Motohodiny Tč za rok

Autor: Karel Plaček
Datum: 18.09.2017 22:01
uživatel: 101348


Prosím ty, kteří mají tyto údaje, aby je zde uvedli:Motohodiny Tč v jednotlivých rocích, topný výkon Tč při A2/W35 a COP při tomtéž(obé třeba z technického listu), spotřebovaná EE na provoz Tč v topné sezoně a za rok,Tz vytápěného prostoru + velikost natápěného bojleru, počet dnů topné sezony. Pokud se topilo ještě něčím jiným, tak množství spáleného paliva. Zajímají mne na hodně případech vztahy velikosti Tz - topný výkon Tč A2/W35 - počet motohodin atd., jejich poměry atd. Když by ty údaje pak někdo hodil do Exc. tabulky, bylo by zřejmě hodně nad čím diskutovat.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 66   starší >>
Příspěvky
Autor: Karel Plaček
Datum: 18.10.2017 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
No prej v necyklující klimošce i cenově nóbl Tč stejného výkonu je často stejný kompresor, ktarý má obvykle životnost 45 000 motohodin. No proč by jednoduché vzduch voda invertorové Tč s venkovní jednotkou a uvnitř v technické místnosti s výměníkem SWEB s výkonem 4-5kW(pro bungalov 3,8kW TZ) a minimálním řízením nemohlo stát do 40 tisíc s životností kompresoru aspoň 30 000 motohodin, tedy více jak 10 roků?!!! Nepočítám do toho samozřejmě taktovací nádobu 200l s hysterezí teploty 5°C a bojler 120l s dohřevem patronou na EE, to jen aby bylo jasné, že kompresor nemá proč cyklovat.

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
... "No prej v necyklující klimošce i cenově nóbl Tč". Koukám, že už máte vyloženě zaručené informace o tom co je uvnitř i o celkové funkci. Od jakých patlalů čerpáte informace?
Výměníky jsou označované SWEP a né SWEB.

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Vy sem žádné relevantní informace nedáte, protože je nemáte !!! Nebo máte a nedáte ?!!!

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Milej pane. Na rozdíl od vás mám bohaté zkušenosti, informace a vlastní data z provozu mého i jiných TČ. Vy se pouze domníváte a čerpáte nejspíš z jakýchsi pochybných zdrojů ze kterých ani pořádně neumíte nakopírovat a vložit sem.

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 12:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
No prosím, tak je zde uveřejněte vždy s TZ objektu !!!

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Nic vám dávat nebudu. Už jsem vám psal že vám to bude stejně k ničemu.

... nejste náhodou z Mostu?

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 13:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Tak se vás ptám už podruhé: Proč sem jalově píšete? V mých textech je napsáno odkud jsem, tak proč se zmatečně ptáte ?!!!

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Protože sem jeden takový z Mostu dříve také psal a neustále se něčeho dožadoval.

Už jsem vám tady na pár věcí odpověděl. Pokud to stále nechápete tak byste se měl nad sebou zamyslet. Pokud vám přijde jalové reagovat na nějaké vaše nepodložené příspěvky tak mně rozhodně ne.

Mimochodem. Proč nemáte nějaká data od toho co vám dodal toto:
http://forum.tzb-info.cz/139714-motohodiny-tc-za-rok#text51

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Nic relevantního jste neodpověděl, jen žgryndáte. Z odkazu nic neplyne, co a koho máte na mysli ?!!!

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 14:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Již jsem vám tady odpověděl a to hned v prvním příspěvku tohoto vlákna a to že jsou tyto údaje velice individuální a tím pádem neporovnatelné. Zbytečné! To je relevantní odpověď.

Pro ty pomalejší:
Odkaz http://forum.tzb-info.cz/139714-motohodiny-tc-za-rok#text51 odkazuje na příspěvek Karla Plačka z 18.10.2017 11:27 kde nedbale vyplodil "moudra" z cizích hlav, kterým sám nerozumí a nemá ničím podložená.

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Opravdu nejste z Mostu? Ten taky psal často několik vykřičníků.

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 14:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Pane Kopřivo, žádám vás, abyste na mě nereagoval. Vaše texty jsou k ničemu(plevel). Ani já na vás už nebudu reagovat !!!

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Takže z Mostu :-)

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 20.10.2017 15:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Jeden z těch co si vezme něco do hlavy a tady si to chce nechat potvrdit.

Autor: Honza Kopřiva
Datum: 20.10.2017 16:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Jo, jo.

Autor: Karel Plaček
Datum: 20.10.2017 16:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
A co mi konkrétního můžete z vaší hlavy nabídnout k mému zadání na Tč vy?

Autor: Josef Zapletal
Datum: 13.10.2017 23:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Nevím k čemu ty údaje chcete, ale dejme tomu země /voda dimenzované na 100% výkonu + TUV cca 2500 hodin ročního provozu. Hodiny samozřejmě záleží na poměru ztrát objektu a spotřeby TUV. Taková dobře zateplená bytovka s 3 skly bude mít mnohem vyšší využití než čerpadlo v domě poustevníka....
Pokud Vám jde o spotřebu ve Vašem domě, pak si zjistěte spotřebu stávajícího paliva, převeďte si to na kWh zohledněte účinnost a vydělte to SCOPEM a máte přibližnou roční spotřebu.

Autor: Karel Plaček
Datum: 14.10.2017 13:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Pane, to, co píšete, je jasné. Mně jde o něco jiného. Třeba o to, že mám dojem, že téměř každý má TČ výrazně předimenzované, cykluje mu nebo je na několik hodin vypínané atd. Tak jsem chtěl znát, jaká je praxe a jak jsou čerpadla využita a kolik naběhají za rok hodin. Připadá mi, že téměř nikdo nerespektuje zásadu dimenzovat výkon TČ vzduch voda na cca 80-90% TZ plus třeba do 0,3kW na TUV., u zem(voda) na 100% TZ + přídavek na TUV. Ona je také nabídka TČ s výkonem 3 respektive 4kW velmi malá !!!

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 14.10.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Mám poddimenzované,bez ohřevu TUV,přes 5 000 hodin ročně.

Autor: Jakub Šafanda
Datum: 19.09.2017 07:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Mám nějaká svá měření v tabulce, mohu poslat na mail. Nemám teď bohužel čas to z té tabulky filtrovat podle vašich požadavků.

Autor: Karel Plaček
Datum: 19.09.2017 09:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Budu vděčen za data:

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.09.2017 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-effizienz/download/final_report_wp_effizienz_en.pdf
Pokud Vám to pomůže zde je vyčerpávající hodnocení (měření in situ) asi 110 instalací anonymně (nejsou uvedeny záměrně značky) institutem v Německu ve dvou fázích. Bohužel je to poplatné Německu (klimatu) a jejich instalacím ale grafy mají dobrou vypovídající hodnotu.

Autor: Karel Plaček
Datum: 19.09.2017 00:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Děkuji pane Homolo. Jsem to proběhl, ale připadá mi, že tam uvedené údaje mne nyní nezajímají. Mně nyní připadá, že instalovaná Tč jsou svým nominálním výkonem při A2/W35 proti TZ objektu při 2°C nesmyslně vysoko předimenzovaná a často i instalovaný invertor má nejnižšý topný výkon(tedy při nejnižších otáčkách) nesmyslně vysoký než je aktuální TZ objektu. Tak by mne zajímalo jak to kdo má a kolik natočí ten kompresor motohodin.

Autor: Jozef Homola
Datum: 19.09.2017 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Mám uloženy ještě dvě zprávy kde se touto problematikou zabývají. Třeba jak se snižuje COP cyklováním a je tam i test HP vzduchových od jedné firmy.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65695/7389-effects-cycling-heat-pump-performance.pdf
http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf

Ukázka jedné tabulky

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 14.10.2017 18:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Z čeho vyvozujete Vaše závěry? A vůbec nemůžete srovnávat mezi jednotlivými instalacemi. To je jako porovnávat spotřebu osobní škodovky a WV dodávky. Pod 2500 hodin se za rok nedostanete.

Autor: Karel Plaček
Datum: 15.10.2017 10:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Pane "TO NEJDE", závěry bez údajů z různých instalací děláte vy, ne já !!! Přečtěte si znovu mé prvotní zadání. Dokud nejsou údaje, není co vyhodnocovat. Proč mluvíte o jakýchsi 2500 hodinách ?!!!

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 15.10.2017 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
My co to sledujeme tyto údaje desetiletí (a pan Homola Vás může zásobovat i ze zahraničí) jsme pro Vás, který přišel na něco, co my už dávno zapomněli, přitroublíci co nic nevědí, tak si hledejte. Takových jako Vy tu bylo x. Když se Vám nelíbí 2500 hodin, tak Vám s klidným srdcem napíšu 5000, protože oboje je pravda.
K čemu Vám jsou motohodiny? Vždy je důležité dodat do baráku potřebný výkon. Buďto velký s malými hodnotami motohodin, nebo menší s větším počtem. Už Vás na to upozornil i pan Zapletal. Jenže to nechcete slyšet.
Sundejte ty klapky z očí i uší a zapojte mozek.
Vydělte potřebnou celkovou energii SCOP a jste doma.
Pokud chcete malé TČ, tak Vám ho můžu dodat.

Autor: Karel Plaček
Datum: 15.10.2017 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Pane Šalý, tak mně prosím vás pro budoucí bungalov s TZ 3,8kW bez větrání a bojlerem 120l a čtyřčlennou rodinou, s teplovodní podlahovkou 120m2 navrhněte TČ vzduch voda split. V největší místnosti bude klimatizace Toshiba Daisekai 3,5kW a krbovky pro romantiku 5kW. Čili zdrojů tepla hafo. TČ prosím do 50 tis.Kč, max 100 tis Kč, jinak by to byl ekonomický nesmysl. Stejně zamýšlíme mít první dvě zimy jen elektrokotel, klimatizaci a krbovky, eventuelně v místnostech nízkoteplotní radiátorové přímotopy 0,5kW a vyzkoušet si žití bez podlahového topení a s podlahovám topeníma a podle ročních spotřeb EE se rozhodnout eventuelně pro koupi a instalaci TČ s návratností cca 6 roků. Tak mně prosím navrhněte vhodné TČ. Bude stát ve Znojmě.

Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 15.10.2017 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Splitové klimatizace koupíte standard na trhu. Podlahovka ani radiátory s takovými ztrátami je potřeba? atd. Lze použít větrací jednotky pro teplovzdušné vytápění s AKU - elektrokotlem.
Víc radit nebudu.

Autor: Karel Plaček
Datum: 15.10.2017 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Neptal jsem se na splitovou klimatizaci, ale na splitové TČ vzduch voda do padesáti respektive 100 tisíc Kč. Takže od vás žádná informace. Proč jste vlastně reagoval ?