zamrzly komin kondenzacniho kotle

Autor: Vaclav Meloun
Datum: 17.02.2012 21:14
uživatel: 108841


Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo podobnou zkušenost a radu jak řešit následující situaci: kondenzační kotel Protherm, souosé odkouření skrz střechu - originál od Prothermu, vše instalováno odbornou firmou. Při nedávných silných mrazech se stalo, že na komíně se udělala ledová boule. Když kotel zatopil, led začal odtávat a voda stékala komínem do kotle. Jde o to, že led neodtával jenom ve vnitřní ("vyfukovací") trubce - tam se s kondenzací počítá a kondenzát je svedený do odpadu. Voda stékala i vnější ("nasávací") trubkou a odkapávala do kotle. Servisák radil udělat svod do odpadu i u vnější trubky, ale přijde mi, že s takovou situací výrobce příliš nepočítá...

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 18.02.2012 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Tento jev je u KK poměrně častý .Dá se to jen těžko odstranit.
Přikládám fotky mého komínku.Čas od času led osekám,toť vše.
Jedině zvolit jiný typ komínku.

odpovědět na původní příspěvek