revize

Autor: XXXXX XXXXXXX
Datum: 02.02.2012 19:51
uživatel: 108564


Dobrý den, nevíte jak často by se měla dělat revize plynovodu a spotřebičů v průmyslových objektech?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Štefan Hlaváč
Datum: 03.02.2012 23:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104412
reakce na ...
Nejenom revize, ale i kontroly PZ.
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. § 7
Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou orgnizace povinny zajistit provádění provozních revizí - zde odkaz na ČSN 38 6405.
Pro provádění revizí se musí vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období.
Tato vyhláška také stanoví provádění kontrol zařízení jedenkrát za rok.
ČSN 38 6405
Kontroly zařízení se provádí nejméně 1x za rok, musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.
Revize
Revize se provádějí dle harmonogramu nejméně 1x za tři roky, musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.
Provozní revize nahrazuje v kalendářním roce provedení kontroly.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.