Vysýchání zabudobaných trámů

Autor: Ivan Volman
Datum: 31.01.2012 09:36
uživatel: 108419


Fotogalerie:

Dobrý den,
v části starého dřevěného domu s přirozenou mikroventilací byla vytvořena nová obvodová stěna (20m2). Skladba zevnitř ven:
1. OSB 3 15mm, 2 vrstvy křížem lepené = 30mm + obyčejné lepidlo, perlinka, štuk, neprodyšná elektroinstalace.
2. Trámový rošt z prvků 180x180mm smrk + výplň minerální plsť ISOVER FASSIL 180mm.
3. DHF difusní deska 13mm
4. Laťový rošt + výplň minerální plsť ISOVER FASSIL 80mm
5. Kontaktní difusní folie GUTTAFOL DO 135 S
Po dokončení bude následovat odvětrávací mezera 30-40mm a obkladová smrková prkna tl. 18mm oboustranně napuštěná pouze fermeží.
Vnější difusní folie se však na rubu velmi orosila a kondenzát vykapával. Dodatečně bylo zjištěno, že trámy roštu nebyly dost proschlé, byly nařezány asi 4 měsíce před zabudováním. Na povrchu mají 16-18%, nicméně 2-3cm hluboko již 21-24% a v jádru až 38-43% vlhkosti.
Folii jsem strhl a nechám vydýchávat vlhkost ven pouze přes vrstvy: vata, DHF, vata.
Myslíte, že je možné, aby při tomto částečně otevřeném složení vrstev stihlo jádro zabudovaných trámů vyschnout pod 20% dříve, než začne působit dřevomorka, či jiný dřevokaz? A jak dlouho vysychání může trvat? Nebo je bezpodmínečně nutno celou skladbu zvnějšku demontovat (latě, vatu, DHF) trámy odhalit a ponechat jen vnitřní opláštění OSB, dokud trámy nevyschnou v celém průřezu pod 20%?
Po vysušení konstrukce již nechci do skladby vrátit difusní folii. Vatu nechám pod dřevěným obkladem otevřenou.
Děkuji za odpověď.
Ivan Volman

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.