokojovém termostatu vysokou teplotu, aby kotel nebyl při provozu na dřevo tlumen. Tak zajistíte dostatečný přísun kyslíku pro spalování, a kotel zůstane krásně čistý.
Teplotu v domě si pak regulujte množstvím přiloženého dřeva.

Pokud by jste totiž přiložil mnoho dřeva, a zároveň zeslabil termostat, zastaví se ventilátor a dřevo se bude pomalu měnit v dehet.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 20.09.2015 18:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
děkuji za radu ještě se chci zeptat jestli ventilátor mám mít na automatický provoz nebo na manuál děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 21.09.2015 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na Automatický provoz.
V ručním by se nemohl vypnout a hrozilo by přetopení kotle.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 26.09.2015 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,měl bych ještě několik otázek k am 26,v menu jsem nenašel nastavení kotlové teploty ani teploty zpátečky,takže předpokládám,že kotel si to hlídá sám?Dnes jsem měl kotlovou teplotu cca 80-85 stupňú,a teplota zpátečky byla 48-55 st.,není to málo?Na kot. okruhu je napojen i bojler.Dále se chci zeptat na topné křivky,nemám venkovní čidlo ,takže topné přímky,jakou tam mám nastavit teplotu?Momentálně je tam měsíček 35 st.,sluníčko 55 st.
Moc děkuji Švarc

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.09.2015 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
1) Renes 01 si hlídá kotlový vrat i kotlovou teplotu sám.
Provozní teplota kotle je ovlivněna více faktory. (stav termostatu, venkovní čidlo, čidlo bojleru, teplota zpátečky)
Kotel upravuje teplotu tak, aby uspokojil potřeby domu co nejlépe.

2) Teplota zpátečky by měla být alespoň 55°C z dlouhodobého hlediska.
Krátkodobě (30 minut) může být i nižší, např. když dochází k nabíjení bojleru. Vámi naměřené teploty jsou v pořádku.

3) Měsíček udává, jakou požadujete teplotu v radiátorech při vypnutém termostatu. Dobu po jakou bude tato teplota udržována než přejde kotel do letního režimu nastavujete v dalším kroku. (od 12 minut do 24 hodin)

Sluníčko udává, jaká maximální teplota může jít do radiátorů. Nastavte dle libosti. Kotel bude uspokojovat potřebu domu i nižší teplotou, ale ani v největších mrazech nepřekročí Vámi nastavené maximum. Pozor u podlahového topení, nastavujte max 45°C.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 27.09.2015 18:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,jaké by jste doporučil nastavení na měsíček?Já mám 35 st. a topení vypnout za 2 min.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.09.2015 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
35°C je dobrá volba.
Čas bych prodloužil tak na 60 minut.

Pokud chcete maximálně šetřit palivo, za cenu studených radiátorů, nastavte teplotu na 20°C. (radiátory vychladnou úplně)

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 09.09.2015 14:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím majitele kotlů Likotherm.Mohl by mě někdo poradit kde sehnat těsnící klapku ke šneku na plnění násypky uhlím která se tlakem otevře a když se vypne motor tak se sama zavře.Děkuji Klimpelle. Email

Autor: Vojtěch Kohout
Datum: 01.09.2015 10:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115445
reakce na ...
Dobrý den, již dvě topné sezóny jsem spokojeným uživatelem kotle Licotherm AM 15. Topím dřevěnými peletami. Za celou dobu k němu mám jen následující drobné dotazy:

– Všiml jsem si, že v útlumu je kotel dost „zadýmovaný“, nahořelé pelety doutnají vydatně. Je to běžné, anebo to může být příznak řekněme příliš vysokého tahu komínu? Ten mám o průměru 200 mm a efektivní výšce cca 11 metrů. Dá se říct, jak by kotel měl v době útlumu uvnitř vypadat?

– Kotlové těleso je souvisle lehce zadehtované, vrstva dehtu má mocnost odhadem do 2 mm. Nepřipadá mi, že by se nějak zvětšovala, spíš občas vytvoří jakési šupiny a při čištění se tak snadno zase odloupne. Předpokládám, že takováto vrstva dehtu je normální. Pokusil jsem se udělat alespoň orientační foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/64984807/licotherm.jpg

– Mám objednaný rošt pro spalování kusového dřeva. Prošel jsem si zdejší debatu, jak na to, ale co mi není jasné je, zda nějakým způsobem „ucpávat“ retortu, aby do ní zbytečně nepadal popel? Anebo je jeho množství zanedbatelné a vytlačí se zase s peletami ven?

Děkuji předem za odpověď a obzvláště panu Trčkovi děkuji za všechny jeho zdejší příspěvky, měly pro mě v začátcích cenu zlata.

S pozdravem Vojtěch Kohout

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 23.08.2015 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Přeji hezký den.Pane Trčko mám takový dotaz.Chtěl bych do kotle Likotherm carbo 26 napouštět uhlí šnekovým dopravníkem.Nevíte jaký použít uzávěr který těsní nebo nahoře už tak těsnít nemusí.Mám průměr hadice 15cm. Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.08.2015 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Násypka musí být vzduchotěsná, kvůli prohoření paliva ve šneku v době útlumu.
Pokud vím, tak výrobce dodává nádstavec který se umístí na víko násypky. Jedná se o klapku která se otevře vahou paliva, a poté se sama uzavře vahou protizávaží.
Problém je, že těsnění kolem klapky je třeba udržovat v čistém stavu, jinak se bude kouřit přes násypku.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 24.08.2015 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Přeji hezký den.Pane Třčko děkuji za odpověd´.Můžete mě prosím poradit kde ten uzávěr hledat na internetu.Nemohu nic takového co píšete najít S pozdravem Klimpelle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.08.2015 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkuste zavolat přímo na výrobu, číslo 388 321 280 v dopoledních hodinách.
Chtějte dodat víko násypky s nádstavcem pro pneumatický dopravník pelet.
Šnek na uhlí potom zakončíte nad nádstavcem, a jakmile bude uhlí padat na klapku, tak je propustí dovnitř vahou uhlí.
Až šnek zastavíte, klapka se sama uzavře protizávažím.
Předpokládám že spínat šnek budete ručně.
Cenu bohužel nevím, je to atyp který není v ceníku.


Naše firma takovou násypku ještě neinstalovala, ale před lety jsme ji měli vystavenu na veletrhu.
Tak doufám že stále mají výkres :)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.08.2015 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Rád bych informoval o nové verzi kotle AM 24 Licotherm BIO, kterou se nám podařilo dostat do 5. třídy a současně splnit podmínky pro udělení značky Ekodesign.

Díky tomu bude možné na tento kotel žádat dotaci v novém programu Prioritní osy 2.1 chystaném na konec roku 2015.

Pro zájemce o dotaci, která může ve vybraných regionech dosáhnout až 127 500,- kč, jsem zveřejníl základní informace zde:
potos.cz
Podmínky jsou stále ve "vývoji", takže zatím berte vše s rezervou. Do podmínek totiž mohou zasáhnout ještě jednotlivé kraje, kde se budou žádosti podávat.

Na tuto dotaci jsou prozatím přiděleny prostředky ve výši 3 miliardy korun, a proto je předpoklad že nebude vyčerpána v prvním měsíci jako u předchozích dotačních titulů, které měli rozpočet v řádu jednotek milionů.

Vlastníte-li tedy starý kotel na pevná paliva, nyní je ten správný čas začít přemýšlet o výměně.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 05.07.2015 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka, nevíte prosím, čím se utěsnují či tmelí
obdélníkové otvory (4 šrouby v rozích), které na hořáku Ling25
umožnují přístup k šnekovnici a zároven k patroně na hašení ohně prohořelého do zásobníku, případně kde ho mohu koupit.
Jan Dolejš

Autor: Jiří Trčka
Datum: 06.07.2015 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Izolačním papírem typu Sibral.
Tato izolace není pro provoz kotle nezbytně nutná.
Její účel spočívá v zamezení úniku uhelného prachu z násypky.

Pokud chcete, můžete jej objednat na
Cenu zjistím a doplním v úterý jak se dostanu do práce.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.07.2015 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Cena za 3 ks sibralových těsnění pro víčka na hořáku stojí 150,- kč bez DPH včetně poštovného a balného. Platba převodem přiloženou fakturou. (levnější než dobírka)

Jedná se o těsnění víčka čištění na hlavě hořáku, a dále obě těsnění pro víčka pod zásobníkem.

Autor: Franta Vrana
Datum: 29.06.2015 10:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120108
reakce na ...
Dobrý den.
Mám kotel licotherm AM24 a nastal problém s motorem šnekovnice. Přestal točit. Motor jako takový špatný není,jelikož když jsem ho odpojil od kotle a dal na zasuvku samostatně tak točil.Když je zapojeny na kotel a zkouším ho spustit přes ruční ovladání panelu,tak take nereaguje. je nslyšet sepnutí v ovladači ale nic víc se nestane.Prosím Vás o radu,o jakou by se mohlo jednat závadu. Děkuji. Vrána.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.06.2015 12:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud se šnekovnice po vyjmutí z kotle otáčí, bude příčinou poruchy napečenec v retortě.
Způsobuje odpor který znemožní pohyb šneku.
Napečenec odstraňte majzlíkem tak, aby mohlo palivo volně procházet.
Jedná se o "prstenec" spečeného prachu cca 5 cm. pod rovinou roštu kde se spaluje palivo.

Pokud se šnekovnice neotáčí na pokyn regulátoru kotle ani po jejím vyjmutí z kotle, bude problém v relátku na regulaci.
Regulaci Vám můžeme opravit, nebo si můžete koupit novou.
(dnes již s triaky které tyto problémy nemají)

Pokud nepomůže odstranění napečence, zavolejte mi a sdělím Vám podrobnosti kam zaslat regulaci k opravě.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 17.06.2015 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,chci se zeptat,zda je výška kouřovodu u am 26 carbo skutečně 97 cm?Budou mě předělávat nerezovou vložku,tak chci mít jistotu,že to bude správně vysoko.Děkuji

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 18.06.2015 07:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím.Montoval jsem kotel Carbo 26 kw a skutečně je střed kouřovodu od země 97cm.Zdravím všechny carbáky.Klimpelle

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 09.06.2015 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Zdravím pane Trčko.Mám kotel carbo 26kw 14 dní.Zkouším ohřívad vodu Tuv.Když dám letní provoz voda klesne a neohřívá se.Vodu v bojleru ohřejí když zapnu termostatem topný ohřev a když vidím že je nahřátá vypnu termostat.Co dělám špatně.Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 15:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Topenář Vám pravděpodobně nepřipojil čidlo TU pro ohřev bojleru.
Po připojení čidla na regulátor kotle se objeví nová položka v MENU, kde si nastavíte minimální teplotu v bojleru. Jakmile poklesne teplota na čidle TU pod nastavenou mez, kotel se rozběhne a bojler dotopí.

Autor: Zdeněk Klimpelle
Datum: 16.06.2015 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119067
reakce na ...
Dobrý den.Pane Trčko děkuji čidlo TU dorazilo hned jsem zaplatil a hned namontoval Již to ohřívá jak má.Moc Vám děkuji za ochotu a jsem s pozdravem Klimpelle.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 08.06.2015 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
kotel AM24 provozuji nepřetržitě již 7 let(instalace podzim 2008) ,
palivo jen ořech 2,Ledvice. Způsob zapojení je na obr.Zatím jsem měl jen jeden problém,před 3 roky výměna expanzní nádoby a v současné době mám problém s ohřevem boileru.
Zdá se mě, podle teploty užitné vody a i podle ukazatele teploty
na boileru, že boiler je skrze asi špatnou funkci trojcestného rozdělovacího ventilu(viz schema) moc nahříván.A nyní dotaz,
je možné, že funkce tohoto ventilu může být ovlivněna, tím, že
za poslední 2-3 roky jsem jím neotáčel a tedy nechával nahřávat
boiler stále na stejnou teplot(před tím 5 let jsem vždy, když jsem chtěl mít nádobí či se sprchovat, koupat jsem jím otáčel).
Děkuji za odpověd,Jan Dolejš

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.06.2015 14:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Vaše zapojení je poněkud nestandardní. Obrátil bych se o radu na topenáře který tento systém vymyslel a dodal.

Dle mého odhadu mohlo dojít k poškození čidla v bojleru, nebo termostatu který má zavřít ventil? Aspoň podle obrázku to vypadá že máte ventil nějak řízený dle teploty kterou měří čidlo.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 08.06.2015 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Pane Trčka děkuji za reakci, já nejsem odborník ani na topení,
ani na regulaci a bohužel, firma, která mě topení dělala je ted
zaneprázdněná. To schema jsem si dělal já sám, tím, že jsem
si obešel kotelnu a zdokumentoval jak to tam vše je zapojeno
a přečetl si na internetu návody pro každý prvek, který tam
mám.No a pro ten trocestný rozdělovací ventil s otočnou hlavicí
tak jak to je skutečně u mě zapojeno, jsem se dočetl, že podle
nastavení a teploty snímané z jímky boileru, skrze roztahující se
drátek:-) dochází ke korekcím skrze větev do boileru.Já tedy,pokud
jsem dříve reguloval ručně teplotu užitné vody,tak jsem v létě
míval problémy s přetopením kotlové vody, několikrát i havarijně
mě to ohlídala regulace nad, tak, že to pustila do radiátorú.No a
třeba se mě tento cykl i opakoval 3x(hned) zasebou.Když jsem
zvedl teplotu na ventilu, tak už v posledních 2letech se mě kotel
nedostal nad 85 C a přitom parametry pro přikládání jsem neměnil, no a já tedy min.2 roky na ten ventil nešáhl.No a ted
jsem kotel zastavil, vyčistil i komín vybral a zdá se mě alespon
podle lehkosti otáčení toho ventilu, že to jde lehčeji(já s ním se snažil otáčet, zda se to nějak nezmění a zdá se mě, že předtím to v určité oblasti nastavení šlo ztuha, a ted už to jde v celé
oblasti otáčení stejně lehce) než předtím, no a potřeboval bych
zjistit, zda je skutečně vadný, jinak než, že bych kotel znova
pustil a znova to zkusil.Já totiž,jak se furt musím mejt od sazí,
tak jsem při stojícím kotli,tu vařící užitnou vodu vyčerpal a ted
odpoledne jsem si musel boiler nahřát proudem a ona se mě
současná teplota kotlové vody(byla asi 39C) zvedla skrze
natopený bioler na 47C při zavřeném trocestném rozdělovacím
ventilu.Z toho já(laik) usuzuji, že mě potom ten bioler funguje
jako akumulační nádoba. při tom zapojení podle obr.Je to možné?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ventil jako takový nejspíš vadný nebude. Je ale možné, že je poškozen plastový unašeč na který se nasazuje kolečko kterým potom ventilem otáčíte.
Zkuste sundat kolečko z ventilu a vizuálně zkontrolovat, zda je plastový unašeč neporušený. (jedna strana unašeče je seříznutá, a ukazuje směrem který je zrovna uzavřen)

Jestliže Vám roste teplota kotle, když vytápíte bojler elektricky, znamená to že trojcestný ventil není uzavřen. Samotíží potom dochází proudění horké vody z bojleru do kotle, kde se ochlazuje.
S takovým provozem se nedoplatíte na elektřině.
Pokud provozujete bojler na elektřinu, uzavřete trojcestný ventil ručně nadoraz tak, aby nemohla voda proudit do kotle.
Tím zároveň ověříte, že ventil správně funguje.

