měl bych dotaz. O víkendu mi firma betonovala podlahy s rozvody teplovodního vytápění. V obývacím pokoji, kde byla naplánována dilatace prořízly do čerstvého betonu dilatační spáru. Bohužel na jedné straně začaly ve vyznačeném místě, ale na druhé straně skončily o 35 cm vedle. Dilatační spára pak protíná potrubí podlahového topení. Nejsou zde samozřejmě chráničky. Beton je dnes 1,5 dne starý. Napadá někoho prosím, co teď s tím ? Pokud by to takto zůstalo, nepraskne trubka časem vlivem dilatací? Jedná se o potrubí RAUTHERM.
Děkuji