Anotace článku: Snaha dosáhnout nejvyšší účinnost spalovacího zdroje tepla je spojena se snižováním komínové ztráty, a tedy snižováním teploty spalin. Důsledkem je kondenzace par v kotli a napojené spalinové cestě. Vznikají korozně agresívní látky, které zkracují životnost kotle, pokud nemá adekvátní konstrukci a podporuje se tvorba nánosů, které snižují účinnost a zvyšují náklady na údržbu. Neúměrné zvýšení účinnosti, se kterým je spojována úspora paliva, se pak projeví zvýšenými provozními náklady.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Dotaz na turbulátoryKarel Bradáč22.05.2017 09:50
Re (3): Tak které to jsou?Stefan Energy20.05.2017 19:14
Re (2): Tak které to jsou?Zdeněk Lyčka20.05.2017 14:29
Re (2): Tak které to jsou?Zdeněk Lyčka20.05.2017 14:19
Re: Tak které to jsou?Stefan Energy19.05.2017 14:33
Tak které to jsou?Karel Bradáč19.05.2017 13:23

Příspěvky
Předmět: Dotaz na turbulátory
Autor: Karel Bradáč
Datum: 22.05.2017 09:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117826
reakce na ...
Dobrý den pane Lyčko, chtěl bych se zeptat, jak do vámi popisovaného stavu 1. a 2. meze koroze vstupuje faktor mechanických turbulátorů u trubkových výměníků kotlů. To, že vrstvu korozutvorného povlaku něco mechanicky otírá má vliv pozitivní nebo naopak negativní? Dobu a intenzitu činnosti turbulátorů totiž mohu jako topenář v kotli dodatečně seřizovat.
Děkuji, KB

Předmět: Tak které to jsou?
Autor: Karel Bradáč
Datum: 19.05.2017 13:23 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117826
reakce na ...
Děkuji za propracovaný článek. Autor se asi z pochopitelného hlediska vyhýbá ukázat na konkrétní kotle. Mohu se na ně zeptat alespoň diskusi? Nechceme jako topenářská firma za 2 roky řešit u zákazníků proreznutí kotlů.
Asi to bude jasné u viadrusu a3c, ale není mi jasné jak je na tom benekov comsotherm, rojek a attack automat. Můžete prosím nastínit? děkuji

Předmět: Re: Tak které to jsou?
Autor: Stefan Energy
Datum: 19.05.2017 14:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 109453
reakce na ...
To nieje problem ale vlastnosť väčšiny kotlov,tak by som nemaloval čerta na stenu a nestrašil,nezavádzal,ked bežné prehorievace kotly 1,2 triedy po privretí dusivky sú prevádzkované desaťročia na minimalnom výkone práve pri nízkej teplote spalín a velkom množstve zapáleného dymiaceho paliva.....Naopak pri automate je výhoda že v retorte horí len pár dkg paliva v presne nastaveným prebytkom vzduchu aby bola účinnosť čo najlepšia,kde dochádza k najlepšie využitiu spálenia uhlovodíkov a čiastočne aj síry.

A nebál by som sa ani Galmeta Galaxia KWE,ktorý má teplotu spalín pri výkone min 60,8C,max 70,9C.Tam je celý les prepážok ,kde skôr vidím problem pri čistení výmenníka kotla.

Předmět: Re (2): Tak které to jsou?
Autor: Zdeněk Lyčka
Datum: 20.05.2017 14:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102819
reakce na ...
Článek nepopisuje virtuální problém, ale realitu posledních let, kdy nastávají velké problémy se spalinovými cestami u uhelných automatů s teplotou spalin pod 100 C při jm.výkonu. Včera jsem byl u kotle, který "zničil" za 2 sezóny nerezovou vložku a sám se brzy rozpadne. Výrobcem deklarovaná účinnost 94%. V oboru pracuji 30 let a u prohořívacích kotlů jsem to nikdy neviděl. Je to celkem logického, ale to je na samostatný článek.

Předmět: Re (2): Tak které to jsou?
Autor: Zdeněk Lyčka
Datum: 20.05.2017 14:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102819
reakce na ...
A ještě k té "spálené" šíře. Čím"lépe" spálená, tím více SO3 ve spalinách a tedy tím vyšší teplota rosného bodu a kvalitněji rozežranější kotle a komíny.

Předmět: Re (3): Tak které to jsou?
Autor: Stefan Energy
Datum: 20.05.2017 19:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 109453
reakce na ...
Tak na jednej strane tu celé roky píšete aké sú tie ocelové výmenníky top narozdiel od liatiny no a o tých komín vložkách je škoda sa baviť ved je to len hit posledných rokov a pri spalovaní hnedého sirnatého uhlia tam kov nemá čo hladať ale ak to nevydrží 2 roky tak je to prúser ,tam má byť len azbest alebo keramika....teda aby to storočie vydržalo...

Myslím že treba sa zamerať nie len na osvetu možnosti ako predchádzať korozií vysokou teplotou spalín to vám síce ty ocele vydžia cca 5-8 rokov aby to nepadlo v záruke,ale aj o použitých materialov,aditív,predohrevu spal vzduchu atd.

A vidím že sa tu opierate o korozívne štúdie ktoré jasne ukazujú ako sú niektoré ocele vlastne úplne nevhodné pre spalovanie sirnatých a dalších biopalív ...

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kom.2016.60.issue-2/kom-2016-0009/kom-2016-0009.pdf

http://energetika.cvut.cz/files/StK%20p4.pdf