Pokud trojcestný ventil nefunguje, můžete ještě uzavřít pákové ventily kolem bojleru, které Vám snad topenář nainstaloval kvůli případné výměně bojleru za nový. Tím také zamezíte vychlazování bojleru v letním režimu.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 09.06.2015 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Stoupání teploty okolních míst při náhřevu boileru el. energií: nejde úplně odstranit protože neodstraníte proudění vzniklé náhřevem obsahu topného hada v boileru směrem do expanzní nádrže. V regulačním a potrubním schématu nemáte žádnou přímou informaci pro omezení výkonu kotle při nárůstu teploty v boileru. To znamená že kotel pracuje na plný výkon do okamžiku kdy se začne vracet teplá topná voda z boileru. To už je pozdě pro nějaký regulační zásah. Kotel je rozjetý a plný paliva. Následně dochází k přetopení. Jak máte zajištěnou bezpečnou teplotu TUV aby se nikdo neopařil?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 12:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
V tomto případě to má zajišťovat onen zkoumaný trojcestný ventil.
Pokud by fungoval správně, na nastavené teplotě by se uzavřel a zamezil tak přehřívání bojleru.
Horká voda potom pokračuje přes ladomat do kotle, který dostoupá na nastavenou teplotu a vypne.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 09.06.2015 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Teplotu na vstupu do kotle ovládá Ladomat a ten nemá žádnou vazbu na výkon kotle. Do výkonu kotle vstupuje pouze teplota na výstupu z kotle. Trojcestný ventil řídící náhřev boileru je ovládán pouze dvouhodnotově od nastavené teploty v boileru. Schází zde okamžitá vazba do řídícího systému kotle aby přešel do útlumu při přepnutí trojcestného ventilu topení boileru. Další chyba je ve vlastním zapojení boileru. Celá cirkulace přes boiler je zajišťována pomocí mechanického regulátoru Ladomat. Protože v letním provoze by centrální regulátor měl vydat buď signál, že trojcestný ventil má být v koncové poloze nebo to vyjde z regulačního pochodu vrací se okamžitě teplá topná voda do Ladomatu, který se přestaví tak že přes okruh boileru nic nepoteče. Boiler bude dávat požadavek na topení ale přesto k natápění boileru nedojde a celé se to přehřeje.
Tak že kotel pracuje OK. Jenom vlastní topný systém je poněkud pochybný.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 09.06.2015 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Pánové, díky za diskusi o boileru aTUV a nyní já mám ještě jeden dotaz a to jestli by v případě vadného trojcestného ventilu nestálo zato tam zavést regulaci podobně jako to mám v případě vstupu do otopné soustavy a snímat čidlem od někud z boileru teplotu TUV a přes regulaci ATMOS regulovat programově otáčení a zavření tohoto ventilu servem podle nastaveného programu v regulaci Atmos, myslím, že tam taková možnost pro regulaci ohřevu TUV je.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 09.06.2015 15:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Omlouvám se že jsem dřív psal než jsem si vše důkladně prostudoval (nákres celého topného systému se vzájemnými vazbami). Na jedné straně je kotel s Ladomatem a na druhé straně je topný systém s čerpadlovou skupinou s trojcestným ventilem. Na přívodu teplé topné vody je instalovaný boiler s trojcestným ventilem který má odstavovat ohřev boileru. Ladomat zajišťuje průtok kotlovým okruhem včetně vhodné teploty na vstupu do kotle. To znamená že jsou zde dva regulační okruhy které pracují vlastně proti sobě. Pokud je teplota topné vody před kotlem nižší než nastavená tak se dolaďuje připouštěním teplé topné vody z výstupu kotle, jakmile teplota vstupní topné vody stoupne začne se přestavovat trojcestný ventil v Ladomatu a klesá průtok z teplého výstupu kotle. Pokud je regulační výstup dle venkovní teploty takový který uzavře trojcestný ventil na vstupu do topného systému je zde až nulový průtok. To znamená že též klesá výsledný průtok do kotle. Současně se stoupající teplotou na výstupu z kotle stoupá též teplota na vstupu do kotle a Ladomat tomu úměrně přivírá průtok do kotle protože z čerpadlové skupiny nic neteče. Uvedené zapojení je vhodné při použití anuloidu. To znamená důsledné oddělení kotlového okruhu od vnějšího topného systému. Správné zapojení by mělo být následující. Kotel s Ladomatem zapojený na anuloid, radiátorová systém napojený na anuloid, boilerový systém napojený na anuloid se samostatným čerpadlem.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Přesně tak, ale vzhledem k tomu že toto zapojení již dle pana Dolejše funguje několik let, nemyslím že to chce nějak měnit.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 09.06.2015 17:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pane Trčka já se znova podíval na zapojení,viz fota a mám tam takovýhle trojcestný rozdělovací ventil a regulátor teploty s čidlem.Výše mě radíte abych odmontoval plastový kryt, no a já když na to ted koukal, tak nechápu jak ho uvolnit.Mám zkusit nějak zacloumat jen s tou otočnou částí?

Autor: Jan Dolejš
Datum: 09.06.2015 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
To se mě moc ty obrázky nepovedly:-).

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 19:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tohle je termostatický trojcestný ventil.
Myslel jsem že máte klasický s motorem.
U Vašeho ventilu nebude rozebrání tak jednoduché.

S tímto Vám opravdu neporadím.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 11.06.2015 14:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Fotogalerie:
Pane Trčka přesto vám děkuji za ochotu a mám ještě jeden dotaz ohledně toho trojcestného rozdělovacího ventilu s tím regulátorem teploty,který je na těch foto výše.Já to vše včera přesto zkusil(topenářská firma je stále zaneprázdněna) a pustil kotel a při zavřeném regulátoru teploty(je tam rozmezí 20 až 60, číslicemi) se mě přesto boiler přehřál.Takže já bych se chtěl zeptat, jestli lze onen regulátor teploty s tím ponorným čidlem demontovat zvlášt nebo se to musí demontovat i s tím ventilem?
....já porovnával podle vzhledu vlastně jaký ventil tam mám a myslím, že to nejvíce odpovídá f. IMI Heimeier pro třícestný přepínací ventil (DN20), soudě podle označení a vzhledu, které jsem si našel v dokumentaci na jejich webu a mimo jiné tam jsem zjistil, že pro jejich termostatické hlavice s ponorným čidlem je škála dovolených max teplot pro jejich použití.Já sice přesně nevím jakou hlavici tam mám, ale vím, že se mě ukazatel teploty na boileru,viz foto,dostal až na ten počáteční červený čtvereček, no a já nevím kolik ten ukazatel vlastně ukazuje. No, ale jestli to je 60C, tak je klidně možné, že nejspíš asi bude problém jen v té termostatické hlavici?Je to možné?
....já ještě po prohlídce té hlavice, mám pocit,že se mě ještě trochu viklá na straně hlavice ten drátek(ale drží),nevíte náhodou jak může hlavice reagovat na tento mezní případ ve vztahu k nastavení kuželky ventilu. Já se dočetl v dokumentaci,že hlavice udržuje kuželku ventilu také mezipolohách, při zvyšující se teplotě je ventil ve směru I-II(u mě to je větev do boileru)uzavírán a ve směru I-III(u mě pokračování kotlového okruhu)otevírán.Já se při této otázce inspiroval u použití termického pohonu pro tento ventil, kdy je dodáván ve dvojím provedení jednou jako normálně otevřen bez napájení a jednou jako normálně uzavřen bez napájení.Přičemž mě by bez napájení vyhovoval spíš normálně uzavřen, který zavře směr do boileru.:-), prosím berte to jako moji úsměvnou úvahu.

Autor: Pavel Zakus
Datum: 11.06.2015 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100740
reakce na ...
Dobrý den, na tom trojcesťáku máte nejspíš hlavici pro TUV.
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=6602-00.500#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-exact-ABtest-B&utm_term=6602-00.500

Jednou jsem to řešil a musel jsem hlavici vyměnit (po cca 10 letech)

Autor: Jan Dolejš
Datum: 12.06.2015 08:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Děkuji za info a mám dvě prosby, první je, zda regulátor teploty lze vymontovat bez demontáže ventilu a druhý, zda jsem schopen jako laik si novou hlavici namontovat sám, včetně toho ponorného čidla do boileru?(topenářská firma je stále zaneprázdněna).

Autor: Jan Dolejš
Datum: 17.06.2015 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Pane Zákus, vy mě dáváte link na Heimeier termohlavici s čidlem,která má rozsah 40 až 70 C a já předtím tam měl
sondu s rozsahem 20 až 70 C a já nevím, jestli to mohu takto nahradit. Já to rozebral, mám pocit, že původní termohlavice plus sonda je nějaká stará Ivar 500 850 S,tak jsem našel jedinou položku na internetu, ale bohužel v katalogu IVAR už
takovéto katalogové číslo není,ale je tam asi novější podle obr. podobná i parametricky termohlavice T5011/sonda 20-70, ale já bych raději měl od stejné firmy, no a ted jako laik nevím jestli ten Heimeier s tím rozsahem čidla 40-70 C mě bude stejně sloužit.Děkuji za odpověd.

Autor: Jan Dolejš
Datum: 09.06.2015 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112574
reakce na ...
Myslím,že máte pravdu, ještě jednou dík za vysvětlení,většinou při letním provozu, kdy je kotel v útlumu a atmos má zavřené servo a vypnuté čerpadlo do otopné soustavy,tak teplota, kterou ukazují měřiče v čerpadlové skupině at na výstupu či vstupu jsou někdy až na 60 C.Cerpadlo v ladomatu v té době asi běží(podle sluchu), ale asi v těchto větvích nic neproudí,nevím?Jinak mohl byste mě říct co značí zapojení do anuloidu.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 10.06.2015 05:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Jako anuloid se chová i akumulátor. V přeneseném slova smyslu je anuloid akumulátor s nulovým obsahem.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.06.2015 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tady záleží na použité regulaci, zda to umožňuje.
My doporučujeme regulaci Adex Comfort, firmy KTR s.r.o. která tyto funkce má. viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_A4.pdf
Bohužel její použití by znamenalo přestavět celé zapojení.

S regulací ATMOS Vám nedokáži poradit.

Autor: František Hadaš
Datum: 27.05.2015 14:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112354
reakce na ...
dobrý den přeji,mám 2 sezonu kotel AM24 a jsem moc spokojený,rád by jsem se zeptal jakou udržbu by jsem měl udělat aby mi sloužil co nejdéle a zda si moc nekrátím životnost kotle celoročním provozem děkuji za odpověd.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 27.05.2015 16:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotlový plech má životnost cca 20 zimních sezón.
Při celoročním topení bude životnost cca 15 let, protože je kotel v provozu více měsíců v roce.
Záleží také na použitém palivu, a regulaci vratné vody.

Roční údržba zahrnuje:
Vyčištění výměníku, zadního sběrače, vzduchových cest na hořáku
Odstranění napečence v retortě
Zběžná kontrola šnekovnice, těsnění na násypce, stavu šamotů v kotli.
V případě, že jsou viditelně poškozené, zvažte nákup náhradních dílů ať jsou v zimě připraveny k okamžité výměně.
Přes léto nenechávejte v kotli žádné palivo, a to ani v prostoru šnekovnice.

Autor: David Rubeš
Datum: 28.05.2015 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Dobrý den,pane Trčka,já bych byl s prognózou životnosti 15 let u automatu pracující 365 dní v roce trochu opatrný.Je potřeba si uvědomit,že takto provozovaný kotel dejme tomu od půlky dubna do půlky září čistě jen na TUV je sice s pohledu nákladů na ohřev TUV uhlím či dřevem v bojleru nejlevnější ale emise nebudou gut a může být kotel okolo domu cítit v době jeho útlumu což dělá i 16-18 hodin denně.Je to pár let zpět,kdy jsem se motal kolem zapojování automatů a regulace s kolegou provozující topenařinu a vím,že nebyl problém měnit kotel i po 8 letech provozu,kdy kotel "jel přes léto na TUV.Jeden byl s otočným roštem o výkonu 48kW v rekreačním středisku a druhý Benekov Ling 25kW,kdy na vstupu topné vody do kotle byla uhnilá díra na 3 prsty.Podotýkám,že vše bylo na 4-cestném ventilu a regulaci Adex a byla přes léto navolena i vyšší teplota vstupní vody okolo 72°C.Podle zkušeností na ohřev TUV přes léto se daleko lépe hodí automat s otočným roštem typu Ekoefekt či Varimatik,které zvládají dlouhé útlumy i 30hodin než retortové hořáky aniž by to mělo větší negativní dopad na životnost.Samozřejmě nelze životnost kotlů paušalizovat ale ze zkušeností bych provoz automatického kotle přes léto jen na TUV zvážil a řešil jinou cestou,pokud je,byť to výrobci rádi zmiňují jako přednost.Vhodným řešením provozu automatu pro letní ohřev TUV je u větších provozoven typu horský hotel,či rekreační středisko kde je daleko větší požadavek na dodávky TUV v době špičky(ráno-večer)zapojení přes aku nádrž či velké bojlery.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.05.2015 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Při letním provozu je samozřejmě nutné započítat do nákladů na ohřev TUV nejen spálené uhlí, ale také opotřebení kotle.
Já osobně kotel na léto odstavím, a vodu ohřívám zatím elektřinou, v budoucnu plánuji fotovoltaniku.
Pro naši tříčlennou rodinu nevychází el. ohřev přes léto tak draze, aby se mi vyplatilo nechat v provozu Licotherm.

Mám ale zákazníky kteří takto kotel provozují např. v šestičlenné domácnosti, a systém si pochvalují.
Pro hotely a penziony jak správně píšete, je letní ohřev TUV kotlem Licotherm velmi vhodný a úsporný. (velká spotřeba TUV)

Poškození konkurenčních kotlů nemohu hodnotit, je možné že před 10 lety byly vyrobeny z plechu 4mm, což bylo celkem běžné.
Také záleží jak je topeniště obloženo šamotem, který spaluje nebezpečné korozivní plyny a chrání tak ocel.
Při letním provozu je nutné nastavit velmi krátký posuv paliva, aby ho kotel stihl spálit i při častých startech ze studeného stavu.
Odhad životnosti je opravdu jen orientační.

Nejstarší kotel který jsme instalovali, beží od roku 2006. Používán pouze pro topení.

Nejstarší kotel který je celoročně v provozu v malém penzionu byl instalován 2007.

Tak doufám že jim vydrží více než těch osm let, jinak mě budou v září volat :)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 28.05.2015 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jinak firma Agromechanika nabízí také repas starých kotlů.
Orientační cena kotlového tělesa je dle výkonu kolem 25 000,- kč.

Pokud by tedy někomu kotel po letech zkorodoval, lze zakoupit náhradní svařenec a může vesele topit dál.
Drahý hořák a regulace zůstanou původní.

Autor: David Rubeš
Datum: 29.05.2015 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Dobrý den,pane Trčka,vesměs s Vámi souhlasím,nicméně pokud jsem byl tehdy na školení ohledně instalací u výrobců kotlů,tak paušálně výrobce udával životnost 10 let,co je nad je příjemný bonus.Co jsem viděl,tak české automaty mají před výměníkem vždy vyšamotováno a je to jen dobře.Síla kotloviny i 3 mm zajišťuje dlouhou životnost pokud kotel dostane to,co má,navíc uhlí není tak agrasivní jako dříví.Takový Dakon Dor,který je dnes totálně ošizen na materiálu oproti minulosti,tak pokud jej napojíte na aku nádrž,vydrží 20let,samozřejmě pokud pojede na uhlí.Letní ohřev TUV automatem jsem již popsal,vy sám,jste poznal,že pro klasiku rodinu,pokud se trochu pošetří,se spíše vyplatí pustit přes léto spirálu v bojleru na noční proud a kotel se šetří.
Závěrem jen,že naše automaty jsou výborné,osobně preferuji otočný rošt,který je naprosto blbuvzdorný a spálí od mouru až po ořech1 ale to je věc názoru,jen mě mrzí,že ty naše kotle jsou opravdu neskutečně předražené.

