Diskuze ke článku: TZB-2002: ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Autor článku: Ing. František Jiřík
Plné znění článku: TZB-2002: ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Anotace článku: Od prosince 2002 bude platit nová ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody ..., která nahradí ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210. K velkým změnám zde dochází v oblasti materiálů komínů, ale i dalších článcích. Autor přednášky je osoba nejpovolanější - spoluautor normy.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Revize obestavby krbové vložkyVlado Balumbini06.02.2014 23:03
Revize obestavby krbové vložkyJaroslav Němec20.06.2010 07:03
Izolovat nerezovou vložku?Bronislav Otava30.05.2010 10:40
Re: Vložkování komínuDana dana20.05.2010 10:22
připojení kouřovodu do komínaPetra Šilhavá19.05.2010 18:46
Základní prvky dvouprůduchového komínuTomáš Vik14.05.2010 07:59
krbová kamna a kotel do jednoho kominujirka kotttt11.05.2010 12:01
Vložkování komínujirka 140323.04.2010 20:43
Komín s přívodem vzduchu ke spotřebičiJan Večeř16.03.2010 09:59
Vyvložkovaný komínMilan Dvořáček03.03.2010 13:00
Re: Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědkaMilan Dvořáček24.02.2010 15:19
Re: Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědkaMilan Dvořáček24.02.2010 15:12
komínVLADAN MALACHTA13.02.2010 18:59
tlaková spalinová cestaJiří Brožek12.02.2010 21:04
Připojení dvou krbových kamen na 1 komínStanda Černý01.02.2010 22:22
kominova vlozkana plyn (husi krk)Petr Sys29.01.2010 15:37
Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědkaDavid Ciliský24.01.2010 19:49
Re: Odvod spalin přes zeďlofas maly14.01.2010 00:02
Re: saze na zdilofas maly14.01.2010 00:00
Re: Nerezový komín - napojení kamenlofas maly13.01.2010 23:57
Re: Tah komínalofas maly13.01.2010 23:53
Re: vyvložkování komínulofas maly13.01.2010 23:52
Re: Revize či prohlídka komínu (kouřovodu) od plynového turbokotle.lofas maly13.01.2010 23:50
Revize či prohlídka komínu (kouřovodu) od plynového turbokotle.Ing. Aleš PAVEL11.01.2010 11:27
odvod spalin skz zeďLaufer milan08.01.2010 12:26
Nerezový komín - napojení kamenPavel Nový08.01.2010 09:52
vyvložkování komínuJindřich Vondrák30.12.2009 09:26
Re: Připojení dvou kotlů na 1 komínalexandr erker04.12.2009 15:01
dehtové skvrnyJaroslav Horák03.12.2009 19:37
Re (8): saze na zdiMichal Vojtěch03.12.2009 15:09
Re (7): saze na zdikocina petr03.12.2009 15:03
Re (6): saze na zdiMichal Vojtěch03.12.2009 14:39
Re (5): saze na zdikocina petr03.12.2009 14:12
Re (4): saze na zdiMichal Vojtěch03.12.2009 13:38
Re (3): saze na zdikocina petr03.12.2009 13:27
Re (2): saze na zdiMichal Vojtěch03.12.2009 12:21
Re: saze na zdikocina petr03.12.2009 10:02
saze na zdiMichal Vojtěch03.12.2009 08:56
Tah komínaDaniel Tomaniec02.12.2009 17:15
plynový komínMilan Ceral15.11.2009 08:45
Připojení dvou kotlů na 1 komínStanislav Juřička05.11.2009 16:16
DVA Rozměry Ace mason29.10.2009 09:25
výměna plynového kotle v bytovém doměRomana Parmová18.10.2009 10:16
Re: Odvod spalin přes zeďPetr Stoll12.10.2009 14:15
Odvod spalin přes zeďZdeněk Suchánek12.10.2009 10:44
Re (2): DotazAnna Bláhová05.10.2009 15:33
Re: Vymetání komínůKučera Karel30.09.2009 15:26
Re: Digestoř + plynový kotel - jeden komínMaros Plsko29.09.2009 10:43
Digestoř + plynový kotel - jeden komínDiana Lambertová22.09.2009 11:24
Re (2): Kamna Club kouří o stošestMartin Karas16.09.2009 12:23
Re (2): Vyčištění komínaHana Císařová03.09.2009 15:05
napojení kouřovodu Martin Louček24.07.2009 19:29
průduchy?Kateřina Mládková23.07.2009 22:16
Izolace keramických komínových vložekMiroslav Vacula22.07.2009 20:39
radykominik raso22.07.2009 18:05
Re: vlhky kominkominik raso22.07.2009 17:47
Re: Komínové klobouky, límce atdkominik raso22.07.2009 17:29
oprava komínuSedlák Vladimír16.07.2009 12:55
Komínové klobouky, límce atdMilan Votava22.06.2009 10:49
Kourovod k automatickemu kotlimafilipes mafilipes12.06.2009 08:50
Odkouření plynového kotleJana Hrabáková08.06.2009 18:21
vlhky kominmilan hasal06.06.2009 06:10
prohlídky komínů pro plyn.spotřebiče do 50kwMilos Vejvoda04.05.2009 10:27
Jaromír Bureš17.04.2009 21:32
revize komínůŽaneta Vávrová15.04.2009 12:04
kotel na tuha paliva+krbova vlozkaJosef Lonicek13.04.2009 21:04
revizní otvory v komínovém těleseKhor Miloslav09.04.2009 10:09
odtah spalin "EMKA" 3,5 Ing. František JiříkAleš Novák16.03.2009 16:01
Re: odtah plynového kotle stěnou fasádyStoll Petr03.03.2009 12:56
odtah plynového kotle stěnou fasádyJiří Samec02.03.2009 10:12
komínZuzana Sedlářová26.02.2009 18:25
rada k stavbě komínu na plynJulius Daněk12.02.2009 08:23
Materiál kouřovoduMartin Ruhmann01.02.2009 11:24
Připojení více spotřebičů na tuhá paliva na jeden komín v jiných podlažíchKučerová Nikola28.01.2009 22:02
Vertikalni odkoureni plynoveho kotleJaroslava Ledet26.01.2009 10:16
azbestové truby Marek Hlavatý25.01.2009 20:53
Re: Vložkování komínu pro kondenzační kotelHanzl Václav24.01.2009 09:46
Dva průduchy v komíně 150?Karolína Knapová21.01.2009 20:18
Komínová dvířkaPetr Kainka20.01.2009 21:23
Re (2): Připojení do komínaJosef Orta08.01.2009 14:30
Re: Kamna Club kouří o stošestJosef Orta08.01.2009 14:17
Re: Kondenzace v komíněKarel Denk07.12.2008 21:19
Re: Plynový kotel do jednoho kouřovodu v 1p. a 2p.petr kocina15.11.2008 12:02
Plynový kotel do jednoho kouřovodu v 1p. a 2p.Rolf Klasik14.11.2008 21:17
Re: Koondenzační kotel a komínová vložkaStoll Petr13.11.2008 15:29
Re: Vyčištění komínaStoll Petr13.11.2008 15:26
připojení krbovvých kamen na peletky jaroslav malec29.10.2008 16:19
kontrola komínů a revize spalinových cestAlena NOVÁKOVÁ27.10.2008 13:06
Zeslabená mezistěna komínaDominik Fiala26.10.2008 08:55
Kdy se u kominické lávky na střeše musí přidat zábradlí ?Bohumil Bula20.10.2008 14:05
Propálení vložky komínaPavel Chrobok20.10.2008 13:20
Problém s vytápěním krbovými rozvody do vzdálené místnostiHýl Zdeněk16.10.2008 18:54
napojení krbových kamen na nevyvložkovaný komínMUDr Ivo Dragoun13.10.2008 18:52
Re (2): Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turboDavid Zýka11.10.2008 14:18
Re: Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turboProcházka Boh.05.10.2008 23:57
napojení kamen na komínDavid Zýka04.10.2008 14:55
Re (2): Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turboNavrátil Petr30.09.2008 10:15
Re: Vyčištění komínaStoll Petr30.09.2008 09:38
Re: Vyčištění komínapetr kocina30.09.2008 06:41
Re: Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turboStoll Petr29.09.2008 14:21
Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turboNavrátil Petr29.09.2008 13:38
Re: Vyčištění komínaStoll Petr27.09.2008 12:15
Vyčištění komínaKvěta Kolářová27.09.2008 10:46
Vymetání sazíZapletal Miroslav20.09.2008 06:44
Re (2): Otázkapetr kocina17.09.2008 11:38
lze pouzit komin bez vlozky pro tuha paliva?Tomas Strouhal15.09.2008 21:47
Re: Otázkaaaa bbbb15.09.2008 11:30
Re (4): špatný tah komínapetr kocina15.09.2008 09:46
stavba venkovního komínu pro krbová kamnaRichard Pučan15.09.2008 09:05
Re: špatný tah komínaProcházka Boh.14.09.2008 21:12
Re (3): špatný tah komínaLuboš Novotny14.09.2008 20:24
vložkování komínaJan Pešta14.09.2008 16:12
Re (2): špatný tah komínapetr kocina13.09.2008 15:48
Re: špatný tah komínapetr kocina13.09.2008 15:47
krb s teplovodním výměníkem + komínJosef Klaban13.09.2008 07:32
špatný tah komínaProcházka Boh.12.09.2008 00:50
Re: kominíkKarel Kučera27.08.2008 11:52
kominíkAlena Weinfurtertová18.08.2008 10:45
Re: dva spotřebiče v jednom průduchuJiří Novák13.08.2008 23:47
Provozní revizeKačora Rostislav04.08.2008 09:41
Re: dva spotřebiče v jednom průduchupetr kocina03.08.2008 09:33
dva spotřebiče v jednom průduchuJirka Oborný02.08.2008 23:33
ČSN 734201Jaroslav Bořický15.07.2008 18:50
KomínyEva Boučková15.07.2008 14:42
Re: Revize komínu a plynového kotleJosef Kaplan07.07.2008 18:29
provedení komínuMiroslav Sztuchlík26.05.2008 12:53
životnost vyvložkovaného komínaPAVLA TOMANOVÁ25.05.2008 12:36
OtázkaPetr Huták23.05.2008 19:39
Výška a šířka komínu k otevřenému krbu ...Jindřich Liška22.05.2008 17:21
Vzdálenost komína od stolice Sedláček František08.05.2008 10:57
DotazZdeněk Slabý27.04.2008 19:49
Re: Turbo kotelotto diera24.04.2008 18:46
Turno kotelHájková Romana23.04.2008 14:46
Kuřovod k digestořiJiří Brandtl06.04.2008 18:49
Zaústění komínové trubky pod úhlem 45stupňů.Lucie Bělohoubková27.03.2008 20:15
Připojení dvou plyn. spotřebičů.Petr Novák26.03.2008 15:49
Re: problém s odkouřením turbo kotle Ferda Kuliferda26.03.2008 11:58
Re: problém s odkouřením turbo kotle petr kocina26.03.2008 00:49
problém s odkouřením turbo kotle Petr Heinz24.03.2008 22:32
PomocPetr Barvič23.03.2008 20:24
Re: pomocDaniela Tojnarová21.03.2008 20:22
Re (4): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuBranislav Čepec11.03.2008 12:15
Re (3): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuKarel Kučera11.03.2008 12:06
Re (2): výška komina - kde uplatnit stiznostladislav kalas10.03.2008 10:36
Re: výška komina - kde uplatnit stiznostPetr Barvič10.03.2008 08:35
Re (3): oprava komínaBlanka Musilová24.02.2008 20:14
Re: Odstranění dehtování v komínovém zdivuMirek Cafa22.02.2008 19:13
Re (2): oprava komínaStanislav Jehlička19.02.2008 21:49
výměník GájoJan Mazal11.02.2008 19:38
Re: Připojení do komínaAleš Dvořák02.02.2008 20:17
Vložkování komínuZdeněk Tomášek02.02.2008 16:23
Koondenzační kotel a komínová vložkaIvo ŠIŠMA01.02.2008 11:13
Odkouření kondenz. kotle ve zdiZbyněk Mastil31.01.2008 21:36
Napojení kouřovodu 130 na Schiedel vložku 200Vladimír Motl25.01.2008 19:42
napojení dvou spotřebičů krb a kotel na TP na jeden komínKUČERA JAN16.01.2008 21:59
stavební povolení na stavbu komínu ???Andrea Hořáková16.01.2008 09:30
Revize komínu a plynového kotlePetr Holub12.01.2008 20:45
Re: Odstranění dehtování v komínovém zdivuJiří Hirš11.01.2008 06:41
Odstranění dehtování v komínovém zdivuZdenek Rejšek10.01.2008 19:28
Tah komínaJiří Oborný29.12.2007 17:43
Připojení do komínaPetr Pavel27.12.2007 13:24
Re: prostituce a její stíhánípetr kocina13.12.2007 15:14
dotaz k řešení zabrání komínového průduchuMrázek Miroslav05.12.2007 20:53
prostituce a její stíháníMarkéta Krajícová20.11.2007 11:34
KouřovodyMartin Huml12.11.2007 18:17
Délka komínuMarek Biedroń12.11.2007 17:29
výška komina - kde uplatnit stiznostladislav kalas10.11.2007 21:04
Re: oprava komínaotto diera08.11.2007 22:56
oprava komínaing. Jan Tureček08.11.2007 22:34
Kamna Club kouří o stošestAce Mason30.10.2007 10:29
výška komínu na ploché střešeFuchsig Martin28.10.2007 21:09
RevizeJiří Luma23.10.2007 07:18
KOMÍNPetr Rýznar22.10.2007 00:13
pomocAlexander Muszela17.09.2007 10:01
připojení kotle UT na tuhá paliva do komínaRoman Karkoška14.09.2007 09:34
Re (4): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuLucas Manson12.09.2007 11:04
co povolení ?Nový Radek10.09.2007 15:38
Krbová kamna - připojení na starý komínPetra Polášková10.09.2007 12:18
Kouř do místnosti z krbové vložky.Jan Tokoš31.08.2007 18:27
Re (3): Křivý komínkocina petr18.08.2007 08:58
Re (2): Křivý komínJiří Němeček16.08.2007 14:15
Re (2): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuzouhar josef15.08.2007 16:19
Revize komínaSimona Sbiegay12.08.2007 21:41
Re: Křivý komínotto diera08.08.2007 21:39
Křivý komínMarie Svobodová07.08.2007 14:54
Re: DotazPavel Miksche06.08.2007 14:20
Vložkování komínaPetr Sovlan30.07.2007 09:48
Připojení karmy a lokálního topidla do jednoho kom.průduchuJaroslav Němec23.07.2007 22:28
Suchý-mokrýOtto Diera23.07.2007 22:15
PomocDatel Jíří29.06.2007 07:19
připojení krbové vložkyVladislav Janeček01.06.2007 21:32
Komínová vložkaPetr Mrak31.05.2007 12:54
jaká komínová vložka?Tomáš Glas12.05.2007 19:23
komín-falešné turboMartin Lörinc30.03.2007 17:44
komín-falešné turboMartin Lörinc30.03.2007 17:44
komín-falešné turboMartin Lörinc30.03.2007 17:44
Re: Komín-dotazJiří Luma19.03.2007 07:42
Re: Komín-dotazkocina petr15.03.2007 19:12
Komín-dotazSvadbík Jan10.03.2007 17:00
Re (2): Kouřovod pod balkonemkocina petr08.03.2007 09:23
Re: Kouřovod pod balkonemHazova Bara08.03.2007 06:23
Kouřovod pod balkonemVít Ježek07.03.2007 21:09
Plastový dymovod od turbokotlaLubomír Melna12.01.2007 10:08
Re: Vymahatelnostkocina petr07.01.2007 15:03
VymahatelnostJiří Pavlica04.01.2007 19:49
Re (2): Plastová komínová vložka ve fasáděVojtěch Dvořák04.01.2007 09:41
Re: Plastová komínová vložka ve fasáděIng. František Jiřík04.01.2007 09:14
Kondenzace v komíněPetr Jurák03.01.2007 12:42
Plastová komínová vložka ve fasáděVojtěch Dvořák02.01.2007 15:49
Re: velký průměr komína - neefektivní topení Ing. František Jiřík02.01.2007 15:22
Re: velký průměr komína - neefektivní topení Jiří Luma02.01.2007 07:59
velký průměr komína - neefektivní topení Ing. Ondřej Macháček23.12.2006 22:42
Re: Chemicke cistenie kominaIng. František Jiřík18.12.2006 09:16
Re: napojení pod úhlem 60Tom áš 15.12.2006 12:14
Re: napojení pod úhlem 60Tom áš 15.12.2006 12:14
Re (3): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuIng. František Jiřík05.12.2006 08:37
Chemicke cistenie kominaJozef Martinec04.12.2006 19:42
Re (2): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuBranislav Čepec04.12.2006 10:36
Re: Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuIng. František Jiřík04.12.2006 10:22
Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchuMichal Svoboda03.12.2006 18:40
Re (3): komínTom áš 01.12.2006 23:54
Re: Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína Ing. František Jiřík28.11.2006 08:22
Re: Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína Martin Och25.11.2006 11:55
Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína Jiří Křivský24.11.2006 15:27
Re (2): výkon kamenCtirad Belúch21.11.2006 12:58
Re: výkon kamenIng. František Jiřík21.11.2006 11:26
výkon kamenCtirad Belúch18.11.2006 12:10
Re: Špatný tah komína př nárazech silného větru.Ing. František Jiřík09.11.2006 09:19
Špatný tah komína př nárazech silného větru.Zdeněk Tinka07.11.2006 22:09
Re: Vymetání komínůIng. František Jiřík25.08.2006 09:22
Re: Vymetání komínůpetr kocina23.08.2006 09:20
Vymetání komínůAlena Sladká23.08.2006 09:14
Re: Kdy revize Ing. František Jiřík17.07.2006 10:31
Kdy revize Martin Och13.07.2006 08:06
Jaký komínDušan Turek27.06.2006 13:23
Re: Výstavba nového komínu.Ing. František Jiřík27.06.2006 10:46
Výstavba nového komínu.Jiří Luma26.06.2006 11:34
Re (2): Posouzení spldinové cesty.Miroslav Souček20.06.2006 14:30
Re: Posouzení spldinové cesty.Ing. František Jiřík19.06.2006 09:48
Posouzení spldinové cesty.Miroslav Souček16.06.2006 11:50
Re (3): Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komínaIng. František Jiřík22.05.2006 10:59
Re (4): Odkouření od turbokotlůpetr kocina18.05.2006 14:35
Re (3): Odkouření od turbokotlůIng. František Jiřík18.05.2006 08:39
Re (2): Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komínaLibor Thiel17.05.2006 11:36
Re: Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komínaIng. František Jiřík17.05.2006 08:08
Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komínaLibor Thiel16.05.2006 12:19
Re (2): Odkouření od turbokotlůpetr kocina15.05.2006 06:50
Re: Dva různé spotřebiče na jeden komínStoll Petr14.05.2006 17:28
Dva různé spotřebiče na jeden komínNikola Fojtová14.05.2006 17:06
Re: Odkouření od turbokotlůIng. František Jiřík12.05.2006 07:29
Odkouření od turbokotlůTomáš Pelcman10.05.2006 11:14
testjirka rek04.05.2006 21:13
napojení pod úhlem 60Maulis Petr25.04.2006 08:31
Re: nerezovy kominIng. František Jiřík25.04.2006 07:50
nerezovy kominferi kormuth17.04.2006 19:29
Re: BETONOVÉ LEHČENÉ KOMÍNY BLK-KLASICIng. František Jiřík11.04.2006 08:29
Re (3): Tah komínaIng. František Jiřík11.04.2006 08:27
Tah komínaZdeněk Blažek08.04.2006 11:58
BETONOVÉ LEHČENÉ KOMÍNY BLK-KLASICJAN. MACEK07.04.2006 08:19
Připojení krbových kamenIng.Kraft Karel01.04.2006 21:01
Re: Odolnost proti vyhoření sazíIng. František Jiřík30.03.2006 08:09
Odolnost proti vyhoření sazíKominik A 25.03.2006 09:37
Re (2): komínMaulis Petr14.03.2006 15:53
Re (3): Krbová vložkaIng. František Jiřík13.03.2006 08:55
Re (2): Krbová vložkaJan Ondryska10.03.2006 15:25
OPRAVY A ČIŠTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ atd.Johnny Habásko02.03.2006 23:32
Re: Norma EU?Ing. František Jiřík01.03.2006 09:16
Re: připojení krbových kamenIng. František Jiřík01.03.2006 09:15
Norma EU?Lucie Rytířová28.02.2006 15:21
připojení krbových kamenPavel Kastl27.02.2006 14:51
Re: komínIng. František Jiřík27.02.2006 11:22
Re: komínpetr kocina26.02.2006 18:56
komínJan Novák26.02.2006 15:28
Revize vyvložk. komína před r. 2002Vladimír Škranc23.02.2006 15:27
vnejsi kominpepa08.02.2006 10:09
Re (3): dehet na komíněpetr kocina07.02.2006 10:00
Re (2): dehet na komíněBranislav Čepec30.01.2006 14:09
Re: zadehtovany kotel a mokry kominIng. František Jiřík30.01.2006 14:04
Re: zadehtovany kotel a mokry kominPetr 29.01.2006 17:04
zadehtovany kotel a mokry kominMalek 27.01.2006 21:25
Re: dehet na komíněIng. František Jiřík24.01.2006 08:51
Re: dehet na komíněpetr kocina23.01.2006 13:38
dehet na komíněKarel Jakoubek23.01.2006 09:34
Re (4): Problém z odtahem spalinMiroslav Vanka17.01.2006 17:06
Re (3): Problém z odtahem spalinpetr kocina16.01.2006 21:30
Re (3): Problém z odtahem spalinpetr kocina16.01.2006 21:21
Re (2): Problém z odtahem spalinMiroslav Vanka06.01.2006 09:39
Re: připojení kamenIng. František Jiřík06.01.2006 08:38
připojení kamenstřelský břetislav05.01.2006 20:26
Re: napojení krbové vložky na komínIng. František Jiřík05.01.2006 08:24
napojení krbové vložky na komínKamila Petrová04.01.2006 16:36
Re: prosim o radu kupim radsej ventlator camino a aky vykon pre aku teplotu spaliIng. František Jiřík04.01.2006 07:55
prosim o radu kupim radsej ventlator camino a aky vykon pre aku teplotu spalivladimir j.03.01.2006 16:58
Re: vymena kotlaIng. František Jiřík03.01.2006 08:18
vymena kotlavladimir jakus02.01.2006 15:13
Re: Ťah komínaIng. František Jiřík02.01.2006 11:22
Ťah komínaJan29.12.2005 15:22
Ťah komínaJan29.12.2005 15:19
Ťah komínaJan29.12.2005 15:19
Re: flekaty kominpetr kocina23.12.2005 12:22
Re (5): Problém z odtahem spalinIng. František Jiřík21.12.2005 08:54
flekaty kominMatejovska12.12.2005 08:35
Re (5): Problém z odtahem spalinpetr kocina07.12.2005 12:57
Re (4): Problém z odtahem spalinMiroslav Vanka06.12.2005 15:02
Re (3): Problém z odtahem spalinpetr kocina03.12.2005 15:23
Re (2): Problém z odtahem spalinMiroslav Vanka02.12.2005 09:58
Re: Problém z odtahem spalinIng. František Jiřík02.12.2005 08:27
Re: KRBOVÁ KAMNAIng. František Jiřík02.12.2005 08:23
Problém z odtahem spalinMiroslav Vanka01.12.2005 20:34
Re: KRBOVÁ KAMNApetr kocina28.11.2005 09:23
KRBOVÁ KAMNARudolf Oberländer27.11.2005 23:47
Re (2): připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patřeNick07.11.2005 14:13
Re (6): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210petr kocina17.10.2005 23:11
Re (5): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210Ing. František Jiřík17.10.2005 10:43
Re (4): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210petr kocina15.10.2005 21:24
Re (3): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210Ing. František Jiřík13.10.2005 08:29
Re: Napojení konvektomatuIng. František Jiřík10.10.2005 11:09
Re: připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patřeIng. František Jiřík10.10.2005 11:06
Re: připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patřepetr kocina09.10.2005 20:41
připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patřeK. Pleschinger09.10.2005 09:31
Napojení konvektomatuJosef Hřib05.10.2005 11:52
Re (2): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210petr kocina03.10.2005 11:25
Re: Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210 Ing. František Jiřík03.10.2005 10:19
Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210 R Seidl29.09.2005 01:08
Re: Krbová vložkaIng. František Jiřík19.09.2005 09:21
Krbová vložkaTomáš14.09.2005 09:58
Re (2): Dehtovani kominuMartin Picman12.09.2005 11:52
Re: Průměr kouřovoduIng. František Jiřík12.09.2005 09:26
Re: Dehtovani kominuIng. František Jiřík12.09.2005 09:24
Re: Tah koimnaIng. František Jiřík12.09.2005 09:21
Dehtovani kominuMartin Picman09.09.2005 12:04
Tah koimnaJiri Podruh08.09.2005 11:05
Průměr kouřovoduVáclav Kolovrat07.09.2005 09:41
Re (2): kouřovod 110 versus 120 mmpetr kocina02.09.2005 12:55
Re: kouřovod 110 versus 120 mmIng. František Jiřík02.09.2005 08:26
kouřovod 110 versus 120 mmKarel31.08.2005 20:18
Re (3): vodorovná délka komínuIng. František Jiřík22.08.2005 10:34
Re (2): sousedův komín nás obtěžuje kouřemDagmar Beranová20.08.2005 21:02
Re (2): vodorovná délka komínuKarel Plenař19.08.2005 12:52
Re: vodorovná délka komínuIng. František Jiřík19.08.2005 08:14
vodorovná délka komínuKarel Plenař18.08.2005 10:00
Re: Připojení krbové vložky ke starému komín.tělesuIng. František Jiřík18.08.2005 07:58
Re: sousedův komín nás obtěžuje kouřemIng. František Jiřík18.08.2005 07:56
Připojení krbové vložky ke starému komín.tělesuV.Král16.08.2005 13:16
sousedův komín nás obtěžuje kouřemDagmar Beranová13.08.2005 23:32
Re (2): Prosba o radu !!!Ing. František Jiřík09.08.2005 08:17
Re (4): Prosba o radu !!!petr kocina06.08.2005 14:27
Re (3): Prosba o radu !!!Marek HODULIK (marek.hodulik@upol.cz)06.08.2005 13:41
Re (2): Prosba o radu !!!petr kocina05.08.2005 20:36
Re: Prosba o radu !!!Marek HODULIK (marek.hodulik@upol.cz)05.08.2005 16:34
Vlozkovanie AL vlozkou, ohybnouVictorio02.08.2005 15:29
2 odkouření turboPetr Čajka26.07.2005 12:49
vložkování komínaCvrkal19.07.2005 11:03
Re (4): Vývod odkouření turbo - kotlepetr kocina19.07.2005 09:40
Re (3): Vývod odkouření turbo - kotleIng. František Jiřík19.07.2005 08:16
Re (2): Vývod odkouření turbo - kotlepetr kocina18.07.2005 11:22
Re: materiál kouřovoduIng. František Jiřík Komín servis16.07.2005 22:20
Re: Připojení krbové vložky ke komínu.Ing. František Jiřík Komín servis16.07.2005 22:15
Re: DotazIng. František Jiřík Komín servis16.07.2005 22:12
Re: Vložkování komínu pro kondenzační kotelIng. František Jiřík Komín servis16.07.2005 22:09
Re: Izolácia šamotových vložiekIng. František Jiřík Komínservis16.07.2005 22:03
Re: Vývod odkouření turbo - kotleIng. František Jiřík16.07.2005 21:59
Re: Prosba o radu !!!Ing. František Jiřík16.07.2005 21:46
Re: Prosba o radu !!!petr kocina15.07.2005 23:52
Prosba o radu !!!Marek Hodulik (marek.hodulik@upol.cz)14.07.2005 17:34
Plynový kotel a plynový zásobníkový ohřívač v jednom průduchuJaroslav12.07.2005 15:32
Re: Komín 10m/130mm/stáří 60 letIng. František Jiřík08.06.2005 08:33
Re: Vývod odkouření turbo - kotleIng. František Jiřík24.05.2005 09:04
Re: Vývod odkouření turbo - kotleStoll Petr20.05.2005 16:37
Vývod odkouření turbo - kotlePetr Vodsloň20.05.2005 14:12
dehtování komínové zdiDaniel Nespor29.03.2005 15:48
Re: kouřovodIng. František Jiřík14.03.2005 15:01
Re: Revize kourovoduIng. František Jiřík14.03.2005 15:00
kouřovodvlasta10.03.2005 20:32
Revize kourovoduPetr Machala10.03.2005 11:54
Re: krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdiIng. František Jiřík08.03.2005 08:48
Re (4): Dotazpetr kocina07.03.2005 12:26
Re: krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdiZdeněk Janeček, doplnění dotazu07.03.2005 08:10
krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdiJaneček Zdeněk04.03.2005 20:25
Izolácia šamotových vložiekKamil Piešťanský04.03.2005 16:25
Re (3): Udírna na hranicích pozemkůIng. František Jiřík03.03.2005 08:08
Re (3): DotazIng. František Jiřík03.03.2005 08:07
Vložkování komínu pro kondenzační kotelVondrys03.03.2005 07:51
Re (2): Dotazpetr kocina02.03.2005 10:02
Re: DotazIng. František Jiřík02.03.2005 08:44
Re (2): Udírna na hranicích pozemkůVladimír Pazdera02.03.2005 08:04
Re: DotazStoll Petr28.02.2005 08:56
DotazJindra Martin26.02.2005 22:35
Připojení krbové vložky ke komínu.Zdeněk Kozák20.02.2005 10:46
Re (4): Udírna na hranicích pozemkůpetr kocina18.02.2005 14:18
Re (3): Udírna na hranicích pozemkůIng. František Jiřík18.02.2005 08:55
Re (3): Udírna na hranicích pozemkůpetr kocina17.02.2005 11:37
Re (2): Udírna na hranicích pozemkůVladimír Pazdera17.02.2005 09:45
Re: materiál kouřovoduIng. František Jiřík16.02.2005 09:25
Re: Udírna na hranicích pozemkůIng. František Jiřík16.02.2005 09:23
Re: Vložkování AL vložkouIng. František Jiřík16.02.2005 09:21
Re: materiál kouřovoduPavel Š.14.02.2005 11:18
materiál kouřovoduTomáš Veselý14.02.2005 10:59
Re: Udírna na hranicích pozemkůpetr kocina14.02.2005 07:27
Udírna na hranicích pozemkůVladimír Pazdera13.02.2005 16:02
Vložkování AL vložkouEvžen Worek11.02.2005 12:58
Komín 10m/130mm/stáří 60 letBranislav Čepec08.02.2005 14:57
Re (2): NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLEBARA HAZOVA14.01.2005 06:36
Re: NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLEStoll Petr13.01.2005 14:22
NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLEBARA HAZOVA13.01.2005 07:39
odkouření turbokotleDana Burdová11.01.2005 16:28
Vzdálenost kom.pláště od hořlavých materiálůIng.Petr Zdarek22.12.2004 11:12
Re: Nové vložkování komínůIng. František Jiřík10.12.2004 13:04
Re: tovární komínIng. František Jiřík10.12.2004 13:00
Nové vložkování komínůp.Doubek09.12.2004 15:20
tovární komínPetr Skáka07.12.2004 15:49
Napojení na komín - krbová kamnaKejík Milan30.11.2004 12:44
Re: prosba o raduIng. František Jiřík29.11.2004 09:49
Výška komína nad střechouGregor27.10.2004 12:33
Re: Vzdálenost venkovního krbu od budovIng. František Jiřík18.10.2004 09:18
Vzdálenost venkovního krbu od budovRubešová14.10.2004 12:02
nové vložkování komínůp.Doubek08.10.2004 12:14
nové vložkování plynového kouřovodup.Doubek08.10.2004 11:51
prosba o raduHynek Lauschmann04.10.2004 16:35
Re: Komín ke krbuD. Vykydal24.09.2004 14:17
Komín ke krbuFrantišek Jiráček13.09.2004 20:39
Kondenzační kotelStollP08.09.2004 15:44
průřez a vložkování komínatony08.09.2004 11:06
Jak na starý komín?P. Meloun24.08.2004 17:09
Re: JoniakIng. František Jiřík23.08.2004 12:12
JoniakMartin12.08.2004 11:16
Re: Spuštění kotleIng. František Jiřík28.07.2004 11:16
Re: Komín pro krbovou vložkuIng. František Jiřík28.07.2004 11:05
Spuštění kotleHynek Michalčák23.07.2004 14:51
Re: Komín pro krbovou vložkukocina petr21.07.2004 21:56
Komín pro krbovou vložkuVykydal21.07.2004 10:26
Re: odvětrání komínemIng. František Jiřík07.07.2004 08:56
odvětrání komínemBláha02.07.2004 07:31
Re: Komínové vložky pro plynové kotleIng. František Jiřík29.06.2004 07:58
Re: Komínové vložky pro plynové kotlepetr kocina23.06.2004 14:46
Re: Připojení kouřovodu na průduchIng. František Jiřík23.06.2004 08:08
Komínové vložky pro plynové kotleStupavská 22.06.2004 11:45
Připojení kouřovodu na průduchRadek21.06.2004 14:57
Re: Krbová kamnaIng. František Jiřík18.06.2004 08:27
Krbová kamnaMarek Bystroń08.06.2004 07:57
Re (2): Konstrukce komínuIng. František Jiřík31.05.2004 09:41
Re: Konstrukce komínupetr kocina25.05.2004 17:06
Re: Průřezy vstupu krbu a komínaIng. František Jiřík25.05.2004 10:09
Průřezy vstupu krbu a komínaL. Lendl22.05.2004 12:33
Re: Konstrukce komínuIng. František Jiřík17.05.2004 12:45
Re: Konstrukce komínupetr kocina11.05.2004 16:25
Konstrukce komínuPavel Jurník10.05.2004 20:31
Re: tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče, Ing. František Jiřík07.05.2004 08:09
Re: Vložkování komínaIng. František Jiřík07.05.2004 08:08
tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče, Jiří Hájek06.05.2004 20:14
Re: Vložkování komínaIng. František Jiřík06.05.2004 08:55
Vložkování komínaJan Řehoř04.05.2004 15:44
komín pro výheňJan Šafář04.05.2004 12:26
Re: Připojení průtokvého ohřívače TUVIng. František Jiřík04.05.2004 11:55
Re: komínový průduch pro kovářskou výheňIng. František Jiřík04.05.2004 11:54
Připojení průtokvého ohřívače TUVAlfons02.05.2004 18:39
komínový průduch pro kovářskou výheňJan Šafář26.04.2004 10:25
SVISLÝ KOUŘOVODPAVEL16.04.2004 06:43
Re (4): Konstrukce komínaPetr Meduna19.03.2004 13:07
Re (3): Konstrukce komínaIng. František Jiřík19.03.2004 08:02
Re (2): Konstrukce komínaPetr Meduna18.03.2004 18:17
Re: výměna kotleIng. František Jiřík18.03.2004 08:13
Re: Konstrukce komínaIng. František Jiřík18.03.2004 08:12
výměna kotlePavel 16.03.2004 14:41
Konstrukce komínaPetr Meduna14.03.2004 16:22
Re: výška a průměr kouřovoduIng. František Jiřík01.03.2004 09:49
výška a průměr kouřovoduMiroslav Pecháček28.02.2004 21:26
Re: Krbová vložka-dotazIng. František Jiřík20.02.2004 09:45
Krbová vložka-dotazSochůrková Věra17.02.2004 14:07
Re: Velikost kouřovoduIng. František Jiřík09.02.2004 08:57
Velikost kouřovoduMgr. pavel samec03.02.2004 10:37
Re: Průměr komína - dotazIng. František Jiřík03.02.2004 08:18
Průměr komína - dotazEdo28.01.2004 15:02
Re (2): dotazMartin22.01.2004 08:17
Re: VymetáníIng. František Jiřík23.10.2003 11:43
VymetáníVeverka21.10.2003 06:24
Re: dotazIng. František Jiřík08.10.2003 08:17
výška komínaDana Bezoušková24.09.2003 12:36
dotazMiroslav Krkoška05.09.2003 01:06
napojení plynového kotle na komínJitka Vlachová21.07.2003 09:25
Re (2): Komínový průduchAntonín Kvaček09.07.2003 14:28
DotazMilan Vitiš07.07.2003 19:27
Materiál kouřovodůJosef Englic24.06.2003 10:27
Materiál kouřovodůJosef Englic24.06.2003 10:26
Re: ČSN 73 4201Ing. František Jiřík11.02.2003 10:51
ČSN 73 4201Melichar Vladimír10.02.2003 12:00
Re: Komínový průduchIng. František Jiřík29.01.2003 08:25
Komínový průduchRadek Skalka27.01.2003 13:34
Re: materiály na komíny pro malé kotle Ing. František Jiřík22.01.2003 08:39
materiály na komíny pro malé kotle Petr Synek13.01.2003 18:37
Re: kominova dvirkaIng. František Jiřík23.12.2002 08:38
kominova dvirkapavel17.12.2002 23:42

Příspěvky
Předmět: Revize obestavby krbové vložky
Autor: Jaroslav Němec
Datum: 20.06.2010 07:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den,
V naší dřevostavbě byla provedena obestavba krbové vložky Hoxter, ze které půjde ohřátá voda do akumulační nádrže umístěné v garáži. Stavbu celého domu včetně napojení krbové vložky na topný systém ( solární panely a elektřina ) provede firma, která staví ten dům na klíč. Obestavbu provedlo místní kamnářství.
Otázka: je kamnářství povinno uskutečnit revizi obestavby a napojení na komín? Máme obavy, že pokud by revizor měl k obestavbě výhrady, bude se kamnářství a stavební firma mezi sebou dohadovat.
Na okraj: kamnářství při obestavbě ytongem jednoduše "zazdilo" měřič tlaku a teploty tak, že na něj nebylo maontážním otvorem vidět. Při naší pozdější reklamaci bylo zdůvodněno: ten tam nepatří. Takže stavební firma pracně tento přístroj ve stísněném prostoru odmontovávala a napojovala na jiný vývod k. vložky.

Děkuji za věcné příspěvky a Vaše zkušenosti.

J. Němec

Předmět: Re: Revize obestavby krbové vložky
Autor: Vlado Balumbini
Datum: 06.02.2014 23:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 115656
reakce na ...
Vazeny pan Němec, uvazujem nad kupou HOXTER HAKA 37/50WI /8kW/ a budem rad ak mi zodpoviete niekolko doplnujucich otazok ohladom Vasich skusenosti. Vopred dakujem! Tepelna strata 2 podlaz. domu 110m2 je cca 6 až 6,5kW.
Ake mnozstvo dreva dokazete nalozit do vlozky na plnu davku? Kedze komora je dost mala, kolko dokaze horiet na jedno plne nalozenie? / vyrobca udava spotrebu 2,2kg/ hod. / pri nom.vykone 8kW./ Je to pravda?
Ako dlho je vlozka schopna udrzat ziar? Jedna sa mi o to, aby som pred spanim nalozil a rano po cca 8 hodinach rozhrabal uhliky a kuril dalej bez noveho zakurovania.
Aku ste mali spotrebu dreva za minulu sezonu 2012/13, ktora bola mimoriadne narocna? Poprosim aj tepelnu stratu Vasho domu. Samozrejme mam na mysli tvrde listnate dreviny.
Ktory model Hoxter mate konkretne Vy? S dodatocnou izloaciou a vacsim podielom do vody alebo bez izolacie?
Dakujem

Předmět: Izolovat nerezovou vložku?
Autor: Bronislav Otava
Datum: 30.05.2010 10:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám komín vyvložkovaný vodovodní kameninovou trubkou o vnitřním průměru 200mm. Zplynovaci kotel na dřevo s teplotou spalin max. 200°C ho není schpný ohřát. Komín vůbec netáhne a je zevnitř mokrý. Chtěl bych ho vyvložkvat nerezovou trubkou 160mm, takže tam vznikne spára 20mm. Mám tento prostor zateplit (třeba vatou) nebo bude vzduch uzavřený v tomto prostoru rovnocený izolant? Děkuji za odpověď.

Předmět: připojení kouřovodu do komína
Autor: Petra Šilhavá
Datum: 19.05.2010 18:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, potřebovala bych poradit s připojením kamen Jotul F 3 TD do komína. Ten není, ale prý ani nemusí být vyvložkovaný. Je sice starý, ale v pořádku. Problém je, že chci kamna připojit krátkým kouřovodem zezadu přímo rovně do komína. Mám ale strach, zda nebude problém, protože komín má účinnou délku 8,5 metru a kamna stojí u jeho paty. Nebylo by tedy lepší postupovat cesou koleno, rovná roura (jak asi dlouhá???), koleno? Moc děkuji za radu.

Předmět: Základní prvky dvouprůduchového komínu
Autor: Tomáš Vik
Datum: 14.05.2010 07:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, v této chvíli mám rozestavěn dvouprůduchový komín. Oba průduchy jsou určeny na tuhá paliva. Komín je vysoký 9m a bude sestaven ze systému HELUZ. K jednomu průduchu bude ve sklepní části připojen ekokotel na uhlí (ekoefekt) a v přízemí do druhého průduchu krbová kamna s výměníkem na dřevo. V tuto chvíli mám ve sklepní části pro oba průduchy vymetací dvířka a ke kotli a kamnům mám připojení na 90 stupňů. Narazil jsem na problém, že ve střešní části se mi komín skoro potkal s vazníkem (mezera cca 2cm), dle platných norem budu muset vazník přeložit a vytvořit mezeru min. 5cm, není možné dřevo obložit nehořlavým materiálem? Druhý dotaz je, jaké základní prvky musí komín mít, aby vyhověl revizní zprávě. Dle letmého pročtení platné normy je zapotřebí, aby měl komín navíc otvor na měření spalin? Stačí u tohoto komínu jedny vymetací dvířka, jak jsem zmínil, ve sklepní části? Samozřejmě beru v úvahu, zpřístupněný komín ve střešní části. Děkuji za odpověď.

Předmět: krbová kamna a kotel do jednoho kominu
Autor: jirka kotttt
Datum: 11.05.2010 12:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prave provadim rekonstrukci kominu ve starem rodinem dome a chci se zeptat,jestli lze napojit kotel na tuha paliva v suterenu domu a krbove vlozky v prizemi. Vybral jsem si komin schiedel uni o prumeru 180mm,pro nedostatek prostoru nelze pouzit dvoupruduch(zachovani nosnych drevenych tramu)predem dekuji za odpoved

Předmět: Vložkování komínu
Autor: jirka 1403
Datum: 23.04.2010 20:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chci nainstalovat nový plynový kotel ústředního topení.Chtěl bych ho připojit na nový ještě nepoužitý komín postavený z šamotových vložek pr.150mm s těsnícím vnitřním jazýčkem směrem dolů t.j. měl by být na plyn. Postaven před 20 lety. Zajímalo by mě jestli musím takto postavený komín ještě vložkovat hliníkem, nerezem nebo jiným materiálem.
Děkuji za radu jirka1403

Předmět: Re: Vložkování komínu
Autor: Dana dana
Datum: 20.05.2010 10:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Máme stejný problém, pouze měníme stejný typ i značku kotle a je po nás požadováno vyvložkování šamotového komína NEREZEM, hliník už prý nelze. Marně se pídím po právní normě, která toto stanoví.

