Oprava ventilátoru/výměna motorku Dakon/Unical

Autor: Vladimír Vlk
Datum: 20.02.2012 22:43
uživatel: 108896


Prosím, nemáte někdo zkušenost s opravou ventilátoru/výměnou motorku u kondenzačního kotle Dakon/Unical KN25C? Kompletní ventilátor se, podle všeho, dá koupit u Exposu pod kódem DAKON 1210 2679, označen jako VENTILÁTOR KN28B, ale dle mého by stačilo, i by to bylo jednodušší, vyměnit motorek. Ale jaký a kde ho sehnat?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vladimír Vlk27.02.2012 10:35
Karel Janásek22.02.2012 07:56
Vladimír Vlk21.02.2012 19:19
Karel Janásek21.02.2012 15:46
Vladimír Vlk21.02.2012 13:51
Karel Janásek21.02.2012 08:56
Miloš Voleman21.02.2012 08:49

Příspěvky
Autor: Vladimír Vlk
Datum: 27.02.2012 10:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108896
reakce na ...
Tak jsem si to nakonec musel opravit sám...
Dvě ložiska po padesátikoruně, čtyři hodiny práce (příště už bych to zvládl za polovic) a od pátku topíme :-)

Autor: Vladimír Vlk
Datum: 21.02.2012 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108896
reakce na ...
Díky za odpovědi.
Ventilátor mám vymontovaný. Pokud bych měl náhradní díly, troufnul bych si na to skoro sám, zdá se to být dost jednoduchá konstrukce :-)
Pokud jde o těsnění, je tam, zdá se, jen hřídelové, zbytek je "venku". Stačilo by možná vyměnit ložiska, vyvážení by se snad porušit nemuselo.
Nemáte někdo kontakt na někoho, kdo by to dokázal opravit, řekněme z okolí Brna?

Autor: Karel Janásek
Datum: 21.02.2012 15:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Který je to přesně typ -RGxxx
Je na 24V ss,nebo 230V st.

Autor: Vladimír Vlk
Datum: 21.02.2012 19:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108896
reakce na ...
Přesně tenhle - http://www.iexpos.cz/24572-1210-2679.html
RG130-0800-3612, 24V

Autor: Karel Janásek
Datum: 22.02.2012 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Nejčastěji "odcházejí"tranzistory P16NE06L

Autor: Karel Janásek
Datum: 21.02.2012 08:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Tento ventilátor má v sobě mnoho elektroniky a tudíž jsou dvě možnosti:
1 výměna vetilátoru
2.oprava ventilátoru
Ventilátor komunikuje s řídící elektronikou přes "hallovou sondu" a elektronika mu zpětně předává informaci o tom,jak rychle se má otáčet.-laicky napsáno

Autor: Miloš Voleman
Datum: 21.02.2012 08:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103386
reakce na ...
Na ventilátory do kondenzačních kotlů skutečně motorky nelze nikde koupit. A to z jednoho jediného důvodu: Je to těsnost ventilátoru. Ventilátor přepravuje v kondenzačním kotli směs plynu se vzduchem. Neumím si představit, jak by servisní technici u zákazníka měnily motorek a při tom zaručily těsnost ventilátoru (např hřídelové těsnění, těleso ventilátoru, vyvážení lopatkového kola). Největší poruchou těchto ventilátorů není porucha motoru, ale elektroniky měniče, která je součástí motorku. Většinou dochází k poškození Hallova snímače otáček.
U kondenzačních kotlů není moc prostoru pro amatérská řešení, proto Vám doporučuji svěřit opravu kotle technikům. Myslím, že nevlastníte amalizátor spalin, bez kterého nenastavíte optimální spaliny ani při výměně ventilátoru kus za kus.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.