Autor: Lukáš Dziadkowiec
Datum: 27.10.2015 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115413
reakce na ...
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat na to, které vlivy působí na kterou stranu plechu kotle. Samozřejmě logika říká, že agresivní plyny ze dřeva z vnitřku, nízkoteplotní koroze ze zavodněné části. Nicméně nejsem topenář. Máme kotel AM24 v provozu tuším od r. 2006, aktuálně vylepšený o čidla s grafováním hodnot, servo na 4.cestném ventilu s regulátorem atd. Vnitřní tělesa jsou pokryty cca 0,5-1mm vrstvou dehtu, který se mi nikdy nepodařilo odstranit. Vrstva nenarůstá a je homogenní, hladká a myslím, že je možná lepší jak čistý kov. Při neagresivním otopném médiu by životnost takového výměníku měla být velice dlouhá. Trpí kotel případně i na důlkovou či elektrochemickou korozi tak jako nerezové kotle ?

Nabyl jsem dojmu, že jste přímo konstruktér kotle. Jelikož přes servisní email se mi nepodařilo dopátrat odpovědi, dovolím si položit jednu otázku, která mě trápí. Snažím se dostat jedno teplotní čidlo k místu, kde se měří kotlová teplota, bohužel jsem nepřišel na způsob jak se k místu dostat nedestruktivním způsobem. Aktuálně je pod vrstvou izolační vlny pod kabelovým prostupem řídící jednotky, nicméně tam měřím teplotu o cca 5st.C. nižší, než řídící jednotka kotle.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 27.10.2015 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Konstruktérem kotle je Ing. Zdeněk Lyčka.
Informace které zde podávám jsou z části získány praxí, (instalujeme kotle Licotherm více než deset let), a z části právě od konzultací s Ing. Lyčkou.

Vnitřek kotle (boky a zadní stěna) se časem opravdu potáhnou tenší vrstvou dehtu a sazí. Tyto usazeniny nečistíme, protože by s jejich sloupnutím došlo k oloupáni tenké vrstvy rzi, která mezitím pod dehtem vznikla. Jejich sloupnutím bychom odhalili čistý kotlový plech, a celý cyklus by se opakoval. Tzn bychom urychlili propálení tělesa.
Čistit je nutno výměník kotle, a to ocelovým kartáčem. Trubky jsou z tvrzené oceli a nelze je jednoduše poškrábat.
Pokud potřebujete očistit polétavý prach ze stěn kotle, použijte jemný smetáček.

Elektrochemická koroze je závislá na použitém palivu. Např. ten, kdo topí obilím může čekat že kotel nevydrží déle než 10 let. Dusičnany kterými je obilí hnojeno je velmi agresivní proti kotlovému plechu.

Hlavní kotlové čidlo a havarijní termostat by měl vyměňovat jen servisní technik nebo zkušený uživatel. Neodborným zásahem riskujete, že kotel nebude správně pracovat či dokonce dojde k jeho přetopení a zničení. (pokud omylem odpojíte havarijní termostat)
K hlavnímu kotlovému čidlu a havarijnímu termostatu se dostanete tak, že povolíte dva šrouby co drží horní plech. Jsou umístěny na horním límci dvířek. Pokud si horní dvířka otevřete, budou lépe viditelné. Horní plech potom nadzvednete, a podepřete si jej, aby jste mohl s čidlem pracovat. Doporučuji před touto operací svázat boční plechy k sobě, aby se Vám nerozjely jakmile nadzvednete hodní plech. Ten je drží při sobě.
Teplotní čidla používaná v kotli mají výrobcem povolenou odchylku měření +- 3°C.
Je tedy možné, že Vámi instalované dodatečné měření vykazuje odchylku opačným směrem, a při součtu činí rozdíl oněch 5°C.
Dále berte v potaz, že hlavní kotlové čidlo je přichyceno přes měděnou objímku přimo do pláště kotle, kdežto Vaše čidlo pravděpodobně jen leží na kotlovém plechu. Takže může měřit nižší teplotu.

Autor: Vyborny Vlastimil
Datum: 19.05.2015 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115987
reakce na ...
Dobrý den, jsem spokojený uživatel AM 24 (první zima za mnou) - provoz na uhlí, zapojení Adex, 4C vč. serva, bezdrát. termostat + ohřev boileru. Přes léto bych chtěl kombinovaný boiler nahřívat topením dřevem - prozatím vyzkoušeno: 1x za 2 dny zatopit - naložení plné násypky dřeva - na kotli zapnout automatický provoz (šnek vypnutý). Boiler je napojen v kotlovém okruhu - ovládán Adex TTUV + otevírá ventil. Po vyhoření jedné násypky dřeva je boiler cca nahřátý, případně doplním pár polínek. Pálím jen vyschlé dříví.
Zásadní otázka: může mít roztápení studeného kotle v letním období s frekvencí 1 zatopení za 2 dny zásadní vliv na životnost kotle?
Děkuji za Vaše reakce, zkušenosti...

Autor: Jiří Trčka
Datum: 19.05.2015 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
K nízkoteplotní korozi dochází při velkých rozdílech mezi teplotou výstupní a vratné vody.
Roztápění kotle vliv na životnost nemá, protože kotel je rozehříván rovnoměrně.
U spalování dřeva je důležité přiložit jen tolik, aby dřevo shořelo celé a kotel nemusel zastavovat ventilátor. (nebezpečí tvorby dehtu)
Při nabíjení bojleru si zjistěte, kolik polen je třeba naložit aby byl dostatečně nabit, a přitom se nezastavil ventilátor kotle.
Pokud takto topíte pravidelně, jistě již máte množství "v oku"
Pokud už přiložíte více dřeva než bylo vhodné, bojler je nahřátý
a kotel stojí a dehtuje, je vhodné přebytečné teplo pustit do radiátorů.
(V automatickém provozu je přiloženo jen takové množství paliva, které bez dehtování shoří a systém nepřetopí)

Autor: Josef Chudomsky
Datum: 02.05.2015 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100675
reakce na ...
preji pekny den . mam kotel licotherm am 49
pres leto bych s nim chtel nahrivat pouze 2x200l bojlery
v soucasnosti mam nastaveno 65/20/40/10
zda se mne ale ze je dost velka spotreba uhli
mohu nastavit parametry ktere jsem nasel na tomto foru ke kotli am 15
AM Licotherm 15 kW v režimu pro ohřev TUV bez topení. (léto)

PT = 70
ON = 5
OFF = 70
UT = 40
HY = 5
Ventilátor na 2 škvíry.
Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/121277-licotherm-poradna/strana-27

budou tyto hodnoty pouzitelne pro tento silnejsi kotel
dekuji chudomsky

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.05.2015 10:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kotel můžete nastavit na 30 procent jeho jmenovitého výkonu, aby zůstaly splněny podmínky pro bezproblémový provoz.
U verze 42 s rozšířeným výměníkem na 49 kW lze tedy nastavit nejnižší výkon na cca 16 kW.

Nastavte tedy PT = 70 / ON = 10 / Off = 40 / Rh = 7 / 3 škvíry

Pokud by jste nastavit kotel na 4 kW jak píšete, výměník kotle by zůstal i za plného provozu studený a do komínu by odcházely spaliny nižší než 100°C. To by znamenalo že komín během měsíců zadehtuje a později Vám "vyhoří"

Pokud topíte uhlím, zkuste nastavit parametr UT na 50 minut. To by mělo omezit spotřebu uhlí v době kdy není spotřeba vody.

Autor: Radek Mlynář
Datum: 20.04.2015 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114333
reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz na pana Trčku jak vhodně odstavit kotel přes léto, kdy není potřeba topit ? Jestli se musí nějak konzervovat nebo jinak připravit, aby přežil bez újmy v lehce vlhkém sklepě . Je nutné kotel kompletně vyčistit, včetně komínových trubek a nebo toto čištění provádět až před znovu zapálením na začátku topné sezóny ? Také mě zajímají názory dalších kotelníků jak své kotle vhodně odstavují.
Děkuji předem

Radek

Autor: David Rubeš
Datum: 20.04.2015 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100339
reakce na ...
Já po skončení topné sezony vyjedu uhlí ze zásobníku,zásobník ometu od mouru a víko nechám otevřené aby to luftovalo.Výměník vyčistím ocelovou štětkou,vysaju kouřovod(flexi nerez)a překontroluji těsnění(šňůry)popř.mechanické pohyblivé části.Vytáhnu ze sítě.Žádná věda.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 20.04.2015 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jak píše pan Rubeš, kotel vyčistíte stejně jako při běžné údržbě.
Ocelovým kartáčem čistíme pouze trubkový výměník, který je z tvrzené oceli a je k tomu určen. Boky a zadní stěnu kotle nečistíme vůbec, nebo jen běžnou metličkou.
Nejdůležitější je vyjet veškeré uhlí nejen ze zásobníku, ale i ze šneku.
V létě totiž uhlí zvlhne a uvolní se síra, která velmi rychle (do 3 let) zničí šnekovnici.

Navíc doporučuji zkontrolovat napečenec v retortě, a případně odstranit majzlíkem. U uhlí se napečence příliš netvoří, toto nebezpečí je spíše u pelet.
Napečenec je prstenec cca 5 cm pod rovinou litinového roštu.
Vzniká z prachu a nečistot které nelze spálit, a ty se spékají a tvoří jakousi kameninu. Napečence je preventivně dobré odstraňovat jednou ročně. Při víceletém provozu bez osekání hrozí riziko zkroucení posledního listu šneku a tím jeho zničení.

Jednou ročně je také třeba vyčistit vzduchové cesty v hlavě hořáku.
Otevřete spodní dvířka kotle a uvidíte 4 šrouby. Po jejich uvolnění vyjměte kryt a vyhrabte (vysajte) popel který uvidíte.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 11.04.2015 09:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
dobrý den, chci se zeptat na rozměry kotle carbo jde mi hlavně o hloubku protože v jedné tabulce se píše 810 a v druhe 1025 mm tak který je ten pravý,a dále výšku kouřovodu jestli je skutečně 970 mm na střed. Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.04.2015 08:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Děkuji za upozornění, opravdu máme v rozměrové tabulce chybu.
(co nejdříve opravím)
Správný rozměr Hloubky kotle Carbo je 890 mm, od dvířek po zaústění kouřovodu.
Ostatní rozměry jsou správně, tedy i střed kouřovodu. (97 cm)

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 10.04.2015 19:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, chystám výměnu kotle. Vybral jsem si Licotherm. Ale stále nevím jaký typ. Jsem ze všech těch informací okolo úplně zmaten. Asi největší problém mám s termostatem. Podle mého logického uvažování nechápu, proč si dát na radiátory termohlavice společně s termostatem. Termostat podle mého nezajistí teploty, které chci v různých pokojích. To zvládnou právě termohlavice. Myslím, že když budu mít oboje, je to zbytečné. A jaká je optimální doba na přikládku? Nemůže uhlí prohořet při čase delším jak 50 minut až do násypky? Prosím o radu. Mám dům nezateplený, stará okna. Objem místností vytápěných je asi 260 m3 a plocha 112 m2. Uvažuji o AM 24 nebo Carbo 26. A chtěl bych na starých plechových žebrových radiátorech změnit jen termohlavice a 3cestný ventil. Co by jste mi doporučil? Jaké složení celého topení? Navíc určitě regulátor tahu, protože tah mého komínu je neuvěřitelný.
Děkuji Vám

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.04.2015 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
1) Termostat vs Hlavice

Samostatné hlavice nezajistí přesnou teplotu v místnosti. Reagují až na pokles teploty, což už je pozdě. Než se dostane dostatek tepla do radiátorů, teplota v místnosti se rozkolísá. Je to tedy nedostatek z hlediska tepelné pohody. Další nevýhodou je potom to, že kotlové čerpadlo stále běžím protože nemá informaci zda nejsou všechny hlavice zavřené.

Samostatný termostat je přesný, pokud je kvalitní dokáže určit diferenciální změnu teploty a podle toho upravit ve spolupráci s regulací kotle teplotu topné vody již před poklesem teploty v místnosti. Tím zabrání kolísání teplot. Nevýhodou je, že pokud jsou radiátory špatně naprojektovány, je v každé místnosti udržována mírně jiná teplota, Přesná je pouze tam kde je termostat.

Proto je nejlepší variantou termostat v obývacím pokoji, plus hlavice ve všech ostatních pokojích. Máte tak zachovánu maximální tepelnou pohodu, a ostatní místnosti můžete přiškrtit dle potřeby.

2) Doba útlumu
Při době kdy nechceme topit, padá kotel do tzv útlumu. V tomto režimu se kotel sepne vždy na 2 minuty po prodlevě, kterou si nastavíme. Pro pelety doporučuji 30 minut, pro uhlí 40 minut.
Díky tomu nikdy nedojde k zahoření paliva pod zásobník.

3) Volba kotle
Pro Váš dům můžete zvolit oba kotle. Oba mají dostatečný výkon. Kotel AM 24 Licotherm je certifikován ve IV. emisní třídě na pelety, kdežto Carbo má certifikát na uhlí.
Kotle zvládnou samozřejmě obojí, ale kvůli dotacím je dobré pořídit kotel podle paliva které chcete opravdu používat. Jestliže kotel kupujete za hotové bez dotace, jsou oba správnou volbou.

4) Zapojení a regulace
Váš návrh zapojení s trojcestným ventilem a termohlavicemi má poměrně dost nevýhod, viz:http://potos.cz/htm/ling/obr3.pdf
Pokud Vám tyto nedostatky nevadí, je zapojení z hlediska životnosti kotle v pořádku.

Doporučil bych zapojení přes 4-cestný ventil a termostat,
Pro kotel AM 24 Licotherm viz:
http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf

Pro kotel AM 26 Carbo potom:
http://potos.cz/?pg=ling

Výhody zapojení vyčtete v odkazech.

Pozor! Pokud zvolíte kotel Carbo, je nutné dodržet přesně zapojení dle obrázku. Regulace RENES 01 kterou je osazen kotel Carbo nespolupracuje s trojcestným ventilem!
Trváte-li tedy na Vašem návrhu zapojení, musíte koupit kotel AM 24 Licotherm který toto zapojení umožňuje.

5) Regulace tahu
Regulátor tahu se instaluje na kouřovod mezi kotel a komín. Doporučuji si nechat cca 30 cm rovného kouřovodu pro pozdější instalaci omezovače. Instalujte jej však až v případě, že bude tah působit problém. Ve své praxi se setkávám spíše s nedostatečným tahem komínů zvláště v jarních nebo časných podzimních obdobích kdy je venku teplo.

Na instalaci kotle nezapomeňte zvolit správnou topenářskou firmu. Rád doporučím spolehlivé topenáře z Vašeho regionu.
(tel: 736 111 818)

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 13.04.2015 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za odpověď. Byl jsem se na kotel Licotherm AM24 podívat u kamaráda, řekl jsem mu o tom 4cestném ventilu a on mi odpověděl: Že mu teplota nekolísá víc jak o 1 stupeň. Může být nevýhoda přivření 3cestného ventilu, když sepnou všechny hlavie naráz, ale že tu změnu teploty nikdy nepocítil. Čerpadlo běží furt, ale při odběru 5W je to částka zanedbatelná, jako že manželka zapomene ve sklepě zhasnout a svítí se do rána. Což se mé ženě opravdu stává. A sníží se opravdu termostatem náklady na topení a o kolik? A v obýváku budu mít teplo a když si budu chtít přitopi třeba v ložnic, tak budu stejně muset jít a pohnout tou hlavicí. On to totiž má zapojeno právě s 3cestným a bez termostatu a funguje mu to už 5 let. Tak proto se na to ptám. Samozřejmě děkuji Vám za odpověď a názor.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 13.04.2015 13:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Kolísání teplot není hlavní problém trojcestného ventilu.
Největším problémem je že při postupném otvírání a zavírání ventilu dochází k postupnému posuvu horké vody směrem k radiátorům. To má za následek že první radiátor v řadě hřeje vždy mnohem více než ten poslední.

Při 4 cestném ventilu a dvou čerpadlech je voda ve všech tělesech stejně teplá.

Termostatem snížíte náklady hlavně díky programování. I když budete sebepečlivější, občas prostě hlavice na noc zapomenete zatáhnout a kotel bude topit zbytečně.
Ráno budete vstávat do zimy, a budete si muset hlavice pustit.
Termostat Vám kotel sepne sám třeba hodinu před tím než se probudíte.

