Dobrý den.
Prosím o zhodnocení konceptu návrhu podlahového topení pro novostavbu přízemního RD. Nákres v příloze.
Celková obytná plocha: 100 m2
Dispozice:zádveří, chodba, technická místnost, obývák + kk 36 m2, dva pokoje po 14 m2, ložnice 13,5 m2, koupelna 5 m2, wc 2 m2)
Vypočtená tepelná ztráta objektu: 2 kW (bez ztrát větráním)
Zdroj tepla: Topná voda se bude ohřívat průtokově přes 2 výměníky (spojené za sebe) v kombinovaném bojleru s tepelným čerpadlem Nilan VT 3132. Objem TUV 250 l.
Orientační návrh délky okruhů:
1/ Kuchyň 66 m, 2/ Koupelna + wc + zádveří 52 m, 3/ Radiátor žebřík s el. patronou v koup. 14 m, 4/ Ložnice 61 m, 5/ Pokoj 64 m, 6/ Pokoj 54 m, 7/ Obývací pokoj 62 m.
Celková délka hadic: 375 m (2x 200m balení)
Průměrná rozteč na vytápěné ploše: cca 23 cm (zhuštění na 10-15cm u obvodových stěn a v koupelně, uprostřed domu až 30-35 cm).
Hadice: 16x2 mm PEX/AL/PEX.
Rozdělovač asi mosaz nebo nerez, 7 okruhů, oběhové čerpadlo.
„Kotelnu“ si nechám zrealizovat topenářem, pokládku hadic zvládneme svépomocí.
Díky za komentáře. / Martin
27 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení