Rozdělení PEN v zahradním domku

Autor: Jiří Kudrna
Datum: 15.06.2015 11:28
uživatel: 105743


Dobrý den,
doma máme ještě elektřinu natahanou postaru. A teď chceme do zahradního domku dotáhnout elektřinu. V domku se bude pracovat (hoblovka, pila atd). Jen bych potřeboval vědět, zda si to vše myslím správně.

1) Z domu natáhneme do rozvodnice v z. domku 3f + PEN
2) V rozvodnici rozdělíme PEN na PE a N.
3) PE se uzemní.
4) Fáze se protáhnou jističem
5) vše hotovo?

Má cenu před to vše (na všechny 3f) dávat proudový chránič?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Filip Mečíř05.12.2017 09:24
Jiří Kudrna04.12.2017 22:20
melkor unlimited04.12.2017 21:49
Jiří Kudrna29.11.2017 14:16
Filip Mečíř01.09.2016 21:15
Petr Zíka31.08.2016 16:10
Jiří Kudrna31.08.2016 15:06
melkor unlimited10.12.2015 20:24
Filip Mečíř08.12.2015 06:08

Příspěvky
Autor: Jiří Kudrna
Datum: 29.11.2017 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105743
reakce na ...
Chci všem poděkovat za rady a přicházím s další otázkou.

Realizace ještě neproběhla a místo toho se konala přestavba jednoho patra RD. Zde už máme rozvody TN-S. U přívodu do domu, se tedy provede rozdělení PEN na PE a N. Pak tedy stačí do zahradního domku natáhnout cyky 5x6 a v zahradním domku se již nic uzemňovat nemusí? Nebo je i tak lepší PE znovu uzemnit?

Za rozdělení bych dal 3F jistič 25A. těsně před výstup z domu 3F vypínač aby se mohl domek pro jistotu vypínat. A do rozvodnice v domku pak 3F proudový chránič na zásuvky a 3F chránič na světla (nebo 1F). A pak jističe dle potřeby.

Děkuji za odpověď.

Autor: melkor unlimited
Datum: 04.12.2017 21:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
3F jistič můžete použít i na vypínání toho zahradního domečku. Další vypínač na výstupu z domu není potřeba.

Naopak, můžete osadit 3 (nebo lépe 4) pólový vypínač v tom domečku.

Protože se jedná o venkovní prostředí, msuí být použit prodový chránič i na světelný obvod, takže určitš proudový chránič. Ten může zárovň sloužit i jako "hlavní vypínač" toho domečku.

Podle normy už byste nemusel dělat přizemnění a bod rozdělení v tom domečku (6mm2 PE vyhovuje, pokud není kabel moc dloouhý), ale jedna zemnící tyč a pár metrů CYA 6mm2 nejsou zas tak moc vysoké náklady.

Hlavně už nikde za bodem rozdělení PEN nespojujte vodič PE a N.

Autor: Jiří Kudrna
Datum: 04.12.2017 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105743
reakce na ...
Kabel bude dlouhý cca 20m (maximálně 30). Nevím zda jsem někde nezahlédl, že se to řeší až při cca 50m?

A tu tyč je jedno kam? Nebo raději třeba na druhou stranu domku..nejdále od rozvaděče. Nebo jich dát více?

Autor: Filip Mečíř
Datum: 05.12.2017 09:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121277
reakce na ...
Přizemněním zah. domku pravděpodobně nic nepokazíte. Pokud použijete jednu zemnící tyč, je vcelku jedno, ve které části domku bude. Zase si dovolím jít v řešení "ad absurdum" - 4 tyče propojené zemnícím drátem 10 mm (v každém rohu domku jedna tyč) a toto připojit na uzemnění přívodu. Tímto řešením si ale nejsem stopro jist... Ještě by zde byla možnost řešit přívod do domku v soustavě TN-C (před bodem rozdělení pro RD vyvedete odbočku) a ušetříte tím na kabelu pro domek. Pak ale budete muset provést samostatné uzemnění domku.