Jak říkám, je to otázka priorit a požadavků na tepelnou pohodu.
Kotli trojcestný ventil nijak nevadí, a občas jej stále u zákazníků instalujeme.

Nezapomeňte ale, že musíte zvolit kotel AM 24 Licotherm, protože regulace kotle Carbo s trojcestným ventilem neumí pracovat.

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 15.04.2015 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
A pane Trčka, když bude díky termostatu vypnuté čerpadlo a já si na termohlavici v ložnici přidám teplotu, jak to termostat pozná, že si chci v tuto chvíli zatopit víc v ložnici? To si budu muset počkat do rozběh čerpadla? Když to čerpadlo poběží, tak to bude hned a v tu chvíli že? Píšete o úsporách. Mohu se zeptat na jejich vyčíslení? Třeba 1t uhlí? Víte už má z toho všeho hlavu jako mičudu. Takže se ptám všech a na všechno. Děkuji za trpělivost se mnou.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.04.2015 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Problematika regulace je opravdu malinko složitější než na první pohled vypadá. Nechtěl jsem hned v první odpovědi rozebírat detaily, protože je jich opravdu hodně.

Moderní regulace jako je Adex Comfort R, případně RENES 01 u kotle Carbo, umožňuje nastavit doběhové teploty topné vody.
To znamená, že pokud máte vypnutý pokojový termostat, proudí do radiátorů po jistou dobu topná voda nastavené teploty. (např. 40°C)
Pokud je topení dobře naprojektováno, není nutné používat hlavice vůbec, a ve všech místnostech je stejná teplota. Jsou-li radiátory navrženy nevhodně, tlumíme jednotlivé místnosti pomocí termohlavic.

Termostat samozřejmě nepozná, že chcete topit v ložnici, takže do ložnice bude proudit pouze doběhová teplota, např. 40°C.
Jestliže máte tuto funkci v regulátoru vypnutou, (např. kvůli úspoře za čerpadlo) musíte spolu s otevřením hlavice zesílit o stupeň také termostat.

Úsporu Vám vyčíslovat nebudu, protože záleží na mnoha faktorech, jak technických, tak lidských. Jakékoliv čísla vzbuzují zbytečné vášně a nechci aby se tady někdo hádal o kila paliva které ušetří nebo neušetří. Obecně jsou úspory díky regulaci adex tyto:

1) Teplota topné vody je vypočítávána a průběžně upravována podle potřeb domu. Nikoliv jako u trojcesťáku kdy je do bytu tlačena pevně nastavená teplota cca 70°C.
Díky tomu nastavíte hlavice v místnostech jen jednou, a to tak aby jste kompenzoval špatně vypočítané plochy radiátorů případně upravil teplotu v ložnici na nižší než v obýváku.

2) Programování termostatu umožňuje dodržovat rytmus topení a zamezí lidské chybě kdy zapomenete zatáhnout hlavici, nebo ji zatáhnete až je vám horko a dům je přetopen.

3) Při větrání Adex vyhodnotí pokles teploty jako rapidní, a nebude reagovat zbrkle. Ponechá teplotu v radiátorech ještě cca 10 minut na stejné teplotě. Pokud do této doby okno zavřete, zvedne se teplota radiátorů jen mírně. S hlavicemi začnou radiátory okamžitě pálit.

Pokud jste zastáncem maximální jednoduchosti, nemám nic proti trojcestnému ventilu. Systém funguje a topí, tepelná pohoda je trošku diskutabilní, ale rozhodně se zahřejete. Instalace kotle přes trojcesťák je navíc velmi levná.
Je pravda, že pokud se rozhodnu pro regulaci Adex a 4-cestný ventil, je dobré také zvolit proškoleného topenáře který si poradí s nastavením regulace.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 15.04.2015 11:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Jakým způsobem je zajištěno topení v každém okamžiku v každém místě topného systému, při použití trojcestného ventilu?

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 15.04.2015 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, to je asi otázka na pana Trčku.... Vůbec o tomto topení nic nevím a snažím se vyzjistit věci okolo 3cestného a 4cestného ventilu. Ale při 3 cestném ventilu čerpadlo neustále běží. Kotel asi nejde do útlumu...Ale počkejte na odpověď pana Trčky. Píši, že se jen opravdu zajímám. A nejde o cenu, ale o to, aby to na moje starý radiátory s termohlavicema fungovalo. proto zde mám tolik dotazů.......

Autor: Vladimír Křen
Datum: 15.04.2015 11:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Prosím zrušit

Autor: Kamil Vágner
Datum: 15.04.2015 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118344
reakce na ...
Dobrý den,
já jsem obdobnou situaci řešil také (starší dům, přistavovaný, zdi z jiného materiálu, některé místnosti vychládaly rychleji, jiné se pomaleji ohřívaly). Moje konfigurace - Licotherm AM 15 + Comfort - R+ termostat CM727 + skoro na všech radiátorech digitální termohlavice). S digitální termohlavicí (dnes se nechají v akci sehnat i pod 500 Kč/ks) si nastavíte v různých časech a místnostech požadované teploty a nic se pořád nemusí přeštelovávat jako u klasické termohlavice. Na noc si nastavíte nižší teploty=úspora uhlí a je hotovo. S rozdílem, že termostat mám v nejstudenější místnosti (která se nahřívá nejdéle). Sice mi chvíli trvalo, než jsem to vyladil (kotel, termostat, adex). ale teď to funguje spolehlivě. Možná tato konfigurace pomůže někomu, kdo řeší nebo řešil obdobné problémy jako já.

Kamil Vágner

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 15.04.2015 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Velice děkuji. Takže máte staré žebrové radiátory a na nich digitální termohlavice, s nastavením doby topení. Já mám v topném systému asi 250 litrů vody. Takže furt bádám dotazuji se a koumám jak to udělat, aby ten tepelný komfort byl co nejlepší. Na deskových radiátorech to funguje lépe, ale já nemohu překopat kvůli nim barák. Takže se 4cestným ventilem a termostatem je to optimální? Jsem rád, že se do diskuse zapojují i jiní. Díky

Autor: Kamil Vágner
Datum: 15.04.2015 15:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118344
reakce na ...
Já už mám deskové radiátory a rozvod v mědi, měnil jsem to cca před 13 lety a také jsem rozkopával celý barák, takže Vás chápu. Můj názor je, když bude pouze termostat, tak těžko dohoníte optimální teplotu ve všech místnostech. Když bude termostat + termohlavice, tak je budete muset štelovat. Když bude termostat + digi termohlavice, tak je to podle mého optimální varianta. Všechny varianty samozřejmě + 4cestný ventil + regulace (např. Comfort R, když zvolíte AM 24). To že bádáte je v pořádku, čím více dotazů, tím více info pro Vás.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.04.2015 16:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Souhlasím s panem Vágnerem, že digi-hlavice jsou lepší než klasické.
Bohužel při větším množství radiátorů hodně naskočí cena, což není pro každého skousnutelné.
Já osobně doma mám klasické termohlavice, + termostat v obývacím pokoji. U kotle potom 4-cestný ventil se servem a regulací Adex Comfort.
Termohlavice mám nastaveny stabilně, a občas upravuji jen ten v ložnici když chci mít na spaní zimu :)

Jsou zákazníci kteří vyžadují to nejlepší bez ohledu na cenu, a pak jsou také ti, kteří chtějí funkčnost za nejnižší cenu.

Mrkněte na zapojení zde:http://potos.cz/?pg=ling
Jedná se o nejčastěji instalovaná řešení u kotlů AM Licotherm v rodinných domech.
Je tam i to s trojcestným ventilem které jste chtěl původně.
U každého zapojení jsou popsány jeho výhody a nevýhody, takže se z toho dá celkem rozumně vybrat.
Po topenáři pak chtějte ať dodrží zapojení, a já Vám garantuji že systém bude fungovat dle popisu.

Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 15.04.2015 16:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Základní info o 3 a 4. cestných směšovacích ventilech:
http://www.komextherm.cz/documents/smes_cz_n.pdf

Dále pane Šmardo,
pokud chcete profiřešení tak musíte kontaktovat projektanta na topení - na tomto foru se tu občas vyskytuje pan Havlíček.
Pokud chcete zdarma-řešení tak musíte svoje současné topení nakreslit a popsat - na základě daného Vás mohou kolegové nasměrovat k finálnímu řešení.
Nicméně vzhledem k tomu, že si topení nebudete dělat sám a to ani systémem pokus-omyl, tak sice na vaše otázky občas někdo odpoví, ale ani po nastudování tohoto fora nebudete o moc dále. Potom přijde topenář a udělá to po svém ...

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 16.04.2015 07:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, nejde mi o profesionální řešení. Jen nechat staré radiátory, vyměnit ventily a dát termohlavice, vyměnit kotel a aby tohle spolu nějak dobře pracovalo. Abych protopil stejné množství uhlí, popřípadě i menší a měl všude doma regulovatelné teplo. Přitom aby kotel aspoň 15-20 let vydržel. Teď to doma nejde regulovat kde jak budu mít teplo. Topí manželka a tak i jí chci ulehčit, aby každý den nemusela zatápět a vynášet popel. Takže kotel jsem si vybral. Licotherm AM a nevím jestli Carbo s tím, že budu mít termostat a termohlavice, nebo AM 24 bez termostatu s 3cestným ventilem a s tím, že mi čerpadlo stále poběží. Vzhledem k množství vody, které v trubkách o velikosti 1 coul putuje, se nemohu dobrat konce a neustále a možná i trochu zbytečně špekuluji. Za to se omlouvám panu Trčkovi. Prostě je to pro mne dost velká investice a nechci to pokazit, chci o tom topení vědět všechno. Ještě dávám nákres našeho domu. Ale předpokládám, že si mám tedy dát termohlavice digitální s nastavením a kotel Carbo se 4cestným ventilem a termostatem a neměl bych udělat chybu. Snad se to chýlí ke konci.......

Autor: Radek Chrobok
Datum: 16.04.2015 22:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108972
reakce na ...
Zdravím, já mám doma kotel AM-24, 4-cestný ventil, Adex Comfort 06, deskové radiátory na železných tlustých rozvodech - asi 370 litrů topně vody. Topím hn. uhlím. Nemám žádné termohlavice, drobné rozdíly od žádané teploty v jednotlivých místnostech jsem doštěloval jen přiškrcením ventilu na přísl. radiítoru. Mám bezdrátový Honeywell termostat. Tepelná pohoda je v domě mnohem lepší, než tomu bylo, když jsem bydlel v paneláku s termohlavicemi. Teď si prostě naprogramuju časový týdenní program a termostat mám v nejchladnejším pokoji, což je ložnice. Díky opravdu proporciální regulaci (zjednodušeně bych to přeložil jako spojitá regulace) toho termostatu ve kombinaci s 4-cestným ventilem je teplota topné vody vždy přesně taková, aby se vykompenzovaly ztrátu domu a nikdy není přetopeno.

Ze začátku jsem o hlavicích taky přemítal, dnes už vím, že jsou pro mě zbytečné. Mám doma 19 radiátorů, dovedete si představit tu sumu za hlavice? Velmi zdatný topenář mi říkal, že hlavice buď všude nebo nikde, to kvůli tomu, že hlavicí se vždy zvýší odpor protékající vodě a tak by radíátor bez hlavice topil výrazně více....

Nedovedu si představit, že bych neměl 4-cestný ventil s Adexem a kotel by byl zbytečně pořád natopený na nastavenou kotlovou teplotu - to musí být ztráty jako prase, obzvlášť v přechodnýh obdobích jako je teď. Mi kotel přes den vůbec nejede a spí. Rozjede se jen, když je potřeba natopit bojler nebo teplota venku klesna tak, že termostat dá k topení podnět. S tím 3-cesťákem byste to dělal jak? Přes den byste ručně šel kotel odstavit a pak ho k večeru opět zapnul? A co, když se vrátíte výjmečně později? To budete pěkně dlouho čekat na teplo, než se roztopí ty žebrové radiátory. S termostatem a Adexem budete mít pěkně vytopeno v tu hodinu, kterou budete mít nastavenu.

A když jedu někam na víkend, nastavím si režim dovolená třeba na 16°C a šetřím, v den, kdy se vrátím domů, kotel o půlnoci přejde do normálního časového programu a já se vracím do příjemně vytopeného domu. Už bych nikdy nehtěl nic jiného, dnes děkuju panu Trčkovi, že mi toto řešení doporučil.

Zdraví Radek

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 17.04.2015 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Hm tak to já mám jen 5 radiátorů a 2 už jsou na mědi a slabounký a k tomu podlahovka v koupelně. Takže ty hlavice si na těch 5 radiátorů asi dám. Nevím do jaké míry by ty velký ventily pomohly. Protože když je teď přiškrtím, tak je tam furt stejný teplo. Ta vařící voda tam jede stejně. Chci se Vás zeptat. Když celý den spí, vyhasne? Nebo při velkém větru a dlouhém spaní - neprohoří Vám uhlí do násypky? Jak je tohle podchycené? S tím 3cestným ventilem to má kamarád. To bych se ho musel zeptat. Ale myslím, že kotel neodstavuje. Topií stále....

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.04.2015 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
V době kdy kotel netopí, je v tzv útlumovém režimu.
Jednou za nastavenou dobu (doporučuji 30 min pelety, 40 min uhlí) se kotel spustí na dobu 2 minut. To postačí, aby palivo neprohořelo do šneku.
Spotřeba paliva je v době útlumu velmi malá, cca 3 kg/den.
Teplo vyrobené v době útlumu je tak malé, že slouží pouze k tomu aby udrželo kotel v provozuschopném stavu.

Autor: Pavel Zakus
Datum: 17.04.2015 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100740
reakce na ...
Provozuji AM24 Bio (skončena 5 topná sezóna), dvě oddělené větve (byty) s třícestnými ventili a Adex comfort 6. Obě jedou ekvitermě. Větev 1, 8 radiátorů ovládá PID termostat. Větev 2, 13 rad. ovládá klasický bezdrát. termostat. Kotel si udržuje v primeru (kotlovém okruhu) nastavenou teplotu. Dobu útlumu mám nastavenou na 45'.

Autor: Radek Chrobok
Datum: 20.04.2015 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108972
reakce na ...
Přesně jak píše pan Trčka, já mám pro uhlí nastaveno 40min mezi přikládámím v době útlumu. Kotel dokonce nemá problém ani, když je výpadek elektřiny na půl dne, vždy se mi zatím rozhořel. Do násypky mi ještě za tři sezony neprohořel. Vítr mi nijak nevadí, mám tam regulátor tahu komína a je to paráda, v podstatě o kotli vůbec nevím, někdy do kotelny nejdu i pět dní, pak si ale vzpomenu, že by mi mohlo uhlí v násypce dojít a mažu vynést popel a naložit:-)

Jasně, kotel můžete mít stále v režimu udržování kotlové teploty, on pak neochladne tolik, když z něj není odběr tepla, protože topnou vodu drží hlavice bez oběhu. Jsou ale větší ztráty tepla do kotelny, protože AM-24 nemá zase až tak výbornou izolaci a v kotelně je opravdu tak 35°C. Můj kotel v průběhu dne , kdy nemusí topit, vychladne z 80 klidně až k 55°C a až dostane pokyn k topení, vytopí se znovu na 80. Ten váš s 3-cesťákem by udržoval stále teplotu mezi nastavenou kotlovou a touto mínus hystereze.

... a k tomu podlahovka v koupelně.. Vy chcete pouštět do podlahovky vodu o teplotě 70 a více °C ??!! Tak to tedy GOOD LUCK! Anebo to je elektrická topná spirála?

Výhodou s použitím 4-cestného ventilu je taky ta věc, že se systém prostě nepřetopí - to s trojcestným ventilem a hlavicemi asi zajistit nepůjde...

