Vypnutie rekuperacie pri vonkajsich teplotach pod -15C

Autor: Ivana Senderakova
Datum: 05.02.2012 08:42
uživatel: 108599


Mame v rodinnom dome non-stop zapnutu rekuperaciu - Nilan VP 18, dokurujeme pevnym palivom v samotovej peci, teraz ked klesli vyrazne vonkajsie teploty nam Nilan fuka do interieru vzduch ohriaty na 15C s vlhkostou 22, napriek nastaveniu na teplotu 24C. Viete mi poradit z vlastnej skusenosti alebo na zaklade teoretickych znalosti?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Šulc08.02.2012 22:55
Ivana Senderakova08.02.2012 08:47
Pavel Šulc07.02.2012 22:26
Otakar Pump07.02.2012 19:04
Jozef Homola05.02.2012 09:55

Příspěvky
Autor: Pavel Šulc
Datum: 08.02.2012 22:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100252
reakce na ...
To vám to funguje velmi pěkně při -15 mít výstup na 21°C. Málokterá rekuperační jednotka vůbec může fungovat při -15°C. Zrovna jsem dočetl dost dlouhou diskuzi na téma chodu jednotky za mrazu. http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=30&p=4352#p4352

Autor: Jozef Homola
Datum: 05.02.2012 09:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Dá se dovodit, že přídavné topné těleso 1000 W nestačí dohřívat na požadovanou teplotu vzduch (při -15°C). Zkuste výrazně omezit průtok vzduchu a mělo by to pomoci zvýšit teplotu vyfukovaného vzduchu.
Edit:
Příklad: Kdybychom chtěli vyfukovat vzduch teplý 24°C při nasávací teplotě -15°C a při průtoku 300 m3, tak to vypadá takto

1300 J/kg x 39°C (delta T) x 300 m3 / 3600 = 4,2 kW

Znamená to, že rekuperace by potřebovala mít výkon 4,2 kW a to asi nemá.

Autor: Otakar Pump
Datum: 07.02.2012 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104317
reakce na ...
Dobrý den,

při 300m3/hod a cca 90% účinnosti může protiproudý výměník dosáhnout i na 4,2kW, musí být ale i s přenosem vlhkosti a předat mimo citelné složky i latentní.

OP

Autor: Pavel Šulc
Datum: 07.02.2012 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100252
reakce na ...
pro pana Homolu: Nilan VP18K žádné topné těleso na dohřev vzduchu nemá.

pro paní Senderakovou: Jestli stíhá při těhle mrazech ohřát i vodu a vzduch zpět na 15 °C, tak bych to považoval za dost úspěch. Počítejte, že máte k dispozici 2kW výkonu (při 500W příkonu) a záložní 1000W pro ohřev vody. S nastavením se obraťe na pana Šperla ( zastihnete na www. airforum.cz), zvýšit teplotu přívodního vzduch nějak jde.

pro pana Pumpa: Můžete mi říci, který deskový výměník funguje při -15°C a ještě vrací vlhkost? Stěny výměníku se orosí a při -15°C jsou do pár minut zmrzlé.

Autor: Ivana Senderakova
Datum: 08.02.2012 08:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108599
reakce na ...
Dobry den, dakujem za rady a informacie. Obmedzenie privodu vzduchu na minimum rozhodne pomohlo. Po tom ako sa nepouziva voda niekolko hodin dokonca teplota privodneho vzduchu stupla na 21 stupnov - po pouziti vody zase klesa na cca 17C.

odpovědět na původní příspěvek