dotaz

Autor: martin kaštánek
Datum: 17.06.2012 09:01
uživatel: 109966


Chtěl bych zapojit teplovodní krbovou vložku,ale jelikož mám komín v místnosti,až za druhým radiátorem,nevím jestli je to možné?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Honza Kopřiva19.06.2012 20:17
martin kaštánek19.06.2012 18:07
Honza Kopřiva19.06.2012 16:28
martin kaštánek17.06.2012 21:26
Honza Kopřiva17.06.2012 14:31

Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 17.06.2012 14:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Co má společného krbová vložka s komínem co je za druhým radiátorem? Jakou v tom vidíte souvislost?

Autor: martin kaštánek
Datum: 17.06.2012 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109966
reakce na ...
To je jednoduchý. Komín je uprostřed baráku. Proto nevim ,jestli mohu napojit krb na zúžený potrubí,které je v kovu.

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 19.06.2012 16:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
O jaké potrubí v kovu se jedná které je zůžené? Potrubí k radiátorům? Chcete napojit krb rovnou na radiátory? Počítal jste s výkonem krbu a výkonem který mohou v ideeálních podmínkách radiátory odebrat? chcete provozovat toto bez akumulační nádrže?

Autor: martin kaštánek
Datum: 19.06.2012 18:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109966
reakce na ...
ano jde o přechod na 3/4coule. Právě nevím kam vložit trojcestný ventil a jak zachovat cirkulaci na zpátečku. myslím,že akumulační nádrž nepotřebuji,protože budu tímto zdrojem tepla vytápět jen po dobu mé přítomnosti. jinak to bude zajišťovat již zmiňovaný plynový kotel

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 19.06.2012 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
A jste si jistej že teplo vyrobené krbem bude zpotřebováno radiátory a nebude hrozit přinejmenším přetopení?
Jinak mi připadá že si to chcete řešit tak nějak partizánsky svépomocí. Doporučuju vám nějakou nádrž, dochlazovací smyčku a záložní zdroj. A hlavně nějakýho topenáře kterej ví jak to zapojit. Jinak si přiděláte problémy.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.

Diskusní fórum

Hledání v diskusích

E-mailový zpravodaj

WebArchiv - stránky archivovány národní knihovnou ČR

Nejnovější články

Reklama

Vysoká účinnost, úspora paliva a nízké emise. To je jen krátký výčet vlastností revolučních kamen a kotlů LS KAMNA. Krbová kamna a kotle prvotřídní kvality vyráběná českou firmou ze Strakonic.



 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSedmnáctý ročník Designbloku přinese téma Svobody na pražské VýstavištěDotace na tepelná čerpadla NIBETOP stavební společností roku 2014 je firma STRABAG, a. s.