převod z tepelné ztráty na kWh/rok

Autor: Petr Mez
Datum: 08.09.2017 15:28
uživatel: 125973


Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jak se přepočítává z tepelné ztráty spotřeba tepla za rok. U objektu o rozloze 2500 m2 mám tepelnou ztrátu 190 kW a potřebuju to přepočítat na kWh nebo kWh/rok a kolik bude stát vytápění objektu za rok. Zkoušel jsem nějaké převody ale nějak se mi ta čísla nezdála.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola08.09.2017 18:11
Jiří Kubíček08.09.2017 18:06

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.09.2017 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
K této hodnotě můžete dospět pomocí denostupňů. Výpočet najděte na TZB. Stanovíte si oblast a naleznete průměr za 30 let.
Takže uvedu příklad. Když objekt bude mít vnitřní teplotu 20°C a výpočtová teplota bude dané oblasti bude -15°C, tak to máme na den 35 Ds. Vaše tepelná ztráta v takový den by byla 190x24 h=4560 kWh. Takže na Ds to bude 4560:35=130,3 kWh. Poté už můžete násobit zjištěné denostupně z tabulek hodnotou 130,3. Samozřejmě záleží při výpočtě denostupňů od jaké hodnoty venkovního vzduchu musíte vytápět ale to v tabulkovém kalkulátoru jde upravit.
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.09.2017 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, zjednodušeně to lze určit tak, že si nejdříve vezmete teoretický počet dnů v roce, ve kterých by byla celých 24 hodin venku výpočtová venkovní teplota, podle kterých byly počítány vaše TZ, tedy většinou -15°C. Tento počet dnů je kolem 110 (lze upřesnit pomocí denostupňů pro různé oblasti, jak uvádí p. Homola). Takže vynásobíte 110 * 24 * 190 = 501600 kWh, to je potřeba tepla na vytápění objektu, což ještě není spotřeba topného zdroje a kolik zaplatíte. Ono dále záleží na účinnosti topného zdroje a celé topné soustavy. Tedy teoreticky, když budete vytápět elektřinou a celá topná soustava bude ve vytápěné zóně a nebude mít žádné ztráty, můžete brát účinnost 100% a číslo zůstane stejné. Když budete vytápět zdrojem o účinnosti 80%, vydělíte to 0,8, tedy v tomto případě by vám vyšlo 627000 kWh. Kdybyste třeba topil tepelnými čerpadly o průměrném COP 3, bylo by to pak 167200 kWh. Kdybyste to chtěl ještě více upřesnit, tak pak ještě záleží na tom, jaká tyto prostory budou mít tepelné a případné solární zisky, což je hodně individuální, takže byste nejdříve od potřeby tepla na vytápění odečetl solární a tepelné zisky a zbytek by vám zůstal pro topný zdroj a pokračoval byste tak, jak už jsem psal. Výslednou spotřebu si pak vynásobíte cenou za 1 kWh podle ceny použitého paliva.

odpovědět na původní příspěvek