Tiger 12KTZ

Autor: QlimaxXx HS
Datum: 01.02.2012 20:06
uživatel: 108546


Zdravim tak problem je nasledovny mam kotol http://cdn.cztorrent.net/image/original/CqQBnH40NOAuuMQM . Nedavno mi servisak menil ventilator za novy kedze ten stary bol zadrety. Ked skladal kotol tak sa mu jedno tesnenie rozsypalo v rukach a povedal ze to tesnenie nieje "nutne" pre bezproblemovy beh kotla. Teraz ked su take silne mrazy doslova pocut a citit ako cez tu dieru v ktorej bolo tesnenie http://cdn.cztorrent.net/image/original/Uqod4swlayhuDhPR v okoli elektrodach doslova fuči studeny vzduch dovnutra cim mi miestnost s kotlom neskutocne pada teplota (za noc z 22 aj na 15) a na kotli sa za hodinu aj 5krat spusti a hned vypne (to bude ochrana proti zamrznutiu na kolko na displeji sa zobrazuje v tom case teplota pod 10stupnov) a tak by som bol dobre zaviazany duse ktora by mi poradila ako tu dieru zatesnit cim alebo kde zohnat nahradne tesnenie na kolko "pan" servisman nema čas na vec ktora nesposobuje prevadzkovy problem kotla. Dost by mi to pomohlo nakolko tym trpi dost kotol ked po ohreve do neho fuci studeny vzduch a pomoze to aj mojim nervam ktore su uz na pokraji zo zimy ktora je v miestnosti s kotlom. Za rozumne odpovede vopred dakujem

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Ján Orolín
Datum: 07.02.2012 14:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100358
reakce na ...
Toto tesnenie má katalógové číslo 0020033852 a jeho názov je " Tesnenie priechodov VN káblov" a zoženiete ho v Protherme, alebo u servisných technikov, alebo tam vystrihnite tesnenie zi silikónovej gumy a prilepte ho.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.