akustika dřevostaveb

Autor: Jiří Mitáček
Datum: 16.02.2012 20:58
uživatel: 100188


Dobrý den, Jak se řeší zvuková neprůzvučnost, sousedních místností v dřevostavbách 2" by 4"?
Vnitřní příčky jsou z principu nosné a tak u nich musí být dřevěná SDK k-ce.
To znamená, že příčka je ve skladbě 12,5 SDK - 10cm dřevěná k-ce 2" by 4" a 10cm vaty - 12,5 SDK.
Dle tabulek, které se ke mě dostaly tato skladba nedosahuje normy dvou sousedních obytných místností 42dB útlumu. Přitom je to naprosto standardní postup u nás prováděných dřevostaveb. Platí zde tedy nějaká vyjímka?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Denisa Markovičová
Datum: 20.03.2012 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103492
reakce na ...
Dobrý den, zkuste se inspirovat v informačním projektu AKUSTIKA STAVEB na TZB-info http://stavba.tzb-info.cz/akustika-staveb , kde najdete například i on-line redakční výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/135-vypocet-laboratorni-nepruzvucnosti-jednoduchych-stavebnich-prvku-podle-csn-en-12354-1-prilohy-b . Snad Vám to při řešení dřevostavby pomůže.

odpovědět na původní příspěvek