Autor: melkor unlimited
Datum: 10.12.2015 20:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
1) Z domu natáhneme do rozvodnice v z. domku 3f + PEN
Protože PEN, tak min. CYKY 4x10 (AYKY 4x16)

2) V rozvodnici rozdělíme PEN na PE a N.
OK

3) PE se uzemní.
Zemní se bod rozdělení. PEN na PE a N.
Mezi EPS (ekvipotencionální svorka) a spojovací můstek CYA 16mm2

4) Fáze se protáhnou jističem
OK

5) vše hotovo?
Ještě před jistič vložit proudový chránič (pravděpodobně 4/40/003)
Přeci jenom to prostředí je spíš venkovní než suché.

Zásuvky taky pořiďte v krytí IP44 (nebo lepší).

A nezapomeňte na jistič v domovní rozvodnici.

Autor: Jiří Kudrna
Datum: 31.08.2016 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105743
reakce na ...
Dobry den.
K bodu cislo 3.
Takze proste do svorkovnice dovedu PEN. Ze svorkovnice pote uz jde PE a N zvlast a cela svokovnice je jeste uzemnena?

Na to uzemneni staci zatlouci do zeme nejaky roxor?

A jeste otazecka... proudovy chranic byste dal do domu, ze ktereho je vse tazeno nebo az do zahradniho domku?

Autor: Petr Zíka
Datum: 31.08.2016 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Kam dát proudový chránič? Rozhodně do zahradního domku - je zbytečné chodit daleko při výpadku chrániče. Jen je na zvážení, zda přes chránič úplně všechno, nebo světlo (světla) vynechat.

Autor: Filip Mečíř
Datum: 01.09.2016 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121277
reakce na ...
Do země nestačí zatlouct "nějaký roxor". Jak provést uzemnění kvalitně jsem již v tomto vlákně psal. Pokud neuvažujete ochranu před úderem blesku, použijte alespoň 2 zemnící tyče délky 2 metry a 10 metrů zemnící pásoviny 30x3 mm. Je to takové věštění z koule - máte kolem domku prostor? Jaká je zemina (trvale vlhká, suchá či kamenitá?) Proudové chrániče raději 2 (jeden 3 fázový pro zásuvky, jeden jedno- či třífázový pro světla - záleží, jestli provedete jen jeden světelný okruh, nebo pro účely vyrovnání zátěže na přívodu zvolíte rozfázování na tři fáze. Rozhodně bych je umístil do rozvaděče v dílně.
K průřezu kabelu přívodu - jak daleko to je a jak velký proud přes to povedete? Jsou situace, kdy kabel CYKY - J 4x10 může být málo. A nejsou neobvyklé.

Autor: Filip Mečíř
Datum: 08.12.2015 06:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121277
reakce na ...
Myslíte si správně. Podmínkou pro uzemnění je maximální odpor uzemnění 15 ohm v síti TN. Čím méně, tím lépe. Třeba dát kolem domku ve vzdálenosti 1 metr od zdí jeden okruhový zemnič v hloubce 1 m, do rohů tyče a další okruhový zemnič ve vzdálenosti 2 metry do stejné hloubky a taktéž s tyčemi v rozích. Ideálně v nerez oceli V4A (pokud nejste finančně limitován, jinak spíš klasická ocel). Vše spojit kvalitními spojkami a vyvézt do objektu. V místě změny prostředí země-beton, beton-vzduch, země vzduch opatřit zemnící vodič ochranou před korozí, případně použít speciální chráněný vodič.
Použití proudového chrániče si vynucuje norma u zásuvek obsluhovaných laiky ve všech prostředích do proudu 20 A. Osobně montáž doporučuji.
Doufám, že jsem pomohl
Mečíř

odpovědět na původní příspěvek