Předmět: Komín s přívodem vzduchu ke spotřebiči
Autor: Jan Večeř
Datum: 16.03.2010 09:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
chystáme se při rekonstrukci domu přistavit ke stávajícímu komínu pro plynový kotel komín pro krbová kamna. Chtěl bych použít komín s přívodem vzduchu pro tyto kamna. Rozmýšlím se mezi CIKO Tec a Schiedel ABSOLUT. CIKO Tec vychází laciněji, Schiedel je osvědčený. Máte někdo zkušenost s CIKEm, funguje opravdu přívod vzduchu pro krbová kamna komínem? Nebo raději volit dražší, ale osvědčený ABSOLUT se samostatnou větrací šachtou?
Děkuji za radu. Jan Večeř

Předmět: Vyvložkovaný komín
Autor: Milan Dvořáček
Datum: 03.03.2010 13:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nechal jsem si vyvložkovat komín.
V původním zděném komínovém tělěse jsou 2 nerez vložky.
Na vršku byla přímo na komíně na nerez plech, kudy roury procházejí, odlita betonová deska...
Když topím, tak je cítít komín. Jak se vložky ohřejí, tak patrně ohřátý vzduch původními vymetacími dvířky se dostává do chalupy...
Slyšel jsem, že správně měl být nahoře udělán malý průduch, kudy by ohřátý vzduch unikal...
Další problém je, že nad betonovou desku vložky přesahují pár cm, takže na ně nebylo možno umístit" deštníčky" a při letošní bohaté sněhové nadílce sníh na nerezu namrzal až zavál oba průduchy...
Vložkování prováděla odborná firma, ale...asi by mohla být ještě odbornější!

Předmět: komín
Autor: VLADAN MALACHTA
Datum: 13.02.2010 18:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli mohu komín vyvložkovat systémem furanflex mám krbovou vlozku topím pouze dřevem.DÍKY

Předmět: tlaková spalinová cesta
Autor: Jiří Brožek
Datum: 12.02.2010 21:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je možné, že kominíci mohou posuzovat spalinové cesty kotlů v provedení turbo nebo kondenzačních kotlů? Mohou seřizovat kotle jenom proto, že mají oprávnění na komíny?
Děkuji Jiří Brožek

Předmět: Připojení dvou krbových kamen na 1 komín
Autor: Standa Černý
Datum: 01.02.2010 22:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
mám vyvložkokovaný komín 180mm a dole v přízemí mají rodiče krbová kamna,je možno u mě v podkrovním bytě napojit na stávající vložku ještě jedny krbová kamna?

Předmět: kominova vlozkana plyn (husi krk)
Autor: Petr Sys
Datum: 29.01.2010 15:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravim vsechny odborniky i neodborniky jako jsem ja.
Mam dotaz ohledne vyvlozkovani starsiho kominu.
Je me jasne ze dnes uz musi byt vlozka nerezova.Otazka vsak je jestli muzu pouzit vlozku podobnou husimu krku ktera ja take z nerezu.
Chci tam dat klasicky plynovy kotel.(tzn. ne turbo,ne kondezak)
Prikladne od firmy jest (jest.cz).Pouzilli bych jejich nerezovou ohebnou vlozku pro vyvlozkovani stavajiciho kominu(ted je tam pouze hlinik) bude to postacovat vsem normam?
Osobne se domnivam ze ano a pritom pak usetrim 50 procent nakladu na material.
Muze me nekdo kompetentni poradit ci je to dostacujici nebo ne prosim.
Dekuji

Předmět: Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědka
Autor: David Ciliský
Datum: 24.01.2010 19:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Zdravím všechny,
uvedený problém bohužel nemohu podpořit odpovídající fotodokumentací, tak alespoň pro představu přikládám jedno foto kamen s napojením kouřovodu a situaci popíši.
Jedná se o kamna, která vytápí dvě místnosti nad sebou (především otvorem ve stropu/podlaze, kterým prochází kouřovod kamen- plech prům. 120 mm). Na kamna je napojen zmíněný plechový kouřovod a těsně nad podlahou druhé (poschodí) místnosti je na kouřovodu umístěn vzduchový výměník - klasický dědek, výšky cca 60 cm a nad ním opět plechový kouřovod další výšky cca 1,5m, který je následně zaústěn do komína 90 stup. kolenem (pod stropem poschoďové místnosti). Samotný komín je zděný, průduch cca 150 mm do výšky ještě cca 2,5 m nad poslední napojení plechového kouřovodu - připojeny jsou pouze tyto jediná kamna.
Podotýkám, že jde o kamna Thorma-Bergamo a do té doby fungovalo bezproblémově naprosto totožné napojení kamen Petra s tím, že na kouřovodu nebyl osazen onen dědek nad podlahou v místnosti nahoře.
Nyní k samotnému problému. Když jsem po týdnu navenek bezproblémového topení vyšel do patra do místnosti, kde je tedy cca 2 m nad kamny osazen dědek, který má v rohu odstup od obou stěn cca 30 cm, tak na přilehlých stěnách jsem spatřil obrovské množství skvrn (jak kapiček) tmavohnědé barvy, které byly v blízkém okolí dědka (pouze v okolí dědka). Na samotném dědku (plechu) byla podobná nebarvící skvrna. Skvrny na stěně vypadají, jako by je někdo vytvořil oklepáním zednické štětky (velikost do 1 cm, velká hustota kapek). Podotýkám, že skvrny jsou tmavohnědě, nemastné. Nová kamna v provozu občasně (víkendově) již po dobu cca 3-4 měsíců.
Bohužel nebyl čas na bližší ohledání skvrn a příčiny, proto se obracím na vás. Malá poznámka možná v tom, že část otopu nebyla kvalitně proschlá, pokud by to hrálo roli. Za rady předem děkuji.

Předmět: Re: Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědka
Autor: Milan Dvořáček
Datum: 24.02.2010 15:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nevím, neporadím, ale mám podobnou zkušenost.
Na chalupě vytápím komoru 5x3m.
Komín od kamen vodorovně skrz zeď do komory, koleno, svisle výměník + cca 60 cm komín, koleno a vodorovně zpět nad kamna, koleno a komín vodorovně skrz zeď a cca 4m přes síň do komínového tělesa a cca 5m vysoký komín půdou nad střechu. Kamna Kerpen (z OBI) v provozu cca 5 měsíců.
Při PRVNÍM zatopení s popisovaným komínovým systémem, topil jsem dřevem suchým, vlhkým a spálil jsem asi 3 lopatky sesbíraných vlašských ořechů, došlo v noci, když komín chladl k tomu, že pod výměníkem kapala černá tekutina dehet, rovněž tak ze spojů azbestových trubek v síni . Druhý den jsem pod spoje upevnil plechovky a pod výměník dal plech, ale při žádném dalším topení se tato situce neopakovala?!? Takže u mne šlo patrně o dehtové usazeniny v trubkách, ale proč se to stalo jednou jedinkrát nechápu...
Loni jsem nechal komín vyvložkovat a azbest nahradit dvouplášťovou izolovanou trubkou. Jednak se mi ten nerez nelíbí, je to jak vzduchotechnika ve fabrice a měl jsem obavu že izolovaným kouřovodem nebudu temperovat síň... Kominíci sice mají pravdu, že kouřovod slouří k odvedení spalin, nikoliv k vytápění, ale chalupa je chalupa. :-) Ale abych to zkrátil, tak ta "izolovaná" trubka je při topení mnohem teplejší, než byla ta azbestová, takže v zimě pohoda...a na komín mám revizní zprávu.

Předmět: Re: Skvrny v okolí vzduchového tepelného výměníku - dědka
Autor: Milan Dvořáček
Datum: 24.02.2010 15:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě doplním.
Při běžném topení je i při teplotách pod nulou komora vyhřátá na 20-22 stupňů jenom od komínového výměníku...
Samnozřejmě dochází k rychlejším změnám teploty, dle toho, jak se topí, na rozdíl od místnosti, kde jsou kamna...

Předmět: Revize či prohlídka komínu (kouřovodu) od plynového turbokotle.
Autor: Ing. Aleš PAVEL
Datum: 11.01.2010 11:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, v rodinném domku mám na vytápění a ohřev vody nástěnný plynový turbo kotel VAILANT. Od něho vede vertikálně zkrz půdu a střechu odvodní trubka. Můžete mi sdělit, zda je nutno provádět revizi či prohlídku tohoto odvodu ja případně jak často? Děkuji

Předmět: Re: Revize či prohlídka komínu (kouřovodu) od plynového turbokotle.
Autor: lofas maly
Datum: 13.01.2010 23:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jasne treba reviziu spalinovej cesty ku kolaudacii od kominara, pocas uzivania kasli na TO,

Předmět: odvod spalin skz zeď
Autor: Laufer milan
Datum: 08.01.2010 12:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den mám čtyři roky závěsný plynový kotel junkers akaždou zimu problém.Když začne mrznout neustále vyhazuje chybu led diody 40-90 a netopí dokud se neodresetuje bježí jen čerpadlo. Podle příručky je to problém z odtahem spalin a při silnějším větru kotel vypíná a zapíná.Pán který mi dělá servis si stím neví rady. Z tohoto důvodu bych vás chtěl požádat o nějakou radu.Děkuji

Předmět: Nerezový komín - napojení kamen
Autor: Pavel Nový
Datum: 08.01.2010 09:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz ohledně zapojení krbových kamen na nerez komín Schiedel vnitřní průměr 150mm, délka komína kolem 7m, chtěl bych po špatných zkušenostech s kamny jedné velké firmy zakoupit kamna od firmy Dragon JH, jsou kanadská na dřevo, prodejce říká že je mohu na komín bez problémů napojit, že je to odzloušené.
Já ale chci o napojení revizní zprávu, v té co jsem našel ke komínu je psáno že výkon spotřebičů má být do 10kw, v technickém listu k těmto mamnům jsem našel výkon až 16kw

Je toto možné uskutečnit bez budoucích možných problémů např s pojišťovnou atd při třeba jakékoliv pojistné události...?


Děkuji

Předmět: Re: Nerezový komín - napojení kamen
Autor: lofas maly
Datum: 13.01.2010 23:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zly vyber komina, odhadujem min. 180 - 200 mm potrebny prieduch, ale ak ti kominar zmeria tah a da reviziu mas po probleme, skus nejakeho oslovit , mozno to bude ok, komin je vysoky

Předmět: vyvložkování komínu
Autor: Jindřich Vondrák
Datum: 30.12.2009 09:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat na vyvložkování komínu.
Mám vyvložkovaný komín z hliníku a chci si pořídít nový plynový kotel je potřeba nechat vyvložkovat i nově komín?
Děkuji za odpověď
Jindřich Vondrák

Předmět: Re: vyvložkování komínu
Autor: lofas maly
Datum: 13.01.2010 23:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
hlinik Ti zozere kyselina z komina

Předmět: saze na zdi
Autor: Michal Vojtěch
Datum: 03.12.2009 08:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, ne jednou jste mi tady poradili, proto se na Vás obracím opět, v baráčku po rekonstrukci jsem si nechal firmou udělat krb s výměníkem....viz obr. V bocích krbové obestavby jsou ventilační mřížky ze kterých pomaličku sálá nejen teplo ale i saze , které se pak usazují na zdech i stropu, chci se zeptat, zda dělám chybu v postupu topení nebo se stím musím smířit, eventuelně nějaký filtr? Krbař který mě obestavbu prováděl říkal, že je to z prachu v okolí krbu které se natáhne do prostoru obestavby, žárem se spálí a vyjde na zeď jako saze, myslím si ale že jsem s vysavačem kamarád jako nikdy předtím a změna žádná.
Děkuji za odpověď a nápad.

Předmět: Re: saze na zdi
Autor: kocina petr
Datum: 03.12.2009 10:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nemel by jste nahodou foto z vystavby sopouchu?
soused ma podobny.problem se sazemi z mrizek nema.
krb ma bez vymeniku.

Předmět: Re (2): saze na zdi
Autor: Michal Vojtěch
Datum: 03.12.2009 12:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, jasně že mám, taky to soused nějakým, způsoben řeší?

Předmět: Re (3): saze na zdi
Autor: kocina petr
Datum: 03.12.2009 13:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
k cemu je v kolene do komina ta prisroubovana krytka?
se sazemi problem nema,jen se mu sopouch zakuruje od otvirani dvirek pro prikladani.nema otvirani nahoru,ale do strany.
nejsou ve vasem pripade citit kourove spaliny?

Předmět: Re (4): saze na zdi
Autor: Michal Vojtěch
Datum: 03.12.2009 13:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ten otvor slouží jako čístící kus, měli jsme tam nějak komplikované napojení tak jsme nedosáhli ideálního úhlu. Spalin snad ani ne, jen při zdlouhavém přikládání, ono možná problém bude ten že nad vložkou do obestavěného prostoru klidně protáhnete ruku, vlastně zespod vidíte nad vložku až po strop, možná tama to táhne prach zmístnosti. Nicméně děkuji za Váš zájem, snad tato diskuze bude ještě někomu nápomocná.

Předmět: Re (5): saze na zdi
Autor: kocina petr
Datum: 03.12.2009 14:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
protahnout ruku?
mam dojem,ze to ma prave pod vlozkou, zkusim zjistit.

Předmět: Re (6): saze na zdi
Autor: Michal Vojtěch
Datum: 03.12.2009 14:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
děkuji, pro doplnění posílám foto

Předmět: Re (7): saze na zdi
Autor: kocina petr
Datum: 03.12.2009 15:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tak jsem se ho byl zeptat.
okolo krbovy vlozky ma cca 1cm pruduch pro nasavni do sopouchu a ochlazovani krbove vlozky.
pod krbem ma vlnovec - jestli vite jak jsou delany prepady u septiku s trativodem.pro predstavu.
zadny saze mu z mrizek nelitaji.
asi jsem vam neporadil :-(.aspon ale vite jak je to jinde.
krby a kominy nejsou zrovna moje hobby.

Předmět: Re (8): saze na zdi
Autor: Michal Vojtěch
Datum: 03.12.2009 15:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jasně pro přívod vzduchu mám i já mezeru. Musím to nějak vychytat, tak se mějte pěkný den

Předmět: Re: saze na zdi
Autor: lofas maly
Datum: 14.01.2010 00:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
teplovzdusny krb = bordel a virenie prachu, treba opatrne otvarat dvierka (zavriet klapku nasavania) aby nenasalo dym do vetracej strbiny nad dvierkami.., taktiez treba kurit suchym drevom, a z casu na cas vlozku a vnutro kozuba povysavat ak tam mas taky revizny otvor, mriezky treba umyt , ale prach s atam spalovat bude ako tvrdi krbar

Předmět: Tah komína
Autor: Daniel Tomaniec
Datum: 02.12.2009 17:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.chtěl bych radu. Máme doma kotel Viadrus U 26 napojený na komín pruměru 150×150.Komín ma 3 pruduchy 150×150.Zvýším tach kotle kdyš ho napojím na 2 pruduchy ? Děkuji

Předmět: Re: Tah komína
Autor: lofas maly
Datum: 13.01.2010 23:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nemoze byt napojeny na 2 prieduchy, jedine vyfrezovat vacsii prieduch, ako partizancini si vsak mozes napojit ajna 2 prieduchy, ale kominarovi to nehovor

Předmět: plynový komín
Autor: Milan Ceral
Datum: 15.11.2009 08:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chtel bych vědět,jaká vzdálenost má být mezi domy,při zabudování plynového komínu do boční zdi domu.Vyhláška se prý změnila,někdy od roku 2007.

Předmět: Připojení dvou kotlů na 1 komín
Autor: Stanislav Juřička
Datum: 05.11.2009 16:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu zda lze ev.za jakých podmínek připojit 2 kotle na peletky 30kW na jeden komín.
děkuji za příspěvky.

Předmět: Re: Připojení dvou kotlů na 1 komín
Autor: alexandr erker
Datum: 04.12.2009 15:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím oradu zda můžu mít připojení krbu a kotlu na paletky
do jednoho komínu . Nebo prosím poradíte jak to vyřešit. Děkuji.

Předmět: DVA Rozměry
Autor: Ace mason
Datum: 29.10.2009 09:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám (asi hloupou) otázku. Pořídil jsem si kamínka s rozměrem kouřovodu 100 mm a "díru" do komína mám o 50cm větší, tedy 150 mm, existuje nějaký spoj pro připojení komínové trubky - nebo redukce???

Předmět: výměna plynového kotle v bytovém domě
Autor: Romana Parmová
Datum: 18.10.2009 10:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, moc prosíme o radu, bydlíme v bytovém domě a ve všech 26 bytech jsou instalovany v roce 1997 kotle Beretta Idra Exclusive ESI 20. Nyní se jednomu z bytů kotel pokazil a nájemníci si chtějí koupit kotel nový. Kouřovody jsou vyústěny na fasádu. Jaký by měl být v tomto případě postup, když plynař nesmí nájemníkovi nainstalovat kotel nový,když máme vyústěn kouřovod na fasádu a ostatní nájemníci nechtějí takto narychlo investovat do výstavby těchto nových komínových kouřovodů. Děkuji Romana Parmová

Předmět: Odvod spalin přes zeď
Autor: Zdeněk Suchánek
Datum: 12.10.2009 10:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
mám několik let zakoupen plynový kotel Moratop 18 KT, který chci zapojit. Bohužel mi dnes topenáři sdělili, že kotel nelze přes zeď zapojit. Jedině řešit komínem přes střechu, ale tam je zase problém blízkosti oken. Je nějaká šance. Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Odvod spalin přes zeď
Autor: Petr Stoll
Datum: 12.10.2009 14:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, musel by jste dodržet tyto podmínky :
http://forum.tzb-info.cz/111498-odkoureni-turbokotle-do-komina-nebo-na-fasadu

V opačném případě uvažovat o jiném typu kotle, např. :
http://www.vipsgas.cz/images/stories/soubory/katalogy/katalog-victrix-x-12-kw.pdf

Předmět: Re: Odvod spalin přes zeď
Autor: lofas maly
Datum: 14.01.2010 00:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
musis to vyviest mimo okien, na povale alebo v podkrovi (odbocky a kolena mimo okien) a doplnit revizne otvory do kocentrickej sady odvodu spalin, prestuduj si navod na tieto DO kominy

Předmět: Digestoř + plynový kotel - jeden komín
Autor: Diana Lambertová
Datum: 22.09.2009 11:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám 4 roky nově zrekonstruovaný byt, kde je zapojena digestoř s odsáváním do komína. Do téhož komína je vyveden i komín od plynového kotle. Digestoř i kotel se nacházejí v jedné místnosti a nelze je oddělit ani dveřmi, ani stěnou. Od revizního technika jsem se dozvěděla teď, po 4 letech, že nesmí být tyto dva vývody do jednoho komína a že revizi neudělá a dává od toho "ruce pryč". Co mám dělat? Existuje nějaký "rozdělovník" těchto dvou vývodů?
Děkuji za odpověď

Předmět: Re: Digestoř + plynový kotel - jeden komín
Autor: Maros Plsko
Datum: 29.09.2009 10:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zavisi od pripojeneho plynoveho spotrebica. Ak to plynovy kotol dovoli, odviest spaliny plastovou vlozkou a odvod z digestora taktiez riesit plastovou rurou. Dane plati, ak mate samozrejme dostatocny rozmer kominoveho prieduchu.

Předmět: napojení kouřovodu
Autor: Martin Louček
Datum: 24.07.2009 19:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dobrý den ,

postavil jsem komín s keramickou vložkou o průměru 200 mm - potřebuji se napojit na kouřovod přes stěnu 60cmm širokou. Nejlepší by bylo provést napojení ve stejném materiálu kvůli teplotní roztažnosti , ale vznikl problém ,že na T-kuse je seříznutá hrana ,tudíž nelze nasadit a zatmelit originální vložku komína,nevíte zda existuje nějaké řešení ?

Předmět: průduchy?
Autor: Kateřina Mládková
Datum: 23.07.2009 22:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Stavíme RD a v projektu jsme počítali s tím,že nám komín bude vytápět i koupelnu v podkroví.Architekt nám bohužel neřekl,že tak jak si to myslíme to nelze uzkutečnit tzn.,že z komínu povedou jakési průduchy,ze kterých povede teplo do koupelny.Ale o něčem podobném jsem slyšela.Budeme topit krbovou vložkou,která bude v přízemí,právě pod koupelnou.Můžete mi prosím poradit jak bychom měli přivést teplo do té koupelny.Děkuji

Předmět: oprava komínu
Autor: Sedlák Vladimír
Datum: 16.07.2009 12:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dobrý den, prosím o radu ohledně opravy komínu u staršího RD. Porušenou nadstřešní část bych chtěl ubourat, zbytek komínu nechat vyfrézovat a vyvložkovat nerezem. Mám dilema s nadstřešní částí, jedná se o komín dl.3m a nevím, zda je lepší tuto část provést ze systěmu blk (nerez vložka, izolace a betonové tvárnice), nebo by bylo lepší použít třísložkový nerezový komín, provést ocelové rámy a opláštění např.cetrisem. Napište mi prosím váš názor na věc. Děkuji, Lá%da S.

Předmět: Komínové klobouky, límce atd
Autor: Milan Votava
Datum: 22.06.2009 10:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, zajímá mě, zda má smysl instalovat na vrchní část komínu tzv.kobouky, komín mám zakončný komín. límcem (HELUZ) je 200. Hrozí zatékání do komína při napojení 45 (krb)?

Díky

S pozdravem

MV

Předmět: Re: Komínové klobouky, límce atd
Autor: kominik raso
Datum: 22.07.2009 17:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pozdrav z olomoucka,pokud je vaše topidlo používané jen sezoně tak bych o přikrytí komínové vložky sříškou určitě přemýšlel!vyřešíte si tak následným problémum vodou vznikajících!mejte se pěkně

Předmět: Kourovod k automatickemu kotli
Autor: mafilipes mafilipes
Datum: 12.06.2009 08:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Provozuji automaticky kotel na uhli Ling 25 s pretlakovym ventilatorem a puvodni kourovod orientovany "po kouri" jsem nahradil kourovodem, ktery je ovsem orientovany "po vode". Nikde se nemuzu dopatrat, jestli je orientace kourovodu "po vode" pro automaticke kotle doporucena, vhodna nebo zakazana. Muze mi nekdo poradit ? Dekuji

Předmět: Odkouření plynového kotle
Autor: Jana Hrabáková
Datum: 08.06.2009 18:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
chtěla bych touto formou poprosit o radu. Sousedka si pořídila plynový kotel a tzv. odkouření umístila vodorovně do uličky, která sousedí mezi mým a jejím stavením. Z tohoto důvodu nemohu řádně v přilehlé místnosti větrat, všechny splodiny směřují do úzké uličky mezi domy a tím i do mého okna. prosím o radu co s tím, na koho se obrátit o pomoc a jaká norma odkouření plynového kotle pravuje. Děkuji za odpověď.

Předmět: vlhky komin
Autor: milan hasal
Datum: 06.06.2009 06:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
topim krbovejma kamnama a začal mi vlhnout a pote i tec komin černim a smrdutim mazutem komin je 20cm na 30cm aje zdeni prosim poradte čim to muže byt a co mam delat da se to nečim potahnout aby se to již neopskovalo a aby se to dalo obloži dlaždicemi dekuji

Předmět: Re: vlhky komin
Autor: kominik raso
Datum: 22.07.2009 17:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pozdrav z olomoucka,duvodu muže být mnoho,ale určitě bych komín vyvložkoval,dále bych se pokusil popit na více stupnů,aby se dehet více spaloval.Samozřejmě pokud nemáte suché dřevo,tak to bude obtížnější!Dehtové mapy nikdy ničím nezakrývejte!nepomůže to!

Předmět: prohlídky komínů pro plyn.spotřebiče do 50kw
Autor: Milos Vejvoda
Datum: 04.05.2009 10:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jaké je poslední platné znění vyhl.č.111/1981Sb §6(1) odstavec b)1. Došlo ke změně v důsledku ČSN 73 4201 z ledna 2008 podle přílohy E ??

Předmět:
Autor: Jaromír Bureš
Datum: 17.04.2009 21:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Máme starý domek (r. 1900) s komínem o průměru cca 20cm. Celá léta se tu topilo v Petrách a starém kuch.sporáku. Loni jsme si pořídili kotel Dakon DOR12 na hn.uhlí a ústřední topení.Topili jsme v něm celou zimu a nyní na jaře jsme objevili na komíně v půdních prostorách poměrně velké dehtové skvrny. Dost nás to vyděsilo, něco jsme si o tom zde našli ale přeci jen bychom chtěli znát váš názor:
1.)Je nutné frézování a vyvložkování, nebo lze lepší technikou topení k kotli tomuto prblému zabránit?
2.) Jak v takovém kotli nejlépe topit, aby k tomuto problému nedocházelo?
3.) Na půdě nám skvrny z hlediska estetiky v podstatě nevadí, spíš máme strach, jestli to neznači nějaký větší nebezpečnější problém (praskliny, vypadané spáry, nebezpečí požáru)

Děkujem moc za odpověď

Předmět: rady
Autor: kominik raso
Datum: 22.07.2009 18:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,ve vašem případě bych komín určitě vyvložkoval!Pokud se do komínového prostoru daná vložka nevleze,je třeba jej i vyfrézovat.Dehet který je vidět zatím jen na půdě bude po sléze kopírovat celou trasu komínového tělěsa(jen otázka času)!Tento dehet může v komíně začít i hořet a pokud není komín vyvložkoný požár je na světě!!

Předmět: dehtové skvrny
Autor: Jaroslav Horák
Datum: 03.12.2009 19:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Máme podobný problém s dehtovými skvrnami po výměně kamen Petry za kotel Dakon. Na komíně v půdní části se začaly tvořit dehtové skvrny a šíří se. Četl jsem, že to může být způsobeno studeným komínem v těchto prostorech, kouř se ochlazuje a vytváří dehet. Někdo komín zatepluje, přemýšlím nad stejným řešením + vše překrýt ještě sádrokartonem. Takový druhý plášť komínu. A k tomu bych bych chtěl přidělat stříšku na hlavu komínu, abych zabránil pronikání deště. Mám šanci na úspěch?
Děkuji za případné odpovědi.

Předmět: revize komínů
Autor: Žaneta Vávrová
Datum: 15.04.2009 12:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala na pár otázek týkajících se revize komínu. Na komín je napojeno 5 plynových kotlů, v každém podlaží je jeden kotel.
1) Jak často se musí provádět revize? - revizní technik mi sdělil, že je nutná min 2x ročně.
2) Co se stane, když revizi neprovedu? Jaké z toho můžou být postihy?
3) Musí se dělat revize, když neprobíhají žádné stavební úpravy?
4) Lze nějakým způsobem revize obejít? Třeba zpráva, že neprobíhají žádné stavební úpravy?

Moc Vám děkuji za odpovědi.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Žaneta Vávrová

Předmět: kotel na tuha paliva+krbova vlozka
Autor: Josef Lonicek
Datum: 13.04.2009 21:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den pane inzenyre
Prave provadim rekonstrukci kominu ve starem rodinem dome a chci se zeptat,jestli lze napojit kotel na tuha paliva v suterenu domu a krbove vlozky v prizemi. Vybral jsem si komin schiedel uni o prumeru 200mm,pro nedostatek prostoru nelze pouzit dvoupruduch(zachovani nosnych drevenych tramu)predem dekuji za odpoved Josef

Předmět: revizní otvory v komínovém tělese
Autor: Khor Miloslav
Datum: 09.04.2009 10:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chci se zeptat na počet revizních otvorů v komínovém tělese průměru 150 mm a výšce komína 6m. Spodní vybírací otvor je jasný. Jak s případným(i) dalšími otvory v komínovém tělese? Na komín budou napojena krbová kamna o výkonu cca 12 kw. Děkuji. M.Khor

Předmět: odtah spalin "EMKA" 3,5 Ing. František Jiřík
Autor: Aleš Novák
Datum: 16.03.2009 16:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážený pane inženýre,
máme letitý problém s provozováním koksového kotle "EMKA" 3,5 m2. Kotel je umístěn v betonovém objektu, kde největší průměr trubek procházejících betonem ven je 100 mm. Průměr kouřovodu kotle je 150 mm. Se znalostmi fyziky gymnasia jsem kdysi navrhl za kotel umístit kouřový ventilátor (dmychadlo), z jehož výstupu byl na délce cca 1 metr průměr 150 zredukován na průměr 100 mm a takto veden cca 4 m ven z objektu. Mám za to, že spalování koksu nevyžaduje větší průřez komína, než je průřez dvířek popelníku, tedy prim. vzduchu (přívod sek. vzduchu není) a že dmychadlo vytlačí spaliny přes menší průřez. Vše fungovalo bezchybně 20 let.
Nyní se mezi uživateli objevují názory, že je třeba kouřovod rozšířit (až na 200 mm) (při zachování dmychadla) a následně rozbočit na 2 trubky 100 mm, které jsou v objektu na vyvedení spalin ven k dispozici. Já mám za to, že by tím došlo jen k víření spalin v místě přechodů a rozbočení, jakož i ke zpomalení proudu spalin v rozšířeném místě a tím jen ke zhoršení proudění a vypadávání pevných částic z proudu spalin. Poradíte nám ?

Předmět: odtah plynového kotle stěnou fasády
Autor: Jiří Samec
Datum: 02.03.2009 10:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
Nastoupil jsem na nové pracoviště v Praze jeko bezpečnostní technik v lednu 2009.V minulém týdnu jsem zajišťoval revize spalinových cest u plynových kotlů v areálu objektu.
U jedné administrativní budovy rozporovala kominická firma vyústění plynového kotle Buderus o výkonu 43Kw stěnou fasády,odtah je umístěn cca 2m od řady oken budovy.Jedná se o malou administrativní budovu,kde pracuje cca 15 zaměsznanců.
Kotel byl instalován v průběhu roku 2008 po poruše bývalého kotle(v topné sezoně bylo potřeba rychle topit).
Jak tuto situaci nyní řešit v souladu s normou 734201?
Děkuji

Předmět: Re: odtah plynového kotle stěnou fasády
Autor: Stoll Petr
Datum: 03.03.2009 12:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V. Závěr

Podle nařízení vlády č. 22/2003 Sb. (viz část IV/B tohoto stanoviska) musí všechny spotřebiče obsahovat mimo jiné podmínky týkající se odvodu spalin. Požadavky uvedené v návodu výrobce se považují z hlediska škod na zdraví a majetku za závazné. Rozhodujícím kritériem při hodnocení správného a bezpečného používání výrobku v provozu je naplnění požadavků návodů pro instalaci a provoz. V případě rozporných názorů při aplikaci konkrétního výrobku ve vazbě na požadavky nezávazné normy lze v souladu se zásadami pro aplikaci českých technických norem (viz část III) postupovat podle zásad a příkladů uvedených v části IV. tohoto odborného stanoviska.

Při využití řešení uvedeného v nezávazné normě se má bez dalšího průkazu za to, že požadavky normy byly splněny.

Při využití řešení, která nezávazná norma neuvádí, musí subjekt, který takový postup zvolil, prokázat dostatečně věrohodně, že dodržel úroveň stanovenou normou. Toho je možné docílit řadou způsobů, jako je např. detailní řešení v dokumentaci výrobce (návod pro instalaci a použití) v souladu s požadavky NV č. 22/2003 Sb., znalecký posudek, stanovisko renomované instituce, typové technické řešení vydané příslušnou odbornou autoritou apod. Ve sporných případech, ke kterým může v praxi dojít, pak rozhoduje v konečně instanci soud.

Toto odborné stanovisko lze považovat za dostatečný průkaz, že řešení podle obrázků 2, 4 a 6 splňují cíl ČSN 73 4201, kterým je bezpečný odvod spalin. Zároveň může sloužit i jako podklad a návod při stanovování dalších konkrétních řešení odvodů spalin.

Toto odborné stanovisko vychází ze stanoviska ÚNMZ č.j.: 2877/08/01 ze dne 10. 10. 2008, z něhož citujeme:

„Poslední věta § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, stanoví, že česká technická norma není obecně závazná. To je v souladu s trendem vývoje v oblasti regulace technických norem od devadesátých let minulého století, tj. ponechat právní statut technických norem obecně dobrovolný, aby se tak technické normy nestávaly překážkou technického rozvoje.“
http://www.cstz.cz/index.php?sl2t=0&id=257

Předmět: komín
Autor: Zuzana Sedlářová
Datum: 26.02.2009 18:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den chtěla bych se zeptat čím utěsnit dvířka v komíně.Máme postavené nové podkroví kde vede komín a dvířka se musely zachovat kvůli čištění komína.Podkroví máme postavené již druhým rokem a až nyní se z nich začalo dýmit prosím poradte zkoušeli jsme snad všechno.Předem děkuji.

Předmět: rada k stavbě komínu na plyn
Autor: Julius Daněk
Datum: 12.02.2009 08:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prosím o radu k výstavbě komínu na odvod plynových splodin měl bych představu o jeho výšce asi 4m. Jakou vložku použít, tmele atd? Děkuji mnohokrát za radu JULA.

Předmět: Materiál kouřovodu
Autor: Martin Ruhmann
Datum: 01.02.2009 11:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
v koupelně mám připojené plynové topidlo a ohřívač vody kouřovodem z pozinkovaného plechu do komína, který je vyvložkovaný nerezem.Firma, která v našem domě prováděla
posudek kouřové cesty, mi napsala jako závadu na výše uvedené sestavě, že chybí nahlížecí otvor v kouřovodu.
U této firmy jsem si tedy objednal, odstranění závady -zhotovení tohoto otvoru.
Pracovník který úpravu provedl, toto zapsal do pracovního listu a ústně mne upozornil, že pokud budu v budoucnu měnit spotřebič, budu muset nechat vyměnit kouřovod za kouřovod z nerezu. Poté jsem pracovní list oba podepsali s tím, že mi ho firma zašle spolu s fakturou k zaplacení.
Po obdržení faktury a pracovního listu jsem zjistil,
že je na něm připsáno, že "výměna kouřovodu bude povedena nejpozději do léta".
Chci se proto zeptat, zda jsem podle platných norem povinen tuto výměnu provést i když chci zatím používat pouze stávající spotřebiče.
Děkuji za odpověď.S pozdravem Ruhmann

Předmět: Připojení více spotřebičů na tuhá paliva na jeden komín v jiných podlažích
Autor: Kučerová Nikola
Datum: 28.01.2009 22:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li je možné připojit k jednomu komínu více spotřebičů na tuhá paliva. Máme ve sklepě kotel, v 1.NP nic a v 2.NP krbová kamna. Je možné tyto spotřebiče připojit do jednoho komína?

Předmět: Vertikalni odkoureni plynoveho kotle
Autor: Jaroslava Ledet
Datum: 26.01.2009 10:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,

Kominik mi dela odkoureni plynoveho kotle (turbo) na zrekonstruhovanem rodinnem domku. Podle novych norem je odkoureni z kotle udelano vertikalne a vede stropem nahoru nad kotlem. Vyska komina od kotle jsou nejake 3 metry.
Chtela bych se zeptat, jestli u odkoureni musi byt nejaky kondenzacni kus, pomoci cehoz by odtekala srazena voda?
Den duvod proc se ptat, je ze ve svem prazskem byte mam take novy plynovy kotel, jehoz pripojeni a odkoureni se jeste delano za starych pravidel. Toto odkoureni je horizontalni, asi 50 cm od kotle. Voda z odkoureni kape, ale ven samozrejme.
Kdyz je odkoureni na rodinnem domku udelano vertikalne, kam potece zkondenzovana voda?

Předmět: azbestové truby
Autor: Marek Hlavatý
Datum: 25.01.2009 20:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den mohl by mi někdo poradit.Mam komín z azbestových trubek o pruměru 150mm.Mohu na to napojit krbová kamna?Komín je téměř nepoužívaný. Mnohokrát děkuji za rady. Marek

Předmět: Dva průduchy v komíně 150?
Autor: Karolína Knapová
Datum: 21.01.2009 20:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dpbrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu:
Bohužel až po kompletní rekonstrukci domu a vybudování ustředního topení na tuhá paliva jsme zjistili, že komín je ve špatném stavu. Na komín byla již napojena malá krbová kamna, kterých bychom se nechtěli vzdát.Komín chceme nechat vyvložkovat.Norma však nedovoluje napojení UT a dalších kamen na jeden průduch. Zřejmě je asi jediným možným řešením průduchy dva. Komín má však průměr jen 150. Lze dát do tak úzkého komínu dva průduchy nebo by šlo i jiné řešení?
Děkuji

Předmět: Komínová dvířka
Autor: Petr Kainka
Datum: 20.01.2009 21:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli u vyvložkovaného komína nerez.hadicí na kterou je připojen plynový spotřebič v 2.p. musí být komín přerušen a komínová dvířka umístěna v bytě,nebo stačí když komín bude průchozí do sklepa kde jsou umístěna stávájící komínová dvířka.Děkuji za odpověď.S pozdravem Kainka

Předmět: Plynový kotel do jednoho kouřovodu v 1p. a 2p.
Autor: Rolf Klasik
Datum: 14.11.2008 21:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Může podle stávajících norem napojit dva plynové kotle do jednoho kouřovodu v 1p. a 2p. popř. za jakých podmínek.

Předmět: Re: Plynový kotel do jednoho kouřovodu v 1p. a 2p.
Autor: petr kocina
Datum: 15.11.2008 12:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
co jsem zde vycetl - nelze.

Předmět: připojení krbovvých kamen na peletky
Autor: jaroslav malec
Datum: 29.10.2008 16:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chci koupit krb.kamna na peletky do rekreačního domku.Kamna mají výkon cca 6 kw a průměr kouřovodu 8O mm.Mohu připojit kamna do stávajícího komínu,který má průměr cca 15 cm a výšku asi 6 m ?
Musím nechat komín vyvložkovat?Pod jakým úhlem musí být vedeno připojení těchto kamen od vyústění kouřovodu u kamen ke komín.sopouchu.Jaká je asi teplota plynů z těchto kamen ke komínu.Děkuji za informaci J.malec

Předmět: kontrola komínů a revize spalinových cest
Autor: Alena NOVÁKOVÁ
Datum: 27.10.2008 13:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o informaci zda u plynového kotle v organizaci kde se provádí kontrola spalinových cest se musí provádět i revize - kontrola komínů či zda kontrola spalinových cest toto nahrazuje.
Děkuji za odpověd

Předmět: Zeslabená mezistěna komína
Autor: Dominik Fiala
Datum: 26.10.2008 08:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
vlastním starší dům, kde mám v komíně zeslabenou mezistěnu, proto se Vás ptám zda-li se dá tento problém vyřešit nerezovou vložkou, kterou bych do průduchu nechal nainstalovat. Odpovídalo by to platným normám?
Děkuji Dominik Fiala

Předmět: Kdy se u kominické lávky na střeše musí přidat zábradlí ?
Autor: Bohumil Bula
Datum: 20.10.2008 14:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chtěl bych se zeptat:
za jakých podmínek musí mít lávka ke komínům - na šikmé střeše zábradlí.


Děkuji

Bohumil Bula
Správa domu TESAŔ
Zednická 948
708 00 ostrava

Předmět: Propálení vložky komína
Autor: Pavel Chrobok
Datum: 20.10.2008 13:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

chci se zeptat, v jednom průduchu komína mám Al vložku 130mm pro plynový kotel. Do druhého průduchu chci nainstalovat kachlová kamna (palivo - dřevo). Dle kominíka je průduch možný použít i bez vyvložkování. Později jsem se ale dozvěděl, že je možné, že mezi průduchy je možná malá díra, ve výšce asi 1,5m nad místem kde budou umístěná kamna. Mohu připojit tedy ty kamna bez vložky a nebo dojde k propálení té Al vložky ve vedléjším průduchu? Může to být nebezpečné? Příští rok bych chtěl měnit plynový kotel za nový a předpokládám i výměnu vložky za nerez.

Děkuji za odpověď.

Předmět: Problém s vytápěním krbovými rozvody do vzdálené místnosti
Autor: Hýl Zdeněk
Datum: 16.10.2008 18:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý večer,prosím o radu.Součástí novostavby RD je firmou postavený krb(krbová vložka Blanzek 700VR) s rozvody vzduchu pomocí ventilátoru.Nyní, po započetí topné sezóny, jsem zjistil,že do nejvzdálenější místnosti od topeniště-ventilátoru,která je v prvním patře,teplý vzduch dojde pouze,pokud uzavřu ostatní talířové ventily v celém patře.Cekem mám nainstalováno 7vývodů, z toho je 5vývodů v prvním patře.
Upozornil jsem na problém dodavatele,ale byl jsem odbyt sdělením,že je to běžné,že krb slouží jen k dotápění.Při započetí stavby jsem však na toto nebyl upozorněn.
Prosím o radu,zda je to opravdu takto běžné a také, zda existuje nějaký předpis,který by určoval dodavateli, co má projektová dokumentace obsahovat?Např.-výpočet tepelných ztrát, schéma rozvodů vzduchotechniky...apod?Mám vůbec při případné reklamaci díla naději na úspěch?
Děkuji za Váš čas a odpověď.
Hýl

Předmět: napojení krbových kamen na nevyvložkovaný komín
Autor: MUDr Ivo Dragoun
Datum: 13.10.2008 18:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,pane Jiříku, bydlím v jednopatrovém domě, horní patro(jeden byt) je v mém vlastnictví.Vytápění t.č.plynem,vzhledem ke stáří domu jistě dřívě tuhými palivy.Bytem probíhá trojkomín,první slouží pouze našemu bytu pro karmu,sousední rovněž pro karmu spodního bytu a třetí (nevyvložkovaný,průměru 14x18cm)slouží pouze jako větrací do spižírny bez okna a to jak v našem taki i spodním bytě,přičemž větrací otvor je rozměru 12x15 cm.a Mohl bych na tento,posledně jmenovaný, připojit krbová kamna? Raději bych tento komín ponechal nevyvložkovaný, protože na průměr vložky 13-14 cm se krbová kamna téměř neseženou.Prosím, poraďte jakékoliv trochu únosné (finančně) řešení.
Děkuji a přeji hezký den

Předmět: napojení kamen na komín
Autor: David Zýka
Datum: 04.10.2008 14:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Měl bych k Vám takový dotaz. Uvažuji nad stavbou krbu a velice mne zaujala krbová vložka Focolari 770, od firmy La Nordica, Itálie. Problém je v tom, že tato krbová vložka má průměr kouřovodu vnitřní 180 a vnější 200. Mám zděný komín výška 5,5m s průduchem nahoře na střeše 175x170(kominík uvádí velikost průduchu komína je asi 150x150 viz.posunuté cihly apod.) který bych chtěl použít bez nějakých úprav. Zajímalo by mne jestli by této vložce nevadilo zredukování kouřovodu ze 180 na 150 případně na 170 (dle velikosti komína) do komína.
Popřípadě mohu použít T-kus 45stupňů průměru 180 od firmy Schneidel, což by znamenalo vybourání části komína na výšku a napojení tohoto modulu.
Budu Vám vděčný za každou radu.

