Tepelný most oceľového nosníka krovu

Autor: Róbert Medviď
Datum: 19.02.2012 21:00
uživatel: 108860


Fotogalerie:

V projekte rodinného domu máme naprojektované 2 oceľový nosníky krovu, 140 mm U, (zvýraznené žltou farbou). Ako najlepšie zaizolovať tieto nosníky, aby nedochádzalo k tepelnému mostu? V zime tam bude zrejme kondenzovať aj voda.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Milan Jakovec20.02.2012 13:58
Pavel Pleva20.02.2012 13:25

Příspěvky
Autor: Milan Jakovec
Datum: 20.02.2012 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Proč tam vůbec jsou? Nejde to vyřešit jinak? Je konstrukce krovu s ohledem na volbu krytiny vhodná?

Autor: Pavel Pleva
Datum: 20.02.2012 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100099
reakce na ...
A proč by nemohl projektant svoji chybu opravit? Chyba to jasně je. posunutím nosníku dolů by se schoval do izolace. Jinak by se musel obalit také izolací a zesílit izolaci na venkovní zdi. Jde o komplexní řešení stropu a to lze pouze ve dvojici projektant - investor.