Dobrý den. Kotel Dakon Dua 24 BT po zapnutí se zapne jenom ventilátor. Už jsem v minulosti řešil tento problém. Chyba byla v zapalovací jednotce. Nyní se problém opakuje. Na desce jsem vyměnil relé pro resetování poruchy ( po obrácení polarity nespínalo). Zapalování stále nefunkční. Po zapnutí na svorkovnici X1A mám 1 - 230V, 2 - kontrolka poruchy - nic, 3-5 -kléma OK, 6 - blokační termostat OK, 7 - deblokační tlačítko OK¨
svorkovnice X2 - 1 - oproti fázi 230V, 2-230V, 3- 230V
X6 - nic, X5-X4 - zem OK, X3 - 180V .
Pojistka OK.
Ano, prave rozvodka bola toho pričinou. Všetko uz spravne funguje aj s pôvodnými sučiastkami a pôvodnou automatikou.…
před 6 roky
Po zapnutí kotle a po zapálení plamene po 4 sec.spadne do poruchy?Zapalovací elektronika a ionizační elektroda,kterou…
před 6 roky
Nemáte v zásuvce náhodou rozdvojku? Jinak překontrolovat ionizační elektrodu,jestli není odpojená,nebo ve zkratu na…
před 6 roky
13 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.