R.
Jo, a omlouvám se, těch radiátorů je jen 15, to jsem minule přestřelil:-)

Autor: Jiří Šmarda
Datum: 22.04.2015 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119535
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za info pane Chrobok. Můžeme se spolu spojit? 731108412 stačí jen napsat sms a já zavolám. Díky

Autor: Petr Kupczak
Datum: 27.03.2015 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118415
reakce na ...
Dobrý večer. mám kotel licotherm am 24. používám ho již 8 rok. letos poprvé se mi v popelníku vyskytly kousky uhlí. nastaveni pt 74. on 8.of 51.ut 29. čim to může byt? děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 27.03.2015 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Zkontrolujte že se nejedná o spečený popel. Zkuste "uhlí" rozklepnout pohrabáčem, a pokud se rozpadne na prach jedná se o dobře spálené uhlí, pouze spečený prach.

Pokud se jedná opravdu o nespálené uhlí, máte pravděpodobně zanesenou hlavu hořáku. Odšroubujte kryt (obdélník se 4mi šrouby) a vyberte popel aby vzduch mohl foukat do hořeniště bez překážek.

Autor: Miloš Votruba
Datum: 16.03.2015 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119321
reakce na ...
Dobrý den , planuji realizaci automatickeho kotle na peletky/uhlí a mám nabídku na kotel Licotherm carbo 26 (161 tis) a Benekov C26 P premium (179 tis) klidně zašlu podrobnou nabídku mailem . Stále váhám pro který se rozhodnout můžete mi poradit který vybrat a proč ? moc Vám děkuji .

Autor: Jiří Trčka
Datum: 17.03.2015 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nechci se pouštět do porovnávání kotlů na tomto fóru. Vyvolává to zbytečné vášně mezi uživateli, a diskuze se potom zvrtne tam kam nechceme.
Pokud máte zájem o mé osobní hodnocení těchto kotlů, napište mi prosím na , kde Vám rád odpovím.

Na nabídku bych se také rád podíval, protože cena 161 tisíc se mi zdá malinko přemrštěná. (vezmu-li v úvahu, že kotel stojí s DPH necelých 84 tisíc....

Autor: Václav Švorc
Datum: 04.03.2015 18:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119206
reakce na ...
Dobrý den,

potřeboval bych poradit se správným nastavením kotle Licotherm 26 Carbo.

Kotel je zapojen s Adexem MIDI ro bez venkovního čidla a 3cestným ventilem Esbe se servopohonem.
Ovládání teploty je přes pokojový termostat Honeywell 727.

Vytápíme rodinný dům,nezateplený,cca 150m2 - přízemí a podkroví (podkroví není dobře zaizolovanè). Tepelná ztráta domu je vypočítána na cca 18kw.

Nastavení na Adexu mám v současné době tmin 30 tmax 85.

Na kotli nastavuji šnek- dobu chodu a prodlevu (v současnè době zkouším chod 9 prodlevu 52) a chod ventilátoru -nastaven na 45.

V kotli se mi tvoří spečence a v popelu jsem nalezl také nespálené uhlí. Spotřebu uhlí mám v současné době cca 50kg/24h - uhlí dosypávám 1 za 3dny.

Teplota spalin je 100c.

Termostat drží nastavenou pokojovou teplotu, nejde nad ní (přes den na něm stále svítí potřeba tepla-symbol plamínku).

Můžete mi prosím poradit optimální nastavení,aby se netvořili spečence a nespálenè zbytky uhlí? Může to být způsobeno vyšší vlhkostí uhlí?

Děkuji za radu

V.Švorc

Autor: Jiří Trčka
Datum: 05.03.2015 08:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Nastavte tyto parametry:
Chod šneku : 10
Prodleva : 40
Ventilátor : 75 % (klapku otevřete na 3 celé škvíry)

Zkontrolujte že je dobře zatmelený rošt. (Zkuste jej nadzvednout pohrabáčem) Musí držet pevně na retortě a nesmí se hýbat.
Pokud se hýbe, použijte znovu kamnářský tmel 1200°C v dostatečné vrstvě aby po zatvrdnutí nešel rošt snadno vyjmout.

Spečence se u uhlí mohou objevovat. Nejsou na škodu pokud samovolně přepadávají do popelníku a neucpávají hořák.
U kvalitního suchého uhlí se spečence netvoří vůbec.

Píšete, že máte nespálené uhlí v popelníku, což při nastavení jaké jste provozoval není prakticky možné. Pravděpodobně se jedná pouze o spečený prach z popela. Ověřte tak, že se pokusíte "nespálené uhlí" rozbít pohrabáčem. Pokud se rozsype, je dobře spálené. Nespálené uhlí bude držet tvar.

Autor: Václav Švorc
Datum: 07.03.2015 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119206
reakce na ...
Dobrý den pane Trčko,

nastavil jsem Vámi doporučené parametry, mám dojem že spotřeba lehce klesla, uvidím až dnes doplním násypku. Plamen lehce "olizuje" zadní stranu kotle, je to v pořádku?

Vyzkoušel jsem též utěsnění roštu, když je kotel v provozu rošt se nehýbe, když je v útlumu rošt se lehce hýbe. Mám tedy rošt přetmelit?

V popelu nemám nespálené uhlí, kousky se rozpadnou na popel, když se zmáčknou.

Děkuji a zdravím

V.Švorc

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.03.2015 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Olizování zadní stěny za plného provozu značí cca 15 kW výkonu.
Pokud plamen dosáhne až na horní stěnu (pod výměníkem), kotel poběží na svůj jmenovitý výkon.

Pokud plamen nejde až do výměníku kde jsou turbulátory, je vše v pořádku.

Rošt můžete nechat jak je, pokud by byl špatně utěsněn, uhlí by hořelo nerovnoměrně a strana blíže k ventilátoru by byla lépe vyhořelá.

Autor: Martin Engl
Datum: 02.03.2015 14:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119180
reakce na ...
Dobrý den,
mám kotel Licotherm AM 24 (pokojový termostat +4cestný ventil bez regulace Adex) od prosince loňského roku a chtěl bych se zeptat, jak je to s teplotou vratné vody. Zda je z hlediska ochrany proti nízkoteplotní korozi důležitý rozdíl teplot (rozdíl mezi Pt a teplotě na vratném potrubí max. 25°C) nebo min teplota na vratném potrubí (min. 55°C). Mám kotel nastavený Pt=80 a při této teplotě mám teplotu na vratném potrubí 60°. Pokud ale je venku vcelku teplo a na kotli je teplota max. 65-70°, mám teplotu na vratném potrubí do kotle cca 50-53°.

Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.03.2015 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Rozdíl reálné teploty mezi výstupní a vratnou by neměl překročit 20°C.

Nezáleží tedy ani tak na nastaveném PT, jako na teplotě kterou ukazuje kotel v aktuálním čase, a teplotě jaká je na teploměru umístěném na vratné trubce do kotle.

Bez regulace Adex se Vám po jistém čase teplota takto ustálí také, protože se radiátory zahřejí a odběr se sníží.
Problém je, že u většiny systémů trvá proces nahřívání několik hodin a během této doby není podmínka rozdílu teplot splněna.
Každodenním opakováním tohoto cyklu pak dochází k nízkoteplotní korozi.

Pokud máte ventil dostatečně přiškrcen, je možné že vratku na 60°C udržíte. Pravděpodobně se však zpomalí ohřev radiátorů, protože kotel bude muset vypínat po dosažení PT.

Každopádně bych instalaci Adexu Comfort doporučil. Kromě ochrany kotle získáte také přesnější regulaci teploty v místnosti, a tím také uspoříte palivo.

Autor: Martin Engl
Datum: 02.03.2015 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119180
reakce na ...
Takže jestli jsem to dobře pochopil, pokud dodržím rozdíl teplot mezi aktuální kotlovou teplotou a aktuální teplotou na vratném potrubí do 20°(v případě nižší kotlové teploty může teplota vratky klesnout i pod 55°), nebude docházet k nízkoteplotní korozi.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.03.2015 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ano, přesně tak.
Problém koroze je samozřejmě malinko složitější, ale pro zjednodušení to lze takto brát.

Proto, aby nastala koroze při provozu kotle, musí být splněno více podmínek než jen studený vrat.
Koroze stravuje plech hlavně v případech, kdy je kotel předimenzován, a uvolňuje velké množství spalin které narážejí na chladné stěny kotle.
Místo toho aby se tyto spaliny vznítily, způsobují tvorbu dehtu a také korozi.

U správně nastavených automatických kotlů je riziko koroze nižší, protože šneky dopravují jen tolik paliva, kolik je třeba a nevzniká tak nadměrné množství spalin. Díky tomu není nutné držet teplotu kotle tak vysoko. Postačí oněch 50 - 55 °C.
Čím vyšší výkon od svého kotle vyžadujete, tím vyšší by měla být teplota vratu. (více spalin)
Proto zjednodušené píši, že postačí rozdíl 20°C mezi výstupem a vratem. (při nižším výstupu běží kotel na nižší výkon)

U dřevokotlů kde uživatel najednou přiloží množství dřeva, je naopak nutné držet teplotu vratu co nejvýše, nejlépe i 65°C. (mnoho spalin, nutno je spálit na rozehřátém plechu)

U kotle Licotherm do 30 kW postačí teplota vratu 55°C.

Autor: petr bor
Datum: 24.02.2015 16:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119122
reakce na ...
Dobrý den, mohu mít dotaz? Předěláváme rodinný domek a budeme dávat kotel Licotherm Carbo 26 kW, bude zde kombinace podlahového vytápění, radiátorů a také ohřev vody v bojleru. Pohon ohřáté vody bude na 3 čerpadla, jedno utáhne podlahovku, druhé radiátor a 3 kotlový okruh plus bojler. Jen mne napadá co se stane v případě že vypadne v průběhu vytápění elektřina? Čerpadla nebudou ohřátou vodu měnit a teplota v kotli může vstoupat. Každý říká se s tímto kotlem nebude problém, že se teplota nedostane nad havarijní stav, že nepůjde ani šnekový podavač a ventilátor a kotel zhasne. Jaké máte zkušenosti s případným přehřátím kotle? Známý radí sehnat si náhradní zdroj k čerpadlu, ten by utáhnul čerpadlo a kotel se neměl šanci přehřát. Poradíte? Děkuji a přeji hezký den

Autor: Radek Chrobok
Datum: 24.02.2015 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108972
reakce na ...
Zdravím,

používám kotel AM 24 už tři roky a k výpadkům el. došlo minimálně 10x nebo i více. Nikdy se nestalo, že by na kotli poté došlo k čemukoli, co by nějak signalizovalo, že se kotel přetopil. Když přestane foukat ventilátor, teplota ve výměníku kotle naroste maximállně o 10°C a to při nastavené žádané třeba 85 je 95 - taková teplota ničemu nevadí. Do cca 105°C se v mírně přetlakovém systému voda vařit nezačne.

Navíc, šikovný topenář vám určitě bojler připojí tak, aby do jeho výměníku horká voda z kotle samotíží ještě proudila i bez čerpadla. Čerpadlo, když se netočí, neklade vodě zase tak velký odpor. Do toho velkého množství vody v bojleru se ta kapka tepelné energie vejde jako zrnko písku do hrnce:-)

Něco jiného je, když byste v kotli topil dřevem. Když se velké množství dřeva pořádně rozhoří a rozpálí i komín, pak tento udělá takový tah i při vypnutém ventilátoru a dokáže ještě docela dlouho přisávat přes jeho otevřené škvíry vzduch, pak může teplota ještě i docela dlouho stoupat. Ale takto se netopí, když člověk není poblíž kotle a když je, může udělat rychle nějaká opatření: vypustit z bojleru co nejvíce horké vody ven a pustit do něj studenou, do které se kotel vychladí a přetočit ručně čtyřcestný ventil a poslat co nejvíce tepla do radiátorů...

Mám to všechno vyzkoušené, je to opravdu v klidu:-)
Radek

Autor: Jiří Trčka
Datum: 25.02.2015 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Při topení v automatickém režimu (pelety/uhlí) k přehřátí opravdu nedojde. Kotel nemá instalovánu ani dochlazovací smyčku. Ta je nutná pouze u dřevokotlů.

Jediné nebezpečí přehřátí nastane při doplňkovém spalování dřeva na roštu. Tam při výpadku čerpadla může dojít k přetopení kotle díky mase dřeva které jste do kotle ručně přiložil.

Pokud máte kotel správně instalován, bude kotlový okruh jištěn pojišťovacím ventilem na 2,5 baru. Při této situaci pak dojde k úniku malého množství páry přes tento ventil. Nehrozí tedy žádné poškození kotle či trubek. Tato situace je však velmi nepravděpodobná. Musel by jste totiž přikládat dřevo do kotle těsně před výpadkem elektřiny.

Závěrem tedy, není nutné instalovat záložní zdroj. Při standardním provozu k přetopení kotle do kritických hodnot nedojde.

Autor: Josef Hylena
Datum: 10.02.2015 12:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118427
reakce na ...
Preji pekny den. Dnesj jsem rano prisel ke kotli a na kotli svitila hodnot HT
v manualu jsem si precetl ze se jedna o havarijni teplotu.
V nadrzce na vodu ubyla 1/2 vody.
Chtel bych se zeptat je ted nutne neco vymenit (napr. pojistku na kterou je napojena nadrzka s vodou)
Cirkulacni cerpaldo jelo i kdyz hlasila teplota v kotli 33st.
Snek podavace byl horky ale po vypnuti zapnuti kotle doslo pravdepodobne k restartu a snek pomalu vychada.
Je mozne nekde v adexu pripojit nejake zarizeni ktere by mne napr. pri dosazeni teploty 90st odeslal sms nebo email ?
Dekuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 10.02.2015 22:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Symbol HT blikající na displeji kotle znamená, že došlo k překročení teploty 105°C. Tento stav mohl nastat buď chybou uživatele, (otevřená spodní dvířka) či chybně nastavenou regulací Adex.

Nyní je třeba opravit voskovou zátku hasícího zařízení.
Pod nádržkou s vodou vede hadice do servisního otvoru. Ten otevřete, vyšroubujte pojistnou zátku, a po nahřátí (např. horkou vodou nebo zapalovačem) vosk natlačte zpět do otvoru v matici.
Pokud si se zátkou neporadíte, objednejte si náhradní na

Regulátor kotle je třeba ze stavu HT vyresetovat stlačením symbolu tužky na dobu delší než 5 vteřin. Vypnutí kotle nepomůže.

Odesílání SMS nemá žádný smysl, protože by jste stejně nestihl včas na havárii zareagovat. Je třeba správně nastavit regulátor, aby k přehřátí nemohlo dojít. Zkontrolujte nastavení parametru havárie (označeno trojúhelníkem, třetí trimr zleva). Nastavte na něm 90°C.
Tak zajistíte, že při dosažení této teploty budou přebytky přepouštěny do radiátorů a nedojde k přehřátí na kritických 105°C.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 02.02.2015 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,chci se zeptat,jaká je dodací lhůta kotle am 26 carbo,a dále jestli se musí použít servo ara 661,a nebo lze i ara 663.Děkuji

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.02.2015 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
V současné době jsou kotle Carbo skladem, tedy ihned k dodání.
Pro kotle Carbo je nutné použít servomotory pracujícící na 230 V.
Správně tedy ESBE ARA 661.

(ARA 663 se používá pro spolupráci s regulací Adex Comfort / MIDI)

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 14.01.2015 08:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Zdravim. Měl bych dotaz:Pokud se všechny termostatické hlavice uzavřou, nevadí čerpadlu že tlačí vodu do uzavřeného okruhu?
Díky za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 14.01.2015 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Starší čerpadla které nemají řízení otáček zvednou tlak, což vadí spíše ventilům na radiátorech. Čerpadlo se může více zahřívat, ale protože je chlazené vodou nemělo by mu to vadit.

Novější čerpadla s autoadaptem sníží otáčky a tlak zůstane stejný. Tam není problém žádný.

