Obsluha Plynové kotelny I.kategorie

Autor: Mirek Macháček
Datum: 10.02.2012 09:21
uživatel: 108705


Chtěl bych provozovat plynovou kotelnu I. kategorie bez stálé obsluhy. Pouze by byl na telefonu pracovník, který by reagoval na poruchová hlášení přenášená přes GSm bránu. Prosím o radu jaké zabezpečení a jaké poruchové stavy by měli být přenášeny na tlf obsluhy. Děkuji za rady

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vladimír Křen15.02.2012 07:50
Štefan Hlaváč15.02.2012 06:49

Příspěvky
Autor: Štefan Hlaváč
Datum: 15.02.2012 06:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104412
reakce na ...
Předpokládám, že se jedná o NTL teplovodní kotelnu dle Vyhl.č.91/1993 Sb.
Všechny kotelny musí obsluhovat topič dle této vyhlášky.
Tato kotelna má několik prvků regulace a zabezpečení, které odstaví kotelnu z provozu při nedovolených stavech.
Kotle jistí nalších několik prvků automatiky, které umožňují občasnou obsluhu. Ztráta el. proudu, plynu, plamene, přetopení TV, max. a min. tlak TV. Přetopení a zaplavení prostoru kotelny, spuštění větracího a havarijního ventilátoru.

Obsluha musí být informovaná o výpadku kotelny v případě uzavření havarijního uzávěru před kotelnou, protože kotelna se nesmí uvést do provozu bez zásahu obsluhy.
S tím souvisí také spuštění havarijního ventilátoru, dále výpadek el. proudu odstaví kotelnu z provozu. V případě malého tlaku TV kotelna také nespustí hořák do provozu.

Pokud bude kontrola kotelny minimálně 1x denně, nepožadují se další podmínky provozu a přenosu.
Ostatní hlášení na mobil jsou nepovinné.
Kotelna I. kategorie by měla být alespoň 1x denně kontrolována.

V případě parní kotelny je to úplně jiné - výše uvedené zde neplatí - zpřísněný dozor dle vyhl.č.18/1979 Sb. a ČSN 07 0710.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 15.02.2012 07:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Dovolím si napsat soupis ochran:
přetlak vody na výstupu z kotle > MAX
přetlak na výstupu z kotle < MIN
teplota vody na výstupu z kotle > MAX
hladina v kotli < MIN (kontaktní snímač)
průtok vody kotlem < MIN
přetlak vody v horkovodu > MAX

automatické odstavení kotle:
překročení intervalu pochůzky 24h (nutné pravidelné stisknutí tlačítka v místním rozvaděči)
výpadek obou vzduchotechnických zařízení
výpadek vzduchového ventilátoru příslušného kotle
výpadek HUP
výpadek elektrického proudu
2. stupeň detekce plynu
zapůsobení kteréhokoliv z nouzových tlačítek

odpovědět na původní příspěvek