Dobrý den,
zdědil jsem patrový rodinný dům z počátku 90. let, který je vytápěn maďarským plynovým kotlem ÉTI-T25 (29 kW, r.v. 1991).
Po nynějším uvedení tohoto kotle do zimního provozu (kotel spíná, otopná soustava pracuje) jsem si všimnul, že hořák (věčný plamínek) hoří ve "stand-by režimu" celkem třemi samostatnými plamínky (viz foto). Zakončení přívodní trubičky k tomuto plamínkovému hořáku má "placatý" charakter evidentně se třemi úzkými otvory (vlevo, vzadu a vpravo, když se na něj dívám skrz malý otvor se záklopkou). Pravý plamínek "olizuje" konec tenké měděné trubičky, která vede paralelně s trubičkou přívodu plynu k hořáku do nějakého asi řídicího členu, umístěného na vnějším plášti tělesa kotle, kde každá z těchto trubiček ústí jinam. Tímto členem prochází i hlavní trubka pro hořáky kotle.
Chci se zeptat, zda je běžné, aby plamínkový hořák u kotlů měl celkem tři plamínky? Třeba taková plynová karma má jen jeden plamínek. Předpokládám, že více "věčných" plamínků se projevuje i vyšší spotřebou plynu, než kdyby byl jen jeden.
S pozdravem
Jan Vykrent
Nic proti nemyslim to spatne.. ale Resite koruny.. běžte na brigadu tak 3hodky za rok a pak nemusite resit plaminek :))
před 6 roky
Přesně jak píšete.Plamínek by se dal zredukovat,ovšem potom by docházelo pravděpodobně k "bouchání" kotle…
před 6 roky
Tak o ucpání jednoho plamínku jsem opravdu neuvažoval, neboť to, co píšete, mi je jasné. Spíše bych viděl úsporu ve…
před 6 roky
6 odpovědí