Předmět: Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turbo
Autor: Navrátil Petr
Datum: 29.09.2008 13:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nainstaloval jsem plynový kotel 12kw turbo s odtahem spalin přes fasádu a potřeboval bych vědět minimální vzdáleností kouřovodu od oken a to pod oknem a taky boční vzdálenost od okna dle nové kominické ČSN platné od roku 2008.Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turbo
Autor: Stoll Petr
Datum: 29.09.2008 14:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, koukněte na :
http://www.tzb-info.cz/5032-nove-predpisy-pro-vyusteni-odtahu-plynovych-kotlu-stenou-fasady

Předmět: Re (2): Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turbo
Autor: Navrátil Petr
Datum: 30.09.2008 10:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,v mém případě se jedná o vyústění kouřovodu v malém jednobytovém rodinném domku kde je vzdálenost kouřovodu od okna 120cm od zdola nahoru a 60cm boční vzdálenost.Dle původní normy je to dostačující vzdálenost ale podle nové normy nevyhovující.Jelikož nemám možnost toto vyústění oddálit od oken tak bych chtěl vědět zda platí dodatek k normě o tom že tímto vyústěním obtěžuji pouze sám sebe a je to v pořádku.Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turbo
Autor: Procházka Boh.
Datum: 05.10.2008 23:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nevím, jestli Vám pomohu, ale mám jakousi litinovou vložku z Baumaxu (cca za 11 tis.).Rozměr zaskleného vstup. otvoru je cca 75x45 cm.Výstup otvor je prům. 180. Neměl jsem jin.možnost a napojil jsem vložku na komín o prům.135 cm!!(výška komína je 7.5 m.) Kdysi vyzděno z drenážních treubek. Krb hoří vcelku dobře i za horšího počasí, také se docela dobře"oplachuje" sklo a nešpiní se.Při přikládání musím pomalu otevírat dvířka než se odsaje tahem kouř. Doufám še se nějaký kominík nezačal křižovat.

Předmět: Re (2): Vyústění kouřovodu přes zeď u plynového kotle Junkers 12kw turbo
Autor: David Zýka
Datum: 11.10.2008 14:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat jestli jste myslel 135 cm jak píšete nebo 135mm.

Předmět: Vyčištění komína
Autor: Květa Kolářová
Datum: 27.09.2008 10:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
objednala jsem si vyčištění komína na své chalupě. Celková částka pana kominíka za jeho návštěvu činila 1.762,- Kč
V částce je zahrnuto 300,-Kč za vyčištění komína, 450,- Kč za použití videokamery, 312,- dopravné /chalupa je 13km od místa podnikání kominíka/ a 700,- Kč za revizní zprávu, o kterou jsem nežádala. Kominík se ale odvolává na ČSN 734201-podle, které je povinnen vystavit revizní zprávu. Jedná se komín, který není vyvložkovaný a jsou na něj napojeny 2 kamna /Petry/.Objekt není celoročně obýván.
Jsem povinna při návštěvě kominíka 1x za rok nechávat si vystavovat revizní zprávu ?

Předmět: Re: Vyčištění komína
Autor: Stoll Petr
Datum: 27.09.2008 12:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, nevím zda-li jste povina nechat si vystavit revizní zprávu, ale kdyby došlo k požáru, tak vám pojišťovna nemusí vyplatit žádné odškodné.

Předmět: Re: Vyčištění komína
Autor: petr kocina
Datum: 30.09.2008 06:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
mela by jste mit doklad o vycisteni komina.revizni zpravu nikoli.to je stejny jako bych si nechal delat kazdy rok revizi treba na hromosvod.asi nesmysl ze jo.

Předmět: Re: Vyčištění komína
Autor: Stoll Petr
Datum: 30.09.2008 09:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Kontroly spalinových cest

Každá dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem a dokumentována výchozí revizní zprávou podle ČSN 73 4201:2008. Postup výchozí kontroly byl převzat z ČSN EN 12391-1 po dokončení montáže nebo stavby komína, namontování kouřovodu a připojení spotřebiče paliv. Je závislý na druhu komínů (systémový, individuální, dodatečně vložkovaný). Po dokončení fyzických kontrol se má prověřit provozuschopnost spalinové cesty, např. zkouškou komínového tahu pomocí kouře.

O výsledku výchozí kontroly spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů) revizní zprávu spalinové cesty podle přílohy C, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva podle přílohy D. Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi, nebo jím pověřené osobě. Příloha C je normová, což znamená, že tato příloha navazuje na vyhlášku ke stavebnímu zákonu a na stavební zákon, takže nelze přijmout dokument zpracovaný jiným způsobem. Pro každou spalinovou cestu musí být zpracována samostatná revizní zpráva, technická zpráva v jednom objektu může být společná.

V kapitole o provozní kontrole, čištění a údržbě spalinových cest je odkaz na přílohu E normy ČSN 73 4201:2008, kde je uveden nově minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a počet provozních revizí v období kalendářního roku.

Pro technologický postup provádění provozních revizí v současné době zpracovává SKČR technická pravidla provozní kontroly spalinových cest (komínů a kouřovodů).
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/revizekominu080401.html
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1605


Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/pozarni_ochrana/kominy08.html

Vzro revizní správy :
Upozornujeme na povinnost majitele, nebo provozovatele zajištovat pravidelné cištení
a kontroly kourových cest ve smyslu vyhl. 111/81 Sb. Po dobu záruky objednávat revize
1 x rocne u výrobce.
Nedílnou soucástí této revizní zprávy je technická zpráva.
http://www.frevloko.cz/Pdf/Obecne_podklady/VZOR_revizni_zprava.pdf

2005:
Předmět: Re: Revize kourovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 14.03.2005 15:00 odpovědět upozornit redakcinahoruPro revize komínů a kouřovodů platí zatím stále vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění kouřovodů, včetně lhůt pro kontrolu a čištění. U spotřebičů paliv do jmenovitého výkonu 50 kW se provádí kontrola 2x ročně, s výkonem nad 50 kW 4x ročně. Vyhláška by měla být novelizovaná a počet kontrol by se měl snížit.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Re: Vymetání komínů
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 25.08.2006 09:22 odpovědět upozornit redakcinahoruJe to podnětná činnost. Stále platí vyhláška č. 111/81 Sb. (http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-111-1981-sb ), o čištění komínů. Spalinové cesty lokálních spotřebičů na tuhá paliva by se měly kontrolovat a čistit 6x ročně. Připravuje se nová vyhláška, která by toto čištění redukovalo na 4x ročně. Jsem soudním znalcem v oboru kominictví a nečištění komínů může být pro majitele objektů dost velkým problémem, např. požár budovy od vznícení sazí nečištěného komína může znamenat problém z hlediska platby od pojišťovny, ale nečištěním komínů může dojít i k otravám oxidem uhelnatým. I zde se u soudu zjišťuje míra zavinění nečištěním komínů. Argument o samočištění komína majitelem objektu se neuznává, protože čištění spalinových cest a jejich kontrola je odborná činnost. Doporučuji obrátit se na nejbližšího kominíka, pro kterého by bylo asi nejlepší objednání čištění pro celou obec najednou.

S pozdravem Ing. František Jiřík

http://forum.tzb-info.cz/1222-diskuze-ke-clanku-tzb-2002-csn-73-4201-2002-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv


Autor: Jiří Čermoch
Datum: 02.05.2008
14:30Dobrý den, měl jsem za to, že nová ČSN 73 4201 vnese trochu jasno do lhůt a činností (kontrol spalinových cest), ale nevím. Kladem je to, že zavádí revize 1x ročně, vyhl.č.111/81 Sb. znala jen pojem "Kontrola technického stavu komína" a stejně většina provozovatelů prováděla kontroly (revize 1x ročně).
Norma snad poprvé zavádí oficielně pojem RT komínů - neuvádí se však jeho kvalifikace. Nevyčetl jsem také rozdíl mezi kontrolou a revizí. Proč v příloze "E" je četnost provozních revizí 1x ročně, když kontrola a čištění je vždy stejně četné (nebo četnější) a každá kontrola musí být dle čl.12.1 dokumentována provozní revizní zprávou?
V čl.6.7.1.7 je u úhlu alfa zřejmě chyba. 3 stupně by bylo sakra málo. Má být zřejmě 30 stupňů. Stará norma uváděla 15 + 15 stupňů.
http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=11&i=100631



§ 6

Lhůty pro čištění komínů

(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4
odst. 1) se provádí za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
1 do výkonu 50 kW šestkrát,
2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná
1 do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou,
dvakrát,
2 do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou,
šestkrát,
3 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v
rekreačních domcích a chatách,3) pokud nejsou užívány
celoročně, nejméně jednou.

(2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se
musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při
každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát
za rok.

(3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo
životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je
povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem
provádět čistění komínů častěji.

(4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu
nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této
vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění
(odstavec 1).

(5) Na základě požadavků místního národního výboru dohodne s
ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění
komínů v obci, popřípadě jednotlivých jejich částech. Místní
národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem
v místě obvyklým.
------------------------------------------------------------------
3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a
investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-111-1981-sb


Revize komínu je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky).

Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína a posuzuje se včetně připojení spotřebiče a nadimenzování.
kdy

* kolaudace
* před připojením nového spotřebiče
* při výměně spotřebiče

podmínky

Zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín).
http://www.revizekominu.cz/revize.html


revize komínů
cena včetně 19 % DPH :
výchozí revize 1 200,- Kč
periodická revize 833,- Kč
k ceně je připočteno dopravné 6,- Kč/km
podmínky:
Zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín).
http://www.revizekominu.cz/cenik.html

http://www.kominsos.cz/sluzby/revize-kominu/


Četnost předepsaných revizí a kontrol

- revize elektroinstalace spol. prostor dle ČSN 331500 jedenkrát za 5 let

- revize hromosvodu dle ČSN 331500 jedenkrát za 5 let

- kontrola požárně bezp. zařízení dle vyhl. 246/01 Sb. jedenkrát za 1 rok

- kontrola dodržování PO dle zák. 133/85 Sb. jedenkrát za 1 rok

- kontrola ručních hasících přístrojů dle vyhl. MV 246/01 Sb. jedenkrát za 1 rok

- revize domovních plynovodů dle vyhl. 85/78 ČÜBP jedenkrát za 3 roky

- provozní kontroly domovních plynovodů jedenkrát za 1 rok

- čištění komínů dle vyhl. 111/81 Sb. s komínovou vložkou dvakrát za 1 rok

- čištění komínů dle vyhl. 111/81 Sb. bez komínové vložky šestkrát za 1 rok
- odborné prohlídky výtahů ČSN 332570 kontroly výtahů dvakrát za 1 rok
- odborné zkoušky výtahů jedenkrát za 3 roky
- revize STA dle ČSN 330300 jedenkrát za 2 roky

Předmět: Re (2): Vyčištění komína
Autor: Hana Císařová
Datum: 03.09.2009 15:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
prosím,nikde jsem nezjistila,kdo hradí vyčištění komína Jsem majitelka domu,kde je v pronájmu lékařská ordinace.V mém bytě i v ordinaci je po jednom vyvložkovaném komínu.Platím já oba,nebo si každý platíme svůj? Děkuji za odpověď. Hana Císařová

Předmět: Re: Vyčištění komína
Autor: Stoll Petr
Datum: 13.11.2008 15:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Ještě doplnění.

Předmět: Vymetání sazí
Autor: Zapletal Miroslav
Datum: 20.09.2008 06:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

mám problém s vymetáním sazí u typu edilkamin aqua. Komín mám svisle vedený až na střechu z nerezového materiálu . Chci se zeptat jak se kamna vymetají a hlavně kde???

Děkuji Zapletal

Předmět: lze pouzit komin bez vlozky pro tuha paliva?
Autor: Tomas Strouhal
Datum: 15.09.2008 21:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,chci pripojit kamna Jotul F 602 CB ke staremu kominu vyvlozkovanemu hlinikovou rourou,toto pry nelze tak me napadlo zda staci jen vyndat vlozku a pouzivat komin nevyvlozkovany.komin ma 150x150mm,kourovod kamen je 125/130mm.
dekuji

Předmět: stavba venkovního komínu pro krbová kamna
Autor: Richard Pučan
Datum: 15.09.2008 09:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na "obecné" pravidlo ke stavbě venkovního komínu. Máme dům se sedlovou střechou, chci postavit venkovní komín, do kterého budou napojena v přízemí krbová kamna. Jaká je potřebná výška komína z bezpečnostního a požárního hlediska.
Musí mít tento komín výšku takovou, aby byl až nad vrch sedlové střechy? A nebo může být třeba jen do poloviny střechy v druhém podlaží?
Střecha má klasický dřevěný krov a betonové tašky. V místě realizace, je výška hřebene střechy cca 10-11 m. Ptám se z toho důvodu, jestli raději nemám zvolit vnitřní komín oproti venkovnímu, který by mne vyšel levněji pokud by nemusel být až nad nejvyšší hřeben střechy, ale třeba jen do poloviny světlé výšky domu. Což samozřejmě nevím, jestli může být.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Předmět: vložkování komína
Autor: Jan Pešta
Datum: 14.09.2008 16:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně vložkování komínu. Týká se historického objektu, který má na jednom širokém komínovém sopouchu (60/60cm) napojena ve dvou patrech nad sebou kamna na pevná paliva (v přízemí se jedná o historická kachlová kamna). Je možné (a odpovídá to současné legislativě) tento stav zachovat, resp. provést vyvložkování komínu tak, aby obě topidla byla zaústěna opět do jednoho sopouchu, nebo je nutné provést dva oddělené sopouchy – jeden pro kamna v přízemí a druhý pro kamna v patře?
Velmi děkuji za odpověď a přeji pěkný den

Jan Pešta

Předmět: krb s teplovodním výměníkem + komín
Autor: Josef Klaban
Datum: 13.09.2008 07:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím Vás o informaci. Máme krb s teplovodním výměníkem, který se nám zanáší sazemi a dochází k horšímu ohřevu kolující vody. Jelikož máme při čištění k výměníku špatný přístup, zajímá nás zda existuje nějaký přípravek, který by měl stejný čistící účinek při hoření přímo v ohništi krbové vložky.
Druhý dotaz se týká komínu. Bydlíme v místě s častým větrem a stále máme meluzínu v komíně a hučí v něm. Tah komínu je dobrý, ale zajímá nás zda proti meluzíně pomůže hlavice či jiný nástavec na komín. Zatím máme pouze klasické vyústění komínu.
Předem děkuji za brzkou odpověď.

Předmět: špatný tah komína
Autor: Procházka Boh.
Datum: 12.09.2008 00:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu, instalovali jsme do tzv.černé kuchyně kotel DAKON DOR 24 KW na tuhá paliva.Učinná délka komína je cca 6.8 m.,těsně u hřebene střechy je vyveden nad střechu v délce cca 0.8 m.Vnitřní průměr komína je 45x45 cm. Kotel se špatně zatápí a dost často kouří.Přívod vzduchu na kotli nelze téměř otevřít.Stříšku komín nemá.Dobří kamarádi mi radí použít cca 200 g.SEMTEXU.Máte prosím nějakou lepší radu? Předem děkuji za odpověď.

Předmět: Re: špatný tah komína
Autor: petr kocina
Datum: 13.09.2008 15:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pruduch komina 45x45cm??? to si snad delate srandu ne.
nejsem zadny kominik ani znalec ,ale selskym odhadem by na takovy komin stacil kotel s vykonem cca 200 KW a vice.
na vas kotel by stacil prumer komina od 150-200mm.

Předmět: Re (2): špatný tah komína
Autor: petr kocina
Datum: 13.09.2008 15:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nehlede na to,ze pri tak velkym prurezu komina je jeho vyska nedostatecna.

Předmět: Re (3): špatný tah komína
Autor: Luboš Novotny
Datum: 14.09.2008 20:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan Procházka si srandu určitě nedělá. Psal o černé kuchyni, kde takové komíny běžně byly. Černou kuchyň si můžete prohlédnout někde na hradě nebo v budově min z 18. století. Černá proto, že se v ní vařilo na otevřeném ohni a kouř odcházející do komína klidně 45x45, místnost zcela začernil. Znám člověka, který si v komínu z černé kuchyně v přízemí postavil v 1.patře WC. Proboural jednu stěnu komína, dal překlad a strop. A krásně se tam vešel splachovací WC :-)

Předmět: Re (4): špatný tah komína
Autor: petr kocina
Datum: 15.09.2008 09:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dik za info to jsem nevedel.co je cerna kuchyn samozrejme vim.

Předmět: Re: špatný tah komína
Autor: Procházka Boh.
Datum: 14.09.2008 21:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji všem za reakci.Bohužel s tou černou kuchyní je to pravda.Jedná se o starý dům postavený v r.1860.Spíše jsem chtěl radu co s tím.Rekonstrukce (bouráním) je v těchto šutrech značně obtížná. Přizdívání komínu na doporučenou účinnou výšku 8 m.,není s ohledem na umístěný domu také jednoduchá.

Předmět: kominík
Autor: Alena Weinfurtertová
Datum: 18.08.2008 10:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu , zda je stále povinnost pouštět kominíka do domácnosti. Již 15 let si vymetáme sami, on přijde 1x ročně, vyúčtuje za 1 komín 320,- Kč, ani se nezeptá, jestli potřebujeme jeho služby. Se slovy" Tady mně to podepište,zaplaťte a vaší povinností je mě do domu pustit ".Někdy bych měla i strach ho nechat vlézt na střechu, jelikož nebývá střízlivý. Ze zkušeností dalších obyvatel vím, že to dělá všude, kde jej pustí na střechu, špatně to vymete, našlape, nadělá nepořádek a mnohdy kamna hoří ještě hůře.Vím , že kominíků je málo, ale až se znovu narodím, chtěla bych takovým být. Mnohokrát předem děkuji za odpověď.

Předmět: Re: kominík
Autor: Karel Kučera
Datum: 27.08.2008 11:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nezdá se mi pravděpodobné, že by jste zaplatila kominíkovi 320,-a jedno vymetání při plošném provádění kominických prací. Já bych mu to nedal a pokud by byl opilý, tak na něj zavolám policii,majitele firmy, nebo živnostenský úřad. Jinak však za provedení kominických prací odborným pracovníkem odpovídá majitel domu. Čistění komínů se řídí vyhláškou 111/81 a zákonem o požární ochraně a občan by měl tyto práce strpět. Obecně si myslím, že je lepší dvakrát za rok strpět kominíka, než jedenkrát za život mít na návštěvě sbor hasičů, popř. pohřební ústav.Je pravdou, že někteří lidé mají dům za pět milionů a je jim líto dát dvě stovky za kominíka.Je fakt, že lidi shání kominíky z daleka a pak hodně platí a tam kde kominíci chodí pravidelně, tam je lidi vyhazují. Celkový problém vidím v nedostatečném právním vědomí jak kominíků, tak i některých občanů.

Předmět: Provozní revize
Autor: Kačora Rostislav
Datum: 04.08.2008 09:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane inženýre mám dotaz,co si mám představit pod pojmem provozní revize,znamená to že podle nové normy ČSN 73 4201 vyžaduje tato norma při provedení provozní revize jeden krát za rok písemnou zprávu s kulatým razítkem nebo stačí potvrzení od komííníka o průchodnosti spalinových cest. Děkuji za odpověď .

Předmět: dva spotřebiče v jednom průduchu
Autor: Jirka Oborný
Datum: 02.08.2008 23:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den , zajímá mne, proč nemohu zapojit krbovou vložku - spotřebič do jednoho průduchu s kotlem na TP. Vložku chci mít v bytě, kotel na TP mám ve sklepě. Když budu topit ve vložce, nebudu topit v kotli a naopak. Dle normy je to zakázáno, ale proč? Díky za odpověď. J. Oborný

Předmět: Re: dva spotřebiče v jednom průduchu
Autor: petr kocina
Datum: 03.08.2008 09:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
predpokladam,ze by se ty odtahy mohly hadat.je to ale spise jen teoreticke hledisko nez prakticke.
pak je taky mozny,ze by kourovod nemel dostatecny pruchod odvodu spalin a to by uz byl problem.

Předmět: Re: dva spotřebiče v jednom průduchu
Autor: Jiří Novák
Datum: 13.08.2008 23:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro jistotu a tu dávku respektu k životu, který mi kominíci máme. Mohou nastat nevhodné tahové podmínky, které se tímto napojením pouze podpoří, u krbu budete mít nocležníka a ani se nenadějete a je malér na světě.

Předmět: ČSN 734201
Autor: Jaroslav Bořický
Datum: 15.07.2008 18:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Od února letošního roku platí norma ČSN 734201.Podle revizního technika není nutný posudek komeníka a Stavební úřad na ohřívač teplé užitkové vody s odkouřením turbo nepožaduje stavební povolení.V bodě 10.3.9.výše uvedené normy se požaduje,aby projektová dokumentace dokumentovala vztah k ostatním vyústěním,oknům,a pod.V dokumentaci musí být také popsán vztah sousedních a protilehlých budov.Pokud je nutné vypracování projektové dokumentace,kdo to posuzuje?(stavební povolení,ohlášení?)

Předmět: Komíny
Autor: Eva Boučková
Datum: 15.07.2008 14:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, zajímalo by mne zda jde připojit krb a kotel na tuhá paliva dohromady do komínu o o pruměru 300mm. Koupili jsme dum kde je to takto nově zapojené . Nezávislý kominík mi řekl ,že v žádném případě.Přitom kominík podle bývalého majitele řekl ,že je vše v pořádku .Zajímalo by nás kde je pravda a zda mužeme topit v krbu a zároven kotli .když nemá dva pruduchy.Děkuji za odpověd Boučková

Předmět: provedení komínu
Autor: Miroslav Sztuchlík
Datum: 26.05.2008 12:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
prosím o radu k dimenzaci a provedení komínu pro krbovou vložku. Budu provádět rekonstrukci ploché střechy (tvořená dřevěným záklopem a pokrytá modif. lepenkou) a v rámci této rekonstrukce chci rovněž postavit nový komín, který povede do 2NP, rodinného dvoupodlažního domu, kde bude umístěná teplovzdušná krbová vložka cca 10kW. Předpokládám následující provedení: od krbové vložky povede nerez trubka prům 200mm, přes strop, nad stropem přes střešní dřevěný záklop šamotová roura prům 200mm obezděná šamotovými cihlemi. Je toto řešení správné? Výška od krbové vložky po konec komínu je cca 3,7m.

Předmět: životnost vyvložkovaného komína
Autor: PAVLA TOMANOVÁ
Datum: 25.05.2008 12:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Před devatenácti lety jsme nechali vyvložkovat komín na plynové topení.Jaká je teda životnost vyvložkovaného komína?Za odpověď děkuji.

Předmět: Otázka
Autor: Petr Huták
Datum: 23.05.2008 19:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, jaký je minimální úhlel sklonu střechy pro pokládku kanad.šindele

Předmět: Re: Otázka
Autor: aaa bbbb
Datum: 15.09.2008 11:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Před rokem jsem toto řešil nejmenší sklon střechy je 15 stupňů . Při tomto sklonu musí být po celé ploše pod šindelem lepenka IPA a minimálně po celé šířce překrytí (10-15 cm ) slepena PB hořákem.

Předmět: Re (2): Otázka
Autor: petr kocina
Datum: 17.09.2008 11:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ja se docetl 7st.
pravy kanadsky sindel netreba zhavit PB.ma ve spodu pasky,ktere se pri svitu slunce sami specou a vytvori jednolitou vrstvu.
pod sindel jsem nedaval IPA,ale obycejnou lepenku a drzi to uz skoro 15 let :-)

Předmět: Výška a šířka komínu k otevřenému krbu ...
Autor: Jindřich Liška
Datum: 22.05.2008 17:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane inženýre,
měl bych na Vás dotaz: jsem absolutní laik a jako takový jsem si postavil částečně bočně krytou pergolu s pevnou střechou typu "A". Do rohu jsem umístil krb ( otevřený je pouze směrem dopředu s vrchní, polokruhovou klenbou ), nad kterým je udírna ( která má vlastní topeniště vedle krbu s cca. 1,5 m kouřovodem napojeným do spodní části udírny ) a z této udírny mám v rohu vývod na komín o vnitřních rozměrech velikosti cihly, tzn. 30x15 cm. Výška ke stropu udírny od krbového topeniště je přibližně 1,5 m. Při "zkoušce hoření" bez komínu nad udírnou bylo spalování velmi dobré jak v topeništi udírny, tak i v krbu. S topeništěm udírny problém nemám, ale s krbem ano. Oheň se rozhořel celkem rychle, ale při mírném hoření, dohořívání se kouř dostával dovnitř pergoly. Jak vysoký bych měl mít komín a je vnitřní rozměr komínu dostačující ? Nerad bych stavěl u pergoly "tovární" komín a ani nechci, aby mi šel kouř dovnitř. Počítal jsem s výškou max. 1,5 m nad strop udírny, což už bude asi 0,5 m nad najvyšší hranou střechy. Myslíte, že taková výška bude dostačující ? Za odpověď předem děkuju.

Předmět: Vzdálenost komína od stolice
Autor: Sedláček František
Datum: 08.05.2008 10:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.Mám postavený komín a chtěl bych udělat revizi.Problém spočívá ve vzdálenosti komína pod střechou od stolice na které je položený krov celé střechy.Vzdálenost je menší než požadovaných 50mm.Je asi 30mm.Jak můžu můj problém vyřešit?Můžu oplechovat stolici nebo ji mám obřezat.Stolice nejde posunout.

Předmět: Dotaz
Autor: Zdeněk Slabý
Datum: 27.04.2008 19:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat,mám komín na sedlové střeše,který přesahuje metr a půl přes hřeben, soused si postavil výšší dům a obtěžují ho spaliny ze zmíněného komína. Musím komín ještě zvýšit? Děkuji za odpověď Slabý Zdeněk

Předmět: Turno kotel
Autor: Hájková Romana
Datum: 23.04.2008 14:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
K příspěvku turbo kotel plyn - od 1/3/2008 platí nová vyhláška (kominická norma) nelze aplikovat plynový turbo kotel odvoz spalin bočně přes zeď, pouze kolmo přes střechu nebo komínem, i já řeším tento problém a bohužel již vím, že plynový kotel nerrealizuji, nebot v našem domě nelze, Navíc mám 2 roky novou střechu - šindel kde se mi nechce porušovat povrch, nenašla jsem řešení. S pozdravem Hájková

Předmět: Re: Turbo kotel
Autor: otto diera
Datum: 24.04.2008 18:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Riešenie existuje, bolo by však možno dosť neestetické.
Odvod spalín z kotla vyveďte von cez stenu až pred okapovu hranu strechy (cca 60 cm) a potom 90 stupňovým kolenom nad strechu. Je možné ,že bude treba zhotoviť nejakú estetickú konštrukciu na upevnenie komína napr. oceľovou objímkou vo výške spodnej hrany odkvapu a snáď aj trochu vyššie, podľa miestních podmienok.Týmto spôsobom nie je potreba zasiahnúť do hotovej strechy.Ahoj.

Předmět: Kuřovod k digestoři
Autor: Jiří Brandtl
Datum: 06.04.2008 18:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre.
Potřebuji poradit v trochu jiném odvětví než je odvod spalin.
Stavím RD a potřebuji odklonit komín pro odvod páry a vzduchu z digestoře cca o 2,5m od svilé části komína. Prosím mohl by jste mi poradit pod jakým úhel mohu udělat odklon(pochopitelně by mě nejvíc vyhovovalo udělat ho vodorovně). Dále bych potřeboval vědět, zda mohu tentýž kouřovod před výstupem nad střechu zredukovat z průměru 150mm na 100mm.Děkuji

Předmět: Zaústění komínové trubky pod úhlem 45stupňů.
Autor: Lucie Bělohoubková
Datum: 27.03.2008 20:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám dotaz pro zabudování krbové vložky a připojení kouřovodů do komína. Je třeba zaústění pod nějakým konkrétním úhlem?! Je stanoveno nějaké pravidlo?!Stačí koleno jako u běžnných kamen?!
Děkuji....

Předmět: Připojení dvou plyn. spotřebičů.
Autor: Petr Novák
Datum: 26.03.2008 15:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Je možno napojit na jeden komínový průduch dva plynové spotřebiče a to Mora 6113(výkon 2,5 kW) a Mora 370 (výkon 17,5 kW). Mám zato, že podle nově platné ČSN 734201 je Mora 6113 lokální spotřebič a Mora 370 technologický spotřebič. Jak postupovat při napojování těchto dvou spotřebičů na jeden komínový průduch.

Předmět: problém s odkouřením turbo kotle
Autor: Petr Heinz
Datum: 24.03.2008 22:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, právě jsme skončili kompletní rekonstrukci cihl. bytu.Tento je ve 3. patře a použili jsme vzhledem k tomu, že klasické komíny byly zazděny(ve všech ostatních bytech jsou Waf-ky), Turbo kotel Protherm Tiger(výkon 11.5 kW), s vývodem na fasádu do dvora. Nyní se objevil problém v tom, že po instalaci začal sousedce nad námi vadit odtah turbo kotle(resp. pára), který plynaři umístili cca 40cm pod jejím francouzským oknem, na což nás předtím neupozornili, ve vzdálenosti 50cm od fasády(hýbat s odkouřením, či s kotlem již nelze, vše je tomuto uspořádání podrobeno).Nyní chce sousedka zjednat nápravu(my ostatně také) a navrhli jsme 2 varianty: 1) zakrýt vývod v celé délce(50cm), shora stříškou 2) prodloužit vývod o 1 m na 150cm, je-li toto možné a je-li nutno odkouření kotvit např. konzolí na fasádu? Je toto nějaké řešení? Děkuji za odpověd(o profesionalitě pronajaté firmy už nemám nejmenší iluze).

Předmět: Re: problém s odkouřením turbo kotle
Autor: petr kocina
Datum: 26.03.2008 00:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ach ti odbornici :-(((

mozna by stalo za uvahu dat sklon dolu pod uhlem cca 45st (tedy ne primo dolu,ale nasadit na to takovou cepici se sklonem) a na konci pak udelat jakoby rozptyl.nevim, jestli je to technicky mozne.
protazeni na 150cm jsem v praxi jeste nevidel.

Předmět: Re: problém s odkouřením turbo kotle
Autor: Ferda Kuliferda
Datum: 26.03.2008 11:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Možná by pomohlo nasazení kolena na stávající vyústění a vedení odkouření vodorovně po fasádě, až 0,5m za hranu francouzského okna (pokud tam nevadí okno jiné). Zde potom dalším kolem vyvést trubku kolmo na fasádu. Nevim, jaká je max. vzdálenost turboodkouření kotlů Protherm, ale bývá tak cca 7-8 kolenometrů (1koleno=1metr). Hodně štěstí.

Předmět: Pomoc
Autor: Petr Barvič
Datum: 23.03.2008 20:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den mám souseda který si pořídil krbová kamna a postavil kommín,asi metr od našeho dvorku a pod uroven střech,jak jeho tak naši.Takže když v tom topí tak většina kouře jde na náš dvorek.Takže nemužem větrat prádlo sušit prostě nic.Tak žádám o radu jestli ekzistuje nejaká norma která stanoví výšku komína a vzdálenost od souseda.

Předmět: výměník Gájo
Autor: Jan Mazal
Datum: 11.02.2008 19:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
chystám se zapojit krbová kamna. Rád bych s nimi ohříval také vedlejší mistnost a byl mi doporučován výměněník do kouřovodu tzv Gájo.Mezi místnostmi je příčka a v této příčce je komín 150x150, zeď z klasických cihel.Krbová kamna výkonu 10 kW kouřovod pr. 150, výška komínu nad kouřovodem bude 4-4,5 m.
Bylo mi doporučováno přistavit krbová kamna zády k příčce, kouřovod vést skrze tuto příčku ( do 800 mm vodorovně), ve druhé místnosti zahnout kolenem 90 st a napojit šikmo na kouřovod tzv. Gájo ( výměník s kolmými trubkami skrz širší kouřovod)a pak dalším kolenem 90 st. zavést do komína. Gájo z litiny nebo silnostěnného plechu. Nedojde k zhoršení tahu a požární bezpečnosti ? Přípdně ke zvýšenému zanášení kouřovodu v tomto místě ? Jinak by se mi jevil tento způsob velmi dobrý, v jednom kamnářství jsem viděl Gája o výkonu třeba 5 KW.
Za případnou odpověď budu velmi vděčný S pozdravem Jan

Předmět: Vložkování komínu
Autor: Zdeněk Tomášek
Datum: 02.02.2008 16:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre, již více než 25 let jsem postupně provozoval různé typy plynových kotlů spolu s průtokovými ohřívači na vyvložkovaný komínový průduch. Vyvložkování bylo tehdy provedeno tak, že v celé délce cca 6m z patra až po vyústění nad střechou byla vysekána nika, do níž byly vloženy jednotlivé díly silnostěnné osinkové roury DN 150 se zatěsněním spojů. Za celou dobu provozu se nevyskytly žádné úniky kondenzátu, komín je suchý a při kontrole vlastní roury z přístupného otvoru u zaústění vývodu kotle a při vyústění na střeše nelze zjistit žádné porušení této roury-vložky.
Chci vyměnit kotel vč. karmy za nový sdružený pro vytápění+TUV, přibližně stejného výkonu / 25kW celkově/. Bude vyhovovat toto provedení i nové normě ČSN 734201:2002 ?

Předmět: Koondenzační kotel a komínová vložka
Autor: Ivo ŠIŠMA
Datum: 01.02.2008 11:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
mám stávající plynový kotel Dakon, u kterého mám vyvložkovaný komín hliníkem.(ve starém cihlovém komíně 150mm). Mohu na tento typ vložky připojit kondenzační kotel (výměna za starý). Děkuji

Předmět: Re: Koondenzační kotel a komínová vložka
Autor: Stoll Petr
Datum: 13.11.2008 15:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Koukněte na text v příloze.

Předmět: Odkouření kondenz. kotle ve zdi
Autor: Zbyněk Mastil
Datum: 31.01.2008 21:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mohu vést plastový komín od kondenz. kotle zasekaný v obvodové zdi? Zateplovat nebudu, mám 450mm porotherm. Pokud ano, jak to bude konkrétně vypadat? Děkuji za odpověď

Předmět: Napojení kouřovodu 130 na Schiedel vložku 200
Autor: Vladimír Motl
Datum: 25.01.2008 19:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Firma mi postavila komín s průměrem vložky 200 mm a kouřovod od
krbových kamen má průměr 130. Co s tím ?
1. Může to mít vliv na tah ?
Výška komína cca 7 m, výkon kamen 9 kW.
2. Jak nejlépe zaústit kouřovod kamen 130 do T kusu komína
průměru 200 mm ?

Děkuji za názor a radu.

Předmět: napojení dvou spotřebičů krb a kotel na TP na jeden komín
Autor: KUČERA JAN
Datum: 16.01.2008 21:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prosím poradit do jaké výšky vyvést vývod na kotel když už jeden vývod z komína je ve výšce 2,15m 45 stupnů v průměru 20 cm na krb komín je od firmy SCHNAIDEL UNI PLUS.Jedná se o novostavbu výška stropu je 2,75 m.celý komín má 7m. je možné vyvést pod stropem ještě jeden vývod na kotels vývodem 90 stupnů díky moc předem za radu s pozdravem KUČERA

Předmět: stavební povolení na stavbu komínu ???
Autor: Andrea Hořáková
Datum: 16.01.2008 09:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz - v roce 2007 jsem koupila rodinný dům, kde nebyl komín, komím jsem nechala postavit od spec. firmy. Bohužel jsem nezažádala o stavební povolení ani jsem nepodala ohlášku. Teď si, ale nejsem jistá zda jsem neuděla chybu nevím tedy zda je potřeba zažádat dodatečně o stavební povolení nebo stavbu komínu ohlásit. Komín je napojen na krbová kamna, není to hlavní zdroj vytápení a krbová kamna jsou jen na dřevo. Děkuji za odpověď. Hořáková

Předmět: Revize komínu a plynového kotle
Autor: Petr Holub
Datum: 12.01.2008 20:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

nevíte prosím, jak často by se měla provádět revize + kontrola plynového kotle a komína? Mám starší dům a v něm kombinované topení, kdy si přepínám buď kotel na tuhé palivo nebo plynový kotel. Komín je dvoucestný. (jedna roura vyvložkována pro plynové spaliny)
Díky moc
Holub

Předmět: Re: Revize komínu a plynového kotle
Autor: Josef Kaplan
Datum: 07.07.2008 18:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, záleží na tom zda máte vyvložkované komíny a jaký je výkon ktlů obecně je upraveno: kontrola spalinových cest, vyhl.MV 111/1981 Sb. Zajímají-li vás úspory při vytápění napište mi:

Předmět: Odstranění dehtování v komínovém zdivu
Autor: Zdenek Rejšek
Datum: 10.01.2008 19:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane inženýre,
ve starém RD (1930) jsem do původního komínu (15*15 cm, účinná výška cca 10,0 m) odevdl spaliny z kachlových kamen na dřevo. Samozřejmě, že se po třech sezonách projevilo dehtování. Technické řešení (fréza a nerez vložka) mám již pomocí odborné firmy vyřešeno - zatím tedy pouze teoreticky. Můj dotaz je následující. Jak zabránit dalšímu průniku dehtu z komínového zdiva do budoucích, nových - opravených omítek. Mám na mysli dehet co zůstal v cihlách. Předpokládám, že vložka zabrání dalšímu pronikání případných nových kondenzátů. Velmi nerad bych sahal do statiky komína - vybourání starých cihel a jejich nahrazení novými. Mám spíše na mysli důkladné odstranění staré omítky a při provádění nové "vložit" do technologického postupu nějakou "izolaci". Prosím o radu. Děkuji Rejšek.

Předmět: Re: Odstranění dehtování v komínovém zdivu
Autor: Jiří Hirš
Datum: 11.01.2008 06:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já jsem to odstraňoval tak, že jsem osekal omítku, postiženého místa a cca 30 cm okolo a potom postříkal savem. Nahodil, vyštukoval a je to OK.

Předmět: Re: Odstranění dehtování v komínovém zdivu
Autor: Mirek Cafa
Datum: 22.02.2008 19:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám ten samý problém, rád bych věděl co Vám kdo poradil. Díky na e-mail:

Předmět: Tah komína
Autor: Jiří Oborný
Datum: 29.12.2007 17:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den. Mám otevřený krb, nevyužitý. Je napojen přímo do komínového sopouchu o rozměru 30x15 cm, výška komína od ústí krbu je 4 metry. Spaliny vycházejí tedy přímo vzhůru. Chci stávající krb zrušit/nevhodné umístění/ a zakoupit krbová kamna, nebo krb. vložku. Zajímá mne zdali tah komína bude dostatečný /samozřejmě při zazdění stávajícího - původního krbu/, když zapojení kouřovodu od budoucích kamen či vložky bude výše? Dodávám, že v minulosti bylo několikrát v původním otevřeném krbu zatopeno a spalování probíhalo bez problémů. Děkuji za odpověď. Oborný

Předmět: Připojení do komína
Autor: Petr Pavel
Datum: 27.12.2007 13:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,prosím o radu mám stávající otevřený krb a rád bych ho přestavěl a umístil do něj vložku(ne kazetu),ale vidím problém v napojení na komín které musí být vodorovné.Je toto napojení povoleno??

Předmět: Re: Připojení do komína
Autor: Aleš Dvořák
Datum: 02.02.2008 20:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
mám podobný dotaz.
Chci si pořídit krbová kamna a umístit je cca 4,5 metru
od barákového komínu, který je vysoký cca 12 metrů.
Vedení od krbových kamen do barákového komínu bych
potřeboval vést vodorovně. Je toto možné ?
Poradíte někdo ?

Předmět: Re (2): Připojení do komína
Autor: Josef Orta
Datum: 08.01.2009 14:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zcela vodorovně to rozhodně nepůjde. Norma udává pro sopouchy (tj. pro vodorovné spalinovody) určitý minimální sklon. Ten je poměrně malý a najdete ho v technické normě zabývající se komíny. Nicméně, blížit se k těmto hraničním hodnotám bych Vám nedoporučoval. Aby jste v praxi neměl potíže s únikem spalin ze spojů kouřovodu, ohniště se snadno roztápělo a aby se Vám stěna dlouhého kouřovodu příliš nezanášela popílkem pokuste se udělat sklon co největší. Tj. zřiďte vstup do komína co nejvýš (blízko stropu) a topidlo nechejte na podlaze tak, aby sklon byl strmější a blížil se alespoň 30° (měřeno vůči vodorovné rovině). Pokud budete používat kolena, volte je co nejpozvolnější, jinak budou ztráty proudění značné, tah malý a čazení ze dvířek bohužel zaručeno.

Předmět: dotaz k řešení zabrání komínového průduchu
Autor: Mrázek Miroslav
Datum: 05.12.2007 20:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Máme sdružený komín, kterým prochází 5 komínových průduchů (dům má 5 pater), z nichž každý přísluší stavebně k jednomu z bytů a přímo v bytě vyústují i komínová dvířka,kterými se komín čistí. Chtěli jsme do komína, který je určen je samostatný a je stavebně určen k našemu bytu, připojit krbovou vložku.Kominici zjistili, že do našeho komína je napojena vložka/kouřovod/ na odvod zplodin od plynového topila z bytu nájemníku v posledmím patře domu. Sousedé nám odmítli komínový průduch uvolnit s tím, že připojení komínové vložky mají zkouladováno a komínový průduch je v pasportizaci zapsán na jejich jméno. Přitom komínový průduch stavebně příslušný k jejich bytu nevyužili. Je možné se v tomto případě se bránit a jak? Posíme o radu a pomoc. Event. o kontakt na některého ze soudních znalců v tomto oboru. Předem děkuji Mrázek Miroslav
Děkuji Vám.

Předmět: prostituce a její stíhání
Autor: Markéta Krajícová
Datum: 20.11.2007 11:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím vás, je mi 17, dělali jsme si srandu na chatu, jako by sex za peníze s kamarádkami, samozřejmě, že jsme nic takového nevykonávali a žádné peníze jsme neobdrželi,ale ozval se mi jeden člověk a tvrdí mi, že mě zažaloval státní zástupce, že je prostituce trestná atd,ozval se mi přes mail, nevím, co si o tom, mám myslet,ale není to nic příjemného, prosím poraďte, vím, že to je úplně mimo Váš obor,ale snad mi poradíte, děkuji
Krajícová

Předmět: Re: prostituce a její stíhání
Autor: petr kocina
Datum: 13.12.2007 15:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
holka tak ne tomhle serveru vam v tom asi nikdo neporadi i kdyz se tu pohybuje hodne pravniku a inteligentnich lidi.
tohle si budete muset vyresit samy,holt si zvyknete,ze kazda sranda neco stoji :-((
znam sice dost pravniku,ale zadnyho vam nedoporucim.
tu vasi srandu si holt musite vypit do dna.
az vam bude nejhur tak se ozvete .-)

Předmět: Kouřovody
Autor: Martin Huml
Datum: 12.11.2007 18:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda je u kouřovodů stanovena tloušťka dle typu zařízení (kamna, vložka).

