Dobrý den,
obracím se na Vás zkušené s dotazem, jak správně navrhnout tlakovou čerpací stanici pro využívání srážkové vody.

Popis řešeného objektu:
Suterénní prostor je řešen jako betonová vana, ve které se bude zachytávat voda pro její následné využití. V 1NP přímo nad nádrží se bude nacházet ATČS a dvě odběrná místa. Další odběrná místa se nacházejí v 2NP. Výšková úroveň podlahy 2NP je cca 5,5 m.
Výpočtený jmenovitý průtok Qd = 0,8 l/s
pdis = pminF1 + Δpe + ΣΔpWM + ΣΔpAp + ΔpRF = 100 + 55 + 40 + 0 + 105 = 300 kPa

Zvolená ATČS je AS-RAINMASTER FAVORIT s ovládáním čerpadla na základě tlaku a průtoku. Její parametry viz příloha.

Do grafu charakteristiky čerpadla se vynese:
– na osu dopravní výšky Hg + pdis/(ρ*g) + nastavení tlaku čerpadla při kterém spíná
kde Hg = Hvg + Hsg
Hvg bude výška od čerpadla po "sadu tlakového připojení" na straně výtlaku dodávanou výrobcem ke stanici
– na osu průtoku 2,88 m3/h
V průsečíku vynesených rovnoběžek s osami zjistím, zda potřebuji typ 20 nebo 40? Jsou tyto myšlenky správné?

Bude tato stanice dostatečná z hlediska jejího tlaku? Jaký je rozdíl mezi maximálním provozním tlakem 4,5 (5,5) bar a nastavením tlaku čerpadla 1,0 - 2,2 bar (chápu že je to nastavení kdy čerpadlo spíná, ale kdy vypíná? Při 4,5 (5,5) bar nebo při ukončení průtoku?)

Za každou reakci předem děkuji.

Jan Novotný

odpovědět na příspěvek