Autoadapt však zase způsobuje problémy pokud se část potrubí zavzdušní. V takovém případě potřebujete velký výkon čerpadla aby vzduch vyhnalo, ale automatika naopak čerpadlo zpomalí protože se proudění vody přes čerpadlo zastaví.

Autor: Martin Roučka
Datum: 07.01.2015 01:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Dobrý den prosim o radu koupil jsem použity kotel Licotherm AM 42 .je instalovan ve starším domě 2bytove jednotky.Mam nastavene parametry Pt-80,on-10,off-50,ut-40 první tri dny provozu o.k a pote se mi kotel prehríva az na 98stupnu,mel jsem za to že by kotel mel při 90st.pustit do topeni i kdyz pokojovy termostat teplo nevyžaduje,místo toho se prehríva i zpatečka do kotle(4cestny ventil je do topneho okruhu uzavren a ani adex 03 nevydava signal k otevrení serva.Pres den mam na termostatu nastaveno 23st ale steží to dojde na 22.5st a na noc 20.5st a v ten okamžik se kotel zacína prehřívat,nevim zda je problem v termostatu,adexu,nebo servu,nebo zda nějaké čidlo na kotlu.Dekuji za radu.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.01.2015 08:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pravděpodobně máte na Adexu nastavenu příliš vysokou havarijní teplotu. Nastavte trimr označený trojúhelníkem (třetí z leva) na teplotu cca 90°C.

Jakmile čidlo naměří nastavenou teplotu, začne kotel vychlazovat do systému. Servo se však neotevře naplno, aby nedošlo k podchlazení kotle. Pouze se mírně otevře aby udrželo kotel pod nastavenou teplotou.

Jinak kotli Licotherm nevadí teploty do 105°C. Poté již rozepne havarijní termostat a kotel se odstaví.

Autor: Martin Roučka
Datum: 07.01.2015 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
Pane Trčka děkuji za radu,ale myslím,že problem bude jinde,na adexu mam nastavenou hav.teplotu spravně 90st a teplotu zpatečky dle navodu 55-60st.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.01.2015 12:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Berte v potaz, že odchylka měření čidel může být až 3 °C, a navíc kotel má velkou setrvačnost.
Kotlové čidlo zobrazující teplotu na displeji je umístěno v jímce kotle, a běžně měří teplotu až o 10°C vyšší než čidlo adexu, které je připáskováno na trubce nad kotlem.

Běhá-li Vám kotel pravidelně v útlumu do teplot nad 95°C , jednoduše snižte parametr označený trojúhelníkem na adexu o 5° níže než jej máte nyní. Uvidíte že teplota na kotli klesne také o 5°C.

Autor: Martin Roučka
Datum: 07.01.2015 22:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118520
reakce na ...
take jsem mel ten pocit,ze kotel ma velikou setrvacnost,a pokud po nem chci 23st v pokoji a pak nasledne v nocnich hodinach o 2.5st. mene tak je to asi velky skok,proto jsem na termostatu ktery ma 6teplotnich intervalu na jeden den teplotu stahl na 2 intervaly 23pres den a 22 v noci a jak jste zminil o 5st na adexu snizil hav.teplotu,jiz se to zda byt klidnejsi a vyvaženějši,ale ješte uvidime.Dam vedet.Zatim díky za cenne rady.

Autor: Jiří Václavík
Datum: 09.01.2015 00:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118556
reakce na ...
Dobrý den,
mám kotel L 42kW a musím poznamenat, že první věc, kterou jsem udělal, tak jsem pootevřel čtyřcestný ventil při jeho "uzavření" tak, aby se při vypnutí kotle při uzavřeném čtyřcestném ventilu "neuvařil", což při setrvačnosti kotle je velmi důležité nastavit. Já mám bohužel jinou regulaci kotle, takže co se týče Adexu, tak Vám neporadím, ale je třeba to postupně pootevřením 4tyřcestného ventilu vyzkoušet, kdy kotel zvládne vypnout na max. teplotu a přitom nevyhodit pojistku na přehřátí kotle. Na tuto hodnotu je třeba zafixovat čtyřcestný ventil jako uzavřený.
To je stav, který nastane, když přetopíte teplotu na radiátorech a regulátor to řeší tím, že začne regulovat výstupní teplotu to topné soustavy tím, že začne zvyšovat teplotu zpětné vody do zpátečky kotle a kotel se přehřeje a vypne se.
Jinak s kotlem mám už dost zkušeností a každému doporučuji se i před instalací poradit s p.Trčkou, který má bohaté zkušenosti a určitě každému poradí jaký kotel a jak na něj.
Já jsem si bez jakýchkoliv zkušeností nechal nainstalovat kotel od instalatérské firmy a užil jsem si mnoho problémů, protože výše uvedený kotel nebyl vhodný pro to, jak topíme. Až p. Trčku napadlo řešení, které se velmi osvědčilo a teď používám kotel s maximální spokojenosti.

Autor: DES des
Datum: 07.01.2015 12:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114134
reakce na ...
Asi by jste měl hlavně řešit tu příčinu, proč vám teplota vyleze do tak závratných výšek.
Podle mě tím vaším šetřením vždy následně rozpálíte kotel do ruda a pak najednou regulace řekne stop a 4c ventil totálně zavře odvod tepla z kotle do topení. Tím přebytečné teplo nemá kam téct a teplota kotle letí nahoru do nebeských výšin.
Tohle se musí zákonitě stát s jakýmkoliv kotlem a není to tedy jeho problém, problém je v regulaci respektive v její konfiguraci.

Sice jak vám tady pan Trčka správně radí můžet upravit havarijní nastavení, ale to je jen taková pojistka která by ale samozřejmě měla být správně nastavená.

Nevím jestli to adex umožňuje, ale já bych nechal 4c ventil při jeho uzavření malinko pootevřený, důležité je ještě jestli vypínáte čerpadla atd ..

Je toho opravdu hodně co by jste měl poladit včetně změření tahu komína.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 09.01.2015 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Na Adexu lze nastavit hodnotu T-MIN (první trimr zleva) na udržovací teplotu. Pokud jej nastavíte např. na 30°C, bude při vypnutém termostatu do radiátorů stále proudit teplá voda o nastavené hodnotě.
Tím docílíte toho, že ventil zůstane malinko pootevřený.
Nevýhodou je, že při tomto nastavení mírně vzroste spotřeba paliva, protože kotel bude muset občas přiložit.
Výhodou je, že radiátory nebudou nikdy úplně studené a budou tak příjemné na dotek.

Autor: Josef Hylena
Datum: 30.12.2014 10:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118427
reakce na ...
Dobrý den.
Mame starsí kotel Licoterm AM42 ktery jsme nainstalovali do rozestaveneho domu.
Potrebovali bychmom ted temperovat stavbu . Na radiatorech jsme osadili termohlavice na pozadovanych 6st
chtel bych se zeptat :
- Mame kotel nastavit na cca 5kw vykonu dle vasich prepoctu (ON/OFF * 60)
nebo muzeme kotel nastavit na cca 30kw s tim ze se kotel bude po nejake dobe utlumovat.

- vypozoroval jsem ze vystupni voda z kotel na adexu ukazuje napr 70st ale cidlo pripojene na vystupni trubku z kotle ukazuje 60st
-kam mam pripojit v kotli cidlo abych zjistil teplotu kterou ukazuje kotel

- v pripade ze kotel nastavime na vyssi vykon muze dojit k pretopeni kotle nebo se kotel odstavi ?
- dale mne bylo "porazeno" (majitele polskych kotlu) ze jejich kotle umoznuji ruzne nastaveni podavani paliva a utlumu podle stanoveneho casu
je toto nutne u licotermu nebo to je zbytecnost
mali smysl do budoucna regulovat denni a nocni teplotu

- existuje externi jednotka kterou by se pres internet dali sledovat hodnoty adexu v kotli pripadne menit PT,ON.OFF

dekuji Hylena

Autor: Jiří Trčka
Datum: 30.12.2014 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro kotel je lepší pokud pracuje delší dobu na nižší výkon, než aby pracoval na maximální výkon po krátkou dobu a poté stál mnoho hodin v útlumu.
Kotel AM 42 KW lze nastavit od 15 do 42 kW.
Nemůžete tedy kotel provozovat na 5 kW, jinak Vám okamžitě zadehtuje výměník.

Kotel nastavte na jeho minimální výkon takto:
PT = 80
ON = 10
OFF = 40
UT = 30

K přetopení kotle na automatický provoz dojít nemůže, protože přejde do útlumu. Dlouhodobý útlum však není vhodný z jiných důvodů. (zanášení komínu, spotřeba paliva, atd..)

Doporučené zapojení kotle a popis funkce zde:
http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf

Existuje řízení a sledování teplot přes regulaci ADEX, viz:
http://potos.cz/htm/navody/ADEXController.pdf
Pro provoz kotle však není nutné měnit jednou nastavené hodnoty.
Pokud chcete řídit teplotu v domě na dálku, pořiďte si pokojový termostat s modulem GSM který můžete řídit přes sms.
Mě osobně však plně postačuje programovatelný termostat Honeywell kde nastavím teploty dopředu a o nic se nestarám.

Rozdíl teplot je způsoben tím, že na displeji kotle je zobrazena teplota z čidla umístěného v jímce kotle, kde je teplota nejvyšší. Kdežto na trubce na výstupu je teplota o cca 10°C nižší. Jedná se o běžný jev u všech kotlů na pevná paliva. (V kotli není teplota všude stejná. tam kde proudí voda nejvíce je nejchladnější a naopak.)

Autor: Petr Kastovsky
Datum: 25.12.2014 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118381
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den. Používám AM 24 již 7 rokem. Při posledním čištění jsem zcela nepochopitelně a nevratně odstranil jakousi izolaci v místě vpravo od hořáku (kotel má zásobník na pravé straně). Je to prostor o rozměrech cca 60 x 200 x 25mm. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto izolaci koupil ?

Děkuji

Petr Kaštovský

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.12.2014 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jedná se o izolaci Sibral.
Pro kotel to není nezbytné, izolace o které hovoříte snižuje teplotu na straně vně kotle na hořáku.
Pokud trváte na výměně, pošlete mi poptávku na a 5.1.2015 Vám zjistím cenu.

Autor: Martin Busta
Datum: 24.12.2014 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118374
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobry den,

Mam kotel Li AM 24 cca 6,5 roku.
posledni tyden resim problem se ztuha jdoucim snekem - po vymene motoru ( po promereni vykazoval maly vykon ) a uplneho rozebrani jsem zjistil ze snek hazi cca o 2-3cm. Odjednal jsem novy snek u vyrobce, ale narazil jsem na zasadni problem pri pokusu o rozebrani sneku od konce hridele ktery se pres perovy spoj zasouva do prevodovky. Jednoduse nelze rozebrat a nechce se mi pristupovat k tak drastickym opatrenim jako je roznuti plechoveho drzaku aby se dalo lepe dostat na spoj treba na lisu.
Muzete mi nekdo poradit jak nejednoduseji rozebrat tento spoj ?

S pozdravem Martin Busta

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.12.2014 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Šnekovnici můžete uřezat v místě kde končí listy, a zbytek tyče potom upnout do svěráku. Bude se Vám takto lépe pracovat protože listy šneku nebudou zavazet při vyrážení spojky.
Do svěráku vždy upínejte pouze šnekovnici kterou hodláte vyhodit.
Pokud by jste upnul druhou stranu od převodovky, zničíte si spojku a nový šnek bude obtížné až nemožné nainstalovat.

Můžete zkusit problémové místo ponořit do oleje, ale v tomto případě nic než hrubá síla stejně nepomůže :)

Autor: Martin Busta
Datum: 29.12.2014 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118374
reakce na ...
Dobry den,

dekuji za reakci - povedlo se mi spoj rozebrat pomoci sousedova autogenu, pajcru a velkeho kladiva :)

Chtel bych se ale zeptat jeste na jednu vec - po smontovani a znovuuvedeni do provozu se mi zda ze kotel funguje trosku jinak nez predtim - pri stejnem nastaveni kotle vypada topeniste odlisne nez predtim ( pouze u ventilatoru si nejsem uplneni jisty kolik otvoru jem mel predtim - ted mam cca 2,5 skviry ).

Moje nastavani :
Pt=80
On=17
Of=48
ut=21
ue=40
rh=7
hy=5
dt=7
df=5

situace - predtim vypadalo topeniste po dni topeni ze na horni litinove prirube bylo okolo plamene cca 5-7 cm val popela - ted je vpodate cisty a plochu tvori male kousicky zpecenych peletek.

nevite kde by mohl byt problem ( ps. vymenil jsem i el. motor - ale ten by mel mit stejne otacky jako predchozi).

Dekuji za odpoved.

S pozdravem Martin Busta

Autor: Jiří Trčka
Datum: 29.12.2014 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Val v podobě sopečného kráteru vzniká při použití kvalitních dřevních pelet ze smrkového dřeva, které po shoření vytvoří jemný popel. Ten se potom tvaruje přisouváním nového paliva do podoby kráteru.

Jiný vzhled tedy může být způsoben změnou paliva.

Další možnost je vyšší rychlost vzduchu jehož proudění narušuje vrstvu popela na roštu.

Pokud jsou však pelety v popelníku shořelé a nenacházíte mezi nimi nespálené kusy, bude vše v pořádku.

Vaše nastavení je také v normě, a pokud Vám vyhovuje není třeba je měnit.

Autor: Jiří Petrlík
Datum: 14.12.2014 23:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118290
reakce na ...
Dobrý den,

existuje nějaká tabulka přibližného nastavení pro různé výkony kotle Licotherm AM15 (provoz na uhlí)

Autor: Jiří Trčka
Datum: 15.12.2014 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Tabulku najdete ve svém návodu který jste dostal ke kotli.
Pokud jste návod ztratil, můžete použít tento vzorec:

ON / OFF * 60 = kW

Tedy např: 10 / 40 * 60 = 15 kW

Autor: Kamil Vágner
Datum: 20.12.2014 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118344
reakce na ...
Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat. V dalších diskuzích uvádíte, že On + Off = cca 60 s, aby kotel tolikrát nepřikládal. Ale již jsem se několikrát všiml, že pro AM 15 (sám ho vlastním a topím uhlím) radíte některá nastavení, kde On + Off = cca 50 s. Já mám nyní nastaveno On 8, Off 52, ale i když nastavené měním, snažím se, aby se součet vždy blížil 60 s. Nebo je lepší pro menší výkony mít On + Off < 60 s, kvůli lepšímu spalování paliva? I když měním nastavení (při součtu On + Off = cca 60 s) , žádné nedohořelé palivo v popelu nemám. Děkuji za odpověď.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 22.12.2014 13:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Součet 60 sekund je jen jakési doporučení, a to z důvodu aby kotel zbytečně často nespínal motor a nedocházelo tak k jeho nadměrnému opotřebení. Naopak delší interval by zase znamenal nutnost přiložit větší množství paliva najednou, což by způsobovalo zvýšenou tvorbu kouře, dehtu.

Pokud se nedostanete do extrémních hodnot, neměl by vzniknout problém. Výkon je totiž stejný pokud nastavím ON = 5 / OFF = 10 jako když nastavím ON = 20 / OFF = 40
V prvním případě však bude motor spínat 4x častěji.

Pokud nemáte nedohořelé palivo, a kotel nedehtuje, nastavení je v pořádku.

Autor: Michal Maceček
Datum: 05.12.2014 21:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118191
reakce na ...
Dobrý den,
licotherm 15,topím pelety. Prosím o radu,když natápím dům je vše v pořádku,když je dům natopený a kotel je v útlumu a po ca.30.minutách se zapne ventilátor a šnek přisune pelety do ohniště,aby udržel oheň. Začne kotel skrz ventilátor,šnek zpět do násypky dýmit,kouřit do místnosti.Vyndal jsem železné vrtule a kotel přestal,ale po měsíci opět začal.Komín je čistý 8.m.vysoký průměr 20cm.Kotel jsem důkladně vyčistil.Zítra se pokusím zatmelit růžici. Prosím o jakoukoliv radu jak zabránit dýmení. Děkuji Maceček

Autor: Jiří Trčka
Datum: 05.12.2014 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
AM 15 Licotherm je velmi malý kotel který nepojme mnoho spalin.
Proto je u něj velmi důležitý dobrý tah komínu a také správné nastavení vzduchu který do něj pouštíme.