Děkuji

Předmět: Délka komínu
Autor: Marek Biedroń
Datum: 12.11.2007 17:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Potřebovali bychom poradit.Máme půdni byt a chystáme se zakoupit krbové kamna.Stávající délka kominu je 4m od připojení krbových kamen, průměr šamotové vložky je 140cm. Jaká by měla být výška komínu aby byl dostatečný tah? Děkuji.

Předmět: výška komina - kde uplatnit stiznost
Autor: ladislav kalas
Datum: 10.11.2007 21:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Soused opravil na svem dome komin, nyni je z nerez.plechu a jeho horni okraj je nekolik cm pod hrebenem jeho nove kovove sedlove strechy. Muj dum je vzdalen necele 2m od jeho domu a je asi o 1m vyssi nez jeho. Kdyz zatopi a jsou horsi rozptylove podminky, tak se kour staci do prostoru mezi domy a v mem dome na chodbe a půde je kour citit, tedy pronika sem. Podal jsem stiznost na stavebni urad, ktery odepsal, ze toto neni v jeho kompetenci a ze to resi odbor zivotniho prostredi. Pri stiznosti na odboru zivotniho prostredi mne odepsali, ze toto resi stavebni urad. Muzete mi poradit, kde vec resit. Z sireni koure do meho domu mam obavy. Ze kour je nebezpecny, o tom snad nikdo nepochybuje. Myslim, ze komín neodpovida ČSN. Dekuji za stanovisko a radu.

Předmět: Re: výška komina - kde uplatnit stiznost
Autor: Petr Barvič
Datum: 10.03.2008 08:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den mám uplně stejný problém jako vy a nevím jak to řešit,vy už jste asi nějaké kroky podnikl,ozval se vám někdo,nebo na co vás odkázaly.Děkuji

Předmět: Re (2): výška komina - kde uplatnit stiznost
Autor: ladislav kalas
Datum: 10.03.2008 10:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
bohuzerl, zadna odpoved neprisla, a problem trrval ceou zimu, co se topilo....

Předmět: oprava komína
Autor: ing. Jan Tureček
Datum: 08.11.2007 22:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jsem spoluvlastníkem dvoupodlažního domu,který má komín se dvěma průduchy o výšce 9,5m.Jeden průduch se 35 let používá k topení kotlem na tuhá paliva a do mého bytu v prvním podlaží pronikají spaliny.Můj soused však nechce komín opravit,vlastní byt vytápím plynem s kotlem turbo.Mohu v mém bytě provést opravu komína vyvložkováním?Komín je přizděn v panelovém domě tak,že v panelech u podlahy a stropu místnosti kudy komín prochází jsou otvory pro průduchy,takže stabilitu komína bych nenarušil. Použil bych komínové tvárnice pro dva průduchy a keramické vložky s isolací jak výrobci doporučují.Sleduji tím to,abych zamezil pronikání spalin do bytu a po sousedovi chci pouze to,aby se od svého kotle rovněž vložkami a stejnou technologií napojil na opravenou část komína v mém bytě.Děkuji za odpověď.
PS Vážený pane inženýre asi Vám předkládám poněkud složitou tematiku,ale řečení této situace je neodkladné.

Předmět: Re: oprava komína
Autor: otto diera
Datum: 08.11.2007 22:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Náhodou sedím pri počítači a čítam Vašu otázku.Pošlite mi prosím pôdorysný náčrt a pohlad na komín s vyznačením miest o ktorých si myslíte že tam prenikajú spaliny od suseda. Skúsime to riešiť komplexne bez zásahu do jestvujúceho komína, tak aby Vás sused neobvinil z neprimeraného zásahu do komína, ktorý mu zhoršil po Vašom zásahu jeho spalovanie.Bez dohody zo susedom nič nepodnikajte. Ak to bude velmi zlé, zavolajte kominársku službu na revíziu komína ,ktorá prikáže Vám aj susedovi ako vlastníkom domu odstrániť závadu na komíne.

Předmět: Re (2): oprava komína
Autor: Stanislav Jehlička
Datum: 19.02.2008 21:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám stejný problém. Skrz starý komín cítím nepoatrný zápach kouře. Dá se stím něco dělat?

Děkuji

Předmět: Re (3): oprava komína
Autor: Blanka Musilová
Datum: 24.02.2008 20:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

taky máme podobný problém, před dvěma lety jsme si koupili krbová kamna a připojili jsme je ke komínu, který ještě nikdy nebyl používán a tento týden se na druhé straně komína (ve vedlejší místnosti) objevila hnědá skvrna, která se zvětšuje a začíná být cítit kouř. Můžete mi prosím poradit co s tím? Děkuji.

Předmět: Kamna Club kouří o stošest
Autor: Ace Mason
Datum: 30.10.2007 10:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prosím o pomoc a o radu. Mám na chatě staré kamna Club (daroval mi je známý) a již u nich nefunguje regulace komínovou klapkou. Možná právě proto mi při topení na horní ploše kamen silně kouří a okolo odnímatelné plotýnky navrchu nejvíc. Když vše dole uzavřu, tak to kouří jen minimálně, ale zase to nemá vzduch a netopí to. Komín se zdá táhne dobře, tak nevím, jestli už nemám koupit nové, ale jen se bojím toho, zda to nemůže být komínem a nebudu mít stejný problém po instalaci nových kamen. Moc bych byl proto vděčný za radu.

Předmět: Re: Kamna Club kouří o stošest
Autor: Josef Orta
Datum: 08.01.2009 14:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Kamna Clubky musí mít za provozu popelníková dvířka zcela těsně uzavřená a potřebné množství vzduchu se přisává pouze přes regulační kolečko s otvory. Pokud jsou dvířka pootevřená, přisává se pod rošt více vzduchu, s paliva vznikne více splodin, kouřovod je nedokáže pojmout a kamna kouří všemi spárami. Takhle se to rozhodně provozovat nedá. Proto dvířka vždy těsně zavírejte. Tato kamna (narozdíl třeba od Peter) vyžadují komín s dosti velkým tahem. Nenechte se zaskočit tím, že výkon kamen je při zavřených dvířkách malý. Ono trvá dost dlouho (až 2 hodiny), než se nahřeje šamot a spalovací poměry spodního odhořívání se stabilizují. Chce to při roztápění cvik - použít dost papíru na rošt, pak nasekat hodně jemné třísky a teprve pak zrochu uhlí. Uhlí v počátku nasypat na rošt tak, aby bylo víc k jedné straně a třísky mohly směrem ke komínu hořet volným plamenem. Až potom uhlím dosypat násypnou šachtu vrchovatě a její poklop těsně zavřít. Jakmile se kamna řádně rozhoří, šamot i splodiny v komíně budou horké, zvýší se i tah a pak bude těch pár přisávacích otvůrků v regulačním kolečku bohatě stačit na plný výkon kamen. Věřte výrobci, je to léty prověřené. Podmínkou dobrého výkonu je i kvalitní uhlí o drobné zrnitosti (cca 2cm) a především dobře provedené vyšamotování, aby spaliny proudily tudy, kudy mají a nejkracovaly si různými škvírami cestu do komína. Jakmile se po zatopení kamna i komín řádně rozehřeje, stačí je jen párkrát za den trochu dosypat, občas proštěrchat rošt a můžete prakticky nepřetržitě topit několik dní a nocí v kuse (mám vyzkoušeno běžně 5 dní na jedno zapálení). Po této době je vhodné nechat kamna vyhasnout, vybrat zbytky na roštu a znovu zapálit. Osobně Clubky považuji za jedny z nejlépe navržených stáložárných kamen, které se na trhu vyskytovaly.

Předmět: Re (2): Kamna Club kouří o stošest
Autor: Martin Karas
Datum: 16.09.2009 12:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Mám úplně stejný problém s kamny...přečetl jsem si tuto odpověď a už dlouho jsem neslyšel tak plnohodnotnou odpověď...hned to večer vyzkouším...děkuji. Martin Karas.

Předmět: výška komínu na ploché střeše
Autor: Fuchsig Martin
Datum: 28.10.2007 21:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak vysoko a jak daleko od sedlové střechy musí být komín (krb)na ploché střeše. Vzdálenost od sedlové střechy se počítá od paty nebo od vrchní části komínu?

Předmět: Revize
Autor: Jiří Luma
Datum: 23.10.2007 07:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Stavím rodinný domek. Rád bych si přitápěl kamny na tuhá paliva (dřevem), aby bylo možné uvnitř pracovat i v zimním období. K odvodu spalin bych použil nový komín (Schiedel UNI). Rád bych se zeptal, zda je možné komín "takto dočasně využívat" a teprve poté, co bude dům dokončen a bude instalován "konečný" zdroj tepla (krbová kamna) provézt revizi kompletní spalinové cesty s tím, že komín bude samozřejmě před tím řádně vyčištěn, nebo to takto není možné, a je třeba provézt revizi samostatného komínu před tím, než bude poprvé použit.
Děkuji za radu.
Příjemný den.
Jiří Luma.

Předmět: KOMÍN
Autor: Petr Rýznar
Datum: 22.10.2007 00:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na lepší variantu stávajícího komínu.
Potřeboval bych neprodleně vyřešit následující problém:
Pro vytápění 1. N.P. chci využít krbovou vložku EDILKAMIN 70 o celkovém výkonu 25kw s výměníkem.
Napojil bych ji na stávající komín, ale nevím jestli provést frézování + vložkování nebo ne.
celková výška komínu je 11m, ale od místa napojení po hlavu komína je 6,5m a průřez 30x17cm. Napojení vložky do komínu bude pod 45st. v délce 1m.
Stojím před otázkou jestli ponechat komín tak jak je, nebo ho nechat vyfrézovat a vyvložkovat na DN 20 (22)cm...
POZN.: V přízemí je na komín napojená stará chlebová pec, klerá se nebude používat a toto napojení lze "zaslepit" (zazdít, klapka,...)
Díky za rychlou odpověď.

Předmět: pomoc
Autor: Alexander Muszela
Datum: 17.09.2007 10:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,minuly rok sme si kupili Jotul 100CB a chceli by sme vedieť ako mame čistiť sklo pretože pripravok ako čistenie popolom nam vôbec nejde a skusili sme aj original prostriedky na čistenie krbov(skla)ale vôbec nam to nejde vyčistiť. Mame pocitže na skle ako keby bolo žažrata živica pretože to sklo nuie je hladke ale je tak jemne drsne.A dookola dvierok je tiez taky nanos hlkadkej čiernej hmoty.Neviem to presne definovať. Byvame na prizemi a komin si myslime že mame dosť vysoko.Je to trojposchodovy panelak.

Předmět: Re: pomoc
Autor: Daniela Tojnarová
Datum: 21.03.2008 20:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám 100% osvědčený přípravek na čištění skleněných dvířek krbů a kamen. Jmenuje se HG. Pěnový čistič se nechá 3 minuty působit a houbičkou setřít. Jde to opravdu velmi dobře, saze i dehet jsou pryč. Přípravek stojí 200 kč 0,5L a koupila jsem ho v Baumaxu a používám ho na krbová kamna Jotul 100CB.

Předmět: připojení kotle UT na tuhá paliva do komína
Autor: Roman Karkoška
Datum: 14.09.2007 09:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, prosím o radu jaké zaústění kouřovodu do komína mám použít pro připojení kotle UT na tuhá paliva. Je nutný sopouch 45° jako pro krb a kouřovod s kolenem, nebo může být i 90° a kouřovod pak bude vodorovný? Kotel je Herkules U26 (4 čl.), průměr kouřovodu 160mm, komín samostatný jen pro tento kotel, stávající komínový průduch průměr 200 (zvažuji vyvložkování nerez vložky 160), účinná délka 7m, délka kouřovodu od spotřebiče asi 1m.

Předmět: co povolení ?
Autor: Nový Radek
Datum: 10.09.2007 15:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dobrý den,pane ing.Jiříku mám jeden obecný dotaz:
Zvažuji stavbu komínu SCHIEDEL UNI***PLUS zakoupené jako kompletní sady ,dle přiloženého návodu svépomocí ve starším rod.domě,kde je již existující(cca15let)plynové topení které
"zabralo"původní komín.Mým záměrem je přitápět dřevem v přechodových obdobích do uvažovaného nového komína Schiedel...
-a tetˇ(!): potřebuji pro postavení tohoto komína stavební povolení -nebo stačí oznámení? a nebo mám začít stavět,a až po stavbě a revizi oznámit úřadu změnu,-nebo mi stačí jen revize od kominíka bez úřadu?
-chtěl bych se samozřejmě vyhnout zbytečné byrokracii a uspíšit realizaci,trochu jsem bloudil po normách na NETu -ale
nic moc jsem nevypátral
Pozn:do nosných konstrukcí v domě bych nijak nezasáhl
-předem moc děkuji za odpovědˇ Nový R.

Předmět: Krbová kamna - připojení na starý komín
Autor: Petra Polášková
Datum: 10.09.2007 12:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, plánujeme nákup krbových kamen. Chci se zeptat zda-li:
1. lze připojit kamna na nevyvložkovaný stávající komín o výšce 8.2 m a rozměrech 17x15. Nebo se komín musí vyvložkovat (potom jakou velikost vložky použít), příp. vyfrézovat komín na požadovanou vložku?
2. Jaký typ (velikost kouřovodu a výkon) kamen byste mi doporučili? Chceme otopovat cca 150 m3.
Už nám byly řečeny od lidí z branže různé informace: musí x nemusí se vyvložkovat komín na krbová kamna (prý revize nepotřebuje vyvložkovaný komín). Vložka 140 není pro nás vhodný, bude se prý vracet dým do místnosti x vložka 140 stačí,... Děkuji mnohokrát

Předmět: Kouř do místnosti z krbové vložky.
Autor: Jan Tokoš
Datum: 31.08.2007 18:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Vrací se mi do místnosti kouř v místě mezi sklem a dvířky krbové vložky - má se jednat o krbovou vložku s oplachem skla. Kouř se vrací do místnosti.
děkuji Za odpověď.

Předmět: Revize komína
Autor: Simona Sbiegay
Datum: 12.08.2007 21:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, asi jako většina tazatelů mám problém a dotaz... Rekostruujeme starší dům, a aby mohl být pořízen a v přízemí zapojen kotel na tuhá paliva Atmos o výkonu 22kW, kuchyňská kamna na pevná paliva a v podkroví zapojena historická kamna, byl za nemalé náklady postaven nový komín se dvěma průduchy. Do jednoho měl být dle projektu napojen v přízemí kotel Atmos 22kW a kuchyňská kamna a do druhého v podkroví historická kamna. Otvory pro všechna kamna samozřejmě existovaly už v době provádění (10ti-minutové a ne zrovna levné) revize nového komína autorizovaným technikem s "verdiktem" - vše vyhovuje a s návrhem na zapojení, ve kterém se vůbec nezmiňují dva existující otvory v jednom průduchu, ale není ani uvedeno upozornění, že kotel musí být napojem samostatně... - na což jsme byli upozorněni dalším "odborníkem". Jako laik nevím čemu mám věřit a prosím Vás tímto o radu. Jak mají být kamna na průduchy správně napojena? Pokud nelze napojit v původním uspořádání,je revizní technik povinen na nedostatky upozornit? Moc děkuji za odpověď. S. Sbiegay

Předmět: Křivý komín
Autor: Marie Svobodová
Datum: 07.08.2007 14:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Opravený a dostavěný komín vykazuje odchylku 3-4mm na výšce 5,5m.
Dotaz:
Je to důvodem k reklamaci?
Určuje některá norma ČSN max. odchylu?

Požadavek vznesl majitel naší firmy.

Předmět: Re: Křivý komín
Autor: otto diera
Datum: 08.08.2007 21:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komín je určite v medziach noriem,odchylka 3-4 mm je zanedbatelná.

Předmět: Re (2): Křivý komín
Autor: Jiří Němeček
Datum: 16.08.2007 14:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, před týdnem mi kominická firma postavila komín, který vykazuje na délce 8,33 m odchylku 4 cm. Co s tím mám dělat? Je to důvod k rozebrání a novému postavení? Rád bych měl v ruce nějaký věcný argument při vyjednávání s firmou. Firma chce totiž ten komín (systém vk vacovský) rovnat přes přilozený trám odlepením od hydroisolace a podbetonováním. Můžete mi prosím nějak poradit? Předem děkuji. Jirka

Předmět: Re (3): Křivý komín
Autor: kocina petr
Datum: 18.08.2007 08:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
se divim,ze se sekli o tolik.
kazdej me presvedcuje,ze bych mel vse sverit odbornikum.to bych ale dopad.
kazdopadne 4cm na 8m je pomerne dost.bral bych jeste 1cm.
to nepouzivali olovnici??jinak by nemohli takhle ujet.

Předmět: Vložkování komína
Autor: Petr Sovlan
Datum: 30.07.2007 09:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, po několika letech provozu krbových kamen mám problém s netěsností komína v prostupu stropem. Komínářská firma navrhuje jako jedinou cestu vložkování nerez hadicí 150 mm. Buhužel komín není rovný ale asi na dvou místech uskakuje pod úhlem cca 35 stupňů a v šikmém místě je profil užší než 150*150. Znamená to tedy komím otevřít, rozšířit a pak vložkovat. Nezdá se mi to ze statického hlediska a samozřejmě i prakticky - v obou patrech se bydlí atd. Jsem ochoten koupit i krbová kamna o menším výkonu abych se vešel do menšího komína. Problém s tahem předtím nikdy nebyl, komín je vysoký dost - 9 m od zausteni kourovodu.
Vřelý dík za radu

Předmět: Připojení karmy a lokálního topidla do jednoho kom.průduchu
Autor: Jaroslav Němec
Datum: 23.07.2007 22:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dle ČSN 73 4201 lze do jednoho komínového průduchu napojit nejvýše dva lokální spotřebiče na tuhá, kapalná nebo plynná paliva (krb pouze jeden). Technologický spotřebič nebo kotel ÚT na tuhá paliva se připojuje pouze jeden do jednoho komínového průduchu (připouští se nejvýše dva spotřebiče). Moje otázka zní: Lze připojit do jednoho komínového průduchu plynovou karmu a lokální plynové topidlo, nebo se karma bere jako technologický spotřebič a musí být napojena pouze samostatně. Díky za odpověď.

Předmět: Suchý-mokrý
Autor: Otto Diera
Datum: 23.07.2007 22:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obraciam sa s prosbou na Ing. Jirika s otázkou aký komin je pre suchú a mokrú prevádzku .Otázku kladiem v súvislosti s novým vložkovaním komína, ktorý som mal 17 rokov vyvložkovaný pozinkovaným plechom a až tento rok došlo k jeho poškodeniu cca 80-90 cm od vyustenia komína nad strechou. Došlo k prehrdzaveniu vložky.Viem, že najlepšie riešenie je nerezová vložka,chcem však použiť hlinikovu.Vydrži aspoň toľko čo tá pôvodná? Velmi pekne ďakujem za odpoveď.

Předmět: Pomoc
Autor: Datel Jíří
Datum: 29.06.2007 07:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Prosím o pomoc při stanovení minimální délky komínu
Náčrtek v přiloženém obrázku
Délka komínu od ústí pod střechu cca 6M
V provozu kotel ATOMA (stačí mu nízký tah)
Sklon ¨rovné¨ střechy je do 20 st.
Přezdíváme část nad třechou a již nechci,jestli to je možné,
tak vysoký komin jako dříve(cca 2,75M)
Předem děkuji za pomoc
Datel

Předmět: připojení krbové vložky
Autor: Vladislav Janeček
Datum: 01.06.2007 21:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, potřebuji připojit krbovou vložku Inserto 60 průměr odkouření 160 mm na komín průměr 200 mm. Prosím o radu.
Předem děkuji

Předmět: Komínová vložka
Autor: Petr Mrak
Datum: 31.05.2007 12:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu, jakou vložku musí mít zděný komín pro používání krbových kamen na dřevo, nyní je namontovaná hliníková vložka asi prům. 100mm po používání plynového kotle, výška komína je asi 8m, má 2 průduchy a velikos každého je asi 15x44cm.

Předmět: jaká komínová vložka?
Autor: Tomáš Glas
Datum: 12.05.2007 19:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Nevím kam se obrátit pro pravdu. Všude slyším jiné informace. Loni v listopadu jsme instalovali nový kotel a byla nám dána Al vložka o průměru 130mm. Bez problému. Leto chceme u rodičů vyměnit kotel za nový a už nemůže být vložka hliníková ,ale musí být nerezová o polovinu dražší. Můžete mi vysvětlit z jakého důvodu nemůže být znova u nového kotle hliníková vložka? Vždyť hliníkové vložky nejsou zakázané.
Děkuji a přeji krásný den.

Předmět: komín-falešné turbo
Autor: Martin Lörinc
Datum: 30.03.2007 17:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,jaké jsou omezující předpisy pro komín u tzv. falešného turba. Konkrétně:Spotřebič Quadriga-plynový ohřívač vody s uzavřenou sp. komorou a odvodem spalin přes střechu/zeď koaxialni soustavou .V přízemí je na komín připojen kotel pro vytápění a v podkroví chci připojit na plyn, výše uvedený bojler. Vzhledem k uvedenému výše v normě, chci použít ohřívač s tzv falešným turbem. Výrobce uvádí max výšku komínu od spotřebiče 3m, standartně dodává 1m. I s touto výškou bych mohl dodržet 0.5m nad střechou, ale vzhledem k umístění spotřebiče v blízkosti již existujícího komínu, mne zajímají případná omezení.Vzdálenost od komínu, rozdíl ve výšce mezi koax. sestavou a sousedním komínem.

Předmět: komín-falešné turbo
Autor: Martin Lörinc
Datum: 30.03.2007 17:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,jaké jsou omezující předpisy pro komín u tzv. falešného turba. Konkrétně:Spotřebič Quadriga-plynový ohřívač vody s uzavřenou sp. komorou a odvodem spalin přes střechu/zeď koaxialni soustavou .V přízemí je na komín připojen kotel pro vytápění a v podkroví chci připojit na plyn, výše uvedený bojler. Vzhledem k uvedenému výše v normě, chci použít ohřívač s tzv falešným turbem. Výrobce uvádí max výšku komínu od spotřebiče 3m, standartně dodává 1m. I s touto výškou bych mohl dodržet 0.5m nad střechou, ale vzhledem k umístění spotřebiče v blízkosti již existujícího komínu, mne zajímají případná omezení.Vzdálenost od komínu, rozdíl ve výšce mezi koax. sestavou a sousedním komínem.

Předmět: komín-falešné turbo
Autor: Martin Lörinc
Datum: 30.03.2007 17:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,jaké jsou omezující předpisy pro komín u tzv. falešného turba. Konkrétně:Spotřebič Quadriga-plynový ohřívač vody s uzavřenou sp. komorou a odvodem spalin přes střechu/zeď koaxialni soustavou .V přízemí je na komín připojen kotel pro vytápění a v podkroví chci připojit na plyn, výše uvedený bojler. Vzhledem k uvedenému výše v normě, chci použít ohřívač s tzv falešným turbem. Výrobce uvádí max výšku komínu od spotřebiče 3m, standartně dodává 1m. I s touto výškou bych mohl dodržet 0.5m nad střechou, ale vzhledem k umístění spotřebiče v blízkosti již existujícího komínu, mne zajímají případná omezení.Vzdálenost od komínu, rozdíl ve výšce mezi koax. sestavou a sousedním komínem.

Předmět: Komín-dotaz
Autor: Svadbík Jan
Datum: 10.03.2007 17:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
v RD mám starý komín na tuhá paliva a chci začít topit plynovým
kotlem TURBO s vývodem na fasádu.V obchodě s kotly mě upozornili, že pokud mám v RD komín jsem nucen ho vyvložkovat a použít kotel s odtahem spalin do komína.
Děkuji za radu.

Předmět: Re: Komín-dotaz
Autor: kocina petr
Datum: 15.03.2007 19:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
co to je za volovinu.
co kdyby jste jim rekl,ze komin nemate,tak by vam rekli,ze si ho musite nejdriv postavit ???
AHA VY JSTE SE PTAL U ODBORNIKŮ.

Předmět: Re: Komín-dotaz
Autor: Jiří Luma
Datum: 19.03.2007 07:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Nejsem odborním, takže toto berte pouze jen jako příspěvek do diskuze. Jelikož řeším podobný problém, někde (bohužel už nevím kde) jsem se dočetl, že odvod spalin skrz stěnu (turbo) se povoluje pouze v odůvodněných případech, resp. pokud nelze jinak. Tohle je možná důvod, proč Vám v obchodě takto "poradili".
Já stavím rod. domek a v kotelně mám komín, který chci ovšem v budoucnu použít pro odvod slain ze zdroje tepla na alternativní palivo (např. peletky, dřevo), zároveň ale chci topit plynem, takže doufám (a projektant mi tak také narhnul), že plyn. kotel půjde jako turbo skrz zeď a a poté někdy, až budou finance teprve dojde na komín.
S pozdravem Jiří Luma

Předmět: Kouřovod pod balkonem
Autor: Vít Ježek
Datum: 07.03.2007 21:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
existuje nějaké omezení u předpisu TPG 800 01 ohledně odtahu spalin plynových kamen, pokud je vyústění umístěno na balkóně?
Přesněji, minimálních odstupových vzdáleností, a omezení týkající se možného poškození balkonu umístěného nad kouřovodem?

Děkuji

Předmět: Re: Kouřovod pod balkonem
Autor: Hazova Bara
Datum: 08.03.2007 06:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dle TPG 800 01 kap. 3.6 Otvory pro přívod spalovacího vzduchu a vyústění není dovoleno provádět:b)v úzkých (větššinou neprůjezdných) uličkách, kde jsou ztížžené podmínky pro výměnu vzduchu nebo kde v horních částech budovy mohou ztěžžovat výměnu vzduchu a rozptyl spalin různé překážžky,jako balkóny, výstupky, okapy apod.;e) do lodžžií, balkónů, pavlačí; výjímka je(+obrázek v TPG)4.1.1.3 Je-li vodorovná osa vyústění ve vzdálenosti D=0,3 m a více pod nadpražžím (horní okenní spára), nesmí pásmo tvořené poloměrem B zasahovat do plochy otvorů(okna, dveře). Při vzdálenosti D<0,3 m od nadpražží, můžže toto pásmo ohraničené poloměrem B zasahovat do plochy oken a dveří, nejvíce vššak na vzdálenost A od vyústění.
4.1.1.4 Vytvořené pásmo (vyjma případu v 4.1.1.3) nesmí zasahovat do míst, kde se předpokládá pobyt osob,např. balkóny, lodžžie apod.
S pozdravem
Házová

Předmět: Re (2): Kouřovod pod balkonem
Autor: kocina petr
Datum: 08.03.2007 09:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
uz jsem zazil,ze si lidi na balkone roznili maso a zavolali na ne hasice.mysleli si,ze tam hori.to jen na okraj,aby to nekoho nenapadlo.
rozneni je vyslo tenkrat pekne draho.
jinak dik za vysvetleni.

Předmět: Plastový dymovod od turbokotla
Autor: Lubomír Melna
Datum: 12.01.2007 10:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Po rekonštrukcii kotolne mám vyústené plastové splalinovody od kondenzačných kotlov /turbo/ z uzavretou spalovacou komorou cez
pôvodné komínové teleso nad strechu.Podliehajú tieto plastové spalinovody revíziam ak áno podla akých noriem.

Předmět: Vymahatelnost
Autor: Jiří Pavlica
Datum: 04.01.2007 19:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám veliký problém. Koupil jsem malý domek kde je postaven v prostřed místnosti komín prům. 200,6m pro krbová kamna. Napojil jsem na ně krobová kamna Jotul 3MF a po cca 2 měsících se v podkroví v chodbě oběvila malinká hnědá skvrnka a zápach. Vím, že už tohle téma tady mnohokrát bylo, ale zajímalo by mě, jestli mohu po původním majiteli vymáhat náhradu převložkování komína.
Komín nemá odvětrávání, (= chybí větrací mřížka, na krycí desce je poslední vložka zabetonována bez diletace, mám podezření, že původní majitel vložky neodizoloval a jednoduše zazdil napevno).
Porušil tím nějakou platnou normu, nebo je to tak, že porušení technologického postupu ještě automaticky neznamená porušení závazných ČSN norem?
Jsem z toho dost "vydeptanej", protože zápach dehtu asi zdraví mým dvěma dětem nepřidá.

Díky za odpověď.

Předmět: Re: Vymahatelnost
Autor: kocina petr
Datum: 07.01.2007 15:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
mam obavy,ze budete mit smulu.
nepisete stari domu a k cemu byl komin vyuzivan drive.tedy jestli vubec byl pouzivan,jinak by se tato zavada projevila uz driv.
puvodni majitel o tomto problemu nemusel ani vedet.

Předmět: Kondenzace v komíně
Autor: Petr Jurák
Datum: 03.01.2007 12:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Mám krbovou vložku přímo napojenou na komín, který není vyvložkován. Komín je asi 4,5m vysoký a nad střechou je obezděná jen jeho část. Zbytek asi 1,2m je čistě azbestová roura.
Mám velký problém s kondenzací vody v komíně, která mi pak vytéká kolem krbové vložky(cca 0,5-1dcl kondenzátu). Nejdříve jsem měl na komíně hlavici Turbowent. Tuto jsem odstranil, protože jsem si myslel, že kondenzace byla zapříčiněna tím. Jenže ani po odstranění hlavice kondenzace neustala. Můžete mi, prosím, poradit, jak tento problém odstranit. Ještě dodám, že v krbu topíme jen občas. Předem děkuji.

Předmět: Re: Kondenzace v komíně
Autor: Karel Denk
Datum: 07.12.2008 21:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
podařilo se Vám vyřešit problém s kondenzací vody v komíně ?
Mám totiž ten samý problém a nevím jak ho řešit.

Předem děkuji za případné rady

Karel Denk

Předmět: Plastová komínová vložka ve fasádě
Autor: Vojtěch Dvořák
Datum: 02.01.2007 15:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

rádi bychom vyvedli odkouření z plynového kondenzačního po fasádě nad střechu. Protože budeme zateplovat polystyrenem či minerální vatou, nabízí se, že by plastová trubka byla "schovaná" ve fasádě. Je něco takového možné?
Děkuji Vám

Vojtěch Dvořák

Předmět: Re: Plastová komínová vložka ve fasádě
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 04.01.2007 09:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Uložit odvod spalin od kondenzačního kotle do zateplování na fasádě není problém. U minerální vaty je to zcela bez problému, u polystyrenu by měl být u komínové vložky polystyren s vyšším bodem tání. Je nutné pouze nezapomenout na přístupný kontrolní otvor pro kontrolu průduchu komínové
vložky a kondenzátní jímky.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Plastová komínová vložka ve fasádě
Autor: Vojtěch Dvořák
Datum: 04.01.2007 09:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji moc za vaši vyčerpávající odpověď.

Zdraví

Vojtěch Dvořák

Předmět: velký průměr komína - neefektivní topení
Autor: Ing. Ondřej Macháček
Datum: 23.12.2006 22:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
máme nově instalovaná krbová kamna, výkon 7kW. Kamna jsou zapojena do dvouvrsvtého komína Schiedel s keramickou vložkou o průměru 20cm. Sopouch je výšce 1m od paty komína, účinná výška komína 7m. Kouřovod má délku 0,5m. Mám pocit, že průměr komína 20cm je příliš velký a velké množství tepla odchází i při uzavřených přívodech vzduchu do komína. Exituje nějaké řešení jak zmenšit dle mého názoru příliš velký tah komína?

Předmět: Re: velký průměr komína - neefektivní topení
Autor: Jiří Luma
Datum: 02.01.2007 07:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Kamarád měl obdobný problém, na radu známého kominíka si nechal na komín instalovat redukci tahu komína a problém je pryč. Nyní lze velmi dobře ovládat průběh spalovaní již jen redukcí přívodu vzduchu na kamnech. Toto je ovšem jen zkušenost. Více Vám k tomu jistě řekne p.Jiřík.
S pozdravem Jiří Luma.

Předmět: Re: velký průměr komína - neefektivní topení
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.01.2007 15:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Spalinová cesta bude pravděpodobně předimenzovaná. Regulace přívodu vzduchu do topeniště není dobrým řešením, protože může docházet k nedokonalému spalování a tvorbě dehtů. Regulace tahu komína se provádí kouřovou regulační klapkou, která se montuje obvykle do kouřovodu, ke zmenšení jeho průřezu. Někdy bývá tato klapka součástí spotřebiče paliv.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Chemicke cistenie komina
Autor: Jozef Martinec
Datum: 04.12.2006 19:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Veverochema Liberec ponuka na trhu chemicky odstranovac sadzi -KOMINICEK-. Na akom principe posobi? Ake su skusenosti s pouzitim?

Předmět: Re: Chemicke cistenie komina
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.12.2006 09:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bohužel osobní zkušenosti s tímto přípravkem nemám. Názory kominíků se různí, nikdo to profesně nepoužívá. Mělo by to být okysličovadlo, které podporuje vyhoření sazí při čištění spalinových cest.

S pozdravem Jiřík

Předmět: Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Michal Svoboda
Datum: 03.12.2006 18:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rád bych se zeptal odborníků, zdali mohu na jeden nový komínový průduch připojit vnitřní krbovou vložku a venkovní krb který bude v místě komína za obvodovou zdí. V krbech se bude topit pouze občas (párkrát do roka) nikdy však zároveň. předpokládám, že odtahy budou mít v různých výškách a také zřejmě mohou mít nějaké uzavírací klapky. Díky za rady

Předmět: Re: Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 04.12.2006 10:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, čl. 8.2.1.6 Otevřený spotřebič na tuhé palivo (např. otevřený krb), musí být připojený samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu. Stejná podmínka platí i pro uzavíratelný
krb.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Branislav Čepec
Datum: 04.12.2006 10:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane ING.
Už několik krát jste mě zaujal. Nechci dlouho psát. Buď této probkematice vůbec nerozumíte, nebo máte živnost na tahání peněz z lidí kterým "odborně" poradíte. Vy jste viděl komín leda tak z vlaku a to jen jednou.
S úctou B.Čepec

Předmět: Re (3): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 05.12.2006 08:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nechci polemizovat s Vašim názorem. Na rozdíl od právníků, odpovídám na dotazy zdarma. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale problematiku komínů sleduji "z vlaku" téměř 30 let. Mimo jiné jsem soudním znalcem v tomto oboru a k cca 360 zpracovaným znaleckým posudkům se zatím negativně nikdo nevyjádřil. Kromě toho že jsem zpracovatelem ČSN 73 4201, ČSN 732410, ČSN 734230, ČSN 734231 a 32, jsem tajemníkem normalizační komise 105 Komíny a vícepresidentem Společenstva kominíků ČR. Ale nechci pokračovat ve svém životopise. Přesto že jsem se s Vašim jménem v oblasti komínů zatím ještě nesetkal, uvítám s radostí Vaše cenné rady v této oblasti. Rád se s Vámi osobně seznámím.

Ještě k mé odpovědi na předložený dotaz. Citoval jsem ustanovení ČSN 73 4201:2002. Podotýkám, že zpracovatel ČSN nutně musí respektovat připomínky neopomenutelných účastníků a brát v úvahu přijímané normy evropské. Vzhledem k tomu, že normy jsou obecně nezávazné, nelze zakázat, aby si majitel objektu připojil dva krby na jeden komínový průduch, ale v tomto případě přebírá odpovědnost za správnou funkci spalinové cesty její vlastník.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (4): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Lucas Manson
Datum: 12.09.2007 11:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
... znamena to tedy, ze pokud pripojim kamna na drevo v prizemi a na ten samy pruduch napr kachlova kamna v 1np, nevyhovim norme, ale mozne to je? (samozrejme pri dodrzeni nejakeho prumeru, pouziti klapek atd) a co napr kolaudace, staci kdyz "prevezmu" odpovednost? resi norma take vykon techto spotrebicu resp je dle normy krb (otevreny ci uzaviratelny) to same co krbova kamna, kachlova kamna apod?

Předmět: Re (3): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Karel Kučera
Datum: 11.03.2008 12:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane, řekl bych že jste psal o sobě a komínový problém jste vidě z vlaku. Pan ing. Jiřík je považován za jednoho z nejlepších odborníků, takže jste opravdu střeli do prázdna. Asi jste dost odborníků znalých poměrů a problematiky komínů, rozesmál. Kučera Karel, kominický mist z M. Krumlova.

Předmět: Re (4): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: Branislav Čepec
Datum: 11.03.2008 12:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane, držte se své štětky. Můj příspěvek je psán v roku 2006, a už není aktuální.

Předmět: Re (2): Venkovní a vnitřní krb v jednom průduchu
Autor: zouhar josef
Datum: 15.08.2007 16:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dobrý den, znamená to tedy, že není možné do jednoho komínu napojit: kotel na tuhá paliva a "o patro výš" krbová kamna - též na tuhá paliva ?? :-( nebo dá se to nějak ošetřit, děkuji za odpověď laikovi..

Předmět: Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína
Autor: Jiří Křivský
Datum: 24.11.2006 15:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je možné provést napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína. Kotle počítám klasické s přerušovačem tahu. Celkový výkon max. 80kW.

Předmět: Re: Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína
Autor: Martin Och
Datum: 25.11.2006 11:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nejsem nijaky odbornik, ale logickou uvahou jsem dospel k zaveru ze NE.
Pokud v jednom z kotlu zacne unikat plyn, mohl by se kominem dostat k druhemu a mohlo by dojit k vybuchu...

Ale jak rikam, je to jen uvaha selskym rozumem...

Předmět: Re: Napojení čtyř plynových kotlů v jedné místnosti do jednoho komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 28.11.2006 08:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201:2002 lze připojovat samostatnými kouřovody do společného kouřovodu a společného komínového průduchu až 4 spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu. Bohužel neznám konkrétní případ a nemohu se k němu proto konkrétně vyjádřit.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: výkon kamen
Autor: Ctirad Belúch
Datum: 18.11.2006 12:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych na chalupu kamna Jotul, vytápěná plocha by byla cca 130-140 m3. Jaký mám zvolit max. výkon? Mám velký průměr kouřovodu cca 30 cm, není to nějak předimenzované? V jaké výšce mám kamna zaústit do komína, když celková výška komína je asi 6 m?

Děkuji, s pozdravem Ctirad Belúch

Předmět: Re: výkon kamen
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 21.11.2006 11:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane,

Jednoduchý výpočet tepelných ztrát a následný návrh jmenovitého výkonu spotřebiče paliv je uveden v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm. Nevím, jaká je tepelná ztráta budovy, ale odhaduji, že by byly postačující kamna 6 až 8 kW. Průměr průduchu komína 300 mm je příliš velký, odpovídající průměr pro kamna 8 kW by byl 140 až 160 mm. Celková výška komína 6 m není nic moc. Při zaústění přímo od kamen do komína se snižuje tlaková ztráta v kouřovodu, u delšího kouřovodu se část tepla vrací do místnosti. Není vyloučeno, že bude nutné prodloužit účinnou výšku komína
komínovým nástavcem.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): výkon kamen
Autor: Ctirad Belúch
Datum: 21.11.2006 12:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Jiříku, děkuji za odpověď, Chtěl bych se ještě zeptat, zda je stávající komín tedy nutno zužovat komínovou vložkou, nebo bude funkční i o tomto průměru? Případně zda bych neměl zvolit jiný typ kamen, uvažoval jsem původně o kanadských Bullerijankách.
Děkuji, s pozdravem

Ctirad Belúch

Předmět: Špatný tah komína př nárazech silného větru.
Autor: Zdeněk Tinka
Datum: 07.11.2006 22:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Když je velký vítr mám v nárazech potíže s hořením dřeva v krbových kamnech,hlavně ze začátku než se dřevo rozhoří.Komín je v průřezu 20x20 cm a výška nad zaústěním kouřovodu kamen je cca 6,5 m.Průnik komínu střechou je v horní třetině sklonu střechy.Ta má sklon na západ.Převážný směr větrů je od severu až k severozápadu.Venkovní rozměr komína je 60x60 cm.Zjistil jsem,že při nárazech větru,vítr při obtékání komínu zamezí na chvíli výstupu spalin a zapálené dřevo v krb.kamnech ztratí na cvíli tah a kouří do místnosti.Kdý není tak velký vítr je tah kamen v pořádku,dokonce musím používat jen sekuderní klapku jak dřevo(suché) hoří.Kdysi se vyráběli t.zv.Kohouty na komín, kdo by mi poradil,zda by to k usměrnění větru pomohlo?

Předmět: Re: Špatný tah komína př nárazech silného větru.
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 09.11.2006 09:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, hlavním účelem komínových hlavic nad ústím komína je zmenšení vlivu účinku větru na ústí komína. Komínové hlavice se vyrábí a prodávají, prodávají se různé hlavice lamelové i otočné. Účinná výška komína 6,5 m není mnoho, ale při zvýšeném účinku větru obvykle tyto hlavice pomohou.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Vymetání komínů
Autor: Alena Sladká
Datum: 23.08.2006 09:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
jsme malá obec, nemáme plynofikaci, většina domů je vytápěna hnědým uhlím.
Chtěli bychom vyjít vstříc občanům a zajistit v celé obci vymetání komínů. Je v nějakém zákoně uvedena povinnost vymetání? Pokud ano, kde a kolikrát do roka.(abychom přiměli i nezodpovědné občany)!
Děkuji Sladká

Předmět: Re: Vymetání komínů
Autor: petr kocina
Datum: 23.08.2006 09:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
co vim tak u rodinnych domu by to melo byt 2x rocne a u podnikatelskych subjektu tusim kazde dva mesice.nevim to ale presne.
to vam ale zodpovi pan Jirik.on se ozve.

Předmět: Re: Vymetání komínů
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 25.08.2006 09:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je to podnětná činnost. Stále platí vyhláška č. 111/81 Sb. (http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-111-1981-sb ), o čištění komínů. Spalinové cesty lokálních spotřebičů na tuhá paliva by se měly kontrolovat a čistit 6x ročně. Připravuje se nová vyhláška, která by toto čištění redukovalo na 4x ročně. Jsem soudním znalcem v oboru kominictví a nečištění komínů může být pro majitele objektů dost velkým problémem, např. požár budovy od vznícení sazí nečištěného komína může znamenat problém z hlediska platby od pojišťovny, ale nečištěním komínů může dojít i k otravám oxidem uhelnatým. I zde se u soudu zjišťuje míra zavinění nečištěním komínů. Argument o samočištění komína majitelem objektu se neuznává, protože čištění spalinových cest a jejich kontrola je odborná činnost. Doporučuji obrátit se na nejbližšího kominíka, pro kterého by bylo asi nejlepší objednání čištění pro celou obec najednou.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Re: Vymetání komínů
Autor: Kučera Karel
Datum: 30.09.2009 15:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, povinností vymetání komínů a spotřebičů paliv se zabývá Zákon o požární ochraně a vyhláška 111/81sb o čistění komínů.Jsou zde stanoveny termíny vymetání dle použitých paliv a základní povinnosti občana i kominíka. Neprovádění kominických prací je přinejmenším hrubá nedbalost a může zapříčinit požáry domů i sousedních a otravy osob nedokonalým spalováním. Je až kupodivu, že staré a vyhaslé předpisy nejsou novelizovány a stále používají termíny ONV,MNV,SNB, a podobně. Každoročně umírají zbytečně lidé pro neznalost a špatnou legislativu. Není mnoho úřadů, které by se chtěli tím zabývat a kominíci proto mizí.

Předmět: Kdy revize
Autor: Martin Och
Datum: 13.07.2006 08:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,

nechal jsem si vyfrezovat a vyvlozkovat komin DN200 pro pripojeni krbu. 74kW.
Frezovani a vlozkovani delala fa Kominy SOS. Jejich prace skoncila 45st zaustenim.
Krb by mel nainstalovat a pripojit BEF Blansko.
Jenze prave BEF mi dela "problemy". Tvrdi, ze pred pripojenim krbu chteji videt revizni zpravu na komin. Jenze tu mi chce Kominy SOS vydat az na celou spalinovou cestu, cili az po pripojeni kourovodu a spotrebice.
Jenze kourovod a spotrebic ma pripojovat BEF, a tak porad dokola.

Muzte mi, prosim poradit, kdo ma pravdu?
Je mozne vydat revizni zpravu jen na zausteni a zbytek komina, bez kourovodu a spotrebice?

Dekuji

Martin

Předmět: Re: Kdy revize
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 17.07.2006 10:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Firma Komín SOS může vydat předběžný posudek k provedenému komínu, kde popíše jeho provedení s doporučením možného připojení spotřebiče paliv. Na komíně musí být upevněn identifikační štítek, podle kterého odborná firma zjistí, zda může být k tomuto komínu připojen jeho spotřebič paliv (tato situace je běžná např. při kolaudaci rodinného domku, kde se uvažuje s připojením kotle až dlouho po kolaudaci objektu). Tento předběžný posudek může být podkladem pro firmu, která bude montovat a připojovat spotřebič paliv. Po namontování spotřebiče paliv (krbu), musí revizní technik komínů zpracovat revizní zprávu o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002. Firma BFF Blansko Vás svým požadavkem více méně nutí k platbě jednoho posudku spalinové cesty navíc.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Jaký komín
Autor: Dušan Turek
Datum: 27.06.2006 13:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
stavím rodinný dům a mám si vybrat jaký komín. Můžete mi s tím prosím pomoci. Popíši známé parametry. Jedná se o komín pro krbovou vložku okolo 9kW. Komín bude vysoký 8m. Nevím jestli použít Schiedel(docela drahé), Ciko(je spolehlivý?) nebo Plewa od BTS Klatovy(poradil kamarád)? Máte s těmito typy někdo zkušenosti? Dále nevím, jaký průměr použít. Bude 160mm stačit? Jsem opravdu laik a vůbec tomu nerozumím. Krbová vložka se bude používat jen jako podpora vytápění. Není tedy hlavním zdrojem tepla v domě. Moc děkuji za názory.

Předmět: Výstavba nového komínu.
Autor: Jiří Luma
Datum: 26.06.2006 11:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Stavím rodinný domek, kde jsou projektovány dva komíny. Jeden ke krbovým kamnům na dřevo a druhý jako "záložní", který uvažuji použít v budoucnu (dle cen topných médii) pro kotel na pevná paliva (uhlí, dřevo, peletky apod., případně zplynovacím kotlem na dřevo). Dům bude dále vybaven standardním plynovým kotlem s odtahem spalin přes zeď.
Poraďte mi prosím, jaké komíny použít (značku, výrobce). Neskrývám, že finanční hledisko je pro mne důležité, ale rád bych nějaký kompromis mezi kvalitu a cenou.
Přeji příjemný den.
S pozdravem Jiří Luma

Předmět: Re: Výstavba nového komínu.
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 27.06.2006 10:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Měl by to být komín s keramickou komínovou vložkou, pro krb světlosti cca 200 mm, jako záložní na tuhá paliva 140 - 160 mm. Nejlepší bude vícevrstvý keramický komín Schiedel, podobné keramické komíny budou na internetu.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Posouzení spldinové cesty.
Autor: Miroslav Souček
Datum: 16.06.2006 11:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
dovolte, abych se na Vás obrátil s dotazem.
Hodlám zakoupit automatický kotel na tuhá paliva Licotherm 24. (výkon 24kW). Možnost spolvání uhlí ořech 2, dřevěných peletek, kusového dříví. Spalování uhlí a peletek probíhá automaticky, podavač paliva tlačí palivo do spalovacího prostoru a současně ventilátor vhání určité množství vzduchu.
Komín mám vysoký od sopouchu po hlavu asi 7m. Od sopouch dolu ještě asi 2m, kde jsou komínová dvířka. Průměr průduchu je 140mm a je vyroben z nějakého keramického materiálu. Délka kouřovodu od kotle k sopouch bude asi 2,2m (vč. 2ks kolen) provedena ocelovou trubkou průměru 130mm. Jelikož vývod z kotle má průměr 150mm, bude hned ze kotlem provedena redukce ze 150mm na 130mm.
Kovový pouřovod bych obalil izolací, aby zbytečně nevytápěl sklep a aby se neochlazoval a splodiny mohly lépe "utíkat" ven.
Teplota splodin bývá u těchto typů kotlů do 200 stupňů C.
Bylo by toto provedení správné? Pokud ne, prosím o radu. Díky.
S pozdravem Souček.

Předmět: Re: Posouzení spldinové cesty.
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 19.06.2006 09:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Abych byl úplně přesný, musel bych spalinovou cestu přepočítat, ale myslím si že řešení je správné, jenom nevím, proč má kouřovod průměr 130 mm, když průměr komína je 140 mm. Kouřovod zvyšuje tlakovou ztrátu na spalinové cestě. Asi bych volil kouřovod se stejným průměrem jako je komín. Ostatní je správné.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Posouzení spldinové cesty.
Autor: Miroslav Souček
Datum: 20.06.2006 14:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Díky z odpověď,
upřesnil bych, že kouřovod průměr 130mm jsem volil proto, že vyustění (šikmá odbočka) z komínové trubky je stejné, tedy
140 mm (je to jeden keramický odlitek). Do toho jsem strčil kominovou zděř a aby tem vlezla, tak musí být trochu menší, tedy nejbližčí 130mm , do zděře pak trobku 130mm. Kdyby ta tlaková ztráta byla problém, musel bych asi tu odbočku vybourat a upravit vývod na trubky 140mm. Děkuji a stálé zdraví přeje Souček.

Předmět: Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komína
Autor: Libor Thiel
Datum: 16.05.2006 12:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
procházel jsem zdejší příspěvky, ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď na můj problém. Můžete mi prosím někdo pomoci?
Ve staré chalupě (v jediné přízemní místnosti) mám vstup do samostatného komína, který je ve spodní části (tedy od úrovně podlahy, kde začíná) do úrovně 1. patra (2,5m) v rozměru 40x60cm a v prvním patře se zužuje do (před 15-ti lety přestaveného) kouřovodu (tvořeného šamotovými válci) o vnitřním průměru 20cm. Dříve v této místnosti byly připojeny zhruba ve stejné výšce 2 kamna (Petry a sporák) a nikdy nebyl žádný problém s tahem komína. Nyní bych rád připojil litinovou krbovou vložku BLANZEK 600 nebo 700 (průměr 15cm nebo 20cm) a sporáková kamna do tohoto komína. Buďto samostatnými zděřemi nebo přes T-spojku (tedy do komína by šla pouze 1 zděř) - z 90% totiž buďto "pojede" krb nebo sporák. Jinak na tomto komíně není nikde jinde žádný spotřebič (ani v přízemí, ani v patře).
Je prosím toto možné?
Moc děkuji za odpověď
S pozdravem
Libor Thiel

Předmět: Re: Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 17.05.2006 08:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komínový průduch má mít po celé výšce stejný rozměr, s výjimkou neúčinné výšky komína. Ve vašem případě komínový průduch 40x60 cm se ve stropě zmenšuje na kruhový průřez světlosti 200 mm. Tento průměr by měl mít od místa zaústění kouřovodů, tedy od sopouchů. Sporák i kamna Petry mají přibližně stejné vlastnosti, zejména přibližně stejně velký přikládací otvor, takže není problém tyto spotřebiče provozovat do jednoho komínového průduchu a norma připouští připojení dvou lokálních spotřebičů, kde lokálním spotřebičem na tuhá paliva je spotřebič do jmenovitého výkonu 10 kW. Uzavíratelný krb na dřevo má velkou čelní plochu a při otevření krbu pro přikládání se zvyšuje objem spalin. Přebytek vzduchu při spalování je přibližně 2 a při otevření komory až 6. To klade velký nárok na velikost komína. Pokud bude provozovat každý spotřebič samostatně do komínového průduchu, nebude to asi problém. Jak si to uspořádáte to bude záležet na Vás. Norma toto řešení nepřipouští. Normy jsou nezávazné a pokud na spalinovou cestu nebude vyžadovat revizi nemůže vám nikdo ve vašem vlastním domě zakázat experimentování, ale osobně bych se nad takovým řešením rozmýšlel.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komína
Autor: Libor Thiel
Datum: 17.05.2006 11:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Jiříku,
velice Vám děkuji za Vaši odpověď (i když mě moc nepotěšila). Ještě bych se k tomu tedy zeptal. Bylo by možné tedy od prvního patra komín otevřít, postavit paralelní druhý kouřovod vedle stávajícího a oba pak napojit na své spotřebiče (jeden na krb a druhý na kamna) v té rozšířené časti komína v přízemí (je to totiž pozůstatek staré "černé pece" - proto ten velký prostor, i když je v současnosti kompletně nově vyzděn a vyčištěn) jen přes nějaké roury nebo jiné vložky, které by tedy spojily místo zaústění kouřovodů z místnosti přímo do začátku kouřovodu v 1. patře? Vyhnul bych se tím totiž bourání komína v přízemí a přistavil bych tak pouze jeden kouřovod od 1. patra výš. Možná to zní legračně, ale mějte se mnou strpení - jsem komínový laik :-)
Děkuji za odpověď.
Libor Thiel

Předmět: Re (3): Připojení krbové vložky a kamen ze stejné místnosti a na stejném patře do jednoho, samostatného komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 22.05.2006 10:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano toto řešení bude nejlepší a to postavit paralelně keramickou komínovou vložku. Jinak vašemu písemnému řešení moc nerozumím, potřebovalo by to nakreslit schéma.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Dva různé spotřebiče na jeden komín
Autor: Nikola Fojtová
Datum: 14.05.2006 17:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Proč není možno na jeden komín v jednom bytě připojit plynový a kotel a krbová kamna na tuhá paliva? Nejde mi teď o citaci ČS norem, ale o laické vysvětlení (zda hrozí výbuch atd.)

Předmět: Re: Dva různé spotřebiče na jeden komín
Autor: Stoll Petr
Datum: 14.05.2006 17:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Spíše jde o možnost přiotrávení se spalinami.

Předmět: Odkouření od turbokotlů
Autor: Tomáš Pelcman
Datum: 10.05.2006 11:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zajímalo by mne, zda platí nějaké omezení pro vzájemnou vzdálenost dvou koaxiálních kouřovodů od turbokotlů vyústěné na šikmé střeše?

Předmět: Re: Odkouření od turbokotlů
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 12.05.2006 07:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
O žádném takovém předpisu zatím nevím. Rozhodně by měla být zachována stejná výška koncentrických odvodů spalin a přívodu vzduchu. Daná je také vzdálenost odvodů spalin od střešních oken.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Odkouření od turbokotlů
Autor: petr kocina
Datum: 15.05.2006 06:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pane Jiřík mel bych na vas dotaz.
potreboval bych nejaky lehky zaveseny komin (pujde stredem budovy vyska cca 5m) pro krbova kamna.nechce se mi rozkopavat podlaha a delat betonovou vyztuhu pro klasicky komin.
existuje neco podobneho?nemate nejaky odkazy?nemam cas ted neco hledat.na podzim me to ceka na jedny stavbe.
dik

Předmět: Re (3): Odkouření od turbokotlů
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.05.2006 08:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Kocino,
Dotaz je trochu moc obecný. Zavěsit by šel pravděpodobně pouze třívrstvý kovový komín. Jak a na co není z dotazu zřejmé. Kdybych řešil podobnou situaci já, rozhodně bych použil lehkou keramickou vložku Schiedel, odpovídající tepelnou izolaci a kovový plášť (KERASTAR). Osobně kovové komínové vložky pro odvod spalin od krbu nemám rád (i když jsou pro tyto účely certifikované). Nemyslím si, že je výhodný komín přímo nad krbem, založený na podlaze vyššího patra nebo jiným způsobem ukotvený, protože při vymetání komína padají saze do komory krbu, i když i tento problém lze řešit použitím průmyslové vysavače. Takže nevím Prostudujte si stránky firmy Schiedel nebo jiných firem vyrábějící komíny a znovu se zamyslete nad svou představou. Jenom pozor na dřevěné konstrukce budovy, letos jsem dělal už řadu znaleckých posudků na požáry budovy od kovových komínů od krbů.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (4): Odkouření od turbokotlů
Autor: petr kocina
Datum: 18.05.2006 14:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pokud bych pod tu keramickou lehkou vlozku Schiedel nemusel delat bytelny zaklad tak bych do toho sel.podivam se na ty jejich stranky a uvidim jakou bude mit vahu komin pri vysce cca 5,5m.
neco mi ale rika,ze bude i tak tezky a budu muset tu podlahu rozkopat.toho jsem se chtel vyvarovat. s tim vymetanim mate pravdu,to me jaksi nenapadlo.o kominy se moc nezajimam (asi budu muset).

letos jsem dělal už řadu znaleckých posudků na požáry budovy od kovových komínů od krbů. - dekuji za upozorneni.

Předmět: test
Autor: jirka rek
Datum: 04.05.2006 21:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
test programu

Předmět: napojení pod úhlem 60
Autor: Maulis Petr
Datum: 25.04.2006 08:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chtěl bych poradit jak napojit do novostavby krbovou vložku INSERTO 60 vývod na komín pruměr 160mm výkon 7 kw, ztráta domu 10kw. Jedná se o to že vložka je 2 metry od komína a napojení kouřovodu vychází pod úhlem 60 stupňů jak u vložky tak u komína. Komín od napojení je 6m vysoký celkem 8,2m. Uvažuji o nerez vložce.
1. Bude dostatečný tah, když mám takto napojenou vložku?
2. Komín průměr 160mm ponechat nebo zvětšit na 180mm?

Předmět: Re: napojení pod úhlem 60
Autor: Tom áš
Datum: 15.12.2006 12:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den už jste topil? Spokojenost s Insertem? lánuji ji také.

Předmět: Re: napojení pod úhlem 60
Autor: Tom áš
Datum: 15.12.2006 12:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den už jste topil? Spokojenost s Insertem? lánuji ji také.

Předmět: nerezovy komin
Autor: feri kormuth
Datum: 17.04.2006 19:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den
nevedel by niekto poradit ohladne nerezoveho komina,
moze byt napojeny kolmo -piamo ,alebo je lepsie ho dat do vedlajsej miestnosi?nevie niekto kontakt na fa, ktora sa nerezovymi kominmi zaobera?chem pouzit krbove kachle
dakujem

Předmět: Re: nerezovy komin
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 25.04.2006 07:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rozhodně je lepší dát komín do vedlejší místnosti a v nejnižší části zřídit vybírací otvor na vybírání sazí. Pokud se namontuje komín přímo nad kotel na tuhá paliva, při čištění komína padají saze do krbu. Pokud je komín určený pro odvod spotřebiče na plynná paliva je to jedno. Komín nesmí být delší než 5 m. Firem, které nabízí komíny z korozivzdorné oceli je celá řada - v Praze firma Caminus s.r.o., firma Schiedel, Karvai a další.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: BETONOVÉ LEHČENÉ KOMÍNY BLK-KLASIC
Autor: JAN. MACEK
Datum: 07.04.2006 08:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
PŘEJI HEZKÝ DEN, RÁD BYCH ZNAL VÁŠ NÁZOR NA VÝHODY ČI NEVÝHODY KOMÍNŮ S KOROZIVZDORNOU OCELOVOU VLOŽKOU (BS KLATOVY) A KOMÍNŮ S KERAMICKOU VLOŽKOU (SCHIEDEL). JÁ OSOBNĚ SE VNITŘNĚ PŘIKLÁNÍM KE KOMÍNU S OCELOVOU VLOŽKOU, A TO PŘEDEVŠÍM PRO JEHO NÍZKOU VÁHU OPROTI KOMÍNŮM S KERRAMICKOU VLOŽKOU. JAKO TOPIDLO UVAŽUJI PRO PROVOZ KOMÍNA SLOUPOVÁ KACHLOVÁ KAMNA A TOPNÉ MÉDIUM POUZE DŘEVO ČI BRIKETY, SOPOUCH 87° VE VÝŠCE CCA 2100mm, PRŮMĚR KOMÍNA 180-200mm, VÝŠKA OD PATY KOMÍNA 7600mm. JEDINÝ PROBLÉM, KTERÝ V TUTO CHVÍLI NEMOHU ROZŘEŠIT JE, ZDA-LI JE KOROZIVZDORNÁ VLOŽKA DOSTATEČNĚ ÚČINNÁ PRO PŘÍPAD TZV. VYHOŘENÍ SAZÍ (BLK KLASIFIKOVÁNO V TŘÍDĚ ODOLNOSI "S"). SAMOZŘEJMĚ, ŽE PŘEDPOKLÁDÁM PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ KOMÍNU ALESPOŇ PŘED TOPNOU SEZÓNOU 1x ROČNĚ. DĚKUJI ZA NÁZOR.J.M.

Předmět: Re: BETONOVÉ LEHČENÉ KOMÍNY BLK-KLASIC
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 11.04.2006 08:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rozhodně bych volil vložku keramickou. Osobně nepovažuji kovové vložky, kromě hmotnosti, za vhodné pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva. Jsou sice odolné proti vyhoření sazí, což znamená, že po určitou dobu nedojde k přenesení požáru do druhého požárního úseku. Po vyhoření sazí by se měla kovová komínová vložka vyměnit. I při topení dřevem může dojít k zadehtování komína a následně k vyhoření sazí. Rozhodnutí je na Vás.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Připojení krbových kamen
Autor: Ing.Kraft Karel
Datum: 01.04.2006 21:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
Mám jedno dilema, v projektu rodinného domu máme navržen třívrstvý systém Schiedel.Rozhodli jsme se pro krbová kamna ABX, která mají průměr pro připojení kouřovodu 150 mm, ale budou připojena na průduch 180 mm. Kamna budou umístěna do rohu vzhledem k probíhajícímu komínovému tělěsu a připojena na zadní výstup. Tzn. kouřovod cca 1m a 2ks 90° kolena a T-kus napojení ma komín s redukcí 150/180 Schiedel.Proč volím 180mm
průduch, když komín není hotov a tudíž vhodnější by byla určitě 160ka? Chtěl bych totiž do budoucna zachovat možnost připojení krbové vložky. Myslíte si,že má smysl být takto prozíravý? Vím, že vhodnější napojení krbové vložky je pod 45°, ale tuto možnost již nebudu mít. Bude dobrý tah? Od vstupu do komínu k hlavě je cca 6,5 m. Děkuji za Váš názor. S pozdravem Ing. Kraft

Předmět: Odolnost proti vyhoření sazí
Autor: Kominik A
Datum: 25.03.2006 09:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím Vás měl bych dotaz, zda musí být komíny na pevná paliva kde hrozí usazování sazí, a tím možnost vyhoření, odolnost vůči vyhoření. Pokud ano kde je to uvedeno?

Předmět: Re: Odolnost proti vyhoření sazí
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 30.03.2006 08:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V ČSN 73 4201:2002 čl. 6.3 odst. d) a čl. 6.3.2 a dále v ČSN EN 1443

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: OPRAVY A ČIŠTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ atd.
Autor: Johnny Habásko
Datum: 02.03.2006 23:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
OPRAVY A ČIŠTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ(karmy, topidla, sporáky)
OPRAVY BATERIÍ, SPLACHOVAČŮ, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ (el.strojem i tlakem)a další instalatérské, elektrikářské a zednické práce
TELEFON: 603 717686

Předmět: Norma EU?
Autor: Lucie Rytířová
Datum: 28.02.2006 15:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Slyšela jsem, že se chystá nějaká nová EU norma, podle níž by byl třívrstvý komín povinností. Co je na tom pravdy? Díky, Lucka.

Předmět: Re: Norma EU?
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 01.03.2006 09:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Domnívám se, že je to nesmysl, protože i pro kondenzátní kotle je možné použít jednovrstvý komín a u tuhých paliv zatím nevím, že by to nemělo vyhovovat.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: připojení krbových kamen
Autor: Pavel Kastl
Datum: 27.02.2006 14:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu ohledně připojení krbových kamen. V rekreační chatě z r. 1968 je do jednoho průduchu 150/150 napojen klasický otevřený krb (štěrbinou ve výšce cca 2m) a z druhé strany kamna "Petry" (ve výšce 1,6m). Tato kamna bych rád nahradil kamny krbovými Fjord 8U - TÚV. Celková výška komína je 4,5m.Je možné napojit krb. kamna na stávající komín? V případě, že bych musel stavět nový komín, uvažoval jsem o stavebnici EKO - Universal a komín postavil k původnímu komínu. Kvůli nedostatku místa bych volil tvárnici UN o hraně 31cm s vložkou prům. 14cm. Byl by průměr vložky dostačující? Nový komín by se ale přiblížil ke stropnímu trámku viditelnému z místnosti na vzdálenost cca 2cm.Stačil by obklad trámku azbestem, či je třeba dodržet vzdálenost (tuším 5 cm)? Jak řešit dilataci mezi starým a novým komínem? Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: připojení krbových kamen
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 01.03.2006 09:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Otevřený krb musí mít samostatný komín. Připojení kamen bylo od samého počátku v rozporu s platnými ČSN. Komín s vložkou světlosti 140 mm by měl stačit, účinou výšku by bylo možné nastavit komínovým nástavcem. Vzdálenost 20 mm dřeva od pláště komína bude asi málo, ale lepší je vzduchová mezera než azbestová deska, která přenese teplo do konstrukce dřeva. Min. vzdálenost musí udat výrobce komína. Nový komín bych jenom přisadil, bez spojovací malty, dilatační spáru bych přiznal.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: komín
Autor: Jan Novák
Datum: 26.02.2006 15:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,prosím o radu.Odborná firma v oboru kominictví nám nabízí pro odvod spalin od krbových kamen třísložkový komín v provedení,vnitřní pláštˇńerez plech o síle 1mm,izolace zn.Nobasil o síle 50mm a vnější pláštˇz AL plechu 0,8mm.Chci se zeptat zda použití izolace a vnějšího pláště z těchto materiálů je přípustné.Děkuji předem za odpovědˇ.Jan Novák

Předmět: Re: komín
Autor: petr kocina
Datum: 26.02.2006 18:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
muj dojem je ten,ze se z vas akorat snazi vytahnout penize.
o kominy se nestaram a moc me nezajimaji i kdyz o zakladnich vecech vim.
pockejte si na pana Jirika

Předmět: Re: komín
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 27.02.2006 11:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obávám se že, že provedení komína neodpovídá přesně podmínkám ČSN 73 4201 a že povrchová teplota komína bude příliš vysoká (odolává izolace teplotám 1000 st. C,) Dodavatel vám musí předložit certifikát výrobku s označením podle ČSN EN 1443 (Komín by měl odpovídat třídě T450 N1 D 3 G 50-100), zejména že komín je určený pro odvod spalin na tuhá paliva a sdělit, jaká je min. vzdálenost od dřevěných konstrukcí. Bez hodnověrného certifikátu komínovou konstrukci neodebírejte, není to příliš bezpečné.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): komín
Autor: Maulis Petr
Datum: 14.03.2006 15:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chtěl bych poradit jak napojit do novostavby krbovou vložku INSERTO 60 vývod na komín pruměr 160mm výkon 4-10kw, ztráta domu 6kw 1np a celý dům 10kw. Jedná se o to že vložka je 2 metry od komína a napojení kouřovodu vychází 60 stupňů jak u vložky tak u komína. Komín od napojení je 6m vysoký celkem 8,2m.
1. Bude dostatečný tah, když mám takto napojenou vložku?
2. Izolovat kouřovod, nebo neizolovat pro předání více odváděného tepla do interieru?
3. Komín průměr 160mm ponechat nebo zvětšit na 180mm?

Předmět: Re (3): komín
Autor: Tom áš
Datum: 01.12.2006 23:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, jak vám topí INSERTO 60 chci jej taky koupit.

Předmět: Revize vyvložk. komína před r. 2002
Autor: Vladimír Škranc
Datum: 23.02.2006 15:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den
Prosím Vás o informaci, zda je možno provést (výchozí)revizi cihlových komínů ve starším RD, které jsem nechal v r. 2001 vyvložkovat hliníkovou ohebnou trubkou. Na jeden je připojen atmosférický kotel na zemní plyn a na druhý plynový bojler.
R.D. byl v částečné rekonstrukci a nyní mě čeká kolaudace.
Musím nechat komíny převložkovat na nerez nebo je nějaká možnost zkolaudovat ve stávajícím stavu?

Předmět: vnejsi komin
Autor: pepa
Datum: 08.02.2006 10:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
chtel bych pozadat o radu - mame montovany dum a chteli bychom k nemu pristavet z vnejsi strany obvodove zdi komin pro krb. Dum je sedlovou strechou - umisteni kominu cca 230cm od hrebenu strechy - vychazi tedy nadstresni cast vysoka cca 2.5m, celkova vyska komina 8.5m.

otazky:

- jaky komin by jste po tuto situaci doporucil jako nejvhodnejsi? bude napr. schiedel UNI vhodny pro takoveto venkovni pouziti?

- nekde jsme se docetli ze vnejsi komin je hodne ochlazovan, nestatci se poradne prohrat a nasledne dochazi k dehtovani. je potreba ho nejak izolovat? obezdit ?

- bude komin dostatecne stabilni? predpokladame ukotveni k domu pouze v prulezu presahem strechy - tedy na jednom miste. nebude nadstresni cast komina nadmerne namahana napr. vetrem ?

- nebude problem napojeni kourovodu na komin? ...nutny prostup stenou cca 24 cm realizovanou z mineralni vaty + desky fermacell a sadrokarton.

predem dekuji za odpoved
pd

Předmět: zadehtovany kotel a mokry komin
Autor: Malek
Datum: 27.01.2006 21:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
preji dobry den. Mam kompletne nove topeni a topim kotlem na tuha paliva Dakon dor 20. Akorat komin je puvodni asi 45 let stary. Loni v zari jsem zacal topi a do noveho roku bylo vse vporadku. Nyni mam komin mokry pomalu od zhora az dolu a kotel zadehtovany a nemuzu topit, protoze po zapaleni drivi de vsechen kour pres plotnu i pres dusivku a jen ne do komina. Komin ma prumer 150mm. Vytapim RD 2+1 s sesti radiatory a hodlam letos delat podkrovy kde budou dalsi ctyri a bojler, ktery chci ohravat kotlem. Proto musim kotel skrtit. Ja vim ze je to pro zivotnost kotle spatne, ale mam sylny kvuli podkrovy. Poradte tedy prosim co by bylo nejlepsi, jestly vyfrezovat a vyvlozkovat komin nebo postavit novy ajestly novy tak mi doporucite zdeny od schiedlu nebo ocelovy a jestly pomuze prozatim zapojit pred pudu nejaky starsi velky radiator aby se nemusel kotel tolik skrtit. Dekuji za odpoved.

Předmět: Re: zadehtovany kotel a mokry komin
Autor: Petr
Datum: 29.01.2006 17:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zdravím, nenapsal jste, jak máte komín vysoký,jediná rychlá rada je než dostavíte, zatopte ráno, kotel neduste, vytopte byt, zatopte znova večer.

Předmět: Re: zadehtovany kotel a mokry komin
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 30.01.2006 14:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane,
zadehtovaný a promočený komín je způsobený nesprávným topením v kotli, který je výkonově předimenzovaný. Přesto si myslím, že pokud byste používal předepsané, suché palivo (nepíšete čím topíte) a řídil se návodem výrobce, neměl by být problém s komínem tak výrazný. Že nemůžete zapálit - otázka kolikrát jste si nechal vyčistit spalinovou cestu? Komín a kouřovod od kotle na tuhá paliva se má čistit nejméně 6x ročně, tedy nejméně každé dva měsíce. Ano, pomohlo by zvýšit odběr tepla dalším větším radiátorem, ale je to trochu plýtvání palivem. Z hlediska komínového tělesa by nejlepším řešením byl nový, vícevrstvý komín Schiedel.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: dehet na komíně
Autor: Karel Jakoubek
Datum: 23.01.2006 09:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz. Mám problény se starým komínem, který se používá pouze pro odtah digestoře. Po dvou letech se mi na omítce v místě průchodu střešním pláštěm začaly objevovat dehtové skvrny. Nejsem si jist, jestli je to způsobeno netěsností oplechování komína, nebo nějakým prosakováním skrz komínové zdivo. Komín by měl být vyvložkován. Vlhkost se z tělesa komína přenáší na podbití střechy a může způsobit poškození dřevěných konstrukcí střešního pláště. Můžete mi poradit?
Děkuji K.J.

Předmět: Re: dehet na komíně
Autor: petr kocina
Datum: 23.01.2006 13:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tak to si budete muset pockat na pan ing.jirika.
nemam ani moc praxe,ani moc zkusenosti.

Předmět: Re: dehet na komíně
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 24.01.2006 08:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komín byl původně používán pro odvod spalin spotřebiče na tuhá paliva. V průduchu komína jsou zbytky sazí a dehtu na stěnách průduchu. Po vyvložkování komína nesmí být mezera mezi komínovou vložkou a pláštěm komína pevně ucpána, ale prostor mezi vložkou a průduchem původního průduchu komína musí být trvale odvětráván. Pokud tak není, vlhkost která se v původním komíně pravděpodobně vytváří proniká na povrch komínového pláště a přitom rozpouští původní dehtové nebo sazové usazeniny. Pokud je to bezprostředně v prostoru průchodu komína střechou, nelze ani vyloučit špatně provedené
oplechování komína.
S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): dehet na komíně
Autor: Branislav Čepec
Datum: 30.01.2006 14:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ing. Jiřík opět perlí...to se rovnou můžete obrátit na firmu Pat a Mat ..

Předmět: Re (3): dehet na komíně
Autor: petr kocina
Datum: 07.02.2006 10:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
a co by jste poradil Vy ?

Předmět: připojení kamen
Autor: střelský břetislav
Datum: 05.01.2006 20:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
koupil jsem přízemní byt v bytovém domě a chtěl bych pořídit krbová kamna. Ovšem nevím,s jakým průměrem kouřovodu ,protože komín s účinnou výškou cca 13m mohu vyvložkovat pouze ohebnou vložkou do max. průměru 140mm. Pokud bych koupil kamna s vývodem 150mm mohu použít redukci na 140mm nabo 130mm?

Předmět: Re: připojení kamen
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 06.01.2006 08:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
krbová kamna nemusí být připojena do vložkovaného komína, pokud je stávající jednovrstvý zděný komín v dobrém technickém stavu. Kouřovod nesmí mít větší průměr než je průměr komínové vložky. Redukovat spalinové hrdlo by se mělo
co nejméně.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: napojení krbové vložky na komín
Autor: Kamila Petrová
Datum: 04.01.2006 16:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vím,že na podobný dotaz už zde bylo odpovězeno,ale přesto se musím zeptat,jelikož se jedná o trochu jiné rozměry. Mám vyhlídnutou krb. vložku výk. 9 KW s vývodem na kouřovod o prům. 200, jenže komín Schiedel mám o prům. 180,šikmé napojení s účinnou výškou 6,5 m, 60 cm nad štít střechy. Je možno bez obav tuto vložku instalovat a kde v kladném případě redukovat?Ihned na vložce, nebo až při vstupu do sapouchu komína. Předem se omlouvám za případnou duplicitu dotazu a prosím o toleranci.Předem za vše děkuji.
Kamila

Předmět: Re: napojení krbové vložky na komín
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 05.01.2006 08:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN nesmí být průměr kouřovodu větší než průměr komína. Redukce se provede hned za spalinovým hrdlem krbu. Redukce se obvykle dělá kolmým zmenšením, může být provedená i krátkým náběhem.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: prosim o radu kupim radsej ventlator camino a aky vykon pre aku teplotu spali
Autor: vladimir j.
Datum: 03.01.2006 16:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vaz pan Ing., vdaka za odpoved.Kotol eterna je v poriadku az na to ze nemam dobry tah hlavne pri bezvetri tazke mam obvykle 55 C co pri mrazopch nestaci.... Je tu este jedna alternativa / asi lacnejsia a mozno vysoko efektivna, nakolko mne ide ozaj len o slaby tah komina ked je nizky tlak a bezvetrie, z kotla dymi do 45 C kym sa nedosiahne teplota ked pootvorim viac dusivku mam ju skoro zavretu, co keby som zvysil tah komina ventilatorom camino na usti komina nahore.? Niekde v diskusi to spominate, mimochodom ako odbornika Vas obdivujem vysla Vam kniha ale neviem ako by som ju kupil na slovensku. Rozhodne chcel by som jednofazovy ventilator, je tu viac modelov ale prosim aky vykon a aku teplotu spalin to vydrzi dal by som to na ustie to je asi 12,5 m vysoky komin, v prospektoch vidim ventilatory pre 40 c 90 a 200 C prosim poradte..Pouzivam koks aj drevo aj hnede uhlie co vsak alezanasa. Kotol je vhodny hlavne na koks.Srdecna vdaka za odpoved.
PS: UK robila Instala nitra v r 1977 neni tam cerpadlo teda idem na klasicky volny ohrev, su to hrube rury takze mam v systeme dost vody ale zas kvalitne liatinove radiatory. Poschodie ktore je kopiou prizemia neni obyvane pouzivam jednu dva izby na kratko.Na plny vykom ani nepotyrebujem dom ohrievat potrebujem ohriat okolo 2/3 tretin domu, hlaven suteren a prizemie a cast poschodia Takze ak by som chcel vyhriat aj poschodie mam dat namontovat vodne cerpadlo do systemu???Problem mam ze v dome zakurujem vzdy po 2 tyzdnoch na 2/3 dni takze mi trva dost dlho kym vykurim dom z 5C na 17 C a dokurujem konvektormi aj obyvacku na prizemi a pouzivam aj probugas panielsky ohrievac agnis na 2 hodiny rychloohrevu obyvacky 8.8x3.5 metra potom uz len elektrinou a kotlom na koks ktory sa pomaly ohreje na 45/55 C a dost.Samolzrejme komin navlhne a musim strkat noviny do komina a predohriat ho, niekedy to aj dvakrat opakujem skratka sa tah strati za istych poveternostnych podmienok.

Předmět: Re: prosim o radu kupim radsej ventlator camino a aky vykon pre aku teplotu spali
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 04.01.2006 07:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Z hlediska spalinové cesty je světlost komínového průduchu 180 mm a výška komína 12,5 m optimální pro kotel jmenovitého výkonu 55 kW. Protože na účinný komínový tah má vliv teplota spalin v sopouchu, je možné, že při nízké výstupní teplotě spalin a při daném průměru a výšce komína bude tah komína nedostatečný, protože teplota se v počátku spotřebuje na ohřátí komínového tělesa na provozní teplotu. Ventilátor nad ústím komína by tah komína zajistil. Ale dobrý komínový ventilátor pro odvod spalin na tuhá paliva stojí řádově 35.000,- Kč, levné ventilátory představují výhledově spíš problém a ztrátu peněz. Na tuhá paliva by to měl být ventilátor, který snese velkou teplotu, minimálně 200 st. C. Velikost ventilátoru se odvíjí jednak od světlosti průduchu komína a od objemu spalin, který je buď uvedený v prospektu pro kotel nebo se musí spočítat.
Protože jsem kdysi provozoval také strarý kotel na koks a měl problémy s jeho roztopením (koks jsem zapaloval plynovým hořákem), pomáhal jsem si občas způsobem používaným u kovářských výhní. Pod rošt jsem nuceně vháněl vzduch ventilátorem (obráceným vysavačem). Tím jsem koks v krátké době rozpálil a rychle zvedl teplotu v kotli. Nevím co na to odborníci topenáři a výrobci kotlů, ale fungovalo to. Rovněž ze zkušenosti vím, že kolega topenář, který měl doma topení samotížné bez čerpadla, namontoval do systému oběhové čerpadlo, aby zajistil rychlé ohřátí radiátorů v celém objektu.
Čerpadlo bych asi doporučil.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: vymena kotla
Autor: vladimir jakus
Datum: 02.01.2006 15:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mam velky dom splochou strechou suteren s garazou 120 m2 a dve nadpodlazia 2x120 m2 r. kolaudacie 1978,komin je nad strechou asi 2,6metra.
Mam kotol Eterna 48000 kcal/h co zodpoveda 55 kw6 clankovy ktory nedosiahne viac ako 60 C pri kureni koksom jedine pri vetre ma komin lepsi tah. Inak kotol svojimi 50 C vykuri len prizemie do 17 C, teda nestaci vykurit dom.Komin je vyvlozkovany asi 2 roky nerez ocelou z200mm na 180 mm, nakolko sa po 15 rokoch prevadzky objavili na poschodi cierne skvrny..bud praskla azvestova rura alebo bola posadena opacne vraj
Ma zmysel vymenit kotol eterna za viadrus u/26 6/8 clankovy?Pri eterne idem dym hore a dolu a preto sa ochladi a nema to dobry tah, ktory ja zavisly od vetra/.na vykurenie domu potrebujem aspon 65 c az 75 C co nedosiahnem pri eterne.prosim aky kotol viadrus s vykonom mam kupit?>
staci 6 alebo 7 clanovy?? ked budem pozuzivat koks i hnede uhlie z handlovej i drevo?
poradte
vdaka

Předmět: Re: vymena kotla
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 03.01.2006 08:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na takto položenou otázku je odpověď velice složitá. Chcete měnit kotel. Buď musíte nechat provést výpočet tepelných ztrát budovy nebo vycházet z výkonu současného kotle a volit podobný s tím, že nový kotel bude mít větší účinnost. Při volbě malého kotle hrozí nebezpečí, že několik dní v zimě nepostačí vytopit celý objekt, ale při provozu kotle na jmenovitý výkon dosáhnete největší účinnost. Koupíte-li si předimenzovaný kotel, budete muset po většinu roku provozovat kotel se sníženým výkonem, tedy s horším spalováním a s nižší účinností. Pokud v současné době vytopíte kotlem o výkonu 55 kW pouze přízemí objektu, budete asi potřebovat kotel o větším jmenovitém výkonu. Rozhodně bych se před výběrem kotle poradil s topenářem, protože kotel není levnou záležitostí.
Spalinová cesta na kotle na tuhé palivo světlosti 180 mm by mohla být optimální, záleží na účinné výšce komína a jeho skutečném provedení.

Ing. František Jiřík

Předmět: Ťah komína
Autor: Jan
Datum: 29.12.2005 15:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím Vás o radu. Mám kotol na tuhé palivo - Viadrus. Komín je obmurovaná kameninová rúra o priemere 200 mm. V lete som rekonštroval dom, o.i. som zbúral kachle a zamuroval s nich vývod. Boli nefunkčné 20 rokov.
Doteraz som s kúrením nemal žiadne problémy. Túto sezónu sa kotol správa nevyspytateľne. Na jednej strane je nemožné kúriť s drevom - veľmi silný ťah, na druhej strane v kotli horí lepšie pri zatvorených veľkých dvierkach - malé sú 2-3 mm pootvorené (prúdnicový efekt) ako pri otvorených. Regulácia horenia s klapkou na peci je neefektívna. V rúre od kotli hučí - ako vietor a chytajú sa mi sadze. Podotýkam, že komín zatiaľ nedechtuje.

Předmět: Ťah komína
Autor: Jan
Datum: 29.12.2005 15:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím Vás o radu. Mám kotol na tuhé palivo - Viadrus. Komín je obmurovaná kameninová rúra o priemere 200 mm. V lete som rekonštroval dom, o.i. som zbúral kachle a zamuroval s nich vývod. Boli nefunkčné 20 rokov.
Doteraz som s kúrením nemal žiadne problémy. Túto sezónu sa kotol správa nevyspytateľne. Na jednej strane je nemožné kúriť s drevom - veľmi silný ťah, na druhej strane v kotli horí lepšie pri zatvorených veľkých dvierkach - malé sú 2-3 mm pootvorené (prúdnicový efekt) ako pri otvorených. Regulácia horenia s klapkou na peci je neefektívna. V rúre od kotli hučí - ako vietor a chytajú sa mi sadze. Podotýkam, že komín zatiaľ nedechtuje.

Předmět: Ťah komína
Autor: Jan
Datum: 29.12.2005 15:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím Vás o radu. Mám kotol na tuhé palivo - Viadrus. Komín je obmurovaná kameninová rúra o priemere 200 mm. V lete som rekonštroval dom, o.i. som zbúral kachle a zamuroval s nich vývod. Boli nefunkčné 20 rokov.
Doteraz som s kúrením nemal žiadne problémy. Túto sezónu sa kotol správa nevyspytateľne. Na jednej strane je nemožné kúriť s drevom - veľmi silný ťah, na druhej strane v kotli horí lepšie pri zatvorených veľkých dvierkach - malé sú 2-3 mm pootvorené (prúdnicový efekt) ako pri otvorených. Regulácia horenia s klapkou na peci je neefektívna. V rúre od kotli hučí - ako vietor a chytajú sa mi sadze. Podotýkam, že komín zatiaľ nedechtuje.

