Diskuse ke článku: Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu

Autor článku: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Plné znění článku: Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu
Anotace článku: Článek ukazuje výsledky laboratorního testování výměníku a jeho nasazení v reálném provozu v domácnosti. Přestože účinnost sprchového výměníku může dosahovat i přes 40 %, úspora energie na přípravu teplé vody se pohybuje mezi 10 až 15 %.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Měděným výparníkem odeberete 100 %
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 14.12.2016 22:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117149
reakce na ...
ůplně snadno a účinně. https://www.youtube.com/watch?v=1v5laTAJfDo