1) Zkontrolujte že máte zatmelen rošt i násypku. (tam kde se stýká s hořákem) Zkontrolujte že víko násypky dobře těsní.

2) Nastavte výkon kotle co nejníže, aby ještě stačil pokrýt potřebu domu. Začněte parametry ON = 5 // OFF = 50 a pokud nebude schopen pokrýt potřebu tepla pro dům, postupně zvedejte parametr ON na maximálně 10.

3) Mezi šamoty ponechte cca 2 cm mezeru aby byl více zahříván komín. Tak podpoříte jeho tah.

4) Parametr UT (doba útlumu) nastavte na 20, aby kotel častěji nahříval komín.

5) Parametr Rh (otáčky ventilátoru nastavte na hodnotu 4

6) Klapku na ventilátoru přivřete tak, aby bylo vidět jen jeden a půl škvíry. Velké množství vzduchu způsobuje v kotli přetlak, a plyny se potom tlačí každou škvírou. (protože komín je studený)

7) Pokud předchozí kroky nepomohou, vyjměte turbulátory.

Tento problém se objevuje hlavně v přechodových obdobích kdy je venku poměrně teplo, a kotel je mnoho hodin denně v útlumu. Při větších mrazech není kotel tak náročný na přesné nastavení vzduchu.

Autor: Jiří Sohr
Datum: 19.01.2015 07:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111789
reakce na ...
Dobrý den.
Mám Likotherm AM 24 na peletky. Vámi popsaný problém řeším 3 roky. Po stabilizaci teploty domu kotel dojde do útlumu a při novém startu začne po zapnutí ventilátoru kouřit do násypky. Nešlo o zakouření vlivem prohoření hluboko do šnekovnice.
První co mi odborníci doporučili, že mám malý tah komína - změřeno 24 kPa dle podmínek provozu kotle.
Dál jsem měnil nastavení kotle, ale v přechodových obdobích, kdy je odběr z kotle nižší vlivem vyšších venkovních teplot, problém se znovu projevil.
Vypozoroval jsem, že ať mám jakkoliv otevřenou klapku na ventilátoru, odpor ventilátoru v době útlumu je tak velký, že nepropustí dostatečné množství vzduchu do kotle po dobu útlumu. Nedochází ke kontinuelnímu tahu komína a vytvoří se tzv. špunt kotli. Než dojde k překonání tohoto stavu a obnově tahu, dojde k zakouření do podavače a násypky. Podotýkám, že nejde o zakouření vlivem prohoření do šnekovnice.
Ze zkušenosti s klasickými kotli a jejich provozem mi na AM 24 chybí přívod terciálního vzduchu. Musel jsem si pomoci a pootevřel popelníková dvířka, abych cítil tah komína. Proti jejich plnému otevření (bylo by to špatně, nesmí se otevřít, nebezpečí zahoření do prostoru kotelny) jsem je pojistit obyčejnou cihlou. Problém ustal.
Musím konstatovat, že kotel AM 24 na peletky je dobrý kotel v zimě, ale nezvládá přechodové období a vůbec si nedovedu představit jeho provoz v létě na ohřev teplé vody.

Autor: Jiří Sohr
Datum: 22.01.2015 06:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111789
reakce na ...
Dobrý den.
Jak se Vám daří odstranit popisovanou závadu zakouřením?
Prosím o kontakt, myslím, že jsem přišel na hlavní příčinu Vámi popisovaného stavu.
My jsme jej odstranili a máme konečně po 3 letech různých rad pokoj.

Autor: Michal Maceček
Datum: 22.01.2015 17:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118191
reakce na ...
Dobrý den,
problém byl v Adexu,nebyl zapojen jeden kabel v kotli. Dále je potřeba dotáhnout víko násypky,aby dobře těsnilo. Samozřejmě občas vyčistit kotel.

Autor: Jiří Sohr
Datum: 22.01.2015 06:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111789
reakce na ...
Dobrý den.
Jak se Vám daří odstranit popisovanou závadu zakouřením?
Prosím o kontakt, myslím, že jsem přišel na hlavní příčinu Vámi popisovaného stavu.
My jsme jej odstranili a máme konečně po 3 letech různých rad pokoj.

Autor: Petr Homolka
Datum: 04.12.2014 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118180
reakce na ...
Dobrý den
provozuji kotel Licotherm AM24 druhým rokem.
Dnes jsem začal pozorovat při podávání paliva (peletek) cvakání buď z motoru nebo z převodovky. Motor mám ATB a převodovku Lenze. Podávání ale probíhá bez problémů. Šnek se necuká a ani nijak nezasekává. Musí se převodovka mazat ? Lze případně převodovku rozebrat a nějak zkontrolovat ? Případně co by mohlo způsobovat klapání ?
Předem moc děkuji za odpověď

Autor: Jiří Trčka
Datum: 04.12.2014 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Olej do převodovky není třeba dolévat ani měnit.
Klapání může mít různé příčiny. Pravděpodobně nějaké nečistoty nebo prach ve vrtulce motoru.
Pro jistotu zkontrolujte zda nemáte v retortě napečenec.

Autor: Jiri Hendrych
Datum: 03.12.2014 08:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100209
reakce na ...
Dobrý den,
Chtěl jsem vám poděkovat za návod na rozchození dvířek AM24 - vše šlape,dostal jsem se k tomu z časových důvodů až nyní.
Měl bych na vás jednu prosbu,kolega co mě požádal ať se zeptám na tyto parametry v nastavení - topí v novostavbě s podlahovkou a spaluje uhlí o2 v AM24(já bohužel topím peletami čili mu moc nedokážu poradit).Chtěl by vylepši nastavení nicméně mu funguje jen má pocit ,že kotel moc žere. Parametry jsou PT 66,ON 13,OF 58,UT 52,UE 40,RH 06,HY 4,dt 4, df 5

Autor: Josef Brabec
Datum: 02.12.2014 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý večer,pane Trčko začínám provozovat kotel AM 24 a mám na vás prosbu ohledně nastavení kotle. Letos jsem koupil peletky a nemá s provozem kotle žádné zkušenosti. Děkuji vám předem za radu. S pozdravem Brabec.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.12.2014 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Předpokládám že máte kotel instalován s pokojovým termostatem.
Pokud nevíte jaký má Váš dům tepelnou ztrátu, nastavte kotel na střední výkon.
PT = 80 / ON = 10 / OFF = 40 / UT = 30 / UE = 40 / RH = 7 / HY = 2 / DT = DF = 5

Ukáže-li se, že kotel nestíhá dům vytopit dle Vašich představ, snižujte parametr OFF z hodnoty 40 postupně až na minimálních 20.

Ventilátor na pelety nastavte na 2 a půl škvíry.

Autor: Josef Brabec
Datum: 02.12.2014 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Ano mám pokojové termostaty doposud jsem přitápěl dřevem. Jelikož mám novostavbu 45cm zed + 10cm polysteren tak nemám obavu že kotel to neutáhne ale jstli jsem nekoupil zbytečně silný kotel.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 02.12.2014 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pokud se domníváte že dům má ztrátu pod 10 kW,
změňte parametr ON = 8 // OFF = 60

Automatickým kotlům s útlumovým režimem příliš nevadí pokud má dům malou ztrátu. Jednoduše přejdou do útlumu.
V těchto kotlích se topí i v létě pouze pro ohřev bojleru, kdy jedou průměrně na 2 kW.

Autor: Josef Brabec
Datum: 02.12.2014 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Děkuji mnokrát za radu. Pak se ozvu.

Autor: Josef Brabec
Datum: 02.12.2014 20:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Koukal jsem do projektu a tam je psáno při -15 11kw

Autor: Josef Brabec
Datum: 07.12.2014 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý den, pane Trčka kotol jsem nastavil na střední výkon a máme v baráku strašné teplo. Děkuji Brabec

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.12.2014 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Píšete že máte pokojový termostat.
Nastavte si na něm teplotu jakou požadujete.
Pokud máte kotel správně nainstalován, natopí jen tolik kolik má nastaveno a přejde do útlumu.

Doporučení zapojení viz http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Pokud máte kotel zapojen jiným způsobem, budete mi muset nakreslit jakým, abych Vám mohl poradit.
Jestliže je v domě vyšší teplota než nastavíte na termostatu, bude nejspíš chyba v nastavení ventilu, serva, či doplňkové regulace.

Vřele každému doporučuji aby se obracel na instalatéry s certifikátem pro kotel který chtějí instalovat. Proškolená firma většinou dokáže kotel nainstalovat bez chyb a zároveň zaškolit uživatele v jeho obsluze. Vyhnete se tak problémům s přetápěním, velkou spotřebou, a podobně.
Přemýšlíte-li o instalaci kotle Licotherm, rád Vám doporučím proškolené instalatéry z Vašeho okolí o kterým vím že kotel dokáží nejen nainstalovat, ale také v případě potřeby zajistí servis a náhradní díly.

Autor: Josef Brabec
Datum: 07.12.2014 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Dobrý den,nemůže bít problém v tom že tam mám Adex MIDI 2010 místo Adex COMFORT 06 ?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 07.12.2014 20:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Adex Midi je určen k řízení trojcestného ventilu. Záleží tedy na hydraulickém zapojení Vašeho systému.

Ideální by bylo tento problém řešit se svým topenářem který snad má přehled co u Vás instaloval.

Nebo pokud již není k sehnání, vyfoťte mi zapojení Vašeho kotle tak, aby bylo vidět jak jsou trubky připojeny do ventilu a rozvodů a zašlete mi je na email

Autor: Josef Brabec
Datum: 07.12.2014 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116317
reakce na ...
Děkuji foto jsem vám odeslal.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 08.12.2014 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Z fotografií je patrné že Adex Midi reguluje čtyřcetný ventil.
Adex Midi je určen buď k hlídání zpátečky kotle (Váš případ),
nebo lze přepojit na hlídání konstantní teploty do topného okruhu a spolupráci s termostatem.
Neumí však obojí zároveň.

Vaše kotelna tedy funguje tak, že kotel má sice hlídaný vrat proti nízkoteplotní korozi, ale neexistuje tam žádná regulace teploty v místnosti. Celý výkon kotle je tedy neustále posílán do radiátorů.
Předpokládám že máte nejen horko, ale také obrovskou spotřebu paliva.

Řešením je výměna regulátoru Adex Midi 2010 za regulátor Adex Comfort R, který dokáže hládat vratnou vodu a zároveň spolupracuje s pokojovým termostatem a reguluje teplotu v objektu.

Regulátor můžeme zaslat na dobírku, nebo jej požadujte výměnou od firmy která Vám instalovala regulaci.
Cena Adex Comfort R je 3940,- kč bez DPH.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 01.12.2014 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Dobrý den,
používám kotel Licotherm AM24. Uvažuji, že bych k ventilátoru kotle přivedl externí vzduch. Zvládl by ventilátor sám nasávat vzduch (délka přívodního potrubí cca 4m)? Je přívod externího vzduchu vůbec dobrý nápad? Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 01.12.2014 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
S přívodním potrubím pro ventilátor nemám zkušenosti.
Dle mého názoru postačí pustit studený vzduch z venku do kotelny.
Studený vzduch se drží u podlahy kde si ho ventilátor "najde"

Autor: Aleš Draslar
Datum: 02.12.2014 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Jde mi o to, aby do kotelny právě nebyl nasáván studéný vzduch zvenčí, ale aby byl přiveden pouze ke kotli.

Autor: Kamil Kadlec
Datum: 05.12.2014 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100828
reakce na ...
Mrkněte na toto video http://vimeo.com/user3737851
Ten externí vzduch tam má udělaný i s klapkou. Já teď rekonstruuju dům a externí vzduch jsem tam přivedl taky. Ještě to ale nemám zprovozněné.

Autor: Aleš Draslar
Datum: 05.12.2014 12:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118122
reakce na ...
Díky za video. Tak nějak si to představuji. Pro ventilátor by to snad neměl být problém. Jinak proti prachu to vyřeším trochu elegantněji, než pán ve videu, a to digestoří nad zásobníkem :-)

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 26.11.2014 07:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Dobrý den pane Trčka. Mám kotel Licotherm am 24 bio v provozu již pět let s kterým jsem velice spokojen a celou tuto dobu fungoval bez
jediného problému. Poslední dobou se mi ale dost často stává že kotel i když natápí nebo je v klidu samovolně vypne a po krátké chvíli zase zapne. Adex s čtyřcestným ventilem Esbe fungule jak má.
Tmin-30, Tmax-60, PT-75, ON-12, OF-50 u kotle oběhové a kotlové čerpadlo.
Prosím o radu. Děkuji.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.11.2014 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jestli Vám úplně zhasne displej, zkuste vyměnit hlavní kotlovou pojistku.
Možná ji bude stačit jen vyjmout a vyčistit jak ji, tak kontakt na který dosedá. Může být za ty roky již hodně zaprášená, či zrezlá.

Pokud to nepomůže, tak bude chyba v kondenzátorech či trafu v regulaci.
Tu nám můžete poslat na opravu, nebo si koupit regulaci novou.
Oprava se většinou pohybuje včetně poštovného do 1000 korun, nová potom stojí 3707,- kč včetně DPH.


Zběžně také zkontrolujte flexu od kotle, zda není zlomená či jinak poškozená.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.11.2014 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jestli Vám úplně zhasne displej, zkuste vyměnit hlavní kotlovou pojistku.
Možná ji bude stačit jen vyjmout a vyčistit jak ji, tak kontakt na který dosedá. Může být za ty roky již hodně zaprášená, či zrezlá.

Pokud to nepomůže, tak bude chyba v kondenzátorech či trafu v regulaci.
Tu nám můžete poslat na opravu, nebo si koupit regulaci novou.
Oprava se většinou pohybuje včetně poštovného do 1000 korun, nová potom stojí 3707,- kč včetně DPH.


Zběžně také zkontrolujte flexu od kotle, zda není zlomená či jinak poškozená.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.11.2014 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jestli Vám úplně zhasne displej, zkuste vyměnit hlavní kotlovou pojistku.
Možná ji bude stačit jen vyjmout a vyčistit jak ji, tak kontakt na který dosedá. Může být za ty roky již hodně zaprášená, či zrezlá.

Pokud to nepomůže, tak bude chyba v kondenzátorech či trafu v regulaci.
Tu nám můžete poslat na opravu, nebo si koupit regulaci novou.
Oprava se většinou pohybuje včetně poštovného do 1000 korun, nová potom stojí 3707,- kč včetně DPH.


Zběžně také zkontrolujte flexu od kotle, zda není zlomená či jinak poškozená.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 26.11.2014 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Omlouvám se za spam, nevím proč ale odpověď se odeslala 3x.

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 26.11.2014 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Díky za odpověď.
Displej zůstane svítit, akorát pozhasínaj ledky a ukončí se provoz toho co momentálně označují že je zapnuté.

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 26.11.2014 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Díky za odpověď.
Displej zůstane svítit, akorát pozhasínaj ledky a ukončí se provoz toho co momentálně označují že je zapnuté.

Autor: Miroslav Potěšil
Datum: 26.11.2014 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110751
reakce na ...
Díky za odpověď.
Displej zůstane svítit, akorát pozhasínaj ledky a ukončí se provoz toho co momentálně označují že je zapnuté.