Předmět: Re: Ťah komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.01.2006 11:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro zkoumání příčin je v příspěvku uvedeno hodně málo údajů. Jaký výkon má kotel, jaká je účinná výška komína, jak je dlouhý kouřovod, nerozumím souvislosti kotle Viadrus a vývodu z kachlí. Pravděpodobně bude spalinová cesta předimenzovaná, tomu napovídá nadměrný tah v průduchu komína. Pokud se jedná specificky o problém kotle Viadrus, možná by vám lépe odpověděl výrobce, pokud mu zašlete bližší údaje, nejméně ty, o které jsem si napsal.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: flekaty komin
Autor: Matejovska
Datum: 12.12.2005 08:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu. Po celé délce komínu, umístěn uprostřed domu
se nám začli prosakovat černé skvrny v místnostech(je to pravděpodobně dehet),topíme pevnými palivy.
Mohl by jste mi poradit co s tím nebo na koho se obrátit.
S pozdravem Matějovská

Předmět: Re: flekaty komin
Autor: petr kocina
Datum: 23.12.2005 12:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pevne palivo jako uhli,nebo drevo?
predpokladam uhli.

mam obavy,ze budete muset vyvlozkovat kompletne komin.
nenapsala jste z ceho je staven a jake je stari.

je to moc povrchni dotaz :-(

Předmět: Problém z odtahem spalin
Autor: Miroslav Vanka
Datum: 01.12.2005 20:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Koupil jsem chatu ve které předchozí majitel nainstaloval celolitinová nízká kamna(s tzv. cigaretovým či doutníkovým odhoříváním) bohužel i po vyčištění komína tyto nemají dostatečný tah a při přikládání kouří do místnosti. Vedle nich stojí klasický otevřený krb který naopak hoří překrásně a vůbec do místnosti nekouří. Krb má samozřejmě o něco širší komín. Uvažuji o krbové vložce nebo krbových kamnech. Problém je v tom, že stavba je přízemní s pultovou střechou a výška komínu od zaústění nynějších kamen je něco málo přes 3,5m. Proto chci požádat o radu jestli je vůbec reálné abych mohl něco ze zmíněného nainstalovat. U většiny kamen a vložek se požaduje komínový tah 10 Pa a víc ??? Dá se nějak jednoduše tento tah spočítat, nebo aspoň obecně předpokládat při určitém průměru a výšce. Také jsem se setkal s odtahovým ventilátorem, je to v tomto případě jediné možné řešení???

Děkuji za každou dobrou radu

Miroslav Vanka.

Předmět: Re: Problém z odtahem spalin
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.12.2005 08:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Probléme s kouřením při přikládání do kamen bude pravděpodobně způsoben sousedním otevřeným krbem. Při otevření přikládacích dvířek se zvětší objem spalin v průduchu komína a spaliny přetahuje komín otevřeného krbu, kde je menší tahový odpor. Účinná výška komína 3,5 m může být nedostatečná, v obou případech chybí údaj o velikosti komínového průduchu. Na dimenzování spalinové cesty uzavíratelných krbů existují výpočtové metody relativně složité ale existují i pomocné diagramy, ze kterých by se spalinová cesta dala předem orientačně posoudit. Záleží na jmenovitém výkonu krbové vložky, její tahové náročnosti a velikosti průduchu komína. Spalinový ventilátor v ústí průduchu komína je bezpečným řešením.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Problém z odtahem spalin
Autor: Miroslav Vanka
Datum: 02.12.2005 09:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Inženýre, děkuje za bleskovou reakci na můj dotaz. Oba komíny jsou vyzděné z cihel (čili v řezu čtverec). rozměr přesně neznám ale jelikož na komíně 1 (kamna) je plechová nástavec se střížkou o průměru 180mm předpokládám, že komín bude 200x200 a komín 2 (krb) 250x250. Nevím jestli jsem Vaši odpověď správně pochopil, takže to zkusím zrekapitulovat. Otevřený krb vytváří v místnosti jakýsi podtlak a při otevření dvířek na kamnech tyto proto kouří do místnosti ??? Takže by mohlo prozatím pomoct zaslepení krbového komínun ???

Děkuji M. Vanka

Předmět: Re (3): Problém z odtahem spalin
Autor: petr kocina
Datum: 03.12.2005 15:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pokud je vyzdeny z cihel do tvaru ctverce tak to vychazi na diru 15x15cm bez sekani cihel.
dalsi dira pak vychazi 30x30cm taky bez sekani cihel.

Předmět: Re (4): Problém z odtahem spalin
Autor: Miroslav Vanka
Datum: 06.12.2005 15:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komíny jsou opravdu 15x15 a 30x30. Také jsem již zjistil kolik stojí odtahový ventilátor a 30tis. je docela hodně. Jaká je teda jiná možnost? Nastavit na krbovou vložku rovný izolovaný komín, nebo bude stačit připojit ji na stávající krbový komín???

Děkuji
Vanka

Předmět: Re (5): Problém z odtahem spalin
Autor: petr kocina
Datum: 07.12.2005 12:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tezko vam poradim o kominy se moc nzeajimam.beru to jen jako okrajovou zalezitost.
pan Jirik by vam snad mohl poradit.
me snad napada jen nastavec,jak by to ale vypadalo esteticky tot otazka.

Předmět: Re (5): Problém z odtahem spalin
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 21.12.2005 08:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Odpověď je asi opožděná, ale možná by pomohlo i nastavení účinné výšky komína. Možná by stačil izolovaný komínový nástavec z vložkou z korozivzorné oceli tl. 1 mm. To jsou pouze možnosti, které mohou a nemusí vyjít.
Ventilátor nad ústím komína je jistota.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Problém z odtahem spalin
Autor: Miroslav Vanka
Datum: 06.01.2006 09:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
komín jsem provizorně nastavil izolovaným nástavcem ale problém s kouřením do místnosti přetrvává. Po různých konzultacích a nasbíraných informacím jsem došel k variantě instalace krbových dvířek do stávajícího otevřeného krbu, který jak jsem již zmiňoval má perfektní tah. Myslíte, že v případě jeho uzavření nenastane nějaký problém ? (např. s přílišným ochlazováním spalin a jejich návratem zpět v komíně který je dimenzován tak aby utáhl otevřený krb)
Děkuji
M.Vanka

Předmět: Re (3): Problém z odtahem spalin
Autor: petr kocina
Datum: 16.01.2006 21:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ted jsem se poradne podival na tu fotku s krbem.
z tech litinovych kamen je ten komin do stavajiciho kominu jak pripojen???pokud je jen naT-eckovan.tak v tom bude ten kamen urazu.pokud by mel sklon k puvodnimu kominu cca 45st,tak neni mozne aby se mi spaliny vracely do krbu.
obavam se, ze dvirka vam nepomuzou !!

predpokladam,ze z tech kamen je kourovod jen probouran do krbu a vy si myslite,ze komin musi tahnout.
predpokladam,ze moje uvaha je spravna.

Předmět: Re (3): Problém z odtahem spalin
Autor: petr kocina
Datum: 16.01.2006 21:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jeste jeden dotaz nemohl by jste poslat jeste jednu fotku vnitrku krbu s vyustenim do komina?
zajimalo by me jak je tam priveden ten druhy kourovod.

Předmět: Re (4): Problém z odtahem spalin
Autor: Miroslav Vanka
Datum: 17.01.2006 17:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážený pane Kocino,
děkuji za reakci,
Problém však není v zaústění kouřovodu kamen do krbového komínu. Komíny jsou zde tři viz obrázek. Komín 1 nepoužíván, komín 2 pouze pro krb, komín 3 pouze pro kamna. Problém bude možná s připojením kamen které jsou připojeny cc 80cm dlohou vodorovnou rourou + 90st. koleno. Zamýšlel jsem ještě jiné zapojení ale nejsem si jist. viz další obr.
Uzavření krbu zvažuji pro případ, že bych stávající kamna úplně odstavil, resp je použil v suterénu a ponechol si jen krb, který však má minimálí účinnost a při dohořívání vysaje z místnosti víc tepla než dodá. Jeho uzavřením krbovými dvířky bych zvýšil účinnost. Mám však strach z toho jestli stávající komín který je dimenzován na otevřený krb, nebude příliš "silný" a tudíž nebude docházet k přílišnému ochlazování spalin a teda k "zadehtovávání" komína.

Děkuji za jakýkoliv názor.
M. Vanka

Předmět: KRBOVÁ KAMNA
Autor: Rudolf Oberländer
Datum: 27.11.2005 23:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, máme nová litinová krbová kamna JOTUL F3CB, které umožnují několik připojení do komína - boční, zadní, a horní /průměr kouřovodu 150/. Vzhledem k tomu, že se jedná o instalaci do kuchyně, chtěl jsem je nechat připojit na komín zezadu.
První kominík mi řekl, že je ale vhodnější připojení boční nebo vrchní za použití delšího kouřovodu, že to má mnohem lepší tah a že se tím i uvolní do místnosti značné teplo.
Druhý kominík, říká přesný opak - připojím je zezadu, je to vhodnější, každé koleno snižuje tah, a že to s tím teplem také není tak zásadní. Nevím komu mám věřit. Děkuji moc za odověd.

Předmět: Re: KRBOVÁ KAMNA
Autor: petr kocina
Datum: 28.11.2005 09:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prvni kominik mel pravdu s teplem a druhy komink mel pravdu s kolenem.
spis bych se ale priklanel k tomu teplu.

Předmět: Re: KRBOVÁ KAMNA
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.12.2005 08:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V daném případě záleží zejména na účinné výšce komína. Při velké účinné výšce je ve spalinové cestě velký účinný komínový tah, který odvádí teplé spaliny do volného ovzduší. Vzniká tzv. velká komínová ztráta. V tomto případě by bylo výhodnější volit delší kouřovod, protože odpor na spalinové cestě vzniklý jedním nebo dvěma koleny na kouřovodu bude snadno překonán a část tepla, která by neužitečřně odešla komínem se využije pro ohřev místnosti. Pokud je účinná výška komína malá, je nutné minimalizovat odpory na spalinové cestě a volit krátký kouřovod s tím že se zvýší komínová ztráta.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Tah komína
Autor: Zdeněk Blažek
Datum: 08.04.2006 11:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu. Mám zabudovanou vložku JOTUL 511 a při přikládání tj otevření dvířek dostanou do mistnosti splodiny. V spodni casti obestavby jsou 4 pruduchy o prumeru cca 14 cm. Nahore jsou 8 pruduchu cca 10 cm prumer.Ve strope mam zhotovenou diru ktera usti do dvou mistnosti kam proudi teply vzduch - samocinne bez ventilatoru. Pro dostatecny privod vzduch mam pootevrene okno - co muze byt pricinou a cim mam problem eliminovat?

diky za zpravu

Předmět: Re (3): Tah komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 11.04.2006 08:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Problémové bude asi provedení komína. Při přikládání se zvětší objem spalin a sníží se jejich teplota a účinný komínový tah spolu s velikostí komínového průduchu bude i dostatečný. Je nutné provést kontrolu spalinové cesty.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patře
Autor: K. Pleschinger
Datum: 09.10.2005 09:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mohu připojit v prvním a druhém patře do stejného komínového průduchu v rodinném domku krbová kamna?

Předmět: Re: připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patře
Autor: petr kocina
Datum: 09.10.2005 20:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
obavam se ,ze to bude problem.
treba se ale mylim.docela by me to zajimalo taky.
on se pan Jiřík ozve :-)

Předmět: Re: připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patře
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 10.10.2005 11:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, čl. 8.2.1.6 musí být otevřený i uzavíratelný krb připojený samostatným kouřovodem do samostaného komínového průduchu. Totéž se týká krbových kamen. navrhované řešení není možné.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): připojení dvou krbových kamen do jednoho průduchu v různém patře
Autor: Nick
Datum: 07.11.2005 14:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
velice se omlouvám, ale domnívám se, že Vaše odpověď není zcela přesná. Novela ČSN 73 4201 říká o připojování spotřebičů:

Připojení více spotřebičů do jednoho komínového průduchu

Do samostatných komínů se připojují spotřebiče z jednoho podlaží takto:
a. jeden spotřebič samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu,
b. více spotřebičů samostatným kouřovodem nebo společným kouřovodem do společného komínového průduchu; mohou to být pouze spotřebiče od téhož uživatele.

Do společných komínů se připojují spotřebiče z více podlaží nad sebou takto:
a. nejvýše dva spotřebiče v sousedních podlažích nad sebou téže užitkové jednotky (na příklad v rodinném domku),
b. nejvýše 10 uzavřených spotřebičů na plynné palivo tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče.

Děkuji za odpověď
S pozdravem
Nick

Předmět: Napojení konvektomatu
Autor: Josef Hřib
Datum: 05.10.2005 11:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o sdělení stanoviska s ohledem na normu. Kominík, který bude vystavovat stanovisko pro kolaudační řízení, požaduje u horizontálního napojení odvodu spalin z konvektomatu, které je vedeno volně prostorem kuchyně, provedení z nerezu. Komín je vyvložkován nerezovou vložkou, ale pro napojení konvektomatu po komínové těleso bylo uvažováno provedení a pozinkovaného plechu. Stanoví norma i pro volně vedené připojení provedení z nerezového plechu?
Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Napojení konvektomatu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 10.10.2005 11:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Stanovisko kominíka je správné. Pozinkovaný plech pro odvod spalin se nepoužívá a používat se nemůže. Navíc materiály kouřovodů a komínových vložek musí být ze stejného materiálu. - viz ČSN 73 4201

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: R Seidl
Datum: 29.09.2005 01:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
rad bych se Vas touto cestou dotazal, zda-li je mozne v soucasnem okamziku "legalne" provozovat spotrebic (PO 5502, cca 18kW, zem. plyn) pro ktery bylo zbudovano v roce 2000 odkoureni dle CSN 734201 a CSN734210 (komin: azbesocementove odkoureni pr. 150mm, pevna Al vlozna pr. 130mm) a to predevsim ve vztahu k pouzitym materialum. Je mozne takto vybudovane odkoureni provozovat i nadale?
Dekuji za odpoved
R. Seidl

Předmět: Re: Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 03.10.2005 10:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Spalinová cesta musí odpovídat normám v době, kdy byl spotřebič na spalinovou cestu připojen. Pokud byl připojen na spalinovou cestu podle ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210 a na spalinové cestě nedošlo k poruše, může být tato spalinová cesta provozována až do doby, kdy se bude spotřebič měnit. Při výměně spotřebiče se bude muset spalinová cesta platné ČSN

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: petr kocina
Datum: 03.10.2005 11:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pane Jiřík
zajimalo by me, jak je to s častou revizi komina (cisteni) u nove postavenych RD.jedna se mi o to, aby to uznala pojistovna pri pripadnem pozaru.podobne je to u plynu.tusim kazde 2-3 roky.
nebudu mit ani plyn ani komin.ptam se jen proto,abych byl v obraze.
dik

Předmět: Re (3): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 13.10.2005 08:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro kontrolu a čištění platí vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění komínů, kde jsou stanovené termíny pro čištění komínů podle druhu paliva připojených spotřebičů paliv. Vyhláška je přiúpravená k revizi a počet kontrol by se měl snížit.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (4): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: petr kocina
Datum: 15.10.2005 21:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
mel bych jeden dotaz:
na podnikatelskem subjekzu je komin a topi se v krbovych kamnech jen drevem (rekreacni oblast).
zajimalo by me jak castou revizi musim mit komina.kominik nam kdysy rekl,ze to bude muset byt kazde 2 mesice z duvodu pojistovny.ne tedy revizi,ale cisteni.je to pravda?!?!

Předmět: Re (5): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 17.10.2005 10:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro čištění komínů stále ještě platí vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění komínů, kde jsou také uvedené termíny čištění. Komíny spotřebičů na tuhá paliva se musí kontrolovat a čistit 6x ročně, vybírat saze do připravených nádob 1x ročně.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (6): Moznost provozovani kourovodu vybudovaneho v roce 2000 dle CSN 734201 a CSN734210
Autor: petr kocina
Datum: 17.10.2005 23:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
diky za odpoved.to jste me moc nepotesil.koukam,ze ta norma je porad stejna :-(
mel jsem za to, ze pro topeni s drevem se ty normy mohli zmekcit.

Předmět: Krbová vložka
Autor: Tomáš
Datum: 14.09.2005 09:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Chci si pořídit do krbu krbovou vložku, avšak dle nákresu napojení na komín je zobrazeno pouze přímé zapojení do komínu (tzn. komín je v ose přímo nad vložkou). Je možné vložku napojit kouřovodem s kolenem do šamotem vyvložkovaného komínového průduchu, který je cca o 60 mimo osu výduchu vložky ??

Děkuji!

Předmět: Re: Krbová vložka
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 19.09.2005 09:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Připojení kouřovodem s kolenem do keramického komína je řešení rozhodně lepší než svislé připojení do komína nad krbem, zejména z hlediska čištění komína a vybírání sazí. Toto řešení je běžné a normou upředňostnované. Koleno lze odehnout i mimo osu.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Krbová vložka
Autor: Jan Ondryska
Datum: 10.03.2006 15:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, můžete prosím uvést který odst. popisuje v příslušné ČSN napojení vložky přes koleno, já to tam nemohu najít. Zřejmě jde o to, že se nahradí vybírací otvor přímo vložkou, ale kominík tvrdí, že to nelze takto zapojit? Děkuji

Předmět: Re (3): Krbová vložka
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 13.03.2006 08:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nevím přesně kam tímto dotazem směřujete. Kouřovod spotřebičů paliv se do komínové vložky napojuje T kusem, nikoliv kolenem. U spotřebičů paliv musí být T kus ukončen kontrolovatelnou kondenzátní jímkou. U kondenzačních kotlů na plynná paliva se může T kus nahradit patním kolenem, které musí být kontrolovatelné kontrolním otvorem nad kolenem v průduchu komína nebo těsně před kolenem v kouřovodu. V normě zatím toto řešení není uvedeno, ale je součástí dodávky spalinových cest některých výrobců kondenzačních kotlů. V připravované změně ČSN 73 4201 bude tato úprava zahrnuta.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Dehtovani kominu
Autor: Martin Picman
Datum: 09.09.2005 12:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,

narazil jsem na zdejsi diskuse a rad bych ziskal nazor na situaci s mym kominem a kotlem. Mam komin typu Schiedel (asi, podle vlozek a tvarnic) o vnitrnim prumeru 20cm a vysce cca 9 m. Komin byl zbudovan pred 10 lety zrejme svepomoci bez znalosti funkce. Keramicke vlozky jsou skladany nejspise obracene, zrejme nebyl pouzit spravny tmel a v pate komina nebyl udelan zadny odpad kondenzatu. Take se domnivam, ze nebyla vlozena keramicka izolace (pokud se tou dobou jiz pouzivala). Po dvou sezonach topeni v kotli Dakon DOR 24 mam komin zvenku nad strechou i pod strechou na pude(tvarnice jsou jen hrube omitnute) pravidelne po 30cm tmave pruhovane a dole v kotelne celou patu komina pekne cerno/fialovou. V kotli vetsinu casu topim na minimalni vykon coz pro vytopeni staci. Po precteni teto diskuse a zkoumani v ruznych zdrojich je na vine nejspis spatna konstrukce komina, nizka teplota spalin a jejich nedokonale horeni a vlhkost hnedeho uhli. Smiril jsem se s tim, ze na jare vybuduju komin novy, mozna uzsi (16cm), ale prece jen existuje nejaka jina cesta ?

Dekuji predem za odpoved.
M.Picman.

Předmět: Re: Dehtovani kominu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 12.09.2005 09:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Před deseti lety se již používal komín Schiedel s izolačními deskami vkládanými mezi komínovou vložku a komínový plášť. Hlavní závadou u komína Schiedel budou asi obráceně sestavované komínové vložky tedy "proti vodě", takže dehty pronikají ve spojení vložek do meziprostoru, do izolace komína a do komínového pláště i předimenzovaná velikost komínové vložky.
Vůbec největší závadou je topení na minimální výkon (proč jste si nekoupil kotel o menším jmenovitém výkonu ?). Nedokonalé spalování, nízká výstupní teplota spalin, velké množství dehtu v komíně je typickým příkladem toho způsobu topení. Při nepravidelné údržbě komína může dojít v krátké době také k vyhoření sazí v půduchu komína (teplota spalin v průduchu komína cca 1000 st. C). Zásadním řešením by byla výměna kotle za menší, nebo topení do akumulační nádrže krátkodobým topením na plný výkon kotle apod. Velikost komínového průduchu lze snížit jeho vyvložkováním komínovou vložkou z odpovídající korozivzdorné oceli tloušťky 1 mm. Problémem bude provedení vložky v sopouchu a ve vybíracím otvoru. Komínová vložka musí být pravidelně čištěna, protože po vyhoření sazí se ocel znehodnotí.

Ing. František Jiřík

Předmět: Re (2): Dehtovani kominu
Autor: Martin Picman
Datum: 12.09.2005 11:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den a dekuji za odpoved. Kotel jsem bohuzel nekoupil ja, ale jiz byl v dome instalovan. Byl dimenzovan na vytapeni celeho dvoupodlazniho rodinneho domu, kdezto ja obyvam pouze prizemi.

M.Picman.

Předmět: Tah koimna
Autor: Jiri Podruh
Datum: 08.09.2005 11:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,

tusim, ze se timto dotazem zabyvate casto. Presto mi, prosim, dovolte se zeptat.
Saunova kamna na drevo vyzaduji tah komina 10Pa. Jak urcit tento parametr u stavajicho komina?

Predem velmi dekuji za Vasi odpoved.

S pozdravem,

Jiri Podruh.

Předmět: Re: Tah koimna
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 12.09.2005 09:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Požadovaný komínový tah se dá zjistit po namontování kamen a
jejich uvedení do provozu měřením účinného komínového tahu za sopouchem, nebo výpočtem spalinové cesty podle platných ČSN a ČSN EN.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Průměr kouřovodu
Autor: Václav Kolovrat
Datum: 07.09.2005 09:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu. Chtěl bych se zeptat, jestli se rozlišuje u kouřovodu strana, kde se napojuje na kotel a strana , kde se pojí do komína. A jestli musí být na obou stranách stejný průměr kouřovodu, nebo jestli může být na straně komína průměr kouřovodu menší. Jde o to, že mám nové nerezové koleno, průměr 160 mm, na kotel pasuje nádherně, ale do zděře v komíně už mi nepasuje.. v komíně je 155 mm... Proto by mě zajímalo, jestli je možné průměr kouřovodu na straně komína zmenšit, či je nutno zvětšit otvor do komína?
Předem děkuji za odpovědi.... Vašek Kolovrat

Předmět: Re: Průměr kouřovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 12.09.2005 09:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle platných ČSN nesmí mít kouřovod menší světlost než je světlost komína a nesmí se směrem k sopouchu změnšovat. Budeme-li se bavit o rozdílu 5 mm, myslím že tuto skutečnost by asi nikdo nezkoumal.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: kouřovod 110 versus 120 mm
Autor: Karel
Datum: 31.08.2005 20:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V roce 1991 jsem si nechal vyvložkovat komín AL-komínovou vložkou o průměru 110 mm.
Nyní, když mám v úmyslu pořídit nový kotel etážového topení, mi bylo sděleno, že musím mít komínovou vložku z nerez materiálu o průměru min. 120 mm.

Bydlím v 1.patře, nade mnou jsou ještě tři patra.

To vážně musím komín znovu vyvložkovat???

Předmět: Re: kouřovod 110 versus 120 mm
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.09.2005 08:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ohebné hliníkové vložky byly považovány za vložky pro plynná paliva s dlouhou životností. Výrobci nových spotřebičů na plynná paliva nabízí vyšší účinnost spotřebičů, která se mimo jiné dosáhne snížením komínové ztráty, tedy snížením výstupní teploty spalin. Při odvodu spalin dochází k jejich kondenzaci. Protože kondenzáty spalin jsou kyselé (obsahují kyselinu uhličitou), dochází k narušování hliníkového plechu. U hladkých komínových vložek z čistého Al je nebezpečí koroze hliníku menší, ale u ohebných komínových vložek se kondezát usazuje v zámcích vložek a koroze hliníku se urychluje. Další problémem je, že při nižší výstupní teplotě spalin se snižuje účinný komínový tah a proto je nutné volit větší průřez komína. To jsou důvody, které vedou k výměně vložek. ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv připouští pouze pevné komínové vložky z Al plechu do světlosti 150 mm. Ostatní komínové vložky musí být z korozivzdorné oceli. je to i v souladu s evropskými komínovými normami.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Re (2): kouřovod 110 versus 120 mm
Autor: petr kocina
Datum: 02.09.2005 12:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nejen kyselinu uhlicitou,ale i kyselinu siřičitou.kazde palivo,at je to zemni plyn,topny olej,uhli ..... obsahuje urcite mnozstvi siry.nekdy je to v radech ppm,ale to nemeni nic na skutecnosti,ze kyselina siřičita je podstatne agresivnejsi nez uhličita.

jinak pred vasimi znalostmi smekam klobouk a vase rady jsou opravdu velice fundovane.
sice v projektu nemam komin,ale na nekterych stavbach ano.zatim problem nemam,ale pokud bych potreboval poradit obratim se na Vas.
sleduji veskere diskuze (nekdy je to ale casove narocne) a zatim jste to Vy a pan Bartel,kteri jste opravdovymi odborniky.
pan Zeravik v oblasti TČ a elektriky je proste uz spicka.
preji vam vsem,aby se vam v podnikani darilo.myslim,ze to ovoce prinese,jen aby jste to vse jeste stihali.
jeste jednou diky kocina petr

Předmět: vodorovná délka komínu
Autor: Karel Plenař
Datum: 18.08.2005 10:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
můžete mi prosím napsat informaci, kolik je ještě z
hlediska tahu přípustná vodorovná délka
odkouření kamen (průměr 120 mm). Bohužel
nejsem schopen umístit kamna přímo pod
zústění do komína, proto můj dotaz.
Děkuji Vám

Předmět: Re: vodorovná délka komínu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 19.08.2005 08:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Délka kouřovodu by neměla být větší než 1/3 účinné výšky komína. Ale pro absolutní odpověď bych pořeboval znát všechny potřebné údaje o spotřebiči a spalinové cestě.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): vodorovná délka komínu
Autor: Karel Plenař
Datum: 19.08.2005 12:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji Vám za rychlou reakci, tak tedy: komín 6m, nerez vložka 150 mm, vodorovná část vychází cca 1,2 m vč. kolena

Předmět: Re (3): vodorovná délka komínu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 22.08.2005 10:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pochopitelně moje odpověď byla k vašemu dotazu, tedy k délce kouřovodu vzhledem k účinné výšce komína. Pokud je celková délka kouřovodu 1,2 m, je tato podmínka splněná. Připojuje-li se spotřebič na plynné palivo s atmosférickým hořákem, měla by být svislá část kouřovodu dlouhá nejméně 500 mm. Zda bude skutečně spalinová cesta funkční, by se mohlo potvrdit pouze
výpočtem spalinové cesty.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Připojení krbové vložky ke starému komín.tělesu
Autor: V.Král
Datum: 16.08.2005 13:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
při prováděné rekonstrukci domu bych chtěl do stávajícího komínu připojit oboustrannou krbovou vložku.Komínové těleso je tvořeno dvěma průduchy o průměru 150 mm.Dle vyjádření dodavatele je nutné přebrousit stávající průduch na průměr 180 mm. Lze provést řešení o připojení do obou stávajících těles a vyhnout se nákladům na vybroušení či vybourání a následné vyvložkování?
Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Připojení krbové vložky ke starému komín.tělesu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.08.2005 07:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Připojení jednoho většího spotřebiče do dvou komínových průduchů se experimentálně u několika kotlů na tuhá paliva zkoušelo. Ovykle byly s tímto řešením velké problémy, protože se průduchy navzájem přetahovaly a velice často tento způsob odvodu spalin byl zcela nefunkční. Spotřebič by musel být situován přesně na střed dvou průduchů a napojení by mělo být dvěma kouřovody, které by se dělily v místě nejvyšší teploty, tedy za spalinovým hrdlem krbu.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: sousedův komín nás obtěžuje kouřem
Autor: Dagmar Beranová
Datum: 13.08.2005 23:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
máme problém se sousedem,který sice topí dřevem,ale kouř z tohoto paliva nás obtěžuje 12 měsíců v roce.Jejich komín je postaven tak,že je v úrovni našeho 1.patra,9 metrů od oken.Je vysoký asi 1,20m.Náš dvůr je dokola zastavěn zdmi asi 9m vysokými,takže když začnou topit,je dvůr plný kouře.Jsou to z velké části zdi jejich(do tvaru L) a druhého souseda.My nemůžeme pověsit prádlo,pobývat s dětmi na dvorku,nemůžeme vyvětrat atd.Řešili jsme to na Životním prostředí i na Stavebním úřadě,ale podle Stav.úř. je z jejich strany vše v pořádku,protože je o 1m vyšší než předepisuje norma a při špatných povětrnostních podmínkách se kouř smetá do uzavřeného dvora(cituji ze zápisu).Pan vedoucí vše konzultoval na dvorku,aniž by se šel podívat do 1.patra.Myslíme si,že měl u tohoto jednání být i kominík.Přes neustálé naše stížnosti na obou úřadech nás posílají k soudu,což by se řešilo hodně dlouho.Řešili jsme to i s právníkem,ale najednou začal spolupracovat s městem,což před rokem neviděl.



My bydlíme v tomto domě od mého narození(41 roků),společně s mou matkou a ta si také nepamatuje,že by se z tohoto komína někdy kouřilo.
Soused tam bydlí 5 roků a myslí si,že si to necháme líbit.On nebere ohledy na nic,ani nás,protože nás onehdy poslal.........
Proto Vás žádáme ještě o nějakou radu,která by se dala uplatnit.
Děkuji Dagmar

Předmět: Re: sousedův komín nás obtěžuje kouřem
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.08.2005 07:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vzhledem k tomu, že k této problematice jsem zpracoval již celou řadu znaleckých posudků, mohu pouze potvrdit, že tato problematika je velice složitá. V prvé řadě by to měl řešit odbor Životního prostředí podle zákona č. 86/2002 o emisích. Rovněž stavební úřad nepostupoval pravděpodobně dost odpovědně, protože v ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv je v čl. 6.8.1.1 uvedeno, že komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nenarušovaly životní prostředí nebo neznečišťovaly okolí spalinami. Podle vašeho příspěvku tato podmínka není splněna, protože komín souseda bude nízký a spaliny jsou odváděné do oken vašeho domu. Je nutné, aby stavební úřad dokázal, že je splněna podmínka ustanovení této platné ČSN.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): sousedův komín nás obtěžuje kouřem
Autor: Dagmar Beranová
Datum: 20.08.2005 21:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkujeme za radu,kterou jste nám poskytnul.Podle Životního prostředí je vše v pořádku,protože oni topí dřevem,o čemž se přesvědčila paní ing. ze Život.prostředí,když si prohlédla kotelnu plnou dřeva a nahlédla rovněž do kotle,kde se toto dřevo spaluje.I když byl náš dvůr plný kouře,podle jejího vyjádření nebylo zjištěno porušení zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší a nejsou splněny zákonné předpoklady pro zahájení správního řízení orgánem ochrany ovzduší.Rovněž Stavební úřad,po opětovném upozornění na tuto situaci a shlédnutí videozáznamu,nám pak pan vedoucí řekl,že je to opět povětrnostními podmínkami,nás odkazuje nás na soud.
My jsme chtěli po sousedovi,aby komín zvýšil nebo přestěhoval ještě o 7m dále od našeho domu.On nám odepsal,že ze statických důvodů není možné komín zvýšit a kvůli financím nemůže postavit nový a že není jeho cílem nám činit potíže a že my bychom neměli dělat neúměrnými požadavky potíže jemu(na zahradě bazén,v garáži Seat adt.).
Bylo by možné zaslat ČSN 73 4201:2002 čl.6.8.1.1.,abychom zhruba věděli,o čem pojednává,kdyby nás na Stavebním úřadě chtěli odbýt.
Podle Katastralního úřadu bylo v místě,kde komín stojí něco ubouráno,a dosud nebyla nahlášena nějaká stavba(je to bývalá stolárna,nyní kotelna).Bohužel nemáme scanner,abych Vám poslala fotky.
S pozdravem Dagmar

Předmět: Vlozkovanie AL vlozkou, ohybnou
Autor: Victorio
Datum: 02.08.2005 15:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den, z tejto zaujimavej diskusie som dost sklamany. Miestni kominar (Slovensko, vychodne) ma presvedcuje, ze pouziva kvalitne Al vlozky, a vyvlozkovanie by stalo cca 5000 Sk. Ked tu u Vas citam, ze Al je dokonca zakazane, a zivotnost je neista, mam ho davat vlozkovat, lebo ak vydrzi 2-3 roky, tak by to boli vyhodene peniaze.Alebo zatial staci, ak kotol (Protherm Medved 30KLZ 30kw plynovy klasicky) napojim na komin murovany z tehal tak ako je. Kotol je v pivnici, a vyska od kotla po vrchol je cca 10metrov, svetlost cca 15 - 17cm. Myslim, ze takato svetlost zaruci dostatocny tah. nerezovu vlozku si momentalne velmi dovolit nemozem, pretoze peniaze potrebujem na ine rekonstrukcne prace. Je skutocne riziko poskodenia komina take velke, alebo je to len lobby firiem ponukajucich stavebny materiach, cim drahsi, tym lepsie.
Rozmyslam o vyvlozkovani neohybnymi rurami z Al, ktore maju lemovanie, a daju sa zasuvat do seba, s tym, ze by som ich na streche nitoval, a postupne spustal dolu az ku kotlu, rury su totiz cca 1m dlhe. Asi by to bolo pracne, vrtat, nitovat, ale predsa sa jedna o hrubsi material, ako ohybna "hadica" z tak povediac Al folie, navyse ktora nieje taka hladka, ako rura pevna, takze by to malo este lepsi tah.

Předmět: 2 odkouření turbo
Autor: Petr Čajka
Datum: 26.07.2005 12:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu-
Jaká je minimální vzdálenost mezi 2 turbo odkouřeními (horizontálně)? V TPG 800 01 jsem našel pouze hodnotu 5 m. Je možné ji zmenšit? Za jakých podmínek? Kde to mohu najít? Děkuji za odpověď

Předmět: vložkování komína
Autor: Cvrkal
Datum: 19.07.2005 11:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

chtěl bych požádat o radu k volbě rozměrů komínové vložky a způsobu provedení izolace při opravě komína :

současný stav -
2 komínové průduchy řešené jako jednovrstvé ve středové zdi RD (tzn. asi zhotoveny obezdíváním a tažením dřevěného válce)
1. průduch dodatečně vložkován AL pružnou vložkou D=130 s napojením závěsného plynového kotle - 25 KW
2. průduch bez vložek, s napojením kotle na pevná paliva - Viadrus U22D pro spalování černého uhlí, koksu a dřeva (35kW uhlí, 30kW dřevo) - použití z 90% dřevem

účinná výška 2. průduchu cca 9.5 m, průměr odhaduji cca 160 - 180 mm nedá se přesně určit (v dostupném místě, ústí komína a dvířka, byl upravován) - půdorys 500x800 mm (měřeno s omítkou),
vyústění komína nad hřeben střechy - 110 cm

dotazy :
1) použít šamotové vložky průměru 160 nebo 200 (podle uvedených parametrů by údajně pro uhlí stačila 160, pro dřevo 180) - aby nedošlo k poddimenzování nebo naopak předimenzování (a to i v souvislosti s případnou izolací a jejímu vlivu na výsledný půdorys - omezení chodbou a místnostmi)
2)je nutno provádět izolaci v celé výšce komína a v jaké tloušťce nebo jen v místě přechodu stropem v patře a vyústěním nad hřebenem (střecha s mírným spádem výška hřebene cca 80 cm) a ve zbytku zajistit jen dilataci komína, oddělením vložek od ostatní zdi.

Děkuji předem za odpověď.

Doplnění dotazu :
důvodem opravy je narušení stěny komína a výron spalin do prostoru záklopu dřevěného stropu mezi přízemím a patrem a následně do prostoru schodiště a chodby. V místě záklopu není komín pravděpodobně omítnut a tím došlo vlivem tepelného namáhání a mechanického čištění k jeho narušení.

V této souvislosti se naskýtá ještě jeden dotaz - zda není možné, případně jakým způsobem, provést opravu jen této části. Jinak je komín od paty po strop patra omítnut, nad stopem a hřebenem střechy je zhotoven ze šamotových cihel a vyspárován.
Děkuji.

Předmět: Prosba o radu !!!
Autor: Marek Hodulik (marek.hodulik@upol.cz)
Datum: 14.07.2005 17:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vazeni pratele,
obracim se na vas s prosbou o radu. Moji rodice ziji ve dvojdomku s rovnou strechou. Nedavno stavebni odbor povolil nasim sousedum stresni nadstavbu o vysce stitu 5,5 metru - polovalbova strecha sirka zakladny stitu je 12 metru. Komin na nasi casti dvojdomku se nachazi cca 4 metry od zminovaneho stitu a je vysoky 1,3 metru (nad strechou, jinak celkova vyska kourovodu od kotle je cca 9,5 metru. Nove staveny stit je orientovan na severni stranu strechy. Sousede zacali nyni strechu stavit a ja nevim zdali bude mit nas komin dostatecny tah. Soused se s nami o tom odmitl bavit, stejne arogantni postoj zaujal i stavebni urad s tim, ze jsme toto meli namitat jiz pri prvnim jednani, kdy jsme podali namitky proti zminovane strese a ze to nyni neni jejich problem.
Mame kotel na tuha paliva - konkretne na koks. Otazkou jest zdali bude mit komin dostatecny tah.
Prosim poradte mi, zdali je duvod k obavam a pripadne jak lze co nejlevneji cely problem vyresit. Rodice jsou jiz oba v penzi - je jim pres sedesat let, ja jsem student a tak musime setrit kazdou korunu.
Za Vasi odpoved predem dekuji. S pranim hezkeho zbytku dne Marek HODULIK.

Předmět: Re: Prosba o radu !!!
Autor: petr kocina
Datum: 15.07.2005 23:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jeden ing. pres kominy tady je.ten ma celkem prehled,ale zrejme ma dovolenou.nevzpomenu si ted na jmeno.urcite se ale ozve.

Předmět: Re: Prosba o radu !!!
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 16.07.2005 21:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nástavbou o výšce 5,5 m se z největší pravděpodobností funkce vašeho komína zhorší. Na nutné navýšení komína je popis nedostčující, pravdědobně by stačila fotografie nebo přesnější polohopisný náčrt. Vzhledem k tomu, že zastíněním ústí komína může dojít k poruše odvodu spalin, které může u kotle na koks ohrozit život a zdraví uživatele spotřebiče paliv (otrava CO) nemůže příslušný stavební úřad, který vydal povolení k nástavbě hrát úlohu mrtvého brouka. Jako odborný útvar měl při povolení nástavby stavebníka na tuto skutečnost upozornit. Chybu udělal i projektant. Investor by měl zajistit odstranění závady, která vznikne jeho nástavbou, tedy zajistit nutné nastavení komína.

Předmět: Re: Prosba o radu !!!
Autor: Marek HODULIK (marek.hodulik@upol.cz)
Datum: 05.08.2005 16:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Hezky dobry den, pane inzenyre, stejne tak preji i vam dalsim ctenarum teto diskuse,
rad bych touto cestou podekoval vsem, kteri se mi snazili pomoci s problemem vysky komina. Bohuzel od 00:30 dne 19.cervence jiz tento problem neni aktualni. Zminovany 5,5 metru vysoky stit se cely od zakladu zritil na nas dum a tak komin a ostatne vse co bylo na strese, stejne tak jako strecha sama jsou dnes minulosti... Na nas dum se dle vypoctu statika zritilo neco pres pet tun materialu. Rodice se z toho psychicky zhroutili, a tak je ted vetsina vyrizovani na me samotnem.
Chtel bych vas touto cestou poprosit o dalsi radu. Zminovany stit zcela zdemoloval kominove teleso, ktere se nachazelo nad strechou - vlastne se o nej zlomil kdyz padal. Diky narazu, ktery komin utrpel se objevily prasklinky v omitkach po cele delce kominoveho telesa az po kotelnu, ktera se nachazi ve sklepe dve podlazi pod strechou. Jedna se o vlasove trhliny, ktere se objevily jak v horizontalnim, tak vertikalnim smeru. Komin je vyvlozkovany pravdepodobne nejakymi keramickymi vlozkami ctvercoveho tvaru o prumeru 20 cm (doba stavby domu 1974-1977). Pani z pojistovny se snazila celou vec bagatelizovat s tim, ze staci vystavet jen ¨zdemolovanou cast komina a ze prasklinky se pak zatrou hustsim naterem az budem malovat (coz je ostatne recept, ktery mame pouzit i na zbylych cca 300 trhlin, ktere se objevily po celem dome jak v 1.NP tak prizemi). Jiz na nasem setkani jsem ji sdelil, ze s takovym postupem nesouhlasim. Po delsi vymene nazoru, pak pripustila, ze by se komin mohl vyvlozkovat nejakou hlinikovou hadici, ktera vypada jako husi krk (takto mi zminenou vlozku popsala). Chci se jen zeptat, o co presne se jedna a zdali je tento material vhodny pro kotle na tuha paliva, jaka je jeho zivotnost v porovnani s keramickou ci samotovou vlozkou a zdali nehrozi pripadna oxidace tohoto materialu. Mam strach aby skrz komin neunikal CO, nebot jeste na starem byte, kde rodice bydleli pred stavbou domu se malem otravili (po zjisteni teto nehody byli okamzite prestehovani). Take bych vas rad poprosil o radu, jak by bylo mozno co nejbezpecneji a soucasne i co nejlevneji celou situaci resit. Dekuji vam za odpoved. S pranim aby vas nikdy nic podobneho nepotkalo Marek HODULIK

Předmět: Re (2): Prosba o radu !!!
Autor: petr kocina
Datum: 05.08.2005 20:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tak tomu tedy rikam nestesti.to by me zajimalo co na to sousedi a hlavne stavebni urad,ktery nebral v potaz vase pripominky.
s tim kominem vam moc neporadim.pokud jsem stavel komin,tak to bylo vzdy z vlozek SCHIEDEL a vzdy od zakladu.rekonstrikci komina jsem jeste nedelal.
moc bych se k ty hlinikovy vlozce nepriklanel,kort kdyz topite tuhymi palivy,to radeji nerez,nebo vlozku.

Předmět: Re (3): Prosba o radu !!!
Autor: Marek HODULIK (marek.hodulik@upol.cz)
Datum: 06.08.2005 13:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravim Vas,
pokud se tyka stavebniho uradu, ten zase zaujal zajimavou pozici. Pote co jsem zadal, aby jako statni stavebni dozor stanovil pricinu padu a naridil stavebnikovi takova opatreni, aby se cela situace neopakovala, tak mi po ctrnacti dnech odpovedel: "Stavebnimu uradu zatim nejsou znamy duvody havarie stitu a stavebni urad ani neni odborne zpusobily stanovovat priciny nenadalych havarii staveb. Je vsak mozne pozadat znalce v tomto oboru o vypracovani odborneho posudku. Seznam znalcu je uveden na internetovych strankach www.justice.cz".
Jinak receno Vam vznikla skoda, Vy se starejte. Ustne mi pak sdelil vedouci stavebniho uradu, ze se budou ridit stanoviskem projektanta stavby, ktery je mimochodem stavebnim dozorem na dane stavbe. Vinik tak ma rict, v cem pochybil - trochu Kocourkov, nemyslite?...
Sousedka pak prohlasila, ze se omlouvat nebude a ani se nam nikdy neomluvi... Vice to snad neni treba komentovat ...
Omlouvam se vsem za to ze tento prispevek se vztahuje jen okrajove k diskusi, nicmene takovy je stav. Vsechny zdravi Marek HODULIK

Předmět: Re (4): Prosba o radu !!!
Autor: petr kocina
Datum: 06.08.2005 14:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
to snad ani neni mozny co se v tomto state deje.
to je snad i na trestni oznameni pro obecne ohrozeni.tedy mit takovy sousedy tak me snad picne.
ale na hruby pytel hruba zaplata a sel bych po nich tvrde.uvideli by jsme kdo z koho.
takovyhle typ lidi by potreboval zadupat do zeme.presne takovym zpusobem se chovaji politici ke svym volicum.

