Přátelé,
rád bych prodiskutoval můj konkrétní případ při výběru výkonu invertorového TČ, protože můj dům není jak ze šablony. Má totiž suterén, který budu částečně vytápět a částečně temperovat.
Nachází se v chladnější oblasti a my máme rádi v domě teplo. TZB projektant nám tedy počítal TZ při venkovních -15 a vnitřních 23 v obytných místnostech.
TZ výpočet prostupem je následující:
- Garáž, kterou hodláme temperovat na 10 stupňů - 0,8 kw
- Suterénové místnosti které mají být na 20 stupňů - 1 kw
- Přízemí na 23 stupňů - 1,7 kw
- Podkroví na 23 stupňů - 1,9 kw
Celkem tedy prostupem 5,4 kw
TZ větráním vychází na 2,5 kw, budeme však mít rekuperaci v obytných místnostech, takže počítám 1,5 kw.
Vše dohromady vychází na asi 7 kw při - 15 stupních.
Je za těchto podmínek vhodné zvolit TČ o výkonu 9 kw, anebo stačí 6,6 kw? Jde mi to, aby TČ nebylo zbytečně předimenzované.
Díky všem za rady a postřehy.
Tak to se omlouvám za dezinformaci. Musel bych to dohledat, někde jsem četl o nějakém TČ s inverterem a tam jsem na…
před 6 roky
Mně spíš zajímalo kde jste přišel na těch 10-15%. Já bych viděl spodní výkon někde na 30%. I když bude nějaká…
před 6 roky
Zdravím, spíše obecně, ono to bude asi u každé značky a výrobku trošku jiné. Na kolika procentech podle vás běžně…
před 6 roky
19 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení