Dobrý den.
Prosím o radu.
Od cca srpna tohoto roku mi začal náhodně spadávat hlavní jistič. Žádný nový spotřebič jsem v této době nazapojoval. Nemám žádné extra žrouty energie, snad až na tepelné čerpadlo a klasické - mrazák a kombinovanou lednici. Hlavní jistič spadává různě a bez návaznosti na cokoliv dalšího. Dříve spadávaly i podružné jističe, ale minulý týden jsem je vyčistil - byl tam cihelný prach, nyní už pouze hlavní. Včera vypadl v 5 hodin ráno, dnes v 10:30 hodin, předtím šest dní nic.
Hlavní jistič byl v říjnu měněn za nový, ale nepomohlo to.
Jsem z této situace už docela zoufalý, zvlášť kvůli tepelnému čerpadlu.
Elektřina byla dělaná nově v roce 2006, až do tohoto roku se to nestalo, tepelné čerpadlo mám od roku 2014.
Moc díky všem za rady a za pomoc.
Dobrý den. Tak dneska se přišlo na závadu. Proražený přívodní kabel, který zkratuje. Takže mě čeká natažení nového…
před 7 roky
Dobrý večer, vidím, že jste zoufalý, podle rychlosti reakce. Prosím o foto toho jističe, doufám, že to není chránič.…
před 7 roky
Na příští týden mám domluveného soudního znalce z oboru elektro, tak snad se to už někam pohne. Ještě se chci zeptat,…
před 7 roky