Předmět: Re (2): Prosba o radu !!!
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 09.08.2005 08:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vyřiďte paní z pojišťovny, že je v oblasti komínů naprostý diletant, a doporučte, ať si nejdříve prostuduje normy a neradí nesmysly. Hliníková vložka na tuhá paliva se používat nesmí. Vyhoří po prvním zatopení. Vložkování komína by bylo pouze možné vložkou z nekorodující oceli, která je na tuhá paliva certifikovaná. Komínová vložka ale zmenší komínový průřez, který může být potom nedostačující. Trhliny rozhodně nestačí zatřít hustším nátěrem. Pádem štítu došlo s největší pravděpodobností k porušení statiky. Trhliny na komíně mohou způsobit únik spalin a otravu CO. Komínové těleso bude nutné z největší pravděpodobností demontovat a postavit znovu. Pochopitelně komín jsem neviděl, ale protože jsem soudním znalcem v této oblasti, mohl bych v krajní nouzi pojišťovně vypracovat znalecký posudek. Rada na vyvložkování komína ohebnou hliníkovou hadicí mne šokuje.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Plynový kotel a plynový zásobníkový ohřívač v jednom průduchu
Autor: Jaroslav
Datum: 12.07.2005 15:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Jiřík, dovoluji si Vás požádat o následující radu. Mám komín o výšce 10m s vložkami schiedel o průměru 200mm. V současnosti je na něj připojen plynový kotel s přerušovačem tahu o výkonu 25kW (Destila 25). Je možné do stávajícího průduchu navíc připojit plynový zásobníkový ohřívač o výkonu 5kW (Quadriga Q8 80 GORS)? Oba spotřebiče by pak stály vedle sebe.

Předmět: Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: Petr Vodsloň
Datum: 20.05.2005 14:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jak vysoko (jak nejníže) lze umístit vývod odkouření z turbo kotle? Jedná se o venkovní zeď rodinného domu, která tvoří hranici pozemku a sousedí s chodníkem.
Děkuji
Petr Vodsloň

Předmět: Re: Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: Stoll Petr
Datum: 20.05.2005 16:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, doporučené odkouření,u turbo kotlů, řeší TPG 801, popř. by měla být vypracována tzv. rozptylová studie. Instalaci ponechte na odborné firmě, která by měla vše potřebné znát. Dobře má uvedenou problematiku zpracovanou fy Geminox -
http://www.tzb-info.cz/1914-navrhovani-kourovych-cest-kotlu-geminox-thri
Horizontální odvody spalin přes zeď (C13) by měly být používány omezeně a pouze v těch případech, kdy není možné jiné řešení. Vyústění je třeba přednostně vést mimo severní a návětrnou stranu domu při dodržení těchto minimálních odstupových vzdáleností:

0,4 m od otevíratelných oken a dveří
0,6 m od větracích mřížek
0,3 m od převisu střechy nebo balkónu
0,1 m od okapů a svodů
1,8 m nad úrovní okolního terénu
2,0 m od okolní vzrostlé vegetace
minimální spád kouřovodu je 3° směrem do kotle

Nesprávné použití naleznete na :
http://stavitel.ihned.cz/1-10005490-15328530-G00000_detail-4f
http://stavitel.ihned.cz/attachment.php/11826210/jGCxnVwRtQ9L0gPapoOTs15i2kledyh3/ST0412s54a.jpg
http://stavitel.ihned.cz/attachment.php/11826220/KTPuoL2ifVln8EGpU1B7RA5MH3c0qtCm/ST0412s54b.jpg

http://www.tzb-info.cz/804-bezpecne-instalace-plynovych-kotlu-v-bytech

Předmět: Re: Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 24.05.2005 09:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Odvody do fasád se mohou provádět jen v technicky odůvodněných případech (rekonstrukce budovy, nikoliv novostavba). Musí být dodržené imisní limity NO2 a CO podle zákona 86/2002 Sb. Pro vývody do fasád platí zatím TPG 800 01. Nad chodníkem musí být nejméně 2 m.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re: Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 16.07.2005 21:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Minimálně ve výšce 2 m nad terénem

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: petr kocina
Datum: 18.07.2005 11:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jaky je duvod,ze zrovna 2 m nad terenem?

Předmět: Re (3): Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 19.07.2005 08:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tuto hodnotu jsem citoval s obecně používaného předpisu TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě) z čl. 3.6, bodu g). Vychází to zřejmě z toho, aby spaliny byly vyústěné nejméně nad hlavou procházející pod vyústěním spalin, pokud nejsou osoby vyšší než 2 m. Vzhledem k tomu, že se v současné době reviduje ČSN 73 4201 tak, aby nebyly některá ustanovení v rozporu s ČSN EN a měla by zahrnout i základní ustanovení z vydaných a pravděpodobně postupně rušených TPG (nemají normativní platnost), budu vděčný, jako zpracovatel revize ČSN za každý rozumný námět.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (4): Vývod odkouření turbo - kotle
Autor: petr kocina
Datum: 19.07.2005 09:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
diky za odpoved.

Předmět: dehtování komínové zdi
Autor: Daniel Nespor
Datum: 29.03.2005 15:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pri stavbe nove strechy jsem postavil i novy vyvlozkovany komim, ktery stoji na 60 cm zdi z vepraku. Asi po pul roce nam zed z jedne strany zacala dehtovat. Pripomínám,ze topime v kachlove peci jiz 3tim rokem suchym drevem, ktere je ze stare vazby. Puvodne jsme meli stary nevyvlozkovany komin z vepraku. Myslite si ze pricinou muze byt novy vyvlozkovany komin, který ma jiný tah? Jak tento problem odstranit? Myslim tim jeho pricinu?

Předmět: kouřovod
Autor: vlasta
Datum: 10.03.2005 20:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
musím při spojování kouřovodu použít nějaký tmel, aby spoje byly těsné? Nebo stačí sesazení jen tak na sucho?
děkuji za radu

Předmět: Re: kouřovod
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 14.03.2005 15:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Předpokládám, že kouřovod je určený pro spotřebič, kde jsou spaliny odváděné přirozeným komínovým tahem. Spalinová cesta je potom podtlaková a stačí sesazení pouze na sucho, bez těsnícího tmelu. Spoje by měly být pouze těsné tak, aby nedocházelo vlivem netěsnosti k přisávání vzduchu do spalinové cesty. Tím se zvětšuje objem spalin a současně snižuje jejich teplota, což má negativní účinek na odvod spalin do volného ovzduší.

S pozdravem Ing. Jiřík - Komínservis

Předmět: Revize kourovodu
Autor: Petr Machala
Datum: 10.03.2005 11:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,

Chel bych se zeptat jak casto by se mela provadet revize kourovodu dle CSN pro plynovy kotel. Jedna se o novostavbu, takze predpokladam, ze vse (typ vlozky, pruduchy apod.) bylo zhotoveno dle nove normy pro plynove kotle. Dekuji za odpoved PM.

Předmět: Re: Revize kourovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 14.03.2005 15:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro revize komínů a kouřovodů platí zatím stále vyhláška č. 111/81 Sb., o čištění kouřovodů, včetně lhůt pro kontrolu a čištění. U spotřebičů paliv do jmenovitého výkonu 50 kW se provádí kontrola 2x ročně, s výkonem nad 50 kW 4x ročně. Vyhláška by měla být novelizovaná a počet kontrol by se měl snížit.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdi
Autor: Janeček Zdeněk
Datum: 04.03.2005 20:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu k násl. problému:
Vyměnil jsem otevřený vnitřní krb v rod. domku za krbová kamna Jotul 8 kW s dvojitým spalováním.Komín je zděný, vložkovaný keramickými tvarovkami DN 200 mm. V obývacím pkoji se začaly v horní části komínu pod stropem objevovat dehtové skvrny v různých místech. Máme to jak v udírně.
Jak nejlépe odstranit dehtování a odstranit i dehet. Děkuji.

Předmět: Re: krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdi
Autor: Zdeněk Janeček, doplnění dotazu
Datum: 07.03.2005 08:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pro doplnění dotazu ještě uvádím, že výška komínu nad zaústěním krbových kamen je 5m k hlavě komína, keramické vložky jsou vyvedeny 10 cm nad nadstřešní šamotovou část komínu, která nemá betonovou hlavu, nad obytnou místností je už jenom půdní neizolovaný prostor. Na komínovém zdivu V půdním prostoru se na komínu dehtové skvrny nevyskytují.J e možné pro krbová kanmna na dřevo použít FURANFLEX?
děkuji.

Předmět: Re: krbová kamna Jotul - dehtové skvrny na komínové zdi
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 08.03.2005 08:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V prvé řadě je nejdůležitější odstranit příčinu dehtování. Nový spotřebič má vyšší účinnost a teploty spalin budou asi nižší. Dehty v prvé řadě vznikají nedokonalým spalováním (za nízkého přístupu vzduchu) nebo použitím nekvalitního paliva, u dřeva je to používání nedostatečně vysušeného dřeva (vlhkost by měla být nižší než 20%). Tomu odpovídá u naštípaných polen délky cca 33 cm, skladovaných pod dobře větraným přístřeškem doba skladování cca 18 - 24 měsíců).
Největším nebezpečím je to, že dehet v komíně se může vznítit. Při hoření vzniká teplota kolem 1000 st. C. Při hoření dehet stéká do spodní části komína, může dojít k přetlaku v komíně a k jeho prasknutí. Požár dehtů v komíně končí často požárem budovy. Dehet ze zdiva se odstraňuje obtížně. Musí se odstranit omítka, vyškrabat omítka ze spár a separovat zdivo separačním nátěrem a provést omítku. Toto řešení nebývá vždy účinné.
Bezpčnější je vyvložkování komínového průduchu (po jeho důkladném vyčištění) komínovou vložkou na tuhá paliva, která oddělí průduch od komínového pláště. Důležité je mezeru mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm větrat, aby se plášť komína vysušil. Rozhodně celá akce nebude jednoduchá a ne vždy se dílo podaří.

S pozdravem Ing. František Jiřík - Komínservis

Předmět: Izolácia šamotových vložiek
Autor: Kamil Piešťanský
Datum: 04.03.2005 16:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý deň:Chcem Vás poprosiť o radu,či je potrebné u trojvrstvového komínu napr.Schiedel nutné prieduch používaný na odvod spalin od plynového spotrebiča (klasický alebo kondenzačný )izolovať? U prieducu používaného na pevné palivo asi kvôli lepšiemu ťahu ano, ale je to nutné aj u plynu, nakoľko tepelná izolácia dodávaná k týmto komínovým systémom je hodne drahá.

Předmět: Re: Izolácia šamotových vložiek
Autor: Ing. František Jiřík Komínservis
Datum: 16.07.2005 22:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rozhodně je nutné komínovou vložku izolovat, protože spaliny od spotřebiče na plynné palivo mají relativně malou teplotu a pak dochází k tvorbě kondenzátů spalin. Kondenzáty sice nenaruší keramickou komínovou vložku ale mohou pronikat ve špatně provedených sparách vložek na povrch a do pláště komína. Při nízké teplotě spalin se rovněž snižuje účinný komínový tah.

S pozdravem Ing, Jiřík

Předmět: Izolace keramických komínových vložek
Autor: Miroslav Vacula
Datum: 22.07.2009 20:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu čím, pokud možno levně, zaizolovat keramické komínové vložky. Komín je dvouprůduchový - průměry 160 a 200 mm a bude obezděn pálenými cihlami. Komín bude používán pro kotel na tuhá paliva (dřevo) a druhý průduch později pro krb.

Předmět: Vložkování komínu pro kondenzační kotel
Autor: Vondrys
Datum: 03.03.2005 07:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobry den,
Chtel bych se zeptat jak je to s vlozkováním komínů pro plynná paliva? Uvazuji o prechodu z kotle na uhlí na plynový kotel a zvazuji jestli zvolit kotel plynový klasický , nebo kondenzacní.Slysel jsem, ze prý podle nové normy se pri pouzití klasického plynového kotle musí komín vlozkovat nerezem, u kotle kondenzacního se muze zvolit vlozkování hliníkem případně nějakým plastem? je to pravda? Kolik lze tedy usetrit pri vlozkování komínu(cenový rozdíl mezi nerezem a hliníkem(plastem)?
Děkuji za odpoved. A.Vondrys

Předmět: Re: Vložkování komínu pro kondenzační kotel
Autor: Ing. František Jiřík Komín servis
Datum: 16.07.2005 22:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komínové vložky z ohebné hliníkové hadice se používat nesmí. Cenový rozdíl mezi komínovou vložkou z korozivzdorné oceli a z plastu není velký, plastová vložka pro nízkoteplotní kotel bude mít asi neomezenou životnost. Kotel s atmosférickým hořákem při stejném jmenovitém výkonu je levnější, kondenzační kotel má větší účinnost při odpovídajícím zužitkování kondenzačního tepla, spaliny jsou většinou odváděné přetlakem ventilátoru proto musí být vložky těsné ve spojích ale mohou mít menší rozměr. Kondenzační kotel bývá dražší. Rozhodnutí bude složité.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re: Vložkování komínu pro kondenzační kotel
Autor: Hanzl Václav
Datum: 24.01.2009 09:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...



Dobrý den!

Mám vyvložkovaný komín 17 let nerezem a do minulého roku jsem topil plynovým kotlem Gasex. Nebyl problém. Loni jsem koupil kondensační kotel a mám problém. Ve třetím podlaží mám mokré zdivo komína. Chtěl bych vyvložkovat plastem. Je to možné?

Venca

Předmět: Dotaz
Autor: Jindra Martin
Datum: 26.02.2005 22:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Přeji Vám hezký den. Mohl byste mi prosím zodpovědět dotaz, jaké podmínky musím splnit, abych mohl ve svém bytě umístit kotel TURBO v bytovém domě o šestnácti bytových jedotkách? Bytový dům je ve společném vlastnictví nájemníků. Děkuji Vám za odpověď.

Předmět: Re: Dotaz
Autor: Stoll Petr
Datum: 28.02.2005 08:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, pokud už máte v domě nějaké vytápění, nebude to pro vás asi moc výhodné. Mohou vám účtovat až 40% ze stávající platby za teplo. Jinak základní informace pro samotnou montáž najdete na : http://www.tzb-info.cz/804-bezpecne-instalace-plynovych-kotlu-v-bytech

Předmět: Re: Dotaz
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 02.03.2005 08:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Musíte splnit podmínky č. 8.1. ČSN 73 4201:2002 Komíny a
kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebiče paliv. V citovaném článku je uvedeno, že spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy. Pouze v technicky odůvodněných případech, kdy nelze zajistit odvod spalin do komína, lze volit odvod spalin na venkovní zeď (fasádu), podle příslušného normativního dokumentu (zde je odkaz na TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi). Při odvodu spalin do venkovní zdi musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO u obytných a pobytových místností, v blízkosti výdechů nebo na přilehlé fasádě podle příslušných předpisů (a zde je odkaz na zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).
Obecně - bydlíte-li v posledním podlaží, asi to nebude problém, bydlíte-li v přízemí, problém to asi bude. Záleží i okolní zástavbě a dalších skutečnostech. Počet bytových jednotek asi nebude hrát tu rozhodující roli.

S pozdravem Ing. Jiřík - Komínservis

Předmět: Re (2): Dotaz
Autor: petr kocina
Datum: 02.03.2005 10:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
neudava se NO2,ale NOx a take COx
nekdo muze nabyt dojmu,ze vznika jen NO2 a ne uz NO3 ,stejne i u CO a CO2.
jinak odbornikem na kominy nejsem,ale rad si diskuzi kominu prectu.

Předmět: Re (3): Dotaz
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 03.03.2005 08:07 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Článek je přesně ocitovaný z ČSN 73 4201:2002. V nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se u malých zdrojů měří jako škodlivina pouze CO (oxid uhelnatý), který vzniká nedokonalým spalováním a jeho účinky jsou smrtelné již při relativně nízké koncentraci.
Oxid uhličitý CO2 je produktem spalování C + O2 a jeho zvýšený obsah v ovzduší má vliv na skleníkový efekt. Jinak jej rozkládají rostliny na O2. Při vysokých teplotách hoření se dusík N2 obsažený v palivu a v okolní atmosféře váže se vzdušným kyslíkem (O2) na oxid dusnatý (NO). Tento bezbarvý plyn působením volného kyslíku O2 po čase oxiduje na oxid dusičitý NO2. Působením ultrafialového záření (slunečního světla) přispívá k tvorbě ozonu. Souhrn podílů NO a NO2 se označuje jako NOx. V citovaném nařízení vlády se u některým emisních hodnot přepočítává NOx na NO2. Nejsem chemik, abych mohl provést podrobnější rozbor, ale mám autorizaci na měření malých zdrojů tepla, kde se NOx neměří. Článek, který jsem citoval z ČSN byl do normy definován odborníky na ovzduší a hygieniky.

S pozdravem Ing. František Jiřík - Komínservis

Předmět: Re (4): Dotaz
Autor: petr kocina
Datum: 07.03.2005 12:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
mate solidni znalosti i v oblasti chemie.
smekam klobouk.

Předmět: Re (2): Dotaz
Autor: Anna Bláhová
Datum: 05.10.2009 15:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bydlím v paneláku a již se začalo s vyvložkováním komínů(normy EU) a dle sdělení sousedky z vedlejšího vchodu, jí byla nainstalována v kuchyni u sporáku dvířka s kohoutem na odpuštění. Byt není výstavní galerie, ale tohle se mi zdá neuvěřitelné, že se do bytů (kuchyní) bude osazovat takovéto mostrum. Přemýšlí, čím to zakrýt, aby se na to dalo koukat. Myslíte, že je toto možné v 21 století ????????
Děkuji za odpověď a "pomoc" !!
A. Bláhová 608 062 409

Předmět: Re: Dotaz
Autor: Ing. František Jiřík Komín servis
Datum: 16.07.2005 22:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pokud odvedete spalin vyvložkovaným komínovým průduchem nad střechu budovy je to bez problému a nemusíte se s nikým domlouvat. Problémem bude, budete-li chtít odvést spaliny do fasády a v blízkosti budou okna. Toto je složité a bez bližšíchn informací se nedá na tento dotaz odpovědět.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Připojení krbové vložky ke komínu.
Autor: Zdeněk Kozák
Datum: 20.02.2005 10:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
stavíme rodinný domek. Máme komínový systém Schiedel Uni. Původně jsme zamýšleli instalovat krbová kamna a máme tedy výustění do komína pod úhlem 90 stupňů. Později jsme si to rozmysleli a definitivně chceme krbovou vložku, kde se doporučuje zaústění pod úhlem 45 stupňů. Je nutná úprava?

Předmět: Re: Připojení krbové vložky ke komínu.
Autor: Ing. František Jiřík Komín servis
Datum: 16.07.2005 22:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Připojení pravoúhlým kolenem znamená pouze o málo větší odpor na spalinové cestě. Pokud má komín dostatečnou účinnou výšku, nemělo by toto připojení být velkým problémem. Záleží také na výšce vyústění kolmé odbočky od podlahy, kde bude krb instalován.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: materiál kouřovodu
Autor: Tomáš Veselý
Datum: 14.02.2005 10:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
mám krbovou vložku a mám připravený materiál na instalaci kouřovodu do komínového tělesa. Složky kouřovodu jsou vyrobeny ze slabého černého plechu (klasické díly zakoupené v Bauhausu). Jelikož bude kouřovod zakryt stěnovou konstrukcí krbu a nebude tedy přístupný, obávám se, že by se mohl plech po čase proděravět.
V krbu budu topit výhradně dřevem, tak že dehtovatění jako u topení s uhlím by nemělo vznikat.
Přivítám jakýkoliv názor.

Předmět: Re: materiál kouřovodu
Autor: Pavel Š.
Datum: 14.02.2005 11:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Lepší by bylo použít díly kouřovodu z nerezu.

Předmět: Re: materiál kouřovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 16.02.2005 09:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Provedení konstrukce nad krbem (teplovzdušná komora) musí odpovídat ČSN Krby s otevřeným a uzavíretelným ohništěm. Do prostoru teplovzdušné komory musí být zajištěn přístup pro kontrolu kouřovodu. Použití kouřovodu z tenkého černého plechu nepřipouští citovaná krbová ČSN ani ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Tyto kouřovody lze použít pouze k lokálním spotřebičům paliv na tuhá paliva, kde je kouřovod volně přístupný a kontrolovatelný. Protože v krbu mají spaliny teplotu až 500 st. C, je nutné použít silnostěnný nerezový plech dle ČSN 73 4201 nebo jiný materiál certifikovaný pro tento účel. Jinak skutečně dojde k propálení vložek a k požáru nebo k otravě CO.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re: materiál kouřovodu
Autor: Ing. František Jiřík Komín servis
Datum: 16.07.2005 22:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Takové řešení rozhodně nedoporučuji. Už skutečnost, že ke kouřovodu nebude přístup je v rozporu s ČSN 73 4230 Krby s uzavíratelným a uzavíratelným ohništěm. Výstupní teplota spalin u krbu může přesáhnout 650 st.C a běžný tenký plech se snadno propálí. Je nutné použít žáruvzdorný plech tl. nejméně 1 mm, mnebo stejně silný plech z korozivzdorné oceli a rozhodně zajistit v nástavbě krbu kontrolní otvor.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Udírna na hranicích pozemků
Autor: Vladimír Pazdera
Datum: 13.02.2005 16:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Řešíme problém, jak vlastně opravit a upravit plechový komín od udírny staré více než 40 roků, stojící na dvorku při štítové zdi sousedky v souladu s ČSN 73 4201:2002 "Komíny a kouřovody".
Štítová zeď hospodářských budov sousedky je vysoká min. 9 metrů, zděná udírna má výšku jen 140 cm. Sousedce údajně vadí kouř při uzení masa v udírně (1x ročně).
Stavební úřad Přerov zakázal dne 24.1.2005 používání údírny pod pokutou 10.000,- Kč, neboť provedení odtahu spalin z udírny vysoké cca 14O cm s obvodem 130 cm (ocelová trubka o průměru 110 mm a o délce 200 cm) prý odporuje ČSN 734201 a ČSN 732210.
Majitelé přitom domek koupili v roce 1971 i s onou udírnou stojící na dvorku. Problém se sousedkou vznikl nedávno.
Přivítáme kvalifikovou radu, jak technicky vyšešit v souladu s ČSN co nejsnadněji problém odvodu spalin při uzení. Dopředu děkujeme.

Předmět: Re: Udírna na hranicích pozemků
Autor: petr kocina
Datum: 14.02.2005 07:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
takove sousedy bych primo " miloval " .pokud jim vadi,ze udite jednou rocne,tak mam obavy,ze vam zadna norma nepomuze.
je to zrejme typ lidi,kteri si budou stezovat neustale a na cokoli i kdyby jste tu normu splnil 10x.
priste si najdou neco jineho.

Předmět: Re: Udírna na hranicích pozemků
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 16.02.2005 09:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nejste první s podobným dotazem a jako soudní znalec jsem podobné případy řešil jako stížnost z obou stran. pokud udíte jedenkrát ročně, považuji stížnost za směšnou, ale asi proto, že vůně kouře při uzení mi nevadí.
Mnohem horší je, když se pálí v kamnech na uhlí všechno možné svinstvo včetně PET lahví, což bezprostředně ohrožuje zdraví všech okolo. Z dodaného popisu se řešení hledá obtížně. Možná by pomohlo navýšení komína až na úroveň štítové zdi a tím by se spaliny dostaly do volného ovzduší nad objekt sousedky a tím by se věc vyřešila. Průměr odvodu spalin 110 mm pro spotřebič na tuhé palivo je rozhodně málo (podle ČSN 73 4201 by to muselo být nejméně 140 mm). Výška komína 2 m je také nízká, měla by být alespoň 5 m. Takže z hlediska ČSN to v pořádku není. Jestli normová úprava zlikviduje problém se
sousedkou se těžko zaručí.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): Udírna na hranicích pozemků
Autor: Vladimír Pazdera
Datum: 17.02.2005 09:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podnětem pro vydání zákazu Stavebním úřadem Přerov byla stížnost sousedky, že právě přes svou štítovou zeď, vysokou min. 9 - 10 metrů, cítí až ve svém domě, konkrétně v kuchyni, kouř při uzení.
Starosta obce i stavební komise při obci všechny předchozí stížnosti odmítli jako neprokázané a smýšlené. Stavební úřad však své rozhodnuti podložil posudkem kominíka. Otázka nyní stojí, jak vlastně stavebně řišit fakt, že udírna má ovd. zdivo tl. 15 cm, je vysoká jen 140 cm a odvod spalin z ocel. toury o vn. průměru 110 mm je dlouhý 200 cm, přitom do štítu hraniční zdi sousedky je to dalších min. 6 - 7 metrů a tato zeď je široká min. 15 metrů ???
Copak také prefa grily s dírnou, běžně prodávané i v OBI, BAUMAXU, HORNBACHU či jinde, podléhají stavebnímu řízení, nebo jen stav. ohlášení, a také mají odvody spalin mnoho metrů vysoké? Nebo je v nějaké normě zakázané je postavit např. ke zdi, jak je to obvyklé?
Za odborný názor, radu, či doporučení moc děkuji.

S úctou

Vladimír Pazdera

Předmět: Re (3): Udírna na hranicích pozemků
Autor: petr kocina
Datum: 17.02.2005 11:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
a kominici budou mit kšeft.
trefna poznamka ale na ty grily a udirny z OBI,BAUMAX ......
to by me zajimalo co by pak sousedka rekla.
jedine reseni asi vidim zakoupit gril z OBI a basta.pak uz jen udit a udit.

Předmět: Re (3): Udírna na hranicích pozemků
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.02.2005 08:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bude to asi složité. Domnívám se, že se jedná o banální problém, který je nafouknutý. Pokud by k obtěžování kouřem docházelo kotlem na tuhé palivo po celou dobu topné sezóny, asi by stížnost byla oprávněná. Pokud se uzení provádí párkrát za rok spotřebičem s nevýrazným výkonem, je to asi stížnost pro stížnost. Je otázka, zda posouzení kominíkem bylo správné a opodstatněné, protože pro zahradní udírnu neplatí žádné ČSN. Nešla by poslat digitální fotografie celkové situace a udírny?

S pozdravem Jiřík

Předmět: Re (4): Udírna na hranicích pozemků
Autor: petr kocina
Datum: 18.02.2005 14:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bude to asi složité. Domnívám se, že se jedná o banální problém, který je nafouknutý - to si myslim taky.
jsou urcité typy lidi ( vetsinou je to zavist),kteri si budou stezovat vecně a to za jekehokoli rezimu a pri jakekoli stavbe.

pokud ta dotycna ma komin a nahodou by tam palila plasty ci jiny sajrat,tak bych ji to oplatil a to je podstatne horsi nez nejaka udirna.
NA HRUBY PYTEL ,HRUBA ZAPLATA - jinak se s takovymi lidmi jednat neda.
koneckoncu muze se dohodnout treba mesic dopredu,ze nebude pres vykend doma a maso si pak vyudit,kdyz ji to tak obtezuje.
je to ale vsechno o dohode.

Předmět: Re (2): Udírna na hranicích pozemků
Autor: Vladimír Pazdera
Datum: 02.03.2005 08:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
mám již k dispozici DIGI fotky předmětné 40 let staré udírny ( fotek, cca 4 MB), stojící na hranici pozemků, jen netuším, na jakou el. adresu je mám odeslat. Mohu se těšit na Vaši zprávu a kontakt?
S úctou

Vladimír Pazdera

Předmět: Re (3): Udírna na hranicích pozemků
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 03.03.2005 08:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotografie zašlete na adresu

S pozdravem Jiřík

Předmět: Vložkování AL vložkou
Autor: Evžen Worek
Datum: 11.02.2005 12:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Přečetl jsem si příspěcek pana Doubka a odpověď Ing.Jiřáka.
Nejsem odborníkem přes komíny a vložkování, ale mohu se podělit se svou zkušeností. Před čtyřmí léty jsem si pořídíl plynový kotel (myslím, že várobce není důležitý) a také jsem byl nucen vyvložkovat komín (azbestová roura). Symozřejmě, že vložkou AL. Zruba po půlročním provozu se začala zvýšovat teplota samotného kotle do takového stupně, že došlo k propálení vrchního bílého krytu. Servisní technik konstatoval, že výměník kotle je zanesen, nikol však z důvodu špatného spalování. Nános na výměníku byl bíly a zelenkavý. Výměník vyčistil (jemným drátkem z každého žebra odstranil usazeninu - cca 2 hodiny práce), zkontroloval seřízení kotle a zdálo se být vše zase OK. Zhruba za půl roku se kotel hřál zase. Servisní technik čištění opakoval. Na moji otázku, co způsobuje zanášení mi neuměl odpovědět a tvrdil, že se na to ptal i u výrobce a nikdo to neví. Po ukončení záruční doby mi nakonec sdělil, že budu nuset pravidelně kotel čistit, protože výměník je velice jemný a je to obdobné jak u vzduchového filtru u auta. Po určité době se zanese a prostě ho musím vyčistit nebo vyměnit.(!!??)
Teprve před nedávnem jsem se dověděl od jednoho servisáka, že se s podobným problémem už setkal, a že to bylo způsobené AL komínovou vložkou. Musím přiznat, že na střeše mám hodně bílého kondenzátu a taky při sundádí kouřovodu z něj vysypu bíle krystálky, ty najdu taky v přerušovači tahu. Myslím, že kondenzát v podobě páry se dostáva až do kotle k výměníku a tam kondenzuje. Odpovídala by i barva z výměníků - bílá a zelenkavá (výměník je měděný).

Předmět: Re: Vložkování AL vložkou
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 16.02.2005 09:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Při autorizovaném měření malých zdrojů podle zákona č. 86/2002 Sb., kde je současně předepsána kontrola spalinových cest, se znovu přesvědčuji, že zejména u spotřebičů na plynná paliva s nižší teplotou spalin dochází ke korozi hliníkového plechu, který zprašuje. Ukazuje se opětovně, že pro nové spotřebiče na plynná paliva s nižší teplotou spalin je jediným vhodným materiálem keramika, nekorodující plech nebo odpovídající plast.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Komín 10m/130mm/stáří 60 let
Autor: Branislav Čepec
Datum: 08.02.2005 14:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám 10m vysoký komín / průměr 130 mm. Komín je plně funkční a bez závad. Mám na něj připojený sporák na pevná paliva (dřevo a uhlí). Když tento sporák odpojím, můžu zapojit krbovou vložku 150 mm ???

Předmět: Re: Komín 10m/130mm/stáří 60 let
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 08.06.2005 08:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Průměr komína 130 mm pro uzavíratelnou krbovou vložku bude malý. Prom malou krbovou vložku by měl mít komín světlost nejméně 160 mm, obvykle se používá komín světlosti 200 mm

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLE
Autor: BARA HAZOVA
Datum: 13.01.2005 07:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Známý si pořídil nový plynový kotel pro vytápění rodinného domu a potřeboval by znát přibližné náklady na zabudování kotle a zapojení na stávající otopnou soustavu. V případě, že víte, v jaké výši se mohou náklady na zabudování kotle pohybovat, tak mi prosím co nejdříve odepište.
Děkuji.

Předmět: Re: NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLE
Autor: Stoll Petr
Datum: 13.01.2005 14:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, u výměny kotle počítejte s orientační cenou od 3.000-6.000.00 Kč. Neuvádíte zda-li se jedná o stacionární či závěsný kotel. V případě závěsného má-li odkouření do komína či turbo. Také záleží na délce i dimenzi rozvodů, pro napojení kotle na stávající rozvod, popř. na nepřímotopný boiler a studenou vodu. Pochopitelně i druh potrubního materiálu a armatur ovlivňuje konečnou cenu. Většina montážních firem si provádí vlastní kalkulaci, která vychází z jejích skutečných nákladů . Pro zajímavost vám uvádím tzv. směrné ceny pro konkrétní typy kotlů Thermona. V cenách je již kalkulováno s napojením kotle na stávající rozvod /bez potrubí/, odzkoušení kotle a poučení provozovatele. Není zde kalkulováno zřízení přívodních i odvodních rozvodů, dodávka a montáž nasávacího i odtahového potrubí na odvod spalin, případná dodávka, osazení a připojení zásobníku. Také uvedení kotle do provozu servisním technikem se oceňuje zvlášť, cca od 1.200,00 Kč /dle druhu kotle/. V cenách 731 24-9…. je již oceněna i dodávka a montáž připojovacích armatur – filtr, kulové kohouty, redukce atd. Zde uvádím některé orientační /směrné/ceny.
1 731200825 Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW kus 1,000 645,00
2 731200831 Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV kus 1,000 87,00
4 731200832 Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného s přípravou TUV kus 1,000 109,00 109,00 0,000 0,065
5 731241123 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona do 28 kW s odvodem spalin do komína soubor 1,000 780,00
6 731241143 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona do 28 kW s průtokem TUV soubor 1,000 830,00
7 731241162 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona do 28 kW se zásobníkem TUV soubor 1,000 995,00
8 731241183 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona do 28 kW s připojením na TUV soubor 1,000 835,00
9 731241223 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona turbo do 28 kW s odvodem přes stěnu soubor 1,000 885,00
10 731241243 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona turbo do 28 kW s průtokem TUV soubor 1,000 885,00
11 731241262 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona turbo do 28 kW se zásobníkem TUV soubor 1,000 1 020,00
12 731241283 Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva Thermona turbo do 28 kW s připojením na TUV soubor 1,000 885,00
13 731249211 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV soubor 1,000 2 180,00
14 731249212 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV soubor 1,000 2 690,00

Předmět: Re (2): NÁKLADY NA ZABUDOVÁNÍ KOTLE
Autor: BARA HAZOVA
Datum: 14.01.2005 06:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Děkuji za odpověď. Myslím, že je pro představu o ceně za zabudování kotle dostačující.
S pozdravem
Barbora Házová

Předmět: odkouření turbokotle
Autor: Dana Burdová
Datum: 11.01.2005 16:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení pane inženýre,

dle projektové dokumentace na stavbu našeho RD mělo být provedeno odkouření kotle HERMANN na střechu, což se také stalo. Kotel na ohřev TUV a topení máme umístěn v přízemí a odkouření vede z přízemí přes šatnu ve druhém patře na střechu domu, je však jen jednoplášťové, je to jen taková trubka, která prochází naším domem a je velmi horká včetně předmětů nacházejících se v okolí. Samotné přisávání vzduchu je řešeno extra skrz obvodovou zeď v přízemí. Toto odkouření (trubka) prochází jak stropem přízemí tak sádrokartonovou konstrukcí v podkroví a i tepelnou izolací orsil na půdě. Vzhledem k tomu, že okolní stavebníci mají toto řešeno dvouplášťovým odkouřením, vnitřním jde odkouření a vnějším přisátí vzduchu, mají všichni tuto "trubku" chladnou. Domníváte se že takové řešení je v pořádku? Odhaduji že trubka má teplotu tak cca 80 stupňu a není nijak izolována ani v místě průchodu vodorovnými konstrukcemi domu. Děkuji moc a s přáním hezkého dne Dana Burdová

Předmět: Vzdálenost kom.pláště od hořlavých materiálů
Autor: Ing.Petr Zdarek
Datum: 22.12.2004 11:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých materiálů od komínového pláště je stanovena 50mm. Platí tato vzdálenost i v případě třísložkových komínů?

Děkuji
Žďárek

Předmět: Nové vložkování komínů
Autor: p.Doubek
Datum: 09.12.2004 15:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,spolutvůrce normy ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody....,která nahradí ...atd. !!!
Dne 8.října 2004 jsem si dovolil Vám zaslat vcelku "primitivní" dotaz.Docela jste mě zklamal,že jste mi nedokázal odpovědět.Chtěl jsem jen upřímnou a nezávaznou odpověď,nikoliv "něco citovat z normy".Když není člověk úplně hloupý,tak se nebude ptát na primitivní věci,které si může v této normě přečíst a nastudovat.Chtěl jsem jen prostě znát prostý názor odborníka,který by mi možná pomohl více,než se podívat do výše uvedené normy.Ale docela Vás i chápu,proč jste se raději vyhnul odpovědi na můj dotaz.Též se domnívám jako "někteří",že povolení použití hliníkových komínových vložek byl neuvážený kompromis,který se mnoha uživatelům může do budoucna vymstít,především finančně.Ale to je zrovna Vám zřejmě úplně fuk-prostě možná někdy uznáte,že jste se spletli(a to ještě tajně-pod pokličkou) a uděláte opět tzv."změnu"(např.jako za socialismu,aby to hlavně Vás tolik nebolelo a zůstali jte dál mezi leiky nadále odborníky !!!)všem je totiž již dnes jasné,že s nástupem nových moderních a výkonnějších plyn.spotřebiů stoupají i nároky na provedení správného vyvložkování komínů.Výpočet komínového tahu pak prokazuje,že většina komínů jsou komíny vlhké a ve smyslu novelizace nové ČSN není možné používání AL kon.vložek.Životnost Al vložky při provozu vlhkého komínu je cca 5 let !!!Též se domnívám,že uvedení do provozu Al vložek bylo velice nešťastným kompromisem jak v teorii,tak v praxi(nikdo z tvůrců nové normy se k tomu ale nikdy nepřizná).Tím není dodržena základní zásada-že životnost komínové vložky má být minimálně stejná,jako životnost plynového spotřebiče,"nota bene" při vstupu do EÚ jsme měli přemýšlet dopředu,jelikož tam není používání Al běžné !!!O nebezpečnosti těchto vložek(na zdaví lidí a ekologii) ani nemluvě.
Takže Vážený p.inženýre,raději se Vás už nebudu v životě na nic ptát,v rámci úspor časových a nervových raději nechám převložkovat komín FURANFLEXEM,a budu mít cca na 50 let od takových "odborníků",jako jste Vy,svatý pokoj.SBOHEM !!!

Předmět: Re: Nové vložkování komínů
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 10.12.2004 13:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Doubku, hledal jsem ve svých odpovědích na dotazy co Vás tak rozzlobilo, ale bohužel jsem nenašel ani Váš dotaz ani moji odpověď, tak mohu pouze usuzovat z Vašeho příspěvku, že jsem Vám neopověděl podle Vašich představ. Co se týče hliníkových vložek. patřil jsem ke skupině lidí, která uvedla v život vložkování komínů spotřebičů na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu komínovými vložkami z Al plechu (od 1.1.1878) a byl jsem také spoluautorem technologie vložkování komínů hliníkovými ohebnými vložkami. Předpokládaná životnost těchto vložek byla 20-25 let, podle rozboru materiálu při korozivních zkouškách prováděných v té době. V té době, kdy nerezový plech byl nedostatkovým zbožím a kdy se vložkovalo pozinkovaným plechem s epoxydovým nátěrem nebo se používaly smaltované komínové vložky, byl Al plech nejpřijatelnějším materiálem. Podle posledních výsledků u starých spotřebičů na plynná paliva jsou tyto Al komínové vložky stále funkční, protože staré plynové spotřebiče pracují s vyšší výstupní teplotou spalin a komíny pracují v suchém provozu. V posledních letech klesá teplota spalin i u otevřených spotřebičů na plynná paliva a jak správně uvádíte, většina komínů jsou komíny vlhké. Proto ve změně ČSN 73 4201:2002 došlo ke změně požadavků na používání hliníkových vložek a ohebné komínové vložky nejsou normou povolené. Zůstal tam pod určitým tlakem Al v podobě pevných vložek pro malé světlosti. Tato určitá benevolence je daná víceméně majitelům rodinných domků na vesnicích, kteří po plynofikaci a následném nákupu plynových spotřebičů nemají na dalších cca 15.000,- Kč na nerezovou komínovou vložku. Co se evropských norem týká, mýlíte se, protože v přeložené ČSN EN 1856-1 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1 : Systémové komíny - je v tabulce 4 : Specifikace materiálu použitého pro komínové vložky uveden typ materiálu 10, číslo EN AW-4047A symbol EN AW AISi 12(A) - Cu méně než 0,1 %, Zn méně než 0,15 % jako hliník na odlitky, a typ materiálu 13 číslo EN AW 6060 symbol EN AW-AlMgSi, tedy materiály, které jsme do naši normy neuvedli, ale i typ 11, uvedený v naší ČSN. Já osobně rozhodně nejsem přítelem Al a nejsem rád, že v ČSN 73 4201 je uveden. Přesto že jsem zpracovatelem této ČSN, nemoho řadu ustanovení osobně ovlivnit. Vaše rozhodnutí na použití Faranflexu je rozhodně správné a mohu Vám jej rozhodně doporučit, protože jsem byl na několika jednáních v Maďarsku, kde se Furanflex vyrábí, doporučil jsem jeho dovoz, pomohl jsem s legislativou a s rozšířením této technologie do praxe.
To, zda se mnou budete ještě komunikovat, je Vaše volba, ale rozhodně si nemyslím, že jsem se problematice spalinových cest dost nevěnoval a že jsem vědomě kohokoliv poškodil.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: tovární komín
Autor: Petr Skáka
Datum: 07.12.2004 15:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane,jak je to v současné době s prováděním prohlídek a kontrol komínů vysokých,továrních lhůty a podobně ?
Děkuji přeji pěkný den.

Předmět: Re: tovární komín
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 10.12.2004 13:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na Váš dotaz vám odpovědně a v plném rozsahu odpoví p. Ing. Ježek, Omega-Teplotechna a.s e-mail :

Předmět: Napojení na komín - krbová kamna
Autor: Kejík Milan
Datum: 30.11.2004 12:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám postavený komín : pruměr 200 mm, šamotové tahovky, izolace a vnější plášť. Mezi komínem a krbovými kamny je 0,5m široká zeď ze smíšeného materialu. Můžu pro průchod přes tuto zeď použít ohebnou nerezovou vložku DECFLEX od firmy DEC, z důvodů přesného umístění otvoru pro kamna? Ohebnou hadici jsem chtěl obezdít případne obalit izolací.
Za odpověď děkuji.

Předmět: Výška komína nad střechou
Autor: Gregor
Datum: 27.10.2004 12:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
prosím o radu na následující problém.V rodinném domku (plynové vytápění)bych chtěl přitápět krbovými kamny, ke kterým bych chtěl namontovat na zeď boční strany domku lehký, nerezový komín, který by prostupoval přesahem střechy. Otázka: Mohu montovaný komín (typizovaný výrobek)postavit bez stavebního povolení? Jaká výška komínu nad střechou je optimální, když prostup nad střechou je vzdálen 5,5 m od hřebene? (sedlová střecha, mírný sklon, asi 60st) Děkuji za odpověď.

Předmět: Vzdálenost venkovního krbu od budov
Autor: Rubešová
Datum: 14.10.2004 12:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ráda bych věděla, zda existuje nějaká právní úprava, která by stanovovala vzdálenosti komínu z venkovního krbu umístěného v altánu na zahradě od obytých objektů

Předmět: Re: Vzdálenost venkovního krbu od budov
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.10.2004 09:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bohužel je tato problematika tak složitá, že jednoduchý způsob s určením vzdálenosti neexistuje. V ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv je pouze uvedeno v čl. 6.8.1.1 že komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nenarušovaly životní prostředí nebo neznečišťovaly okolí spalinami. Pro posouzení vlivu účinků spalin od venkovního krbu od obytných budov je rozhodující rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Ing. František Jiřík, Komín servis

Předmět: nové vložkování komínů
Autor: p.Doubek
Datum: 08.10.2004 12:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Již 20 let mám plynový kotel MORA 670.Nyní se majitel domu,tedy SBD,rozhodlo,že dá převložkovat komíny.Jimi objednaná fyrma nám nyní provedla vyvložkování z Al materiálu o průměru 130 mm včetně výměny kolena s odbočkou do plynového kotle.Příští rok mám v plánu pořídit si nový plynový kotel a zajímalo by mě,zda-li toto nové vyvložkování bude vyhovovat,konkrétně normě ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody(též ČSN EN 1443).Dočetl jsem se,že Al vložka má malou životnost a že je vhodnšjší použít materiál z nerezavějící oceli.Chtěl bych se vyvarovat koupí nového plyn.kotle dalšího "převložkování" celého komína.Děkuji za odpověď.

Předmět: nové vložkování plynového kouřovodu
Autor: p.Doubek
Datum: 08.10.2004 11:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám plynový kotel MORA 670,již cca 20 let jsme měli tanto kotel napojen na "klasický" komín ze staveb.materiálu.Majitel domu,SBD,nechalo letos tento komín vyvložkovat materiálem z Al trubky o průměru 130 mm včetně napojení do kotle.Zajímalo by mě,jakou má toto vyvložkování životnost,zda-li odpovídá nové platné normě ČSN 734201:2002 Komíny a kouřovody(i ČSN EN 1443).Nebylo by bývalo vhodnější toto vyvložkování provést z nerezavějící oceli?Mám totiž v plánu koupit si příští rok nový plynový kotel a mám obavy,jestli si nebudu muset dát nanovo komín "převložkovat".Děkuji za seriózní odpověď !!!

Předmět: prosba o radu
Autor: Hynek Lauschmann
Datum: 04.10.2004 16:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
dovolte mi poprosit o radu. Jde o karmu Mora 370, odkouření je provedeno azbestcementovou rourou, výška asi 6 m. Před časem jsme vložkovali stejnou karmu v jiné části bytu rourou z hliníkového plechu. Je toto ještě možné? Jestli ne, jaký nejlevnější materiál byste doporučil?
Děkuji Vám předem za radu.
Hynek Lauschmann

Předmět: Re: prosba o radu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 29.11.2004 09:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Svislý a přímý komínový průduch pro odvod spalin spotřebičů paliv v provedení B (atmosférický hořák na plynné palivo a přerušovač tahu), suchý provoz komína a světlost do 150 mm, je možné vyvložkovat komínovými vložkami z Al plechu 99,5 %. Komínová vložka musí být tepelně a dilatačně oddělená od komínového pláště. Je-li to komínový průduch vytvořený azbestovou rourou zazděnou do komínového pláště je toto řešení možné. Jde-li o azbestovou rouru ve světlíku, neizolovanou, je nutné rouru vyměnit za vícevrstvý kovový komín třeba i s vložkou z Al plechu. Připustím-li mokrý komín, kde teplota povrchu v ústí komína nepodkročí v zimním období teplotu +5 st.C, mohu vyvyložkovat i azbestocementovou rouru s použitím materiálů odolných vůči kondenzátům a to je nekorodující ocel nebo plast, popřípadě nafukovací vložka Furanflex.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Komín ke krbu
Autor: František Jiráček
Datum: 13.09.2004 20:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,mám krbovou vložku Blanzek 700 s průměrem kouřovodu 200mmm. Mohu ji připoji do vyvložkovaného komína o průměru 140mm vysokého asi 6m? V komíně jsou dvě vložky o zmiňovaném průměru vedle sebe. Mohu je pro zvětšení průměru komína propojit a jak???
Děkuji Jiráček

Předmět: Re: Komín ke krbu
Autor: D. Vykydal
Datum: 24.09.2004 14:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím Vás. Předem, nejsem odborník na topo ale mám právě taky zálusk na stejnou krbovou vložku od BEFu, mám komín DN 200 a bojím se jestli to není málo. Někde na konferenci sem vyčet že poddimenzovaný průměr komínu má za následek nepříjemné bafnutí kouře do místnosti při přikládání z důsledku nedostatečného tahu a nahromadění kouře tak nevím zda je to pravda. Byl bych rád kdyby se k tomu vyjádřil nějaký odborník z brandže. Mimochodem co Vás inspirovalo ke koupi této kr. vložky. Hezký den. Vykydal

Předmět: Kondenzační kotel
Autor: StollP
Datum: 08.09.2004 15:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den pane Jiřík. Je možné použít stávající komín 150x150mm pro přívod i odtah spalin kondenzačního kotle Dakon 15 KFC? Odtah spalin by byl zajištěn nerezovou vložkou 80mm, nasávání by bylo z prostoru téhož komína /tzv. technický vývod/- vyústění sacího kouřovodu by bylo kolmo od kotle. Někteří výrobci kotlů tuto variantu schvalují. V publikaci "Komíny, kouřovody a odtahy spalin" je podobná varianta znázorněna na str.69, typ komína III /protiproud - TPG 941 01/. Děkuji za odpověď.

Předmět: průřez a vložkování komína
Autor: tony
Datum: 08.09.2004 11:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
máme komín o světlosti 150x150mm, výška 8m od paty komína, chtěli bychom do tohoto komína připojit krbové kamna o výkonu cca 9-11Kw., většinou mají kouřovod průměru 150mm
1. musím komín vyvložkovat ? (dle norem a pod ?)
2. bude průřez po vyvložkování dostačující nebo musím komín vyfrézovat ?

dům je v rekonstrukci a bude podléhat kolaudaci. Předmětem rekonstrukce byla půdní nadstavba a komín se nadezdil cca 3m.
děkuji

Předmět: Jak na starý komín?
Autor: P. Meloun
Datum: 24.08.2004 17:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vlastním starý vesnický dům, do obývacího pokoje chci dát krbová kamna na dřevo. Komín je mírně popraskaný a vzhledem k jeho stáří zvažuji vyvložkování, ale připadá mi, že není moc na výběr. Poradí někdo jaké jsou možnosti a v jakých cenových hladinách?

Předmět: Joniak
Autor: Martin
Datum: 12.08.2004 11:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, v domě nám montují kotle Therm 14X s napojením na vyvložkovaný komín (nerez hadice). Je daný způsob, jakým se montují trubky od kotle ke komínu? Tj. jestli se zasunuje větší do menší nebo menší do větší nebo je to jedno, zda se nerez díly musí snýtovat nebo stačí je pouze zastrčit do sebe?
Děkuji
M. Joniak,

Předmět: Re: Joniak
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 23.08.2004 12:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Spalinová cesta spotřebiče na plynná paliva musí být sestavena "po vodě", aby kondenzáty spalin nepronikaly na vnější povrch komínové vložky a kouřovodu. Pokud jsou jednotlivé díly spalinové cesty provedené dostatečně přesně, nemusí se ve spojích nýtovat. Nýtování pouze zajišťuje jednotlivé díly spalinové cesty proti náhodnému rozpojení.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Spuštění kotle
Autor: Hynek Michalčák
Datum: 23.07.2004 14:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je nutné při spuštění nového plynového kotle, při výměně za starý, provádět revizi komínu? Je v tomto případě norma ČSN 734201 závazná nebo to řeší přímo zákon. Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Spuštění kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 28.07.2004 11:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Každé napojení spotřebiče na spalinovou cestu je podmíněno souhlasem kominíka, podle vyhlášky č. 111/81 Sb., která je stále platná (bude se co nejdříve revidovat). Všechny ČSN jsou obecně nezávazné, pokud se na některá ustanovení neodvolávají přímo zákony nebo odpovídající vyhlášky. Ale obecně platí, že norma je základem bezpečnostních požadavků, jako důkaz pro splnění minima pro ochranu zdraví, života a majetku a je uplatňována v soudní praxi, i když je nezávazná. Odchylka od norem je možná, ale je třeba prokázat, že byla dodržena bezpečnost výrobku na úrovni stanovené normou. Ten kdo poruší normu spáchá trestní čin a může být odsouzen pro nedbalost.
S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Komín pro krbovou vložku
Autor: Vykydal
Datum: 21.07.2004 10:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zajímalo by mě jestli můžu připojit krbovou vložku (v 1. podlaží)ke stávajícímu komínu DN200 na kterém je připojen kotel na dřevo (suterén) který se používá tak 2x za topnou sezónu, nikdy by netopily tyto zařízení současně. Celková výška komínu je asi 10m od suterénu a 7m od 1.podlaží. Děkuji

Předmět: Re: Komín pro krbovou vložku
Autor: kocina petr
Datum: 21.07.2004 21:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
vubec bych se toho nebal :-))
ale ostatni me asi ukamenuji :-((( i kdyz by to udelali taky :-)))))

Předmět: Re: Komín pro krbovou vložku
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 28.07.2004 11:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Norma to nepovoluje, protože krb je otevřený spotřebič. V popsaném případě je nebezpečí, že při zatopení v kotli může dojít k unikání spalin do prostoru s krbem. Toto nebezpečí by bylo možné asi eliminovat klapkou, která by ale musela být dostatečně těsná, aby v případě poruchy na komínovém tahu nedošlo ke zpětnému tahu a unikání CO do prostoru s krbem. Za těchto podmínek by pravděpodobně bylo zařízení funkční, ale žádný revizní technik komínů nemůže vydat souhlasný posudek, protože to norma nepovoluje (ani normy zahraniční).
S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: odvětrání komínem
Autor: Bláha
Datum: 02.07.2004 07:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
dovoluji si položit dotaz. Chtěl bych odvětrat koupelnu (sprchový kout) pomocí nepoužívaného komínu o průměru asi 130 až 150 mm. Jak tento komín vyvložkovat (z důvodu kondenzace páry), aby to nebylo příliš nákladné? komínové cesty jsou asi 13 m.
s díky
Bláha

Předmět: Re: odvětrání komínem
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 07.07.2004 08:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pokud je komín zrušený, lze průduch použít pro větrání. Vyvložkování průduchu pro větrání může být z hliníkového plechu, z ohebné hliníkové hadice, z plastové roury apod.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Komínové vložky pro plynové kotle
Autor: Stupavská
Datum: 22.06.2004 11:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o radu v situaci, kdy měníme v rod. domku starý plynový kotel za nový zn.THERM 35E/B.V r.2000 byl komín výšky 13,5m opatřen komínovou flex vložkou Al H400 prům.125mm ,opatřenou kapákem,která je vyvedena přes Tkus vně komína dl.cca 1m s ohybem a navazuje na pevný Al.kouřovod do plyn.kotle .Byla provedena revize dle vyhl.111/1981 Sb.,ČSN 734210 a ČSN 734201.Komín je provozován čtyři topné sezony.Nyní nás firma instalující kotel nutí k výměně nejen kouřovodu za nerezový (s čímž souhlasíme) ale k převložkování celého komína,protože nevyhovuje stávajícím předpisům.Jelikož se jedná o značnou fin. částku,prosím Vás o radu , zda mohu nadále provozovat komín s Al.flex.vložkou .Pokud budeme nuceneni komín znovu vyvložkovat -byla by případně vhodná vložka FURANFLEX, kterou by se vyvložkovala stávající bez vybourání a která má mít delší životnost než např. nerezová.Jaké jsou s tím zkušenosti?Děkuji za odpověď Stupavská.

Předmět: Re: Komínové vložky pro plynové kotle
Autor: petr kocina
Datum: 23.06.2004 14:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tak ted jsem zvedav kdo vam poradi,aby vas to vyslo co nejlevneji.mam takovy dojem,ze se to od tech pravych zde diskutujicich "odborniku" nedovite :-(((( . nebo ze bych se mylil :-)
muj dojem je,ze z vas chteji jen vytahnout penize.pripada mi to jako by jste si sli koupit auto a nutili vas koupit si porsche,kdyz vam na nase silnice staci felicie.

Předmět: Re: Komínové vložky pro plynové kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 29.06.2004 07:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pokud měníte kotle za nový, musí být připojení provedené podle současně platných ČSN. Ty nepovolují používání ohebné hliníkové hadice H 400. Nejvýhodnější by bylo vypouzdřit stávající vložku Furanflexem, protože má uváděnou životnost 50 let a není nutné provádět žádné bourací práce.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Připojení kouřovodu na průduch
Autor: Radek
Datum: 21.06.2004 14:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení, může být do jednoho komínového průduchu (d=140 mm)napojen plynový kotel ÚT a samostatný zásobníkový ohřívač TUV? Ohřívač i kotel jsou v jedné místnosti.
Děkuji za odpověď.
Radek

Předmět: Re: Připojení kouřovodu na průduch
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 23.06.2004 08:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pravděpodobně ano. Je nutné provést výpočet spalinové cesty při provozu obou spotřebičů v nejnepříznivějších podmínkách a pro provoz samotného bojleru v letním období. Pokud spalinová cesta početně vyhoví, pak mohou být oba spotřebiče připojené do společné splinové cesty. Podmínkou je ještě, že oba mají atmosférické hořáky a přerušovače tahu.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Krbová kamna
Autor: Marek Bystroń
Datum: 08.06.2004 07:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám na ing. Jiříka pár dotazů.
1. Máme rovnou střechu, výška komínové hlavy nad ůrovní střechy je 1,8 m. Tuto část komínu chceme z důvodů zatékání zbourat a postavit znovu. Původně se jedná o starý zděný komín nevložkovaný 150x150. Chci se zeptat, čím je možno tuto část komínu (nad střechou) vyvložkovat.
2. Na komín je napojený ve sklepě kotel na tuhá paliva ŽDB Emka 37kW, chtělbych na stejný komín připojit v přízemí krbové kamna Nordica Dorella L8 8kW s teplovzdušným výměníkem SAVE (prasátko 120mm). Je to možné? Výška komína od vstupu 6m.
3. Jakým způsobem se zbavit skvrn po dehtu na stropě a jestli existuje nějaký chemický přípravek na vyčištění starého komínu od dehtu.

Předmět: Re: Krbová kamna
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.06.2004 08:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ad 1. -takový komín lze nastavit např. vícevrstvým keramickým komínem Schiedel světlosti 180 mm (plošně průduchy odpovídají), nebo obezděnou keramickou komínovou vložkou.

Ad 2 - Napojit kotel ústředního vytápění a uzavíratelný krb do jednoho komínového průduchu nelze

Ad 3 - Odstarnit skvrny od dehtu ve zdivu je obtížné. Je nutné odsekat omítku, separovat zdivo izolačním nátěrem a znovu omítnout. Ovšem prioritně je nutné odstranit zdroj tvorby dehtů. Dehty z komína se odstraňovaly jejich vypálením za dodržení příslušných bezpečnostních podmínek. Jiný způsob
odstraňování dehtů z průduchu komína neznám.

S pozdravem Jiřík

Předmět: Průřezy vstupu krbu a komína
Autor: L. Lendl
Datum: 22.05.2004 12:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám komín (starý, cihlový), výška od podlahy přízemí až po vrchol cca 10 m, průřez min. 50x50 cm. Existuje úměra pro výpočet optimálního a maximálního průřezu vstupu krbu? Mělo by se jednat o pokud možno velký, obdélníkový vstup (delší strana vodorovně), spodní hrana v úrovni podlahy. Krb rohový, roh sousedí s komínem. Přisávání zvenčí (jakým průřezem přívodu?) . Jak velký průřez zaústění do komína je nutný? Musí být veden šikmo nahoru? Počítám se zaústěním obdélníkového tvaru, dlouhá strana svisle. Děkuji.
L.Lendl

Předmět: Re: Průřezy vstupu krbu a komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 25.05.2004 10:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Orientační tabulky pro dimenzování komínů jsou uvedené v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, nebo v některých publikacích o stavbě krbu. V konkrétním případě je možné obrátit se na odborné krbařské firmy.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Konstrukce komínu
Autor: Pavel Jurník
Datum: 10.05.2004 20:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, prosím o radu ohledně konstrukce komínu. V novostavbě RD bude dvouděrový komín (plyn a krbová vložka).Jaká konstrukce komínu je podle Vás výhodnější - komínové tvárnice se šamotovými vložkami (výr. EKO komíny Tech trading) nebo komínové tvárnice s nerezovými vložkami (výr. BLK BS Klatovy). Cenová nabídka na oba systémy je téměř shodná, celková výška komínu je 10,3m, z toho nadstřešní část je 3,7m. Nebo snad existuje něco vhodnějšího a levnějšího :-)? Děkuji za odpověď. P.Jurník

Předmět: Re: Konstrukce komínu
Autor: petr kocina
Datum: 11.05.2004 16:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pokud komin neni jeste postaven a ma bytelne zaklady.kupte kominovou vlozku schiedel a tu obezdete plnymi cihlami.dutiny vyplnte vatou.
asi nejlevnejsi reseni.

Předmět: Re: Konstrukce komínu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 17.05.2004 12:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V novostavbě bych rozhodně doporučil pro krbovou vložku keramickou komínovou vložku. Pro odvod spalin otevřeného spotřebiče s vyšší teplotou spalin (nad kondenzační teplotou spalin) je vyhovující i pevná komínová vložka z Al plechu do světlosti 150 mm. Z hlediska životnosti je lepší vložka z nekorodujcí oceli. Keramická komínová vložka pro odvod spalin na plynná paliva není nutná. Její výhodou je možnost kdykoliv napojit do komínového průduchu i jiný spotřebič než plynový.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Re: Konstrukce komínu
Autor: petr kocina
Datum: 25.05.2004 17:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ted stavime komin z cihel.uvnitr je schiedel vlozka obalena izolaci.takto vyjde komin cca 8m na cca 10 000kc.
je to asi nejlevnejsi reseni i kdyz trosku pracnejsi.
je to ale jen pro krb !jak je to s plynem nevim.

Předmět: Re (2): Konstrukce komínu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 31.05.2004 09:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Z hlediska vlastní konstrukce komína je rozhodně lepší použít celý konstrukční systém, protože na to poskytuje firma dlouholetou záruku, ale z hlediska funkce komína je tento způsob také možný a funkční. Důležitý je datail napojení na kouřovod a díl na vybírání sazí. Pro krb je to přijatelné řešení. Pro odvod spalin spotřebiče na plynné palivo je takový způso také možný (důležité je správné vytvoření spoje vložek, tj. zámky "po vodě").
osobně se domnívám, že le lepší použít kovovou komínovu vložku (z nekorodující oceli podle ČSN 73 4201:2002) s izolací, přičemž plášť komína může být rovněž z cihel. Z hlediska finančního je možné provést ještě takové řešení, že obě vložky budou mít společný komínový plášť.

S pozdravem Ing. F. Jiřík - Komínservis

Předmět: tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče,
Autor: Jiří Hájek
Datum: 06.05.2004 20:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dotaz k:"tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče"

četl jsem že se volí 2-5 Pa, zajímalo by mě pro jaké případy (kotel na dřevo, ZP, uhlí, štěpky např vše při výkonech 25 kW) se volí kolik Pa ?....a jestli není již náhodou započten v tlakových ztrátách, které dává výrobce (potřeba tahu komína).

Předmět: Re: tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče,
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 07.05.2004 08:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tlaková ztráta nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče je dána ztrátou při nasávání vzduchu do spotřebiče paliv. Podrobně je výpočet uveden v TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, kde je uveden výpočet tlakové ztráty při nasávání vzduchu průnikem okenních a dveřních spár. Tlaková ztráta závisí na způsobu volby přívodu vzduchu ke spotřebiči. Je-li ke spotřebiči zajištěn přívod vzduchu např. vybouraným otvorem, nebo trvale otevřeným oknem, nebo nucene ventilátorem, je tlaková ztráta nulová. V uzavřených prostorech záleží na typu okna a jeho provzdušnosti. Většinou se volí hodnota 2-5 Pa. U druhu paliva rozhoduje s jakým přebytkem vzduchu spotřebič pracuje U tuhých paliv je přibytek 2, u plynových spotřebičů s atmosférickým hořákem se uvažuje hodnota 1,6. Tlaková ztráta uváděná výrobcem je tlaková ztráta průchodem spotřebiče paliv.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Vložkování komína
Autor: Jan Řehoř
Datum: 04.05.2004 15:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám napojeny krbová kamna o výkonu 6 kw na zděný komín světlosti 150 x 150 mm. Účinná výška komína 5,5 m. Vyústění z kamen a kouřovod je průměru 120 mm. Topíme briketami. Dotaz zní jak nejlépe vyvložkovat komín ? Je třeba zvětšovat průměr komína?
děkuji Rehor

Předmět: Re: Vložkování komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 06.05.2004 08:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
První otázka zní - proč chcete komín vložkovat? Komín se rozpadá, je netěsný nebo má jinou závadu. V opačném případě je jednovrstvý komín velikosti 150x150 mm vyhovující. Pokud chcete vložkovat komín, je nejmenší velikost průduchu komína pro tuhá paliva u kruhového průřezu 140 mm.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re: Vložkování komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 07.05.2004 08:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Skvrny na komínovém tělese v půdním prostoru budou pravděpodobně zopůsobeny pronikáním dehtu na povrch komína. Je to mimo jiné způsobené malou teplotou spalin v průduchu komína a jeho zadehtováním (škrcení vzduchu pro úsporný provoz např. v noci aby kaman nezhasla). V tomto případě bude komínová vložka nezbytná. Oprava omítky bude obtížná, skvrny budou omítkou pronikat i po opravě omítky.

Jiřík

Předmět: komín pro výheň
Autor: Jan Šafář
Datum: 04.05.2004 12:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Ing. Jiříku, děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem Jan Šafář

Předmět: Připojení průtokvého ohřívače TUV
Autor: Alfons
Datum: 02.05.2004 18:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, je-li možné přípojit v bytovém domě do stejného (vyvložkovaného) komínu dva plynové průtokové ohřívače v bytech v různých podlažích. Děkuji za radu.

Předmět: Re: Připojení průtokvého ohřívače TUV
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 04.05.2004 11:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obecně je to možné. Jednalo by se o společný komín, do kterého je možné připojit až 10 uzavřených spotřebičů paliv (průtokové ohřívače se také vyrábějí jako uzavřené spotřebiče). Pokud jsou to otevřené průtokové ohřívače paliv, bude to poněkud složitější, zejména jedná-li se o dva byty s
různými uživateli. Spotřebiče by musely být uzavřené ve skříních s přívodem vzduchu mimo prostor bytu. Záleží také na vzájemném umístění a na účinné výšce komína nad posledním spotřebičem paliv.

S pozdravem Jiřík

Předmět: komínový průduch pro kovářskou výheň
Autor: Jan Šafář
Datum: 26.04.2004 10:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Ing. Jiříku,
dovoluji si Vás zdvořile požádat o radu při navržení komínu pro kovářskou výheň - tzn. velikost otvoru do komínu u sběrače spalin nad výhní, průměr komínu, výšku komínu a event. ventilátoru pro dmýchání - výheň je tzv. polní.
Děkuji.
S pozdravem Jan Šafář


Předmět: Re: komínový průduch pro kovářskou výheň
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 04.05.2004 11:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je to trochu složité. Parametry by měly odpovídat volně stojícímu krbu s otevřeným ohništěm ze všech stran. Podle mého odhadu by stačil komín světlosti 250 mm o výšce nejméně 4 m. S ventilátorem na dmýchání vzduchu do ohniště nemám zkušenosti. Nejlepší by byl výlet za nějakým starým zkušeným kovářem.

S pozdravem Jiřík

Předmět: SVISLÝ KOUŘOVOD
Autor: PAVEL
Datum: 16.04.2004 06:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

jak se technick yprovádí svislý kouřovod na uzavyr.krbovou vložku?kouřovod musí být proveden jako třívrstvý(vložky, izolace, plášť) hned od napojení na krb?nebo se to technicky řeší jak?saze z krbu můžou vyletet pouze v mistech napojeni nebo i z konstrukce krbu?pro krb.vložku do 10 kW a výšce učinné cca 5 metrů je nutný jaký nejmneší průměr? Krb.vložky mají většinou výstup 180mm.je to postačující:děkuji.s pozdravem.

Předmět: výměna kotle
Autor: Pavel
Datum: 16.03.2004 14:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o informaci zda je nutno při výměně starého plynového kotle za nový vyměnit i hliníkový komínový průduch DN 250 mm?

Předmět: Re: výměna kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.03.2004 08:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Na podobnou otázku jsem již několikrát odpovídal. Spalinová cesta nového spotřebiče musí odpovídat platným ČSN v době, kdy je spotřebič připojován ke spalinové cestě. Při výměně spotřebiče za nový se musí nevyhovující spalinová cesta rekonstruovat podle současně platných ČSN. U nového kotle se
musí stávající komínová vložka z Al plechu světlosti 250 mm vyměnit za novou vložku z nekorodující oceli podle ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

S pozdravem Ing. František Jiřík


Předmět: Konstrukce komína
Autor: Petr Meduna
Datum: 14.03.2004 16:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Řeším problém jak postavit při celkové rekonstrukci zemědělské usedlosti nové komíny. Jeden jednoprůduchový bude pro kotelnu ústředního topení, další dvouprůduchový pro lokální topidla – jeden průduch pro přízemí (kachlová kamna) druhý pro podkroví (nejspíš krb). U tohoto dvouprůduchového komína chci mít vybírací dvířka ve sklepě, tudíž celková výška komína a tím pádem náklady jsou celkem velké. Komín chci stavět jako tříplášťový (tvárnice, isolace, šamotová vložka). Výrobci komínů (hlavně Schiedl, ale i jiní) samozřejmě doporučují svůj systém v celé délce komína. Podle mě není důvod stavět komín již od sklepa jako třívrstvý, podle mě by to stačilo od místa napojení spotřebiče na komín, tudíž v mém případě u jednoho průduchu z přízemí u druhého průduchu až z prvního patra. Od napojení spotřebičů dolů k vybíracím dvířkům bych šamotové vložky „natvrdo“ zazdil, čímž bych ušetřil poměrně znatelnou částku za tvárnice a tepelnou isolaci. Nevím, zda je tato má úvaha správná, proto prosím o názory odborníků, případně o praktické zkušenosti s podobným kombinovaným řešením. Děkuji.

Předmět: Re: Konstrukce komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 18.03.2004 08:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Teoretická úvaha je správná. Z hlediska funkce komína je v neúčinné výšce komína u spotřebičů na tuhá paliva komínová vložka zbytečná. Problém je ale technický. Keramická komínová vložka má poměrně velkou hmotnost. Musí být založená na nějaké nosné konstrukci. Asi by šla nějak zabetonovat v místě
stropní konstrukce. Využít obvodový plášť komína jako nosný prvek celého komína by asi bylo nedostatečné, navíc vnitřní otvor pláště komína je zbytečně velký. Jak by se řešily komínová dvířka vybíracího otvoru v půdici průduchu pláště komína ? Mohla by se spodní část komína vyzdít ? Technických
otázek je celá řada, znamenalo by to se nad tímto problémem zamyslet na základě bližších informací a konečné řešení doložit statickým výpočtem.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Re (2): Konstrukce komína
Autor: Petr Meduna
Datum: 18.03.2004 18:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Děkuji za odpověď. Asi jsem nepopsal svoji úvahu dostatečně přesně, šamotové vložky (výrobce keramika Letovice, cena při vložky při průměru 200 a délce 330 mm 78,- Kč bez DPH) by byly v celé délce komína, tudíž by nenastal problém s jejich zakládáním v místě napojení spotřebiče. Vložky by byly ale v neúčinné části komína napevno zazděny ve zdi. Úspora by byla v nepoužití izolace a speciálních tvárnic v této části komína, což je u dvouprůduchového komína celkem znatelná částka. Také mě napadlo, že by šlo v neúčinné výšce použít betonové trouby (při průměru 200 cena 139 Kč za metr bez DPH).
V souvislosti s tím mi také není jasné proč se uvádí, že celé těleso komína nesmí být spojeno pevně se zdí objektu z důvodů dilatace. Dilatuje snad hlavně šamotová vložka a přenos tepla na plášť komína by měl být minimalizován izolací. I dodržení této podmínky by však šlo v mém případě zajistit, v neúčinné výšce by komín byl pevně spojen se zdí a v účinné výšce by bylo komínové těleso s možností samostatné dilatace.


Předmět: Re (3): Konstrukce komína
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 19.03.2004 08:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vaše řešení je přijatelné a reálné. U betonových trub bych se trochu bál styčné spáry dvou různých materiálů - betonové trouby a keramické vložky. První varianta řešení je lepší a bezproblémová. Pevným zazděním keramických trub se vytvoří ochranné komínové pouzdro. Požadavek na dilataci vychází ze
skutečnosti, že obvykle zdivo stavby je jiné než zdivo komína a proto dojde k jinému sedání konstrukce, která se později projeví pravděpodobně svislou trhlinkou.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (4): Konstrukce komína
Autor: Petr Meduna
Datum: 19.03.2004 13:07 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě jednou moc děkuji za odpovědi

Předmět: výška a průměr kouřovodu
Autor: Miroslav Pecháček
Datum: 28.02.2004 21:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
mám litinový kotel o 10 článcích s výkonem nad 50kw průměr taženého komínu je 300mm, výška je 10m mám problémy s tahem co je špatně děkuji.

Předmět: Re: výška a průměr kouřovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 01.03.2004 09:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
K dotazu není dost údajů a sice jako první údaj není uvedeno pro jaké palivo se kotel používá, jakým režimem se topí (kotel nad 50 kW je velký kotel, topí se s plným výkonem nebo se topí v režimu sporo s potlačeným výkonem kotle), je komín uvnitř budovy nebo venku?, s jakou teplotou spalin se může počítat?, o jaký typ komína se jedná jednovrstvý nebo vícevrstvý, jaká je tloušťka pláště komína. Co znamená potíže s tahem při zatápění, při přikládání nebo při plném provozu kotle? Doplňte prosím dotaz, aby bylo možné odpovědět.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Krbová vložka-dotaz
Autor: Sochůrková Věra
Datum: 17.02.2004 14:07 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mám napojenou krbovou vložku do komínu Výkon na štítku je 14kW.Délka komínu je 5m(od zaústění vložky),průměr kouřovodu komínu je 200 mm,kouřovod vložky o délce 1m a průměru 150mm,napojení do průduchu pod úhlem 45st. Při otevření dvířek vložky dochází k vnikání kouře a splodin zb vložky do místnosti.Dle sdělení kominíka a výrobce vložky je vše v pořádku.Můžete mi sdělit v čem je chyba?Děkuji Sochůrková.

Předmět: Re: Krbová vložka-dotaz
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 20.02.2004 09:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Příčinou je malá účinná výška komína a malá teplota spalin. Uzavřený krb se chová jako uzavřený spotřebič na tuhá paliva, to znamená že pracuje s přebytkem vzduchu cca 2,00 (to je dvojnásobné množství vzduchu, nežli je stechiometrické (teoretické) množství vzduchu potřebné pro spalování paliva) a teplota spalin se blíží k hodnotě 300 st.C. Při otevření dvířek pro přikládání se z uzavíratelného krbu stává krb otevřený. V tomto okamžiku se množství vzduchu nasávaného do komína zvětší asi na osminásobek (přebytek je 8,00) a teplota spalin klesne asi na hodnotu + 180 st.C. Při nižší teplotě spalin a malé účinné výšce komína komín neodvede zvýšené množství spalin o přebytek vzduchu do volného ovzduší. Při dimenzování spalinové cesty se musí posuzovat oba případy použití krbu, tedy s uzavřeným a otevřeným otvorem.

S pozdravem Ing. František Jiřík

Předmět: Velikost kouřovodu
Autor: Mgr. pavel samec
Datum: 03.02.2004 10:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím o informaci ohledně velikosti komínového kouřovodu, velikost komína 4, 66 m, nad hřebenem střechy 70 cm, v zástavbě s dobrým odvodem splodin a budou na něj napojeny krbová kamna o standartních výkonech cca 6-10 kW na dřevo, nevím jaký by měl být průměr kouřovodu. Děkuji za odpověď Pavel Samec

Předmět: Re: Velikost kouřovodu
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 09.02.2004 08:57 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv nesmí být průřez kouřovodu větší nežli je průřez komínového průduchu. Velikost kouřovodu se obvykle odvíjí od velikosti spalinového hrdla spotřebiče paliv. Obecně platí, že velikost kouřovodu by měla odpovídat velikosti průduchu kouřovodu, aby tlakový odpor byl co nejmenší.
Kouřovod by měl být připojen na průduch komína šikmo, ve směru toku spalin a to zejména u malé účunné výšky komína, kterou uvádíte.

S pozdravem Jiřík

Předmět: Průměr komína - dotaz
Autor: Edo
Datum: 28.01.2004 15:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Lze do jednoprůduchového komína průměru 150 mm a výšce 5 m napojit krbová kamna (vložku) o výkonu 12 kW, (kamna mají průměr kouřovodu 200 mm). Děkuji za odpověď

Předmět: Re: Průměr komína - dotaz
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 03.02.2004 08:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Průřez komína a účinná výška komína je rozhodně nedostačující pro odvod spalin citovaného krbu. Pokud je to krb uzavíratelný, možná bude funkční při uzavřené krbové komoře, ale v okamžiku dalšího přikládání do krbové komory komín spaliny nepojme a spaliny budou pronikat do prostoru s krbem. Minimální průřez komína musí být 200 mm a účinná výška je hraniční, záleží na typu a tahové náročnosti krbu.

S pozdravem Jiřík

Předmět: Vymetání
Autor: Veverka
Datum: 21.10.2003 06:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
jak často se musí vymetat komíny na tuhá paliva? Jaká opatření musíme udělat, jestliže chceme začít používat průduch na větrání?
Děkuji za odpovědi

Předmět: Re: Vymetání
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 23.10.2003 11:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vymetání komínů na tuhá paliva se řídí dosud platnou vyhláškou č. 111/81 Sb., o čištění komínů. Pro tuhá paliva platí do výkonu 50 kW šeskrát do roka, s výkonem nad 50 kW 4x do roka. U rekreačních objektů do výkonu 50 kW jedenkrát ročně.

Přeměna průduchu na větrání na průduch pro odvod spalin je možná na základě prohlídky a schválení kominíka, respektive revizního technika komínů. Ten musí zjistit, za jakých podmínek bude toto možné. Stejným způsobem je možné změnit komínový průduch na průduch na větrání. V tomto případě bude nutné komínový průduch vyčistit a pravděpodobně opatřit jej někajou vložkou pro větrání. Větrací průduch nesmí být současně používaný jako komínový průduch. Větrací průduch lze zřídit pouze z nepoužívaného komínového průduchu. I o tom by měl rozhodnout kominík.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: výška komína
Autor: Dana Bezoušková
Datum: 24.09.2003 12:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jaká má být výška komína u venkovního krbu.Postavili jsme si venkovní krb a výšku komína máme 3 m.Sousedka podala stížnost na obecním úřadě a tam nám nakázali zvýšit komín na 4 m a zatim zakázali v krbu topit.Nevíme, kam se máme obrátit, protože na stavebním úřadě a hasiči nám říkají, že žádný předpis na krby není, proto vás prosím o radu.Předem děkuji za odpověď

Předmět: dotaz
Autor: Miroslav Krkoška
Datum: 05.09.2003 01:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obracím se na Vás s dotazem,zda je možné dle platných norem
přípojit na komínový průduch 150x150 v jednom podlaží dva spotřebiče.Jedná se o přízemní objekt,komín je pouze zděný, spotřebiče jsou krbová kamna.Děkuji za odpověď Miroslav

Předmět: Re: dotaz
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 08.10.2003 08:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Do komínového průduchu 150x150 mm lze připojit dva lokální spotřebiče na tuhá paliva z jednoho podlaží, ale bohužel ne dvoje krbová kamna. Uzavíratelný krb(krbová kamna) musí mít samostatný komínový průduch. Problém je s přikládáním, protože při přikládání se otevírá celá stěna krbové komory, přičemž i krbová kamna by mohla být provozovaná s otevřeným ohništěm.

S pozdravem Ing. Jiřík

Předmět: Re (2): dotaz
Autor: Martin
Datum: 22.01.2004 08:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obracím se na Vás s podobným dotazem,zda je možné dle platných norem
připojit na komínový průduch 150x150 dva spotřebiče.Jedná se o kotel ÚT (Werner- dřevoplyn)ve sklepě a uzavřenou krbovou vložku v přízemí. Nepředpokládá se provoz obou spotřebičů najednou.
S ohledem na ČSN 73 4201:… Do jednoho komínového průduchu lze napojit nejvýše dva lokální spotřebiče na tuhá, kapalná nebo plynná paliva (krb pouze jeden). Technologický spotřebič nebo kotel ÚT na tuhá paliva se připojuje pouze jeden do jednoho komínového průduchu (připouští se nejvýše dva spotřebiče).
Děkuji za odpověď Martin


Předmět: napojení plynového kotle na komín
Autor: Jitka Vlachová
Datum: 21.07.2003 09:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, chtěla bych se zetpat, zda je přípustný sklon mezi komínovou vložkou pro připojení kouřovodu a vyústěním z kotle na vzdálenosti 70 cm pouze 4 cm.
Děkuji za zodpovězení.

Předmět: Dotaz
Autor: Milan Vitiš
Datum: 07.07.2003 19:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.
Zajímalo by mně, jestli se v dnešní době dá koupit
jiný komínový systém než Schiedel. Jestli ano, tak jaký
a kde.
Předem děkuji za každou informaci.

Předmět: Re: Dotaz
Autor: Pavel Miksche
Datum: 06.08.2007 14:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, komínové systémy mi jsou známy ještě Eko-komíny a Ciko komíny. To jsou zděné 3-vrstvé komíny z tvárnic.

Předmět: Materiál kouřovodů
Autor: Josef Englic
Datum: 24.06.2003 10:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201/2002 je materiál kouřovodů ocel. plech tř. 17 (nerez),příp. Al (čl.7.1.1., tab.A1). Jak je tomu u trub a kolen, jimiž se připojuje spotřebič ke komínu? Běžně se vyrábějí z ocel. plechu nižší jakosti (tř. 11).

Josef Englic, Rumburk



Předmět: Materiál kouřovodů
Autor: Josef Englic
Datum: 24.06.2003 10:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle ČSN 73 4201/2002 je materiál kouřovodů ocel. plech tř. 17 (nerez),příp. Al (čl.7.1.1., tab.A1). Jak je tomu u trub a kolen, jimiž se připojuje spotřebič ke komínu? Běžně se vyrábějí z ocel. plechu nižší jakosti (tř. 11).

Předmět: ČSN 73 4201
Autor: Melichar Vladimír
Datum: 10.02.2003 12:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V ČSN 73 4201 : 2002 v čl.3.1 jsem se dočetl že -spalinová cesta je tvořena průduchem kouřovodu,sopouchem a komínovým průduchem.Už jsem se ale v dalším textu kapitoly 3.Termíny a definice nedozvěděl - co jsou to:průduch kouřovodu,sopouch ani vysvětlení pojmu komínový průduch.Myslím,že v této ČSN chybí obrázek,který v minulé normě tyto definice názorně zobrazoval.

Předmět: Re: ČSN 73 4201
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 11.02.2003 10:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komínový průduch a sopouch je definovaný v ČSNEN 1443, na kterou se ČSN 73 4201:2002 odvolává. průduch kouřovodu asi utekl, ale v současné době pracuji na komentáři k ČSN 73 4201:2002 a tam se pokusím drobné nedostatky vysvětlit a napravit.

S pozdravem Jiřík

Předmět: Komínový průduch
Autor: Radek Skalka
Datum: 27.01.2003 13:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení, lze do jednoho průduchu napojit kotel na plynná i tuhá paliva nebo mít společný průduch od krbu a kotle na tuhá paliva? Děkuji

Předmět: Re: Komínový průduch
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 29.01.2003 08:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To rozhodně není možné ani jeden z uvedených případů. Kotle na plynná nebo tuhá paliva musí mít oddělený komínový průduch, krb musí mít samostatný komínový průduch.

Ing. František Jiřík

Předmět: Re (2): Komínový průduch
Autor: Antonín Kvaček
Datum: 09.07.2003 14:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane inženýre,
lze do jednoprůduchového komína Schiedel UNI o výšce 7,33m napojit dvoje krbová kamna o výkonu cca 8 kW (jedny),jaký by měl být průměr komínové vložky(kamna mají průměr kouřovodu 150 mm) a pod jakým úhlem mají být kamna napojena do komína.Děkuji.

Předmět: materiály na komíny pro malé kotle
Autor: Petr Synek
Datum: 13.01.2003 18:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení obdorníci
obracím se na vás se zdvořilým dotazem
máme provádět vyvložkování komínů pro kotle etážového topení ve družstevním domě
dotaz : je prosím v nové normě dán jednoznačně materiál na vyvložkování komínů?
děkuji za odpověď
Petr Synek

Předmět: Re: materiály na komíny pro malé kotle
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 22.01.2003 08:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V prosinci 2002 vyšla revidovaná ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody-
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. V normě jsou stanovené materiálové podmínky pro komínové vložky a jejich izolace. V příloze A této normy je tabulka, kde jsou uvedené kovové materiály pro komínové vložky podle druhu použitého paliva a podle teploty spalin (suché nebo mokré komíny).
Bližší informace mohu poskytnout.

S pozdravem Ing. František Jiřík, Komínservis

Předmět: kominova dvirka
Autor: pavel
Datum: 17.12.2002 23:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prosim vas,
jak to je u RD s dvirky do kominu na pude?
maji byt pevne spojeny s kominem nebo se zdi???

vyrobce vlozek (keramika letovice) mi nebyl schopen na doplnujici dotaz odpovedet


pavel

Předmět: Re: kominova dvirka
Autor: Ing. František Jiřík
Datum: 23.12.2002 08:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Komínová dvířka musí uzavírat komínový průduch. U přetlakových komínů musí mít stejnou třídu těsnosti jako komový průduch. Z toho vyplývá, že komínová dvířka musí uzavírat průduch komínové vložky. Při dobré konstrukci komínových dvířek mohou být i součástí zdiva (u jednovrstvých komínů je to pravidlem).

Ing. Jiřík

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 