Tlak vody na manometru kotle

Reklama
Petr Čížek @petr.cizek686 před 6 roky02.11.2017 08:33:00
Tlak vody na manometru kotle

Dobrý den,

prosím o odborný názor na problém tlaku vody a předem děkuji všem za případnou radu. Soustředím se na fakta. Základní problém je klesající tlak vody na tlakoměru kotle, když začne topit. A teď fakta, prosím čtěte až do konce:

- kotel Thermona 20 TLXE (pouze na topení, 7 let starý) s bezdrátovým prostorovým termostatem, - 11 radiátorů (9 velkých 2 malé)
- přízemní domek, rozvody u stropu, v místnostech sestup k radiátorům
- letos koncem srpna provedena výměna ventilů u všech radiátorů, osazeny termostatické hlavice
- výměna provedena firmou, provedeno opětovné napuštění systému, upravenou vodou (přes takovou modrou bombu + ještě přidána nějaká chemikálie), provedeno základní odvzdušnění
- vyměněny rovněž 3 odvzdušňovací ventily - jeden na kotli a dále po jednom na vstupní i výstupní trubce v nejvyšším místě rozvodu, ty ventily jsou na trubkách navařených kolmo na těch rozvodných
- už při napouštění systému bylo divné firmě, že tlakoměr na kotli se ani nepohnul
- po cca dvou týdnech pomaličku vystoupal tlak na měřidle na cca 1.5 - 1.7 a držel, netopili jsme
- po zahájení topné sezóny nám tlak při ohřátí vody vždy klesnul o cca 0,3 po vychladnutí se vrátil zpět
- v topení při začátku ohřívání vždy "ťukalo", po ohřátí to přestalo
- jeden den v průběhu ohřívání začal rezonovat plechový kryt kotle, poslechem jsem odhadnul, že jde o čerpadlo - myslel jsem, že nemůže přetlačit tlak vody
- rozhodl jsem se snížit tlak v topení - upustil jsem cca 2l vody přes odvzdušňovací ventil jednoho z radiátorů a přepnul čerpadlo z 3 na 2 - rezonance ustaly, už se neobjevily
- tlak na manometru postupně za X dnů klesl na 0,8 a při zahřátí padá na 0,4 - to je současný stav

Co jsem už vyzkoušel a případně zjistil:

- zkoušel jsem dopustit vodu, přes odvzdušněnou hadici do obou větví - vstupní i výstupní, momentální stav je, že voda z naplno otevřeného kohoutu ani do jedné už neteče (poslechem)
- všechny radiátory kromě jednoho jsem zkoušel odvzdušnit šroubem na konci, všude teče voda pod tlakem, žádný vzduch, všechny včetně toho jednoho topí na obou koncích
- nahřál jsem systém na 80 stupňů při maximálním otevření termostatických ventilů - všechny radiátory topí perfektně
- změřil jsem tlak na ventilku červené nádržky, asi expanzka, vzadu v kotli, tlakoměrem z auta, podle mě je tam 1,7
- vrátil jsem čerpadlo na rychlost 3
- při žádném z provedených úkonů nikde nic neteče, nesyčí, neklepe, nerezonuje
- topení topí, všechny radiátory tak jak mají
- dva velké radiátory nemají termostatické hlavice, jsou stále otevřené a v dané místnosti je prostorový termostat - je to největší a nejchladnější místnost, kromě těchto dvou radiátorů je v domě ještě jeden velký radiátor s trvale otevřeným ventilem
- žádná chyba na displeji kotle se neobjevila, spíná a topí podle termostatu

Celý říjen jsem sledoval 2x denně (ráno a večer) spotřebu plynu ve vztahu k teplotě venku při tomto nastavení topení:

- teplota vody 55 stupňů
- prostorový termostat - 23 stupňů v době 5-7, 15-22 hod. všední dny
- prostorový termostat - 20 stupňů v době 7-15, 22-5 hod. všední dny
- o víkendech 23 stupňů po celý den, 20 stupňů pouze od 22 do 7 hod.
- termostatické hlavice nastaveny na 22 stupňů všude - regulace probíhala, kontrolováno, teplá voda šla tam kam bylo třeba

Spotřeba se pohybovala v závislosti na venkovní teplotě, průměr za celý měsíc je 4m3 na den, průměrná venkovní teplota v říjnu byla 10.68 stupně

Prosím o posouzení spotřeby a případné odhalení problémů s tlakem, nic kromě vadného tlakoměru mě už nenapadá, takže pokud usoudíte, že je na výměnu, zajímá mě jestli to zvládnu sám a jestli se při tom musí zase všechno vypouštět, kotel má pod sebou na vstupní i výstupní trubce "motýlkový" ventil. Poslední co mě ještě napadlo je namontovat nějaký tlakoměr na některý ze dvou napouštěcích ventilů a otevřít ho, podle mě by tlak vody takto šel v systému změřit.

Mohl bych být spokojený, topím, ale nevím jestli dobře a úsporně, všude je uváděn doporučený tlak 1.2 tak to nechci podcenit. Díky moc všem kdo poradí nebo aspoň dají tip. Podotýkám, že minulou topnou sezónu se chovalo topení stejně, některé ventily na radiátorech tekly, dopouštěl jsem několikrát, vždy trvalo 1-2 dny než tlak na tlakoměru kotle nastoupal, vždy při ohřátí klesal a při chladnutí stoupal, ale vždy se mi povedlo ho dostat na vyšší hodnotu. Jednou jsem to i přehnal a kotel si odfoukl přes pojistný ventil.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

15 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.