Rozdělení napájecího přívodu pro 2 podružné rozvodnice

Reklama
ML Martin Lachman @martin.lachman před 6 roky11.08.2017 12:15:00
Rozdělení napájecího přívodu pro 2 podružné rozvodnice

V podstatě řeším něco podobného, co kolega zde: https://forum.tzb-info.cz/139295-napojen… :

Plánuji kompletní rekonstrukci elektroinstalace na chatě kde se nyní trvale bydlí. Jedná se o dřevostavbu.
Aktuální stav předmětné části elektroinstalace odpovídá místě a době jejího provedení - 80. léta:
Z distribučního transformátoru je vedením v zemi připojena přípojková skříň, ta je společná pro několik odběrných míst (OM), a je umístěna ve stejném "pilíři" jako elektroměrový rozvaděč.
V pilíři jsou pak elektroměry s předřazenými hlavními jističi pro jednotlivá OM - hodnota jističe zde tedy odpovídá sjednanému rezervovanému příkonu.
Z elektroměrového rozvaděče jsou pak vedením v zemi napájeny jednotlivé objekty.

V mém případě je napájecí kabel s hliníkovým jádrem - asi tedy nějaký ten AYKY 4x16 (průřez zatím odhaduji, ještě musím ověřit měřením - ale předpokládám, že i v té době 80. let by snad menší průřez v hliníku neprošel výchozí revizí).
Délka přívodu je odhadem 40m.

Záměrem rekonstrukce je navýšit rez. příkon z 3x10A na 3x20A.
Nově bych rád v místě, kde je nyní napájecí kabel přiveden do hlavní rozvodnice provedl rozdělení na 2 vedení pro 2 podružné rozvodnice (pro suterén a pro byt).
Tj. nynější hlavní rozvodnice by přestala plnit funkci hlavní rozvodnice.

V místě rozdělení přívodu bych provedl/instaloval:
- rozdělení PEN na PE a N, tj. dále by už výhradně byla soustava TN-S
- přepěťovou ochranu 2. stupně
- centrální proudový chránič s rez. I=300mA, se zpožděným vybavením (je to dřevostavba)
- připojení napájecích kabelů pro 2 podružné rozvodnice v CYKY 5x6

No, a konečně otázka, která mne trápí:
Protože při tom rozdělení přívodního vedení dojde ke změně průřezu (ekvivalent 16mm2 hliníku je v mědi asi 10mm2 - já ale povedu ty odbočky do podružných rozvodnic v 6mm2), mělo by se (asi) v místě změny průřezu provést jištění (proti nadproudu).
Měl bych tedy na ty odbočky předřadit jistič o stupeň nižší, než je u přívodního vedení - tedy pro případ hl. jističe před elektroměrem 3x20A by to mělo být 3x16A. Jenže já bych se nerad vzdal toho příkonu.
Je z hlediska selektivity jištění velký problém kdybych těm odbočkám předřadil stejnou velikost jističe jako je před elektroměrem - tedy těch 3x20A?

Za případné odpovědi či komentáře budu vděčný.
Děkuji.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

2 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.