Oběhové čerpadlo Magna

Autor: Petr Král
Datum: 12.09.2017 20:44
uživatel: 101208


V dvoupodlažním domě řeším po doplnění 2ks radiátorů na konci větví, že topí pouze z poloviny. U nového připojení došlo k redukci ocel.trubek na měď menšího průřezu. Zdroj je tepelné čerpadlo s tepelným spádem cca 45/35°C (uzavřený systém). K změně došlo v minulé sezoně,zkoušel jsem v celém domě na začátcích skoro zcela uzavřít tělesa, ale nepomohlo to. Máme ještě druhý kotel na tuhá paliva, který používáme sporadicky. Zde pokud teplota dosáhne nad 50-55°C všechny tělesa topí v pořádku. Z toho usuzuji, že při nižší teplotě TČ a snížením průřezu potrubí ve větvi k novým radiátorům,kdy dochází k tlakové ztátě je na konci i snížený průtok. Oběhové čerpadlo pro TČ je Grudfoss UPS 25-60, pro kotel UPS 25-40. Uvažuji o koupi silnějšího oběhového čerpadla, což u větších řád je již poměrně vysoká cena. Chtěl bych koupit Grundfoss Magna 1(3) 25-100, která má průtok oproti UPS (3m3) více jak dvojnásobný průtok, případně využít autoadapt. Před touto topnou sezonou bych chtěl problém vyřešit a i přes vyšší cenu čerpadla problém vyřešit. Můžete mi napsat váš názor, díky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola13.09.2017 10:47
Petr Král13.09.2017 10:10
Jozef Homola12.09.2017 23:28
Petr Král12.09.2017 22:20
Vladimír Křen12.09.2017 21:30
Jozef Homola12.09.2017 21:25

Příspěvky
Autor: Petr Král
Datum: 12.09.2017 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101208
reakce na ...
Kotel na tuhá paliva není vybaven trocestným ventilem. TČ má aku nádrž na 300l nad kterou je umístěno čerpadlo na výstupu. Bypass taky nikde není. Kotel na tuhá paliva když není puštěný tak je uzavřený přívod pro něj.
S teplotou spádu jsem to asi přehnal většinou to je opravdu kolem 40°C na zpátečce.

Autor: Jozef Homola
Datum: 12.09.2017 23:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kolik máte průtok otopnou soustavou celkem (předpokládaný) a kolik otopných těles?

Autor: Petr Král
Datum: 13.09.2017 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101208
reakce na ...
Celkový počet všech těles ve dvou podlažích je 17. Bohužel průtok jsme nijak neměřil.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.09.2017 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kdyby byl nákres toho nejdelšího okruhu (kde to dobře netopí), tak se dá spočítat tlaková ztráta. Nicméně 17 těles je už hodně ale vzhledem k nízkoteplotnímu sytému ani ne. Netuším vaše tepelné ztráty výpočtové. Jednoduchá úvaha. Kdyby průměrně každým tělesem protékalo 70 kg/h, tak je v oběhu cca 1200 kg/h. To při teplotním spádu 5°C odevzdá do prostoru 7 kW výkonu (průměrně 412 W/těleso ale ve sktečnosti o něco méně protže teplo "ztrácejí" i rozvody). Podle tohoto se může alespoň zorientovat.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 12.09.2017 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Je kotel vybavený trojcestným ventilem?

Autor: Jozef Homola
Datum: 12.09.2017 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Bez znalostí podrobností o průtokových množstvích, počtu tělesa typu těles je obtížné něco konstatovat. Platí to co tvrdíte. Vyšší teplota vody lepší oběh. To proto, že přirozený vztlak je vyšší a pomáhá nebo forsíruje nucený oběh. Nicméně se mne nezdá ten teplotní spád 45/35. To obvykle nebývá až tolik. Získat teplotní spád 10°C při parametru vody 45°C a přirozené konvekci u radiátorů je problém. Mám soustavu doma, která pracuje s vodou 45°C a spád je tak 5°C a to ještě v zimě při větších mrazech. To sice principielně jde ale jenom umělým zpomalením a tudíž velkým seškrcením a tedy ztrátou tlakové výšky čerpadla.
Ještě otázka, máte někde by-pass? Ten bývá třeba u plynových kotlů nastaven na 20 kPa a při větším výtlaku už otvírá obtok.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 

Aktuální články na ESTAV.czPardubice v roce 2018 dokončí investorskou soutěž na areál TeslyDům v drsné přírodě kterému nevadí, když okolí zapadne sněhemVIDEO: Blower door test vám řekne, zda vaše dřevostavba vyhoví na vzduchotěsnostSchiedel UNI ADVANCED – komín s inovovanou keramickou vložkou