Autor: Jan Papa
Datum: 24.11.2014 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114668
reakce na ...
Mám prosbu, potřebuji poradit. Zjistil jsem, že u kotle Licotherm AM24bio se mi neroztočil ventilátor. Vypnul jsem ho a následně zapnul a už vše blo OK. Ale situace se cca po týdnu opakovalo. Mám obavu, že budu muset ventilátor vyměnit. Na ventilátoru jsem našel označení G2S097-aa03-19
Chtěl jsem se na netu podívat na cenu a kde ho případně koupit, kdyby odešel úplně, ale podle označení jsem ho našel jen v jednom obchodě, kde není skladem, ani cena. Nevíte o případné náhradě ? Event. kde koupit a kolik cca stojí ? Díky.

Autor: jaroslav Šalý
Datum: 24.11.2014 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
pod tímto označením jsem nenašel ani u výrobce (není chyby čtení?
našel jsem např jen
http://www.more-electro.de/advanced_search_result.php?keywords=G2S097-aa03-&x=8&y=11

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.11.2014 21:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ventilátor bude s největší pravděpodobností v pořádku.
Chyba bude buď v ucpaných vzduchových cestách (prach se dostal až do ventilátoru) a nebo v porouchaném relátku na regulaci kotle, které se speklo a přepíná jen občas.

Toto se přes fórum řeší dost obtížně. Zavolejte mi až budete u kotle, a během pár minut Vás navedu jak identifikovat závadu.
tel: 736 111 818

Jinak originální ventilátor EBM-PAPST pro kotle Licotherm stojí 2 450,- kč bez DPH a je běžně skladem.
Za 8 let praxe se mi nestalo že by se samovolně porouchal a musel se měnit. Měli jsme jen několik případů po povodních kdy byl ventilátor poškozen bahnem a vodou.

Autor: Jan Papa
Datum: 24.11.2014 22:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114668
reakce na ...
Díky, až budu u kotle a budu mít čas tak se ozvu. Jinak je to tak, že ventilátor asi sepne, slyším zvuk, jako když se pokouší rozběhnout, ale stojí. Je to jako kyž je něčím seknutý. ale podle doběhu se točí asi volně. Asi jo zítra či spíče pozítří ho odpojím a zkusím vyčistit. Připadá mi to, jako když u motoru s rozběhovým kondenzátorem tento odejde, ale když to následně jde tak nevím ... napadá mě špatný kontakt .... Jde o to, abych si ventilátor nespálil pokud je to nějakou kravinou ...
Ale mohlo by to být opravdu tím spečeným relátkem, keré má přechoďák a napájení ventilátoru je nedostatčné k roztočení ...

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 03.11.2014 19:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,příští rok bych chtěl instalovat am 26 carbo.Byl u mě topenář,a doporučil mi,aby si radši nechal spočítat TZ domu,aby kotel nebyl moc silný.Koukal jsem na kotle jiných výrobců,které mají nižší výkon, a většinou mají minimální výkon, na který se dá kotel provozovat 5kw a am 26 carbo má myslím 7kw,tak mě zajímá jestli má vůbec cenu si nechat počítat TZ kvůli 2kw rozdílu v minimálním výkonu?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 03.11.2014 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
U automatických kotlů to není nutné.
Vzhledem k tomu, že kotel se umí také zastavit, dokáže vytápět i dům s nižší ztrátou než je jeho nejnižší provozní výkon.
Jde spíše o prvotní investici. Pokud by jste měl dům se ztrátou např. 10 Kw, postačí Vám AM Licotherm 15 KW za cenu o cca 12 000 kč nižší.

Spotřeba kotlů v době útlumu je prakticky stejná pro verze 15,24,30 a 42 kW.

Autor: Jiří Pánek
Datum: 24.10.2014 07:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109324
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, potřeboval bych opět poradit.
Automatický kotel provozuji již 3 ti sezonu, první sezonu ok (ledvice), druhou sezonu na prd (taky ledvice, 4x tolik popela než první sezonu) a letos mám mostecke a OK (asi lepší než první).

Topenáři, přestože školení mě to solidně zpackali a udělali zbytečně draze a neefektivně, tak už mě tam nesmí....

Poradit potřebuji jak a čím řídit servo, které jsem si dokoupil na řízení podlahových okruhů co postupně dodělávám. Na klasické radiátory nastavuji teplotu ručně a pak se uzavírají termoventily. Výhledově bych rád zapojil sekundární zdroj tepla. Nebo poradit, jak to celé předělat a oddělat nějaká čerpadla (TUV běží samotíží)

Loni jsem zakoupil R3V regulátor + termostat od elektrobocku, ale letos regulátor odešel a navíc termostat umí jen 1/0, a ne nějak proporciálně. Mám i tepl. čidlo venku.

Vyřešilo by se mě to, když bych řídil to servo pomocí ADEX(který?) + k němu doporučený pokojový termostat (potřebuji bezdrát)?

Klasická schémata s adexem se mě tam nedaří naroubovat na to moje zapojení, přijde mě, že "jakási rozvodna" je tam pěkně na 2 věci

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2014 07:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jak chcete řídit tyto dva okruhy, podlahovka a radiátory?
Máte jeden společný termostat (radiátory a podlaha jsou ve stejné místnoti) nebo vytápíte část domu jen radiátory, a část jen podlahovkou? (tj potřebujete řídit teplotu v domě dvěma samostatnými termostaty?)

Má rozdělovač do podlahovky svůj vlastní směšovací uzel (ochrana proti přetopení) a svoje vlastní čerpadlo?

Možná by bylo dobré zavolat a domluvit se na takto komplikovaném případu telefonicky. 736 111 818

Autor: Jiří Pánek
Datum: 24.10.2014 08:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109324
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den,
děkuji za rychlou odpověď
takové primitivní schéma bylo u dotazu, trošku jsem to ještě vylepšil a přikládám i foto...
1)podlahovku bych chtěl řídit ekviterm+termostat v referenční místnosti
2)radiátory jsou v místnostech, kde ještě není dodělaná nová podlaha, tedy podlahovka, postupně budou ubývat a zůstanou pouze v koupelně (žebřík+1ks). Netřeba řídit, nastaví se pevná teplota cca 40st, případně se může poslat ostrá voda, aspoň bude rychle reagovat na programovatelnou termostatickou hlavici
3) ochrana kotle je zvlášť viz foto/schéma

Autor: Jiří Trčka
Datum: 24.10.2014 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Takže jestli jsem to správně pochopil, potřebujete řídit pouze větev do podlahovky.
Radiátor máte na ruční řízení a bojler funguje na kotlovém čerpadle, případně na samotíž.

Potom tedy potřebujete:
Adex Comfort R
Servomotor ESBE ARA 663 24V (zkontrolujte že Váš není 661 230V)
Pokojový bezdrátový termostat Honeywell RF 727
(pokud použijete tento termostat, není třeba instalovat venkovní čidlo. termostat je proporciální a ve spolupráci s adexem simuluje teplotní křivku venkovního čidla)

Výsledkem bude systém řízený pokojovým bezdrátovým termostatem s týdenním programováním. Regulátor se postará o to, aby dům nepřetápěl a udržoval se na požadované teplotě. Zároveň ohlídá vstup do podlahovky, kde nebude nikdy vyšší teplota než na regulátoru nastavíte. (bezpečnostní maximum je 55°C, více regulátor nepovolí)

Toto zboží je u nás běžně skladem. Společně se zbožím dostanete návod zapojení čidel a nastavení regulace pro Váš konkrétní systém. (Na Vámi zaslané fotografii bude dokreslen regulátor s přesným rozmístěním čidel, a dále bude přiložen detailní návod jak regulátor nastavit)

Případnou objednávku zašlete na
Nezapomeňte uvést kontaktní telefon, abychom dořešili podrobnosti.

Autor: JIŘÍ ŠVARC
Datum: 23.10.2014 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111817
reakce na ...
Dobrý den,chci se zeptat, jaké méte zkušenosti s ekvitermní regulací,doporučil by jste ji, a nebo ne?

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.10.2014 12:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Ekvitermní regulace je vhodná u objektů jako jsou bytové domy, panelové domy, případně rodinné domy obývané více nájemci.
V těchto případech není možné použít pokojový termostat pro řízení kotle, protože se jen těžko dohodnou, kdo jej bude nastavovat.
Ekvitermní čidlo zajistí, že teplota topné vody bude odpovídat venkovní teplotě. (čím větší zima, tím teplejší bude topení)
Každý nájemce si potom pomocí termostatických ventilů může teplotu v místnostech snížit dle potřeby.

V rodinných domech, kde je možné se dohodnout jakou teplotu chcete, je lepší pokojový termostat. Můžete jej totiž programovat, takže v noci Vám kotel ubere, ráno přidá.. atd.
Čidlo tyto změny neumožňuje. Musejí se provádět ručně na hlavicích
jednotlivých radiátorů.
U termostatu lze samozřejmě také použít hlavice, a např. na chodbě či v ložnici si teplotu snížit, aby nebyla stejně vysoká jako v obývacím pokoji.

Pro rodinné domy tedy doporučuji kvalitní programovatelný termostat, a pro bytovky potom venkovní čidlo.

Autor: Lukáš Havlíček
Datum: 23.10.2014 12:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110059
reakce na ...
S Vaším příspěvkem se nedá než nesouhlasit. Ekvitermní regulace je velice vhodná pro RD, navíc pokud je doplněna o vliv prostorové teploty (teplotní čidlo - termostat, resp. pokojový přístroj zapojený na sběrnici regulátoru) jedná se o nejpřesnější regulaci. Nastavení časových programů je snad samozřejmostí u všech regulátorů a termostatů, je snad už 21. století....

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.10.2014 13:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Moje úvaha je platná pro kotle Licotherm zapojené dle doporučeného schema výrobce. Tj. za použití regulátoru Adex Comfort a termostatu Honeywell typu CM.
viz: http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Jak je vidět, dá se k tomuto regulátoru připojit jak termostat, tak venkovní čidlo, tak obojí najednou. Takže požadavkům zákazníků se meze nekladou.

V tomto zapojení je diferenciální prostorový termostat Honeywell schopen přesně informovat regulátor Adex nejen o požadavku na topení, ale také o rychlosti změny teploty v místnosti. (proto diferenciální)
Díky těmto údajům je Adex schopen nastavit teplotu topné vody tak, aby nedošlo k přetápění či nedotápění. Výsledná teplota v místnosti se tak drží velmi přesně. Tyto zařízení může zapojit i laik a budou fungovat.
Ekvitermní čidlo, potažmo ekvitermní křivka musí být nastavena velmi přesně, aby korespondovala s potřebami domu. Její špatné nastavení má za následek obtížně regulovatelný systém.

Divil by jste se, kolik se v 21. století dá pořídit nekvalitních termostatů, které mají odchylku v měření i jeden °C a neumějí nic než přepnout jedno relé pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Z takových informací potom nelze efektivně řídit kotel a venkovní čidlo se stává nutností. U kvalitních diferenciálních termostatů v kombinaci s regulátorem je venkovní čidlo nadbytečné.
(regulátor Adex dokáže udržovat minimální teplotu topné vody i při vypnutém termostatu na základě výpočtů pro udržení komfortní teploty, případně na požadavek uživatele který regulátoru zadal)

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 12.11.2014 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Dobrý den,
mám několik dotazů:
-automat kolel na uhlí (obecně) chtěl bych ho řídit PID regulací, jaký je rozdíl pokud nějaký existuje mezi kotlovou řídící jednotkou s PID regulací, a pokojovým termostatem s PID regulací. Radiátory osazeny termostat. ventily a hlavicemi Danfoss

-jde mi o tepelnou pohodu a o náklady na vytápění
Děkuji M.K.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.11.2014 12:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Pro řízení tzv "Proporcionálně Integračně Derivační" tedy PID, potřebujete aby oba spolupracující moduly uměly takto pracovat.

My používáme na jedné straně termostaty řady CM od firmy Honeywell, které v tomto režimu pracují. (CM 707, popř CM 727 bezdrátový)

Na druhé straně osazujeme 4-cestný ventil regulátorem ADEX, který také pracuje v tomto režimu.
Výsledkem jejich spolupráce je potom pohyb serva který upraví teplotu topné vody dle potřeby tak, aby dům byl vytápěn přesně dle požadavku zákazníka. (nedochází ke kolísání teplot)
Kotel v tomto režimu topí na konstantní teplotu.

Kotle Licotherm CARBO již mají v kotlové regulaci integrován regulátor ADEX (RENES 01), a stačí tedy připojit pokojový termostat a servo.

Jestli jsem správně vyrozuměl, máte jiný kotel než Licotherm.
Ověřte si zda kotlová regulace pracuje v režimu PID a dokáže ovládat servomotor 4-cestného ventilu. Pokud ano, stačí dokoupit výše uvedený termostat.
Zapojení bude vypadat nějak takto: http://potos.cz/?pg=ling

Pokud ne, budete muset dokoupit ještě Adex Comfort.
Viz: http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 12.11.2014 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Děkuji za odpověď,
pokud jsem správně rozuměl je nutno pro PID regulaci osadit pokojový termostat např. CM727 bezdrát a jakouko-li řídící jednotku kotle vybavenou PID regulací např. ecoMAX 800 R2. Kotel zatím nemám žádný, teprve sbírám informace budu instalovat na jaře.
Děkuji
M.K.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 12.11.2014 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Jen dodám že výrobce je povinen kotel certifikovat již s instalovanou regulací, takže není možné vybrat si regulaci a k tomu libovolný kotel.
Pokud dovezete z Polska kotel bez regulace a dokoupíte si vlastní, jen těžko potom budete uplatňovat nějaké záruční opravy jak na kotel, tak na regulaci.
Regulace na straně kotle by měla být jeho součástí, tzn kotel musí mít schránku pro její panel, jímky pro zasunutí čidel a lišty pro vedení kabelů k ventilátoru a ke šneku.

Pokud kotel nebude připraven od výrobce k použití daného regulátoru, budete se potýkat s problémy jako kam zasunout čidlo aby správně měřilo, kde umístit DIN lištu, kudy protáhnout kabely ke šneku a k ventilátoru atd..

Doporučuji vybrat si kotel od českého výrobce již s certifikovanou regulací. V případě, že se Vám zalíbí kotel bez PID regulace, snadno dokoupíte ADEX Comfort který ji nahradí. Ale kotel zůstane osazen regulací doporučenou výrobcem.

Autor: Jaroslav Gertner
Datum: 12.11.2014 17:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117828
reakce na ...
Já mám polský kotel s regulací, kabely, lištou a dalšími náležitostmi a za cenu téměř poloviční, než za kolik se prodávají kotle u nás., konkrétně 41600,- a doprava byla zdarma. Dodatečně jsem přikoupil jejich pokojový termostat a venkovní čidlo teploty za 1500,-.

Autor: Miroslav Kořínek
Datum: 12.11.2014 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117439
reakce na ...
Dobrý den,
mám několik dotazů:
-automat kolel na uhlí (obecně) chtěl bych ho řídit PID regulací, jaký je rozdíl pokud nějaký existuje mezi kotlovou řídící jednotkou s PID regulací, a pokojovým termostatem s PID regulací. Radiátory osazeny termostat. ventily a hlavicemi Danfoss

-jde mi o tepelnou pohodu a o náklady na vytápění
Děkuji M.K.

Autor: Pavel Pavel
Datum: 23.10.2014 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111640
reakce na ...
Prošel jsem si oběma způsoby regulace ve svém RD a jednoznačně nejlepší řešení je ekvitermní v kombinaci s termostatickými ventily.
Jelikož topení topí podle vnější teploty, nehrozí problém, kdy v mistnosti kde je termostat se zvýší teplota, vnějším vlivem a ve zbytku domu je zima.

Moje regulace kotle umožňuje i při ekvitermním řízení snížení teploty topné vody pro noc, nebo opuštění objektu, ale vzhledem, že úspora je zanedbatelná, pokud vůbec nějaká, tak nevyužívám tuto funkci.

Autor: Jiří Trčka
Datum: 23.10.2014 13:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108390
reakce na ...
Přechod na "noční" křivku ekvitermní regulace je samozřejmě výhodou.
Je to jakýsi pokus ekvitermní regulace suplovat chybějící pokojový termostat.

Autor: Pavel Pavel