prosba o radu - PEN svorkovnice

Autor: Hedvika Frydrychová
Datum: 17.02.2012 16:29
uživatel: 108836


Dobrý den, mám prosbu, potřebuji informaci - v elktroměrovém rozvaděči v PEN svorkovnici může být zapojeno kolik kabelů nuláků? Měli jsme ve dvou svorkovnicích zapojeno asi 15 nulových kabelů, vodičů a díky tomu, že jeden - náš - vypadl, nám vznikla škoda na elektrospotřebičích a město i firma se od toho distancují. Prosím o názor, děkuji. H.F.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Hedvika Frydrychová18.02.2012 11:00
Honza Kopřiva18.02.2012 09:08
Hedvika Frydrychová17.02.2012 18:38
Honza Kopřiva17.02.2012 16:46

Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 17.02.2012 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
V elektroměrovém rozvaděči?

Autor: Hedvika Frydrychová
Datum: 17.02.2012 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108836
reakce na ...
ano v elektroměrovém rozvaděči

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 18.02.2012 09:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Pokud by se jednalo čistě o elektroměrový rozvaděč tak tam by měly být připojeny je přívod a odvod. Vy ale asi máte v jednom rozvaděči část elektroměrovou a odděleně část kde jsou jističe a výstupní svorky.
Každopádně by ale ve dvou svorkách nemělo být zapojeno 15 drátů. Potom může nastat problém kdy budou některé žíly nedostatečně dotaženy a s tím i možnost vzniku závady.
Máte na ten rozvaděč revizi? Rozvaděč a rozvody jsou ve vašem majetku?

Autor: Hedvika Frydrychová
Datum: 18.02.2012 11:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108836
reakce na ...
Moc děkuji za Váš názor, byt je v majetku města, revize byla provedena v roce 2010 a je prý platná do roku 2015. Bohužel o revizích nic nevím a město se od závady distancuje, nevím, kam se máme obrátit o pomoc, firma, která pro město elektroinstalace provádí je samozřejmě ve shodě s městem, napsalo nám jak město tak firma, že se jednalo o nepředvídatelnou závadu, ale to, že kabely byli zapojeny nesprávně už jaksi nekomentují, proto se chci obrátit na pomoc jinam ...

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.